Gaat de temperatuur vervolgens vanaf 655 aftellen als het nog kouder wordt?
654,9 = 65490 = 0xFFD2SemTecS schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 09:01:
Ik zie nog wel wat vreemds bij mijn temperatuur:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Als ik andere sensors terugkijk dan lijkt de waarde verkeerd te worden afgelezen als deze onder 0 schiet (dat was vannacht rond 3:30).
edit: dat lijkt te kloppen, net is de temperatuur weer boven nul gekomen en wordt de waarde weer correct weergegeven.
Dat is “2s complement” (signed 16b int) voor:
-46 = -0,46 graden C.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Ja het is gewoon een standaard signed integer.blaaspijp schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 10:02:
Gaat de temperatuur vervolgens vanaf 655 aftellen als het nog kouder wordt?
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Mooi, dan lijkt dat logisch en oplosbaar!
Vraagje; hoe krijg ik het voor elkaar om de bypass uit-, aan- of op auto te schakelen? Ik kom daar niet uit.. alvast bedankt!
Vraagje; hoe krijg ik het voor elkaar om de bypass uit-, aan- of op auto te schakelen? Ik kom daar niet uit.. alvast bedankt!
Als ik de USB in de Pi steek worden er een aantal default waardes doorgegeven (bijv. 0), wat niet zo handig is voor de gemiddeldes, de FAN sprong zojuist naar High, en gaat dit nog wel een tijdje pushen vrees ik 
Weet niet of je de initializatie (oid) kunt detecteren en die dan niet doorsturen @Willie-wortel?
Zie bijv:
edit: ik ga mijn statistics sensor iig ff updaten van 'average_linear' naar 'average_step', dan telt zo'n dipje niet zo zwaar meer...

Weet niet of je de initializatie (oid) kunt detecteren en die dan niet doorsturen @Willie-wortel?
Zie bijv:
edit: ik ga mijn statistics sensor iig ff updaten van 'average_linear' naar 'average_step', dan telt zo'n dipje niet zo zwaar meer...
[Voor 17% gewijzigd door - J.W. - op 09-02-2023 15:01]
De (oude)orcon hrc bypass werkt standaard toch op een temperatuur van 23 graden.? Is het niet mogelijk om de temperatuur zelf instelbaar te maken?
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Nee.bbn_ldp schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 21:01:
De (oude)orcon hrc bypass werkt standaard toch op een temperatuur van 23 graden.? Is het niet mogelijk om de temperatuur zelf instelbaar te maken?
Je kunt wel een automation in HA maken die de bypass opent en sluit op basis van de buitentemperatuur, door een 22F7 te sturen.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Dat zou ook een mooie oplossing zijn.vliegnerd schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 21:17:
[...]
Nee.
Je kunt wel een automation in HA maken die de bypass opent en sluit op basis van de buitentemperatuur, door een 22F7 te sturen.
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Mooi dat we er nu achter komen omdat het buiten vriestvliegnerd schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 10:20:
[...]
654,9 = 65490 = 0xFFD2
Dat is “2s complement” (signed 16b int) voor:
-46 = -0,46 graden C.

Goed punt, neem ik mee!- J.W. - schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 12:25:
Als ik de USB in de Pi steek worden er een aantal default waardes doorgegeven (bijv. 0), wat niet zo handig is voor de gemiddeldes, de FAN sprong zojuist naar High, en gaat dit nog wel een tijdje pushen vrees ik
Weet niet of je de initializatie (oid) kunt detecteren en die dan niet doorsturen @Willie-wortel?
Zie bijv:
[Afbeelding]
edit: ik ga mijn statistics sensor iig ff updaten van 'average_linear' naar 'average_step', dan telt zo'n dipje niet zo zwaar meer...
Kan je bij "Ontwikkelhulpmiddelen", dan bij "Statussen", entiteit: "Bypass mode" veranderen in 0,1 of 2? In ieder geval om te testen?SemTecS schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 10:52:
Mooi, dan lijkt dat logisch en oplosbaar!
Vraagje; hoe krijg ik het voor elkaar om de bypass uit-, aan- of op auto te schakelen? Ik kom daar niet uit.. alvast bedankt!
edit: ik twijfel trouwens of dit zal werken, mogelijk moet ik toch de entiteit type veranderen
[Voor 11% gewijzigd door Willie-wortel op 09-02-2023 21:29]
Ik kan inderdaad hier de status en/of het percentage instellen van de WTW, alleen heeft dit geen effect op de supply temperatuur:Willie-wortel schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 21:26:
[...]
Kan je bij "Ontwikkelhulpmiddelen", dan bij "Statussen", entiteit: "Bypass mode" veranderen in 0,1 of 2? In ieder geval om te testen?
edit: ik twijfel trouwens of dit zal werken, mogelijk moet ik toch de entiteit type veranderen
Ik zou verwachten dat deze fors omlaag zou schieten, maar dit lijkt niet zo te zijn. Ik hoor verder ook niets als ik bij de WTW sta en deze waarden verander...
Ok duidelijk, ik ga er even in duiken.SemTecS schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 22:23:
[...]
Ik kan inderdaad hier de status en/of het percentage instellen van de WTW, alleen heeft dit geen effect op de supply temperatuur:
[Afbeelding]
Ik zou verwachten dat deze fors omlaag zou schieten, maar dit lijkt niet zo te zijn. Ik hoor verder ook niets als ik bij de WTW sta en deze waarden verander...
edit 10-02-2023 13:05
Phew.... Inmiddels zijn de verbruikswaarden weer normaal, wellicht iets zelflerends in het systeem ofzo. We wonen niet voor niets ver weg van vliegvelden, snelwegen, windmolens enzo
OK, thanks. Update van hier:
Vanmorgen werd ik wakker met de WTW op 100% (het was hier net schiphol):
... waar deze nomaal gesproken 's nachts optoert naar waarden die rond stand 2 liggen (verbruik rond de 40Watt op op de (eigen) 02 WTW SmartPowerPlug). Zie hieronder voor geschiedenis van 2 nachten waar je het optoeren 's nachts goed kunt zien (ook het verschil in waarden):
De standaard waarden lijken nu ook aangepast, als ik kijk naar het verbruik:
1 = 20 Watt (ipv 10Watt)
2 = 120 Watt (ipv 40Watt)
3 = 220 Watt (ipv 150Watt)
De weergegeven flows lijken wel conform de eerdere waarden maar hij lijkt wel in een turbo stand te staan en de werkelijke flow is zowel aan het energieverbruik te zien als aan het lawaai te horen flink te hoog. Heb jij hier een verklaring voor?
edit:
Ik heb gister met beide bypass-waarden gespeeld, om te kijken of ik iets hoorde in de WTW, maar voor beiden weer geëindigd met 0 (ze hebben ook allebei op 100 gestaan bijvoorbeeld).
Phew.... Inmiddels zijn de verbruikswaarden weer normaal, wellicht iets zelflerends in het systeem ofzo. We wonen niet voor niets ver weg van vliegvelden, snelwegen, windmolens enzo

OK, thanks. Update van hier:
Vanmorgen werd ik wakker met de WTW op 100% (het was hier net schiphol):
... waar deze nomaal gesproken 's nachts optoert naar waarden die rond stand 2 liggen (verbruik rond de 40Watt op op de (eigen) 02 WTW SmartPowerPlug). Zie hieronder voor geschiedenis van 2 nachten waar je het optoeren 's nachts goed kunt zien (ook het verschil in waarden):
De standaard waarden lijken nu ook aangepast, als ik kijk naar het verbruik:
1 = 20 Watt (ipv 10Watt)
2 = 120 Watt (ipv 40Watt)
3 = 220 Watt (ipv 150Watt)
De weergegeven flows lijken wel conform de eerdere waarden maar hij lijkt wel in een turbo stand te staan en de werkelijke flow is zowel aan het energieverbruik te zien als aan het lawaai te horen flink te hoog. Heb jij hier een verklaring voor?
edit:
Ik heb gister met beide bypass-waarden gespeeld, om te kijken of ik iets hoorde in de WTW, maar voor beiden weer geëindigd met 0 (ze hebben ook allebei op 100 gestaan bijvoorbeeld).
[Voor 11% gewijzigd door SemTecS op 10-02-2023 13:06. Reden: nieuwe/aanvullende gegevens]
Een tijdje geleden heb ik ook deze stick besteld (v2 versie met externe antenne) en in Home Assistant toegevoegd met de MySensors integratie. Helaas krijg ik de remote niet gecloned. Misschien dat iemand nog ideeën heeft? Ik ben helaas een Arduino-n00b, dus please be gentle met eventuele uitleg 
Omgeving:
- HA op een Synology VM.
- Stick aangesloten via een USB-hub.
- Orcon HRC unit met RF15 remote
- signaalversterker op eerste verdieping (mijn huis heeft drie verdiepingen).
Wat werkt er wel? Ik zie de 4 entiteiten in HA. Ik zie dat firmwareversie v1.1 op de stick staat.
Wat werkt er niet? Nadat ik op de clone knop druk en daarnaast de knoppen op de afstandsbediening indruk veranderen de source- en target adressen niet (deze zijn hetzelfde als uit de screenshots van willie).
Wat heb ik al geprobeerd? Ik heb al eens mijn Diskstation naar de WTW toe gesleept om te testen of het iets met bereik te maken had. Remote mee en proberen te clonen. Helaas ook geen soelaas (met of zonder ingeschakelde signaalversterker).
Wat heb ik nog niet geprobeerd? Hele systeem resetten volgens de suggestie van @Kenmar De vorige keer dat ik opnieuw ging koppelen kreeg ik een hele tijd de signaalversterker niet opnieuw gekoppeld, ik stel deze stap graag zo lang mogelijk uit dus
- Heeft er iemand ervaring met signaalversterkers in combinatie met de FanX-stick?
- Iemand nog een andere suggestie dan de great reset? (ijdele hoop).

Omgeving:
- HA op een Synology VM.
- Stick aangesloten via een USB-hub.
- Orcon HRC unit met RF15 remote
- signaalversterker op eerste verdieping (mijn huis heeft drie verdiepingen).
Wat werkt er wel? Ik zie de 4 entiteiten in HA. Ik zie dat firmwareversie v1.1 op de stick staat.
Wat werkt er niet? Nadat ik op de clone knop druk en daarnaast de knoppen op de afstandsbediening indruk veranderen de source- en target adressen niet (deze zijn hetzelfde als uit de screenshots van willie).
Wat heb ik al geprobeerd? Ik heb al eens mijn Diskstation naar de WTW toe gesleept om te testen of het iets met bereik te maken had. Remote mee en proberen te clonen. Helaas ook geen soelaas (met of zonder ingeschakelde signaalversterker).
Wat heb ik nog niet geprobeerd? Hele systeem resetten volgens de suggestie van @Kenmar De vorige keer dat ik opnieuw ging koppelen kreeg ik een hele tijd de signaalversterker niet opnieuw gekoppeld, ik stel deze stap graag zo lang mogelijk uit dus

- Heeft er iemand ervaring met signaalversterkers in combinatie met de FanX-stick?
- Iemand nog een andere suggestie dan de great reset? (ijdele hoop).
Zou je dit eens kunnen proberen: linkpeetgate schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 14:57:
Een tijdje geleden heb ik ook deze stick besteld (v2 versie met externe antenne) en in Home Assistant toegevoegd met de MySensors integratie. Helaas krijg ik de remote niet gecloned. Misschien dat iemand nog ideeën heeft? Ik ben helaas een Arduino-n00b, dus please be gentle met eventuele uitleg
Omgeving:
- HA op een Synology VM.
- Stick aangesloten via een USB-hub.
- Orcon HRC unit met RF15 remote
- signaalversterker op eerste verdieping (mijn huis heeft drie verdiepingen).
Wat werkt er wel? Ik zie de 4 entiteiten in HA. Ik zie dat firmwareversie v1.1 op de stick staat.
Wat werkt er niet? Nadat ik op de clone knop druk en daarnaast de knoppen op de afstandsbediening indruk veranderen de source- en target adressen niet (deze zijn hetzelfde als uit de screenshots van willie).
Wat heb ik al geprobeerd? Ik heb al eens mijn Diskstation naar de WTW toe gesleept om te testen of het iets met bereik te maken had. Remote mee en proberen te clonen. Helaas ook geen soelaas (met of zonder ingeschakelde signaalversterker).
Wat heb ik nog niet geprobeerd? Hele systeem resetten volgens de suggestie van @Kenmar De vorige keer dat ik opnieuw ging koppelen kreeg ik een hele tijd de signaalversterker niet opnieuw gekoppeld, ik stel deze stap graag zo lang mogelijk uit dus
- Heeft er iemand ervaring met signaalversterkers in combinatie met de FanX-stick?
- Iemand nog een andere suggestie dan de great reset? (ijdele hoop).
Het klonen zou heel eenvoudig moeten gaan

Oh ja, deze hoort ook op het lijstje van dingen die ik geprobeerd hebWillie-wortel schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 15:04:
[...]
Zou je dit eens kunnen proberen: link
Het klonen zou heel eenvoudig moeten gaan

update: nu op mijn PC geopend in plaats van op mijn laptop en MYSController loopt niet meer vast. Ik lijk ook contact te krijgen (zie screenshot) maar daar zit geen regel bij met 'clone'.
edit 2: ik heb de payload verstuurd aan sensor 2, deze blijft een paar seconden op 1 staan en schakelt dan terug naar 0. Helaas blijven de adressen onveranderd bij koppelpoging.
[Voor 36% gewijzigd door peetgate op 10-02-2023 16:57]
Even de Gateway (links boven in het scherm openklappen, dan volgen wat hier onderaan pagina staat: linkpeetgate schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 15:55:
[...]
Oh ja, deze hoort ook op het lijstje van dingen die ik geprobeerd heb. Net nog weer even geprobeerd, maar bij mij loopt ie vast. Het programma draait een paar seconden en loopt dan vast (programma reageert niet). Ik heb windows firewall alle verkeer laten blokkeren naar het programma.
update: nu op mijn PC geopend in plaats van op mijn laptop en MYSController loopt niet meer vast. Ik lijk ook contact te krijgen (zie screenshot) maar daar zit geen regel bij met 'clone'.
[Afbeelding]
Blijft hetzelfde dan:Willie-wortel schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 16:57:
[...]
Even de Gateway (links boven in het scherm openklappen, dan volgen wat hier onderaan pagina staat: link
Versie 1.6 staat online, link.
- Temperatuur fix (signed int)
- Bypass mode entity type gewijzigd
- Initiële waarden worden niet gestuurd
De temperatuur waarden zouden nu goed moeten zijn.
De Bypass mode entity type is gewijzigd, deze is nu via een light slider te bedienen:
waarde 1 => auto
waarde 2 => open
waarde 3 => close
(Waardes < 1 wordt 1, waardes > 3 wordt 3), dus 100 sturen heeft geen zin.
Zo ziet de RF data eruit:
Het beste is om even de MySensor device en de persistent file te verwijderen, dan opnieuw instellen. Het kan zijn dat je na het instellen nog eenmalig de dongle uit/in moet pluggen zodat de entiteiten goed worden geüpdate (ben nog aan het uitzoeken waarom dit nodig is).
Bij het opstarten worden vanaf nu geen 0 waarden meer geschreven, dit heeft wel tot gevolg dat bij een eerste installatie, de entiteiten pas zichtbaar worden wanneer ze de eerste keer worden opgevraagd en ongelijk zijn aan 0, voordeel is dat bij mensen met een mechanische ventilatie (zoals ik), de onbruikbare entiteiten niet zichtbaar zullen zijn, nadeel kan zijn dat sommigen entiteiten bij de WTWs pas zichtbaar worden na enige tijd.
- Temperatuur fix (signed int)
- Bypass mode entity type gewijzigd
- Initiële waarden worden niet gestuurd
De temperatuur waarden zouden nu goed moeten zijn.
De Bypass mode entity type is gewijzigd, deze is nu via een light slider te bedienen:
waarde 1 => auto
waarde 2 => open
waarde 3 => close
(Waardes < 1 wordt 1, waardes > 3 wordt 3), dus 100 sturen heeft geen zin.
Zo ziet de RF data eruit:
code:
1
| uint8_t bypass_code[3] = {0xFF, 0xC8, 0x00}; // auto, open, close |
Het beste is om even de MySensor device en de persistent file te verwijderen, dan opnieuw instellen. Het kan zijn dat je na het instellen nog eenmalig de dongle uit/in moet pluggen zodat de entiteiten goed worden geüpdate (ben nog aan het uitzoeken waarom dit nodig is).
Bij het opstarten worden vanaf nu geen 0 waarden meer geschreven, dit heeft wel tot gevolg dat bij een eerste installatie, de entiteiten pas zichtbaar worden wanneer ze de eerste keer worden opgevraagd en ongelijk zijn aan 0, voordeel is dat bij mensen met een mechanische ventilatie (zoals ik), de onbruikbare entiteiten niet zichtbaar zullen zijn, nadeel kan zijn dat sommigen entiteiten bij de WTWs pas zichtbaar worden na enige tijd.
Ik krijg ook wisselende namen bij de nodes. Soms staat er niks bij de nodes, soms staat er alleen source address en target address en net kreeg ik er 1 keer wel clone switch bij te staan. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben



Heel erg bedankt voor de hulp tot nu toe trouwens!

v1.6 geflashed. Ik krijg de volgende gegevens:
Ik krijg geen veranderingen in beeld.
Hieronder Bypass op 3%, :
Hieronder Bypass op 2%, als de bypass openstaat zou de supply-temp naar beneden moeten schieten volgens mij, maar dat gebeurt bij mij nog niet:
Is er nog iets anders wat ik kan doen/testen?
edit: MySensor device heb ik verwijderd en opnieuw toegevoegd. Enkel de 'persistent file' heb ik niet verwijderd. Hoe/Waar doe ik dat?
Ik krijg geen veranderingen in beeld.
Hieronder Bypass op 3%, :
Hieronder Bypass op 2%, als de bypass openstaat zou de supply-temp naar beneden moeten schieten volgens mij, maar dat gebeurt bij mij nog niet:
Is er nog iets anders wat ik kan doen/testen?
edit: MySensor device heb ik verwijderd en opnieuw toegevoegd. Enkel de 'persistent file' heb ik niet verwijderd. Hoe/Waar doe ik dat?
[Voor 5% gewijzigd door SemTecS op 10-02-2023 22:39]
Ik ben wel benieuwd naar welke signaal versterker jij gebruikt voor je Orcon?peetgate schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 17:29:
[...]
Ik krijg ook wisselende namen bij de nodes. Soms staat er niks bij de nodes, soms staat er alleen source address en target address en net kreeg ik er 1 keer wel clone switch bij te staan. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben![]()
![]()
![]()
Heel erg bedankt voor de hulp tot nu toe trouwens!Echt mooi dat je zo betrokken bezig bent met je project @Willie-wortel
En eventueel al geprobeerd de FanX te updaten naar nieuwere versie, dat zou ik nog proberen om te zien wat er dan gebeurt. Misschien toch in de firmware iets niet goed nu?
Alles lijkt er goed uit te zien! De bypass mode zou gewoon moeten werkenSemTecS schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 22:34:
v1.6 geflashed. Ik krijg de volgende gegevens:
[Afbeelding]
Ik krijg geen veranderingen in beeld.
Hieronder Bypass op 3%, :
[Afbeelding]
Hieronder Bypass op 2%, als de bypass openstaat zou de supply-temp naar beneden moeten schieten volgens mij, maar dat gebeurt bij mij nog niet:
[Afbeelding]
Is er nog iets anders wat ik kan doen/testen?
edit: MySensor device heb ik verwijderd en opnieuw toegevoegd. Enkel de 'persistent file' heb ik niet verwijderd. Hoe/Waar doe ik dat?

Bypass position was nog niet als sensor weergegeven zag ik, net opnieuw opgestart en nu staat hij er tussen. Ik zie hier echter niets in veranderen, als ik de bypassmode op 1, 2 of 3 schakel:Willie-wortel schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 10:51:
[...]
Alles lijkt er goed uit te zien! De bypass mode zou gewoon moeten werkenZie je de entiteit "Bypass position (%)" wel veranderen? Dat kan ik niet uit je plaatjes herleiden?
Is er iemand die de bypass al wel kan aansturen?
Edit: ik heb een Orcon HRC-400 Ecomax, of worden de bypasses op alle Orcon modellen gelijk aangestuurd, weet iemand dat?
[Voor 6% gewijzigd door SemTecS op 13-02-2023 18:19]
Ik heb sinds een aantal dagen dat ik geen berichten in HA meer ontvang van de HRC 400 (evo3), heeft wel gewerkt maar CO2 sensors werken nog wel.
Wat kan er aan de hand zijn en hoe los ik het op?
Wat kan er aan de hand zijn en hoe los ik het op?
Heb je al geprobeerd de USB dongle opnieuw in te pluggen?Vaevictis_ schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 08:36:
Ik heb sinds een aantal dagen dat ik geen berichten in HA meer ontvang van de HRC 400 (evo3), heeft wel gewerkt maar CO2 sensors werken nog wel.
Wat kan er aan de hand zijn en hoe los ik het op?
Ik ga v1.6 vanavond thuis eens testen dan kan ik het laten weten of het bij mij wel werkt.SemTecS schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 12:30:
[...]
Bypass position was nog niet als sensor weergegeven zag ik, net opnieuw opgestart en nu staat hij er tussen. Ik zie hier echter niets in veranderen, als ik de bypassmode op 1, 2 of 3 schakel:
[Afbeelding]
Is er iemand die de bypass al wel kan aansturen?
Edit: ik heb een Orcon HRC-400 Ecomax, of worden de bypasses op alle Orcon modellen gelijk aangestuurd, weet iemand dat?
[Voor 51% gewijzigd door Razor109 op 14-02-2023 09:14]
Ok dat heeft gewerkt. komt dit vaker voor?Razor109 schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 09:13:
[...]
Heb je al geprobeerd de USB dongle opnieuw in te pluggen?
[...]
Ik ga v1.6 vanavond thuis eens testen dan kan ik het laten weten of het bij mij wel werkt.
Onduidelijk hoeveel dit voorkomt volgens mij, gebruik je een verlengkabel? en welke versie heb je geïnstalleerd?Vaevictis_ schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 12:36:
[...]
Ok dat heeft gewerkt. komt dit vaker voor?
Ik weet niet hoe je Hass hebt lopen, ik heb Docker op Ubuntu draaien en gebruik dan een ' usbreset' commando via SSH, zie https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74324874
[Voor 24% gewijzigd door Razor109 op 14-02-2023 14:11]
Geen verlengkabel maar gebruik de evofw3 https://indalo-tech.onlineweb.shop/Razor109 schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 14:04:
[...]
Onduidelijk hoeveel dit voorkomt volgens mij, gebruik je een verlengkabel? en welke versie heb je geïnstalleerd?
Oh geen idee hoe dat werkt niet de Fan X dongle dus die hier gebruikt wordt?Vaevictis_ schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 14:13:
[...]
Geen verlengkabel maar gebruik de evofw3 https://indalo-tech.onlineweb.shop/
Hier ook ondertussen v1.6 draaien, en net als eerder aangegeven lijkt het besturen van de bypass nog niet te werken.Willie-wortel schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 17:11:
Versie 1.6 staat online, link.
- Temperatuur fix (signed int)
- Bypass mode entity type gewijzigd
- Initiële waarden worden niet gestuurd
De temperatuur waarden zouden nu goed moeten zijn.
De Bypass mode entity type is gewijzigd, deze is nu via een light slider te bedienen:
waarde 1 => auto
waarde 2 => open
waarde 3 => close
(Waardes < 1 wordt 1, waardes > 3 wordt 3), dus 100 sturen heeft geen zin.
Zo ziet de RF data eruit:
code:
1 uint8_t bypass_code[3] = {0xFF, 0xC8, 0x00}; // auto, open, close
Het beste is om even de MySensor device en de persistent file te verwijderen, dan opnieuw instellen. Het kan zijn dat je na het instellen nog eenmalig de dongle uit/in moet pluggen zodat de entiteiten goed worden geüpdate (ben nog aan het uitzoeken waarom dit nodig is).
Bij het opstarten worden vanaf nu geen 0 waarden meer geschreven, dit heeft wel tot gevolg dat bij een eerste installatie, de entiteiten pas zichtbaar worden wanneer ze de eerste keer worden opgevraagd en ongelijk zijn aan 0, voordeel is dat bij mensen met een mechanische ventilatie (zoals ik), de onbruikbare entiteiten niet zichtbaar zullen zijn, nadeel kan zijn dat sommigen entiteiten bij de WTWs pas zichtbaar worden na enige tijd.
Ik heb een Orcon HRC300.
Hieronder stukje relevante code mogelijk heb je daar wat aan?
Buiten deze vermelding in de log komt er geen update van de bypass position en veranderen de temperaturen niet.
code:
1
2
3
4
5
6
7
| 2023-02-14 19:35:46.506 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Sending 0;16;1;1;3;2 2023-02-14 19:35:46.507 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;16;1;1;3;2 2023-02-14 19:35:46.508 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 16 2023-02-14 19:35:46.509 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;16;1;0;3;2 2023-02-14 19:35:46.510 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 16 2023-02-14 19:35:46.609 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: Bypass mode (1, 2, 3): value_type 3, value = 2 2023-02-14 19:35:46.609 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: Bypass mode (1, 2, 3): value_type 2, value = 1 |
[Voor 4% gewijzigd door Razor109 op 14-02-2023 20:04]
Van het weekend een Orcon mvs15rh op de kop getikt. Zo'n sticky lijkt mij een mooie uitbereiding. Alleen zijn mij nog een paar dingen niet duidelijk.
Heb ik voor het 'pairen' een afstandsbediening nodig? Ik heb heb de CO2 versie. Gaat dat sowieso lukken?
Kan ik de vocht meter uitlezen, of is dit alleen voor de HRC modellen?
Heb ik voor het 'pairen' een afstandsbediening nodig? Ik heb heb de CO2 versie. Gaat dat sowieso lukken?
Kan ik de vocht meter uitlezen, of is dit alleen voor de HRC modellen?
Beetje laat maar: ik heb dit eerder ook gehad toen het heel vochtig buiten was. Het leek welSemTecS schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 06:58:
edit 10-02-2023 13:05
OK, thanks. Update van hier:
Vanmorgen werd ik wakker met de WTW op 100% (het was hier net schiphol):
[Afbeelding]
... waar deze nomaal gesproken 's nachts optoert naar waarden die rond stand 2 liggen (verbruik rond de 40Watt op op de (eigen) 02 WTW SmartPowerPlug). Zie hieronder voor geschiedenis van 2 nachten waar je het optoeren 's nachts goed kunt zien (ook het verschil in waarden):
[Afbeelding]
De standaard waarden lijken nu ook aangepast, als ik kijk naar het verbruik:
1 = 20 Watt (ipv 10Watt)
2 = 120 Watt (ipv 40Watt)
3 = 220 Watt (ipv 150Watt)
De weergegeven flows lijken wel conform de eerdere waarden maar hij lijkt wel in een turbo stand te staan en de werkelijke flow is zowel aan het energieverbruik te zien als aan het lawaai te horen flink te hoog. Heb jij hier een verklaring voor?
Of het F7 filter dicht zat met vocht. Het was heel mistig buiten.
4,8kW ZO-NW PVOutput 8x300Wp ZO 12 graden. 8x300Wp NW 12 graden.
Voor het pairen heb je een AB nodig ja. De software doet zich voor of het jou fysieke AB is.mennoo schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 10:21:
Van het weekend een Orcon mvs15rh op de kop getikt. Zo'n sticky lijkt mij een mooie uitbereiding. Alleen zijn mij nog een paar dingen niet duidelijk.
Heb ik voor het 'pairen' een afstandsbediening nodig? Ik heb heb de CO2 versie. Gaat dat sowieso lukken?
Kan ik de vocht meter uitlezen, of is dit alleen voor de HRC modellen?
Volgens mij heeft de MVS geen vochtsensor, @Willie-wortel heb jij die ook?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Is het programmeren goed gegaan als ik onderstaand tezien krijg? En het bricken kan alleen bij een V2 versie?Razor109 schreef op woensdag 8 februari 2023 @ 18:04:
[...]
Stappen zijn alsvolgt:
1. Download Arduino IDE software (https://www.arduino.cc/en/software)
2. Open Arduino IDE software
3. Installeer in de library manager (3e knopje van boven links in kolom de boeken) een addon genaamd ' mysensors (v 2.3.2)
4. Mocht je V 2.0 van de dongle hebben. moet je nog de Sparkfun board URL in de instellingen invoeren en het Sparkfun Micro Pro board installeren in Arduino IDE
(https://learn.sparkfun.co...ith-arduino-board-manager)
5. Download de 3 bestanden in https://github.com/Marcel...n/src/data/mysensors_beta
6. Zet de 3 betstanden in een map die mysensors_beta heet
7. Veranderd eventueel de “micro.name=Arduino Micro” and change this param: micro.build.usb_product=”FanX RF Dongle” in boards.txt (zoals in https://github.com/Marcel...pdate-the-dongle-software)
8. Open de mysensors_beta.ino in Arduino_IDE, selecteer de juiste COM poort hier zou je de Module moeten zien. Voor V1 Dongle selecteer je Arduino Micro board en voor V2 dongle SparkFun Pro Micro. (BELANGRIJK)
9. Klik op UPLOAD (pijltje naar rechts)
Ps. ik heb dit via een windows laptop gedaan. Op een MAC wilde hij niet flashen maar dat kan mogelijk komen door een USB-C -> USB verloopstekker ertussen had ik gelezen.
Eea staat ook al in de WIKI (https://github.com/Marcel...pdate-the-dongle-software)
Echter letop dat je bij V2.0 dongle de SPARK FUN PRO MICRO selecteert en dus installeert zoals in stap 4.!!!!!
Mocht je je USB Dongle verkeerd flashen (eigen ervaring, per ongeluk Arduino Micro board gekozen bij V2 dongel) dan zie je de USB stick niet meer verschijnen in windows en komt er een ' USB Device Not Recognised'. Dit kun je dit op de volgende manier weer fixen door hem opnieuw te flashen met de goede instelling. (https://learn.sparkfun.co...e/troubleshooting-and-faq) (Dank Willie-Wortel).
Edit: even stappen nog verduidelijkt en unbrick methode toegevoegd voor de compleetheid.
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Hier gaat iets niet goedbbn_ldp schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:47:
[...]
Is het programmeren goed gegaan als ik onderstaand tezien krijg? En het bricken kan alleen bij een V2 versie?
[Afbeelding]

Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
De Orcon mvs 15rh heeft wel een vochtsensor, die is uitleesbaar via de FanX inmiddels.Toppe schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:46:
[...]
Voor het pairen heb je een AB nodig ja. De software doet zich voor of het jou fysieke AB is.
Volgens mij heeft de MVS geen vochtsensor, @Willie-wortel heb jij die ook?
Goeie vraag! Ik vind dit met de nieuwe Arduino IDE ook niet duidelijk, volgens mij moet je op een popup venster rechts onder letten, daar wordt gemeld of het is gelukt dacht ik, de oudere IDE is duidelijker vind ik.bbn_ldp schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:47:
[...]
Is het programmeren goed gegaan als ik onderstaand tezien krijg? En het bricken kan alleen bij een V2 versie?
[Afbeelding]
Thnx voor testen! Vreemd dat het niet werkt.... zal er nog eens naar kijken!Razor109 schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 19:57:
[...]
Hier ook ondertussen v1.6 draaien, en net als eerder aangegeven lijkt het besturen van de bypass nog niet te werken.
Ik heb een Orcon HRC300.
Hieronder stukje relevante code mogelijk heb je daar wat aan?
Buiten deze vermelding in de log komt er geen update van de bypass position en veranderen de temperaturen niet.
code:
1 2 3 4 5 6 7 2023-02-14 19:35:46.506 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Sending 0;16;1;1;3;2 2023-02-14 19:35:46.507 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;16;1;1;3;2 2023-02-14 19:35:46.508 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 16 2023-02-14 19:35:46.509 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;16;1;0;3;2 2023-02-14 19:35:46.510 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 16 2023-02-14 19:35:46.609 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: Bypass mode (1, 2, 3): value_type 3, value = 2 2023-02-14 19:35:46.609 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: Bypass mode (1, 2, 3): value_type 2, value = 1
Als ik hem op Ubuntu via arduino-cli upload krijg ik die melding ook, dan is uploaden gewoon gelukt.bbn_ldp schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:47:
[...]
Is het programmeren goed gegaan als ik onderstaand tezien krijg? En het bricken kan alleen bij een V2 versie?
[Afbeelding]
Ik zou zeggen probeer hem even of hij werkt in Hass maar ik denk het wel.
[Voor 3% gewijzigd door Razor109 op 15-02-2023 19:47]
Ja en check dan ook even de SW versie in HA. Dan weet je het zeker.Razor109 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 19:44:
[...]
Als ik hem op Ubuntu via arduino-cli upload krijg ik die melding ook, dan is uploaden gewoon gelukt.
Ik zou zeggen probeer hem even of hij werkt in Hass maar ik denk het wel.
Wat me opvalt is dat ook de bypass_position niet meer als entiteit erbij komt, hij ontving eerder geen update viel me op zodoende net opnieuw de Fan X integratie aan Hass toegevoegd en persistent bestand verwijderd inclusief stick erin/uit maar nu wordt de bypass_position niet meer weergeven.Willie-wortel schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 19:31:
[...]
Thnx voor testen! Vreemd dat het niet werkt.... zal er nog eens naar kijken!
Misschien omdat de waarde 0 is en je die niet laat verwerken?
[Voor 11% gewijzigd door Razor109 op 15-02-2023 20:32]
Ja klopt.Razor109 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 20:30:
[...]
Wat me opvalt is dat ook de bypass_position niet meer als entiteit erbij komt, hij ontving eerder geen update viel me op zodoende net opnieuw de Fan X integratie aan Hass toegevoegd en persistent bestand verwijderd inclusief stick erin/uit maar nu wordt de bypass_position niet meer weergeven.
Misschien omdat de waarde 0 is en je die niet laat verwerken?
Hoe bedoel je precies?blaaspijp schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 21:22:
Vannacht is de entiteit van de ventilatie ineens veranderd.
Gebeurt dat vaker?
Komt mij niet bekend voor, lijkt me dat er in HA iets fout is gegaan, de "Mechanische ventilatie" is ook iets dat vanuit de configuration.yaml komt.blaaspijp schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 12:06:
[...]
[Afbeelding]
De eerste entiteit is ineens een template geworden en er was een nieuwe entiteit met volgnummer 2 er achter.
Waarschijnlijk gewoon een foutje in HA
Somfy werkt helaas niet

Als ik van firmata overstap naar mysensors moet ik dan in HA opnieuw beginnen?
En moet ik kiezen voor MQTT?
En moet ik kiezen voor MQTT?
[Voor 16% gewijzigd door bbn_ldp op 16-02-2023 20:11]
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Overnieuw beginnen klinkt een beetje zwaar, maar ja je moet wel alles aanpassen. Op zich vallen deze wijzigingen mee, maar dat ligt er natuurlijk ook aan hoeveel HA ervaring je hebt. De instructies staan iig hier: linkbbn_ldp schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 20:01:
Als ik van firmata overstap naar mysensors moet ik dan in HA opnieuw beginnen?
En moet ik kiezen voor MQTT?
En mocht je vastlopen dan is dit topic er 🙂
Als ik de link volg zie ik onderstaand. Gaat dat goed?Willie-wortel schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 20:21:
[...]
Overnieuw beginnen klinkt een beetje zwaar, maar ja je moet wel alles aanpassen. Op zich vallen deze wijzigingen mee, maar dat ligt er natuurlijk ook aan hoeveel HA ervaring je hebt. De instructies staan iig hier: link
En mocht je vastlopen dan is dit topic er 🙂
In het stappenplan staat Configuration depends on the type of Gateway you use: Hoe weet ik welke gateway ik gebruik? Welke moet ik kiezen van de 3?
[Voor 7% gewijzigd door bbn_ldp op 17-02-2023 17:55]
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Je dongle gebruikt zo te zien "/dev/ttyACM2"bbn_ldp schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:43:
[...]
Als ik de link volg zie ik onderstaand. Gaat dat goed? [Afbeelding]
In het stappenplan staat Configuration depends on the type of Gateway you use: Hoe weet ik welke gateway ik gebruik? Welke moet ik kiezen van de 3?
En welke keuze moet ik dan maken? MQTT of 1 van de andere? Ik wordt daar niet echt wijs uit wat ik moet kiezen en welke instellingen/velden ik dan moet invullen bij die keuze.Willie-wortel schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:54:
[...]
Je dongle gebruikt zo te zien "/dev/ttyACM2"
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Heb versie 1.7 online gezet bij de normale release, dit is zonder de bypass mode entiteit. Zie hier: link
Vooralsnog lijkt deze stabiel voor zowel mechanische ventilatie als WTW units. Het mooie is dat deze versie bij de mechanische ventilatoren (MVS 15R etc) alleen de entiteiten laat zien die beschikbaar zijn:
Dus dan krijg je geen lijst met alle waarden op 0 om jaloers op te worden zoals hij er bij de WTWs uit ziet
Zal binnenkort kijken wat er precies moet gebeuren om de bypass te kunnen regelen vanuit HA.
Vooralsnog lijkt deze stabiel voor zowel mechanische ventilatie als WTW units. Het mooie is dat deze versie bij de mechanische ventilatoren (MVS 15R etc) alleen de entiteiten laat zien die beschikbaar zijn:
Dus dan krijg je geen lijst met alle waarden op 0 om jaloers op te worden zoals hij er bij de WTWs uit ziet

Zal binnenkort kijken wat er precies moet gebeuren om de bypass te kunnen regelen vanuit HA.
"Seriele gateway", het is een virtuele com poort zeg maar.bbn_ldp schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:58:
[...]
En welke keuze moet ik dan maken? MQTT of 1 van de andere? Ik wordt daar niet echt wijs uit wat ik moet kiezen en welke instellingen/velden ik dan moet invullen bij die keuze.
Bedankt dan ga ik eerst de 1.7 erop zetten. Zie dat het geen mysensors.beta.ino bestandnaam meer heeft klopt dat?Willie-wortel schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 19:00:
[...]
"Seriele gateway", het is een virtuele com poort zeg maar.
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Ja kloptbbn_ldp schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 19:05:
[...]
Bedankt dan ga ik eerst de 1.7 erop zetten. Zie dat het geen mysensors.beta.ino bestandnaam meer heeft klopt dat?
Versie 1.7 blijft bij mij op upload hangen
en uiteindelijk de melding
en uiteindelijk de melding
[Voor 50% gewijzigd door bbn_ldp op 17-02-2023 19:49]
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Werkt bij mij goed!Willie-wortel schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:59:
Heb versie 1.7 online gezet bij de normale release, dit is zonder de bypass mode entiteit. Zie hier: link
Vooralsnog lijkt deze stabiel voor zowel mechanische ventilatie als WTW units. Het mooie is dat deze versie bij de mechanische ventilatoren (MVS 15R etc) alleen de entiteiten laat zien die beschikbaar zijn:
snip
Dus dan krijg je geen lijst met alle waarden op 0 om jaloers op te worden zoals hij er bij de WTWs uit ziet![]()
Zal binnenkort kijken wat er precies moet gebeuren om de bypass te kunnen regelen vanuit HA.
Heeft iemand alle sensor entiteiten op het oude model Orcon HRC300 of 400 in Home Assistant?
[Voor 50% gewijzigd door bbn_ldp op 26-02-2023 19:25]
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Ik heb een Orcon HRC-400 Ecomax en heb alle items die in de afbeelding staan. De bypass wordt alleen nog niet aangestuurd.bbn_ldp schreef op zondag 26 februari 2023 @ 19:21:
Heeft iemand alle sensor entiteiten op het oude model Orcon HRC300 of 400 in Home Assistant?[Afbeelding]
(Heb v1.6 nog op de stick staan overigens, in 1.7 worden de items die niet wijzigen niet weergegeven geloof ik, toch @Willie-wortel?)
[Voor 11% gewijzigd door SemTecS op 27-02-2023 19:38]
De ecomax is een nieuwer model dan die van mij. Ik heb de grijze met aan de bovenzijde schuine aansluitpunten. Hij heeft wel dezelfde afstandbediening.SemTecS schreef op maandag 27 februari 2023 @ 19:36:
[...]
Ik heb een Orcon HRC-400 Ecomax en heb alle items die in de afbeelding staan. De bypass wordt alleen nog niet aangestuurd.
(Heb v1.6 nog op de stick staan overigens, in 1.7 worden de items die niet wijzigen niet weergegeven geloof ik, toch @Willie-wortel?)
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Fan-x v2.0 icm Orcon HRC-400 Ecomax
Net omgezet van firmata naar MySensors.
v1.7 Geflashed via script.
Het klonen gaat goed, maar ik krijg zelfs na 2 nachten niet meer dan 4 entiteiten.
Daarnaast gaat het aanpassen van fan.mechanische_ventilatie niet goed.
Als ik een stand selecteer gaat hij automatisch na 2 seconden naar de eerstvolgende stand -->
laag-->med
med--> hoog
hoog-->auto
auto--> null
Enig idee? Ik heb al opnieuw sensor toegevoegd incl persistent bestand verwijderen.
Net omgezet van firmata naar MySensors.
v1.7 Geflashed via script.
Het klonen gaat goed, maar ik krijg zelfs na 2 nachten niet meer dan 4 entiteiten.
Daarnaast gaat het aanpassen van fan.mechanische_ventilatie niet goed.
Als ik een stand selecteer gaat hij automatisch na 2 seconden naar de eerstvolgende stand -->
laag-->med
med--> hoog
hoog-->auto
auto--> null
Enig idee? Ik heb al opnieuw sensor toegevoegd incl persistent bestand verwijderen.
Welke entiteiten zie je in het persistent bestand?vervlogen schreef op maandag 27 februari 2023 @ 20:50:
Fan-x v2.0 icm Orcon HRC-400 Ecomax
Net omgezet van firmata naar MySensors.
v1.7 Geflashed via script.
Het klonen gaat goed, maar ik krijg zelfs na 2 nachten niet meer dan 4 entiteiten.
Daarnaast gaat het aanpassen van fan.mechanische_ventilatie niet goed.
Als ik een stand selecteer gaat hij automatisch na 2 seconden naar de eerstvolgende stand -->
laag-->med
med--> hoog
hoog-->auto
auto--> null
Enig idee? Ik heb al opnieuw sensor toegevoegd incl persistent bestand verwijderen.
{
"0": {
"sensor_id": 0,
"children": {
"1": {
"id": 1,
"type": 4,
"description": "FAN speed",
"values": {
"3": "2",
"2": "1"
}
},
"2": {
"id": 2,
"type": 3,
"description": "Clone switch",
"values": {
"2": "0"
}
},
"3": {
"id": 3,
"type": 23,
"description": "Target address",
"values": {
"24": "32:141997"
}
},
"4": {
"id": 4,
"type": 23,
"description": "Source address",
"values": {
"24": "29:154405"
}
},
"5": {
"id": 5,
"type": 7,
"description": "Indoor humidity (%)",
"values": {}
},
"6": {
"id": 6,
"type": 7,
"description": "Outdoor humidity (%)",
"values": {}
},
"7": {
"id": 7,
"type": 6,
"description": "Exhaust temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"8": {
"id": 8,
"type": 6,
"description": "Supply temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"9": {
"id": 9,
"type": 23,
"description": "Bypass position (%)",
"values": {}
},
"10": {
"id": 10,
"type": 23,
"description": "Exhaust FAN (%)",
"values": {}
},
"11": {
"id": 11,
"type": 23,
"description": "Supply FAN (%)",
"values": {}
},
"12": {
"id": 12,
"type": 23,
"description": "Supply flow (m3/h)",
"values": {}
},
"13": {
"id": 13,
"type": 23,
"description": "Exhaust flow (m3/h)",
"values": {}
},
"14": {
"id": 14,
"type": 6,
"description": "Indoor temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"15": {
"id": 15,
"type": 6,
"description": "Outdoor temperature (\u00baC)",
"values": {}
}
},
"type": 17,
"sketch_name": "FanX",
"sketch_version": "1.7",
"battery_level": 0,
"protocol_version": "2.3.2",
"heartbeat": 0
}
}
"0": {
"sensor_id": 0,
"children": {
"1": {
"id": 1,
"type": 4,
"description": "FAN speed",
"values": {
"3": "2",
"2": "1"
}
},
"2": {
"id": 2,
"type": 3,
"description": "Clone switch",
"values": {
"2": "0"
}
},
"3": {
"id": 3,
"type": 23,
"description": "Target address",
"values": {
"24": "32:141997"
}
},
"4": {
"id": 4,
"type": 23,
"description": "Source address",
"values": {
"24": "29:154405"
}
},
"5": {
"id": 5,
"type": 7,
"description": "Indoor humidity (%)",
"values": {}
},
"6": {
"id": 6,
"type": 7,
"description": "Outdoor humidity (%)",
"values": {}
},
"7": {
"id": 7,
"type": 6,
"description": "Exhaust temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"8": {
"id": 8,
"type": 6,
"description": "Supply temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"9": {
"id": 9,
"type": 23,
"description": "Bypass position (%)",
"values": {}
},
"10": {
"id": 10,
"type": 23,
"description": "Exhaust FAN (%)",
"values": {}
},
"11": {
"id": 11,
"type": 23,
"description": "Supply FAN (%)",
"values": {}
},
"12": {
"id": 12,
"type": 23,
"description": "Supply flow (m3/h)",
"values": {}
},
"13": {
"id": 13,
"type": 23,
"description": "Exhaust flow (m3/h)",
"values": {}
},
"14": {
"id": 14,
"type": 6,
"description": "Indoor temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"15": {
"id": 15,
"type": 6,
"description": "Outdoor temperature (\u00baC)",
"values": {}
}
},
"type": 17,
"sketch_name": "FanX",
"sketch_version": "1.7",
"battery_level": 0,
"protocol_version": "2.3.2",
"heartbeat": 0
}
}
Ook ik krijg maar 4 entiteiten. Het schakelen van de standen werkt wel.vervlogen schreef op maandag 27 februari 2023 @ 20:50:
Fan-x v2.0 icm Orcon HRC-400 Ecomax
Net omgezet van firmata naar MySensors.
v1.7 Geflashed via script.
Het klonen gaat goed, maar ik krijg zelfs na 2 nachten niet meer dan 4 entiteiten.
Daarnaast gaat het aanpassen van fan.mechanische_ventilatie niet goed.
Als ik een stand selecteer gaat hij automatisch na 2 seconden naar de eerstvolgende stand -->
laag-->med
med--> hoog
hoog-->auto
auto--> null
Enig idee? Ik heb al opnieuw sensor toegevoegd incl persistent bestand verwijderen.
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Vreemd, zou je de Dongle er eens uit kunnen halen en weer terugpluggen? Dan even paar min wachten en kijken of de waardes alsnog komen?
Al 2 keer geprobeerd, maar er gebeurt niks.Willie-wortel schreef op maandag 27 februari 2023 @ 22:07:
Vreemd, zou je de Dongle er eens uit kunnen halen en weer terugpluggen? Dan even paar min wachten en kijken of de waardes alsnog komen?
Ook bij mij heeft dat geen resultaatvervlogen schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 11:46:
[...]
Al 2 keer geprobeerd, maar er gebeurt niks.
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Verder nog ideeën heren?
Ik heb ondertussen ook nog geprobeerd om de stick te flashen via Arduino IDE, ipv het script, maar dat verandert niets.
Verder getroubleshoot:
Bij wijzigen preset_mode wordt de WTW wel naar de goede strand geschakeld. Na een aantal seconden schakelt in HA de preset_mode en V_PERCENTAGE door naar een hogere stand (maar de WTW dus niet).
Ik draai HA op een Intel NUC met HASSOS.
Ik heb ondertussen ook nog geprobeerd om de stick te flashen via Arduino IDE, ipv het script, maar dat verandert niets.
Verder getroubleshoot:
Bij wijzigen preset_mode wordt de WTW wel naar de goede strand geschakeld. Na een aantal seconden schakelt in HA de preset_mode en V_PERCENTAGE door naar een hogere stand (maar de WTW dus niet).
Ik draai HA op een Intel NUC met HASSOS.
@vervlogen
Ik zie dat de values leeg zijn bij een aantal. Ik heb daar ook last van gehad, en had het toen met de hand in de json geupdate.
Ter inspiratie hierbij de values van mijn json van jouw missende waardes:
Ik zie dat de values leeg zijn bij een aantal. Ik heb daar ook last van gehad, en had het toen met de hand in de json geupdate.
Ter inspiratie hierbij de values van mijn json van jouw missende waardes:
JSON:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
| "5": { "id": 5, "type": 7, "description": "Indoor humidity (%)", "values": { "1": "37" } }, "6": { "id": 6, "type": 7, "description": "Outdoor humidity (%)", "values": { "1": "26" } }, "7": { "id": 7, "type": 6, "description": "Exhaust temperature (\u00baC)", "values": { "0": "8.1" } }, "8": { "id": 8, "type": 6, "description": "Supply temperature (\u00baC)", "values": { "0": "18.2" } }, "9": { "id": 9, "type": 23, "description": "Bypass position (%)", "values": { "24": "0" } }, "10": { "id": 10, "type": 23, "description": "Exhaust FAN (%)", "values": { "24": "66" } }, "11": { "id": 11, "type": 23, "description": "Supply FAN (%)", "values": { "24": "66" } }, "12": { "id": 12, "type": 23, "description": "Supply flow (m3/h)", "values": { "24": "165.0" } }, "13": { "id": 13, "type": 23, "description": "Exhaust flow (m3/h)", "values": { "24": "164.0" } }, "14": { "id": 14, "type": 6, "description": "Indoor temperature (\u00baC)", "values": { "0": "20.5" } }, "15": { "id": 15, "type": 6, "description": "Outdoor temperature (\u00baC)", "values": { "0": "6.9" } }, |
Vreemd, kan even een testversie maken die sowieso de entiteiten aanmaakt, maar dan ben ik bang dat de waarden op 0 zullen blijven staan. Het lijkt er namelijk op dat er geen antwoord komt op de 31DA aanvragen, daarop maakt de Dongle de keuze de entiteiten niet aan te maken en geen verdere 31DA berichten op te vragen.vervlogen schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 11:44:
Verder nog ideeën heren?
Ik heb ondertussen ook nog geprobeerd om de stick te flashen via Arduino IDE, ipv het script, maar dat verandert niets.
Verder getroubleshoot:
Bij wijzigen preset_mode wordt de WTW wel naar de goede strand geschakeld. Na een aantal seconden schakelt in HA de preset_mode en V_PERCENTAGE door naar een hogere stand (maar de WTW dus niet).
Ik draai HA op een Intel NUC met HASSOS.
Ik heb ook geprobeerd de waardes te updaten. Ze worden dan idd wel zichtbaar, maar ze updaten niet...- J.W. - schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:27:
@vervlogen
Ik zie dat de values leeg zijn bij een aantal. Ik heb daar ook last van gehad, en had het toen met de hand in de json geupdate.
Ter inspiratie hierbij de values van mijn json van jouw missende waardes:
Hoe kan ik debuggen waarom het niet werkt?Willie-wortel schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 21:15:
[...]
Vreemd, kan even een testversie maken die sowieso de entiteiten aanmaakt, maar dan ben ik bang dat de waarden op 0 zullen blijven staan. Het lijkt er namelijk op dat er geen antwoord komt op de 31DA aanvragen, daarop maakt de Dongle de keuze de entiteiten niet aan te maken en geen verdere 31DA berichten op te vragen.
Al uitgevonden hoe debuggen aan te zetten:
Dit was bij het zetten van stand 2 en daarna weer terug naar auto.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 2023-03-08 15:27:52.319 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.script.mechanische_ventilatie] Mechanische Ventilatie: Running template script 2023-03-08 15:27:52.319 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.script.mechanische_ventilatie] Mechanische Ventilatie: Executing step call service 2023-03-08 15:27:52.324 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Sending 0;1;1;1;3;2 2023-03-08 15:27:52.327 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;1;3;2 2023-03-08 15:27:52.329 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:27:52.336 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;0;3;2 2023-03-08 15:27:52.338 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:27:52.446 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 3, value = 2 2023-03-08 15:27:52.446 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 2, value = 1 2023-03-08 15:27:54.924 DEBUG (SyncWorker_12) [mysensors.persistence] Saving sensors to persistence file /config/mysensors_6419df49132eff583f249e4c1fbca3cf.json 2023-03-08 15:27:58.493 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;0;3;3 2023-03-08 15:27:58.495 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:27:58.599 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 3, value = 3 2023-03-08 15:27:58.599 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 2, value = 1 2023-03-08 15:28:01.557 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.script.mechanische_ventilatie] Mechanische Ventilatie: Running template script 2023-03-08 15:28:01.557 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.script.mechanische_ventilatie] Mechanische Ventilatie: Executing step call service 2023-03-08 15:28:01.558 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Sending 0;1;1;1;3;4 2023-03-08 15:28:01.561 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;1;3;4 2023-03-08 15:28:01.562 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:28:01.563 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;0;3;4 2023-03-08 15:28:01.564 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:28:01.668 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 3, value = 4 2023-03-08 15:28:01.668 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 2, value = 1 2023-03-08 15:28:04.932 DEBUG (SyncWorker_0) [mysensors.persistence] Saving sensors to persistence file /config/mysensors_6419df49132eff583f249e4c1fbca3cf.json 2023-03-08 15:28:08.492 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;0;3;5 2023-03-08 15:28:08.494 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:28:08.597 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 3, value = 5 2023-03-08 15:28:08.597 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 2, value = 1 2023-03-08 15:28:08.602 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: list object has no element 4 when rendering '{% set output = ['Laag','Mid','Hoog','Auto'] %} {% set idx = state_attr('light.fan_speed', 'V_PERCENTAGE') | int - 1 %} {{ output[idx] }}' 2023-03-08 15:28:08.606 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.template.fan] Received invalid preset_mode: for entity fan.mechanische_ventilatie. Expected: Auto |
Dit was bij het zetten van stand 2 en daarna weer terug naar auto.
Misschien de afstand tussen Orcon en de dongle verkleinen? Dat het verzenden van opdrachten van dongle naar WTW nog net wel lukt, maar het terugontvangen van statussen van WTW naar dongle niet? Bij mij zit er 'enkel' een kanaalplaat tussen dongle en Orcon. Wat is bij jou de afstand? Zitten er storende factoren tussen (betonwanden/vloeren, elektrische apparaten, andere RF-gebruikers)?vervlogen schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 11:44:
Verder nog ideeën heren?
Goede tip, gaan we even mee testen. Er zit idd wat afstand tussen.SemTecS schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 08:29:
[...]
Misschien de afstand tussen Orcon en de dongle verkleinen? Dat het verzenden van opdrachten van dongle naar WTW nog net wel lukt, maar het terugontvangen van statussen van WTW naar dongle niet? Bij mij zit er 'enkel' een kanaalplaat tussen dongle en Orcon. Wat is bij jou de afstand? Zitten er storende factoren tussen (betonwanden/vloeren, elektrische apparaten, andere RF-gebruikers)?
Gebruik je trouwens de laatste versie van het Javascript? Check hier even: linkvervlogen schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 15:34:
Al uitgevonden hoe debuggen aan te zetten:
code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2023-03-08 15:27:52.319 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.script.mechanische_ventilatie] Mechanische Ventilatie: Running template script 2023-03-08 15:27:52.319 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.script.mechanische_ventilatie] Mechanische Ventilatie: Executing step call service 2023-03-08 15:27:52.324 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Sending 0;1;1;1;3;2 2023-03-08 15:27:52.327 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;1;3;2 2023-03-08 15:27:52.329 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:27:52.336 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;0;3;2 2023-03-08 15:27:52.338 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:27:52.446 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 3, value = 2 2023-03-08 15:27:52.446 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 2, value = 1 2023-03-08 15:27:54.924 DEBUG (SyncWorker_12) [mysensors.persistence] Saving sensors to persistence file /config/mysensors_6419df49132eff583f249e4c1fbca3cf.json 2023-03-08 15:27:58.493 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;0;3;3 2023-03-08 15:27:58.495 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:27:58.599 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 3, value = 3 2023-03-08 15:27:58.599 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 2, value = 1 2023-03-08 15:28:01.557 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.script.mechanische_ventilatie] Mechanische Ventilatie: Running template script 2023-03-08 15:28:01.557 INFO (MainThread) [homeassistant.helpers.script.mechanische_ventilatie] Mechanische Ventilatie: Executing step call service 2023-03-08 15:28:01.558 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Sending 0;1;1;1;3;4 2023-03-08 15:28:01.561 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;1;3;4 2023-03-08 15:28:01.562 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:28:01.563 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;0;3;4 2023-03-08 15:28:01.564 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:28:01.668 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 3, value = 4 2023-03-08 15:28:01.668 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 2, value = 1 2023-03-08 15:28:04.932 DEBUG (SyncWorker_0) [mysensors.persistence] Saving sensors to persistence file /config/mysensors_6419df49132eff583f249e4c1fbca3cf.json 2023-03-08 15:28:08.492 DEBUG (MainThread) [mysensors.transport] Receiving 0;1;1;0;3;5 2023-03-08 15:28:08.494 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.gateway] Node update: node 0 child 1 2023-03-08 15:28:08.597 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 3, value = 5 2023-03-08 15:28:08.597 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mysensors.device] Entity update: FAN speed: value_type 2, value = 1 2023-03-08 15:28:08.602 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: list object has no element 4 when rendering '{% set output = ['Laag','Mid','Hoog','Auto'] %} {% set idx = state_attr('light.fan_speed', 'V_PERCENTAGE') | int - 1 %} {{ output[idx] }}' 2023-03-08 15:28:08.606 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.template.fan] Received invalid preset_mode: for entity fan.mechanische_ventilatie. Expected: Auto
Dit was bij het zetten van stand 2 en daarna weer terug naar auto.
Hoe kom ik bij deze file?- J.W. - schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:27:
@vervlogen
Ik zie dat de values leeg zijn bij een aantal. Ik heb daar ook last van gehad, en had het toen met de hand in de json geupdate.
Ter inspiratie hierbij de values van mijn json van jouw missende waardes:
JSON:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 "5": { "id": 5, "type": 7, "description": "Indoor humidity (%)", "values": { "1": "37" } }, "6": { "id": 6, "type": 7, "description": "Outdoor humidity (%)", "values": { "1": "26" } }, "7": { "id": 7, "type": 6, "description": "Exhaust temperature (\u00baC)", "values": { "0": "8.1" } }, "8": { "id": 8, "type": 6, "description": "Supply temperature (\u00baC)", "values": { "0": "18.2" } }, "9": { "id": 9, "type": 23, "description": "Bypass position (%)", "values": { "24": "0" } }, "10": { "id": 10, "type": 23, "description": "Exhaust FAN (%)", "values": { "24": "66" } }, "11": { "id": 11, "type": 23, "description": "Supply FAN (%)", "values": { "24": "66" } }, "12": { "id": 12, "type": 23, "description": "Supply flow (m3/h)", "values": { "24": "165.0" } }, "13": { "id": 13, "type": 23, "description": "Exhaust flow (m3/h)", "values": { "24": "164.0" } }, "14": { "id": 14, "type": 6, "description": "Indoor temperature (\u00baC)", "values": { "0": "20.5" } }, "15": { "id": 15, "type": 6, "description": "Outdoor temperature (\u00baC)", "values": { "0": "6.9" } },
Mijn debug file is nogal groot. Welk stuk is belangrijk voor jullie om het probleem eventueel te kunnen zien?
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Ja, gebruik de laatste versie.Willie-wortel schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 18:43:
[...]
Gebruik je trouwens de laatste versie van het Javascript? Check hier even: link
Heb net ook even getest met HA en stick naast de WTW. Nog steeds geen waardes voor de extra sensoren, ook niet als ik ze eerst handmatig invul. Heb getest door de WTW van stand te veranderen, zou dan verwachten dat de flow sensoren veranderen, maar jammer genoeg niet...
Deze staat in [HA root]/config.bbn_ldp schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 20:27:
[...]
Hoe kom ik bij deze file?
Mijn debug file is nogal groot. Welk stuk is belangrijk voor jullie om het probleem eventueel te kunnen zien?
Dan krijg ik onderstaand te zien.
"5": {
"id": 5,
"type": 7,
"description": "Indoor humidity (%)",
"values": {}
},
"6": {
"id": 6,
"type": 7,
"description": "Outdoor humidity (%)",
"values": {}
},
"7": {
"id": 7,
"type": 6,
"description": "Exhaust temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"8": {
"id": 8,
"type": 6,
"description": "Supply temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"9": {
"id": 9,
"type": 23,
"description": "Bypass position (%)",
"values": {}
},
"10": {
"id": 10,
"type": 23,
"description": "Exhaust FAN (%)",
"values": {}
},
"11": {
"id": 11,
"type": 23,
"description": "Supply FAN (%)",
"values": {}
},
"12": {
"id": 12,
"type": 23,
"description": "Supply flow (m3/h)",
"values": {}
},
"13": {
"id": 13,
"type": 23,
"description": "Exhaust flow (m3/h)",
"values": {}
},
"14": {
"id": 14,
"type": 6,
"description": "Indoor temperature (\u00baC)",
"values": {}
},
"15": {
"id": 15,
"type": 6,
"description": "Outdoor temperature (\u00baC)",
"values": {}
}
},
"type": 17,
"sketch_name": "FanX",
"sketch_version": "1.7",
"battery_level": 0,
"protocol_version": "2.3.2",
"heartbeat": 0
}
}
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
Interessant project
Ik vroeg me af of er naast de USB dongle misschien ook interesse is voor een standalone RF dongle? Mijn Raspberry Pi met Home Assistant draait op de benedenverdieping, en ik ben zo te zien niet de enige waar de ventilatiebox op zolder staat.
Zou het niet interessant zijn om een zelfstandige module te maken, gebaseerd op ESPHome, met RF module zoals de CC1101 of hoperf-rfm69hw?
Er zijn ook ESP32s met LoRa (standaard voorzien van 866 MHz antenne), zouden die compatible kunnen zijn? Of is dit wel echt een ander protocol en lukt dat alleen met die CC1101?
Misschien is het ook volledig compatible te houden met dit project, als de Arduino OTA te programmeren is.

Ik vroeg me af of er naast de USB dongle misschien ook interesse is voor een standalone RF dongle? Mijn Raspberry Pi met Home Assistant draait op de benedenverdieping, en ik ben zo te zien niet de enige waar de ventilatiebox op zolder staat.
Zou het niet interessant zijn om een zelfstandige module te maken, gebaseerd op ESPHome, met RF module zoals de CC1101 of hoperf-rfm69hw?
Er zijn ook ESP32s met LoRa (standaard voorzien van 866 MHz antenne), zouden die compatible kunnen zijn? Of is dit wel echt een ander protocol en lukt dat alleen met die CC1101?
Misschien is het ook volledig compatible te houden met dit project, als de Arduino OTA te programmeren is.
[Voor 6% gewijzigd door Elektronicanet op 15-03-2023 21:11]
Nederlander in België
Ik heb het hier draaien met de computer in de meterkast en de MV op zolder. Na het verlengen van de dongle buiten de meterkast, wat lager dan het plafond is het bereik 100%. Gaat door/langs twee betonnen verdiepingsvloeren (nieuwbouw). En heb de versie zonder externe antenne, V2 volgens mij. De huidige versie zal dus nog beter zijn.Elektronicanet schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 21:10:
Interessant project![]()
Ik vroeg me af of er naast de USB dongle misschien ook interesse is voor een standalone RF dongle? Mijn Raspberry Pi met Home Assistant draait op de benedenverdieping, en ik ben zo te zien niet de enige waar de ventilatiebox op zolder staat.
Zou het niet interessant zijn om een zelfstandige module te maken, gebaseerd op ESPHome, met RF module zoals de CC1101 of hoperf-rfm69hw?
Er zijn ook ESP32s met LoRa (standaard voorzien van 866 MHz antenne), zouden die compatible kunnen zijn? Of is dit wel echt een ander protocol en lukt dat alleen met die CC1101?
Misschien is het ook volledig compatible te houden met dit project, als de Arduino OTA te programmeren is.
Verder super blij ermee, met een Hue bewegingssensor heb ik nu een automation gemaakt dat bij beweging in de douche de MV 15 minuten gaat draaien op stand 3. Dit zorgt voor een enorme verbetering in luchtkwaliteit, luchtvochtigheid blijft nu goed - in het verleden had ik problemen met schimmel in de badkamer.
Dank @Willie-wortel !!
Geheel offtopic maar als je last hebt van schimmel bij nieuwbouw dan zou ik de aannemer maar even terug laten komen want dan zit er iets niet goed.Kiwi_Kevin schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 21:48:
[...]
Ik heb het hier draaien met de computer in de meterkast en de MV op zolder. Na het verlengen van de dongle buiten de meterkast, wat lager dan het plafond is het bereik 100%. Gaat door/langs twee betonnen verdiepingsvloeren (nieuwbouw). En heb de versie zonder externe antenne, V2 volgens mij. De huidige versie zal dus nog beter zijn.
Verder super blij ermee, met een Hue bewegingssensor heb ik nu een automation gemaakt dat bij beweging in de douche de MV 15 minuten gaat draaien op stand 3. Dit zorgt voor een enorme verbetering in luchtkwaliteit, luchtvochtigheid blijft nu goed - in het verleden had ik problemen met schimmel in de badkamer.
Dank @Willie-wortel !!
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Geheel offtopic, dat hangt er maar net vanaf badkamer is altijd een moeilijke plek qua ventilatie. Als je kijkt naar afstandshouders van triple glas zijn die vaak van aluminium waardoor je een thermische brug krijgt bij de glaslatten en dus schimmelvorming. Kan een aannemer niet veel aan doen behalve warm edge spacers te kiezen. Klant vraagt hier niet om.Toppe schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 22:00:
[...]
Geheel offtopic maar als je last hebt van schimmel bij nieuwbouw dan zou ik de aannemer maar even terug laten komen want dan zit er iets niet goed.

Laatste geheel off-topic, is in het verleden ook wel totale onbekendheid geweest met nut en noodzaak van ventileren. Punt was: de Fanx helpt bij het extra ventilerenToppe schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 22:00:
[...]
Geheel offtopic maar als je last hebt van schimmel bij nieuwbouw dan zou ik de aannemer maar even terug laten komen want dan zit er iets niet goed.
Nee dat snap ik, maar je gaf aan dat het nieuwbouw is en als je dan last hebt van schimmel dan zou ik toch echt even aan de bel trekken want dat hoort niet.Kiwi_Kevin schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 07:34:
[...]
Laatste geheel off-topic, is in het verleden ook wel totale onbekendheid geweest met nut en noodzaak van ventileren. Punt was: de Fanx helpt bij het extra ventileren
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Je gaat er vanuit dat elke woning een badkamer met raam heeft, dat is geen vereiste vanuit het bouwbesluit.Vaevictis_ schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 06:31:
[...]
Geheel offtopic, dat hangt er maar net vanaf badkamer is altijd een moeilijke plek qua ventilatie. Als je kijkt naar afstandshouders van triple glas zijn die vaak van aluminium waardoor je een thermische brug krijgt bij de glaslatten en dus schimmelvorming. Kan een aannemer niet veel aan doen behalve warm edge spacers te kiezen. Klant vraagt hier niet om.
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Allereerst werkt het bij mij gewoon heel goed nu
Ben wel benieuwd naar de volgende plannen @Willie-wortel
Mijn wensen lijstje
:
- Net zoals de afstandsbediening kunnen opgeven dat hij op stand X moet voor X minuten (iig kan dat met de afstandsbediening voor stand High)
- CO2 sensor emuleren (i.e berichten kunnen versturen zoals de Orcon CO2 meters dat doen, dan kan ik eigen co2 meters koppelen met bijv HA).
- Echt sturen van de Orcon, dus niet alleen Auto/Medium/High, maar echt qua debiet, geen idee of dat mogelijk is?

Ben wel benieuwd naar de volgende plannen @Willie-wortel
Mijn wensen lijstje

- Net zoals de afstandsbediening kunnen opgeven dat hij op stand X moet voor X minuten (iig kan dat met de afstandsbediening voor stand High)
- CO2 sensor emuleren (i.e berichten kunnen versturen zoals de Orcon CO2 meters dat doen, dan kan ik eigen co2 meters koppelen met bijv HA).
- Echt sturen van de Orcon, dus niet alleen Auto/Medium/High, maar echt qua debiet, geen idee of dat mogelijk is?
[Voor 12% gewijzigd door - J.W. - op 17-03-2023 17:52]
Echt sturen kan niet, ik heb ook de honeywell modbus documentatie (en gateway) waarmee je alles kunt aansturen. Het is vraagsturing en die paar vaste standen. Niet traploosregelbaar behalve de bypass.- J.W. - schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 17:41:
Allereerst werkt het bij mij gewoon heel goed nu![]()
Ben wel benieuwd naar de volgende plannen @Willie-wortel
Mijn wensen lijstje:
- Net zoals de afstandsbediening kunnen opgeven dat hij op stand X moet voor X minuten (iig kan dat met de afstandsbediening voor stand High)
- CO2 sensor emuleren (i.e berichten kunnen versturen zoals de Orcon CO2 meters dat doen, dan kan ik eigen co2 meters koppelen met bijv HA).
- Echt sturen van de Orcon, dus niet alleen Auto/Medium/High, maar echt qua debiet, geen idee of dat mogelijk is?