jhveldhuis schreef op maandag 30 mei 2022 @ 17:11:
Dank voor jullie uitgebreide antwoorden. Inderdaad is dit een particuliere unieke situatie waarbij rationele en minder rationele argumenten een rol zullen spelen in de afweging welke installatie wij gaan bouwen. Door kennis en ervaring te vergaren - o.a. hier op dit forum - probeer ik beslagen ten ijs te komen bij de WP/PV/kachel verkopers.
Ik ontwerp liefst zo simpel mogelijk systeem waar weinig aan kapot kan gaan. Aan de andere kant zorgen de complexere apparaten/systemen juist weer voor meer efficiëntie/comfort. Ook gelet op de kosten zullen wij hier dus een afweging in moeten gaan maken.
Enkele verduidelijkende kenmerken van onze situatie:
- Jong gezin van 5 die zich dus niet houden aan de max. 5 min doucheregel van vader. Ook het electriciteits gebruik is dus hoger dan gemiddeld. Wij hebben een EV die we laden op het normale stopcontact. Ik wil graag een elektrische sauna aansluiten in de tuin naast het natuurzwembad;
- De woning is een bungalow (1000m3) uit `65 met - na verbouwing - in het woon/keuken en slaapgedeelte een open ruimte met zicht tot het plafond (4-5m bouwhoogte). In het andere gedeelte kamers met verdiepingsvloer (zolderkamer). Het huis staat in de bebouwde kom en er is er na 4uur relatief veel schaduw van hoge eikenbomen in de zomer.
- Wat betreft verbouwen zal er een nieuw dak en vloer moeten komen. Wij willen de sfeer/bouw van de woning niet ingrijpend veranderen, dus wordt er voor gekozen de buitenmuren te laten staan. Bij de verbouwing zal een afweging gemaakt gaan worden wat echt moet en waar wij consessies moeten doen. Anders kunnen wij beter de shovel laten komen en het geheel neerhalen. Duurzaam vind ik dit echter niet. Dit uitgangspunt betekent dus ook dat wij niet veel kunnen veranderen aan de huidige kozijn posities. Dit geeft dus beperkingen in het passief huis principe.
* De "beste" muur oplossing lijkt dan spouwmuur vulling (9cm);
* De kozijnen dienen vervangen te worden en zullen afweging maken welke (triple glas, maar passiefhuis kozijnen?
* Er zal een aanbouw worden gemaakt van rond de 40m2. Gekeken moet worden welke materialen best passend zijn;
* Dak moet vervangen worden, ik moet uitzoeken of een kant en klare PV dak op de zuidzijde slim is. Ook zullen wij een tuinhuis bouwen en zal ik ook uitzoeken of hier ook een kant en klaar (betaalbaar) PV dak op kan.
* Vloer moet vervangen worden. Ik begrijp dat de grond wat vochtiger is dan gemiddeld. Ik begreep dat dit betekent dat er altijd ventilatie onder de vloer aanwezig moet blijven. Tezamen met dat er op de gang en keuken beton ligt zullen wij moeten kijken welke vloerisolatie met evt. VVW haalbaar is;
- Wij wonen momenteel in een nieuwbouwhuis met L/W WP en vinden de VVW prettig, maar missen tijdens koude dagen stralingswarmte. Vandaar dat ik de oplossing zag van de leemkachel als massa kachel. Ook gezien de hoge ruimtes die wij krijgen. Speksteen vinden wij minder mooi, vandaar de voorkeur voor leem. Ik begreep dat de rocket stove leemkachel het meest efficiënt is. Daarbij de restwarmte gebruiken voor SWW leek mij ideaal. Het vlammenvuur is echter ook bedoeld als sfeerverhogend voor in de avond, echter is het dus de vraag of je dit systeem dan op deze manier moet gebruiken. Je zult dan de massakachel beter in de ochtend aan kunnen doen volgens mij. Hier moet ik mij nog in verdiepen (o.a. in dus de afstemming met WP) en as. zaterdag ga ik naar een info ochtend van deze kachels. Ook is het de vraag hoeveel massa je nodig hebt en of onze vloer dit kan dragen/betaalbaar blijft.
- Ik vind convectoren of zichtbare airco's foeilelijk en zou deze liefst niet willen gebruiken in ons systeem (klopt, minder rationeel). Ik hoop dat de schaduw in de namiddag voor natuurlijke koeling kan zorgen, naast evt. vloerkoeling door WP.
- ik moet gaan afwegen welke keuze WP. Wat de huidige prijzen zijn van bijv. de grond WP. Kan een L/W WP ook gebruik maken van mijn ventilatie ruimte etc;
- Zonneboiler bij het systeem moet ik ook nog gaan uitzoeken.
Maar dank voor al jullie bijdrages!
Ik heb in 2020 onze woning (bouwjaar 1938) helemaal gerenoveerd en van het gas afgehaald. De grootste les is vooral dat er maar weinig installateurs zijn die dit kunnen en willen uitvoeren, en dan nog tegen een redelijke prijs. Meestal was de reactie dat het met zo'n oude woning niet zou kunnen, maar dat motiveerde ons alleen maar meer...
Om te beginnen is het belangrijk om je warmtebehoefte goed uit te rekenen. Dit om de juiste capaciteit van de warmtepomp vast te stellen. Wij kregen bijvoorbeeld 'experts' over de vloer die aangaven dat er een 16 kW WP nodig zou zijn. Uiteindelijk hebben we een 7,5 kW WP en die volstaat makkelijk. Hadden we toch een 16 kW unit gehad, dan was er een probleem geweest dat de warmtebehoefte vaak lager is dan het minimale vermogen dat zo'n 16 kW unit kan leveren.
Het is dus belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen en liefst met zo concreet mogelijke specificaties.
Nu, wat wij hebben gedaan met de woning:
- Begane grond plankenvloer is vervangen door schuimbeton. Hierop is de vloerverwarming aangebracht.
- Op de 1e en 2e etage is vloerverwarming aangebracht met een droogbouwsysteem
- Al het glas vervangen door HR++ glas (NB HR+++ is dikker en zwaarder, dus houd rekening met kozijnen en totaalgewicht)
- Spouwmuurisolatie met korrels
- Dak geïsoleerd met 16 cm PIR
- Ventilatiesysteem met WTW
- L/W Warmtepomp
- 300L boilervat (we hebben twee badkamers, waarvan 1 met een bad)
- Pelletkachel
De laatste hadden we achteraf gezien niet echt nodig. Hij helpt vooral om soms even snel op te warmen.
Het was allemaal prima in te passen doordat we een totaalrenovatie hebben gedaan. Alle leidingen en ventilatiebuizen zijn goed weggewerkt en de woning is heel comfortabel. Paar kleine dingen die we achteraf gezien hadden willen aanpassen:
- verschillende verwarmingszones per etage (thermostaat staat nu beneden, waardoor het op de tweede wat kouder is dan de ingestelde temperatuur.
- toch een airco in de slaapkamer. Koelen met een WP leidt tot condens op de verwarmingsbuizen en verdelers.
- Ons dak is niet zo gunstig geörienteerd, dus we hebben meegedaan met een postcoderoos project. Achteraf gezien hadden we beter wel zonnepanelen kunnen doen. Maar goed. De dakpannen moeten nog worden vervangen. Hiervoor gaan we kijken naar een in-dak systeem, wat inmiddels een beetje uit de experimentele fase lijkt te komen. Dan kunnen we ook de sfeer van de woning beter behouden en meer oppervlakte met zonnecellen bedekken.
In jouw situatie zou ik me dus goed oriënteren en ook bekijken welk doel je kunt en wilt behalen binnen je budget. Het mooie is dat veel van de investeringen in isolatie etc. toch al moeten gebeuren met een huis uit 1965, dus de meerkosten van helemaal verduurzamen vallen dan wel mee. Ja, de warmtepomp was wat duurder dan een nieuwe ketel, maar er was ook een subsidie op. De rest besparen we wel met lager energieverbruik.
Succes met je project!
[
Voor 3% gewijzigd door
bilgy_no1 op 31-05-2022 14:52
]