All-electric, verbruik kWh/graaddag in stookseizoen Vorige deel Overzicht

Pagina: 1
Acties:

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:45

ericplan

5180 Wp PV

Topicstarter
Sinds oktober 2018 is ons huishouden aardgasloos. Om diverse redenen zijn het elektrische radiatoren geworden, geen warmtepomp, geen IR-panelen. Alle radiatoren zijn bemeterd met mid-gekeurde kWh-meters.

In de winter van 2018-2019 werd ons huis ingrijpend gerenoveerd (met extra verwarming vanwege drogen stucwerk enz). We vormen een 2-persoonshuishouden, waarbij altijd iemand thuis is. Het appartement (1989) op de derde verdieping is ca 85 m2, waarvan 55 m2 verwarmd. We stoken niet in de slaapkamer. Het appartement heeft een energielabel A.

Om het energieverbruik per stookseizoen te bekijken ga ik uit van de periode van 1 oktober tot 1 april. In het verleden gaf ik mijn gasmeterstanden door op Mindergas en vandaar de gedachte om het energieverbruik te koppelen aan de graaddagen. Via hun graaddagen calculator is eenvoudig het aantal graaddagen voor m'n regio te vinden. Het verbruik van de radiatoren wordt elke dag gelogd. Het benoemen van het resultaat per huishouden geeft een beeld van je "verwarmingsfootprint". Het presenteren per huishouden is een bewuste keuze. Als je een heel zuinig huis hebt, maar je woont erg groot, dan levert dat toch een hoog getal op. Ongeveer net zoals een grote Amerikaanse A+++ koelkast best zuinig is maar in absolute zin beslist meer verbruikt in vergelijking met de tafelmodelvariant.

Voor het stookseizoen 2019-2020 kwamen we uit op een verbruik van 1391 kWh. Het aantal graaddagen voor deze periode was 2060. Dat geeft een resultaat van 0,68 kWh/graaddag. (het verbruik is zonder sanitair warm water)

Voor het stookseizoen 2020-2021 dacht ik hoger uit te komen. Door corona zijn we meer thuis geweest en ook niet in november en februari een week weg geweest.. Maar blijkbaar is het effect van thuiswerkende buren nog iets hoger, want dit jaar is de score nog iets beter. Het verbruik was 1457 kWh, gewogen graaddagen 2192. Het resultaat is 0,66 kWh/graaddag.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pv7WmiKiLaJBZh_hp4js9EQVxMs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BLaPiX3u4ABPIsu8hRiDWAYW.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 73% gewijzigd door ericplan op 20-04-2025 16:59 ]

A'dam PVOutput


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
Tens schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 10:56:
voor de graaddagen; kun je gewoon de cijfers van mindergas gebruiken? En wat wordt bedoeld met de stookgrens op die site?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7V6Bt7nYF-qgq1c2EWRSTLjGDRg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XxLsnNQuYVfVcGEg6OrtAGWB.jpg?f=user_large

  • Scooper
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 08:04
November is afgelopen. Tijd voor het delen van het novemberverbruik?

Woning: 2-onder-1-kap, 2007
Verwarmde gedeeltes: Alleen woonkamer, ~135m3
Verwarming: L/L warmtepomp, MHI SRK35ZS-W, singlesplit
Stookgrens/etmaaltemperatuur binnen: 18,0/19,5
Stookplan: Overdag is het doel 20,5 graad. Nachtverlaging naar 18,5 graad.

Oktober 2021: 261 graaddagen, 98kWh. 0,38 kWh/gd
November 2021: 436 graaddagen, 240kWh. 0,55 kWh/gd

Als ik vergelijk met anderen die hun verbruik posten in het L/L-topic, dan heb ik het idee dat ik wat veel verbruik. Ik snap het verloop van mijn eigen verbruik ook niet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eil8XiYjT3lKFVOE-Pt_ivmAPsc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VyGaCG1j9CzFhnsFWtdVIg41.png?f=user_large

Door de maand heen wordt het verbruik steeds hoger. Terwijl dit niet echt overeen komt met de buitentemperatuur. Zo was het 30 november 8 graden buiten, maar heb ik alsnog meer dan 10kWh verbruikt.

Ik ben wel benieuwd naar wat vergelijkingsmateriaal.

SRK35ZS-W


  • Sander-B
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:55
@Scooper

Woning: 2-onder-1-kap, 1989
Verwarmde gedeeltes: Alleen woonkamer, ~150m3
Verwarming: L/L warmtepomp, MHI SRK50ZS-W, singlesplit
Stookgrens: 18,0
Stookplan: Overdag is het doel 20,5c. In de nacht de airco uit, behalve bij temperaturen onder het vriespunt. Dan van 2:00-6:00 op 18c. Bij afwezigheid (1-2 dagen per week, alleen overdag) airco uit of bij koud weer op 18c.

Oktober 2021: 199 graaddagen, 92kWh. 0,41 kWh/gd
November 2021: 350 graaddagen, 188kWh. 0,54 kWh/gd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GUNbNh0LXxDODuOvwxrazzwmBkQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQeBifsLg7qEQREQjgGZgczJ.jpg?f=fotoalbum_large

  • RonaldTichelaar
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 01-05 14:53
@Scooper

Niet helemaal vergelijkbare situatie maar toch:
Tussenwoning, alle ruimtes verwarmd, L/W 8kW Daikin Altherma 3

Oktober 2021: 197 graaddagen, 61,3 kWh. 0,31 kWh/gd
November 2021: 351 graaddagen, 204,3 kWh. 0,58 kWh/gd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eH2b0hGqdJWvLewEOpSaxHS4xqo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bp9UEZdQrcMGp5M1qyMpHiBn.png?f=fotoalbum_large

  • Kire88
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 27-04 08:43
Even een crossreferentie vanuit het lucht/lucht warmtepomp topic:
HereIsTom schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 21:00:
@Kire88 Hoeveel gas verbruikte je voordat je de airco warmtepomp had?
Ik schrik nog van bijna 10kWh per dag, maar wij verbruiken per jaar ook maar 200m3 gas.
Met die 10kwh lijk ik ongeveer 3m3 gas te besparen. Let wel ik woon in Polen dus het gaat hier wel om hoogcalorisch gas ipv het laagcalorische gas in Nederland.

Dan nog valt dit mij wel wat tegen qua efficientie van de airco. De airco staat ietwat in een hoek en blaast ook deels tegen een schoorsteen aan. Het kan zijn dat dit wat invloed heeft op de efficientie omdat de koude uitblaas blijft hangen. Ik ga binnenkort eens proberen de uitblaasstroom bij de unit weg te sturen en kijken of dit iets oplevert.

Mijn gasverbruik uitgezet als gemiddelde dagelijkse verbruik (maand) ten opzichte van de gemiddelde maandtemperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vaNdKBM9SbHpTTiMN06UijMuDzg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OARxjACjDF21WhVc3OSrxpnb.png?f=user_large
Groen: Eerste jaar in dit huis
Blauw: Cv ingeregeld
Rood: Begonnen met verwarmen met airco, maar nog met hogere temperatuur vloerverwarming
Paars: Verwarmen met airco, vanaf october 24/7, eind november pas vv aangezet

3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW


  • Slonzo
  • Registratie: Mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

Ik heb nog geen langetermijndata, maar om even wat 'tegengewicht' te geven aan al die lage verbruiken...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xq29y1WD3vRxJoQClbuFNwPdWzo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9D2SNnVERwgzD5NT6ly8PYBy.png?f=fotoalbum_large

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:45

ericplan

5180 Wp PV

Topicstarter
Hier zitten we nog steeds laag, ondanks cop=1. Stookseizoen begint hier op 1 oktober.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1oOi9Nq4uk8T9yDLR3CYxNszqR4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PcM38aFh1i965XmSgm72v9ym.jpg?f=fotoalbum_large

A'dam PVOutput


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
2-1 kap woning, 166m2, Bouwjaar 2001, bgg vloerverwarming, bovenverdieping radiatoren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bokAY25q-a0j6KvE28GfsXhuyFE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/C6bVvdVHCXfcV6HOKN1JngmX.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0WtKT1hZpdnKw9WedkXjcfbyIO8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lBCJvw12oNQSW4fZgv6yPSvc.jpg?f=user_large

@ericplan aanvulling gegevens op uw verzoek. :)

[ Voor 65% gewijzigd door BenEco op 04-02-2022 17:06 ]


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:30
Done. Mag volgende keer ook via 'Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/g/forum/images/icons/icon_hand.gif Rapporteer' bovenin het topic :)

Ik ben even in overleg met @ericplan over wat voor vervolg hij aan dit topic wil geven.

[ Voor 123% gewijzigd door ThinkPad op 04-02-2022 13:31 ]


  • Kevv1990
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 15-06-2022
Zo, mijn eerste volledige kalenderjaar gasloos zit erop. Met dank aan @ericplan voor zijn hulp toentertijd!

Type woning: Appartement
Bouwjaar: 1985
Personen in huishouden: 1
Soort verwarming: Elektrische radiatoren en elektrische boiler (100 liter)
Graaddagen: 2670,64
Verbruik: 3967,1 kWh (waarvan 1760,5 verwarming)
Footprint: 0,66 kWh per gewogen graaddag
Opmerkingen hierbij: 10 maanden van het jaar (april t/m januari) fulltime thuis gewerkt. Daarna (februari t/m maart) fulltime op kantoor.
Mei 2021 + maart 2022 tien dagen op vakantie geweest met verwarming volledig uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wrUE0rd6vyd1g9T-tURLrkjeHYg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QaAomiiqM7kGAFv8MRn8ekYQ.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4-jfCvza-PGrBE1rhxOfGghWUik=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9ayv0QzklwPYNso3SmHMDuFW.png?f=user_large

Overall dik tevreden mee, zeker gezien mijn hoge verbruik door thuis werken.

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:45

ericplan

5180 Wp PV

Topicstarter
Het stookseizoen zit erop. Eigenlijk loopt het stookseizoen bij mij vanaf 1 november tot 1 april, maar voor de conformiteit heb ik daar maar 1 oktober tot 1 mei van gemaakt. Ik kom op een score van 0,48kWh/graaddag, beter dan verwacht. Leuk om te vergelijken met het stookseizoen 2019/2020 toen er nog geen dakisolatie was geplaatst. Dat was pas in februari 2021. Ook omdat de winters van 2019/2020 en 2021/2022 beide uitkomen op 2227 graaddagen en dus goed vergelijkbaar zijn.
Al met al levert het groene dak en de 10 cm. XPS-isolatie een besparing op van 22% op de stookkosten al was dat niet het doel. (Koeler in de zomer)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z_eIPPIw8GFQrpxREA3hsNzwFGU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GFH9LPmqcoQidvOpYBX4LSFN.jpg?f=fotoalbum_large

A'dam PVOutput


  • RonaldTichelaar
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 01-05 14:53
Kleine correctie op de tabel voor vorig seizoen 1 okt 2020 t/m 30 april 2021.
1570,3 kWh voor verwarming voor 2575 graaddagen met 0,61 kWh per graaddag.

Voor seizoen 1 okt 2021 t/m 30 april 2022 heeft de kachel één graadje hoger gestaan, dat verklaard te toename van 10% tov. 2020-2021
1591,2 kWh voor verwarming voor 2371 graaddagen met 0,67 kWh per graaddag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YJYuTi3NYmxm7Nc3rvvrR3oQr34=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4rM7rKyxaANwDJtMABx3kueB.png?f=fotoalbum_large

  • RulazZ
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 08-02 21:39
Woning: Hoekwoning 2017, 140 m2
Huishouden: 4 personen
Stookprotocol: Woonkamer 21 C, 1e verdieping 19C, 2e verdieping 17C
Verwarming: Elga Ace 4kW (CV-ketel alleen SWW en onder -10C), 750W straalkachel 2e verdieping voor snel bijstoken naar 20C op koude dagen op de thuiswerkplek (40 of 80 minuten per koude winterdag)
Seizoen: 1 september 2021 t/m 16 mei 2022

Verbruik Elga Ace: 1078 kWh (1179 kWh incl standbyverbruik)
Verbruik straalkachel: niet exact gemeten, schatting 80 kWh
Graaddagen: 2450

Verbruik per gewogen graaddag:
- Elga Ace ex standby: 0,44 kWh
- Elga Ace incl standby + straalkachel: 0,51 kWh

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZGeH-QwAVBIkM91lB4u-KYZ-sE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0vjEWlZ13M9yA0ZnAaY4SypM.jpg?f=user_large

[ Voor 24% gewijzigd door RulazZ op 20-05-2022 11:07 ]


  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:45

ericplan

5180 Wp PV

Topicstarter
De tellers zijn gereset, de verwarming is uit z'n winterslaap gehaald. Er is nog niet gestookt in dit appartement en dat hopen we nog tot 1 november vol te houden. Harde grens is 18°C. Nu al benieuwd naar de eindscore op 1-5-2023.
Graaddagen komen via Mindergas. De kWh-meter is van Finder, MID gecertificeerd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7Iih6aS2aQo0w_yK7WpMANLGzI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3Gf22uqY1GBso0t6MXXM9pnS.png?f=user_large

A'dam PVOutput


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
2-1 kap woning, 166m2, Bouwjaar 2001, bgg vloerverwarming, bovenverdieping radiatoren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Ix2O6Im1u-7wZvhcQR6Lyrfj6I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FznjjkmcAq44iQQBbuvZzKLq.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MjLQCMSPm-Bn9TYmBu4s_2dADX8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cvnJCLtHYZPxEZcd1pSIlDor.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o1F1WQvH19di2w6-8KcWyQvm_uY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/96rYzZ6j72Nru7woMkCWjN3l.jpg?f=user_large

[ Voor 6% gewijzigd door BenEco op 07-10-2022 13:43 ]


  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 16:45

ericplan

5180 Wp PV

Topicstarter
De kachels zijn uit sinds 21 maart 2023 en het ziet er naar uit dat ze niet meer aan gaan. Met een all-in kWh-prijs van €0,55 ben ik dus in dit appartement dit jaar €490,- kwijt aan stookkosten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tzxsKjIi8EoPiq2LJou67nneWq4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QFaYMdecWlT4R8t7rJqwKIvb.jpg?f=user_large

A'dam PVOutput


  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 01-05 12:25

Wuursj

want worst is al bezet

Open deur maar isoleren en lagere Ta lonen :P

Oude situatie: oud huis, tussenwoning van 135m2 uit 1913, alleen dak goed geisoleerd, verwarmen met radiatoren met Ta van ~40 graden (soms 50 als het echt koud was): 0,90 a 1,00 kwh/graaddag voor alleen de warmte pomp. Zo'n 2200 kwh per jaar.

Nieuwe situatie: nog steeds hetzelfde, even grote en even oude huis maar we wonen nu boven in een wel goed gesioleerd stuk van het huis waar het opknappen al klaar is. Vloerverwarming met Ta van max. 28 graden: 0,32 kwh per graaddag *O* voor alleen de WP. Nu slechts 670 kwh voor afgelopen stook seizoen (gemeten tussen 22 september en 10 mei).

Verwarmde oppervlaktes waren ongeveer gelijk. SWW ging voorheen met een electrische boiler en nu met een Auer Edel Eau WP boiler die ook nog eens warmte weg neemt van de hoofd-WP waar dat eerst niet het geval was. Op zijn beurt neemt de wasmachine ook weer warmte af van de boiler en dus indirect van de WP maar dat zit allemaal in die 670 kwh.

Uiteraard heeft dat significant effect op het totaal:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/R1xUyaj.png

[ Voor 20% gewijzigd door Wuursj op 14-05-2024 11:35 ]

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


  • BenEco
  • Registratie: Januari 2014
  • Niet online
1621 kWh dit seizoen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IDZmZGO5h8VMI1FjjwiCsd0d6W8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwhzswNo4iZpX5RBCSPfY9G9.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door BenEco op 21-04-2025 11:25 ]


  • pdongen
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 13-04 13:12
Beetje laat, maar wilde ook nog even ons verbruik en situatie delen.

Stookgrens: 16 ºC
Gemiddelde binnentemperatuur: 19 ºC
Graaddagen: 2536 (station Deelen)
Verbruik warmtepomp voor verwarmen: 1967 kWh

(Totaal verbruik warmtepomp: 2506 kWh)

Totaal: 0,775 kWh / graaddag.

Rijtjeshuis, bouwjaar 2007, ~ 170 m² oppervlak, ~ 700 m³ inhoud, 4 personen in huishouden.

Warmtepomp: lucht-water Panasonic L-serie 9kW

Verwarming: aanvoertemperatuur 35ºC, radiatoren op begane grond, badkamer en slaapkamers, vloerverwarming (gelegd als bijverwarming) op eerste verdieping (huiskamer). We verwarmen dus vrijwel het hele huis, continu.

Bijzonderheden: inpandige garage met tussendeur en luchtopeningen naar keuken, tussendeur dichtgemaakt op 24 november, maar wand is slechts 7 cm dik (gipsplaat + glaswol). Volledige benedenverdieping is keuken met directe opening naar voordeur en open trap.

Voorgenomen verbeteringen: vervangen tussenwand inpandige garage door gisplaat-muur met glaswol van ~ 19 cm. Daarnaast plaatsen tussenwand met kozijn tussen voordeur en keuken.

Nog wat grafiekjes:

Verbruik voor het opwarmen door het seizoen heen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mFYQ25nFedzq_zg_XOYdIdqsCAc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JFD5j8drO8rFe0Q2nRLBY2uM.png?f=fotoalbum_large

Temperatuur bijkeuken vs. buitentemperatuur (ruimte inpandige garage) en het effect van het dichtmaken van de deur laatste week november:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dsbw5FQN2P9QSovbcfdkuYjSaX8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OWfKbHEsKdvUusFvgnLTdnFx.png?f=fotoalbum_large

Lopende gemiddelde kWh / graaddag vanaf eind november:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zf8BgahfJaLNP3GuSHQeXb58HQQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PLvegOpQPfCTv4RLzk9rcsAP.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 39% gewijzigd door pdongen op 11-06-2025 15:16 ]


  • pdongen
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 13-04 13:12
Stookseizoen: 1 oktober t/m 31 maart.
Stookgrens: 16 ºC.
Gemiddelde binnentemperatuur: 19 ºC.
Graaddagen: 2454 (station Deelen, vorig jaar 2536 graaddagen, -/- 82 graaddagen, -/- 3%).
Verbruik warmtepomp voor verwarmen: 1817 kWh (vorig jaar 1967 kWh, -/- 150 kWh, -/- 7,6%).
Totaal verbruik warmtepomp: 2362 kWh (vorig jaar 2506 kWh, -/- 144 kWh, -/- 5,7%)..

Totaal: 0,740 kWh / graaddag (vorig jaar 0,775 kWh / graaddag, -/- 4,5%).

Rijtjeshuis, bouwjaar 2007, ~ 170 m² oppervlak, ~ 700 m³ inhoud, 4 personen in huishouden.

Warmtepomp: lucht-water Panasonic L-serie 9kW.

Verwarming: aanvoertemperatuur 35ºC, 2 radiatoren op begane grond, 1 op badkamer en 1 op elk van de 3 slaapkamers, vloerverwarming (gelegd als bijverwarming, 30 cm hart-op-hard) op eerste verdieping (huiskamer). We verwarmen dus vrijwel het hele huis, continu.

Bijzonderheden: heb voor stookseizoen (dunne, 7 cm) tussenwand in inpandige berging geplaatst, maar ruimte is koud en staat in directe verbinding met keuken (gehele eerste verdieping). Daarnaast een wand met kozijn in gang geplaatst, waardoor er een soort-van buffer tussen voordeur en keuken is ontstaan. Lijkt niet veel effect te hebben gehad op verbruik, maar is wel een stuk comfortabeler in de ochtend in de keuken.

Verbruik voor het opwarmen en totaal (dus inclusief DHW) door het seizoen heen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9AusbvwE0LqFK4fjWi2Ivwhpzhg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xCrHiOJCXiuS6C67b6ijpkQ5.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door pdongen op 09-04-2026 09:18 ]

Pagina: 1