Leuk topic, al vind ik de foto's van de installatie wat zorgelijk.
Ik zou de spanningsval zo laag mogelijk houden.
De netbeheerders proberen de variatie laag te houden, ACM bied echter ruimte tot 10% (vanaf 230V) waardoor de werkelijke variatie kan verschillen per lokatie.
Om bij de apperatuur nog een beetje spanning over te houden moeten de weerstanden laag blijven, na deze kabel vind er immers nog een onder verdeling per huisje plaats met de nodige weerstanden.
Mijn advies?
Die is reeds eerder genoemd door een collega(?) netbeheerder.
Zorg ervoor dat de voedingsbrond dichter bij de verbruiker komt, deze kabel lengte gaat voor problemen zorgen.
Er zijn ook nog een hoop andere factoren om rekening mee te houden:
Is de belasting gelijkmatig verdeeld? (ivm nul stromen/vervuiling)
Is er veel vervuiling aanwezig? (Harmonische zorgen voor warme ontwikkeling en andere problemen)
Aanraakveiligheid bij de eindgebruiker (spreekt de beveiliging nog op tijd aan).
Kortsluitvastheid. (Wat gebeurt er bij een flinke kortsluiting).
Mate van belasting. (piekbelasting/Harmonische belasting/continue belasting/gelijktijdigheid).
Mocht je het toch willen berekenen, hieronder een ruwe berekening.
Voorbeeld is 750 meter 120mm2 Koper met 63A verbruik.
R=L x ρ / A = 750 x 0,0175 / 120 = 0,11 Ohm
U=I x R = 63 x 0,11 = 6,93 V variatie.
100% / 230V x 6,93V = 3 %
Wellicht helpt dit tooltje. (nee geen reclame)
https://www.tkf.nl/nl/ser...elberekening-laagspanning
De wet van Pouillet: R= ρ x L /A
R = Weerstand
ρ = De soortelijke weerstand van het materiaal (Aluminium 0,0275 – Koper 0,0175 werkelijke waarde is van meer factoren afhankelijk)
L = De lengte van de kabel
A = Diameter
De wet van Ohm: U=I x R
U = Spanning
I = Stroom
R =Weerstand