Beste Tweakers,
In het topic Warmtepomp / verduurzamings advies gevraagd. heb ik jullie mijn situatie voorgelegd en inmiddels zijn er heel wat vorderingen.
Reeds geïnstalleerd:
- 30 x 340WP zonnepanelen
(van half okt tot nu ruim 900kWh opgehaald
)
- 90 heatpipes
(nog niet operationeel)
- 2x 500ltr hygiëne vat. (nog niet operationeel)
- Mitsubishi puhz-shw112yaa + ersc-vm2d (moet nog aangesloten worden) (kan flink terug moduleren)
In de kelder zijn 2x500ltr vaten geplaatst. De hygiënespiraal is gekoppeld om zo meer inhoud te creëren voor het sww. D.w.z. 1 vat op 30-35 graden voor de vloerverwarming en de andere op +/-60 graden(sww). Door de hygiënespiraal te koppelen wordt het water in 2 stappen van 7 naar 60 graden gebracht.
Er doet zich echter een nieuwe situatie voor waar ik graag jullie advies over zou krijgen.
Gezien er een warmtepomp geplaatst gaat worden in januari zou je zeggen dat er een open verdeler op het verwarmingscircuit gezet moet worden.
De gene die de installatie vorm gaat geven(kameraad) is echter van mening dat er een gesloten verdeler geplaatst moet worden. Dit om hoge temperaturen te voorkomen in de voor-najaar door de zonneboiler.
Er ligt nu 80m2 vloerverwarming(h.o.h. 15) beneden en 7 radiatoren(waarvan 4 hele kleine). In juni gaat de vloer eruit incl radiatoren en komt er vloerverwarming h.o.h. 10(evt 7,5). Op de 1e etage blijven 6 radiatoren hangen die ik mee wil laten draaien op dezelfde warmte (30-35) wetende dat ze niet zoveel zullen doen.
Er zit achter de vaten al een redelijk flinke pomp(even niet scherp welke van Grundfos).
Nu is de beste kameraad van mening dat bij een gesloten verdeler het warme water nooit op de 1e etage zal aankomen en dus de radiatoren ook niets zullen doen.
Door het leesvoer op dit forum heb ik dit betwist
en leg het hier ter verificatie neer.
In het topic Warmtepomp / verduurzamings advies gevraagd. heb ik jullie mijn situatie voorgelegd en inmiddels zijn er heel wat vorderingen.
Reeds geïnstalleerd:
- 30 x 340WP zonnepanelen
- 90 heatpipes
- 2x 500ltr hygiëne vat. (nog niet operationeel)
- Mitsubishi puhz-shw112yaa + ersc-vm2d (moet nog aangesloten worden) (kan flink terug moduleren)
In de kelder zijn 2x500ltr vaten geplaatst. De hygiënespiraal is gekoppeld om zo meer inhoud te creëren voor het sww. D.w.z. 1 vat op 30-35 graden voor de vloerverwarming en de andere op +/-60 graden(sww). Door de hygiënespiraal te koppelen wordt het water in 2 stappen van 7 naar 60 graden gebracht.
Er doet zich echter een nieuwe situatie voor waar ik graag jullie advies over zou krijgen.
Gezien er een warmtepomp geplaatst gaat worden in januari zou je zeggen dat er een open verdeler op het verwarmingscircuit gezet moet worden.
De gene die de installatie vorm gaat geven(kameraad) is echter van mening dat er een gesloten verdeler geplaatst moet worden. Dit om hoge temperaturen te voorkomen in de voor-najaar door de zonneboiler.
Er ligt nu 80m2 vloerverwarming(h.o.h. 15) beneden en 7 radiatoren(waarvan 4 hele kleine). In juni gaat de vloer eruit incl radiatoren en komt er vloerverwarming h.o.h. 10(evt 7,5). Op de 1e etage blijven 6 radiatoren hangen die ik mee wil laten draaien op dezelfde warmte (30-35) wetende dat ze niet zoveel zullen doen.
Er zit achter de vaten al een redelijk flinke pomp(even niet scherp welke van Grundfos).
Nu is de beste kameraad van mening dat bij een gesloten verdeler het warme water nooit op de 1e etage zal aankomen en dus de radiatoren ook niets zullen doen.
Door het leesvoer op dit forum heb ik dit betwist