Robin92 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:24:
[...]


Is dit een actieve splitter? Hij lijkt eerder passief?
Sorry ik las eerst niet. JA dat is passieve 1:1 splitter. Kans op dataverlies is dan groter

[ Voor 29% gewijzigd door TheWalrus op 03-02-2021 17:06 ]

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
Ja die werkt prima.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robin92
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12-09 14:48
Top, dank voor de reacties! Ik ga een actieve splitter bestellen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
Robin92 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 17:50:
Top, dank voor de reacties! Ik ga een actieve splitter bestellen.
Wat voor laadpaal heb je als ik vragen mag?

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Robin92
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12-09 14:48
Hij is toevallig vandaag bij me geïnstalleerd, het is een Alfen Eve Single Pro-Line (via Eneco). De installateur had een splitter bij zich, die tot mijn verbazing direct werkt! Ik lees de P1 poort zelf uit via een Raspberry Pi, om vervolgens de data in Prometheus / Grafana te krijgen.

Dus toen ik na mijn laatste bericht hier, naar m'n Grafana dashboard keek, zag ik gewoon dat er data was (en het matchte ook goed met het vermogen dat de laadpaal vroeg). Maar goed, ik heb dus geen splitter meer nodig. Toch dank voor de reactie :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
Robin92 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 20:35:
Hij is toevallig vandaag bij me geïnstalleerd, het is een Alfen Eve Single Pro-Line (via Eneco). De installateur had een splitter bij zich, die tot mijn verbazing direct werkt! Ik lees de P1 poort zelf uit via een Raspberry Pi, om vervolgens de data in Prometheus / Grafana te krijgen.

Dus toen ik na mijn laatste bericht hier, naar m'n Grafana dashboard keek, zag ik gewoon dat er data was (en het matchte ook goed met het vermogen dat de laadpaal vroeg). Maar goed, ik heb dus geen splitter meer nodig. Toch dank voor de reactie :)
Super!

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tzeunis
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 14-09 23:12
Mooi toch!

| Losing my religion |


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FemkeA
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 06-02-2021
Nieuw hier en ben geen techneut. Wel duurzaambezigbijtje. Vandaag zou toon geinstalleerd worden. Installateur was na het zien van kabel voor de alfen loadbalancing in de p1 poort in de war. Nog nooit gezien mevrouw en vertrok onverrichterzake. Eneco geeft aan dat toon met splitter niet werkt. Daar leg ik me niet zomaar bij neer. Zo kwam ik op dit handige forum. Klopt het dat als ik een actieve splitter bestel en toon laat installeren, de loadbalancing en toon beide gaan werken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
FemkeA schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 13:16:
Nieuw hier en ben geen techneut. Wel duurzaambezigbijtje. Vandaag zou toon geinstalleerd worden. Installateur was na het zien van kabel voor de alfen loadbalancing in de p1 poort in de war. Nog nooit gezien mevrouw en vertrok onverrichterzake. Eneco geeft aan dat toon met splitter niet werkt. Daar leg ik me niet zomaar bij neer. Zo kwam ik op dit handige forum. Klopt het dat als ik een actieve splitter bestel en toon laat installeren, de loadbalancing en toon beide gaan werken?
Actieve splitter zou moeten werken.

Ik ben er bij mij helaas achter gekomen dat met mijn loadbalancing van de alfen paal iets mis mee is. ik krijg de fallback snelheid bij het auto laden ook al heb ik de loadbalancing kabeltje rechstreeks in mijn slimmeMeter of helemaal niet verbonden ook de fallback snelheid. Via splitter ook de fallback snelheid...

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • figini
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12-02-2021
Ik heb de Alfen Eve Single Pro en een Raspberry Pi om de P1-poort uit te lezen.
Eerst een passieve splitter gekocht, zodra beide werden aangesloten ging mijn Alfen in Safe mode.
Alfen als enige via splitter aan P1-poort werkte prima.
Deze week een Active P1-poortsplitter aangeschaft via slimmermetenergie maar daar heb ik exact hetzelfde probleem. De vraag is nu of het in de Alfen zit of in de Raspberry Pi.
Op de Raspberry Pi gebruik ik Domoticz, is daar nog iets in te stellen?
Zodra ik de Pi aansluit gaat het DRQ (= denk ik Data Request) lampje continue branden.
Als ik alleen de Alfen aansluit gaat om de zoveel seconden het DRQ lampje even kort aan.
Lijkt wel alsof de Pi de verbinding continue claimt.
Heb inmiddels mijn leverancier laadpaaldirect gevraagd om advies en kan natuurlijk ook nog bij Alfen zelf navraag doen.
Overigens kan ik de Alfen Eve Single Pro prima uitlezen via de ACE Service Installer, logging geeft ook de P1-poortcommunicatie weer.

Iemand enige suggesties?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
figini schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 13:22:
Ik heb de Alfen Eve Single Pro en een Raspberry Pi om de P1-poort uit te lezen.
Eerst een passieve splitter gekocht, zodra beide werden aangesloten ging mijn Alfen in Safe mode.
Alfen als enige via splitter aan P1-poort werkte prima.
Deze week een Active P1-poortsplitter aangeschaft via slimmermetenergie maar daar heb ik exact hetzelfde probleem. De vraag is nu of het in de Alfen zit of in de Raspberry Pi.
Op de Raspberry Pi gebruik ik Domoticz, is daar nog iets in te stellen?
Zodra ik de Pi aansluit gaat het DRQ (= denk ik Data Request) lampje continue branden.
Als ik alleen de Alfen aansluit gaat om de zoveel seconden het DRQ lampje even kort aan.
Lijkt wel alsof de Pi de verbinding continue claimt.
Heb inmiddels mijn leverancier laadpaaldirect gevraagd om advies en kan natuurlijk ook nog bij Alfen zelf navraag doen.
Overigens kan ik de Alfen Eve Single Pro prima uitlezen via de ACE Service Installer, logging geeft ook de P1-poortcommunicatie weer.

Iemand enige suggesties?
Die van mij is helaas nog steeds nagekeken door de installateur. die van mij hangt dus continue in de safe mode. Kabeltje van loadbalancer rechtstreeks in de meter of helemaal lost maakt geen verschil.

Bij mijn actieve splitter zie ik ook niet om de zoveel seconden het data lampje branden als de alleen de laadpaal aan de splitter hangt.

Overigens je zou de 1:1 splitter eens kunne proberen van een post ergens hierboven.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
figini schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 13:22:
Ik heb de Alfen Eve Single Pro en een Raspberry Pi om de P1-poort uit te lezen.
Eerst een passieve splitter gekocht, zodra beide werden aangesloten ging mijn Alfen in Safe mode.
Alfen als enige via splitter aan P1-poort werkte prima.
Deze week een Active P1-poortsplitter aangeschaft via slimmermetenergie maar daar heb ik exact hetzelfde probleem. De vraag is nu of het in de Alfen zit of in de Raspberry Pi.
Op de Raspberry Pi gebruik ik Domoticz, is daar nog iets in te stellen?
Zodra ik de Pi aansluit gaat het DRQ (= denk ik Data Request) lampje continue branden.
Als ik alleen de Alfen aansluit gaat om de zoveel seconden het DRQ lampje even kort aan.
Lijkt wel alsof de Pi de verbinding continue claimt.
Heb inmiddels mijn leverancier laadpaaldirect gevraagd om advies en kan natuurlijk ook nog bij Alfen zelf navraag doen.
Overigens kan ik de Alfen Eve Single Pro prima uitlezen via de ACE Service Installer, logging geeft ook de P1-poortcommunicatie weer.

Iemand enige suggesties?
Zo die van mij is gefixed. de connector van de loadbalancing kabel in de paal was niet goed. Goede connector erop en het werkt met de actieve splitter. Ik haal nu bijna 11 kw laad snelheid. en domoticz via de Rasp Pi werkt ook.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
TheWalrus schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 16:31:
[...]

Zo die van mij is gefixed. de connector van de loadbalancing kabel in de paal was niet goed. Goede connector erop en het werkt met de actieve splitter. Ik haal nu bijna 11 kw laad snelheid. en domoticz via de Rasp Pi werkt ook.
Heb je hem nu via een active of passive splitter aangesloten? Ik heb ook een Alfen Single Line Pro welke in de Fallback snelheid terug valt op het moment dat ik een Raspberry Pi aansluit (zit nu via een Master / Slave splitter). Zonder Raspberry gaat de lader wel gewoon naar de 11 kw.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
AWEF schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 19:52:
[...]


Heb je hem nu via een active of passive splitter aangesloten? Ik heb ook een Alfen Single Line Pro welke in de Fallback snelheid terug valt op het moment dat ik een Raspberry Pi aansluit (zit nu via een Master / Slave splitter). Zonder Raspberry gaat de lader wel gewoon naar de 11 kw.
Active tech4u splitter. Geen master/slave gedoe.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
TheWalrus schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 20:57:
[...]

Active tech4u splitter. Geen master/slave gedoe.
Thnx. Heb hem ook besteld

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
figini schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 13:22:
Ik heb de Alfen Eve Single Pro en een Raspberry Pi om de P1-poort uit te lezen.
Eerst een passieve splitter gekocht, zodra beide werden aangesloten ging mijn Alfen in Safe mode.
Alfen als enige via splitter aan P1-poort werkte prima.
Deze week een Active P1-poortsplitter aangeschaft via slimmermetenergie maar daar heb ik exact hetzelfde probleem. De vraag is nu of het in de Alfen zit of in de Raspberry Pi.
Op de Raspberry Pi gebruik ik Domoticz, is daar nog iets in te stellen?
Zodra ik de Pi aansluit gaat het DRQ (= denk ik Data Request) lampje continue branden.
Als ik alleen de Alfen aansluit gaat om de zoveel seconden het DRQ lampje even kort aan.
Lijkt wel alsof de Pi de verbinding continue claimt.
Heb inmiddels mijn leverancier laadpaaldirect gevraagd om advies en kan natuurlijk ook nog bij Alfen zelf navraag doen.
Overigens kan ik de Alfen Eve Single Pro prima uitlezen via de ACE Service Installer, logging geeft ook de P1-poortcommunicatie weer.

Iemand enige suggesties?
Ik heb een zelfde setup met een zelfde issue.
Setup: Eve Single Pro / Raspberry Pi 3 met dsmrreader / active splitter (http://www.slimmermetenergie.com/product/p1-splitter-actief/). Op het moment dat ik alleen de paal aan de splitter hang, dan kippert het DRQ lampje om de paar seconden en zodra de Pi er aan gehangen wordt blijft die branden (aan gaat de paal in de safemode).

Zou dit nog aan de P1 kabel kunnen liggen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
AWEF schreef op zondag 28 februari 2021 @ 14:06:
[...]


Ik heb een zelfde setup met een zelfde issue.
Setup: Eve Single Pro / Raspberry Pi 3 met dsmrreader / active splitter (http://www.slimmermetenergie.com/product/p1-splitter-actief/). Op het moment dat ik alleen de paal aan de splitter hang, dan kippert het DRQ lampje om de paar seconden en zodra de Pi er aan gehangen wordt blijft die branden (aan gaat de paal in de safemode).

Zou dit nog aan de P1 kabel kunnen liggen?
Wat vreemd hier heb ik dit dus totaal niet last van.

Wat voor slimme meter heb? Mijne geeft een pakketje af om de 10 seconden. DRQ lampje brand bij mij ook constant.

Bij mij ging hij in save mode omdat het rj12 stekkertje niet goed geknepen was.

[ Voor 14% gewijzigd door TheWalrus op 28-02-2021 14:38 ]

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
TheWalrus schreef op zondag 28 februari 2021 @ 14:35:
[...]

Wat vreemd hier heb ik dit dus totaal niet last van.

Wat voor slimme meter heb? Mijne geeft een pakketje af om de 10 seconden. DRQ lampje brand bij mij ook constant.

Bij mij ging hij in save mode omdat het rj12 stekkertje niet goed geknepen was.
Ik heb een Iskra AM550 (afgelopen zomer geplaatst). Die stuurt elke seconde een pakketje (althans dsmrreader update elke seconde)

De "uitdaging" is dat ik nu dus geen loadballancing heb op het moment dat ik met de rapsberry de slimme meter uit lees. De leverancier van de paal geeft aan dat ze eventueel een modbus kunnen plaatsen. Kosten hiervan (inc. installatie) zijn zowat 700 euro :S

[ Voor 20% gewijzigd door AWEF op 28-02-2021 14:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
AWEF schreef op zondag 28 februari 2021 @ 14:48:
[...]


Ik heb een Iskra AM550 (afgelopen zomer geplaatst). Die stuurt elke seconde een pakketje (althans dsmrreader update elke seconde)

De "uitdaging" is dat ik nu dus geen loadballancing heb op het moment dat ik met de rapsberry de slimme meter uit lees. De leverancier van de paal geeft aan dat ze eventueel een modbus kunnen plaatsen. Kosten hiervan (inc. installatie) zijn zowat 700 euro :S
Zit het daar dus. Ik heb een Landis Gyr e350
DSMR 4.2

Je zou de 1:1 splitter kunnen proberen. Eerder genoemd in dit topic.

[ Voor 5% gewijzigd door TheWalrus op 28-02-2021 14:53 ]

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
Ik heb al een 1:1 splitter geprobeerd, een master / slave splitter en nu de active splitter. Geen van allen lijkt te werken.

@figini : Heb jij toevallig ook een DSMR 5 / Iskra AM550 meter? En heb jij het al op weten te lossen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
AWEF schreef op zondag 28 februari 2021 @ 14:57:
Ik heb al een 1:1 splitter geprobeerd, een master / slave splitter en nu de active splitter. Geen van allen lijkt te werken.

@figini : Heb jij toevallig ook een DSMR 5 / Iskra AM550 meter? En heb jij het al op weten te lossen?
Ik bedoel een echte 1:1 telefoon splitter. Daar zit geen master/slave op.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
Ik bedoel ook een 1:1 splitter. Daarnaast heb ik ook nog een master / slave splitter en een active splitter geprobeerd (dus totaal 3 verschillende splitters)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
AWEF schreef op zondag 28 februari 2021 @ 15:45:
Ik bedoel ook een 1:1 splitter. Daarnaast heb ik ook nog een master / slave splitter en een active splitter geprobeerd (dus totaal 3 verschillende splitters)
Ah sorry, ik las je bericht niet goed.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klompje65
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 18-05 19:23
AWEF schreef op zondag 28 februari 2021 @ 15:45:
Ik bedoel ook een 1:1 splitter. Daarnaast heb ik ook nog een master / slave splitter en een active splitter geprobeerd (dus totaal 3 verschillende splitters)
Heb je dit al weten op te lossen? Ik gebruik al jaren Domoticz en krijg binnenkort een Alfen Single Pro laadpaal. Ik zit dus met dezelfde config en houd mijn hart vast als ik dit lees. Welke splitter moet ik nu nemen die werkt of moet ik toch via Modbus gaan oplossen??

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
klompje65 schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 23:16:
[...]


Heb je dit al weten op te lossen? Ik gebruik al jaren Domoticz en krijg binnenkort een Alfen Single Pro laadpaal. Ik zit dus met dezelfde config en houd mijn hart vast als ik dit lees. Welke splitter moet ik nu nemen die werkt of moet ik toch via Modbus gaan oplossen??
Voor iedereen die hier ook tegen aan loopt, de setup die ik nu (sinds gisteren) aan de praat heb weten te krijgen en welke ook netjes loadballanced op max 20A:
- Iskra AM550 3-fasen DSMR5 slimme meter
- Iungo Splitter (https://www.robbshop.nl/p...mme-meter-iungo?sqr=iuno&)
- Raspberry Pi met DSMR Reader aangesloten op de Master
- Alfen Single Line Pro aangesloten op Slave

Ik heb ook een active splitter (http://www.slimmermetenergie.com/product/p1-splitter-actief/) geprobeerd, maar deze werkt bij mij niet.

Op het moment dat ze hem aansluiten kan je vrij snel zien of het werkt of niet. Als het goed is stellen ze een soort van "Safemode" laadwaarde in. Op het moment dat de laadpaal geen info van de slimme meter krijgt, gaat die op deze snelheid laden. Bij mij staat deze op 12A (per fase) dus 9kW.
Het gedrach wat ik zag was het volgende:
- Laadpaal direct op P1: 11kW laden
- Laadpaal via splitter (elke willekeurige splitter: 11kW laden
- Raspberry aansluiten op splitter: 9kW laden

Let wel op dat je tussen elke test de paal restart (stroom er even af halen).

Met de Iungo splitter kan ik netjes op 11kW laden en als ik (bijv.) de waterkoker aan zet, zie ik het verbruik van 16A per fase naar 20A op de fase waar waterkoker op zit en de 2 andere fase naar 12A gaan (hij moet bij mij ballancen op 20A).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
AWEF schreef op zondag 7 maart 2021 @ 10:14:
[...]


Voor iedereen die hier ook tegen aan loopt, de setup die ik nu (sinds gisteren) aan de praat heb weten te krijgen en welke ook netjes loadballanced op max 20A:
- Iskra AM550 3-fasen DSMR5 slimme meter
- Iungo Splitter (https://www.robbshop.nl/p...mme-meter-iungo?sqr=iuno&)
- Raspberry Pi met DSMR Reader aangesloten op de Master
- Alfen Single Line Pro aangesloten op Slave

Ik heb ook een active splitter (http://www.slimmermetenergie.com/product/p1-splitter-actief/) geprobeerd, maakr deze werkt bij mij niet.

Op het moment dat ze hem aansluiten kan je vrij snel zien of het werkt of niet. Als het goed is stellen ze een soort van "Safemode" laadwaarde in. Op het moment dat de laadpaal geen info van de slimme meter krijgt, gaat die op deze snelheid laden. Bij mij staat deze op 12A (per fase) dus 9kW.
Het gedrach wat ik zag was het volgende:
- Laadpaal direct op P1: 11kW laden
- Laadpaal via splitter (elke willekeurige splitter: 11kW laden
- Raspberry aansluiten op splitter: 9kW laden

Let wel op dat je tussen elke test de paal restart (stroom er even af halen).

Met de Iungo splitter kan ik netjes op 11kW laden en als ik (bijv.) de waterkoker aan zet, zie ik het verbruik van 16A per fase naar 20A op de fase waar waterkoker op zit en de 2 andere fase naar 12A gaan (hij moet bij mij ballancen op 20A).
Het verschil waarom de tech4u splitter niet werkt bij jou maar bij mij wel, zou best wel eens aan het DSMR protocol kunnen liggen. Ik heb 4.2 jij 5.0

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • klompje65
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 18-05 19:23
AWEF schreef op zondag 7 maart 2021 @ 10:14:
[...]


Voor iedereen die hier ook tegen aan loopt, de setup die ik nu (sinds gisteren) aan de praat heb weten te krijgen en welke ook netjes loadballanced op max 20A:
- Iskra AM550 3-fasen DSMR5 slimme meter
- Iungo Splitter (https://www.robbshop.nl/p...mme-meter-iungo?sqr=iuno&)
- Raspberry Pi met DSMR Reader aangesloten op de Master
- Alfen Single Line Pro aangesloten op Slave

Ik heb ook een active splitter (http://www.slimmermetenergie.com/product/p1-splitter-actief/) geprobeerd, maar deze werkt bij mij niet.

Op het moment dat ze hem aansluiten kan je vrij snel zien of het werkt of niet. Als het goed is stellen ze een soort van "Safemode" laadwaarde in. Op het moment dat de laadpaal geen info van de slimme meter krijgt, gaat die op deze snelheid laden. Bij mij staat deze op 12A (per fase) dus 9kW.
Het gedrach wat ik zag was het volgende:
- Laadpaal direct op P1: 11kW laden
- Laadpaal via splitter (elke willekeurige splitter: 11kW laden
- Raspberry aansluiten op splitter: 9kW laden

Let wel op dat je tussen elke test de paal restart (stroom er even af halen).

Met de Iungo splitter kan ik netjes op 11kW laden en als ik (bijv.) de waterkoker aan zet, zie ik het verbruik van 16A per fase naar 20A op de fase waar waterkoker op zit en de 2 andere fase naar 12A gaan (hij moet bij mij ballancen op 20A).
Heb ook Iskra AM55 met SMR 5.0 met zelfde Alfen laadpaal en Raspberry Pi. Alleen heb ik Domoticz draaien die de P1 poort gebruikt. Ik zie dat je de laadpaal als Slave hebt aangesloten en de RPi als Master. Dat verrast me. In dat geval - als ik het goed begrijp - bepaalt de RPi de frequentie waarmee de Alfen data krijgt aangeleverd. Ik vraag nu om de 60 seconden vanuit Domoticz de waarden op. Vraag me af of ik dan geen problemen kan krijgen als de Alfen maar maximaal dan per 60 seconden de waarden ziet die hij nodig heeft. Maw, ik denk dat het wel aan de configuratie van de frequentie van de apparaten aangesloten op Master/Slave ligt of dit gaat werken!?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
Van wat ik van de slimme meter (DSMR 5) weet, is dat deze elke seconde een zogenaamde telegram stuurt met de waardes van de meter. Ik zie in dsmrreader dus ook de data elke seconde updaten.

Ik heb ook geprobeerd om de Alfen op de Master poort aan te sluiten maar dat leek niet te werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
bij mij thuis wordt er binnenkort een laadpaal (Alfen EVE Single S-line) met load balancing geïnstalleerd die gebruik zal maken van de P1 poort voor load balancing.

Ik ben ook van plan om de Dobiss NXT module, die we reeds hebben voor buitenhuis aansturing van de domotica, met de P1 poort te verbinden om zo realtime energie verbruik te kunnen monitoren en aansturen.

Om beide aan de P1 poort van de digitale meter te kunnen aansluiten, heb ik dus volgens dit topic een actieve P1 poort splitter nodig.
Mijn digitale meter is van de laatste generatie, dus DSMR5.

Aangezien hierboven door AWEF werd ngegeven dat de Tech4U splitter niet met DSMR5 werkt, en in de reviews van de Iungo splitter een review staat waarbij iemand zegt dat de splitter niet werkt met een '3-fase ISKRA AM550-TD2 (SMR 5.0)' (ik heb ook 3 fase), vroeg ik me af of er iemand een actieve P1 splitter die wel werkt met DSMR5 en 3 fase kan adviseren? De review sprak wel van een gemodificeerde splitter die wel werkte, maar het is me niet duidelijk of deze ook standaard aangeboden wordt.

[ Voor 18% gewijzigd door rernst op 08-10-2021 09:52 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
@rernst Ik heb ook een ISKRA AM550 slimme meter (zonder de TD-2 toevoeging) en ook op 3 fasen en bij mij werkt het nog steeds als een zonnetje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
AWEF schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 10:41:
@rernst Ik heb ook een ISKRA AM550 slimme meter (zonder de TD-2 toevoeging) en ook op 3 fasen en bij mij werkt het nog steeds als een zonnetje.
Ah mooi, bedankt voor de bevestiging. Dan zal ik ook gewoon deze kopen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • coolkil
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 22:50
Iemand hier ervaring met loadbalancing issues van een EVbox Elvi laadpaal in combinatie met een am550-td2 en een tech4u actieve splitter?

alleen laadpaal op splitter werkt prima.
laadpaal + pi op splitter doet het laden zakken naar max 3kw

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zwaffie
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 08-05-2024
rernst schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 10:35:
[...]


Ah mooi, bedankt voor de bevestiging. Dan zal ik ook gewoon deze kopen :)
@rernst Werkt dit bij jou naar behoren? Ik heb vandaag de laadpaal ontvangen en zal ook mijn signaal willen splitsen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
zwaffie schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 16:16:
[...]


@rernst Werkt dit bij jou naar behoren? Ik heb vandaag de laadpaal ontvangen en zal ook mijn signaal willen splitsen
Hoi,

ik heb de splitter (nog) niet besteld en ik heb ook nog steeds mijn laadpaal niet (voorraad/leveringsproblemen).
De reden dat ik hem nog niet besteld heb, is dat ik uiteindelijk toch niet de Dobiss NXT module zal verbinden met de digitale meter omdat mijn elektricien zei dat wat ik wilde, namelijk het vebruik van verschillende apparaten opvolgen, niet hiermee kon. :/

Ik zou me eens moeten bezighouden met een andere oplossing te zoeken, maar heb dit nog niet gedaan. Tot die tijd wacht ik af met de aankoop in de hoop dat er ondertussen iemand anders de splitter geprobeerd heeft in eenzelfde of vergelijkbare configuratie als die van mij.

Dus mocht je hem kopen, hou me op de hoogte of het bij jou werkt! :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pete80
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 11-09 21:27
AWEF schreef op zondag 7 maart 2021 @ 10:14:
[...]


Voor iedereen die hier ook tegen aan loopt, de setup die ik nu (sinds gisteren) aan de praat heb weten te krijgen en welke ook netjes loadballanced op max 20A:
- Iskra AM550 3-fasen DSMR5 slimme meter
- Iungo Splitter (https://www.robbshop.nl/p...mme-meter-iungo?sqr=iuno&)
- Raspberry Pi met DSMR Reader aangesloten op de Master
- Alfen Single Line Pro aangesloten op Slave

Ik heb ook een active splitter (http://www.slimmermetenergie.com/product/p1-splitter-actief/) geprobeerd, maar deze werkt bij mij niet.

Op het moment dat ze hem aansluiten kan je vrij snel zien of het werkt of niet. Als het goed is stellen ze een soort van "Safemode" laadwaarde in. Op het moment dat de laadpaal geen info van de slimme meter krijgt, gaat die op deze snelheid laden. Bij mij staat deze op 12A (per fase) dus 9kW.
Het gedrach wat ik zag was het volgende:
- Laadpaal direct op P1: 11kW laden
- Laadpaal via splitter (elke willekeurige splitter: 11kW laden
- Raspberry aansluiten op splitter: 9kW laden

Let wel op dat je tussen elke test de paal restart (stroom er even af halen).

Met de Iungo splitter kan ik netjes op 11kW laden en als ik (bijv.) de waterkoker aan zet, zie ik het verbruik van 16A per fase naar 20A op de fase waar waterkoker op zit en de 2 andere fase naar 12A gaan (hij moet bij mij ballancen op 20A).
Bedankt voor deze informatie. Ik liep ook al te stoeien met mijn telefoonlijnsplitter en actieve splitter van HomeWizard. Beide werken niet. Ik heb nu die van Robbshop besteld. Hopelijk werkt het voor mij ook.
Ik split tussen mijn Alfen paal en P1MON op de Raspberry PI

Ik hoop dat dit de oplossing is!

edit -- Het werkt nu inderdaad. Die iungo splitter werkt _/-\o_

[ Voor 1% gewijzigd door Pete80 op 25-01-2022 08:15 . Reden: typo ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HiBe
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15-09 17:46
weet iemand hier toevallig ook of the Alfen laadpaal ook een setting heeft waarmee er alleen met PV overschot geladen kan worden (elektriciteit export te zien op P1 poort)? of is de loadbalancing mode alleen een bescherming van de hoofdzekering?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
HiBe schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 19:15:
weet iemand hier toevallig ook of the Alfen laadpaal ook een setting heeft waarmee er alleen met PV overschot geladen kan worden (elektriciteit export te zien op P1 poort)? of is de loadbalancing mode alleen een bescherming van de hoofdzekering?
Helaas alleen het laatste

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HiBe
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15-09 17:46
AWEF schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 19:33:
[...]


Helaas alleen het laatste
jammer, als je als laadpaal toch al de gegevens van de P1 poort krijgt dan is opladen op basis van overschot ook geen rocket science meer, zou je denken....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
HiBe schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 20:12:
[...]


jammer, als je als laadpaal toch al de gegevens van de P1 poort krijgt dan is opladen op basis van overschot ook geen rocket science meer, zou je denken....
Die functionaliteit komt er aan!
Ik heb een Alfen laadpaal en mijn installateur zei dat Alfen er mee bezig is;
deze functionaliteit zou elke moment gereleased worden (hij had er eigenlijk eind vorig jaar al moeten zijn volgens de installateur).
Je zal dmv een (eenmalig te betalen betalen) simpele SW update er kunnen voor zorgen dat enkel bij productieoverschot, deze energie naar de laadpaal gaat..
Je hebt natuurlijk ook wel de load balancing functie nodig om dit te kunnen laten werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HiBe
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 15-09 17:46
rernst schreef op maandag 14 februari 2022 @ 18:38:
[...]


Die functionaliteit komt er aan!
Ik heb een Alfen laadpaal en mijn installateur zei dat Alfen er mee bezig is;
deze functionaliteit zou elke moment gereleased worden (hij had er eigenlijk eind vorig jaar al moeten zijn volgens de installateur).
Je zal dmv een (eenmalig te betalen betalen) simpele SW update er kunnen voor zorgen dat enkel bij productieoverschot, deze energie naar de laadpaal gaat..
Je hebt natuurlijk ook wel de load balancing functie nodig om dit te kunnen laten werken.
uhm, oh... dus je unlocked de loadbalancing feature door 200 euries over te maken en vervolgens mag je nog een keer de knip trekken voor solar laden. klinkt een beetje als uitmelken++. Ik snap dat iemand 200 euries vraagt om de P1 poort uit te lezen, maar daar houdt het ook wel op... dan is een zappi een betere oplossing...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
HiBe schreef op maandag 14 februari 2022 @ 20:03:
[...]


uhm, oh... dus je unlocked de loadbalancing feature door 200 euries over te maken en vervolgens mag je nog een keer de knip trekken voor solar laden. klinkt een beetje als uitmelken++. Ik snap dat iemand 200 euries vraagt om de P1 poort uit te lezen, maar daar houdt het ook wel op... dan is een zappi een betere oplossing...
Jup, geef ik je helemaal gelijk in. Er is nog geen prijs gekend, dus misschien valt het wel mee. In ieder geval, als je in Belgie woont en je hebt je laadpaal in september 2021 of later geplaatst, dan kan je best wel de slimme functionaliteiten bestellen want dan kan je de aankoop van je laadpaal voor 45% in je personenbelasting inbrengen (bron o.a.:
https://jaimy.be/nl/blog/...t-werk-fiscale-voordelen/)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • gertjan.stoker
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17-01-2023
Hallo allen, wat een mooi topic. Hoewel als het echt mooi was, zaten we nu niet met z'n allen naar dit onderdeel te kijken. Even eerst mijn configuratie: Landys + Gear E360 slimme meter op dmsr 5.0 Alfen even single laadpunt (dat alles ging allemaal best goed). Maar toen kreeg ik zonnepanelen en wilde mijn energieverbruik beter monitoren. Ik nam de GEO Trio II energiemeter. Mooi apparaat, maar ja, dus ook op de P1-poort. De eneco splitter (simpel telefoonsplittertje volgens mij) zorgde er niet voor dat de GEO Trio II actief werd. Dus een nieuwe actieve splitter besteld (home wizard active p1 splitter). Daar staat niet apart master / slave op, maar die doet het dus niet. Via Cedel webshop een andere actieve splitter besteld met master en slave. Alfen op de master, Trio II op de slave, gaat niet goed want de Geo Trio II heeft een actief signaal nodig volgens mij. Andersom lukt het evenwel ook niet.

De webservice van Cedel (top overigens) gaf aan dat ze zelf een actieve splitter gaan ontwikkelen speciaal voor de configuratie met Alfen en mijn energiemonitor Geo TRIO II. Ik heb de energiemonitor er maar tussenuit gehaald, want ik heb nu zelf ook niet de energie niet meer ;-) Ben uit de ideeën. Overigens heb ik de Alfen ook aan en uit gezet en de auto wel / niet laten laden. Enfin, Geen lekker verhaal dus en de man van de webservice Cedel gaf aan dat er op dit moment geen oplossing is, want hij zelf ook wel gek vindt want het is toch niet vreemd dat je meer apparaten op de P1 poort wilt aansluiten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tweakduke
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 00:07

tweakduke

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Ondanks dat dit topic wel eens wordt hergebruikt, zet ik hem naar DEI.

Tweakers Discord


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • babobo1977
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Ik ben na het lezen van dit topic overgegaan tot de aanschaf van een tech4u splitter. Dit bleek niet te werken icm een Alfen laadpaal en RPI p1 poort uitlezen.

Ik heb contact opgenomen met tech4u:
We are aware of this problem. This is known issue with Alfen laadpaal.
This is not the splitter fault.
You can easily test it by connecting any of your devices to any port splitter alone.
Both – your raspberry and Alfen will work fine – if they are connected alone.
Unfortunately Alfen chargers do not fully follow DSMR specification, and that’s why the combination does not work. But to the point.
Our company has designed a special splitter to handle this issue.
Namely: (P1H-015) P1 port smart splitter

https://www.tech4ushop.nl/p1h-015.html

Deze splitter heb ik nu geïnstalleerd en dit werkt wel goed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
babobo1977 schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 20:32:
Ik ben na het lezen van dit topic overgegaan tot de aanschaf van een tech4u splitter. Dit bleek niet te werken icm een Alfen laadpaal en RPI p1 poort uitlezen.

Ik heb contact opgenomen met tech4u:
We are aware of this problem. This is known issue with Alfen laadpaal.
This is not the splitter fault.
You can easily test it by connecting any of your devices to any port splitter alone.
Both – your raspberry and Alfen will work fine – if they are connected alone.
Unfortunately Alfen chargers do not fully follow DSMR specification, and that’s why the combination does not work. But to the point.
Our company has designed a special splitter to handle this issue.
Namely: (P1H-015) P1 port smart splitter

https://www.tech4ushop.nl/p1h-015.html

Deze splitter heb ik nu geïnstalleerd en dit werkt wel goed.
Deze heb ik ook inderdaad. Werkt prima bij mij

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:54
Via
Werkgever --> Leverancier van mobiliteitsmiddelen --> Leasemaatschappij --> Eneco eMbolity --> BAM
is er bij mij een Alfen Single Pro met load balancing opgehangen. Ben blij met deze luxe oplossing (alleen zou het schermpje 's nacht wel wat minder fel mogen branden...).

De loadbalancing loopt via een 'Iungo' (niet Lungo want dat is Italiaanse koffie, maar met de hoofdleter 'i').
Die zit met een 6 aderige kabel aan de P1-poort van de meter (voor stroomvoorziening?).

Van de Iungo loopt een 2 aderige draad naar het laadpunt. Aan de andere uitgang ('splitter') heb ik een passieve P1 splitter naar een Youless en een EnergyLink.

Hier wat sfeer foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/imWO6Q7-CR-o8_UoSgMtyEdNYf0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GbPVEbYz7WeGl8YLZETlK8ug.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OL_C-dsU6fUTSiXp-SOPC-asEYU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/19nMP3cxxgZivPFJAIi1Yune.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eKgqzguASCOgeN3NEwW7Y1Fcl2A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/u7kWO9onItWEXTgYB2kz6G4B.png?f=user_large

In het laadpunt zelf zit weer een Iungo kastje (heb helaas geen andere foto's gemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/af_745sZvBZdtm5jobYP_XS1C1o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vW4JfAyUvuXSFcH7KgZpvQyv.png?f=user_large

Iungo is schijnbaar een Nederlands bedrijf dat ook met Eneco samenwerkt (zie https://www.iungo.nl/nl/over-iungo).

De oplossing die ik heb lijkt een exclusief product voor Eneco eMobility:
https://www.iungo.nl/nl/n...neco-emobility-p1-xtender

Interessante opmerking in dat artikel:
"Daarnaast is het P1-signaal niet ontworpen om lange afstanden af te leggen, waardoor we DHLB [Dynamic Home Load Balancing] alleen konden garanderen als de afstand tussen de meterkast en het laadpunt maximaal 15 meter was."

Iungo biedt verschillende Modbus producten aan. Misschien verloopt de communicatie wel via Modbus? Dat kan over ruim een 1km(!).

Ik kwam ook dit nog tegen
https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/505-p1-poortsplitter
In de beschrijving staat:
"Wij hebben gemerkt dat er steeds vaker devices aangesloten worden die zelf de request-lijn regelen. Sommige apparaten vragen bijvoorbeeld maar 1 x per 10 seconden data, waardoor de data lijn kort openstaat. Dit heeft als gevolg dat de slave poort niet continu van data wordt voorzien en dus een aantal verbruiksmanagers geen realtime inzicht kunnen geven. Dit hebben wij verholpen door een interne pull-up. Beide poorten blijven nu continu actief."

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pietjuhklaas
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 06-05 10:03
Hallootjes,

Ik ben de trotse eigenaar van een Alfen S laadpaal. Ik herken de problemen beschreven in dit topic.
Allereerst had ik vanuit de fabrikant een passieve splitter gekregen maar zoals verwacht werkt deze niet. Kreeg alleen maar meuk over de lijn

MAAR: nu heb ik wel een werkende oplossing voor mijn DSMR 5.0 meter,

Ik heb de https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/505-p1-poortsplitter gekocht en hier een 5v 1A adapter aan gehangen.
Met mijn Pi4 via USB->P1 op de master en de laadpaal op de slave krijg ik weer goed signaal binnen :-).

Hele grote blij. Hopelijk werkt dit voor jullie ook :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
Hoi

Zoals in een eerdere post aangegeven heb ik een '3-fase ISKRA AM550-TD2 (SMR 5.0)' digitale meter en een Alfen Eve Single laadpaal.

Ik wil de P1 poort naast load balancing voor de laadpaal ook gebruiken voor een energiemonitoring oplossing (moet nog beslissen welke, maar de Iungo controller lijkt me een grote kanshebber https://www.iungo.nl/nl/b...ager/437-iungo-controller).

Uit de ervaringen hier op het forum af te leiden, zouden volgende twee actieve splitters moeten werken voor mijn situatie :

Deze vernieuwde Iungo p1 splitter
https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/505-p1-poortsplitter

En deze tech4u P1H-015 “P1 Port smart splitter”
https://www.tech4ushop.nl/p1h-015.html

Ik vraag me af wat de betere aankoop is voor mij.
Er zit een prijsverschil van €20 tussen iungo (€38) en tech4u (€58) en ik begrijp niet goed wat de meerprijs van 50% voor de tech4u tov de Iungo zou kunnen verklaren en het dus waard is om voor de duurdere tech4u oplossing te gaan.

Kan iemand me hiermee helpen aub?

[ Voor 7% gewijzigd door rernst op 27-08-2022 13:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
rernst schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 09:49:
...

Uit de ervaringen hier op het forum af te leiden, zouden volgende twee actieve splitters moeten werken voor mijn situatie :

Deze vernieuwde Iungo p1 splitter
https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/505-p1-poortsplitter

En deze tech4u P1H-015 “P1 Port smart splitter”
https://www.tech4ushop.nl/p1h-015.html

Ik vraag me af wat de betere aankoop is voor mij.

...
ik ben overgegaan op de aankoop van de tech4u P1H-015 “P1 Port smart splitter” in combinatie met de Iungo Energy Manager Controller.

De Iungo werkt probleemloos!

Ik zou nu ook nog graag willen achterhalen of de load balancing op mijn Alfen EVE single laadpaal (3 fasen, 16A, 11kW) nog steeds correct werkt na de installatie van deze tech4u P1 poort splitter (in combinatie met de Iungo energy manager).
En graag zou ik willen te weten komen met welke frequentie de loadbalancing van onze laadpaal data van de digitale meter op hoort te vragen.

De tech4u splitter heeft namelijk aparte LEDs die aangeven wanneer een apparaat data vraagt en wanneer er data verzonden wordt.
Zo kan ik zien dat de Iungo energieverbruiksmanager iedere seconde data van de digitale meter vraagt en krijgt.
De Alfen laadpaal echter, lijkt maar circa iedere 12 seconden data te vragen (en dus te krijgen);
ik zou verwachten dat deze op een hogere frequentie data van de digitale meter zou opvragen, ook iedere seconde ofzo.

Laden lijkt op eerste zich niet gelimiteerd te worden tot de geconfigureerde safe current van 8A aangezien hij rond de 10kW trekt, wat doet vermoeden dat de load balancer nog steeds wel correct data van de P1 poort krijgt (anders zou hij moeten terugvallen op de 8A max safe current = 5.5kW max vermogen, of niet?)

Indien alles wel degelijk correct werkt, vraag ik me af of 12s niet erg lang is om voor de load balancer tijdig te kunnen ingrijpen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Looney11
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 15-09 20:59
Je hoofdzekering is over het algemeen traag genoeg om 12 seconden te kunnen overleven als er teveel stroom wordt getrokken.

  • Kleineheino
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 28-08-2024
WackoH schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 15:43:
Via
Werkgever --> Leverancier van mobiliteitsmiddelen --> Leasemaatschappij --> Eneco eMbolity --> BAM
is er bij mij een Alfen Single Pro met load balancing opgehangen. Ben blij met deze luxe oplossing (alleen zou het schermpje 's nacht wel wat minder fel mogen branden...).

De loadbalancing loopt via een 'Iungo' (niet Lungo want dat is Italiaanse koffie, maar met de hoofdleter 'i').
Die zit met een 6 aderige kabel aan de P1-poort van de meter (voor stroomvoorziening?).

Van de Iungo loopt een 2 aderige draad naar het laadpunt. Aan de andere uitgang ('splitter') heb ik een passieve P1 splitter naar een Youless en een EnergyLink.

Hier wat sfeer foto's:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In het laadpunt zelf zit weer een Iungo kastje (heb helaas geen andere foto's gemaakt:

[Afbeelding]

Iungo is schijnbaar een Nederlands bedrijf dat ook met Eneco samenwerkt (zie https://www.iungo.nl/nl/over-iungo).

De oplossing die ik heb lijkt een exclusief product voor Eneco eMobility:
https://www.iungo.nl/nl/n...neco-emobility-p1-xtender

Interessante opmerking in dat artikel:
"Daarnaast is het P1-signaal niet ontworpen om lange afstanden af te leggen, waardoor we DHLB [Dynamic Home Load Balancing] alleen konden garanderen als de afstand tussen de meterkast en het laadpunt maximaal 15 meter was."

Iungo biedt verschillende Modbus producten aan. Misschien verloopt de communicatie wel via Modbus? Dat kan over ruim een 1km(!).

Ik kwam ook dit nog tegen
https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/505-p1-poortsplitter
In de beschrijving staat:
"Wij hebben gemerkt dat er steeds vaker devices aangesloten worden die zelf de request-lijn regelen. Sommige apparaten vragen bijvoorbeeld maar 1 x per 10 seconden data, waardoor de data lijn kort openstaat. Dit heeft als gevolg dat de slave poort niet continu van data wordt voorzien en dus een aantal verbruiksmanagers geen realtime inzicht kunnen geven. Dit hebben wij verholpen door een interne pull-up. Beide poorten blijven nu continu actief."
Hier ook dezelfde laadpaal geïnstalleerd en zo'n Iungo eneco emobility p1 extender. Ik heb de intentie om de P1 meter van Homewizard aan te sluiten en was op zoek naar een splitter. Na het lezen van deze post keek ik toch even in de meterkast en zag idd een vrije P1 uitgang op de P1 extender. Deze kan ik dan toch gebruiken voor de P1 meter?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
rernst schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 09:39:
[...]
Ik zou nu ook nog graag willen achterhalen of de load balancing op mijn Alfen EVE single laadpaal (3 fasen, 16A, 11kW) nog steeds correct werkt na de installatie van deze tech4u P1 poort splitter (in combinatie met de Iungo energy manager).
En graag zou ik willen te weten komen met welke frequentie de loadbalancing van onze laadpaal data van de digitale meter op hoort te vragen.
Ik heb ondertussen contact gehad met mijn installateur die op zijn beurt navraag heeft gedaan bij Alfen.
En het klopt dat de Alfen laadpaal elke 10s data van de P1 poort uitleest.
Dus ik kan bevestigen dat de smart splitter van tech4u werkt!
Mijn installateur wist me verder nog te zeggen dat ze zelf op het bedrijf een splitter van het merk Cedel gebruiken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
Kleineheino schreef op woensdag 21 september 2022 @ 22:23:
[...]


Hier ook dezelfde laadpaal geïnstalleerd en zo'n Iungo eneco emobility p1 extender. Ik heb de intentie om de P1 meter van Homewizard aan te sluiten en was op zoek naar een splitter. Na het lezen van deze post keek ik toch even in de meterkast en zag idd een vrije P1 uitgang op de P1 extender. Deze kan ik dan toch gebruiken voor de P1 meter?
Kijk uit als het om een passieve splitter (master slave) gaat.
De uitleesfrequentie wordt bij een passieve splitter bepaald door het apparaat dat aan de masterpoort hangt en daar moet altijd je laadpaal aan hangen.
Als je net zoals mij een laadpaal hebt die slechts iedere 10s data uitleest, dan zal je energy manager (in jou geval je homewizard) op de slave poort ook slechts iedere 10s data krijgen.
Het kan zijn dat deze frequentie niet hoog genoeg is en deze elke 1s data wilt en dus vervolgens niet (naar behoren) werkt.
Ik raad je dus aan voor een actieve of smart splitter te gaan die je meteen achter je P1 poort plaatst; hierbij kan ieder apparaat zelf bepalen met welke frequentie hij data wil en deze ook krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • baszie
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 27-08 17:23
Misschien niet helemaal relevant voor dit topic echter wel relevant voor iedereen die een laadpaal thuis heeft...
Weet iemand of er een P1 waarde is die het verbruik van de laadpaal zelf meet ?

Ik krijg mijn energie kosten voor het laden van mijn (lease) auto van Eneco terug maar wil graag weten hoeveel er precies op de paal geladen wordt (zodat ik het eigen stroom gebruik thuis beter kan inzien)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 22:54
Volgens mij kan dit per definitie niet omdat de P1 poort op de 'slimme' meter zit en dus alleen registreert hoeveel vermogen er je huis in of uit gaat.

De enige manier lijkt me iets als dit:
https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/

  • Griffin
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 12-09 11:59

Griffin

Is mythical

Ik ga dit topic even een klein trapje geven met een checkvraag..

Situatie
- 3fase slimme meter ISKRA AM550 -- TD2.04
- Eve Single Pro-line (deze komt begin december, de EV komt in februari ;( )

Nu wil ik graag meer inzicht in actuele stroom & gas verbruik (in januari komen er nog zonnepanelen) en zat ik te denken aan of zelf met een Raspberry Pi aan de slag te gaan of een Homewizard P1 Meter te gaan gebruiken.

Nu heb ik maar 1 P1 aansluiting natuurlijk dus heb ik even dit topic doorgenomen. Nu komt de checkvraag...

Volgens mij heb ik een actieve splitter nodig, veel mensen verwijzen naar iungo en dan kom ik de volgende tegen als de laatste versie (https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/506-p1-poortsplitter-5-1). Echter ik kom ook de splitter van HomeWizard tegen (https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/).

Nu scheelt het in aanschaf niet heel veel, maar ik vraag mij dus af of iemand die homewizard heeft gebruikt of niet (met bijbehorende bevindingen)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
Bij mij werkt de tech4u splitter na een paar jaar nog steeds prima.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
Ik heb ondertussen de iungo voor de HomeWizzard variant verruild. Niet omdat de iungo niet meer werkt, maar de HomeWizzard splitst naar 3 poorten. De HomeWizzard werkt tot nu toe (week of 3 in bezit) perfect.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Boertje
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 08:02
Als je toch met een pi aan de gang wil dan kan ik je deze wel aanraden van marktplaats
Die verkoper heeft overigens meer varianten, ook met wifi of puur een splitter.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kleineheino
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 28-08-2024
Griffin schreef op donderdag 17 november 2022 @ 15:36:
Ik ga dit topic even een klein trapje geven met een checkvraag..

Situatie
- 3fase slimme meter ISKRA AM550 -- TD2.04
- Eve Single Pro-line (deze komt begin december, de EV komt in februari ;( )

Nu wil ik graag meer inzicht in actuele stroom & gas verbruik (in januari komen er nog zonnepanelen) en zat ik te denken aan of zelf met een Raspberry Pi aan de slag te gaan of een Homewizard P1 Meter te gaan gebruiken.

Nu heb ik maar 1 P1 aansluiting natuurlijk dus heb ik even dit topic doorgenomen. Nu komt de checkvraag...

Volgens mij heb ik een actieve splitter nodig, veel mensen verwijzen naar iungo en dan kom ik de volgende tegen als de laatste versie (https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/506-p1-poortsplitter-5-1). Echter ik kom ook de splitter van HomeWizard tegen (https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/).

Nu scheelt het in aanschaf niet heel veel, maar ik vraag mij dus af of iemand die homewizard heeft gebruikt of niet (met bijbehorende bevindingen)
Bij mij is de Alfen laadpaal door Eneco aangelegd met daarbij een splitter. De P1-meter werkt daarop maar dan moet je wel een adapter erbij aansluiten.

https://www.iungo.nl/nl/n...neco-emobility-p1-xtender

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ottootje
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 17-04 23:12
AWEF schreef op donderdag 17 november 2022 @ 18:36:
Ik heb ondertussen de iungo voor de HomeWizzard variant verruild. Niet omdat de iungo niet meer werkt, maar de HomeWizzard splitst naar 3 poorten. De HomeWizzard werkt tot nu toe (week of 3 in bezit) perfect.
Binnenkort heb ik ook een laadpaal. Ik ga deze splitter ook bestellen.
https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 14-09 09:12
Hier heb ik een oudere slimme meter welke om de 10sec data verstuurt vanuit de P1 poort.
Af en toe knalt de zekering er uit als we de auto aan de lader hebben en wat apparaten gebruiken (inclusief warmtepomp). Ik heb het grotendeels opgelost door het laden op maximaal 10A in te stellen (ongeveer 6.5kWh).

Nu wil ik toch een load balancer aanschaffen voor de EVBox Elvi (295 euro), maar ben ik bang dat de uitleesfrequentie van 10sec veel te traag is met alle 3fasen apparatuur in huis. Klopt dit?
Moet ik dan alsnog voor 180 euro 3 spoelen halen en aansluiten op de 3 fasen? Of zijn er nog goedkopere/betere oplossingen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
DmC1982 schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 08:48:
Hier heb ik een oudere slimme meter welke om de 10sec data verstuurt vanuit de P1 poort.
Af en toe knalt de zekering er uit als we de auto aan de lader hebben en wat apparaten gebruiken (inclusief warmtepomp). Ik heb het grotendeels opgelost door het laden op maximaal 10A in te stellen (ongeveer 6.5kWh).

Nu wil ik toch een load balancer aanschaffen voor de EVBox Elvi (295 euro), maar ben ik bang dat de uitleesfrequentie van 10sec veel te traag is met alle 3fasen apparatuur in huis. Klopt dit?
Moet ik dan alsnog voor 180 euro 3 spoelen halen en aansluiten op de 3 fasen? Of zijn er nog goedkopere/betere oplossingen?
Hoi, ik zit in een gelijkaardige situatie maar toch net anders.
Ik heb een (Alfen single eve 11kW) laadpaal met load balancer die maar om de 10s data opvraagt van de slimme meter.
De meter zelf zendt elke seconde data uit.

Ik heb eerder op dit forum en bij de installateur eenzelfde vraag gesteld of die 10s niet te lang is om in te grijpen en het antwoord was toen dat het oke is.

Tot nu toe heb ik nog geen problemen thuis gehad. Nu moet ik wel zeggen dat ik 32A van het distributienet kan halen. Als jij maar 16A kan trekken, ga je al sneller tegen de limieten aanlopen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 07:30
De 3 fasen schakelaars van de netbeheerder zijn C-karakteristiek dus traag en klappen er niet gelijk uit.
Mocht je nog smeltzekeringen hebben die zijn ook traag. 10 seconden wat overbelasting zal niet zo'n probleem zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FHoe
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 10-04-2023
Goede dag,
Bij mij is gisteren een Alfa laadpaal geïnstalleerd. Ik had al een active hub van Homewizzard waarop de utp voor loadbalance is aangesloten
Ik zie bv de ledjes van de homewizzard en klikaanklikuit module op de P1 hub om de seconden knipperen, maar de aansluiting van de Alfa paal doet dit niet.
Ik zei nog tegen de monteur dat dit het geval was maar hij zei dat weet ik ook niet 🤔
Hebben jullie ook dat dit ledje van de paalaansluiting niet knippert?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
@FHoe Ik heb in het begin ook een behoorlijke discussie gehad met de instalateur. Als de loadballancer van je laadpaal je digitale meter niet kan uitlezen, dan zal die in een safe-modus gaan met laden. Bij mij betekende dat dat ik "maar" met iets van 7kW laadde. Uiteindelijk hebben we getest met de laadpaal direct aan de P1 van de slimme meter en toen werkte alles wel naar behoren, dus met 11kW laden en als ik bijv. de waterkoker aan zette, dan zakte de laadsnelheid in (want ik heb de loadballancer laten instellen op 20A per fase).
Als dat werkt zoals het moet, dan kan je je splitter er tussen zetten en kijken wat er gebeurd. Begint je auto met laden met 7kW, dan werkt de splitter dus niet

Ik heb de homewizzard er tussen hangen en dat werkt vlekkeloos (weet alleen niet hoevaak het ledje knippert :))

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FHoe
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 10-04-2023
@AWEF
Dank je wel voor je reactie…
En bedankt voor de tip… ik zal hem eens direct in de meter stoppen en kijken wat er gebeurd. Ik zag gisteren bij de eerste test van monteur wel dat hij 11kW ging laden, maar ik ben nog boven de 80% dus hij zakt gelijk al in…
Dus test ik wel ff als auto onder de 80% is… check ik gelijk ff of de homewizzard hub gaat knipperen als laadpaal in gebruik is. Tot dusver knippert hij niet 😊

Btw, ik heb niet gezien dat monteur iets of wat dan ook heeft ingesteld. Heb hem wel horen bellen om de paal aan te melden…
Extra info: laadpaal is nu nog van leasemaatschappij en facturatie gaat via Powerd. Via de app kan ik alleen maar extra laadpassen toevoegen en bedrag per kW aanpassen, meer niet 🤨

[ Voor 26% gewijzigd door FHoe op 17-02-2023 14:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
Dus test ik wel ff als auto onder de 80% is… check ik gelijk ff of de homewizzard hub gaat knipperen als laadpaal in gebruik is. Tot dusver knippert hij niet 😊
[quote]

Bij mij blijft die gewoon met 11kW laden, ook boven de 80%

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FHoe
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 10-04-2023
FHoe schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 13:59:
@AWEF
Dank je wel voor je reactie…
En bedankt voor de tip… ik zal hem eens direct in de meter stoppen en kijken wat er gebeurd. Ik zag gisteren bij de eerste test van monteur wel dat hij 11kW ging laden, maar ik ben nog boven de 80% dus hij zakt gelijk al in…
Dus test ik wel ff als auto onder de 80% is… check ik gelijk ff of de homewizzard hub gaat knipperen als laadpaal in gebruik is. Tot dusver knippert hij niet 😊

Btw, ik heb niet gezien dat monteur iets of wat dan ook heeft ingesteld. Heb hem wel horen bellen om de paal aan te melden…
Extra info: laadpaal is nu nog van leasemaatschappij en facturatie gaat via Powerd. Via de app kan ik alleen maar extra laadpassen toevoegen en bedrag per kW aanpassen, meer niet 🤨
Update:
Contact gehad met Powerd. Er wordt een monteur langs gestuurd om de P1 data kabel te checken. Ook als ik de kabel direct in de energie meter stop, merk ik niets van de load balance. Monteur had dus de kabel moeten checken maar heeft dat dus niet gedaan!
Toch wel raar dat dit met een smart laadpunt als deze Alfa niet via display te zien is dat load balance geactiveerd is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wilfox
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 15-03-2023
Kleineheino schreef op zondag 27 november 2022 @ 15:04:
[...]


Bij mij is de Alfen laadpaal door Eneco aangelegd met daarbij een splitter. De P1-meter werkt daarop maar dan moet je wel een adapter erbij aansluiten.

https://www.iungo.nl/nl/n...neco-emobility-p1-xtender
Wat een interessant topic! Omdat een passieve splitter die ik had besteld op bol.com ben ik eens gaan googelen en er gaat een wereld voor me open…

Mijn situatie is vergelijkbaar met de jouwe; een alfenpaal met zo’n iungo boxje en daarin nog een p1 uitgang. Ik heb de homewizard p1-meter erin gestoken maar die doet niets. Ik dacht al aan voeding. Wat voor adapter heb je uiteindelijk aangesloten?

Edit 1: ik zit dat homewizard gewoon de bijbehorende adapter verkoopt, die heb ik maar besteld.

Edit 2: homewizard op voeding en alles werkt! 👌🏻

[ Voor 8% gewijzigd door wilfox op 15-03-2023 07:43 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbzmr
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 29-08 18:28
Waar ik wel benieuwd naar ben.

Ik heb de ervaring met de HomeWizard P1 en een Alfen loadbalancer dat het alleen functioneert als de Alfen Loadbalancer de uitleessnelheid bepaalt. En dat is eens per 10 à 12 seconden. Dus als je een SMDR 5.0 meter hebt ga je met energie monitoring terug van 1 naar 10 seconden.

Is dat ook jullie ervaring?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
jbzmr schreef op maandag 27 maart 2023 @ 16:15:
Waar ik wel benieuwd naar ben.

Ik heb de ervaring met de HomeWizard P1 en een Alfen loadbalancer dat het alleen functioneert als de Alfen Loadbalancer de uitleessnelheid bepaalt. En dat is eens per 10 à 12 seconden. Dus als je een SMDR 5.0 meter hebt ga je met energie monitoring terug van 1 naar 10 seconden.

Is dat ook jullie ervaring?
Nope, geen problemen mee. Ik krijg gewoon elke seconde het telegram van de P1 meter binnen op m'n RasPi met DSMRReader er op. Ook als m'n auto aan het laden is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rernst
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 09-09 10:22
jbzmr schreef op maandag 27 maart 2023 @ 16:15:
Waar ik wel benieuwd naar ben.

Ik heb de ervaring met de HomeWizard P1 en een Alfen loadbalancer dat het alleen functioneert als de Alfen Loadbalancer de uitleessnelheid bepaalt. En dat is eens per 10 à 12 seconden. Dus als je een SMDR 5.0 meter hebt ga je met energie monitoring terug van 1 naar 10 seconden.

Is dat ook jullie ervaring?
Dit is enkel het geval als je een splitter met master en slave poort hebt; bij dit type zal het apparaat dat op de master zit, in dit geval de Alfen paal, de uit leessnelheid bepalen, dus ook dat van de slave.
Alfen op de slave zetten werkt niet, hij moet op de master.

Om te vermijden wat je beschrijft, kan je beter een smart splitter kopen (iungo en tech4u bieden zulke smart splitters aan). Dan kan ieder apparaat onafhankelijk het P1 poort signaal lezen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbzmr
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 29-08 18:28
rernst schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 15:39:
[...]


Dit is enkel het geval als je een splitter met master en slave poort hebt; bij dit type zal het apparaat dat op de master zit, in dit geval de Alfen paal, de uit leessnelheid bepalen, dus ook dat van de slave.
Alfen op de slave zetten werkt niet, hij moet op de master.

Om te vermijden wat je beschrijft, kan je beter een smart splitter kopen (iungo en tech4u bieden zulke smart splitters aan). Dan kan ieder apparaat onafhankelijk het P1 poort signaal lezen.
Ik heb de splitter van HomeWizard. Dat is volgens mij geen master slave ontwerp. Maar toch werkte het bij mij niet.

Ik ben zelf een electronica hobbyist dus ik had zelf een al een smart splitter gefabriceerd voordat ik wist van het bestaan van jungo en tech4u. Met mijn eigen splitter werkt het nu prima. Elke seconde een update naar de HomeWizard P1 en de laadpaal gaat niet meer in fallback mode.

Voor andere hobbyisten onder ons die mijn splitter willen namaken. Even zoeken in github.com op smart-dsmr-splitter.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • devslashnull
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 07-08 21:15
jbzmr schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 22:42:
[...]


Ik heb de splitter van HomeWizard. Dat is volgens mij geen master slave ontwerp. Maar toch werkte het bij mij niet.

Ik ben zelf een electronica hobbyist dus ik had zelf een al een smart splitter gefabriceerd voordat ik wist van het bestaan van jungo en tech4u. Met mijn eigen splitter werkt het nu prima. Elke seconde een update naar de HomeWizard P1 en de laadpaal gaat niet meer in fallback mode.

Voor andere hobbyisten onder ons die mijn splitter willen namaken. Even zoeken in github.com op smart-dsmr-splitter.
Ja precies dit dus. Een simpel chippie die continue de meter monitort, en de gebufferde telegrammen 'on request' doorpingt naar de aangesloten lezers. Elke lezer bepaald wanneer een telegram gelezen moet worden en bepaalt dus zo z'n eigen leesfrequentie.

Is je oplossing ergens te koop? Wellicht de PCB?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbzmr
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 29-08 18:28
devslashnull schreef op donderdag 6 april 2023 @ 13:20:
[...]


Ja precies dit dus. Een simpel chippie die continue de meter monitort, en de gebufferde telegrammen 'on request' doorpingt naar de aangesloten lezers. Elke lezer bepaald wanneer een telegram gelezen moet worden en bepaalt dus zo z'n eigen leesfrequentie.

Is je oplossing ergens te koop? Wellicht de PCB?
Mijn oplossing is niet te koop.
Ik heb eventueel wel een PCB voor je. Dan moet je wel comfortabel zijn met het solderen van SMD (804).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jder
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07-04 18:19
Deze doet alles wat je wat je vraagt: http://7er.nl/viewforum.php?f=6
En heeft 4 P1 poorten die je tegelijk kan gebruiken.
Heb deze zelf al meer als een jaar in gebruik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbzmr
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 29-08 18:28
Ziet er goed uit. Is inderdaad wat ik zocht.
Had ik deze maar eerder geweten, dan had ik niet zelf hoeven te fröbelen :)
Maar goed, een man moet een hobby hebben 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rafe002
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 19-03-2024
Hoi. Ik heb een Iungo splitter gekocht en geinstalleerd maar mijn laadpaal gaat naar max 6.9KW/H stand en ik krijg hem er niet meer vanaf zelfs wanneer ik de splitter weghaal en een harde reset (Laadpaal uit voor 10 min) gedaan heb. Wat doe ik verkeerd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YoshiBignose
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 12-09 14:51
Hier is net een Alfen laadpaal geplaatst met een Cedel p1 splitter. Ik gebruik een Youless icm Enelogic... die werkt nu echter niet meer. Andere mensen die ook deze combinatie hebben? Is er dan toch een andere splitter voor nodig?

De laadpaal staat gewoon op de master en de youless op de slave.

Facts don't care about your feelings


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Harmendl
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 06-09-2023
WackoH schreef op vrijdag 6 mei 2022 @ 15:43:
Via
Werkgever --> Leverancier van mobiliteitsmiddelen --> Leasemaatschappij --> Eneco eMbolity --> BAM
is er bij mij een Alfen Single Pro met load balancing opgehangen. Ben blij met deze luxe oplossing (alleen zou het schermpje 's nacht wel wat minder fel mogen branden...).

De loadbalancing loopt via een 'Iungo' (niet Lungo want dat is Italiaanse koffie, maar met de hoofdleter 'i').
Die zit met een 6 aderige kabel aan de P1-poort van de meter (voor stroomvoorziening?).

Van de Iungo loopt een 2 aderige draad naar het laadpunt. Aan de andere uitgang ('splitter') heb ik een passieve P1 splitter naar een Youless en een EnergyLink.

Hier wat sfeer foto's:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In het laadpunt zelf zit weer een Iungo kastje (heb helaas geen andere foto's gemaakt:

[Afbeelding]

Iungo is schijnbaar een Nederlands bedrijf dat ook met Eneco samenwerkt (zie https://www.iungo.nl/nl/over-iungo).

De oplossing die ik heb lijkt een exclusief product voor Eneco eMobility:
https://www.iungo.nl/nl/n...neco-emobility-p1-xtender

Interessante opmerking in dat artikel:
"Daarnaast is het P1-signaal niet ontworpen om lange afstanden af te leggen, waardoor we DHLB [Dynamic Home Load Balancing] alleen konden garanderen als de afstand tussen de meterkast en het laadpunt maximaal 15 meter was."

Iungo biedt verschillende Modbus producten aan. Misschien verloopt de communicatie wel via Modbus? Dat kan over ruim een 1km(!).

Ik kwam ook dit nog tegen
https://www.iungo.nl/nl/bestellen/i/505-p1-poortsplitter
In de beschrijving staat:
"Wij hebben gemerkt dat er steeds vaker devices aangesloten worden die zelf de request-lijn regelen. Sommige apparaten vragen bijvoorbeeld maar 1 x per 10 seconden data, waardoor de data lijn kort openstaat. Dit heeft als gevolg dat de slave poort niet continu van data wordt voorzien en dus een aantal verbruiksmanagers geen realtime inzicht kunnen geven. Dit hebben wij verholpen door een interne pull-up. Beide poorten blijven nu continu actief."
Dus u heeft op de P1 out van de lungo nog een splitter aangesloten en op die splitter een youless èn een EnergyLink?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • wimmme
  • Registratie: Februari 2009
  • Niet online
YoshiBignose schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 16:13:
Hier is net een Alfen laadpaal geplaatst met een Cedel p1 splitter. Ik gebruik een Youless icm Enelogic... die werkt nu echter niet meer. Andere mensen die ook deze combinatie hebben? Is er dan toch een andere splitter voor nodig?

De laadpaal staat gewoon op de master en de youless op de slave.
Zelf nogal nieuw hierin. Topic vannacht ontdekt :-)
Net een ID.4 besteld, de laadpaal wordt een Alfen Eve Single Pro-Line.
Nu heb ik echter al een YouLess aan m'n slimme meter P1 hangen, en die zou ik graag ook behouden.
En als het even kan ook Flexio (LifePOWR) installeren.
Vandaar dat ik me al aan het verdiepen was in P1 splitters en hier ben terrecht gekomen.

Als ik het topic goed heb gelezen moet je
- de youless firmware up to date brengen moest dat nog niet het geval zijn
- de youless op de master hangen
- de laadpaal op de slave

Hangt ook van je meter af. In mijn geval een Siconia T211, die ondersteunt DSMR5, de Youless ook.
Als het dan nog niet werkt zou ik voor een actieve splitter gaan.
Zelf denk ik best te kiezen voor (in volgorde):
- http://7er.nl/viewforum.php?f=6
- https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/
- https://www.tech4ushop.nl...rch/result/?q=p1+splitter

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YoshiBignose
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 12-09 14:51
wimmme schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 12:02:
[...]


Zelf nogal nieuw hierin. Topic vannacht ontdekt :-)
Net een ID.4 besteld, de laadpaal wordt een Alfen Eve Single Pro-Line.
Nu heb ik echter al een YouLess aan m'n slimme meter P1 hangen, en die zou ik graag ook behouden.
En als het even kan ook Flexio (LifePOWR) installeren.
Vandaar dat ik me al aan het verdiepen was in P1 splitters en hier ben terrecht gekomen.

Als ik het topic goed heb gelezen moet je
- de youless firmware up to date brengen moest dat nog niet het geval zijn
- de youless op de master hangen
- de laadpaal op de slave

Hangt ook van je meter af. In mijn geval een Siconia T211, die ondersteunt DSMR5, de Youless ook.
Als het dan nog niet werkt zou ik voor een actieve splitter gaan.
Zelf denk ik best te kiezen voor (in volgorde):
- http://7er.nl/viewforum.php?f=6
- https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/
- https://www.tech4ushop.nl...rch/result/?q=p1+splitter
De handleiding zegt juist de laadpaal op master en de youless op slave. Als ik het omdraai werkt de youless inderdaad wel, geen alleen of load balancing nog werkt. Ik heb dat al eens getest door allemaal apparaten aan te zetten en 2 auto's aan de laadpaal en toen vloog het stroom er gewoon af. Dus ik heb load balancing nog niet werkend gekregen....

Wat is de ervaring ermee bij anderen? Hoe snel past de laadpaal het stroomverbruik van de paal aan?

Facts don't care about your feelings


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AWEF
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 08:53
@wimmme Ik ben van de Iungo splitter overgestapt op de HomeWizzard splitter en die bevalt uitstekend. Ik had hem met een Raspberry met daarop DSMR Reader en sinds een maandje de HomeWizzard P1 meter, beide werken perfect

@YoshiBignose bij mij duurt het een paar seconden voordat die de paal terug gaat throttelen. Ik heb wel bij de installatie de thresshold lager laten zetten dan gebruikelijk. Out-of-the-Box staat die volgens mij op 25A per fase waar die niet boven mag komen, ik heb hem naar 20A per fase laten zetten, dus zodra er 1 fase boven de 20A komt, dan gaat die de paal al throttelen. Op het moment dat de paal geen P1 data kan uitlezen gaat die, in ieder geval bij mij, laden met iets van 7,6 kW ipv 11 kW. Wat gebeurd er bij jouw als je de kabel van de paal uit de P1 meter haalt? Blijft die dan met 11 kW laden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YoshiBignose
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 12-09 14:51
AWEF schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 15:21:

@YoshiBignose bij mij duurt het een paar seconden voordat die de paal terug gaat throttelen. Ik heb wel bij de installatie de thresshold lager laten zetten dan gebruikelijk. Out-of-the-Box staat die volgens mij op 25A per fase waar die niet boven mag komen, ik heb hem naar 20A per fase laten zetten, dus zodra er 1 fase boven de 20A komt, dan gaat die de paal al throttelen. Op het moment dat de paal geen P1 data kan uitlezen gaat die, in ieder geval bij mij, laden met iets van 7,6 kW ipv 11 kW. Wat gebeurd er bij jouw als je de kabel van de paal uit de P1 meter haalt? Blijft die dan met 11 kW laden?
We hebben hier 3x40A dus we zouden iets van 28kwh kunnen pakken max, dat kon ik ook aflezen op de slimme meter (ging zelfs rond de 30 kwh). Na ongeveer 10 sec. vloog het stroom eraf. De paal bleef max afgeven.

Het vreemde (vond ik) is dat je met 1 auto wel 3x16A haalt (11 kwh) maar met 2 auto's geen 3x32A (22kwh). Hij gaat dan op max 80% hiervan. Volgens Vattenfall klopt dit omdat het een 3x32A groep was doen ze niet 100%, dan moet je een 3x40A groep hebben. Dit is de enige afwijking die ik gezien heb in de laadsnelheid.

Overigens zat de Alfen toen in Master en de Youless in Slave (die niet werkte).

Ik kan niet zelf de instellingen van de paal wijzigen. Vattenfall heeft deze bij ons geplaatst en ze geven dat liever niet af ofzo 8)7 je kan ze bellen op instellingen te wijzigen.

Facts don't care about your feelings


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sybren tweakt-t
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 10-12-2023
Ter info: Bij ons is een Vestel laadpunt geïnstalleerd met load balancing (ook eneco). Hiervoor zit er ook zo'n iungo extender op de P1 poort (met eneco sticker, gelijk aan paar posts hiervoor).
De Raspberry pi op de P1 out werkte niet meer. Het blijkt dat dat iungo ding geen 5 V voeding geeft die ik terugkoppelde aan de data request.
Met een passieve p1 splitter op de meter werkt alles weer (die alle pinnen gewoon hard verbindt met elkaar).
De iungo p1 extender verbindt de 5 V van meter ook met de data request pin en zendt de data versterkt naar het laadpunt (ca elke seconde een data pakketje).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stitchie
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 08-12-2024
Volgende week wordt er bij een laadpaal van alfen single proline 22kw icm load balancing via Vattenfall
Meterkast staat op 3x25a.
De slimme meter is voorzien p1. Deze p1 zit nu aangesloten op met Raspberry Pi 4 en home assistant voor het uitlezen van de slimme meter.
Dit wil ik ook blijven doen. Ook de load balancing zal aangesloten moeten op dezelfde p1 dus moet ik op zoek naar een splitter.

Heeft iemand een ervaring met welke splitter voor deze combi.
Alvast bedankt voor de reactie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Griffin
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 12-09 11:59

Griffin

Is mythical

Stitchie schreef op maandag 6 november 2023 @ 23:21:
Volgende week wordt er bij een laadpaal van alfen single proline 22kw icm load balancing via Vattenfall
Meterkast staat op 3x25a.
De slimme meter is voorzien p1. Deze p1 zit nu aangesloten op met Raspberry Pi 4 en home assistant voor het uitlezen van de slimme meter.
Dit wil ik ook blijven doen. Ook de load balancing zal aangesloten moeten op dezelfde p1 dus moet ik op zoek naar een splitter.

Heeft iemand een ervaring met welke splitter voor deze combi.
Alvast bedankt voor de reactie.
Zelf heb ik de laadpaal (Alfen Single Proline 11kw) + HomeWizard P1 meter aangesloten op de actieve splitter van HomeWizard. Vooraf heb ik nagevraagd of dit zou werken en ze gaven aan van wel. Na alles aansluiten werkte alles gelijk goed.

Die actieve splitter (https://www.homewizard.com/nl/shop/actieve-p1-splitter/) is misschien iets duurder, maar doet zijn werk goed. Wel moet je even kijken of welke SMR type je meter is, als dit 5 (of hoger) is dan levert de P1 poort voldoende stroom om de splitter te laten werken. Als dit 4.2 of lager is, dan moet je de splitter aansluiten met een USB-c lader

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 15-09 14:06
Ik heb inmiddels mij tech4u splitter vervangen door de 4 splitter van homewizard. Ik wilde namelijk ook een homewizard maar ook mijn domoticz behouden en mijn Alfen laadpaal aansluiten.

Maar goed deze homewizard splitter werkt prima. Ik heb wel even de voeding aangesloten.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stitchie
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 08-12-2024
Ik heb inmiddels de laadpaal en de splitter ( homewizzard) aangesloten en ga het testen. Bedankt voor de input.

[ Voor 66% gewijzigd door Stitchie op 23-11-2023 08:54 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Stitchie
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 08-12-2024
De splitter van homewizard werkt prima icm slimme meter smr5.0 en een Alfen proline laadpaal en een Raspberry Pi met home assistant. De splitter wordt van stroom voorzien door de slimme meter een usbc kabel is niet nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ebeng
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-08 13:50
Hier een Alfen Eve Single ProLine 3PH (11kW) geinstalleerd.

P1 splitter van Homewizard
- P1 reader van Homewizard
- Alfen RJ11 naar CAT6 -> CAT6 naar RJ11 op P1 splitter (https://a.aliexpress.com/_EzkmL3R) met de koppelstukjes

SMR5.5 Kaifa LTE model als meter (zou dit te nieuw zijn voor de Alfen? is vorige maand geïnstalleerd)

Ik zie zowel P1 input als de 2 andere outputs knipperen.
Homewizard werkt, krijgt alle data door.

Echter zie ik geen waardes in de Alfen app.

De RJ11 uiteindens zijn gecheckt, pin 1/2/3/4 komen overeen aan beide kanten.

Waar zou ik verder moeten kijken? Master Slave heb ik net gelezen, echter wat me verbaasd is dat die splitter wel knippert steeds op de Alfen poort.

[ Voor 12% gewijzigd door Ebeng op 08-01-2024 03:44 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Luuk84
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 09:02
Ik draai al een paar jaar HA op Raspberry PI 4, hierop heb ik via een usb naar p1 kabel altijd netjes mijn slimme meter uit kunnen lezen met DSMR slimme meter. Sinds vorige week hebben wij een nieuwe slimme meter zodat de laadpaal die net geïnstalleerd is, ook met loadbalancing overweg kan. Deze loadbalancing werkt ook via de p1 poort van de slimme meter.
Omdat ik beide wil aansluiten maak ik gebruik van de homewizard p1 splitter. Het uitlezen werkt nu echter niet meer. Dit geld voor alle poorten van de splitter. De loadbalancing van de laadpaal, werkt wel volgens de installateur. ik zie ook de verbindingslampjes van de splitter op alle aangesloten poorten signaal geven.

Het gaat om de volgende hardware:
KAIFA MA304 SMR 5.5.
Laadpaal is een Alfen single line pro
Generic USB -> P1 kabel
Homewizard P1 splitter

Het volgende heb ik al geprobeerd:
USB -> kabel op een andere splitter poort (werkt niet)
De splitter met USB-c voeding aangesloten (werkt niet)
De splitter zonder voeding aangesloten (werkt niet)
USB -> kabel direct op Slimme meter (werkt)

Waar zou dit aan kunnen liggen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • GroeneKees
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 22:58
Luuk84 schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 09:18:
Ik draai al een paar jaar HA op Raspberry PI 4, hierop heb ik via een usb naar p1 kabel altijd netjes mijn slimme meter uit kunnen lezen met DSMR slimme meter. Sinds vorige week hebben wij een nieuwe slimme meter zodat de laadpaal die net geïnstalleerd is, ook met loadbalancing overweg kan. Deze loadbalancing werkt ook via de p1 poort van de slimme meter.
Omdat ik beide wil aansluiten maak ik gebruik van de homewizard p1 splitter. Het uitlezen werkt nu echter niet meer. Dit geld voor alle poorten van de splitter. De loadbalancing van de laadpaal, werkt wel volgens de installateur. ik zie ook de verbindingslampjes van de splitter op alle aangesloten poorten signaal geven.

Het gaat om de volgende hardware:
KAIFA MA304 SMR 5.5.
Laadpaal is een Alfen single line pro
Generic USB -> P1 kabel
Homewizard P1 splitter

Het volgende heb ik al geprobeerd:
USB -> kabel op een andere splitter poort (werkt niet)
De splitter met USB-c voeding aangesloten (werkt niet)
De splitter zonder voeding aangesloten (werkt niet)
USB -> kabel direct op Slimme meter (werkt)

Waar zou dit aan kunnen liggen?
Al verder gekomen?
Heb het hier soortgelijk werkend:
-smr5.5
-homewizard splitter
-p1 gebruikers: homewizard p1meter/loadbalancer/nog een p1 lezer device

Werkend gekregen door:
-geen usb powersupply op p1 splitter: oranje ledje brand dan maar data gaat naar de 3 poorten:
-wel usb powersupply op de p1 homewizard lezer
-nu wel data op loadbalancer/homewizard lezer/p1 device

Draait nu alle 3 een week stabiel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Banjy
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 21:35
GroeneKees schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 14:28:
[...]
Al verder gekomen?
Heb het hier soortgelijk werkend:
-smr5.5
-homewizard splitter
-p1 gebruikers: homewizard p1meter/loadbalancer/nog een p1 lezer device

Werkend gekregen door:
-geen usb powersupply op p1 splitter: oranje ledje brand dan maar data gaat naar de 3 poorten:
-wel usb powersupply op de p1 homewizard lezer
-nu wel data op loadbalancer/homewizard lezer/p1 device

Draait nu alle 3 een week stabiel
Dank hiervoor. Vergelijkbare set up en eerste splitter was of de een of de ander. Homewizzard spliter did the trick. Wel mogelijk door het extra telefoonkabeltje, ik had eerst nog de oude van de splitter naar P1 en toen werkte het niet. Maar met de meegeleverde kabel van Homewizzard werkte het meteen, super zo :) Zonder actieve/extra voeding aangesloten.

Voor de zekerheid nog even de passieve master/slave splitter geprobeerd met de RJ11 van HomeWizzard, maar daarmee krijgt HA net als daarvoor geen data door als de Laadpaal ook aangesloten zit. Ongeacht master/slave. Homewizzard splitter werkt perfect :)

[ Voor 15% gewijzigd door Banjy op 26-06-2024 10:35 ]

Photography Portfolio Straaljager filmpje


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ebeng
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-08 13:50
Ebeng schreef op maandag 8 januari 2024 @ 03:31:
Hier een Alfen Eve Single ProLine 3PH (11kW) geinstalleerd.

P1 splitter van Homewizard
- P1 reader van Homewizard
- Alfen RJ11 naar CAT6 -> CAT6 naar RJ11 op P1 splitter (https://a.aliexpress.com/_EzkmL3R) met de koppelstukjes

SMR5.5 Kaifa LTE model als meter (zou dit te nieuw zijn voor de Alfen? is vorige maand geïnstalleerd)

Ik zie zowel P1 input als de 2 andere outputs knipperen.
Homewizard werkt, krijgt alle data door.

Echter zie ik geen waardes in de Alfen app.

De RJ11 uiteindens zijn gecheckt, pin 1/2/3/4 komen overeen aan beide kanten.

Waar zou ik verder moeten kijken? Master Slave heb ik net gelezen, echter wat me verbaasd is dat die splitter wel knippert steeds op de Alfen poort.
uiteindelijk werkend gekregen, heb de CAT6 aangesloten daarna met vrouwtjes koppelers en een RJ11 kabel gekoppeld. Die splitters, waar je de kernen in monteer, is wat dikker en maakt dus niet helemaal mooi in die poorten van de P1 poorten, beide kanten...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Nu online

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Wil hier m'n P1 splitten naar een p1 meter via domoticz en een p1 voor de laadpaal.

Heb verder niets van homewizard in huis. Kan ik dan beter voor de homewizard splitter of de iungo splitter gaan?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • pksparks
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 12-09 17:32
FHoe schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 13:59:
@AWEF
Dank je wel voor je reactie…
En bedankt voor de tip… ik zal hem eens direct in de meter stoppen en kijken wat er gebeurd. Ik zag gisteren bij de eerste test van monteur wel dat hij 11kW ging laden, maar ik ben nog boven de 80% dus hij zakt gelijk al in…
Dus test ik wel ff als auto onder de 80% is… check ik gelijk ff of de homewizzard hub gaat knipperen als laadpaal in gebruik is. Tot dusver knippert hij niet 😊

Btw, ik heb niet gezien dat monteur iets of wat dan ook heeft ingesteld. Heb hem wel horen bellen om de paal aan te melden…
Extra info: laadpaal is nu nog van leasemaatschappij en facturatie gaat via Powerd. Via de app kan ik alleen maar extra laadpassen toevoegen en bedrag per kW aanpassen, meer niet 🤨
Goedenmorgen,

Alhoewel lange tijd geleden dat je dit plaatste, mag ik vragen of de homewizard P1 splitter nog steeds goed bevalt, en hoelang de kabel is tussen laadpaal en de splitter? Ik heb een afstand van ongeveer 15 meter te overbruggen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • wimmme
  • Registratie: Februari 2009
  • Niet online
pksparks schreef op maandag 21 april 2025 @ 11:56:
[...]


Goedenmorgen,

Alhoewel lange tijd geleden dat je dit plaatste, mag ik vragen of de homewizard P1 splitter nog steeds goed bevalt, en hoelang de kabel is tussen laadpaal en de splitter? Ik heb een afstand van ongeveer 15 meter te overbruggen
De HomeWizard P1 Splitter is echt een van de beste, no-brainer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brilsmurfffje
  • Registratie: December 2007
  • Niet online

Brilsmurfffje

Parttime Prutser

Heeft iemand hier ervaring met de HomeWizard P1 splitter en meerdere apparaten die met de overcapaciteit aan de haal kunnen gaan?

We hebben hier een laadpaal en een boiler welke beide middels de P1 poort de over capaciteit kunnen afbranden. Laadpaal is er eentje van Alfen.

Of zou je die apparaten kunnen "foppen" door ze een gemodificeerd P1 signaal te sturen waarbij je middels een kastje bepaald dat je x % percentage van de overcapaciteit naar de laadpaal stuurt en de rest naar de boiler. Of dat de boiler eerst mag kijken hoeveel hij kan pakken en wat er overblijft naar de laadpaal gaat.
Pagina: 1 2 Laatste