Na lang lurken, hier en daar reageren en vragen stellen, ben ik eindelijk zover om mijn situatie voor te leggen en advies te vragen. Aangezien het best een lap tekst is geworden (text wall crits for 10k
) heb ik geprobeerd het op te delen in de relevante delen per vraag.
Om te beginnen is dit de situatie en onze doelstelling:
Een 2-persoonshuishouden in een nieuwbouwhuis van begin dit jaar, gasloos met stadsverwarming, en een geschat jaarverbruik van 2500-3000 kWh (nu met thuiswerken is het uiteraard aan de hoge kant daarvan). In de toekomst verwachten we hoger gebruik door kinderen, elektrische auto en de genoemde airco en/of L/W warmtepomp.
Ons doel is om zoveel mogelijk Wp/euro (qua legplan, qua omvormer heb ik wel een voorkeur) neer te leggen met het oog op zelfgebruik in de toekomst door het afbouwen van salderen. Zodra het terugverdiend is en ons verbruik niet meer past kunnen we altijd nog upgraden. Belangrijk is echter dat we iets van een koeloplossing willen voor hittegolven en dan denken we aan een airco voor de 1e verdieping en/of zolder en de buitenunit van die airco zal waarschijnlijk idealiter op het dak staan. Ik heb me wel al georiënteerd op split unit airco's maar het is me niet duidelijk of op het dak plaatsen een werkbare optie is. Maar zo ja, dan moet dat uiteraard wel compatibel zijn met de zonnepanelen. De vraag is ook of binnenunits op de 1e/2e verdieping nog effect zal hebben op de begane grond, hoewel het daar minder belangrijk is dan bv een slaapkamer.
Vraag 1, 2 en 3:
- Is dit het optimale legplan voor maximale opbrengst met zelfgebruik en tvt in gedachten (of zelfs überhaupt maximale opbrengst)?
- Klopt mijn aanname dat shadefix van een string omvormer en half-cell panelen goed genoeg is om om te gaan met de verwachte schaduw?
- Is de huidige draad van dak naar meterkast voldoende voor het vermogen van de nieuwe set?
Het huis kwam met 3 excuuspanelen van 300 Wp (DMEGC) en 2 APS YC600-EU microomvormers (laat gekocht, konden we niks meer aan veranderen). Voor deze panelen is al een dakdoorvoer gemaakt (het kleine pijpje aan de noordkant op onderstaande foto). Ik weet niet wat voor draden er nu precies gebruikt worden, maar is het aannemelijk dat het voldoet voor een nieuwe set met 4x het vermogen?
Op deze foto is de schaduw te zien die geworpen wordt door de pijpen op 21 september om 9:39. De pijpen van de buren staan er gespiegeld rechts naast, dus de grens zit precies in het midden. Overigens, zover ik begreep kan een MV prima lager zijn dan de huidige pijp dus het is ook een mogelijkheid om die pijp te vervangen met een lage afvoer die minder schaduw zal werpen.
:strip_exif()/f/image/uCcAMwYKiYaNqdZ4sRxian6b.jpg?f=fotoalbum_medium)
Hieronder een screenshot uit Sketchup met dezelfde datum en tijd als op de foto en de schaduw klopt, dus dit is verder te gebruiken voor het beoordelen van schaduw over het jaar. Ingetekend een oost/west legplan van 12 panelen van 1755x1038 mm. Ik kom er net achter dat ik helaas 1776x1038 gebruikt heb (ik vond eerst een maat van 1776 mm, geen idee waarom) maar ik denk dat die 63 mm minder lengte in de N-Z as niet echt relevant is. Ik ben niet handig genoeg met Sketchup om dit snel te veranderen dus tenzij er goede redenen zijn dit aan te passen laat ik het zo. De afmetingen van het dakoppervlak staan ook in het screenshot (6050x5300 mm NZxOW).
Ik ben hier uitgegaan van een stellage die zo'n 10 cm hoog zal zijn (dat geldt nu voor m'n huidige panelen).
/f/image/v1hjudKDBA8PjrAUSHDqUo0C.png?f=fotoalbum_medium)
De .skp staat hier op m'n Google Drive:
Het huidige plan is 12x 370 Wp (4440 Wp totaal) Longi Solar half-cell panelen met SMA SB3.6-1AV-41 omvormer op een Solar Stell (of vergelijkbaar) Oost/West montagesysteem op 13 graden. Volgens Sunnydesign werkt dit prima en verlies ik significant aan opbrengst (zo'n 10%) bij een kleinere omvormer van 3 kW zoals de SB3.0 en heb ik praktisch geen winst bij 4.0 of hoger. Ik kies voor SMA omdat het een kwalitatief goede omvormer is met shadefix, weinig issues en makkelijke uitlezing zonder afhankelijkheid van externe servers.
Na veel gelezen te hebben en voorbeelden zoals het topic van @ALRD, heb ik bedacht dat ik dit zelf wil plaatsen ipv uit te besteden aangezien dat vrij veel geld zal schelen voor een relatief makkelijke situatie. Er is al een dakdoorvoer en het is een goed bereikbaar plat dak met genoeg ruimte om alles heen. Het enige probleem dat ik zie is de huidige situatie met de bedrading op zolder, want de doorvoer leidt tot de volgende situatie:
Met de huidige panelen kan ik denk ik 3 dingen doen:
- Verkopen aan mensen van hetzelfde blok die dezelfde panelen ook al hebben, zoals de directe buren.
- Verkopen op marktplaats oid.
- Op het platte dak van de 1e verdieping neerleggen en een nieuwe kabel trekken naar de meterkast. Dat dak ziet er zo uit (ligt dus op zuid) en is ongeveer 3 m diep. De huidige panelen zijn op hun stellage 1,25 m diep:
Nadeel van optie 3 is dat ik dat vrijwel zeker niet zelf kan doen, dus verkopen aan de buren is mogelijk wel de aantrekkelijkste optie.
Vraag 4 en 5:
- Wat is een goede plek voor de buitenunit van een airco op het dak? Kan dat door 1 van de bestaande doorvoeren of moet er dan een nieuwe gemaakt worden?
- Is het een redelijke optie om een L/W warmtepomp op zolder te plaatsen en warm water van daar naar alle punten te krijgen, gezien dat nu allemaal vanuit de meterkast komt?
Een L/W warmtepomp zou handig zijn om zowel koeling te verzorgen in de zomer als goedkoper te verwarmen etc, maar ik denk dat dat een stuk lastiger zal zijn aangezien we nu stadsverwarming hebben en de verdeling van warm water dus in de meterkast zit, waar zeker geen ruimte is voor een warmtepomp. Een L/W warmtepomp zouden we idealiter aansluiten op de afvoer van de MV en dus op zolder, maar dat is dus ver weg van het huidige verdeelpunt en er is niet veel ruimte op zolder met de plannen die we nu hebben voor extra kamers (de zolder is op het moment nog exact zo als opgeleverd). Verwarmen zou natuurlijk ook kunnen met de airco, maar dat werkt niet voor SWW en dan zitten we ook nog steeds met vastrecht van de stadsverwarming.
Alvast bedankt voor alle hulp!

Om te beginnen is dit de situatie en onze doelstelling:
Een 2-persoonshuishouden in een nieuwbouwhuis van begin dit jaar, gasloos met stadsverwarming, en een geschat jaarverbruik van 2500-3000 kWh (nu met thuiswerken is het uiteraard aan de hoge kant daarvan). In de toekomst verwachten we hoger gebruik door kinderen, elektrische auto en de genoemde airco en/of L/W warmtepomp.
Ons doel is om zoveel mogelijk Wp/euro (qua legplan, qua omvormer heb ik wel een voorkeur) neer te leggen met het oog op zelfgebruik in de toekomst door het afbouwen van salderen. Zodra het terugverdiend is en ons verbruik niet meer past kunnen we altijd nog upgraden. Belangrijk is echter dat we iets van een koeloplossing willen voor hittegolven en dan denken we aan een airco voor de 1e verdieping en/of zolder en de buitenunit van die airco zal waarschijnlijk idealiter op het dak staan. Ik heb me wel al georiënteerd op split unit airco's maar het is me niet duidelijk of op het dak plaatsen een werkbare optie is. Maar zo ja, dan moet dat uiteraard wel compatibel zijn met de zonnepanelen. De vraag is ook of binnenunits op de 1e/2e verdieping nog effect zal hebben op de begane grond, hoewel het daar minder belangrijk is dan bv een slaapkamer.
Vraag 1, 2 en 3:
- Is dit het optimale legplan voor maximale opbrengst met zelfgebruik en tvt in gedachten (of zelfs überhaupt maximale opbrengst)?
- Klopt mijn aanname dat shadefix van een string omvormer en half-cell panelen goed genoeg is om om te gaan met de verwachte schaduw?
- Is de huidige draad van dak naar meterkast voldoende voor het vermogen van de nieuwe set?
Het huis kwam met 3 excuuspanelen van 300 Wp (DMEGC) en 2 APS YC600-EU microomvormers (laat gekocht, konden we niks meer aan veranderen). Voor deze panelen is al een dakdoorvoer gemaakt (het kleine pijpje aan de noordkant op onderstaande foto). Ik weet niet wat voor draden er nu precies gebruikt worden, maar is het aannemelijk dat het voldoet voor een nieuwe set met 4x het vermogen?
Op deze foto is de schaduw te zien die geworpen wordt door de pijpen op 21 september om 9:39. De pijpen van de buren staan er gespiegeld rechts naast, dus de grens zit precies in het midden. Overigens, zover ik begreep kan een MV prima lager zijn dan de huidige pijp dus het is ook een mogelijkheid om die pijp te vervangen met een lage afvoer die minder schaduw zal werpen.
:strip_exif()/f/image/uCcAMwYKiYaNqdZ4sRxian6b.jpg?f=fotoalbum_medium)
Hieronder een screenshot uit Sketchup met dezelfde datum en tijd als op de foto en de schaduw klopt, dus dit is verder te gebruiken voor het beoordelen van schaduw over het jaar. Ingetekend een oost/west legplan van 12 panelen van 1755x1038 mm. Ik kom er net achter dat ik helaas 1776x1038 gebruikt heb (ik vond eerst een maat van 1776 mm, geen idee waarom) maar ik denk dat die 63 mm minder lengte in de N-Z as niet echt relevant is. Ik ben niet handig genoeg met Sketchup om dit snel te veranderen dus tenzij er goede redenen zijn dit aan te passen laat ik het zo. De afmetingen van het dakoppervlak staan ook in het screenshot (6050x5300 mm NZxOW).
Ik ben hier uitgegaan van een stellage die zo'n 10 cm hoog zal zijn (dat geldt nu voor m'n huidige panelen).
/f/image/v1hjudKDBA8PjrAUSHDqUo0C.png?f=fotoalbum_medium)
De .skp staat hier op m'n Google Drive:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Het huidige plan is 12x 370 Wp (4440 Wp totaal) Longi Solar half-cell panelen met SMA SB3.6-1AV-41 omvormer op een Solar Stell (of vergelijkbaar) Oost/West montagesysteem op 13 graden. Volgens Sunnydesign werkt dit prima en verlies ik significant aan opbrengst (zo'n 10%) bij een kleinere omvormer van 3 kW zoals de SB3.0 en heb ik praktisch geen winst bij 4.0 of hoger. Ik kies voor SMA omdat het een kwalitatief goede omvormer is met shadefix, weinig issues en makkelijke uitlezing zonder afhankelijkheid van externe servers.
Na veel gelezen te hebben en voorbeelden zoals het topic van @ALRD, heb ik bedacht dat ik dit zelf wil plaatsen ipv uit te besteden aangezien dat vrij veel geld zal schelen voor een relatief makkelijke situatie. Er is al een dakdoorvoer en het is een goed bereikbaar plat dak met genoeg ruimte om alles heen. Het enige probleem dat ik zie is de huidige situatie met de bedrading op zolder, want de doorvoer leidt tot de volgende situatie:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Met de huidige panelen kan ik denk ik 3 dingen doen:
- Verkopen aan mensen van hetzelfde blok die dezelfde panelen ook al hebben, zoals de directe buren.
- Verkopen op marktplaats oid.
- Op het platte dak van de 1e verdieping neerleggen en een nieuwe kabel trekken naar de meterkast. Dat dak ziet er zo uit (ligt dus op zuid) en is ongeveer 3 m diep. De huidige panelen zijn op hun stellage 1,25 m diep:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers.
Inloggen
Nadeel van optie 3 is dat ik dat vrijwel zeker niet zelf kan doen, dus verkopen aan de buren is mogelijk wel de aantrekkelijkste optie.
Vraag 4 en 5:
- Wat is een goede plek voor de buitenunit van een airco op het dak? Kan dat door 1 van de bestaande doorvoeren of moet er dan een nieuwe gemaakt worden?
- Is het een redelijke optie om een L/W warmtepomp op zolder te plaatsen en warm water van daar naar alle punten te krijgen, gezien dat nu allemaal vanuit de meterkast komt?
Een L/W warmtepomp zou handig zijn om zowel koeling te verzorgen in de zomer als goedkoper te verwarmen etc, maar ik denk dat dat een stuk lastiger zal zijn aangezien we nu stadsverwarming hebben en de verdeling van warm water dus in de meterkast zit, waar zeker geen ruimte is voor een warmtepomp. Een L/W warmtepomp zouden we idealiter aansluiten op de afvoer van de MV en dus op zolder, maar dat is dus ver weg van het huidige verdeelpunt en er is niet veel ruimte op zolder met de plannen die we nu hebben voor extra kamers (de zolder is op het moment nog exact zo als opgeleverd). Verwarmen zou natuurlijk ook kunnen met de airco, maar dat werkt niet voor SWW en dan zitten we ook nog steeds met vastrecht van de stadsverwarming.
Alvast bedankt voor alle hulp!
[ Voor 15% gewijzigd door Termy op 03-10-2020 16:42 ]
-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.