Na lang lurken, hier en daar reageren en vragen stellen, ben ik eindelijk zover om mijn situatie voor te leggen en advies te vragen. Aangezien het best een lap tekst is geworden (text wall crits for 10k :X) heb ik geprobeerd het op te delen in de relevante delen per vraag.

Om te beginnen is dit de situatie en onze doelstelling:
Een 2-persoonshuishouden in een nieuwbouwhuis van begin dit jaar, gasloos met stadsverwarming, en een geschat jaarverbruik van 2500-3000 kWh (nu met thuiswerken is het uiteraard aan de hoge kant daarvan). In de toekomst verwachten we hoger gebruik door kinderen, elektrische auto en de genoemde airco en/of L/W warmtepomp.

Ons doel is om zoveel mogelijk Wp/euro (qua legplan, qua omvormer heb ik wel een voorkeur) neer te leggen met het oog op zelfgebruik in de toekomst door het afbouwen van salderen. Zodra het terugverdiend is en ons verbruik niet meer past kunnen we altijd nog upgraden. Belangrijk is echter dat we iets van een koeloplossing willen voor hittegolven en dan denken we aan een airco voor de 1e verdieping en/of zolder en de buitenunit van die airco zal waarschijnlijk idealiter op het dak staan. Ik heb me wel al georiënteerd op split unit airco's maar het is me niet duidelijk of op het dak plaatsen een werkbare optie is. Maar zo ja, dan moet dat uiteraard wel compatibel zijn met de zonnepanelen. De vraag is ook of binnenunits op de 1e/2e verdieping nog effect zal hebben op de begane grond, hoewel het daar minder belangrijk is dan bv een slaapkamer.

Vraag 1, 2 en 3:
- Is dit het optimale legplan voor maximale opbrengst met zelfgebruik en tvt in gedachten (of zelfs überhaupt maximale opbrengst)?
- Klopt mijn aanname dat shadefix van een string omvormer en half-cell panelen goed genoeg is om om te gaan met de verwachte schaduw?
- Is de huidige draad van dak naar meterkast voldoende voor het vermogen van de nieuwe set?

Het huis kwam met 3 excuuspanelen van 300 Wp (DMEGC) en 2 APS YC600-EU microomvormers (laat gekocht, konden we niks meer aan veranderen). Voor deze panelen is al een dakdoorvoer gemaakt (het kleine pijpje aan de noordkant op onderstaande foto). Ik weet niet wat voor draden er nu precies gebruikt worden, maar is het aannemelijk dat het voldoet voor een nieuwe set met 4x het vermogen?

Op deze foto is de schaduw te zien die geworpen wordt door de pijpen op 21 september om 9:39. De pijpen van de buren staan er gespiegeld rechts naast, dus de grens zit precies in het midden. Overigens, zover ik begreep kan een MV prima lager zijn dan de huidige pijp dus het is ook een mogelijkheid om die pijp te vervangen met een lage afvoer die minder schaduw zal werpen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FwPUNtlDt97MP5ig4lqXloOgGeU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uCcAMwYKiYaNqdZ4sRxian6b.jpg?f=fotoalbum_medium

Hieronder een screenshot uit Sketchup met dezelfde datum en tijd als op de foto en de schaduw klopt, dus dit is verder te gebruiken voor het beoordelen van schaduw over het jaar. Ingetekend een oost/west legplan van 12 panelen van 1755x1038 mm. Ik kom er net achter dat ik helaas 1776x1038 gebruikt heb (ik vond eerst een maat van 1776 mm, geen idee waarom) maar ik denk dat die 63 mm minder lengte in de N-Z as niet echt relevant is. Ik ben niet handig genoeg met Sketchup om dit snel te veranderen dus tenzij er goede redenen zijn dit aan te passen laat ik het zo. De afmetingen van het dakoppervlak staan ook in het screenshot (6050x5300 mm NZxOW).
Ik ben hier uitgegaan van een stellage die zo'n 10 cm hoog zal zijn (dat geldt nu voor m'n huidige panelen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/teoYbAd9rcauEQPWy-_40cAFhQA=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/v1hjudKDBA8PjrAUSHDqUo0C.png?f=fotoalbum_medium
De .skp staat hier op m'n Google Drive:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Het huidige plan is 12x 370 Wp (4440 Wp totaal) Longi Solar half-cell panelen met SMA SB3.6-1AV-41 omvormer op een Solar Stell (of vergelijkbaar) Oost/West montagesysteem op 13 graden. Volgens Sunnydesign werkt dit prima en verlies ik significant aan opbrengst (zo'n 10%) bij een kleinere omvormer van 3 kW zoals de SB3.0 en heb ik praktisch geen winst bij 4.0 of hoger. Ik kies voor SMA omdat het een kwalitatief goede omvormer is met shadefix, weinig issues en makkelijke uitlezing zonder afhankelijkheid van externe servers.

Na veel gelezen te hebben en voorbeelden zoals het topic van @ALRD, heb ik bedacht dat ik dit zelf wil plaatsen ipv uit te besteden aangezien dat vrij veel geld zal schelen voor een relatief makkelijke situatie. Er is al een dakdoorvoer en het is een goed bereikbaar plat dak met genoeg ruimte om alles heen. Het enige probleem dat ik zie is de huidige situatie met de bedrading op zolder, want de doorvoer leidt tot de volgende situatie:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Met de huidige panelen kan ik denk ik 3 dingen doen:
- Verkopen aan mensen van hetzelfde blok die dezelfde panelen ook al hebben, zoals de directe buren.
- Verkopen op marktplaats oid.
- Op het platte dak van de 1e verdieping neerleggen en een nieuwe kabel trekken naar de meterkast. Dat dak ziet er zo uit (ligt dus op zuid) en is ongeveer 3 m diep. De huidige panelen zijn op hun stellage 1,25 m diep:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Nadeel van optie 3 is dat ik dat vrijwel zeker niet zelf kan doen, dus verkopen aan de buren is mogelijk wel de aantrekkelijkste optie.

Vraag 4 en 5:
- Wat is een goede plek voor de buitenunit van een airco op het dak? Kan dat door 1 van de bestaande doorvoeren of moet er dan een nieuwe gemaakt worden?
- Is het een redelijke optie om een L/W warmtepomp op zolder te plaatsen en warm water van daar naar alle punten te krijgen, gezien dat nu allemaal vanuit de meterkast komt?

Een L/W warmtepomp zou handig zijn om zowel koeling te verzorgen in de zomer als goedkoper te verwarmen etc, maar ik denk dat dat een stuk lastiger zal zijn aangezien we nu stadsverwarming hebben en de verdeling van warm water dus in de meterkast zit, waar zeker geen ruimte is voor een warmtepomp. Een L/W warmtepomp zouden we idealiter aansluiten op de afvoer van de MV en dus op zolder, maar dat is dus ver weg van het huidige verdeelpunt en er is niet veel ruimte op zolder met de plannen die we nu hebben voor extra kamers (de zolder is op het moment nog exact zo als opgeleverd). Verwarmen zou natuurlijk ook kunnen met de airco, maar dat werkt niet voor SWW en dan zitten we ook nog steeds met vastrecht van de stadsverwarming.

Alvast bedankt voor alle hulp!

[ Voor 15% gewijzigd door Termy op 03-10-2020 16:42 ]

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.

Alle reacties


  • Zuluman
  • Registratie: September 2001
  • Nu online

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

Je hebt dezelfde situatie als mij. ivm de schadum en pijpjes heb ik de panelen \/\/\/ geplaats ipv /\/\/\. zie foto. Geen last van schaduw van pijpjes. zie foto. bij mij kwam 1 pijpje (riool ontluchting) onder een paneel en die heb ik ingekort door de kap eraf te halen. paneel zit er boven dus regent niet in.

Ik ga ook een airco unit laten plaatsen en dat komt goed uit door deze opstelling. de unit moet wel van de panelen af blazen maar kan met de rug naar de panelen. Zelfde als tegen een muur.

oude panelen gewoon op marktplaats zetten. of je buren. ligt eraan wie het hoogste biedt. Die ben je zo kwijt.

ik heb ook stadsverwarming en zou even wachten wat die nieuwe warmte wet gaat doen. ik heb ook eraan gedacht met airco te verwarmen maar daar wacht ik nog even mee.

ik heb trouwens enphase micro omvormers. ben in 2017 begonnen met 12 panelen. en van de zomer er 2x4 bijgelegd. op de schuur en de uitbouw op de 2e. zou ik een string omvormer hebben dan zou ik deze moeten vervangen. Nu heb ik 2e hands wat enphae micro's gekocht en ze werden zo herkend door de Enphase envoy. Straks kan ik eenvoudig een opslag toevoegen en de envoy regelt het laden ook meteen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JB3KKDtDWt0xv6ortpBADRUqIfg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B20RHjO5L6LP7Ekk0h8esXsM.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OIi1t4HrNTp-FwsAKcLEK7dNwGg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SBevo8OGiN8bqqcFbfEpaW8w.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G1t6yq-0f8uG20IuqdfBs7D1bSg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tKBuI8lQgZtkDpBM0PtWNGId.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V51v4Kzx9Z4GTo6Nj75COmpiGHI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cxPLupOrdCnt6KcNnNCedQXf.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8iQIlcV5yYH-prwD7TXDj_nDU24=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L2p6jfQBVQsoZciNyHRzwsr0.jpg?f=fotoalbum_medium
ls
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JKR1YrbnKyMtsqXBMj6lfHAODHc=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/aBJflBYRuGQSkD94D80zQiPB.png?f=fotoalbum_medium

even je vragen:
1. ja is optimaal maar ik zou ze plaatsen zoals ik heb voorgesteld. dit is max wat erop je dak past
2. zie 1 mbt plaatsing. dan is schaduw minimaal. enhase is trouwens schaduw koning.
3. als het een 3x2,5mm is op een 16A groep dan is het genoeg. 4400w haal je nooit met een oost-west set. 3,5kW string is zat. of 12x een IQ7+
4. kan achter je panelen mits je ze plaats zoals mij. zal er iets boven uit komen en geringe schaduw veroorzaken. met enphase geen probleem
5. l/w warmtepomp op zolder met stadsverwarming beneden in de meterkast voor verwarming en warm water gaat aardig in de duiten zitten om je al leidingwerk om te zetten. wordt er niet mooier op in huis. ik heb daar ook naar gekeken. zelfs het plaatsen van een boiler is lastig. je huis is ingedeeld met stadsverwarming in gedachten. gaat je ruimte en geld kosten.

Stadsver(w)arming is een lastige. Het idee is prima afhankelijk van de opwekkingsbron. helaas worden we uitgemolken door de energiebedrijven. de overheid moet de wet wel aanpakken want anders komen er geen nieuwe projecten meer van de grond. en een warmtenet is een prima bijdrag aa nde verduurzaming van nederland.

[ Voor 48% gewijzigd door Zuluman op 28-09-2020 23:23 ]

6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput


  • Zuluman
  • Registratie: September 2001
  • Nu online

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

@Termy

Met mijn opstelling kunnen je buren prima eventueel een zuid opstelling maken. volgens mij kan je gewoon tot de erfgrens. gebeurt ook bij schuine daken. als je druk maakt om de buren kan even van te voren overleggen.
en wat is sociaal? mijn buurman die zijn dubbele satellietschotel op de erfgrens naast mijn panelen neerzet?

en ik heb wel degelijk panelen tegen de wind. dat zie je op die foto van de zijkant. ik heb valk solar gebruikt en die geven op hoeveel ballast je moet gebruiken in hun online software. ik zit 9 km van de kust op 9m hoogte en heb iets meer ballast toegevoegd dan nodig was.

en mijn buurvrouw heeft hetzelfde systeem. zit gekoppeld aan die van mij. andere buurman kan eventueel ook eraan koppelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZ_yxlsCjLZISXCPmZ6U4bvvkmQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XGfMWK1IdnGUJiP199FdWQCG.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5esGXKzrQ8rUjZzVo-cfQyGARo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2bSMzcRO0Tl1uZ030EMAuPs0.jpg?f=fotoalbum_medium

6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 00:51

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
sma

Afbeeldingslocatie: https://www.sma-benelux.com/fileadmin/content/www.sma-benelux.com/kenniscentrum/img/tech-tipps-during/171117/afb1.png

Ik ken goodwe daarin niet, maar realiseer je wel dat als je niet volgens de instalatie richtlijnen plaatst je in principe geen of verminderd aansprak kan maken op garantie. stukje gevouwen blik oid is genoeg

4e plaatje blijft geniaal, NIET instaleren als het huis in brand staat :+ althans dat zie ik erin ..

[ Voor 12% gewijzigd door twain4me op 30-09-2020 22:38 ]


  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-07 12:28

Termy

valt er nog wat te fragge?

Topicstarter
Even een korte update met foto's van de buitenkant van het huis aan de tuinkant:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

en vanuit de tuin:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Is dit waar je om vroeg @busscherski?

Zoals je kunt zien aan het paaltje met rode top loopt de erfgrens tot exact de regenpijp.

Wat betreft de doorvoer en bekabeling van een omvormer op zolder:
Is er reden om aan te nemen dat ik de huidige kabel er niet uit kan krijgen?

Ondanks dat het best aantrekkelijk is (uit oogpunt van gemak) om alleen maar 8 panelen bij te plaatsen met microomvormers, lijkt het wel vrij beperkend wat betreft Wp. 12x370 is een stuk meer dan 3x300+8x310 (limiet van die 4x APS omvormer zo te zien). Daar komt bij dat het doel op zich wel is om snel terug te verdienen, maar niet per se om dan meteen iets nieuws neer te gaan leggen. Over een periode van, zeg, 10 jaar, is dat dan een behoorlijk verschil aan opbrengst. Onze voorkeur gaat dan ook sterk uit naar nu zo veel mogelijk neerleggen tegen redelijke kosten (bv dus 370 Wp LONGi solar) op oost/west ivm afbouwende saldering.

Behalve degene die microomvormers aanraden, is er een mening over schaduw in deze situatie? Is dit een situatie met dermate weinig (complexe) schaduw dat half-cel panelen en een shadefix omvormer goed genoeg zijn en optimizers niet nodig zijn?

[ Voor 23% gewijzigd door Termy op 03-10-2020 16:44 ]

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 03-07 00:16
Is het toegestaan om een buitenunit aan de straatkant op te hangen, ook al is het de zijkant? Dat leek mij nl wel ideaal want dan kan je naar elke kamer via de kortst mogelijk route, maar ik dacht dat dat niet zou mogen ivm aangezicht oid. Misschien beter om gewoon even informeren of het hier mag (Utrecht).
Weet ik niet, vragen is niet verkeerd, ik zie ze hier wel af en toe aan de kopse kant van een rijtjeshuis of 2 onder 1 kap. Het zou goed kunnen dat het niet mag, maar pas gehandhaaft wordt als iemand klaagt.
Is er verder nog een nadeel aan te verzinnen tov een SMA stringomvormer of is het puur voordeel?
Als een SMA kapot gaat kun je hem vervangen door 10 andere merken stringomvormers zonder ervoor het dak op te hoeven. Met micro's is alles goed waar 230 V uit komt. Momenteel heb je 2 veel voorkomende merken, Enphase en APS. Wel even het dak op natuurlijk.
Overigens lees ik net hier op sun-solar.nl dat ze tot 380 Wp panelen kunnen hebben, maar 1200 W maximale output hebben. Als ik het goed begrijp werken ze wel apart per paneel (4 trackers) en zou ik dus 2xOost en 2x West erop kunnen aansluiten om het maximale uit een paneel te halen en zo goed mogelijk onder de 1200 W totaal te blijven.. correct?
Volgens mij blijft de maximum output 300 W AC per input, ook bij oost-west.
Maar alsnog zou ik 2 oost en 2 west monteren, dan blijft de omvormer denk ik het koelst. Je verliest niet veel opbrengst, maak je daar maar niet druk over.
Zou het qua positionering en kabels passen om elke rij van 4 panelen /\/\ op 1 omvormer te zetten. Nou ja, dat moet wel want anders heb ik er 2 van deze nodig en 2 met 2 trackers omdat ik het alleen maar 4x3 kan neerleggen.
Wat bedoel je? Met APS QS1 maakt het niet uit welke richting die panelen liggen. Je zou gewoon dat kunnen doen waarvoor je de kortste kabels nodig hebt. Kabels kun je zelf op lengte maken.
Als ik het goed begrijp zeg je dat de omvormer 81% van het totale Wp moet hebben om geen al te groot verlies te hebben. Dit leidt mij tot de vraag wat je verwacht aan maximaal vermogen onder beste omstandigheden. Het viel mij nl op, en buren van mij ook, dat onze huidige panelen op (bijna) zuid onder 13 graden helling niet bepaald in de buurt komen van hun Wp. Het beste dat ik ooit gezien heb (in het zonnige voorjaar) was iets van 650 W teruglevering, dus op z'n best iets van 750 W opwekking zonder ons sluimerverbruik terwijl er 900 Wp ligt. Helaas kan ik het verder niet direct uitlezen want de uitleesunit ontbreekt (en is me te duur om voor de lol te kopen met deze 3 panelen) dus ik weet niet zeker of dit echt het beste is wat ze gedaan hebben, maar het stelde me enigszins teleur.
Huidige systeem:
Ze liggen nu zuid 13 graden helling, dus op een koele zonnige dag zal de zon er nooit haaks op komen te staan. Met 30 graden heb je die kans wel. Hoe weet je je sluimerverbruik zo precies?
Nieuwe systeem:
Ja onder de beste omstandigheden, zullen er een paar dagen per jaar bij zijn waar er enkele uren dichtbij of precies 300W per paneel wordt geleverd.
Uiteindelijk gaat het niet om de piekopbrengst maar de jaaropbrengst.

Even iets gesimuleerd met het gerenommeerde Sunnydesign.
Die doet alleen stringomvormers dus ik doe even of je 10 panelen hebt met een 3 kW omvormer (dus alles x10).
Dan topt het op jaarbasis 0.1% af (ik had 0.3% ingeschat, het is dus nog minder dan dat)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FTIEVPf6ZIKghq_5KeCo2pmuHos=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XMU9yPfZFGlTXnfqeh5KsnJG.png?f=fotoalbum_large

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-07 12:28

Termy

valt er nog wat te fragge?

Topicstarter
busscherski schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 16:51:
Weet ik niet, vragen is niet verkeerd, ik zie ze hier wel af en toe aan de kopse kant van een rijtjeshuis of 2 onder 1 kap. Het zou goed kunnen dat het niet mag, maar pas gehandhaaft wordt als iemand klaagt.
Ja, ik ga het gewoon checken. Volgens het omgevingsloket kan het (m'n inschatting is iig dat het niet meer dan 50 cm uitsteekt van de muur, dat is schijnbaar de vergunningslimiet) maar het bestemmingsplan kan in de weg zitten. We zullen zien.
Als een SMA kapot gaat kun je hem vervangen door 10 andere merken stringomvormers zonder ervoor het dak op te hoeven. Met micro's is alles goed waar 230 V uit komt. Momenteel heb je 2 veel voorkomende merken, Enphase en APS. Wel even het dak op natuurlijk.
Het dak op komen is triviaal zoals je ziet, dus daar lig ik niet wakker van. Vooralsnog zie ik geen voordeel aan Enphase boven APS (zou jij een case kunnen maken @Zuluman?) en is Enphase een paar honderd euro duurder (op basis van omvormers en uitleesunit, nog niet heel erg gekeken naar alle kabeltoebehoren) dus APS lijkt voor de hand te liggen aangezien het zo mooi past voor 12 panelen.
Volgens mij blijft de maximum output 300 W AC per input, ook bij oost-west.
Maar alsnog zou ik 2 oost en 2 west monteren, dan blijft de omvormer denk ik het koelst. Je verliest niet veel opbrengst, maak je daar maar niet druk over.

Wat bedoel je? Met APS QS1 maakt het niet uit welke richting die panelen liggen. Je zou gewoon dat kunnen doen waarvoor je de kortste kabels nodig hebt. Kabels kun je zelf op lengte maken.
Dit is wat ik bedoel, maar als het mogelijk is de kabels op lengte te maken zoals nodig dan is het dus geen probleem.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hYsj_PF9ETnVLsufydIlVQDDWuE=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/EdRztbRRPfz5RNlWmolr5b70.png?f=fotoalbum_medium
Huidige systeem:
Ze liggen nu zuid 13 graden helling, dus op een koele zonnige dag zal de zon er nooit haaks op komen te staan. Met 30 graden heb je die kans wel. Hoe weet je je sluimerverbruik zo precies?
Nieuwe systeem:
Ja onder de beste omstandigheden, zullen er een paar dagen per jaar bij zijn waar er enkele uren dichtbij of precies 300W per paneel wordt geleverd.
Uiteindelijk gaat het niet om de piekopbrengst maar de jaaropbrengst.

Even iets gesimuleerd met het gerenommeerde Sunnydesign.
Die doet alleen stringomvormers dus ik doe even of je 10 panelen hebt met een 3 kW omvormer (dus alles x10).
Dan topt het op jaarbasis 0.1% af (ik had 0.3% ingeschat, het is dus nog minder dan dat)
Ja, ok, fair enough. Ik had het ook al bekeken met sunny design (maar dan gewoon met het beoogde systeem) en had toen ook vrijwel geen verlies met de SB3.6. Dat is wel prettig want het microomvormerscenario is wel beduidend minder werk. Helaas heb ik niet zoals Zuluman nog opties voor meer panelen later, want het dak is gewoon niet groter dan dit, maar op deze manier wordt het wel serieus goedkoop en makkelijk en dat is het ook zeker waard.

Wat sluimerverbruik betreft, dat meet ik via de slimme meter in de nacht zonder ander actief verbruik. Volgens slimmemeterportal is het overigens 130 W omdat die het uurverbruik bekijkt en dus de koelkast aan ziet staan, maar op het moment dat ik die teruglevering zag was de koelkast niet aangeslagen.

Nog een andere vraag trouwens: hoe link je naar plaatjes op tweakers? Ik heb zitten zoeken maar ik zie geen optie tot uploaden of anderszins dat tweakers iets kan hosten..?

@twain4me Ah, zo. Hm, klinkt dan wel alsof ik de dakdekking weer moet fixen als ik de huidige pijp van de MV wil vervangen door een kortere.
Een airco op de zijkant van het huis heeft wel m'n voorkeur (kortere lijnen, alles alleen buiten) dus als dat kan dan gaan we vrijwel zeker daar voor.

Dank voor het wijzen op de fotoalbum, alles nu omgezet in foto's ipv links _/-\o_.

[ Voor 6% gewijzigd door Termy op 03-10-2020 16:46 ]

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 00:51

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Termy schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:43:
[...]


Nog een andere vraag trouwens: hoe link je naar plaatjes op tweakers? Ik heb zitten zoeken maar ik zie geen optie tot uploaden of anderszins dat tweakers iets kan hosten..?

@twain4me Ah, zo. Hm, klinkt dan wel alsof ik de dakdekking weer moet fixen als ik de huidige pijp van de MV wil vervangen door een kortere.
Een airco op de zijkant van het huis heeft wel m'n voorkeur (kortere lijnen, alles alleen buiten) dus als dat kan dan gaan we vrijwel zeker daar voor.
Gewoon goed kijken, zoals ik al zeg, de plakplaten zijn allemaal vergelijkbaar.

Je kan op tweakers plaatjes hosten via het fotoalbum je moet dat wel even kopen/aanzetten in de karmastore

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/zoaackVSH4hPCGXlg9BUvMxv.jpg

[ Voor 54% gewijzigd door twain4me op 03-10-2020 15:52 ]


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 03-07 00:16
Enphase is minder Chinees dan APS, maar goed. Je hebt al APS dus dan zou ik daar mee doorgaan.
Leuk dat de omvormer die je vanuit de bouw hebt gekregen dan eigenlijk erg goed bruikbaar is voor je uitbreiding.

Ik zou de QS1's denk ik zo ophangen. Dan hoef je voor veel panelen de kabels niet te verlengen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3WzL-W5vLxCcHoPuvVKxR62lW4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mlFNIl37T6bTzeaFgnVtgBEi.png?f=fotoalbum_large

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-07 12:28

Termy

valt er nog wat te fragge?

Topicstarter
Ok, ik ga nu dus uit van 1776x1052x35 en probeer daarmee in Sketchup een legplan te maken voor \/\/ ivm minder last van schaduw. Ik blijf zo ver van de erfgrens af dat het niet uit mag maken voor de buren (die moeten tenslotte ook wegblijven van hun pijpen).

Maar nu ik 2 losse opstellingen plus 1 oost/west aan elkaar probeer te koppelen (zoals @Zuluman) begint het wat krap te worden. Ik heb nu dit verzonnen en dan hou ik ruim 25 cm ruimte met de korte kant van het dak en 19 cm tussen de rijen (de solar stell connect die ik vond), maar ik heb geen idee of dit wel realistisch is (of het echt zo scherp eindigt, of dat de losse opstellingen wat langer zijn dan dit en of de O/W niet ook nog wat langer is). Ik moet zeggen dat ik nogal hoofdpijn krijg van het vinden van exacte afmetingen. Erg scheutig zijn ze daar niet mee, bij Solarstell, flatfix, etc. Hoewel het lijkt dat Flatfix gewoon niet kan met die LONGi panelen (te breed), dus dat is makkelijk.

Maar goed, nu dus dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RVJRVB-G4-phrFEtNnbD3rJDjL4=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/duT7ckY8ABJWkHTZg5Oh38dv.png?f=fotoalbum_medium

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.


  • Zuluman
  • Registratie: September 2001
  • Nu online

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

@Termy het is eindelijk droog en t waait niet dus even het dak opgeweest. mijn \/\/\/ systeem is 4,8 m breed totaal. Waarvan 2x30cm de tegels aan de buitenzijde zijn. van paneel tot paneel dus 4,2m. je zou met dit systeem ook panelen van 1,7 of 2m lang kunnen gebruiken aangezien je dan de rails op die maat aanpast. je zou volgens mij ook de tegels aan de binnenzijde kunnen plaatsen. Dat meost wel bij het /\/\/\ systeem. zou volgens mij hier ook kunnen. maar je zou met de paneelmaat kunnen spelen zodat je tussen de pijpjes uitkomt met je rail. systeem is ca 35cm hoog.

Panelen zijn 99x163cm. brede speelt is 17cm. smalle 7cm. op 10 graden. Ik zag op de site dat ze nu ook 15 graden hebben. 90 cm tussen mijn systeem en die van de buren. als je de tegels niet meetelt. dus 45 cm van de erfgrens. ze zijn gekoppeld. andere kant heb ik ze niet ingekort (juiste lengte was niet op voorraad in 2017) maar als de andere buurman wil kunnen we ze koppelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0b_we_B5y_nOE7HwdNj1UXYn37Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8MJ7sBA1BwRsABdYOzGLC9y5.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YVK9tTIoH7sLCt1PeGC3i6EpJFY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sFHOaXqgvg0q4DcI0OqiNXVk.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GJT1Fp0rz50e6p3ZzNLF9Oj3Pbo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IOl77hozTimfP2nJ4UwXRBVE.jpg?f=user_large

Het /\/\/\ systeem is 4,7m breed. dit omdat het gewicht anders is verdeeld. maar volgens mij kan dat ook met \/\/\/ je hebt dan wel een ballast rail nodig. onder het 2e en 4e paneel zie je uitsteken. je ziet de ballast nog net onder rechterpaneel. zijn er 10 (5x2) per rail. totaal 20 stuks.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GoC0KCu5xcQDhPIhGSlOD3l9w1U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PkvdNt4b4pq0PSSkZ5ohn2t3.jpg?f=user_large

[ Voor 15% gewijzigd door Zuluman op 13-10-2020 13:32 ]

6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput


  • Helhond
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 05-06 17:52

Helhond

Grunn

Termy schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 23:15:
[...]
Volgens @Helhond werken ze dus niet zo en is het wel degelijk 1200 W in totaal. Hij liet iig plaatjes zien met meer dan 300 W van 1 paneel (wel de YC600 in zijn geval) en zei dat een presentatie van APS dat gedrag bevestigde.
Voor de volledigheid: ;)
Links zijn 3x YC600 en rechts 3xQS1

Een QS1 is letterlijk twee YC600 in een grotere behuizing.

[ Voor 6% gewijzigd door Helhond op 17-10-2020 09:06 ]

ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020


  • Termy
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 04-07 12:28

Termy

valt er nog wat te fragge?

Topicstarter
Gisteren was het eindelijk zo ver: de oude panelen hebben we van het dak gehaald en de nieuwe gelegd:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kdZ7zgoNYLzVJUmepGDXpe1sSZ8=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RCB3jk4JYFR6TmHpDGK9EGrk.jpg?f=fotoalbum_medium

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V8maAxJd3pR66HEXzKODXxuSWig=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z3ZlmfdsK7JRtqjGGvT1EW1O.jpg?f=fotoalbum_medium

Het ging best soepel, behalve dat we geen goede manier hadden om de boel recht en loodrecht te leggen dus de 1e 3 panelen kostten ongeveer even veel tijd als de rest bij elkaar :o. Ook waren de klemmen van Solarstell een beetje ruig om aan te draaien zonder het juiste gereedschap, maar toen we dat eenmaal hadden ging het makkelijk. Het viel wel op dat de staanders makkelijk kunnen torderen. Ook leuk: deze HPH-panelen zijn wél 1755x1038 mm.. zucht.

Maar goed, het past dus prima, steekt niet te hoog of te ver uit (komt misschien 1-2 cm boven de rand uit) en ik heb m'n best gedaan om alles beschut en droog te houden. De stekkers liggen op een laag grind onder de panelen en de omvormers liggen als soort brug op de ballastbak en wat extra tegels om ze hoog en zo vrij mogelijk te hebben ivm koeling (net zichtbaar op de 1e foto rechts onder een paneel). De hele installatie is vereffend en alle zij- en achterkanten hebben een windplaat.
Helaas heb ik de kabelsituatie net verkeerd ingeschat en heb ik een langere kabel nodig voor het paneel rechts onder op de foto dus die is nog niet aangesloten. Dinsdag als het goed is wel. Gewone panelen waren wel een stuk makkelijker geweest dan deze half-cut, dat is wel duidelijk.
Overigens heb ik nu dus ook gekeken naar wat er nu precies door de dakdoorvoer naar boven komt en dat is idd minstens 2.5 mm2 maar ik vermoed zelfs een stuk meer aangezien de draden zo'n 2 mm in diameter leken te zijn, dus dat lijkt meer op 4 mm2 of zelfs 6 mm2.

Nu nog de monitoring aan de praat krijgen, maar ik zie wel al teruglevering via de slimme meter dus het werkt iig :).

Iedereen hier bedankt voor het meedenken en suggereren van opties. Met name @busscherski en @zuluman voor de suggestie van de microomvormers en legplan en @ALRD voor de inspiratie het zelf te gaan doen.

Volgende stap is de Airco :). Daarvoor loopt nu een vergunningsaanvraag om het aan de zijgevel op te kunnen hangen.

-=[Terminator]=- R3doxNL Anahka#2910 Specs. 16x LONGi LR4-72HPH-455M (7280 Wp) Oost/West (-85°/95°,13°) op 8x APS DS3-L. ID.3 First Plus. Zappi v2.1. Daikin 3MXM40A met CTXM15R, FTXM20R en FTXM35R.

Pagina: 1