Koelen mbv waternevel

Pagina: 1 2 Laatste
Acties:

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Te hoge Rv is nooit comfortable. Als je gaat ventileren met buitenlucht draag je water naar de zee. Conclusie: laat die Action troep liggen. Je hebt er niets aan.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-09 08:38
MikeyMan schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:38:
[...]


WTW unit moet je vziw sowieso niet uit zetten. Nog los van het effect op het binnenklimaat, het blijft vochtig in dat apparaat, zeker op warme dagen.
Je hebt helemaal gelijk, dit gaat via de warmtewisselaar in de WTW, dus dan zou het geen effect op de vochtigheid in het binnenklimat moeten hebben.

  • KNed
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 11:20
Bedankt, helemaal duidelijk zo.

En ook helemaal eens met je advies @Roger_de_Poger :) Vooral niet kopen.
Wij gebruiken hem nu alleen in de ventilator stand. Beetje dure ventilator maar goed...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
De Rv van de instromende verse buitenlucht zal door het afkoelen deels ontvochtigen. Daar is de WTW op berekend. Er zit een condensafvoer in. Dat ontvochtigen doet 'ie ook zonder koeler. Da's de reden dat de lucht in balansgeventileerde huizen vaak aan de droge kant is. Daarom probeert HomEvap je ook twee van die krengen te verkopen: koelen én bevochtigen. Andere optie is een enthalpie kruisstroomwisselaar plaatsen maar die parts zijn schreeuwend duur.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
KNed schreef op donderdag 3 september 2020 @ 10:42:
Bedankt, helemaal duidelijk zo.

En ook helemaal eens met je advies @Roger_de_Poger :) Vooral niet kopen.
Wij gebruiken hem nu alleen in de ventilator stand. Beetje dure ventilator maar goed...
Ik zou 'm in de laagste stand in de winter gebruiken om juist te bevochtigen... Misschien is dat een toepassing.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
@KNed Overigens zijn juist die Action-koelers snel bron van bacteriën en andere viezigheid. Het wast de lucht in een steeds smeriger worden sopje van een aangename 25 graden. Mijn beste advies is eigenlijk om dat ding beter weg te gooien... of iedere dag grondig te reinigen.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-09 08:38
@Roger_de_Poger heel vet project dit. Ik ben benieuwd naar de resultaten en blijf ook zeker ingetuned t/m zomer 2021 (aangezien de grootste hitte van deze zomer alweer voorbij is)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Vet? hahaha, liever niet. Vet hoort in de frituurketel samen met bitterballen.

Ik ben van mening dat NL moet gaan wennen aan warmere zomers. Klimaat lijkt toch echt te veranderen. Ik ben al behoorlijk groen/duurzaam bezig maar had nog niet echt een oplossing om de boel betaalbaar te koelen. Een standaard airco komt er niet in want da's weinig groen. Nee, koelen met water kán een oplossing zijn. Ik geef toe: het koelt niet zo diep als een klassieke airco maar van 32 naar 25 krijgt bij mij de handjes op elkaar. Met de testopzet van gisteren zit ik op een waterverbruik van 5-7 ltr/u.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • kluyze
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
Geen idee of je de link al gelegd hebt, maar weet je wat er nog op deze manier gekoeld wordt? Kerncentrales, nuja niet enkel kerncentrales.

Wat je hier allemaal beschrijft zit in een koeltoren. Geen idee of zoiets ook particulier voorhanden is, maar misschien kan je voor hulp bij berekeningen in die richting zoeken.

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Helemaal correct. Als je gaat Google-en op adiabatisch koelen, dan komen koeltorens ook voorbij. Ze gebruiken veelal rivierwater, vandaar je ze vaak op die locaties ziet. Overigens hebben niet alleen kerncentrales van deze koeltorens.
Terechte opmerking van je!

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-09 08:38
ik dump deze even hier voor de geinteresseerden.

https://www.recair.com/nl...tive/sensitive-kenmerken/

een tegenstroom warmtewisselaar met (naar eigen zeggen uiteraard) hoge efficientie:
http://www.recair.com/dow...RO_Recair_RC_RU_RS_EN.pdf

En best betaalbaar ook: http://www.warmtewisselaa...ecair-sensitive-rs160.htm

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Wat heeft je bijdrage voor zin (in relatie tot het topic)?
Dit gaat om een losse warmtewisselaar en je moet maar net een WTW hebben waar die in past...

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-09 08:38
Zijn dat geen gestandaardiseerde maten waar je zo je kanalenwerk op kan aansluiten? Uit je vraagstelling neem ik aan van niet, had ik geen idee van.

De bijdrage zie ik erin dat je een groot deel van je gerealiseerde kou kan transporteren naar je binnenklimaat. Er valt een hoger rendement mee te realiseren dan met een kruisstroomwisselaar.

Ik was wat aan het lezen over lucht lucht warmtewisselaars en kwam deze tegen. Ik was verbaasd over de prijs, dus dacht dat het potentieel een interessante optie kan zijn om mee in de weer te gaan.

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Die kruisstroomwisselaar is onderdeel van een balansventilatie unit. In de volksmond een WTW unit.
In de afbeeldingen hieronder zie je een ITHO WTW unit... (niets bijzonders)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5VRqHyfDvqCQm9jZOXVPqwLM4Dg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F7sLXOxD5t0cdlDgIrtWEAUc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SKdxF4WTZ6AiYa_kNT--s5az98U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YuNUKRJnjzrTW3a2gyLwpuJr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kVs2An2oQdijXaS4KpajbxKXj2Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8x0AwUMwUlUphzLBZq1k1iGS.jpg?f=fotoalbum_tile

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
rbaidjoe schreef op donderdag 10 september 2020 @ 13:59:
...een groot deel van je gerealiseerde kou kan transporteren naar je binnenklimaat. Er valt een hoger rendement mee te realiseren dan met een kruisstroomwisselaar...
Kun je dit eens toelichten?

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-09 08:38
kruisstroom:
Afbeeldingslocatie: https://www.wolf.eu/fileadmin/Wolf_Profi/Sliderbilder_profi/KG-Top_Kreuzstromwaermetauscher.jpg

tegenstroom:
Afbeeldingslocatie: https://www.wolf.eu/fileadmin/Wolf_Profi/Sliderbilder_profi/KG-Top_Gegenstromtauscher.jpg

Zoals je ziet zijn de verschillende luchtstromen bij kruisstroom over een relatieve korte afstand met elkaar in contact, terwijl bij tegenstroom de contactafstand groter is. Dus bij tegenstroom is er meer tijd beschikbaar voor warmteoverdraht tussen de twee luchtstromen, wat de effectiviteit vergroot.

Verschillende bronnen geven verschillende getallen, maar een bron geeft bijvoorbeeld op dat kruisstroom een efficientie heeft van 40-70%, waarbij tegenstroom tot 95% kan oplopen: https://energyconsulting....em/lucht_lucht_wisselaar/
Hier vergelijkbare getallen: https://www.infomil.nl/mi...44544/warmteterugwinning/
https://milieuplatformzor...erug-uit-ventilatielucht/
De leverancier van bovenstaande plaatjes heeft het over tot 80% voor kruisstroom en tot 90% voor tegenstroom: https://www.wolf.eu/en/ai...ery/plate-heat-exchanger/

[ Voor 42% gewijzigd door rbaidjoe op 11-09-2020 10:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Het is voer voor spraakverwarring.

tegen-, mee-, kruis-, gelijk-, dubbelkruisstroom...
Er is inderdaad efficicieny verschil tussen de verschillende technieken. De een leent zich beter voor vloeistoffen en de ander voor luchtstromen.

Je bewering is wat kort door de bocht en een tekeningetje zegt niet zoveel. Er is een moment waar een tegenstroom over gaat in een kruisstroom. Naast efficientie zijn debieten ook van groot belang.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kuG6DxdOmH3hMut-EtL8sZK8Au0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XeFvhO2IXbxX0vZSzswddC6t.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kVs2An2oQdijXaS4KpajbxKXj2Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8x0AwUMwUlUphzLBZq1k1iGS.jpg?f=fotoalbum_tile


Is de een een tegenstroom of een kruisstroom? Omdat ie anders van vorm is of moeten we vooral kijken naar de stroomrichting van de lucht?

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 11:44
Roger_de_Poger schreef op donderdag 3 september 2020 @ 11:00:
Een standaard airco komt er niet in want da's weinig groen. Nee, koelen met water kán een oplossing zijn. Ik geef toe: het koelt niet zo diep als een klassieke airco maar van 32 naar 25 krijgt bij mij de handjes op elkaar. Met de testopzet van gisteren zit ik op een waterverbruik van 5-7 ltr/u.
Deze zinnen vind ik elkaar tegenspreken. Het verbruiken van 5-7 liter water per uur is ook weinig groen.

Ik vraag mij af wat er, op langere termijn, groener is. Een gesloten airco installatie die eenmalig gevuld wordt met een relatief milieuvriendelijk koudemiddel (R290 bijvoorbeeld) en daarna goed onderhouden wordt is maar zeer minimaal van invloed op onze leefomgeving.

Een veel beter alternatief is toch een simpele ventilator? Of gewoon wennen aan de temperaturen, door constant te koelen (thuis, auto & kantoor) wen je daaraan. Aan mijzelf merk ik dat ik de eerste 2 dagen met hogere temperaturen moet wennen, en dan vooral mijn tempo wat moet aanpassen, en dat het daarna allemaal prima te doen is.

Automatisch crypto handelen via een NL platform? Check BitBotsi !


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Het "afvalwater" gaat daarna de regenput (capaciteit 2750 liter) in en wordt dus hergebruikt (in de droge zomer). Wij spoelen de toiletten met regenwater en beregenen de tuin ermee. 7x24=168 ltr p/d. Dat past makkelijk in die put naast de reguliere neerslag (if any). Ik zou zeggen: behoorlijk groen. Enig idee hoeveel een gezin van 4 aan toilet spoelbeurten verkwist? 1/3e van je waterverbruik is voor het toilet.

Ik denk dat een simpel koelsysteem zoals hierboven beschreven minder milieubelasting geeft dan welke conventionele airco dan ook. In termen van energieverbruik maar ook indirect qua fabricage. Immers een adiabatische koeler werkt met bestaande WTW unit heeft geen extra ventilator of compressor nodig en behoeft amper/geen onderhoud. Onderhoud dat ongetwijfeld prijzig is (€150,- p/j lees ik net). Mijn fröbel kost amper en eenmalig geld.

Het rendement van een adiabatische koeler is in grote lijnen gelijk aan een ventilator: "Beetje topkoeling maar meer moet je er niet van verwachten". Ik ga niet m'n huis vol zetten met lawaaiige ventilators die onnodig stroom verbruiken. Diep koelen zit er niet in dus. Maar een paar graden minder kan net het verschil maken. Ik kan slecht tegen de warmte en nu ik 50 ben, heb ik weinig hoop dat ik er nog aan ga wennen...

[ Voor 4% gewijzigd door Roger_de_Poger op 11-09-2020 11:35 ]

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-09 08:38
@Roger_de_Poger Die linker van je lijkt me inderdaad een tegenstroom, want die heeft een langwerpig gedeelte. Je rechter lijkt me een zuivere kruisstroom, die zou dus in theorie vatbaar zijn voor een upgrade.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Upgrade? Je kunt niet zomaar een andere wisselaar in die machine duwen. Da ga nie passen. Beiden zijn al redelijk oud en stammen uit de begindagen van de WTW.
Ik heb net eens gekeken welke kant de luchtstromen opgaan en beide machines zijn feitelijk kruis/meestroom.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • synx6
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 10-09 21:00
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 12:14:
Upgrade? Je kunt niet zomaar een andere wisselaar in die machine duwen. Da ga nie passen. Beiden zijn al redelijk oud en stammen uit de begindagen van de WTW.
Ik heb net eens gekeken welke kant de luchtstromen opgaan en beide machines zijn feitelijk kruis/meestroom.
Volgens mij lees je upgrade iets te letterlijk en weet Roger dat uiteraard.

Interessant topic. Ik volg!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Komende dagen worden warm én met een lage Rv. Goed moment om de boel te testen!
Ik ga zowel de verbouwde WTW met tegen/mee/kruisstroom/warmtewisselaar testen, als de DIY HomEvap variant. Eens kijken wat we aan het brouwen zijn...

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 11:44
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 11:30:
Het "afvalwater" gaat daarna de regenput (capaciteit 2750 liter) in en wordt dus hergebruikt (in de droge zomer).
Ik neem aan dat er in dit geval nagenoeg geen afvalwater zal zijn? Nagenoeg al het water zal toch moeten verdampen voor een goede werking?
Wij spoelen de toiletten met regenwater en beregenen de tuin ermee. 7x24=168 ltr p/d. Dat past makkelijk in die put naast de reguliere neerslag (if any). Ik zou zeggen: behoorlijk groen. Enig idee hoeveel een gezin van 4 aan toilet spoelbeurten verkwist? 1/3e van je waterverbruik is voor het toilet.
Dat is fijn en heel goed van je, en ja ik weet wat een toilet doorspoelen kost. Daarom plas ik zo vaak mogelijk op kantoor.
Ik denk dat een simpel koelsysteem zoals hierboven beschreven minder milieubelasting geeft dan welke conventionele airco dan ook. In termen van energieverbruik maar ook indirect qua fabricage. Immers een adiabatische koeler werkt met bestaande WTW unit heeft geen extra ventilator of compressor nodig en behoeft amper/geen onderhoud. Onderhoud dat ongetwijfeld prijzig is (€150,- p/j lees ik net). Mijn fröbel kost amper en eenmalig geld.
De vraag of 150 euro p/j prijzig is ga ik niet voeren, dat is niet objectief vast te stellen.

Het is natuurlijk goed om een oude WTW een tweede leven te geven, het stroomverbruik voor de aandrijving van de oude WTW motor t.o.v. van een nieuwe in een airco-unit zal lood om oud ijzer zijn verwacht ik. Of de footprint van het maken veel uitmaakt is de vraag, je kan ook een tweedehands airco kopen natuurlijk. Je moet dan een nieuwe WTW en nieuwe airco vergelijken of van beiden een tweedehands.
Het rendement van een adiabatische koeler is in grote lijnen gelijk aan een ventilator: "Beetje topkoeling maar meer moet je er niet van verwachten". Ik ga niet m'n huis vol zetten met lawaaiige ventilators die onnodig stroom verbruiken. Diep koelen zit er niet in dus. Maar een paar graden minder kan net het verschil maken. Ik kan slecht tegen de warmte en nu ik 50 ben, heb ik weinig hoop dat ik er nog aan ga wennen...
Een WTW maakt ook herrie, zeker als ze ouder worden. Een airco heeft als voordeel dat hij ook efficiënt kan verwarmen, dat kan een mooie bijvangst zijn. En zo kan je nog wel 10 verschillen en overeenkomsten bedenken.

Het zijn allemaal keuzes, en natuurlijk is het goed om oude apparatuur een tweede leven te geven en is het leuk om te knutselen. De enige vraag die ik heb is hoeveel groener het is, ik denk dat daar geen eenvoudig en eenduidig antwoord op te geven is.

Automatisch crypto handelen via een NL platform? Check BitBotsi !


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-09 08:38
Drardollan schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 14:22:
[...]

Het is natuurlijk goed om een oude WTW een tweede leven te geven, het stroomverbruik voor de aandrijving van de oude WTW motor t.o.v. van een nieuwe in een airco-unit zal lood om oud ijzer zijn verwacht ik.
Volgnes mij ga je met die aanname de mist in. Een airco heeft een ventilator om de koude lucht te verplaatsen, én een compressor voor het warmtetransport middels koudemiddel. Die compressor is juist de grote stroomverbruiker.

Een adiabatische koeler is een heel stuk energiezuiniger dan een airco, want die hoeft enkel een ventilator te laten draaien, en geen compressor.

edit: hier wat cijfers: https://www.oxy-com.com/n...ische-koeling-opgehelderd

[ Voor 7% gewijzigd door rbaidjoe op 11-09-2020 14:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • synx6
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 10-09 21:00
Denk dat de vraag uiteindelijk is, hoeveel kw levert zoveel effectieve koeling. Dan lijkt me een adiabatische oplossing (met dit doel) zuiniger.

Ben benieuwd naar de meetresultaten!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 08:56
Interessant topic, ik volg het met plezier. Ik heb zelf ook met een soortgelijk idee gespeeld, maar met doorrekenen kwam ik toch tot de conclusie dat het effect maar heel beperkt was.
's Nachts, als het buiten kouder is dan binnen, dan gebruik je hopelijk je bypass. Wil je een stapje meer, dan zet je je ramen open. En wil je nóg een stapje meer, dan bouw je een ventilator in een houten schot, wat je in een raam plaatst. Dat laatste is bij de vorige zomer besproken op tweakers, en is iets wat ik ook heb toegepast. Zolang de nachttemperatuur nog terugzakt naar 18 graden, hou je op die manier je slaapkamers enigsinds aangenaam (25 graden is mijn grens van kunnen slapen.)

De afgelopen zomer heb ik de luchtvochtigheid in de gaten gehouden, om te kijken of er wat te winnen viel door vernevelaars voor de ventilator te plaatsen, maar de luchtvochtigheid stijgt al snel naar 80% zodra het afkoelt naar 20 graden. Overdag is de luchtvochtigheid vaak al zo'n 40%, als het dan 30 graden is buiten, dan mag je van geluk spreken als je de lucht afgekoeld krijgt naar 25 graden, bij een luchtvochtigheid van 100% (Wat dus niet gaat lukken helaas.)

Wat ik uiteindelijk heb gedaan is een geforceerde doorstroom door het hele huis, gedurende de gehele nacht. Met wat resthout en een kamerventilator werkt dit inzetframe al vrij aardig op een windstille nacht. In de tijden dat dat niet meer werkte (die 5 dagen van 35+ graden) heb ik gewoon de daikin aangegooid. De airco hangt er immers niet voor niets.

Overigens is die adiabatische koeling wel perfect voor het terras; na een dag in de zon bij 30+ is het terras nog heel lang heet, terwijl je wel 's avonds buiten wilt zitten. Door 2x5 minuten te sproeien, gebruik je ongeveer 100L water, en onttrek je ca 50kwh aan warmte aan het terras. Dat schiet wel lekker op, en is ideaal voorafgaand aan een BBQ oid.

Ohja, en nog iets; geen idee of in het topic al een opmerking is gemaakt over je waterhardheid, maar als jij van plan bent om enkele liters water per uur op te laten dampen, dan kun je maar beter gebruik maken van demi-water. bij 5L/uur opdampen, gedurende 100 uur, bij een standaard hardheid, spreken we al snel over 40 tot 160 gram aan kalkaanslag in die periode.

Misschien ben ik wat pessimistisch, maar je huis (beperkt) koelen kan naar mijn mening goedkoper en efficienter dmv geforceerde lucht. Momenteel ben ik 's nachts al alles open aan het zetten, zodat de temperatuur zakt naar 17-18 graden. Tegen de tijd dat het in huis dan 22 is, is de hittegolf weer voorbij. ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Drardollan schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 14:22:
Het zijn allemaal keuzes, en natuurlijk is het goed om oude apparatuur een tweede leven te geven en is het leuk om te knutselen. De enige vraag die ik heb is hoeveel groener het is, ik denk dat daar geen eenvoudig en eenduidig antwoord op te geven is.
Als er geen eenvoudig en eenduidig antwoord op te geven is, moeten we de vraag maar niet stellen danwel willen beantwoorden.

@Drardollan
Het doel is niet om alle toegevoerde water te laten verdampen. Het doel is om de honeycomb zo vochtig mogelijk te krijgen. De Rv kan immers niet hoger dan X, ongeacht hoeveel water je er doorheen pompt. Daarbij is de wijze waarop dat lukt belangrijker dan de hoeveelheid water die daarvoor nodig is. Het vocht dat door de lucht wordt opgenomen is bepalend voor de mate van werking. De wijze van distribueren is dus relevant evenals het oppervlakte van het verdampingsvlak en het luchtdebiet.

Prijzig? Tja... Ik hou jaarlijks 150 euro in de pocket en heb geen onderhoud. Waar is het kruisje om te tekenen? Propaan kan zonder STEK maar iedere andere klassieke airco is gelijk voer voor specialisten als het op onderhoud aankomt. En dat kost geld.

De WTW unit zit al in huis en die laat ik buiten beschouwing. Immers geventileerd moet er toch en het ding draait geen seconde meer of minder als er ook gekoeld moet worden.
Dan is er de HomEvap variant waar ik mee experimenteer. Die kost 120 euro aan materiaal en heeft amper/geen onderhoud. Energie verbruik = nul (extra geleverde vermogen door de WTW ivm drukval laat ik wederom buiten beschouwing). Waterverbruik is die 168 liter p/d.
OF
De variant met verbouwde extra WTW unit waarvan ik slecht één ventilator nodig heb om het koelcircuit aan te drijven. Vermogen daarvan is 50W. Ik ken geen split unit die 50W elektrisch vermogen verbruikt. De kengetallen liggen echt een stuk hoger. Ratelende ventilator? Da's vast een 608Z kogellager en die kosten 3 euro.

Geen idee wat een gebruikte split unit kost en wat je dan krijgt. Je moet gaten boren in je gevel of dak, STEK gecertificeerd personeel aanrukken, bekabeling aanleggen etc etc. Over de milieubelasting nog maar te zwijgen...

Als we beide systemen alleen op koelvermogen/continuïteit afrekenen, wint de split unit. In alle andere gevallen niet durf ik zo te stellen.

Enfin, het heeft geen zin om appels met peren te vergelijken. We kunnen allemaal wel een airco met een adiabatisch koeler vergelijken. En om eerlijk te zijn: het boeit me niet want MIJN belangrijkste argumenten sluiten een klassieke airco op voorhand uit. Eigenlijk vind ik dat adiabatisch koelen in woonhuizen meer aandacht verdient en daarom startte ik het topic ook.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-09 08:38
Puur voor de wetenschap zou je gestandaardiseerde situaties kunnen creëren, en vanuit daar adiabatisch en klassiek koelen tot een vooraf vastgestelde delta T.
Dan kun je meten hoeveel energie de verschillende methodes kosten en dat met elkaar vergelijken.

Dat is gelukkig al gedaan, en daaruit blijkt dat adiabatisch veel minder energie verbruikt en tevens stukken milieuvriendelijker is. Daarom komt adiabatisch koelen (in ieder geval bij bedrijven) in aanmerking voor de Energie Investerings Afterk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
scoobs schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 15:20:
Interessant topic, ik volg het met plezier. Ik heb zelf ook met een soortgelijk idee gespeeld, maar met doorrekenen kwam ik toch tot de conclusie dat het effect maar heel beperkt was.
Leuk dat je het topic volgt! Net als veel andere hier ben ik óók een eigenwijze f*cker die z'n gelijk zal proberen aan te tonen. Daarom doe ik het experiment. Ik vind het leuk om een oude WTW te verbouwen of om van een filterbox een HomEvap 2nd Edition te maken. Het huis is van mij dus ik ben vrij om leidingen te verleggen of ergens de zaag in te zetten.

Effe wat puntjes op de i zetten:

Ik heb nagedacht over demi-water ivm kalk en andere minerale verontreinigingen. Zolang het niet uit de kraan komt, zie ik er toch maar vanaf. Ik kán het verbruik alleen beperken door het afvalwater te recirculeren. Maar dan komen er gelijk veel nadelen in beeld: reservoir, pomp, filter, vervuiling (ik plaats de HomEvap 2nd E in de retour van de binnenlucht en die filters zijn snel grijs), verstopte sproeiers en de hernia van het slepen met jerrycans etc etc. De hoeveelheid daadwerkelijk verdampt water is erg klein. Dat zal je verbazen!

Overigens staat het verbruik van mijn fröbel niet vast. Immers, de sproeier hoeft niet continue aan te staan om de honeycomb nat te krijgen of te houden. Dat kan veel water besparen. Omdat de hele handel door een Arduino aangestuurd gaat worden, is dat zeker een optie. Ik heb een handvol HDC1080 sensors maar ik moet effe zien of ik betrouwbaar kan berekenen of de honeycomb aan het opdrogen is. Daar moet ik nog eens goed over nadenken. Dat zou wel kalkaanslag schelen maar los daarvan: meeste water (incl kalk)spoelt weg als afvalwater. Ik heb begrepen dat de honeycomb bij continue gebruik na twee jaar verkalkt is. Een plaat van dat spul kost 125 euro en daar haal ik 8 stukken uit voor mijn fröbel. Beter dan de 125 euro die HomEvap rekent voor één stuk. Enfin, ik dwaal af. 8)7

All technieken van nachtkoeling gebruik ik nu uiteraard ook. De Brink Renovent heeft standaard een bypass aan boord. 's-Nacht gaat de WTW naar max debiet.

Over het toenemen van die luchtvochtigheid nog dit: wat ik ook fröbel, de Rv IN huis laat ik bewust niet toenemen. Koeling vindt plaats in de WTW via de retour van de binnenlucht en/of INdirect via de toegevoerde buitenlucht.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
rbaidjoe schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 16:09:
Puur voor de wetenschap zou je gestandaardiseerde situaties kunnen creëren, en vanuit daar adiabatisch en klassiek koelen tot een vooraf vastgestelde delta T.
Dan kun je meten hoeveel energie de verschillende methodes kosten en dat met elkaar vergelijken.

Dat is gelukkig al gedaan, en daaruit blijkt dat adiabatisch veel minder energie verbruikt en tevens stukken milieuvriendelijker is. Daarom komt adiabatisch koelen (in ieder geval bij bedrijven) in aanmerking voor de Energie Investerings Afterk.
In mijn zoektocht rond dit onderwerp, ben ik er al lezende achter gekomen dat deze manier van koelen veel ruimte en luchtdebiet vergt. Luchtbehandelingskasten zijn vaak groot en ruisen. Het is vooral volumineuze techniek, niet noodzakelijk high tech. Juist dat volume maakt het lastig in te passen voor woonhuizen. Op het platdak van een bedrijf is veelal ruimte zat. Vaak zie je adiabatisch koelen in combinatie met klassieke systemen. Dat kan veel energie besparen en derhalve is een subsidie op z'n plaats.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 08:56
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 15:57:
[...]
De variant met verbouwde extra WTW unit waarvan ik slecht één ventilator nodig heb om het koelcircuit aan te drijven. Vermogen daarvan is 50W. Ik ken geen split unit die 50W elektrisch vermogen verbruikt. De kengetallen liggen echt een stuk hoger. Ratelende ventilator? Da's vast een 608Z kogellager en die kosten 3 euro.

Geen idee wat een gebruikte split unit kost en wat je dan krijgt. Je moet gaten boren in je gevel of dak, STEK gecertificeerd personeel aanrukken, bekabeling aanleggen etc etc. Over de milieubelasting nog maar te zwijgen...
Hier wil ik trouwens graag even op inhaken, al is het maar om eventuele vooroordelen bij jou weg te halen. Sorry als ik je topic hijack. Afgelopen herfst heb ik een airco geinstalleerd. (FTXM42N, import uit Italië) met als doel om significant goedkoper te verwarmen dan op gas. De conclusie was dat de airco zichzelf na 2 winters had terugverdiend met verwarmingskosten. Hele andere tak van sport, maar desgewenst kan ik dat tzt wel toelichten.

Afgelopen zomer is deze ingezet om in ieder geval de benedenverdieping koel te houden op het moment dat de buitentemperaturen zo hoog opliepen dat het zelfs tot diep in de nacht onaangenaam warm was. Als de minima 's nachts niet onder de 20 graden zakken helpt zelfs 5000m3/h aan stalventilatie niet meer om het 22-23 te houden. Als je de airco een beetje tactisch inzet verbruikt deze zo'n 200-300w gedurende de 10 koudste uren van de dag, voor extra comfort draaide die ook overdag in het weekend. Op die manier kon ik in juli/augustus voor zo'n 30kwh de benedenverdieping koelen op het moment dat enig ander systeem (luchtverversing, adiabatisch, warmtepomp op vloerverwarming, etc) deze echt niet meer op 22 graden kon houden.

Kijk gerust eens hier om het daadwerkelijk verbruik te zien van de airco. (Hoofdstuk 4) Zeker als je ervoor kiest om 's nachts de bulk van de warmte te verwijderen valt het verbruik reuze mee, en is het overdag nog steeds zeer comfortabel.

http://www.daikintech.co....2V1B_Databook_EEDEN16.pdf
Over het toenemen van die luchtvochtigheid nog dit: wat ik ook fröbel, de Rv IN huis laat ik bewust niet toenemen. Koeling vindt plaats in de WTW via de retour van de binnenlucht en/of INdirect via de toegevoerde buitenlucht.
Snap ik, maar weet je al wat de RV is van de binnenlucht op het moment dat het buiten 30+ is (en je het moment dat je deze koeling het hardst nodig hebt?) Ik vrees dat je koelcapaciteit van dit systeem <1kw is dan. Da's een druppel op een gloeiende plaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Er is geen sprake van vooroordeel. Appels en peren. Ik zie dat die machine van jou nominaal ruim 1 kW/h verbruikt. Da's nog altijd royaal meer dan de nul of max 50W waar ik het over heb.
Die Daikin is echter een mooi stukje techniek. Specs zijn zeer behoorlijk! Echter, R32 is wellicht beter dan de veel voorkomende koelmiddelen maar is evenmin als veilig of milieuvriendelijk te beschouwen. Heeft al met al nog een behoorlijk Global Warming Potential factor. Niet helemaal wat ik in gedachten heb.

Ik verwarm dit huis in de winter met 4kW aan verwarming. Eén kW aan koeling moet íets doen. Hittegolven duren geen weken en als ik de ramen/deuren dicht houd, blijft het hier doorgaans een dag of 5 wel koel. Daarna is er geen houden aan... Ik zet in op slimme dag/nachtventilatie en die koeling om het binnen de perken te houden. Sensors en een microcontroller mogen zich daarover buigen zonder dat ik er omkijken naar heb.
Ik ga komende week eens wat getallen verzamelen. Zou zomaar de laatste kans kunnen zijn dit jaar...

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • o1o92o2o
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 30-09-2020
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 18:25:
Er is geen sprake van vooroordeel. Appels en peren. Ik zie dat die machine van jou nominaal ruim 1 kW/h verbruikt.
Die (nominaal) 1,12 kW opgenomen vermogen geeft je dan wel 4,2 kW koeling. Dat is bij 35 graden buiten, 27 graden binnen. Als je dat ding gebruikt om 's nachts alle hitte uit je huis te 'zuigen' gaat het rendement nog een stuk omhoog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Agree. Maar het ging niet over de COP. Ik keek puur naar het elektrisch opgenomen vermogen. De discussie was het vergelijk tussen een split airco en een 50W ventilator. Het vermogen van een adiabatisch koeler is variabel.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • o1o92o2o
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 30-09-2020
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 15:57:
[...]

Prijzig? Tja... Ik hou jaarlijks 150 euro in de pocket en heb geen onderhoud. Waar is het kruisje om te tekenen? Propaan kan zonder STEK maar iedere andere klassieke airco is gelijk voer voor specialisten als het op onderhoud aankomt. En dat kost geld.

[...]

Geen idee wat een gebruikte split unit kost en wat je dan krijgt. Je moet gaten boren in je gevel of dak, STEK gecertificeerd personeel aanrukken, bekabeling aanleggen etc etc. Over de milieubelasting nog maar te zwijgen...
Welke 150 euro?

Nu moet je ook een waterleiding aanleggen en iets voor de besturing regelen. En dan nog het DIY werk. Ga je zoiets zakelijk doen heb je wel te doen met anti-legionella maatregelen. Die Homevap koeler kost dan ook al iets van 800 euro exclusief installatie.

Dat gezegd hebbende;
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 18:57:
Na enig zeuren kreeg ik onderstaand plaatje van HomEvap. Ik had gevraagd om een testrapport maar dit is een Paint-project op Mollier-kladpapier van TNO uit 1989. Enfin, we hebben het ermee te doen. Willen de rekenmesters opstaan en de bewering staven? Graag ook een vertaling in Jip&Janneketaal over de effectiviteit in het NL-klimaat. Dáár hebben we wat aan.

[Afbeelding]
Daar valt inderdaad flink op af te dingen. Te beginnen met de eenheden... als dit een ingeleverd tentamen thermodynamica was waren er flink wat punten ingehouden :P

Maar met wat interpretatievermogen is er wel wat van te maken.

Mollier diagram is trouwens leesbaarder als het niet een kopie uit 1989 is en de diverse lijnen gekleurd zijn. Zoiets bijvoorbeeld;
http://www.dolder-ing.ch/...5mbar_-10bis50_0bis50.pdf

Punt A is 30 graden met RV=40% (x=10,5 g/kg)
Punt B is 26 graden met RV=50% (x=10,5 g/kg)
Punt A1 is 21,5 graden, met RV=66% (x=10,5 g/kg)
Punt B1 is 20,9 graden met RV= 82% (x=12,7 g/kg)

Genoemde dichtheid van vochtige lucht van 1,2 kg/m3 is strikt genomen niet helemaal constant, maar ok.

Verdampingsenergie per liter water is ongeveer 2256 kJ/kg = 2256 J/g
400 m3 per uur is 0,11 m3/s
0,11 m3 x 1,2 kg/m3 maakt dan 0,13 kg/s = 1300 gram/s
Per kg gaan ze 2,2 gram water toevoegen dmv verdamping, dus per seconde wordt dat;
0,13x2,2=0,29 g/s
Koelvermogen is dan 0,29 g/s x 2256 J/g = 662 J/s = 662 W
Als je daar dan nog weer 7% van verliest maakt dat 616 W koelvermogen

Maar dat is nogal simpel gerekend... namelijk ten opzichte van een WTW met de bypass open. Als het binnen 26 is en buiten 30 zet je die bypass natuurlijk niet open en zou je normaal niet inblazen met 30 graden maar met iets van 26,3. Dan is die spectaculaire "8,5 graden koeler!" opeens nog maar "4,8 graden koeler". Die 6xxW koelvermogen is dus gerekend tov een scenario wat niet bestaat en daarmee nogal nikszeggend. De vraag is ook of je voor dat beetje koelvermogen in de herrie wilt zitten van je WTW op 400 m3 gebruiken... ofwel; dat effectieve koelvermogen gaat nog eens een stuk omlaag.
Vergeet ook niet het elektraverbruik van de ventilatoren in de WTW, wat ook nog toeneemt door het extra obstakel van die verdamper. En zodra het binnen een hap warmer is dan buiten ('s nachts) gaat dit ding natuurlijk ook niet werken, want bypass open en weg met de hete lucht!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Een servicebeurt voor een klassieke airco kost je ongeveer een dergelijk bedrag. Ik keek op een paar sites en nam een gemiddeld bedrag. 150 euro dus. Het gaat niet om het bedrag maar het gegeven terugkerende kosten.

Waterleiding zit naast de WTW maar ik heb weinig zin om discussie te voeren over een waterleiding of een stukkie 6mm PU-slang. De kosten die daarmee gemoeid zijn staan in geen verhouding tot HomEvap of een klassieke airco. De een gaat voetballen en ik fröbel een koeler. Mijn tijd en die is gratis. Over legionella maak ik me niet druk. Luchtstroom is allemaal naar buiten en het water blijft in het ding. HomEvap doet ook niet aan legionella preventie. Ik draai m'n hand niet om voor een microcontroller, sensors en wat code. Was t leven maar altijd zo simpel. Voor de goed orde: ik kan alle onderdelen apart aansturen. Ventilatorsnelheden en bypass stand. Bij koelen aan, kan ik garanderen dat de bypass gesloten is.

De tekening van het Mollier diagram is wat ik na enig aandringen van HomEvap kreeg. Het is niet van mijn hand. Er is wellicht geen testrapport beschikbaar om de beweringen te staven. Toen kwam jij in beeld ;-)
Je rekenwerk is indrukwekkend! _/-\o_

Wat betreft de rest van je betoog:
Daarom overweeg ik de losse omgebouwde WTW te integreren (links in de tekening). Die kan dan in onbalans draaien. Buitenlucht aanzuigen (primair) met hoog debiet, bevochtigen/koelen en direct weer naar buiten blazen door de warmtewisselaar. Via tegenstroom andere verse buitenlucht aanvoeren (secundair), indirect koelen en doorsluizen naar de feitelijke WTW unit (rechts in de tekening) die op laag debiet aanzuigt en afvoert (tertiair). Vraag is of de HomEvap in de retourlucht dan nog zin heeft. Feitelijk bouw je zo een tweetraps koeling. Ik probeer beide systemen uit en heb ze derhalve in één tekening gezet. zie afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WPgOCtBCj0AW6nkMXJOWqCc173g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OrfqnZPJozzEmCXcsuROCJ5Q.png?f=fotoalbum_large

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Poekie
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Poekie

Super Furry Animal

o1o92o2o schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 19:32:
Mollier diagram is trouwens leesbaarder als het niet een kopie uit 1989 is en de diverse lijnen gekleurd zijn. Zoiets bijvoorbeeld;
http://www.dolder-ing.ch/...5mbar_-10bis50_0bis50.pdf

Punt A is 30 graden met RV=40% (x=10,5 g/kg)
Punt B is 26 graden met RV=50% (x=10,5 g/kg)
Punt A1 is 21,5 graden, met RV=66% (x=10,5 g/kg)
Punt B1 is 20,9 graden met RV= 82% (x=12,7 g/kg)

Genoemde dichtheid van vochtige lucht van 1,2 kg/m3 is strikt genomen niet helemaal constant, maar ok.

Verdampingsenergie per liter water is ongeveer 2256 kJ/kg = 2256 J/g
400 m3 per uur is 0,11 m3/s
0,11 m3 x 1,2 kg/m3 maakt dan 0,13 kg/s = 1300 gram/s
Per kg gaan ze 2,2 gram water toevoegen dmv verdamping, dus per seconde wordt dat;
0,13x2,2=0,29 g/s
Koelvermogen is dan 0,29 g/s x 2256 J/g = 662 J/s = 662 W
Als je daar dan nog weer 7% van verliest maakt dat 616 W koelvermogen

Maar dat is nogal simpel gerekend... namelijk ten opzichte van een WTW met de bypass open. Als het binnen 26 is en buiten 30 zet je die bypass natuurlijk niet open en zou je normaal niet inblazen met 30 graden maar met iets van 26,3. Dan is die spectaculaire "8,5 graden koeler!" opeens nog maar "4,8 graden koeler". Die 6xxW koelvermogen is dus gerekend tov een scenario wat niet bestaat en daarmee nogal nikszeggend. De vraag is ook of je voor dat beetje koelvermogen in de herrie wilt zitten van je WTW op 400 m3 gebruiken... ofwel; dat effectieve koelvermogen gaat nog eens een stuk omlaag.
Vergeet ook niet het elektraverbruik van de ventilatoren in de WTW, wat ook nog toeneemt door het extra obstakel van die verdamper. En zodra het binnen een hap warmer is dan buiten ('s nachts) gaat dit ding natuurlijk ook niet werken, want bypass open en weg met de hete lucht!
Ik had deze berekening voor @Roger_de_Poger in een ander topic ook gedaan en kwam daar ook op uit dat het qua ordegrootte wel klopt maar dat ze nogal wat aannames doen die in hun voordeel zijn zoals het naar boven afronden van rho - 1,17 kg/m3 (af te lezen in het mollierdiagram waar ze op kliederen nota bene) vs 1,2 kg/m3 bijvoorbeeld. Ik kwam hierdoor namelijk op 645W uit, als je daar dan 7% van verliest is het zelfs maar 600W koelvermogen. Daarbij de enthousiaste RH schatting van de buitenlucht die zij doen geeft HomEvap niet echt het voordeel van de twijfel.

Smashrun | Strava | Citystrides | Brickset


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • o1o92o2o
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 30-09-2020
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 23:57:
Een servicebeurt voor een klassieke airco kost je ongeveer een dergelijk bedrag.
Ik heb mijn installateur eens opgebeld over zo'n servicebeurt. Hij zegt; geen onderhoud nodig. Filters afzuigen kun je gewoon zelf doen en als hij echt vies wordt (hoe dan?) kun je natuurlijk ook zelf met de plantenspuit met middeltje er in er langs gaan.
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 23:57:
Ik keek op een paar sites en nam een gemiddeld bedrag. 150 euro dus. Het gaat niet om het bedrag maar het gegeven terugkerende kosten.
Die matrix moet je ook periodiek vervangen en was er hier op GoT ook niet iemand die de aansturingsprint ook nog kaduuk had binnen no-time?
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 23:57:
Waterleiding zit naast de WTW maar ik heb weinig zin om discussie te voeren over een waterleiding of een stukkie 6mm PU-slang. De kosten die daarmee gemoeid zijn staan in geen verhouding tot HomEvap of een klassieke airco.
Leidingwerk is leidingwerk. Of ik nou een pakket met 2 koelmiddel leidingen, afvoer en stuurstroom leg of alleen afvoer en waterleiding aanvoer. Laatste is inderdaad wat goedkoper ja.
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 23:57:
De een gaat voetballen en ik fröbel een koeler. Mijn tijd en die is gratis.
Juist, maar zo kun je dat dus niet grootschalig uitrollen voor woningbouw in het algemeen.
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 23:57:
Over legionella maak ik me niet druk. Luchtstroom is allemaal naar buiten en het water blijft in het ding.
Legionella gaat niet dood als je het naar buiten blaast. :/
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 23:57:
HomEvap doet ook niet aan legionella preventie.
Ze claimen geen druppeltjes uit te blijven. Als je zomaar gaat sproeien krijg je dat natuurlijk wel.
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 23:57:
Ik draai m'n hand niet om voor een microcontroller, sensors en wat code. Was t leven maar altijd zo simpel. Voor de goed orde: ik kan alle onderdelen apart aansturen. Ventilatorsnelheden en bypass stand. Bij koelen aan, kan ik garanderen dat de bypass gesloten is.

De tekening van het Mollier diagram is wat ik na enig aandringen van HomEvap kreeg. Het is niet van mijn hand. Er is wellicht geen testrapport beschikbaar om de beweringen te staven. Toen kwam jij in beeld ;-)
Je rekenwerk is indrukwekkend! _/-\o_
Ja, thermodynamica is niet populair als keuzevak :P
Roger_de_Poger schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 23:57:
Wat betreft de rest van je betoog:
Daarom overweeg ik de losse omgebouwde WTW te integreren (links in de tekening). Die kan dan in onbalans draaien. Buitenlucht aanzuigen (primair) met hoog debiet, bevochtigen/koelen en direct weer naar buiten blazen door de warmtewisselaar. Via tegenstroom andere verse buitenlucht aanvoeren (secundair), indirect koelen en doorsluizen naar de feitelijke WTW unit (rechts in de tekening) die op laag debiet aanzuigt en afvoert (tertiair). Vraag is of de HomEvap in de retourlucht dan nog zin heeft. Feitelijk bouw je zo een tweetraps koeling. Ik probeer beide systemen uit en heb ze derhalve in één tekening gezet. zie afbeelding.
[Afbeelding]
In dat geval heeft zo'n Homevap koeler geen toegevoegde waarde. Maar je hebt wel twee extra dakdoorvoeren nodig. In de winter gaat je dat ook geld kosten. Die doorvoeren maak je ook gratis en zelf? :+

En dit geheel doet nog steeds helemaal niks om de RV binnen te verlagen; juist iets wat je ook wilt hebben om het comfortabel te houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Een installateur die zegt dat je airco geen onderhoud nodig heeft, is niet goed wijs. Filters zul je wellicht zelf kunnen doen maar de gemiddelde installateur zal je dat werk graag uit handen nemen ;-)
Los daarvan zullen veel airco's na een paar jaar tóch groot onderhoud nodig hebben want elke afdichting lekt uiteindelijk.

De matrix die HomEvap verkoopt, kost ongeveer 150 euro. Voor 125 euro heb je een complete plaat van dat materiaal uit Italie (incl porto). Uit zo'n plaat haal je 6 van die matrixen. Handige Harry kan dat zelf met een stanleymes op maat snijden. Scheelt je een bak geld! Dat een pcb kapot gaat kan gebeuren. Dat 'ie nat kan worden duidt mij op een ontwerpfout. Die ander persoon kocht in eigen beheer een nieuwe print omdat 'ie niet op de garantie wilde wachten (of zoiets).

Grootschalig uitrollen? Ik heb geen wilde plannen. Hier in huis is groot genoeg wat mij betreft. HomEvap verplicht je tegenwoordig om het via een installateur aan te schaffen die het ook voor je komt installeren. Ik heb een paar HomEvap installateurs gebeld en het setje kost je gemiddeld 3000 euro...

Legionella gaat niet dood maar kan wel slecht tegen UV, en ik blaas geen nevel naar buiten. De nevel blijft in de kast.

Dat HomEvap aannames doet in eigen voordeel was te verwachten. Ze proberen er nog iets van geloofwaardigheid uit te persen. Eén installateur was zo aardig mij erop te wijzen dat er makkelijkere manieren zijn om van je geld af te komen. Hij geloofde er zelf niet in én vond het vreselijk veel geld voor weinig.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Poekie
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Poekie

Super Furry Animal

Roger_de_Poger schreef op zondag 13 september 2020 @ 14:47:
Dat HomEvap aannames doet in eigen voordeel was te verwachten. Ze proberen er nog iets van geloofwaardigheid uit te persen. Eén installateur was zo aardig mij erop te wijzen dat er makkelijkere manieren zijn om van je geld af te komen. Hij geloofde er zelf niet in én vond het vreselijk veel geld voor weinig.
Je geeft aan 5-7 liter per uur kwijt te zijn. Als de berekening van HomEvap met 8 l/h al tegenvalt, ga je nooit betere resultaten krijgen dan zij. Het proces is hetzelfde, jij voegt zelfs wat minder water toe en kan dus minder koelen.
Daarbij is 168 liter per dag wel erg veel als de Nederlandse waterbedrijven juist vragen om zo min mogelijk kraanwater te gebruiken in hete/droge periodes, kort douchen, niet de tuin te sproeien en geen zwembadjes vullen enzo. Dat stukje besef mis ik wel een beetje in je milieu-uiteenzetting. Ja, je water wordt opgeslagen in je regenwaterput, maar de waterbedrijven willen eigenlijk dat ze dat water helemaal niet hoeven leveren, want er is een tekort.

Smashrun | Strava | Citystrides | Brickset


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Als je goed leest, dan zie je dat ik het water óók gebruik om het toilet te spoelen. "Kwijt" is een definitie. Ik sla het tijdelijk op zodat ik op een ander moment juist geen beroep hoef te doen op de waterleiding. Kan me niet herinneren dat je het toilet niet mag spoelen. Voorts gaf ik ook aan dat ik de sproeier ga laten pulseren.

Vochtig is genoeg, nat is niet noodzakelijk. Als ik de sproeier een 50% dutycycle laat maken, hou ik zomaar de helft van dat water in de leiding zonder dat er minder water gaat verdampen.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Poekie
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Poekie

Super Furry Animal

Van 168 l water kan je met een totaal nietzuinig toilet (ik ga er van uit dat je dat niet hebt) 16 keer doorspoelen. Voor een zuinig toilet loopt dat met 2 l/spoelbeurt op tot 84 keer. Per dag dus. Ik vind het aan de hoge kant op een moment waar je zuinig moet doen met kraanwater.

Verder denk je niet al het water kwijt te zijn - de hele reden dat dit adiabatische koelen werkt is omdat je water laat verdampen waarbij je de energie die daarvoor nodig is uit de warme lucht haalt en op die manier koelt. Dat betekent dat je minstens dat water kwijt bent omdat je water toevoegt aan lucht die je vervolgens wegblaast naar buiten. De koeling komt door het toegevoegd water. Je jast 400m3 lucht per uur naar buiten waar je zo'n 5-7 l water aan hebt toegevoegd om de koeling te bewerkstelligen. Blaas je minder water naar buiten, ligt je koelvermogen dus nog lager dan berekend.

Smashrun | Strava | Citystrides | Brickset


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Ik gebruik twee miniatuursproeiers die in beginsel continue staan te sproeien. Het afvalwater vang ik in deze proeffase op in een emmer. Ik zal morgen eens proefondervindelijk bepalen hoeveel water er verdampt. Ik zal de hoeveelheid water per uur meten, mét en zónder ventilator aan. Het verschil is wat er verdampt. Iets zegt me dat het heel weinig is.

Rv kan max waarde X zijn. Derhalve maakt het qua koelvermogen niet uit of ik "genoeg" danwel "teveel" water over die honeycomb uitstrooi. Rv max is Rv max. Natter dan nat bestaat niet. De rest is afvalwater. De kunst is dus om niet meer water dan strikt noodzakelijk te sproeien als het gaat om besparen. Sproei ik echter minder dan er kán verdampen, dan verlies ik potentieel koelvermogen. In theorie heb ik dan ook geen afvalwater meer.

Een HomEvap heeft óók afvalwater. Het ding loost continue water en de toevoer pulseert de toevoer niet. Ik overweeg of het mogelijk is om de nevel te stoppen zodra de honeycomb maximaal verzadigd is. Heb nog niet bedacht hoe ik dat nauwkeurig kan meten. Stop ik de nevel te lang, dan verlies ik koelvermogen, nevel ik te lang door, dan heb ik onnodig (...) afvalwater.

2ltr per spoelbeurt is wel héél zuinig. WaterNet geeft op 32,7 ltr pppd tbv toilet. Hier een gezin van 4, kom ik op 132 ltr p/d. Afvalwater is dus slechts 168-132=36 ltr p/d. Da's geen nationale crisis ;)

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • o1o92o2o
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 30-09-2020
Roger_de_Poger schreef op zondag 13 september 2020 @ 17:21:
Ik gebruik twee miniatuursproeiers die in beginsel continue staan te sproeien. Het afvalwater vang ik in deze proeffase op in een emmer. Ik zal morgen eens proefondervindelijk bepalen hoeveel water er verdampt. Ik zal de hoeveelheid water per uur meten, mét en zónder ventilator aan. Het verschil is wat er verdampt. Iets zegt me dat het heel weinig is.
Niet helemaal. Wat je als nevel uitblaast verlies je wel maar is niet verdampt. Als ik mijn airco fan opeens op max zet komt er ook hele lichte nevel uit als er nog condens aan de condensor zit.

Eerder zei je geen nevel uit te blazen, maar ik vraag me af hoe je dat 100% wilt uitsluiten.
Roger_de_Poger schreef op zondag 13 september 2020 @ 17:21:Rv kan max waarde X zijn. Derhalve maakt het qua koelvermogen niet uit of ik "genoeg" danwel "teveel" water over die honeycomb uitstrooi.
Klopt. Sommige materialen verliezen zelfs in voor verdamping geschikt oppervlak als je ze nat ipv vochtig maakt. Zie een T-shirt wat vochtig is vs eentje die helemaal dichtgezweten is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Ik blaas de nevel tegen een strook filterdoek aan. Dat filterdoek ligt op de honeycomb. Zo voorkom ik dat de waternevel direct met de luchtstroom door de honeycomb geblazen wordt, zonder de honeycomb 100% nat te maken. Het doek is grof en houdt amper water vast maar remt/vangt de nevel wél af en vormt het om naar grote druppels, gelijkmatig verdeeld over het hele doek. Ik heb een dunne laag van een papieren tissue afgepeld en aan de uitblaaszijde geknoopt met een elastiek en die bleef kurkdroog (als in "geen spetters te zien"). De grote druppels blijven goed aan de honeycomb plakken en waaien niet weg. Nevel zonder filterdoek blaast er dwars doorheen. Honeycomb wordt nat maar er gaat veel afwater mee met de luchtstroom. Onwenselijk.

Het probleem om op te lossen is, hoe je een minimale hoeveelheid water zo afdoende mogelijk verdeeld over het totale oppervlakte binnen een beperkte ruimte. Ik heb één sproeier direct in het centrum van de luchtstroom bij de inlaat geplaatst. Dan wordt het midden van de honeycomb natter dan het omliggend deel. De randen blijven zelfs droog. Maar door het omliggend deel gaat óók lucht! Neem ik meer sproeiers, dan word de boel gelijkmatiger nat maar stijgt m'n waterverbruik ook navenant. Let's not go there again... :9~ Twee sproeiers is afdoende in combinatie met dat G3 filterdoek.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_Vice
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 11-09 22:52
Roger_de_Poger schreef op zondag 13 september 2020 @ 17:21:
Ik gebruik twee miniatuursproeiers die in beginsel continue staan te sproeien. Het afvalwater vang ik in deze proeffase op in een emmer. Ik zal morgen eens proefondervindelijk bepalen hoeveel water er verdampt. Ik zal de hoeveelheid water per uur meten, mét en zónder ventilator aan. Het verschil is wat er verdampt. Iets zegt me dat het heel weinig is.
Ergens eerder in het topic liet je een temperatuur daling zien als effect van het insproeien van het water. Voor de volledigheid is het dan ook handig om te laten zien wat de water temperatuur is, om uit te sluiten dat de temperatuur daalt doordat het water simpelweg kouder is.

Of water te gebruiken dat nagenoeg dezelfde temperatuur als de instromende lucht heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Dat water komt uit een 10mtr lange tuinslang. De bron is een regenwaterput. Ik schat dat die nu 17 graden is. Overigens is de temperatuur van het koelwater niet van grote invloed op het proces.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • o1o92o2o
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 30-09-2020
The_Vice schreef op zondag 13 september 2020 @ 22:43:
[...]


Ergens eerder in het topic liet je een temperatuur daling zien als effect van het insproeien van het water. Voor de volledigheid is het dan ook handig om te laten zien wat de water temperatuur is, om uit te sluiten dat de temperatuur daalt doordat het water simpelweg kouder is.

Of water te gebruiken dat nagenoeg dezelfde temperatuur als de instromende lucht heeft.
Roger_de_Poger schreef op zondag 13 september 2020 @ 22:50:
Dat water komt uit een 10mtr lange tuinslang. De bron is een regenwaterput. Ik schat dat die nu 17 graden is. Overigens is de temperatuur van het koelwater niet van grote invloed op het proces.
Correct. Verdamping van water is 2256 kJ/kg, enkel een graad opwarming is slechts 4,18 kJ/kg

Naarmate je echter veel water niet verdampt maar er enkel doorspoelt wordt de temperatuur van inblazen wel een issue.

Als je een luchtbevochtiger type koudwaterverdamper hebt kun je ook goed merken hoeveel warmte er nodig is om water te verdampen. Het reservoir van die dingen wordt gewoon koud.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 11-09 22:10

de Peer

under peer review

Roger_de_Poger schreef op zondag 13 september 2020 @ 14:47:
Een installateur die zegt dat je airco geen onderhoud nodig heeft, is niet goed wijs.
Nou als zélfs een installateur zegt dat onderhoud niet nodig is, en je dus geen onderhoudscontract durft af te troggelen, dan is er weinig onderhoud nodig.
Kijk ook eens in de warmtepomp/airco topics op tweakers. Consensus is toch echt: groot onderhoud absoluut niet nodig, dat doe je bij een koelkast toch ook niet?

Ik ben in ieder geval niet van plan om mijn warmtepompen in huis (3 airco's, een warmtepompboiler, vriezer, koelkast) de komende 10 jaar van serieus onderhoud te voorzien. Ik stofzuig alleen de filters af en toe.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Prima. Maar het punt dat ik wilde maken is dat een airco met z'n compressor, filters, afdichtingen, ventilators, koelmiddel, leidingen, sturing etc etc wellicht eerder in aanmerking komt voor een beurt en dat die beurt wellicht ook meer kost dan een filterbox met alleen een sproeier.

Appels en peren. Laten we de discussie over de onderhoudskosten maar staken. _/-\o_

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


  • o1o92o2o
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 30-09-2020
Roger_de_Poger schreef op maandag 14 september 2020 @ 10:20:
Prima. Maar het punt dat ik wilde maken is dat een airco met z'n compressor, filters, afdichtingen, ventilators, koelmiddel, leidingen, sturing etc etc wellicht eerder in aanmerking komt voor een beurt en dat die beurt wellicht ook meer kost dan een filterbox met alleen een sproeier.

Appels en peren. Laten we de discussie over de onderhoudskosten maar staken. _/-\o_
De compressor in je koelkast draait ook gewoon vrolijk 10 jaar. Als het systeem goed gesloten is, is er geen lekkage en draait de boel gewoon door.

Er zijn wel meer duurdere onderdelen om kapot te gaan ja, maar een installateur laten komen begint al met de voorrijkosten.

Als mijn installateur me een onderhoudsbeurt had willen verkopen had hij dat vast wel geprobeerd ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 06:05
Mooi project! Ik ben erg benieuwd naar het resultaat.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
De hardware voor de bevochtiger is klaar. Kleine filterbox 200x200x150 met 160mm aansluitingen.
Er zit een stuk kartonnen honeycomb is ala de HomEvap, dikte 100mm. Er bovenop ligt een kort stukje geperforeerde slang want er is te weinig ruimte/afstand om een nevelsproeier te gebruiken. Tussen die slang en de deksel drukt een stukje filtermateriaal zodat het water netjes door de honeycomb zakt. Er komt wel beduidend meer water uit dan mbv een sproeier. In 2 seconden is de honeycomb doorweekt. Wellicht pas ik dat nog aan.
Aan de onderzijde zit een slangpilaartje om het (weinige) "afvalwater" te lozen. Nabij de uitblaas zit een sensor die de Rv meet. Intussen zijn de elektrische ventielen ook binnen. Nu effe een besturing en wat regels code maken. Arduino rules!

Idee is als volgt: sensor meet de Rv en laat een ventiel met tussenpozen -ingegeven door de gemeten Rv-kort pulsen tot het setpoint is bereikt. De sensor reageert direct op een veranderende Rv dus da's goed.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gJtmVr-tdXGP-gCxaiFFC_LkMdo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gCuN9eVwzBEkl1fdpi3rfPPv.jpg?f=fotoalbum_large

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Vandaag eindelijk de tijd gehad om de bevochtiger netjes op te hangen. Het ding zit tussen de WTW en naar-woning. Aansluitend effe voor de soft- en hardware gaan zitten. Mega2560 is wat overkill. Tzt maak ik een embedded printje.

De sensor meet direct achter de honeycomb Rv en temp. In de code zitten een paar if/else statements die de waarde van de sensor vergelijken met een treshold-waarde. Onder de treshold-waarde = water 1 seconde aan. Beveiliging in de vorm van een watchdogtimer en een niveauschakelaar onderin de kast. Mocht het waterniveau stijgen, dan wordt de toevoer gestaakt. Nu rustig gaan loggen en zien wat we hebben. Daarna verder aan z'n grote broer de Koeler...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8lJWZKKS4Goxx_RulFjlWQbhv20=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gCuN9eVwzBEkl1fdpi3rfPPv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FHaP_iQJkg1RNOiRTYf1x7weWxk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UjZSIpL899dXR4Z2fJRKppdw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oOppdmuQCnaVFcyvkAnavDESwj8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NNqo0r47s6Ap5SyRdlJjJWbt.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ra0bReMUDLtd95bSrvlFMSVi-tM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IpXcegDXzXAdyOkrKfXbywSt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pGtFUIUEIrJXlG0Px4VvHOVMsss=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NfJUY484UnwsIAKDLGGaYkCl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LkxhJue963krou1Ac84o1dbUmeI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YYNqtZqtGBl6HAJgdOOaQCvm.jpg?f=fotoalbum_tile

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Mijn DIY HomEvap is klaar en draait al een week naar tevredenheid. Vandaag nog effe een waterslagdemper erbij gehangen omdat de leiding wat bonkte door het waterventiel.
Enfin, setpoint is 60% en die houdt 'ie moeiteloos vast. Rv is merkbaar stabiel en aangenaam in huis. Ik hoor het ventiel eens in de 4 tot 8 minuten een paar keer kort pulsen. Er stromen dan een paar druppels overtollig water via de afvoer weg ten teken dat de honeycomb verzadigd is. De verhouding tussen absorptie en toevoer is dus nagenoeg optimaal. Doorvoer is tussen 100 en 200m3/u (vraagsturing).
Conclusie: works like a charm! _/-\o_

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deklusjesman
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11-08 17:06
Over legionella maak ik me niet druk. Luchtstroom is allemaal naar buiten en het water blijft in het ding. HomEvap doet ook niet aan legionella preventie.
Dit klopt niet. HomEvap koopt bij een ander bedrijf een legionella filter in en deze zit ook in de cartridge.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Tja, waarom vraag je je dan af. Er ontstaat geen nevel in het ding dus waar zou je je druk over maken? Althans, in die van mij ontstaat geen nevel. Die cartridge kost je ruim 250 euri's dus da's serieus geld. Voor de helft heb ik dat hele ding van mij gebouwd!
Als ik de site vh RIVM erop na sla, dan is het risico verwaarloosbaar. Nogmaals, ik produceer geen nevel. Het water STROOMT door de honeycomb en een deel verdampt. In die damp zit geen legionella.

https://www.rivm.nl/legionella

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • walletje-w
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10:03
Roger_de_Poger schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 09:29:
Mijn DIY HomEvap is klaar en draait al een week naar tevredenheid. Vandaag nog effe een waterslagdemper erbij gehangen omdat de leiding wat bonkte door het waterventiel.
Enfin, setpoint is 60% en die houdt 'ie moeiteloos vast. Rv is merkbaar stabiel en aangenaam in huis. Ik hoor het ventiel eens in de 4 tot 8 minuten een paar keer kort pulsen. Er stromen dan een paar druppels overtollig water via de afvoer weg ten teken dat de honeycomb verzadigd is. De verhouding tussen absorptie en toevoer is dus nagenoeg optimaal. Doorvoer is tussen 100 en 200m3/u (vraagsturing).
Conclusie: works like a charm! _/-\o_
We zijn nu door de droge wintermaanden heen gegaan, hoe is die periode bevallen? Werkt het nog steeds naar volle tevredenheid? En wat is nu je inschatting van de performance van die HomeVap?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Werkt uitstekend! (Ik realiseer me dat ik nu klink als een WC-eend...)
Ik heb de sensor iets verderop in de uitlaat geplaatst zodat de readings was rustiger zijn. En ik heb een tijd lopen stoeien om een mooie balans te vinden tussen pulsduur, pauze tussen pulsen en zo min mogelijk verspilling, en dat alles vanwege wisselende Rh/temp van de aangevoerde lucht.
Ik zie wat verkalking op de honeycumb maar dat was te verwachten. Vervanging van dat spul kost een fractie van wat HomEvap ervoor durft te vragen (identiek spul).

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • walletje-w
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 10:03
Dat is mooi om te horen! Heb je ergens nog meer informatie over de gebruikte materialen en producten zodat we dit zelf kunnen gaan bouwen en testen?

Ik zie dat er in de HomEvap nog een verwarmingselement zit om de efficiëntie te verhogen. Dat is interessant heb jij een idee waarom ze dit gedaan hebben? Is dit omdat de lucht afkoelt als er vocht aan toegevoegd word maar in de winter dit een ongewenst effect is en dus het effect van de WTW daarvoor teniet gedaan is?

M.b.t legionella, in de HomEvap word het binnenkomende water gefiltert op legionella. Legionella kan enkel groeien in water warmer dan 20graden. Je zou dus ook een temperatuur sensor kunnen plaatsen in de aanvoer van het water en zolang dat onder de 20 graden is zou er ook geen kans moeten zijn op legionella lijkt me. Of ze de heater ook daar zijn effect bereiken door de honeycomb en die ruimte boven de 60 graden te verwarmen?

[ Voor 31% gewijzigd door walletje-w op 11-03-2021 08:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 08:51

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Roger_de_Poger schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 22:33:
Werkt uitstekend! (Ik realiseer me dat ik nu klink als een WC-eend...)
Ik heb de sensor iets verderop in de uitlaat geplaatst zodat de readings was rustiger zijn. En ik heb een tijd lopen stoeien om een mooie balans te vinden tussen pulsduur, pauze tussen pulsen en zo min mogelijk verspilling, en dat alles vanwege wisselende Rh/temp van de aangevoerde lucht.
Ik zie wat verkalking op de honeycumb maar dat was te verwachten. Vervanging van dat spul kost een fractie van wat HomEvap ervoor durft te vragen (identiek spul).
Al aan een waterontharder gedacht?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Ik heb de onderdelen op internet bij elkaar gesprokkeld. Filterbox en een beetje Google-en zou genoeg moeten zijn. De honeycumb was iets lastiger en komt uit Italie bij Aerofiltri vandaan.
Warme lucht kan meer vocht bevatten. Nadeel is dat de temperatuur van die lucht daalt.
Ik ontken het bestaan van legionella niet. Echter, ik sproei of vernevel het water niet. Ik laat water rustig over een stuk karton druipen. Ik heb mijn versie daarop getest: hoge airflow, maximaal water en met een stuk calqueerpapier gekeken of er druppels uit waaiden. Niets aan de hand. Ik maak me ook geen zorgen omdat er nooit water in het ding blijft staan. De bodem vd filterbox loopt schuin af in een afvoer. Truc is om net zoveel water te gebruiken dat je géén surplus hebt. Bij HomEvap heb je een 3/4" afvoer en die verbruikt aanzienlijk meer water! Er bestaat niet zoiets als natter dan nat. Ik gebruik wat ik nodig heb, ook al is het maar water.
Waterontharder? Die dingen zijn stervensduur. Uit zo'n plaat honeycumb van €49 ex porto haal ik 6 stukken. Een nieuwe harskern voor zo'n ontharder is duurder. 8)7

[ Voor 58% gewijzigd door Roger_de_Poger op 11-03-2021 09:03 ]

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 08:51

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Roger_de_Poger schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 08:52:
Een nieuwe harskern voor zo'n ontharder is duurder. 8)7
Hoe vaak vervang je die? Heeft tevens nog wat andere voordelen die ontharder ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Frequentie van vervanging is de mate waarin je 'm gebruikt lijkt me.
Be my guest als je zo'n ontharder wilt aanschaffen.
Heb 'm zelf nog nooit nodig gehad.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 08:51

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Roger_de_Poger schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 10:20:
Frequentie van vervanging is de mate waarin je 'm gebruikt lijkt me.
Be my guest als je zo'n ontharder wilt aanschaffen.
Heb 'm zelf nog nooit nodig gehad.
Ik heb zo'n ding al staan, ik heb zwarte kranen in heel m'n huis. En zowel met ramen zemen als douche schoonmaken is het een zegen.

Die harskern gaat met onderhoud 15-20 jaar mee.

Nooit meer zonder ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Dat snap ik. Daarom was ik de ramen en de auto met regenwater. Zelfde resultaat.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miitjohn
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 03-09 15:24
Hier ook een systeem D. Koelen met de bypass kan je vergeten, dat werkt misschien op warme lente dagen waar het 's nachts erg fris wordt, maar van de moment het 's avonds geen 60% afkoelt heeft het nagenoeg geen effect. Het debiet van zo'n unit is 300/400m³/uur wat veel te weinig is om te koelen (in een woonhuis). Zuurstof heeft ook niks met temperatuur te maken; zo'n ventilatie hoort te werken ifv de co2 waarde. Belangrijk is daarbij in de winter vooral zoveel mogelijk warmte recuperatie van de uitgeblazen lucht, maar omdat ding nu te gaan aansturen om de temperatuur te beheersen...

Trouwens, als je liever geen HFK koudemiddel gebasseerde AC wenst, waarom neem je dan geen koudwatersysteem? Dat kan je gewoon instaleren als een traditionele lucht-lucht AC. Is er wel de fun van het knutselen weg, maar het is niet zo dat een "traditionele" AC per definitie wil zeggen dat je een HFK koudemiddel moet gebruiken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vinx77
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 06-09 17:23
@Roger_de_Poger Leuk project! Veel rondgekeken, maar meeste wel hier geleerd!

Zojuist ook de meeste onderdelen besteld. Software doe ik in Nodered. Omdat ik al een luchtvochtigheidssensor heb, programmeer ik een ESP32 alleen voor "x seconden kraan open" of zoiets.

Waar heb je die flexibele buizen en verbindingsstukjes vandaan? Gewoon bij de locale Hornbach/Praxis? En heb je een magneetventiel gebruikt? Kun je daar wat meer over vertellen?

Wat is nu het verschil tussen de koeler en bevochtiger? Ik kan dat niet helemaal opmaken uit dit verhaal.

Algoritmes, maar dan supersnel uitgevoerd, dat is zeg maar mijn ding


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Hi Vincent,
Om met je laatste vraag te beginnen: de functie wordt bepaald door de positie in de installatie. Technisch verschillen de kasten niet veel van elkaar. De software steekt ook iets anders in elkaar, gebruikt andere data om het ventiel aan te sturen. Dat lijkt me logisch.

Qua onderdelen: twee 12v magneetventielen op Ebay of bij oom Ali, relaiskaartje, voeding, etc etc. Ik gebruik 6mm blauwe PU leidingen en koppelingen van FTHperslucht. Fijn bedrijf met heeeul veul keuze.
Heb je zo genoeg om op stoom te komen?

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
edit: ik zie dat mijn foto's iets achterhaald zijn. Ik zou het ventiel niet aan de kast bevestigen vanwege het geluid. Die klik hoor je door je hele ventilatiesysteem heen... Gebruik een waterslagdemper (Hornbach) want die ventielen zijn meedogenloos streng. Evt maak ik wat extra foto's voor je.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vinx77
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 06-09 17:23
Vandaag komt het Aerofeel karton deze kant op. Ik wil nog even langs de Hornbach en daar wat buismateriaal halen. Ik heb sowieso een water-splitter nodig, want heb nu 3 watertaps nodig (koelkast, de warmtewisselaar en dit project).

Ik denk wel dat ik het wat anders ga doen:
  • Proefproject gaat via een watervat dat ik er boven hang als een soort watertoren. Ik wil vooral de snelheid goed kunnen afstellen, waar de hoeveelheid water voldoende is voor WTW-standje 3. De WTW leest de temperaturen van de 4 buizen, dus dan kan ik makkelijk zien wat met en zonder doet.
  • Voor de directe aansluting water aan/uit via "tuya smart water valve zigbee" - kost €20 op AliExpress en scheelt waterslagdemper. Wifi-versie is er ook en vast ook eentje met een draadje.
  • Aansturing via Node-Red en Zigbee. Ik lees de WTW (Zehnder WH950) al uit, en die heeft een luchtvochtigheidssensor. Omdat ik de centrale RaspberryPi in dezelfde ruimte zit, kan ik eventueel ook de aansturing rechtstreeks aansluiten en een luchtvochtigheidssensor bijplaatsen.
  • Aansluiting rechtstreeks op de WTW en niet een aparte WTW-unit. Dus hetzelfde als HomEvap. Bypass uitzetten kan ik aansturen (dacht ik), mocht die vervelend doen.
  • Legionella kan grotendeels opgelost worden door eens per 24 uur de boel te laten drogen, als ik https://www.coltinfo.be/a...oeling-en-legionella.html zo lees. Ook is het voor de bevochtiger belangrijker dan voor de koeler dat legionella-bacteriën vermeden worden. De WTW heeft F7-filters voor het binnen-gedeelte en heb dus Aerofeel karton.
Dus de nodige verschillen en dus ook de nodige discussie-punten. :)

Voor mensen die NU een discussie willen over legionella mogen daar een apart draadje voor aanmaken - dit is voor mij momenteel (ook) geen prioriteit. Reden is dat ik niet verwacht een compleet ander ontwerp te krijgen en dus eventuele legionella-problemen met het hudige ontwerp op kan lossen door kleine wijzigingen. Ik ga wel kijken hoe ik het beste de luchtvochtigheid een uur lang onder de 30% kan houden en zal na 2 maand gebruik een legionella testkit kopen. Hoe en wat te testen is een aparte discussie voor over 2 a 3 maand dus.

Algoritmes, maar dan supersnel uitgevoerd, dat is zeg maar mijn ding


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vinx77
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 06-09 17:23
Het werd weer warm, dus weer verder gegaan.

Het bestelde karton is 15cm en die past net in de box. Weet niet of het teveel is of dat het juist beter kan gaan werken. Ik kan altijd een stuk van het karton afzagen, mocht dat nodig zijn.

Heb een eerste experiment gedaan door het karton volledig nat te maken en dan de temperatuur in de gaten te houden. Enkele temperaturen gingen meteen enkele graden naar beneden, maar raakte enorm door de war door de verkeerd gebruikte termen in de software die ik gebruik voor uitlezen, dus weet gewoon niet wat het effect was. De dag erna geprobeerd een klein oppervlak te besproeien en dat werkte voor geen ene meter. Dus voor het uitlezen vertaal ik in Nodered naar de termen die ik logisch vind ("buiten-in", "buiten-uit", "binnen-uit" en "binnen-in") en dan alleen nog een betere sproeier. Ik wil graag dingen echt zien en aanraken, als het volledig nieuw voor me is, dus de webshop was voor mij niet de juiste stap.

Gisteren kwam ik Gardena Microdrip tegen en die water-ventieltjes lijken me erg prima om verder mee te experimenteren - heb gelijk extra gehaald voor de tuin. Of ik ga twee lussen maken (voor stand 1 en 3 van de WTW) of ik ga alleen voor stand 3. Aan/uit-zetten is ook nog manueel, want focus op tunen. Voor het afvoeren van overtollig water heb ik slechts een pannetje, dus het systeem kan sowieso niet live.

Volgende bericht zal een tabel zijn met uitgelezen waarden per 5 minuten.

Algoritmes, maar dan supersnel uitgevoerd, dat is zeg maar mijn ding


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dahaan
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-12-2024
Leuke projecten hier! Veel bezig geweest met adiabatische koeling voor mijn afstuderen. Ga voor de zomer maanden ook zelf iets bouwen.

Ben alleen al een tijdje op zoek naar een honinggraad paneel, maar die lijken echt zeldzaam in NL.
Ik heb deze hier gezien: https://www.aerofeel.com/...ribute_pa_thickness=50-mm

Maar vroeg me af of iemand nog andere adresjes kent? Ik kom echt alleen uit op Alibaba, maar koop liever iets lokaler.

Dank alvast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
...da's ook precies waar ik het spul koop. Nergens anders te vinden inderdaad.
Leuk, een expert!

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dahaan
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-12-2024
Expert is een groot woord!

Ik ben nu aan het kijken wat het Alibaba verhaal kost. Zal je op de hoogte houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Ik was voor een plaat 60x100x10 69 euri's kwijt en daar kwam 29 euri's porto bij. Daarover 22% btw maakte 119,56 in totaal. Had het heel snel in huis. Minder dan een week, via DHL.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dahaan
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-12-2024
Ja ik ben toch op zoek naar een goedkopere oplossing. Ik had niet verwacht dat dit zo prijzig zou zijn.

Ik zat te denken aan een aquariumfilter, filterdoek of geperforeerde spons. Deze zijn allemaal goed water absorberend en lucht doorlatend. Het laatste is dus nog te verbeteren door gaten in de windrichting te maken.

https://www.amazon.nl/dp/...9SJA?_encoding=UTF8&psc=1

https://www.wtw-filtersho...te-5-mm.html?id=198063465

https://glazenwasserswink...ose-spons-1-pak-10-stuks/


Al enige ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Hmmm, ik zou dat niet doen. Je hebt een flink debiet aan lucht nodig. Dat spul van Aerofiltri veroorzaakt amper/geen drukval. Ik heb twee diktes van 10cm achter elkaar geplaatst. Lucht gaat dus door 20cm materiaal heen en daar merk ik niets van. Bedenk ook dat dat Aerofiltri behandeld is met anti-rot agent en je het jarenlang kunt gebruiken. Uit één plaat van 60x100 (x10) haal ik 6 stukken van 30x30. Twee per koelerpakket, en als zo'n pakket 5 jaar meegaat, kan ik 15 jaar vooruit met die handel. Dan is 120 euro opeens niet veel.
Risico dat sponzen vergaan, rotten of beschimmelen is veel groter. Ik zou er nog es over nadenken...

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vinx77
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 06-09 17:23
Heb ook de Aerofeel, maar dan de 15cm dikte. En de filterbox is 20x20x15, dus een slag kleiner dan Roger. Het kost €150 maar dan heb je genoeg voor de komende jaaaaren (stukken van 20x20 uit 600x1000 = 15 stuks), dus €10 per verversing ipv €156. HomEvap adviseert elke 2 jaar vervangen.

Mijn project gaat uiteindelijk zo'n €250 tot €300 kosten. Als je die initiële kosten verder omlaag wilt brengen, twijfel ik of jouw voorstellen wel geschikt zijn. Die materialen zijn namelijk niet behandeld, zodat legionella-bacteriën zich er makkelijker in kunnen nestelen. Alhoewel de "1 uur per dag droog houden" hier misschien ook wel al voldoende is? Ik ga het zelf niet proberen op die manier.

Heb je dit gezien? https://3dprint.com/41447/3d-printed-cool-brick/

Algoritmes, maar dan supersnel uitgevoerd, dat is zeg maar mijn ding


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sjoerdfoto
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 10-09 15:02

Sjoerdfoto

Fotografeert en klust.

Even voor de checkup @Roger_de_Poger ; je huis is daadwerkelijk koeler met deze dagen door deze adiabatische koeling?

Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dahaan
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-12-2024
Thanks voor jullie feedback,

Ik ben een soort add-on voor een conventionele ventilator aan het ontwerpen. Het idee is dat deze gemakkelijk te plaatsen is tegen de ventilator zodat je tijdens warme zomerdagen extra verkoeling kan toevoegen. Het wordt dus zeer intensief gebruikt.

Het debiet moet natuurlijk wel gewaarborgd blijven, maar als het paneel jaarlijks vervangen kan worden kies ik nu liever voor een kostendrukkend product. Ik ga het gewoon eens testen en zien wat er uitkomt.

Betreft legionella, ik dacht dat dat alleen ontstaat in stilstaand water tussen 20-55 graden. Wanneer de filterspons dagelijks wordt drooggeblazen en het waterreservoir dagelijks wordt vervangen, lijkt me de kans op legionellagroei vrij klein. Dat hou ik nu nog even buiten beschouwing.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Sjoerdfoto schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 14:24:
Even voor de checkup @Roger_de_Poger ; je huis is daadwerkelijk koeler met deze dagen door deze adiabatische koeling?
Mijn huis is erg goed geisoleerd dus het duurt altijd effe voor de warmte echt in de muren zit. Ik hou je op de hoogte.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Dahaan schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 14:33:
Thanks voor jullie feedback,

Ik ben een soort add-on voor een conventionele ventilator aan het ontwerpen. Het idee is dat deze gemakkelijk te plaatsen is tegen de ventilator zodat je tijdens warme zomerdagen extra verkoeling kan toevoegen. Het wordt dus zeer intensief gebruikt.

Het debiet moet natuurlijk wel gewaarborgd blijven, maar als het paneel jaarlijks vervangen kan worden kies ik nu liever voor een kostendrukkend product. Ik ga het gewoon eens testen en zien wat er uitkomt.

Betreft legionella, ik dacht dat dat alleen ontstaat in stilstaand water tussen 20-55 graden. Wanneer de filterspons dagelijks wordt drooggeblazen en het waterreservoir dagelijks wordt vervangen, lijkt me de kans op legionellagroei vrij klein. Dat hou ik nu nog even buiten beschouwing.
Wat is een "conventionele ventilator"? Zo'n patatsnijder waar je vooral niet je fikken in moet steken? Als je daar een natte spons voor houdt, gaat het amper iets opleveren. Los daarvan neemt de luchtvochtigheid in huis toe, en da's nou juist wat je niet wilt. Da's direct adiabatische koeling. Liever kies je voor indirect (mits je balansventilatie hebt). Qua legionella: als je een reservoir gebruikt, is de kans op legionella juist groter. Beter kies je voor verswatertoevoer icm een afvoer.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leecher
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 08:04
@Dahaan
ik heb wel ervaring bij familie met zo'n luchtkoeler, precies hetzelfde principe als jij van plan bent te maken. Dat is overigens nauwelijks de moeite want die dingen kosten maar een paar tientjes. Als je niet genoeg kan krijgen van de warmte maar ook het drukkend benauwde 200% luchtvochtigheid gevoel erbij wil hebben dan is dat werkelijk het ultieme apparaat. Ze noemen het niet voor niets een swamp koeler.
Tenzij je in een of andere fabriekshal woont heb je dat in een paar uurtjes al dik voor mekaar. Pro-tip, koop een Shrek-outfit en zeg tegen iedereen dat ze je moeras moeten verlaten.

Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 11:49
@Roger_de_Poger Die dingen zijn niet bedoelt om mee te koelen maar worden gebruikt in de winter om mee te verwarmen, als in de winter je luchtvochtigheid in huis hoger is voelt dat minder koud, zeker bij luchtverwarming ivm hoofdzakelijk verwarming door convectie.

Luchtbevochtiging in de winter is een zeer nuttige toevoeging als je balanceventilatie of luchtverwarming hebt, maar totaal niet in de zomer.

Als je gaat bevochtigen in de zomer wordt het juist zeer benauwd in huis, mag je temperatuur wel iets zaken maar gevoelsmatig zal het juist warmer gaan aanvoelen.

Het is niet te vergelijken met wat boeren doen in stallen, die nevelen ook maar op een heel andere manier en fors meer waarbij ook het overtollige vocht direct weer afgevoerd wordt naar buiten toe.

En niet te vergeten doordat je luchtvochtigheid gigantisch gaat stijgen heb je fors meer kans op schimmel in huis als je niet zeer goed gaat afzuigen/ventileren.

[ Voor 44% gewijzigd door mr_evil08 op 08-06-2021 16:42 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
@mr_evil08,
Heb je goed begrepen dat ik twee systemen heb draaien, icm met balansventilatie?
Het ene systeem is wordt gebruikt als bevochtiger die tussen wtw en huis-inblaas zit gemonteerd. Dit ding houdt de luchtvochtigheid op orde in zowel zomer maar vooral winter.

Het andere systeem is een INDIRECTE adiabatische koeler. Die zit tussen afzuig en wtw gemonteerd. De afgewerkte lucht -met verhoogde Rv- wordt direct naar buiten geblazen via de kruisstroomwisselaar waar het de verse buitenlucht koelt.

Kortom, identiek aan HomEvap, echter een stuk betaalbaarder, zuiniger en slimmer.

Wat een boer doet moet 'ie zelf weten. Voor een woonhuis is het idd geen oplossing. Ik heb geen last van schimmel in huis want de Rv is een mooie constante 50-55%. Het koelvermogen is iets lastiger te beoordelen omdat die afhankelijk is van de Rv vd buitenlucht. Hoe hoger die is, hoe minder het koelvermogen. Het beperkte koelvermogen ondersteun ik met geautomatiseerde rolluiken en vraaggestuurd ventileren. Al met al ben ik van mening dat het systeem werkt, maar ik heb nog geen eindeloze rijen en kolommen om m'n bevindingen te staven. Als ik echter de sensorwaarden bekijk, zie ik in beide systemen datgene gebeuren waar ik op uit ben.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vinx77
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 06-09 17:23
Was een tijd ziek, dus even wat vertraging.

Ben toch niet zo kapot van Gardena, omdat het flink lekt bij de aansluitingen. Dus dit is echt tijdelijk voor het experiment, maar gelukkig hebben we ook een tuin.

De koeling valt tegen, helaas.
code:
1
incoming: 24.5, outgoing: 24.5, supply: 22.5, extract: 19.5

Dit betekent dat de koeling 5 graden is en de warmtewisselaar daar 2 graden van oppikt. Had meer gehoopt op 10 en 5 graden.

Ik heb het idee dat het meeste water gewoon naar beneden druppelt en het karton niet echt nat maakt. Dus misschien moet er toch verneveld worden...

Algoritmes, maar dan supersnel uitgevoerd, dat is zeg maar mijn ding


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 11-09 21:22
@Roger_de_Poger

Ik heb ook veel interesse in zo'n koelsysteem.
In het kader van domme vragen bestaan niet, heb ik een vraag.

Als ik het goed begrijp zit hij in het kanaal met afgezogen lucht uit het huis.
Die vieze lucht koel je af, dan gaat het door de wtw en word naar buiten geblazen.
De verse buitenlucht is heet gaat door de wtw en word afgekoeld en je huis ingeblazen.

Waarom is het dan van belang dat er geen legionella gevormd kan worden?
Deze lucht verlaat je huis immers.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Hi Franq,
het legionella-vraagstuk is alleen relevant als je toegevoerde lucht gaat bevochtigen. Als je afgewerkte lucht gaat koelen dmv bevochtigen, dan zie ik het probleem niet. Die afgewerkte rommel blaas je inderdaad door je wtw en door naar buiten. Er is altijd een purist te vinden die vindt dat je potentieel legionella naar buiten blaast...
Ik zou me er niet druk om maken.

Voor de goede orde: ik gebruik een nagenoeg identieke kast om de TOEGEVOERDE lucht te bevochtigen. Dus van WTW naar huis. Die wil je beslist vrij van legionella hebben! Daarom vernevel ik die lucht niet door de honeycomb maar laat ik het over het karton spoelen. Ik gebruik een geperforeerde slang die in twee-laags filterdoek ligt. Dat maakt een mooie overgang van waterleidingdruk naar losjes-uit-de-pols en kabbel-de-kabbel. Geen gespetter!

[ Voor 36% gewijzigd door Roger_de_Poger op 15-06-2021 17:24 ]

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Manke
  • Registratie: Januari 2003
  • Niet online
F_J_K schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 13:45:
Leuk om zelf te maken. Let wel erg op ook de hygiëne op de lange termijn. Legionella en andere bacteriën kunnen heel vervelend zijn. En ook schimmel gaat een ding kunnen zijn.
Om deze reden zit er vaak een ionisator in luchtbevochtigers.

Dit is ook een leuk project:
YouTube: Revolutionary Air Conditioner!

[ Voor 15% gewijzigd door Manke op 15-06-2021 17:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vinx77
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 06-09 17:23
Filterdoek... Ok, ga ik proberen.

@Roger_de_Poger Wat voor temperatuurverschillen heb jij momenteel
  • tussen buitenlucht en inblaas
  • voor en na de adiabatische koeling
Ik begreep dat jij hogere verschillen had dan ik nu heb

Algoritmes, maar dan supersnel uitgevoerd, dat is zeg maar mijn ding


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
de delta tussen in/uit van alleen de loeler is afhankelijk van de luchtvochtigheid. Immers, hoe droger de lucht, hoe meer water je erin kunt oplossen en dus hoe sterker de lucht afkoelt. De Rv van de buitenlucht gaat de laatste 48 langzaam omhoog van 40% naar nu 66%. Er komt duidelijk een onweertje aan.
Nadeel is dat je Rv in huis ook langzaam stijgt. Diezelfde lucht ga je gebruiken om waterdamp aan toe te voegen dus op enig moment gaat dat amper nog. Dan kakt het koelvermogen in. Da'sook de reden waarom je deze systemen weinig/niet ziet. De lucht is veelal te vochtig. Het werkt beter in een land met landklimaat.
Terug on topic: ik heb wel eens een delta van 7 graden gehaald. 30 of 23 is een significant verschil. Van die delta blijft minder over want je moet het rendement van je kruiswisselaar meenemen. Van een nette wtw is die rond de 90-95%. Enfin, idealiter 95% van 7 graden. Daarom zeg ik ook dat je het in combinatie met andere maatregelen moet nemen. Gordijnen/rolluiken dicht, overstek, etc.
@vinx77 Kijk goed naar de werking van een evt bypass klep in je wtw. Als die open staat, wordt je inkomende lucht niet door de wisselaar geblazen. Dan sta je te koelen voor de vogels... :-)

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
net goed gekeken: met een inblaastemp (van wtw naar huis) van 24,6 en een aanvoertemp (van buiten naar wtw) van 30,2 bij een Rv van 64% in huis. de koeler haalt er dus 5,6 graad af in de wtw. Prima resultaat wmb.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GerardvHeugten
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 10-07-2021
Mooi verhaal,
Mogelijk heb je hier wat aan:
https://www.airsain-industrie.nl/bio-filter-glacier-tb

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Dit is een directe adiabatische koeling. In mijn optiek ongeschikt voor gebruik binnenshuis omdat het de Rv enorm doet toenemen. Lijkt er ook niet op alsof de fabrikant gebruik binnenshuis promoot...

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +8 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Hallo allen,
nu we middenin een hittegolfje zitten, leek het me wel leuk om er wat getallen tegenaan te gooien.
buiten is het nu 33,5°C met een Rv van 33%. De INdirecte koeling blaast nu met 24°C in. De bevochtiger krikt de ingeblazen Rv nog een fractie op, naar 55%. Experiment geslaagd. En ja, ik snap dat de lage buiten-Rv in m'n voordeel is. _/-\o_

edit: iemand óók iets dergelijks geknutseld gebouwd?

[ Voor 8% gewijzigd door Roger_de_Poger op 18-07-2022 15:13 ]

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • el jonco
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 12-10-2022
Ik lees de WTW (Zehnder WH950) al uit, en die heeft een luchtvochtigheidssensor.
Hoe doe je dat? Hier kan ik temperaturen op de Zehnder WH930 basic wel uitlezen, maar alleen als ik ellenlang door allerlei menu's heen ga. Afstandsbediening heeft standen 1,2,3 en timer, geen RV sensor. Het zou berehandig zijn als het via wifi, zigbee of bluetooth zou werken. Dan kan je de waardes meteen gebruiken voor de aansturing...

En op je vraag of iemand óók zoiets geknutseld heeft: ik ben er mee bezig maar doe het iets anders.
Een ventiel in de afvoerlucht, tegen het plafond vlak bij de WTW, gaat er uit, er komt een verloop van 110->75mm in en via een naar beneden hangende pijp ø75van ongeveer 2 meter wordt lucht aangezogen.
De pijp heeft op het eind een Y-stuk met een dop op de onderkant van de Y. Aanzuiging gaat in de Y 'de bocht om' omhoog langs de sproeier en overtollig water wordt onderin opgevangen.

In de buis zit op 1/4 van onder een T-stuk met een dop van 50mm, waarin een terrarium sproeier hangt die naar beneden spuit, tegen de luchtstroom in. Het is geen mist zoals je die kent van de ultrasone misters, maar wel heel fijne druppeltjes, van demi water bij een druk van 4 bar. Vrijwel de hele opgaande 2 meter kunnen die druppeltjes verdampen. Wat naar beneden loopt komt in de Y waar de lucht nog vrij droog is en kan daar verdampen. Druppeltjes die in de WTW neerslaan komen er via de condensafvoer vast wel weer uit.

Verbruik 2.5 liter per sproeier per uur (water komt uit de regenwaterput, gaat een RO en 'afvalwater' daarvan wordt hergebruikt).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roger_de_Poger
  • Registratie: Maart 2013
  • Niet online
Je schrijft een heleboel.
Ik heb geen Zehnder xxx, da's iemand anders. Ik lees mijn Brink Renovent Excellent+ nog niet direct uit. Ik gebruik sensors in alle luchtstromen om temp en Rv te meten. Microcontroler stuurt niet alleen de bevochtiger en koeler aan, maar ook verwarming en ventilatie.

Inventief verzonnen om een buis te gebruiken maar je bent dan wel gebonden aan een constant debiet. Te veel lucht en het water gaat je wtw in, te weinig en het valt er onder uit. Waarom maak je geen in-line systeem? Feitelijk gebruik je niet het volledige ventilatiedebiet om water in te verdampen (alleen het volume lucht dat via de buis gaat).

Je rept over demi-water maar schrijft dat het water uit een regenput komt. Kijk nog eens naar je laatste zin. Ik snap niet goed wat je schrijft.

balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ron168
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 03-09 14:35
Roger_de_Poger schreef op maandag 18 juli 2022 @ 15:12:
Hallo allen,
nu we middenin een hittegolfje zitten, leek het me wel leuk om er wat getallen tegenaan te gooien.
buiten is het nu 33,5°C met een Rv van 33%. De INdirecte koeling blaast nu met 24°C in. De bevochtiger krikt de ingeblazen Rv nog een fractie op, naar 55%. Experiment geslaagd. En ja, ik snap dat de lage buiten-Rv in m'n voordeel is. _/-\o_

edit: iemand óók iets dergelijks geknutseld gebouwd?
Er zijn nu een aantal jaren voorbij.

Hoe werkt jouw systeem nu?
Wij gaan ons huis renoveren en ik ben me aan het verdiepen in manieren om te koelen. Helaas is er nog steeds weinig informatie te vinden over dergelijke systemen. Ik ben erg nieuwsgierig!
Pagina: 1 2 Laatste