(Omdat ik niet het topic van een ander wil kapen, begin ik even opnieuw.)
Wij wonen in een rijwoning uit 2016 met een EPC 0,4. Het geleverde ventilatiesysteem C is door mij vervangen door een systeem D. Er hangt nu een Brink Renovent Excellent 300+ (met bypass-klep) met aanvoer in de slaapkamers en woonkamer, en afvoer in de badkamer, toilet en open keuken. Het geheel is Co2 gestuurd. De woning ligt pal zuid en is voorzien van PV en een zonneboiler. De slaapkamers zijn voorzien van elektrische rolluiken en de keuken (voorzijde) heeft een windvast zipscreen.
In de zomer luchten we het huis 's-ochtends vroeg en zodra de deltaT tussen binnen en buiten 0 is, gaan de ramen, deuren en rolluiken dicht. 's-Nachts ventileren we maximaal via de bypass, overdag vraaggestuurd. Dat werkt een aantal dagen maar op enig moment wint de warmte het. Wij willen niet investeren in een conventionele airconditioning met HFK's en andere schadelijke stoffen. Daarom onderzoek ik nu de mogelijkheden die adiabatisch koelen mbv water biedt. In de agricultuur een steeds meer voorkomend systeem, in woonhuizen echter een weinig voorkomend iets. In het Mid-West van Amerika zie je veel zgn "swamp coolers" op daken. Een kast met aan vier zijden evaporeus materiaal waar water doorheen sijpelt. Een ventilator trekt droge buitenlucht door dat materiaal waardoor het water verdampt en de lucht sterk koelt. In een droog en heet klimaat een prima oplossing.
Op zoek naar een dergelijk systeem voor woonhuizen, bleek er weinig keus. Er is de (Hom)Evap (tegenwoordig ingelijfd door Brink) maar daar zijn op een handvol reviews na geen gegevens over bekend. Op verzoeken om meetgegevens of testrapporten wordt niet gereageerd. De (Hom)Evap kan in combinatie met een bestaande balansventilatie gebruikt te worden en is niet alleen geschikt (...) om te koelen maar kan ook lucht bevochtigen. In de winter is de Rv binnenshuis vaak te laag.
Na het bestuderen van dit principe heb ik besloten zelf een project op te starten: "koelen mbv waternevel". Het principe is eenvoudig in de basis: verdampen van water gebruikt energie en als je die energie uit de lucht haalt, koelt die af. Echter, de luchtvochtigheid neemt ook toe. Als energiebron kies je dus bij voorkeur warme droge lucht. Ga je voor DIRECT adiabatische koeling (Mid-West), dan is het product vochtige koude lucht met een hoge luchtvochtigheid. Ga je voor INDIRECTE koeling, dan leid je de vochtige koude lucht door een warmtewisselaar en blaas je het vocht weer naar buiten. De koude gaat over op de verse luchtstroom. Resultaat koude droge inblaas met een lage Rv. En da's mijn doel.
Als inspiratiebron neem ik de (Hom)Evap. Ik heb een filterbox (45x30x30cm) en een plaat honeycomb gekocht. In de filterbox komt een pakket van 30x30x30cm honeycomb. Daarboven een systeem dat het water over de honeycomb sproeit.
/f/image/6XI7oabf5WgZ5evQSt7bLRFE.png?f=fotoalbum_large)
Ik onderzoek alles empirisch omdat ik niet feilloos snap hoe ik eea moet berekenen. Een van de dingen waar ik over nadenk is het ventilatiedebiet. Hoeveel lucht moet ik verplaatsen om er afdoende water in op te kunnen lossen? Is een WTW afdoende om dat getal te halen? Ik kan welliswaar zgn onbalans in het systeem instellen maar is dat afdoende? Iets zegt me dat de proceslucht om water in op te lossen een hoger debiet moet hebben dan de verse inblaaslucht. Hoger debiet afvoer = meer koeling, lager debiet aanvoer buitenlucht = diepere koeling in de warmtewisselaar. Echter, als ik meer afzuig dan inblaas, gaan de deuren niet meer op...
:fill(white):strip_exif()/f/image/l1CZfcEY3RzjPDoj17fPsblJ.png?f=user_large)
Toen dacht ik om in plaats van een passieve filterbox een tweede WTW te gebruiken...
Nu kan ik een primaire luchtstroom gebruik waar ik water in vernevel. Van dak door WTW direct terug naar dak. Dat circuit draait op max debiet en kan dus relatief veel vocht opnemen. De secundaire kant van de eerste WTW is passief en koelt de verse luchtstroom in de eerste warmtewisselaar op weg naar de tweede WTW. Daar gaat de verse lucht via de warmtewisselaar het huis in. Wat rest is de tertiaire luchtstroom: afgewerkte lucht uit het huis die via de bypass het huis verlaat. Kan/moet die als bron dienen voor de primaire luchtstroom of gaat die linea recta naar buiten?
/f/image/zL17O0yc6WV8BUcCfYOyLo79.png?f=fotoalbum_large)
Wat is haalbaar met adiabatische technieken? Wie kan me helpen met het rekenwerk? Grote lijnen volstaat. M'n plan afbranden heeft geen zin. Daar is het nu veel te warm voor...
Wij wonen in een rijwoning uit 2016 met een EPC 0,4. Het geleverde ventilatiesysteem C is door mij vervangen door een systeem D. Er hangt nu een Brink Renovent Excellent 300+ (met bypass-klep) met aanvoer in de slaapkamers en woonkamer, en afvoer in de badkamer, toilet en open keuken. Het geheel is Co2 gestuurd. De woning ligt pal zuid en is voorzien van PV en een zonneboiler. De slaapkamers zijn voorzien van elektrische rolluiken en de keuken (voorzijde) heeft een windvast zipscreen.
In de zomer luchten we het huis 's-ochtends vroeg en zodra de deltaT tussen binnen en buiten 0 is, gaan de ramen, deuren en rolluiken dicht. 's-Nachts ventileren we maximaal via de bypass, overdag vraaggestuurd. Dat werkt een aantal dagen maar op enig moment wint de warmte het. Wij willen niet investeren in een conventionele airconditioning met HFK's en andere schadelijke stoffen. Daarom onderzoek ik nu de mogelijkheden die adiabatisch koelen mbv water biedt. In de agricultuur een steeds meer voorkomend systeem, in woonhuizen echter een weinig voorkomend iets. In het Mid-West van Amerika zie je veel zgn "swamp coolers" op daken. Een kast met aan vier zijden evaporeus materiaal waar water doorheen sijpelt. Een ventilator trekt droge buitenlucht door dat materiaal waardoor het water verdampt en de lucht sterk koelt. In een droog en heet klimaat een prima oplossing.
Op zoek naar een dergelijk systeem voor woonhuizen, bleek er weinig keus. Er is de (Hom)Evap (tegenwoordig ingelijfd door Brink) maar daar zijn op een handvol reviews na geen gegevens over bekend. Op verzoeken om meetgegevens of testrapporten wordt niet gereageerd. De (Hom)Evap kan in combinatie met een bestaande balansventilatie gebruikt te worden en is niet alleen geschikt (...) om te koelen maar kan ook lucht bevochtigen. In de winter is de Rv binnenshuis vaak te laag.
![]() | ![]() | ![]() |
Na het bestuderen van dit principe heb ik besloten zelf een project op te starten: "koelen mbv waternevel". Het principe is eenvoudig in de basis: verdampen van water gebruikt energie en als je die energie uit de lucht haalt, koelt die af. Echter, de luchtvochtigheid neemt ook toe. Als energiebron kies je dus bij voorkeur warme droge lucht. Ga je voor DIRECT adiabatische koeling (Mid-West), dan is het product vochtige koude lucht met een hoge luchtvochtigheid. Ga je voor INDIRECTE koeling, dan leid je de vochtige koude lucht door een warmtewisselaar en blaas je het vocht weer naar buiten. De koude gaat over op de verse luchtstroom. Resultaat koude droge inblaas met een lage Rv. En da's mijn doel.
Als inspiratiebron neem ik de (Hom)Evap. Ik heb een filterbox (45x30x30cm) en een plaat honeycomb gekocht. In de filterbox komt een pakket van 30x30x30cm honeycomb. Daarboven een systeem dat het water over de honeycomb sproeit.
/f/image/6XI7oabf5WgZ5evQSt7bLRFE.png?f=fotoalbum_large)
Ik onderzoek alles empirisch omdat ik niet feilloos snap hoe ik eea moet berekenen. Een van de dingen waar ik over nadenk is het ventilatiedebiet. Hoeveel lucht moet ik verplaatsen om er afdoende water in op te kunnen lossen? Is een WTW afdoende om dat getal te halen? Ik kan welliswaar zgn onbalans in het systeem instellen maar is dat afdoende? Iets zegt me dat de proceslucht om water in op te lossen een hoger debiet moet hebben dan de verse inblaaslucht. Hoger debiet afvoer = meer koeling, lager debiet aanvoer buitenlucht = diepere koeling in de warmtewisselaar. Echter, als ik meer afzuig dan inblaas, gaan de deuren niet meer op...
:fill(white):strip_exif()/f/image/l1CZfcEY3RzjPDoj17fPsblJ.png?f=user_large)
Toen dacht ik om in plaats van een passieve filterbox een tweede WTW te gebruiken...
Nu kan ik een primaire luchtstroom gebruik waar ik water in vernevel. Van dak door WTW direct terug naar dak. Dat circuit draait op max debiet en kan dus relatief veel vocht opnemen. De secundaire kant van de eerste WTW is passief en koelt de verse luchtstroom in de eerste warmtewisselaar op weg naar de tweede WTW. Daar gaat de verse lucht via de warmtewisselaar het huis in. Wat rest is de tertiaire luchtstroom: afgewerkte lucht uit het huis die via de bypass het huis verlaat. Kan/moet die als bron dienen voor de primaire luchtstroom of gaat die linea recta naar buiten?
/f/image/zL17O0yc6WV8BUcCfYOyLo79.png?f=fotoalbum_large)
Wat is haalbaar met adiabatische technieken? Wie kan me helpen met het rekenwerk? Grote lijnen volstaat. M'n plan afbranden heeft geen zin. Daar is het nu veel te warm voor...
[ Voor 5% gewijzigd door Roger_de_Poger op 20-08-2020 12:01 ]
balansventilatie, zonneboiler, PV panelen, regenwaterhergebruik, inductie kookplaat, hotfill vaatwasser en wasmachine, Panasonic monoblock, HomeAssistant, alles LED-verlichting, A+++ witgoed, gasloos, PHEV en DIY 25kWh solarstorage