Tunnel 3,5m breed, 3,5m hoog.
Met 100km/u moet je 100/3,6=27,78m tunnel lucht versnellen.3,5 x 3,5 x 27,78 = 340m³ x 1,29 = 439kg.
Ek = ½m·v² = 0,5 x 439kg x (100/3,6)² = 169367J/s = 169367W.
Een uur 169kW = 169kWh.Met 100km/u zal het verlies tussen de 1 a 2 % per kilometer zijn.
1 kilometer tunnel kost dan 169000Wh x 0,02 = 3380Wh/km.
Als er 1000 voertuigen per uur rijden dan kun je die energie delen.
3380Wh/km / 1000 = 3,4Wh/km per voertuig.
Hoe heb je beslist dat er 1 a 2% verlies gaat zijn? Dit lijkt me erg afhankelijk van de luchtdichtheid van het zeil en de turbulentie en wrijvingsconstante van het zeil.
En mij lijkt het dat je nog steeds verse lucht wil aantrekken zodat we allemaal niet stikken in onze eigen CO2. Aan opritten en afritten verlies je sowieso ook veel lucht tenzij je met een sas systeem werkt.
Ik zou er eerder vanuit gaan dat je de volledige mep nodig hebt om verse lucht aan te trekken aan de oprit, en dat je dan 10-20% verliest (jou cijfers) over een stuk van 10km (de volgende afrit).
Na 5km eventueel een 'boost' ventilator voorzien om het verlies bij te werken.
170kW + 10-20% = 200kW per tunnel van 10km.
Ventilator rendement iets van een 50-70% (afhankelijk van bouwvorm, belasting, ...) dus pakweg 300kW.
300kWh voor 10km = 30kWh voor 1km, voor 1000 auto's komt dat dan op 30Wh per auto.
300kW ventilatorvermogen per rijrichting -> 600kW per segment van 10km.
Daar sta je dan met je 1000kVA aansluiting met nog maar 400kVA over.
Trouwens, je gaat ervan uit dat je met 1000kVA 44 auto's kan voeden aan 22kVA per stuk.
Je zegt ook dit:
100km/h en 10m per voertuig geeft 10000 voertuigen per uur.
=> elke auto is 6 min onderweg voor een segment van 10km.
Er zijn dus 1667 voertuigen tegelijk onderweg in het segment. Je hebt dus 38 aansluitingen van 1000kVA nodig.
En dan kijken we verder in je pdf:
1000kVA aansluiting 380V, inclusief transformatoren 50.000€.1000KVA / 380V = 2632A totaal, verdeeld over 3 fasen, per fase 877A een piekvan 877 x √2 = 1240A.
Je vergeet wortel3 in je driefasenberekening.
Formule is: Vermogen (P)=U*I*√3 * cosinus phi
Werkelijk vermogen tranfo is ook met cosinus phi.
1000 kVA * 0,85 = 850 kW
Fase stroom is dan: (850 kW * 1000) / (1,73 * 0,85 * 400) = 1445 A
38 van die aansluitingen levert dus een kleine 55kA op die je over een afstand van 10km wilt laten leveren.
4 parallele 600mm² koper op 550A (1/100ste van wat je erdoor wilt sturen) levert volgens mijn calculator:
https://www.calculator.ne...ers&eres=550&x=59&y=24
En dan heb ik nog 5km genomen omdat je vanaf beide kanten kan voeden.
Ik betwijfel of een lader nog goed zal functioneren op 330V ipv 400V. En dan heb je nog maar 1/100ste van je vermogen. Feitelijk zou hoogspanning moeten transporteren en bijvoorbeeld elke kilometer een transfo/voedingspunt voorzien.
Al levert 5000A voor 1km ook nog te weinig spanning op het einde op:
https://www.calculator.ne...rs&eres=5000&x=49&y=15