Graag wil ik jullie feedback en hulp bij het berekenen van het benodigde vermogen van een warmtepomp.
Onlangs heb ik een vrijstaande woning uit 1970 gekocht die ik ga laten renoveren door een aannemer. Het huis heeft een gebruikersoppervlakte van 260m2 en een inhoud van 1030m3. Onze visie is dat dit huis naar 'bijna energie neutraal' gaat en dat we de gasaansluiting laten vervallen. Het huis en bijgebouw zijn nu gasgestookt (HR), nog slecht/nauwelijks geïsoleerd en het heeft 28 PV panelen van het type Conergy PowerPlus 250P en een Fronius Symo 8.2-3-M inverter. Panelen (+/- 45m2) liggen op het zuiden onder een hoek van 45 graden met nauwelijks tot geen schaduwval.
We zijn van plan om alle ramen en kozijnen te vervangen voor kunststof met HR++ triple glas (U waarde 0.6?). De buiten kant is gestuct en dit moet opnieuw gebeuren. Hiervoor hebben we gekozen om de gevel aan de buitenkant te isoleren om de arbeid van het stucwerk verwijderen te besparen en meteen goed te isoleren. Dikte van de isolatie zou zo'n 12cm bedragen en een R waarde van ongeveer 5,5m2K/W. Ook de dakisolatie wordt vervangen (6m2K/W) en de vloer krijgt isolatie (2,3m2K/W) en vloerverwarming. Het bijgebouw wordt een dubbele garage en zal niet meer verwarmd worden. Omdat het volledig kierdicht wordt zal er balansventilatie worden aangebracht (350 m3/h) en we willen dus een warmtepomp. Ik heb echter moeite met het dimensioneren van een warmtepomp dus wellicht hebben jullie nog tips, aanwijzingen of verbeteringen.
Op basis van de warmtepomp-weetjes indicatietabel hanteer ik een vermogen 44W/m2 (2011-2015 EPC 0,6 Rc5, vrijstaand met WTW). 250m2 x 44W = 11kW
Op basis van de op dit forum gehanteerde formule zou het echter 1.101m3 per jaar x 8kW / 1650 = 5,3kW zijn.
Dit scheelt dus een factor 2. De crux van het verhaal zit hem in het bepalen van het vermogen (44W) of het verbruik.
Vanwege eventuele hypotheek korting hebben we een energierapport op laten maken om te kijken of een EPC van 0.7 mogelijk is en wat daar dan voor nodig is. Dit energierapport heeft een transmissieberekening gemaakt maar de conclusies volg ik niet. Ze komen op een transmissie van 159.720MJ minus wat opwarming dus 149.650MJ. Het huidige verbruik zou zo'n 5.293m3 gas zijn exclusief tapwater maar ik vermoed dat dit inclusief het bijgebouw is. Dit zegt men gecontroleerd te hebben met het huidige verbruik van de huidige bewoners. Na isolatie verwacht men echter dat dit terug wordt gebracht naar 1.654m3 of 1.101m3 met WTW in de ventilatie.
Is de 44W te pessimistisch of het gasverbruik van 1.101m3 te optimistisch?
P.S. Ik verwacht niet dat ik een nul-op-de-meter-huis krijg als ik het aantal PV panelen niet uitbreidt na een WP en WTW installatie. Dit kan ik echter pas uitrekenen als ik het vermogen van de WP heb bepaald.
Wat extra achtergrond info.
Energie advies rapport basis (EPA-W):
Onlangs heb ik een vrijstaande woning uit 1970 gekocht die ik ga laten renoveren door een aannemer. Het huis heeft een gebruikersoppervlakte van 260m2 en een inhoud van 1030m3. Onze visie is dat dit huis naar 'bijna energie neutraal' gaat en dat we de gasaansluiting laten vervallen. Het huis en bijgebouw zijn nu gasgestookt (HR), nog slecht/nauwelijks geïsoleerd en het heeft 28 PV panelen van het type Conergy PowerPlus 250P en een Fronius Symo 8.2-3-M inverter. Panelen (+/- 45m2) liggen op het zuiden onder een hoek van 45 graden met nauwelijks tot geen schaduwval.
We zijn van plan om alle ramen en kozijnen te vervangen voor kunststof met HR++ triple glas (U waarde 0.6?). De buiten kant is gestuct en dit moet opnieuw gebeuren. Hiervoor hebben we gekozen om de gevel aan de buitenkant te isoleren om de arbeid van het stucwerk verwijderen te besparen en meteen goed te isoleren. Dikte van de isolatie zou zo'n 12cm bedragen en een R waarde van ongeveer 5,5m2K/W. Ook de dakisolatie wordt vervangen (6m2K/W) en de vloer krijgt isolatie (2,3m2K/W) en vloerverwarming. Het bijgebouw wordt een dubbele garage en zal niet meer verwarmd worden. Omdat het volledig kierdicht wordt zal er balansventilatie worden aangebracht (350 m3/h) en we willen dus een warmtepomp. Ik heb echter moeite met het dimensioneren van een warmtepomp dus wellicht hebben jullie nog tips, aanwijzingen of verbeteringen.
Op basis van de warmtepomp-weetjes indicatietabel hanteer ik een vermogen 44W/m2 (2011-2015 EPC 0,6 Rc5, vrijstaand met WTW). 250m2 x 44W = 11kW
Op basis van de op dit forum gehanteerde formule zou het echter 1.101m3 per jaar x 8kW / 1650 = 5,3kW zijn.
Dit scheelt dus een factor 2. De crux van het verhaal zit hem in het bepalen van het vermogen (44W) of het verbruik.
Vanwege eventuele hypotheek korting hebben we een energierapport op laten maken om te kijken of een EPC van 0.7 mogelijk is en wat daar dan voor nodig is. Dit energierapport heeft een transmissieberekening gemaakt maar de conclusies volg ik niet. Ze komen op een transmissie van 159.720MJ minus wat opwarming dus 149.650MJ. Het huidige verbruik zou zo'n 5.293m3 gas zijn exclusief tapwater maar ik vermoed dat dit inclusief het bijgebouw is. Dit zegt men gecontroleerd te hebben met het huidige verbruik van de huidige bewoners. Na isolatie verwacht men echter dat dit terug wordt gebracht naar 1.654m3 of 1.101m3 met WTW in de ventilatie.
Is de 44W te pessimistisch of het gasverbruik van 1.101m3 te optimistisch?
P.S. Ik verwacht niet dat ik een nul-op-de-meter-huis krijg als ik het aantal PV panelen niet uitbreidt na een WP en WTW installatie. Dit kan ik echter pas uitrekenen als ik het vermogen van de WP heb bepaald.
Wat extra achtergrond info.
Energie advies rapport basis (EPA-W):
- Kunststof kozijnen: incl triple glas Climatop XN Ecotec met een spouw van 15 mm van Saint Gobain Glas
- Buitengevelisolatie: XS022 Resol van Strikolith BV en een dikte van 100 mm + kierdichting
- Vloerisolatie: Kingspan Therma TF70 vloerisolatie van 50 mm
- Dakisolatie: ATI PRO van leverancier Middelkoop
- PV cellen toevoegen: 15x Longi Solar LR6-60PE- 305M
- PV cellen toevoegen: 15x Longi Solar LR6-60PE- 305M
- Balans ventilatie met WTW: Itho Daalderop WTW unit HRU ECO 300
- Warmtepomp: Techneco Elga 3.0
- Warmtepomp: Techneco Elga 3.0
- Balans ventilatie met WTW: Itho Daalderop WTW unit HRU ECO 300