Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Huis ombouwen richting balansventilatie met WTW

Pagina: 1
Acties:

  • ATS
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 23-03 08:35
In ons van huis van ca. 20 jaar oud zit vanuit de bouw mechanische ventilatie. Nu wil ik dit huis klaarmaken om van het gas af te gaan (en mijn energieverbruik verminderen). Ik dacht daarbij (onder andere) aan WTW voor de ventilatie. Op de benedenverdieping is de ventilatie die oorspronkelijk in de keuken zat verwijderd en dichtgemaakt, en is een aparte afvoer voor een afzuigkap gerealiseerd. We hebben roosters boven de ramen, maar in de winter ventileren we denk ik te weinig, ook omdat er uit die roosters best wel veel kou komt, vooral in de woonkamer. Tegelijk krijg ik mijn studeerkamer op zolder (waar vanuit ik werk) in de winter moeilijk warm.

Ik dacht dus aan het slaan van meerdere vliegen in één klap door :
  1. de huidige (oude) mechanische box te vervangen door een box met WTW en aanzuiging van buiten
  2. het aanbrengen van een ventilatiekanaal voor de opgewarmde lucht (kan door een schacht langs het trappenhuis, al is daar wel het nodige hak-en breekwerk voor nodig en moet het afzuigkanaal iets verlegd worden
  3. het aanbrengen van een uitblaasventiel in de studeerkamer, zodat daar frisse maar voorverwarmde lucht binnen komt
  4. het aanbrengen van een uitblaasventiel in de woonkamer (kan onderaan die schacht)[/i]
  5. het in ere herstellen van een afzuigvantiel ergens in de keuken (dat wordt prutsen...)
Als die schacht open ligt, dan is dat natuurlijk ook een uitstekend moment om het e.e.a. aan extra leidingen te leggen tussen de meterkast en de ruimtes die grenzen aan die schacht, voor zaken als cat kabels en eventuele extra groepen in de techniekruimte voor zonnepanelen, warmtepomp, etc. die ook op de wensenlijst staan.

Maar, ik vroeg me af of het de investering waard is, of dat ik beter af zou kunnen zijn met een afzuiging die ook de warmte terugwint, maar die dat dan levert aan een buffervat voor warm water of de verwarming zelf.

Merk op dat ik nog vele andere maatregelen zal moeten nemen. De ketel is echter oud en ik wil voor dat die het begeeft een idee hebben van wat hem zal moeten vervangen. Ik denk aan een oplossing met een warmtepomp (100% of als hybride), maar dan moet ik niet te veel verlies aan warmte hebben...

My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant


  • Yucon
  • Registratie: december 2000
  • Nu online

Yucon

*broem*

Ik heb die wtw installaties nooit helemaal goed begrepen. Maar is het niet handiger om in plaats daarvan een warmtepompboiler te kopen? In dat geval haal je dezelfde warmte uit de lucht, en wat ik van wtw sommetjes gezien heb zijn ze best flink aan de prijs.

  • ATS
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 23-03 08:35
Wat bedoel je met een warmtepomp boiler? Eentje die de warmte uit de ventilatielucht haalt, of gewoon direct uit de buitenlucht? In het laatste geval ben ik de warmte uit het huis zelf dus kwijt (20 graden de lucht in blazen en dan warmte proberen te halen uit lucht van 5 graden...) en in het eerste geval weet ik niet of de warmte uit de ventilatielucht voldoende is om het jaar rond zo'n boiler echt significant op te warmen? Bovendien gebruikt een warmtepomp, lijkt mij, meer energie dan een betrekkelijk passieve WTW unit (die heeft alleen twee ventilatoren in feite, de warmteoverdracht is passief).

Maar, inderdaad zijn de WTW units nog best aan de prijs. Zo rond de €1000. Op marktplaats kan je ze rond de helft vinden als ik zo snel kijk.

[Voor 4% gewijzigd door ATS op 03-04-2018 19:10]

My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant


  • Yucon
  • Registratie: december 2000
  • Nu online

Yucon

*broem*

quote:
ATS schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 19:09:
Wat bedoel je met een warmtepomp boiler? Eentje die de warmte uit de ventilatielucht haalt, of gewoon direct uit de buitenlucht? In het laatste geval ben ik de warmte uit het huis zelf dus kwijt (20 graden de lucht in blazen en dan warmte proberen te halen uit lucht van 5 graden...) en in het eerste geval weet ik niet of de warmte uit de ventilatielucht voldoende is om het jaar rond zo'n boiler echt significant op te warmen? Bovendien gebruikt een warmtepomp, lijkt mij, meer energie dan een betrekkelijk passieve WTW unit (die heeft alleen twee ventilatoren in feite, de warmteoverdracht is passief).

Maar, inderdaad zijn de WTW units nog best aan de prijs. Zo rond de €1000. Op marktplaats kan je ze rond de helft vinden als ik zo snel kijk.
Uit de ventilatielucht. En natuurlijk gebruiken die dingen meer energie dan een warmteterugwinunit, maar daar staat tegenover dat je er ook warm water aan overhoudt. Dat moet je anders nog ergens anders vandaan halen.. en onder de streep spaart deze oplossing je uiteindelijk een extra apparaat uit.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 16:37

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica
Itho QualityFlow zie ik vaak voorbijkomen in topics hier op Tweakers. Die kun je ook met een centrale uitblaas gebruiken in bijv. trapgat schijnbaar, scheelt nodige hak- en breekwerk.

Unit van Marktplaats zou ik wel goed opletten op de leeftijd. Een oudere unit zal aanzienlijk meer stroom verbruiken. En de nodige draaiuren achter de rug hebben = versleten lagers = lawaai?

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • ATS
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 23-03 08:35
quote:
Yucon schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 20:02:
[...]

Uit de ventilatielucht. En natuurlijk gebruiken die dingen meer energie dan een warmteterugwinunit, maar daar staat tegenover dat je er ook warm water aan overhoudt. Dat moet je anders nog ergens anders vandaan halen.. en onder de streep spaart deze oplossing je uiteindelijk een extra apparaat uit.
Right. Maar voor warm water heb ik nu al een zonneboiler (ook nog vanaf de bouw...) die in elk geval 's zomers een flink deel van de behoefte voorziet. Ik zie even niet hoe het een extra apparaat uitspaart? Verwarmen moet ik dan ook nog steeds, en een mechanische ventilatiebox heb ik ook al. Hoe werkt dat met warm water garanderen? Ik bedoel: ik wil natuurlijk wel altijd gewoon warm water hebben. Betekent dat dan dat zo'n ding als een malle gaat ventileren om maar voldoende warmte te verzamelen voor dat warme water? Dat kan ook niet de bedoeling zijn lijkt me... Als deel van een bredere oplossing zou het wellicht kunnen werken, maar die apparaten lijken me ook niet voordelig?
quote:
ThinkPad schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 20:08:
Itho QualityFlow zie ik vaak voorbijkomen in topics hier op Tweakers. Die kun je ook met een centrale uitblaas gebruiken in bijv. trapgat schijnbaar, scheelt nodige hak- en breekwerk.

Unit van Marktplaats zou ik wel goed opletten op de leeftijd. Een oudere unit zal aanzienlijk meer stroom verbruiken. En de nodige draaiuren achter de rug hebben = versleten lagers = lawaai?
Ja, bij nader inzien leek het niet veel soeps op marktplaats idd.

Als ik naar QualityFlow kijk, dan is dat meer een concept dan een concreet product als ik het goed begrijp. Op zichzelf interessant, maar het idee is dus om de verse lucht in bijvoorbeeld het trapgat te blazen en dan naar de diverse verblijfsruimtes te laten stromen. Ik ben benieuwd of dat echt werkt? Warmte stijgt immers, dus als ik vanuit mijn techniekhok het trapgat in zou blazen (dat is eenvoudig te doen), dan vraag ik me af of die warme, frisse lucht in mijn woonkamer gaat komen, zeker daar je waarschijnlijk ook de deuren van de kamers dicht houdt. Die van de slaapkamers zijn 's nachts sowieso dicht. Werkt dat concept echt? Het zou idd wel aardig wat troep schelen van het realiseren van een kanaal naar beneden...

Edit: ok, iets meer doorgelezen. Een belangrijk deel van het concept is afzuiging per ruimte, gestuurd door sensoren. Prachtig natuurlijk, maar ik zie niet hoe ik dat in mijn bestaande huis ga inpassen zonder nog veel en veel meer hak en breekwerk.

Hoe zijn de ervaringen met een achteraf aangebrachte WTW ventilatie, terwijl het huis daar niet oorspronkelijk op gebouwd is? Er zijn nog steeds roosters boven de ramen (en die zullen deels ook wel open blijven, vooral in de slaapvertrekken lijkt me) en de bouw is natuurlijk sowieso niet zo kierdicht als huizen die ontworpen zijn met balansventilatie.

[Voor 11% gewijzigd door ATS op 03-04-2018 20:46]

My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 16:37

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica
Als je nu al MV hebt dan zou je sowieso al kieren onder de deuren moeten hebben. Hoe ik denk dat het QualityFlow systeem werkt: als je afzuiging in de woonkamer hebt en inblaast in het trapgat, dan trekt hij die lucht wel onder de deur door je woonkamer in.

Je roosters moet je dan dicht houden, anders trek je alsnog ijskoude lucht naar binnen in de winter.

Ben ook wel benieuwd naar hoe zoiets in de praktijk werkt. De lucht die de WTW aanvoert is natuurlijk nog steeds niet echt 'warm' te noemen, welke temperatuur heeft de inblaaslucht bijv. als het buiten -2°C is? Als dat onder de deuren de kamer binnenstroomt vraag ik mij af hoe het zicht met tocht/koude benen.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Yucon
  • Registratie: december 2000
  • Nu online

Yucon

*broem*

quote:
ATS schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 20:28:
[...]

Maar voor warm water heb ik nu al een zonneboiler (ook nog vanaf de bouw...)
Ja, maar dat zeg je nu pas :P

  • ATS
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 23-03 08:35
quote:
Yucon schreef op dinsdag 3 april 2018 @ 21:27:
[...]

Ja, maar dat zeg je nu pas :P
True ;) Maar ik wilde niet direct álle componenten, plannen en ideeën in één enorme post zetten... Dan wordt het ook zo onoverzichtelijk. Vandaar mijn focus op dit aspect in deze post.

Maar goed, voor de compleetheid: ik heb nu ook een zonneboiler, die naast de CV ketel hangt in dezelfde technische ruimte (die toegang heeft tot het dak, en tot een buitenmuur met daarnaast nog een stukje plat dak). Die ruimte is niet enorm, maar ruim genoeg om wat te doen. De zonneboiler en ketel zitten er af-bouw in, en naderen nu dus de 20 jaar. De ketel begint lawaai te maken en ik ben vorig jaar al gewaarschuwd door een storingsmonteur (pomp was kapot) dat hij niet meer zo heel lang mee zou gaan.

De zonneboiler voedt de ketel voor het tapwater, die het water dan alleen na-verwarmt indien nodig. In de zomer is dat zelden, daar het water soms wel 95 graden haalt dan. De wasmachine is ook aangesloten op het warme water met behulp van een los systeem dat water van de juiste temperatuur mengt op min-of-meer het juiste moment in de wascyclus. Momenteel nog na de ketel, maar dat wil ik eigenlijk veranderen naar vóór de ketel zodat hij alleen water van de boiler pakt maar niet de ketel aanslingert. Dat kan, daar de wasmachine en droger ook in diezelfde ruimte staan.

Qua verwarming heb ik beneden vloerverwarming, een convector radiator en een normale radiator in de keuken. Boven alleen normale plaatradiatoren in de slaapkamers. De badkamer heeft en radiator waar handdoeken overheen kunnen en is niet voorzien van vloerverwarming o.i.d. De studeerkamer boven heeft ook alleen maar een (forse) plaatradiator, maar omdat ik hier werk is er hier meer behoefte aan warmte dan in de slaapkamers.

Qua ventilatie heb ik nu een simpele 230V wisselstroom ventilatiebox met een 5-polige piralex stekker en een drie-standen schakelaar bij de badkamer. Actieve afzuigventielen zijn er in de WC's, de badkamer en de technische ruimte, en het kanaal wat oorspronkelijk uitkwam in de keuken is dichtgemaakt en deels verwijderd. Ramen zijn voorzien van roosters, behalve in de badkamer om e.o.a. bizarre reden... Daar kan wel een raam open, maar dat gaat vrijwel nooit open ivm inbraakgevoeligheid van dat raam. In mijn plan zou daar eventueel een derde inblaasventiel kunnen komen, daar de in mijn startpost genoemde schacht ook daar langs loopt.

Isolatie: redelijk, maar niet geweldig. Wel overal dubbelglas (4-12-5 en 4-12-6 met U=1,9), wat ik zodra er een lek gaat vervang door het best isolerende wat er in kan (scheelde ongeveer 1 graad op warmtebeeld vorige week tussen de twee ruiten van de schuifpui). De vloer is gestort op piepschuim, maar de kruipruimte is ernstig vochtig. Rc=2,5 m2K/W volgens de specs. Ik overweeg de bodem af te laten dekken en eventueel TonZon te laten monteren. Het dak heeft maar 6cm polyurethaan isolatie onder bitumen, dus dat is in de zomer warm en in de winter koud. Ook hier: Rc=2,5m2K/W volgens de specs van het huis.

Betere specificatie van de situatie zo? :P

My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • NBK
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 31-03 21:04

NBK

Weercam-Avatar

Ik heb een WTW in huis en moet eerlijk zeggen dat ik het best goed vind werken. Volop frisse lucht in huis en geen koude tocht vanaf de raamrooster.
1 punt waar ik vooraf nooit over heb nagedacht is dat de unit uit het hele huis lucht afzuigt. De temperatuur van de lucht waar de unit mee gaat warmte terugwinnen is dus de gemiddelde temperatuur in huis en niet de 21 graden lucht die uit de woonkamer word afgezogen. Met een rendement van 96% voor een moderne WTW betekend dat dat de lucht ongeveer met 96% van die gemiddelde temperatuur weer terug het huis in komt. In mijn geval dus een graad of 17. Bij slecht geplaatste inblaasventielen kan dat alsnog een vervelende kou geven. Maar altijd nog beter dan die -10 die via je raamroosters naar binnen komt natuurlijk..

Die -10 uit je raamroosters ben je met een ventilatie warmtepompboiler natuurlijk helemaal niet kwijt.

Ik wil hier in huis eigenlijk nog wat met een naverwarmingscasette gaan doen zodra mijn gasketel is vervangen door een warmtepomp met buffervat. Ik heb dan altijd voldoende warm water beschikbaar voor de casettes om een stabiele uitblaas temperatuur te krijgen.
Het zal alleen wel een nog slechtere (te droge) luchtvochtigheid gaan geven.
Bij buitentemperaturen onder het vriespunt minimaliseer ik nu de ventilatie al om de luchtvochtigheid in huis op peil te houden. CO2 is vanwege de WTW tot nu toe nooit een probleem geweest. Je kunt immers vrij makkelijk een hoger volume ventileren zonder dat je daar meteen zwaar voor afgestraft word op je energie rekening.

Tussenwoning uit 1960, 105m² vloeroppervlak en (nog) geen spouwisolatie. 800m³ gasverbruik vorig jaar incl. warm water en koken.

[Voor 9% gewijzigd door NBK op 04-04-2018 00:28]

PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic


  • ATS
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 23-03 08:35
@NBK Dank. Gebruik je automatische sturing (op CO2 en/of vocht), of regel je hem handmatig? Wat bedoel je met casettes voor naverwarming? Google geeft me niet echt een duidelijk antwoord in deze.

Mooi energieverbruik voor een woning uit die tijd, daar heb je vast wel het e.e.a. aan gedaan meer dan alleen die ventilatie...

My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • NBK
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 31-03 21:04

NBK

Weercam-Avatar

Ik kan ze ook niet echt vinden op google merk ik. Verwarmingsbatterij gaf al iets meer hits in die richting maar komt er ook niet echt.
Dit is een beetje het idee:
https://www.exhausto.nl/~/media/Global/Images/Photos%20product/Accessories/Cooling/DX_round_square.jpg?h=211&la=nl-NL&w=380
De luxere versies hebben dan nog een bypass kanaal ook zodat je kanaal weerstand niet onnodig hoog is als je niet aan het verwarmen ben. Je heb ze ook in een 125mm buis versie volgens mij.

Veel WTW's hebben opties om na te verwarmen maar dat is vaak 100% elektrisch. Die spiralen worden vaak erg warm en als er dan wat stof op ligt kan dat gaan stinken. Bovendien is 100% elektrisch natuurlijk niet echt efficiënt.

Wat betreft de isolatie heb ik rondom in huis recent HR++ glas en zijn alle kozijnen kierdicht. Maar dat heeft te maken met de geluidshinder van Schiphol en was dus al gedaan voor ik het huis kocht.
Verder heb ik de vloer van de begane grond wel voorzien van 10 cm PIR isolatie en vloerverwarming. En boven de plafonds zit overal glaswol. Primair voor het geluid maar het helpt ook mee met het warmteverlies naar boven. Het grootste deel van het dak en de spouwmuren moeten nog worden geïsoleerd.
Vooral die kierdichtheid helpt wel mee met de WTW.

Let voor je aanschaf van je WTW goed op de prijs, kwaliteit en verkrijgbaarheid van de (aftermarket)filters want zeker als je die netjes ieder jaar een paar keer vervangt (ipv schoon zuigen met de stofzuiger) kun je daar aardig op leeglopen.
Ik gebruik dan ook nog een F6 filter op de aanvoer vanaf buiten om het fijnstof (A4,A5,A9,N201,N207 en Schiphol...) een beetje af te vangen. Het helpt wel want ik heb nog geen zwartigheid bij m'n uitblaasopeningen gezien en dat was er anders echt wel geweest. Filter komt er ook zwart uit.
Het filter in de afzuig kant is wel een gewoon filter. Omdat ik de afzuigkap op een apart kanaal heb is dat filter heel gemakkelijk schoon te maken met een stofzuiger.
(tip: zoek een afzuigkap waarvan je de motor extern kunt monteren. De mijne is nu zo stil dat ik de schakeling zo heb aangepast dat ik de afzuigkapmotor aan/uit zet met de lichtschakelaar van de kap omdat je anders niet door heb dat hij na het koken nog aan staat. Nu zie jet het licht nog branden. De standenschakelaar schakelt nog wel de snelheid)

Aansturing van de WTW doe ik met een PLC. Eigenlijk gewoon op klok, buitentemperatuur en binnentemperatuur.
Ik heb een bypass op de WTW die open gaat als het in huis te warm is en buiten niet te koud. Dit helpt in de zomer om het huis 's avonds af te koelen. Ik schakel nu de ventilatie naar stand 3 als de bypass open gaat om zomers extra te koelen. Tot middernacht of desnoods de hele nacht als het in huis niet onder de 25 graden komt.
Als het licht in de badkamer aan staat en de ketel gaat branden gaat hij op stand 3 omdat ik er dan vanuit ga dat er iemand staat te douchen. Dat laatste werkt niet helemaal perfect merkte ik toen ik me voor het eerst in de badkamer stond te scheren 8)7

[Voor 67% gewijzigd door NBK op 04-04-2018 21:26]

PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic


  • TrsvK
  • Registratie: september 2006
  • Laatst online: 16-03 20:42
Wij overwegen ook een WTW aan te gaan leggen. We hebben een oud huis uit 1700 dat we helemaal opnieuw aan het opbouwen zijn van binnenuit (tripple glas, isolatie, vloerverwarming, nieuwe keuken, badkamer etc) dus nu wel de juiste tijd om kanalen aan te gaan leggen. In totaal is het 175m2 verdeeld over 4 verdiepingen. Iedere verdieping zou dus minimaal een in en outlet moeten krijgen. We wonen er nu nog maar met zn 2en en volgens mij berekening zou ik minimaal een wtw van 450m3/h nodig hebben wat mij aardig overkill lijkt. Ook vraag ik me af hoe het zou werken als ik ga douchen en dus meer lucht op zolder zou moeten worden afgezogen. Dit zou toch betekenen dat dan de ventilatie van het gehele huis hard gaat werken? Is het eventueel mogelijk om een extra buisventilator in het badkamerkanaal te plaatsen om hier lokaal tijdelijk meer af te zuigen? Ik ben op zoek naar een kostefficiente oplossing en heb helaas geen budget voor een meerzone systeem.

  • frisianstar
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 16:45
TrsvK schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 10:07:
Wij overwegen ook een WTW aan te gaan leggen. We hebben een oud huis uit 1700 dat we helemaal opnieuw aan het opbouwen zijn van binnenuit (tripple glas, isolatie, vloerverwarming, nieuwe keuken, badkamer etc) dus nu wel de juiste tijd om kanalen aan te gaan leggen. In totaal is het 175m2 verdeeld over 4 verdiepingen. Iedere verdieping zou dus minimaal een in en outlet moeten krijgen. We wonen er nu nog maar met zn 2en en volgens mij berekening zou ik minimaal een wtw van 450m3/h nodig hebben wat mij aardig overkill lijkt. Ook vraag ik me af hoe het zou werken als ik ga douchen en dus meer lucht op zolder zou moeten worden afgezogen. Dit zou toch betekenen dat dan de ventilatie van het gehele huis hard gaat werken? Is het eventueel mogelijk om een extra buisventilator in het badkamerkanaal te plaatsen om hier lokaal tijdelijk meer af te zuigen? Ik ben op zoek naar een kostefficiente oplossing en heb helaas geen budget voor een meerzone systeem.
Dat zelfde dilemma had ik ook:
Dat je tijdens en na het douchen alleen dáár extra ventilatie wil hebben.
In mijn komende woning ga dat bereiken door behalve in de douche verder overal vaste debiet ventielen te gebruiken, dat is een ventiel die bijvoorbeeld 25 m3 per uur doorlaat en nóóit meer ook al zet je de WTW op de allerhoogste stand.
De extra ventilatie wordt nu volledig in de douche geblazen via open roosters.
In mijn douche ga ik van de circa 50m3 naar 165m3 per uur bij hoogste stand van de WTW, dat is dus het overschot dat niet door de ventielen kan gaan, daarom zijn die open roosters zo belangrijk ; het overschot van de WTW moet ergens naar toe kunnen!

Ik heb echter die speciale ventielen wel in mijn werk gezien maar nog niet bij verschillende webshops voor ventilatie e.d., er zit vast een stevig prijskaartje aan.
Op de begane grond krijg ik een aparte WTW omdat ook de wasemkap meegenomen wordt.

Ik neem de WTW van Brink: Renovent Excellent Plus (300 of 400 m3/ uur)

  • TrsvK
  • Registratie: september 2006
  • Laatst online: 16-03 20:42
Interessante gedachte. Het nadeel is dan wel dat ik erg veel toe- en afvoer punten zou moeten aanleggen om genoeg doorstroming te krijgen tijdens normaal gebruik. Dit is mijn situatie helaas niet mogelijk. Ik ben benieuwd wat de gevolgen zijn van het systeem tijdelijk uit balans te brengen door een van de kanalen flink uit te zuigen met een buisventilator. (100m2 extra oid). Tijdens deze verstoring zal het systeem in de andere ruimten niet goed werken maar hoe lang verwachten jullie dat het duurt voordat de luchtdruk weer overal in balans is en het systeem weer goed functioneert? We hebben maar twee binnendeuren en twee wc deuren in het hele huis dus op zich zou dit snel weer moeten uitbalanseren toch?

  • frisianstar
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 16:45
TrsvK schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 08:20:
Interessante gedachte. Het nadeel is dan wel dat ik erg veel toe- en afvoer punten zou moeten aanleggen om genoeg doorstroming te krijgen tijdens normaal gebruik. Dit is mijn situatie helaas niet mogelijk. Ik ben benieuwd wat de gevolgen zijn van het systeem tijdelijk uit balans te brengen door een van de kanalen flink uit te zuigen met een buisventilator. (100m2 extra oid). Tijdens deze verstoring zal het systeem in de andere ruimten niet goed werken maar hoe lang verwachten jullie dat het duurt voordat de luchtdruk weer overal in balans is en het systeem weer goed functioneert? We hebben maar twee binnendeuren en twee wc deuren in het hele huis dus op zich zou dit snel weer moeten uitbalanseren toch?
Een WTW unit regelt de balans tussen de onderdruk van de aanvoer (van buiten) en retour (van binnen) middels de toerentallen van beide ventilatoren daarop aan te passen, maar geen idee hoe snel dat gaat.

Is het niet mogelijk om in de douche een afsluitbare ventilator die lucht van buiten af inblaast en in de andere hoek van de douche een afsluitbaar afvoer rooster naar buiten te plaatsen? zo is de balans altijd in orde, in de winter wordt er dan wel koude lucht ingeblazen.

Bij mij komt zo'n systeem in een iets aangepaste vorm in het toilet; er wordt dan lucht van de (ongebruikte) vliering (dus geen winterse vrieskou) in de wc geblazen en weer afgezogen terug naar de vliering, in 45 seconden wordt de 'lucht' in de wc na bezoek geheel ververst (tenminste als het huis klaar is...) en de vliering wordt ook langzaam ververst.
Terugslagkleppen in de luchtkanalen sluiten deze extra ventilatie normaal af, bij inschakelen van de extra ventilatie worden deze kleppen door de luchtstroom vanzelf open gedrukt.

  • TrsvK
  • Registratie: september 2006
  • Laatst online: 16-03 20:42
Denk dat t inderdaad een losse ventilator moet worden die de natte lucht afvoert. Alle ruimten in huis zijn verbonden aangezien we nauwelijks deuren hebben dus een extra inlaat lijkt me niet nodig. Wel zonde van die warme lucht die dan naar buiten wordt geblazen maar t scheelt ook weer potentiele ellende in de buizen als we niet zoveel natte lucht hoeven af te zuigen.