Hallo allemaal,
Onlangs heb ik een 8 stuks zonnepanelen van ongeveer 10 jaar oud gekregen. 4 stuks 110 Wp van Siemens/Shell en 4 stuks 125 Wp van Kyocera.
Daarbij komen 4 converters: Exendis Gridfit units.
De panelen komen per 2 stuks op één converter aangesloten.
Nu ben ik er inmiddels achter dat het geheel eigenlijk uit 2 sets bestaat:
--------------------------
Set 1:
- 4 Siemens panelen, output spanning 43,5V (Uoc) 35,0 Volt Umpp
De bijbehorende GridFit units zijn de "Gridfit 55/120" omvormers:
Deze zou ook bekend zijn als de 'Gridfit HV' met een Mpp voltage range van 54-120 V DC
2 panelen van 43,5 V Uoc in serie maakt 87 V Uoc. Dat is dus prima geschikt voor de "Gridfit 55/120".
--------------------------
Set 2:
- 4 Kyocera panelen, output spannning 21,7V ( Open Circuit Voltage ), en Maximum Output Voltage van 17,4 V.
(ik neem aan dat 21,7V dus de Uoc en 17,4 V Umpp)
De bijbehorende GridFit units zijn de 'Gridfit 250" omvormers:
Onder welke naam (LV, MV of HV) deze bekend staat weet ik niet:
De specificatie op 't apparaat verraad:
34 V = ; 6,6 A
230V ~ ; 0.87A 50Hz
Deze zou ook bekend zijn als de 'Gridfit LV' met een Mpp voltage range van 27-50 V DC
2 panelen van 21,7 V Uoc in serie maakt 43,4 V Uoc. Dat is dus prima geschikt voor de "Gridfit 250". (27-50 V DC Mpp range)
-------------------------
Klopt dat zo ver?
Mooi, probleem:
De Siemens Shell panelen doen het prima. 'Gridfit 55/120' brommen een beetje maar d'r komt stroom uit. Hoogste gemeten in deze druilerige weken: 120 Watt vanaf een set van 2 panelen (220 Wp).
De Kyocera panelen geven géén sjoege.
De ene "Gridfit 250" geeft helemaal geen teken van leven ( aansluiten PV panelen, er vervolgens aan het lichtnet hangen -> géén reactie )
De andere "Gridfit 250" doet niets anders dan knipperen tussen groen (work) en rood (fail). Continu knipperen. Als alleen de PV panelen eraan hangen zonder de AC 230V stekker ingestoken, dan brand alleen de rode 'fail'. Er zit dus wel leven in, maar het knipperen wijst erop dat er iets niet goed gaat. De synchronisatie??
Als ik kortstondig een sting (serie) van 2 Siemens + 2 Kyocera panelen maak, dan werkt dit (bij zeer zwakke zon) wèl op de Gridfit HV.. dus ik neem aan dat panelen zelf dus niet het probleem zijn. Vooral ook omdat het al dan niet aangesloten zijn van de 2 panelen wel invloed heeft op de omvormer ( fail lampje brand als de panelen zijn aangesloten ) en dat de synchronisatie mislukt zodra er 230 wordt gekoppeld ( kontinu knipperen tussen fail en work )
Wat is wijsheid?
Hoe kan ik de omvormers op werking controleren en uitsluiten dat er niet iets met een ander deel van de installatie iets mis is?
--------------------
Gridfit HV
P/N 400 71 194 900
Input 68V = ; 3,5A
Output 230V ~ ; 0,87 A 50Hz
en
Gridfit LV
P/N 400 71 194 800
Input 34V = ; 6,6A
Output 230V ~ ; 0,87 A 50Hz
Onlangs heb ik een 8 stuks zonnepanelen van ongeveer 10 jaar oud gekregen. 4 stuks 110 Wp van Siemens/Shell en 4 stuks 125 Wp van Kyocera.
Daarbij komen 4 converters: Exendis Gridfit units.
De panelen komen per 2 stuks op één converter aangesloten.
Nu ben ik er inmiddels achter dat het geheel eigenlijk uit 2 sets bestaat:
--------------------------
Set 1:
- 4 Siemens panelen, output spanning 43,5V (Uoc) 35,0 Volt Umpp
De bijbehorende GridFit units zijn de "Gridfit 55/120" omvormers:
Deze zou ook bekend zijn als de 'Gridfit HV' met een Mpp voltage range van 54-120 V DC
2 panelen van 43,5 V Uoc in serie maakt 87 V Uoc. Dat is dus prima geschikt voor de "Gridfit 55/120".
--------------------------
Set 2:
- 4 Kyocera panelen, output spannning 21,7V ( Open Circuit Voltage ), en Maximum Output Voltage van 17,4 V.
(ik neem aan dat 21,7V dus de Uoc en 17,4 V Umpp)
De bijbehorende GridFit units zijn de 'Gridfit 250" omvormers:
Onder welke naam (LV, MV of HV) deze bekend staat weet ik niet:
De specificatie op 't apparaat verraad:
34 V = ; 6,6 A
230V ~ ; 0.87A 50Hz
Deze zou ook bekend zijn als de 'Gridfit LV' met een Mpp voltage range van 27-50 V DC
2 panelen van 21,7 V Uoc in serie maakt 43,4 V Uoc. Dat is dus prima geschikt voor de "Gridfit 250". (27-50 V DC Mpp range)
-------------------------
Klopt dat zo ver?
Mooi, probleem:
De Siemens Shell panelen doen het prima. 'Gridfit 55/120' brommen een beetje maar d'r komt stroom uit. Hoogste gemeten in deze druilerige weken: 120 Watt vanaf een set van 2 panelen (220 Wp).
De Kyocera panelen geven géén sjoege.
De ene "Gridfit 250" geeft helemaal geen teken van leven ( aansluiten PV panelen, er vervolgens aan het lichtnet hangen -> géén reactie )
De andere "Gridfit 250" doet niets anders dan knipperen tussen groen (work) en rood (fail). Continu knipperen. Als alleen de PV panelen eraan hangen zonder de AC 230V stekker ingestoken, dan brand alleen de rode 'fail'. Er zit dus wel leven in, maar het knipperen wijst erop dat er iets niet goed gaat. De synchronisatie??
Als ik kortstondig een sting (serie) van 2 Siemens + 2 Kyocera panelen maak, dan werkt dit (bij zeer zwakke zon) wèl op de Gridfit HV.. dus ik neem aan dat panelen zelf dus niet het probleem zijn. Vooral ook omdat het al dan niet aangesloten zijn van de 2 panelen wel invloed heeft op de omvormer ( fail lampje brand als de panelen zijn aangesloten ) en dat de synchronisatie mislukt zodra er 230 wordt gekoppeld ( kontinu knipperen tussen fail en work )
Wat is wijsheid?
Hoe kan ik de omvormers op werking controleren en uitsluiten dat er niet iets met een ander deel van de installatie iets mis is?
--------------------
Gridfit HV
P/N 400 71 194 900
Input 68V = ; 3,5A
Output 230V ~ ; 0,87 A 50Hz
en
Gridfit LV
P/N 400 71 194 800
Input 34V = ; 6,6A
Output 230V ~ ; 0,87 A 50Hz