Regelmatig komt de vraag of meerdere omvormers, totaal (momentaan) vermogen < 3600W, samen op één 16A eindgroep mag.
Hier is de (niet-openbare?) norm NEN1010 voor, die hier niet duidelijk over is.
Ook de installatiehandleiding van de fabrikant kan hier iets over zeggen (bijvoorbeeld SMA, zie hieronder).
Dit topic gaat primair over of meerdere omvormers op één eindgroep volgens de Nederlandse normen toegestaan zijn, aka of in het fictieve geval van een afgebrand huis met een 1.7+1.7kW oost-west systeem
op één groep de verzekering met de NEN1010 in zijn hand mag besluiten niet uit te keren.
Of het een goed idee is om te doen is een andere vraag
Aan te raden is in ieder geval om de opwekgroep niet te voorzien van standaard stopcontacten maar bijvoorbeeld van de blauwe campingstekkers. Zo is uitwisselen en afschakelen nog steeds veilig en snel te doen zonder dat men in de verleiding komt gebruikers aan te sluiten.
Uit Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2:
Uit Dre in "Mogen meerdere omvormers achter één eindgroep?"
(van de NEN 1010:2007):
• Voor de gevallen die hier tussen vallen: sbrzon in "Mogen meerdere omvormers achter één eindgroep?" stelt dat volgens de NPR5310 het expliciet is toegestaan, zolang de belastbaarheid van de kortsluitbeveiliging in normaal bedrijf niet wordt overschreden.
Kan ik de omvormers als volgt aansluiten (optie #1):
of moet het zo (optie #2)
Het moet als optie #2, omdat omvormer B een vermogen >2kVA heeft (230*9 > 2000).
een eigen beveiliging (zekering) nodig heeft: Installatiehandleiding pagina 23
The Wizard in "Hoeveel losse omvormers op 1 separate groep?"
Hier is de (niet-openbare?) norm NEN1010 voor, die hier niet duidelijk over is.
Ook de installatiehandleiding van de fabrikant kan hier iets over zeggen (bijvoorbeeld SMA, zie hieronder).
Dit topic gaat primair over of meerdere omvormers op één eindgroep volgens de Nederlandse normen toegestaan zijn, aka of in het fictieve geval van een afgebrand huis met een 1.7+1.7kW oost-west systeem
op één groep de verzekering met de NEN1010 in zijn hand mag besluiten niet uit te keren.
Of het een goed idee is om te doen is een andere vraag

Aan te raden is in ieder geval om de opwekgroep niet te voorzien van standaard stopcontacten maar bijvoorbeeld van de blauwe campingstekkers. Zo is uitwisselen en afschakelen nog steeds veilig en snel te doen zonder dat men in de verleiding komt gebruikers aan te sluiten.
Normen
• Zolang de invoeding onder de 2.25A (~500W) blijft mag zelfs een bestaande groep gebruikt worden:Uit Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 2:
• Omvormers groter of gelijk aan 2000W moeten (sinds 2007) sowieso op een eigen groep:Volgens de NTA 8493 mag er maximaal 2,25 Ampère terug gevoed worden op een niet separate groep. Dit is een groep die ook door andere verbruikers gebruikt kan worden. Deze begrenzing wordt bepaald door de gebruikte omvormer en in principe niet door de zonnepanelen. Omvormers die hierop zijn begrenst zijn bijvoorbeeld de Soladin 600 en de Steca 500. Er zit dus geen beperking op het aangesloten paneel vermogen! Op een dergelijke omvormer sluit men meestal zonnepanelen aan met een totaal 'STC' vermogen tussen de 500Wp en de 1000Wp.
Auteur: Dre
Uit Dre in "Mogen meerdere omvormers achter één eindgroep?"
(van de NEN 1010:2007):
Een omvormer valt, hoewel tegenintuïtief, ook onder verbruikend toestel.720.55.1.3 Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte
aansluitwaarde van 2 kVA of meer dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden
aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.
T Dit houdt in dat bij de opstelplaats òf een wandcontactdoos, aangesloten op een afzonderlijke
eindgroep, òf een aansluitpunt met schakelaar, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, is
aangebracht.
• Voor de gevallen die hier tussen vallen: sbrzon in "Mogen meerdere omvormers achter één eindgroep?" stelt dat volgens de NPR5310 het expliciet is toegestaan, zolang de belastbaarheid van de kortsluitbeveiliging in normaal bedrijf niet wordt overschreden.
Voorbeeld
Uit reactie 3876113:Kan ik de omvormers als volgt aansluiten (optie #1):
of moet het zo (optie #2)
Het moet als optie #2, omdat omvormer B een vermogen >2kVA heeft (230*9 > 2000).
Omvormer specifiek
Er is verschil tussen de ingebouwde beveiligingen in omvormers, zo is SMA heel stellig dat elke omvormereen eigen beveiliging (zekering) nodig heeft: Installatiehandleiding pagina 23
Mastervolt vindt het voor de Soladin600 geen probleem:GEVAAR!
Levensgevaar door vuur!
Indien meerdere omvormers parallel op één leidingbeveiligingsschakelaar worden aangesloten, kan de beschermende functie van de leidingbeveiligingsschakelaar niet worden gegarandeerd. Dit kan tot kabelbrand of beschadiging van de omvormer leiden.
• Nooit meerdere omvormers op één leidingbeveiligingsschakelaar aansluiten.
• Bij de keuze van de leidingbeveiligingsschakelaar de maximaal toegestane zekering
van de omvormer aanhouden.
The Wizard in "Hoeveel losse omvormers op 1 separate groep?"
Tot slot: volg vooral je eigen gezonde verstand, niets houdt je tegen extra beveiliging in te bouwen.Geachte heer The Wizard,
Hartelijk dank voor uw reactie naar Mastervolt. Uw referentienummer voor deze melding is: 20065481
Theoretisch gezien is het mogelijk.
16A / 2.25A = 7.1 omvormers
Ik adviseer u echter niet meer dan 6 omvormer aan te sluiten op 1 groep i.v.m.toleranties.
Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. [...]
Mastervolt Technical Support
You can contact us via:
Telephone: 0031 207 219 218
Email: service@mastervoltsolar.nl
[Voor 145% gewijzigd door Proton_ op 02-07-2013 18:32. Reden: nieuwe inzichten verwerkt]