Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

[V3.x] DAta Logging met de Netduino Plus 2 OverzichtLaatste deel

Pagina: 1 2 3 ... 39 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
Mede-auteur:
  • Willie Wortel
  • Registratie: maart 2012
  • Niet online

Willie Wortel

Welkom op het topic over het loggen van de P1 poort van de slimme meter zoals deze in Nederland in gebruik is en steeds verder uitgerold zal worden.



De in dit topic besproken oplossing is op basis van de Netduino Plus 2 en de bijbehorende software 'Electricity, Gas, Temperature Logging and much more with a Netduino Plus V2' te vinden op CodePlex.


De software versie V1.x wordt niet meer verder ontwikkeld en dit nieuwe topic zal alleen de software versie V3.x bespreken. Voor vragen en nieuwtjes over de V1.x versie zie verder in dit topic.

Update 2017-01-15:
Nieuwe release: hier is de V4.0.0.1 versie te downloaden.

Data Logging Ultimate Edition V4.0.0.1 and toolsDe nieuwe Windows Mobile app zal binnenkort in de store verschijnen.

Update 2016-12-06:
Nieuwe release: hier is de V3.9.1.1 versie te downloaden.

Data Logging Ultimate Edition V3.9.1.1 and toolsUpdate 2016-12-02:
Nieuwe release: hier is de V3.9.1.0 versie te downloaden.
Data Logging Ultimate Edition V3.9.1.0 and toolsNieuw in deze release:
  • Volt shunt for AC and DC
  • Calculation Ohms Law and Shunt build in
  • asc712 support for AC and DC
  • ads1115 support for Analog to Digital for precise measuring
  • Flow Meter support for water speed, totals, and COP calculations
  • ds18b20 renewed now with oneWire support
  • tmp36 now over ads1115 for precise measuring
  • manual online in the web-pages (only in Dutch)
Update 2016-01-26:
Nieuwe release: hier is de V3.9 versie te downloaden.
DAL Ultimate Edition Windows Phone/Mobile App link

Update 2015-05-20:
Nu beschikbaar via Sateetje1
Shield voor de Netduino Data Logging
    De shield bevat de volgende mogelijkheden:
  • 4 x S0 bus
  • 2 x 1-Wire bus
  • 1 x P1 interface (request via digitale uitgang of altijd hoog, in te stellen via jumper evenals inverteren van signaal)
  • 3 x I2C interface
  • 1 x COM-poort
  • 1 x Resetknop (aansluiting aanwezig voor externe resetknop)
  • Watchdog timer (aan en uit te zetten dmv een jumper)
Update 2015-04-21:
Nu beschikbaar op CodePlex en de Windows Phone Store
Data Logging Ultimate Edition V3.7.0 and tools
  • Windows Phone App
  • Source Code Netduino Plus 2 DALUE software
  • HEX file voor de Netduino Plus 2 DALUE software.
  • Web Pages V0.1.0 Netduino Plus 2 DALUE software
  • Handleiding voor de installatie van de Netduino Plus 2 DALUE software op de Netduino Plus 2
Update 2014-12-14:
Nu beschikbaar op CodePlex en de Windows Phone Store
Data Logging Ultimate Edition V3.7.0 and tools
  • Windows Phone App
  • Source Code Netduino Plus 2 DALUE software
  • HEX file voor de Netduino Plus 2 DALUE software.
  • Web Pages Netduino Plus 2 DALUE software
  • Handleiding voor de installatie van de Netduino Plus 2 DALUE software op de Netduino Plus 2
Update 2014-10-16:
V3.6.0 van de DAta Logging Ultimate Edition is beschikbaar op Codeplex. Op basis van de van de Netduino V4.3.1 RTM firmware.

Link naar de CodePlex pagina. CodePlex pagina is in het EN.

Even ter aanvulling voor de beginners, een installatie en configuratie handleiding:
https://dalue.codeplex.com/downloads/get/946808 te vinden op de DALUE download pagina https://dalue.codeplex.com/releases/view/135291
Een handleiding voor het configureren van de Netduino Plus 2 met de juiste firmware en de juiste software op je PC. Er kwamen wat vragen naar me met betrekking tot de beginstappen.

Update 2014-03-12:
V3.2.1 van de DAta Logging Ultimate Edition is beschikbaar op Codeplex. Op basis van de van de Netduino V4.3.1 RTM firmware.

Link naar de CodePlex pagina. CodePlex pagina is in het EN.

Update 2014-03-01:
V3.2 van de DAta Logging Ultimate Edition is beschikbaar op Codeplex. Op basis van de van de Netduino V4.3.1 RTM firmware.

Link naar de CodePlex pagina. CodePlex pagina is in het EN.

Update 2014-02-25:
V3.1 van de DAta Logging Ultimate Edition is beschikbaar op Codeplex. Op basis van de van de Netduino V4.3.1 BETA firmware.

Link naar de CodePlex pagina. CodePlex pagina is in het EN.

Update 2013-08-30:
Documentatie over installatie en configuratie verwacht ik dit weekend (20130901) klaar te hebben voor review. Een eerste aanzet is beschikbaar op CodePlex.

Deze eerste versie bevat de installatie van de benodigde software, configuratie van de Netduino en laden van de HEX file en het klaarmaken van de webpages voor verdure configuratie via de webpages.

Voor het configureren van de webpages heb ik de screenshots klaar, zaterdag en zondag verwerk ik die verder in het document zodat jullie daar commentaar op kunnen geven.

Er zijn in dit document nog geen schema's beschikbaar. In de V1.x versie staan de belangrijkste schema's voor P1, S0 en Temp. De rest volgt later.

Update 2013-07-08:
Willie Wortel en ik hebben besloten de V2.1 code pas vrij te geven als de .Net MF 4.3 QFE 1 update vrij is gegeven door de makers van het .Net Micro Framework. In die update zullen, zoals eerder in dit topic door Willie Wortel aangegeven, vele bugs met betrekking tot de netwerkproblemen opgelost zijn.

Als we eerder gaan vrijgeven komt er een stortvloed aan klachten hier in het topic omdat zaken niet goed gaan. We willen liever een goed werkende oplossing uitleveren zonder bugs die bekend zijn.

Als je echt al wil monitoren dan kan je gewoon de V1.3.2 versie van de software gebruiken op de Netduino Plus 2 en rustig afwachten tot de V2.1 versie vrij wordt gegeven inclusief de broncode.

Wij hopen dat jullie hier begrip voor kunnen opbrengen.

Gé Brander wijzigde deze reactie 15-01-2017 14:13 (232%)

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
<EDIT>
Heb je vragen of loop je vast dan wil ik je zeer dringend verzoeken eerst de handleiding goed door te lezen, dit topic goed door te lezen, vervolgens nog even te kijken in het vorige topic waar ook al enkele tips in staan en pas daarna een post te doen met een vraag. Bij voorbaat veel dank namens iedereen hier om het topic zo leesbaar mogelijk te houden :)

Edit 20160203 - Configuratie en installatie op de Netduino Plus 2
de opstart string kan je hier veranderen met je eigen string (tussen de dubbele quotjes OF op je sdkaartje wegschrijven onder bestandsnaam NETDUINOCONFIG.INI




selecteer nu de tab Properties.




connect je Netduino via USB aan je computer en selecteer de Netduino.




druk nu op start:




NOOT: verwijder ALTIJD de oude opstart string van je sdkaart of overschrijf deze met de nieuwe string.De opstart string op je sdkaart heeft prioriteit boven de opstart string in je programmacode. Indied de string niet juist wordt ingeladen of een onjuiste versie nummer heeft, krijg je een pulserend blauw led te zien!.

Gé Brander wijzigde deze reactie 03-02-2016 11:17 (200%)

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


  • EnsconcE
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 02-05 15:00
Bij deze adverteer ik hier mijn PHP website voor de netduino :)

http://p1pnetduino.codeplex.com/

  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
quote:
EnsconcE schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 16:33:
Bij deze adverteer ik hier mijn PHP website voor de netduino :)

http://p1pnetduino.codeplex.com/
Cool! Ik ga het denk ik binnenkort eens uitproberen. :)

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
EnsconcE schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 16:33:
Bij deze adverteer ik hier mijn PHP website voor de netduino :)

http://p1pnetduino.codeplex.com/
Werkt dit ook op de V2 software? ik zou wel een lokaal webpagina draaien op de synology dat ik verbruik en opbrengst kan zien op een tab die ik aan de muur kan hangen, de met de sw2 versie meegeleverde webpage is nog p1 based dus heb ik alleen opbrengst van 1 set.

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • Bruzski
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 07-10 22:06
bij mij op v1.3.x werkt het tijden al prima, af en toe wel een cronjobje via de taakplanner, misschien dat Ge of Joop al op v2 hebben getest ?

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Ja maar jij hebt toch ook p1? Ik moet natuurlijk mijn verbruik via een S0 uitlezen.

Oftopic: lekker machientje, ik heb zelf hier een impressa Z5

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • EnsconcE
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 02-05 15:00
quote:
Rol-Co schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 17:38:
[...]

Werkt dit ook op de V2 software? ik zou wel een lokaal webpagina draaien op de synology dat ik verbruik en opbrengst kan zien op een tab die ik aan de muur kan hangen, de met de sw2 versie meegeleverde webpage is nog p1 based dus heb ik alleen opbrengst van 1 set.
Yes, de php webpagina maakt geen onderscheid tussen de v1 en de v2.

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Wil hem ook wel proberen.
Moet je hier visual basic 2012 voor hebben?

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

euhh , niet nodig maar je moet hem wel installeren omdat je netduino sdk of net framework niet kan installeren zonder vb2012.
Maar gebruiken doe je hem niet, je laad een hex file in de netduino met mfdeploy en dan gaat alles via de webpages.

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
EnsconcE schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 20:33:
[...]


Yes, de php webpagina maakt geen onderscheid tussen de v1 en de v2.
ok, maar heb ik er ook wat aan aangezien ik deze gegevens krijg van de netduino met http://ip:poort/now

Command Now

LastTimeReceivedTelegram: 01/01/1601 00:00:00
ConsumedElectraNight: 0.00
ConsumedElectraDay: 0.00
ConsumedGas: 0.00
SolarDeliveryDay: 0.00
SolarDeliveryNight: 0.00
ElectraRate: Day (High)
CurrentSolarDeliver: 0.00
CurrentConsumingElectra: 0.00
Solar soMeter Deliver Now: 12
Solar soMeter Total KWH: 7.26


en ik heb dus 2x S0 meter deliver now en een S0 verbruiksmeter

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

En waar is de beta de verkrijgen of wordt hij nog niet vrijgegeven?

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Beperkt, pm even anders voor een linkje

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • kaboutertjes
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 12-03-2016
Kan dit helaas niet testen ... visual basic 2012 wordt NIET ondersteund door Vista, grrrrrrrrrrrrr :? :N

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

wie draait dat dan nog? win7 loopt 10x beter op een vista machine :)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • kaboutertjes
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 12-03-2016
quote:
Rol-Co schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 22:16:
wie draait dat dan nog? win7 loopt 10x beter op een vista machine :)
oudje hé O-)

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
100% zeker dat mijn xp lappie met win 7 ouder is :) dus hop,win 7 dr op.

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • kaboutertjes
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 12-03-2016
quote:
Rol-Co schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 22:38:
[...]

100% zeker dat mijn xp lappie met win 7 ouder is :) dus hop,win 7 dr op.
Dus werk aan de winkel dan hé.... ff downloaden en installeren die hap.... hopelijk raak ik niet alles kwijt
of is het beter meteen door te stappen naar windows 8 ?

kaboutertjes wijzigde deze reactie 11-05-2013 22:52 (8%)


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Zou ik niet doen ik vind win 7 prima maar misschien kan 8 ook. Wel is het vaak weer allemaal zwaarder.
Win7 loopt als xp kwa snelheid, je vista bakje zal wel een beetje sneller worden. :)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Ik heb de beta erop staan, ben benieuwd of morgen alles werkt naar PVoutput.

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
klump4u schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 23:47:
Ik heb de beta erop staan, ben benieuwd of morgen alles werkt naar PVoutput.
Als je hem ingestelt hebt en naar de netduino geladen wel, je kan nog checken door load from netduino te doen dan krijg je na een paar sec je settings weer.

Edit: ik zie al verbruik op pvoutput

Rol-Co wijzigde deze reactie 11-05-2013 23:55 (5%)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • EnsconcE
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 02-05 15:00
quote:
Rol-Co schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 20:47:
[...]


ok, maar heb ik er ook wat aan aangezien ik deze gegevens krijg van de netduino met http://ip:poort/now

Command Now

LastTimeReceivedTelegram: 01/01/1601 00:00:00
ConsumedElectraNight: 0.00
ConsumedElectraDay: 0.00
ConsumedGas: 0.00
SolarDeliveryDay: 0.00
SolarDeliveryNight: 0.00
ElectraRate: Day (High)
CurrentSolarDeliver: 0.00
CurrentConsumingElectra: 0.00
Solar soMeter Deliver Now: 12
Solar soMeter Total KWH: 7.26


en ik heb dus 2x S0 meter deliver now en een S0 verbruiksmeter
Bovenstaand is niet anders dan die van mij en ik loop ook nog een paar fw versies van joop achter.

Overigens is dat niet het commando waar ik gebruik van maak, maar lees ik de logfiles min of meer rechstreeks uit. Dat gaat oa met hetvolgende commando:
code:
1
http://ip:port/requestData!logfiles!++!+[password]+!++!-![starttijd in dd-mm-yyy];[eindtijd in dd-mm-yyy];!;?NetduinoFunction=FillDirectory&_=[unix timestamp tijdstip aanvraag]


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
EnsconcE schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 23:52:
[...]

Bovenstaand is niet anders dan die van mij en ik loop ook nog een paar fw versies van joop achter.

Overigens is dat niet het commando waar ik gebruik van maak, maar lees ik de logfiles min of meer rechstreeks uit. Dat gaat oa met hetvolgende commando:
code:
1
http://ip:port/requestData!logfiles!++!+[password]+!++!-![starttijd in dd-mm-yyy];[eindtijd in dd-mm-yyy];!;?NetduinoFunction=FillDirectory&_=[unix timestamp tijdstip aanvraag]

Ok
Help me eens op weg, ik heb een netduino, een synology met webserver ingestelt, waar begin ik?

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Klump
Je hebt iets verkeerd denk ik
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=13232&sid=11139

Je moet de kwh wel bij kwh houden en watt bij watt, je hebt nu verbruik power wel maar geen kwh die optelt.
Gelukkig kan je dat zo via netwerk doen, eerst load.

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Ja ik probeerde alleen maar of het werkte.
Gaat via P1 poort, Mijn slimme meter geeft alleen maar hele kWh aan.
Energieverbruik hoef ik niet op PVoutput te hebben.
Naar Cosm gaat ook goed.
Bedankt alvast voor de hulp.

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


Acties:
  • 0Henk 'm!
Je hebt in principe geen Visual Basic/C# 2012 nodig omdat je de HEX file met Microsoft mfDeploy zo in je Netduino kan deployen. De mfDeploy van 2010 voldoet ook goed. Wel moet je voor de webpagina Microsoft Internet Explorer versie 10 geinstalleerd hebben voor de webpagina.
We zullen proberen een volgende webpagina update compatible te maken met andere browsers.

Voor Cosm heb je een valid key nodig die via de webpagina verzonden kan worden, indien de key niet geldig is, maak dan een nieuwe key aan via Cosm. Na 2-3 keer komt er zeker een geldige sleutel uit. We willen absolute zekerheid dat alles juist overkomt vandaar deze beveiliging.

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
JoopC schreef op zondag 12 mei 2013 @ 07:57:
Je hebt in principe geen Visual Basic/C# 2012 nodig omdat je de HEX file met Microsoft mfDeploy zo in je Netduino kan deployen. De mfDeploy van 2010 voldoet ook goed.
Helaas niet joop, dan krijg je een signature melding en kom je niet verder.

Mfdeploy is van Net.framework en niet van Vb, je hebt de mfdeploy van N.framework 4.3 nodig om te deployen naar een ND v2 met de 4.3 beta1 firmware.

Rol-Co wijzigde deze reactie 12-05-2013 08:31 (17%)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Hier draait de beta ook.
Upload naar pvoutput en cosm werkt ook.
Onewire geeft alleen lage waarde aan, maar kan ook weerstand of aansluiting liggen.
Gaan we nog uitvogelen.
Mooi gemaakt Joop!

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Deed hij het vanmorgen niet klump? Je bent om 10:00 begonnen namelijk?

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Jawel, maar had hem 2 x maal los gehaald om de onewire temp.sensor te proberen.
Pvoutput telt dan niet meer door als de stroom eraf is geweest.
Dank zij jou info liep hij gisteravond meteen.

klump4u wijzigde deze reactie 12-05-2013 11:32 (20%)

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


Acties:
  • 0Henk 'm!
quote:
klump4u schreef op zondag 12 mei 2013 @ 11:31:
Jawel, maar had hem 2 x maal los gehaald om de onewire temp.sensor te proberen.
Pvoutput telt dan niet meer door als de stroom eraf is geweest.
Dank zij jou info liep hij gisteravond meteen.
Bij de pulsemeters is het heel eenvoudig de waardes te wijzigen. (NIEUW)
Dit doe je vanaf de browser commandline, ik weet het zo niet uit mijn hoofd maar tik je password in zoals je doet voor now, tik help, kijk wat het commando is, ik geloof [IP]:POORT/PULSEMETER:0:5000
waarbij de 0 staat voor je pulsemeter en de 5000 WATT voor de nieuwe waarde. Dus heb je 5 pulsemeters en je wilt pulsemeter 4 de waarde van veranderen is het [IP]:POORT/PULSEMETER:4:5000

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
JoopC schreef op zondag 12 mei 2013 @ 19:25:
[...]

Bij de pulsemeters is het heel eenvoudig de waardes te wijzigen. (NIEUW)
Dit doe je vanaf de browser commandline, ik weet het zo niet uit mijn hoofd maar tik je password in zoals je doet voor now, tik help, kijk wat het commando is, ik geloof [IP]:POORT/PULSEMETER:0:5000
waarbij de 0 staat voor je pulsemeter en de 5000 WATT voor de nieuwe waarde. Dus heb je 5 pulsemeters en je wilt pulsemeter 4 de waarde van veranderen is het [IP]:POORT/PULSEMETER:4:5000
Joop
hij heeft het over de temp sensor

En je kan de S0 pulse toch gewoon via de webpages veranderen, dus waarom command line?

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • DanTm
  • Registratie: juni 2002
  • Niet online
quote:
klump4u schreef op zondag 12 mei 2013 @ 00:08:
Ja ik probeerde alleen maar of het werkte.
Gaat via P1 poort, Mijn slimme meter geeft alleen maar hele kWh aan.
Energieverbruik hoef ik niet op PVoutput te hebben.
Naar Cosm gaat ook goed.
Bedankt alvast voor de hulp.
mijn slimme meter geeft ook alleen maar hele kWh's, heb in mijn eigen arduino code een aanpassing gedaan om het verbruik te berekenen op basis van het vermogen wat ook uit de P1 komt. Mogelijk dat dit ook in de netduino kan. In principe geeft de P1 elke 10 seconden een 'pulse' van x aantal watt (helaas is ook dat afgerond op tientallen). Dit kun je omrekenen naar Wh (of kWh).

pvoutput 3600wp


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • elmo_1978
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 10:39
Gisteren een software conflict op de latop tussen vb 2012 en Vb2010
Dus ben met een schone installatie van de latop beginnen.
Vanavond of morgen de netduino herprogrammeren.
Dus kijken of alles weer werkt.

Tip voor iedereen.
Je kan het best vb2010 er vooraf deinstalleren en pc / laptop hertarten voordat je vb2012 installeerd.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Joop, de beta software loopt goed hier.
Ik krijg alleen de ds18b20 niet op de goede temperatuur.
Ik heb de VCC en GND samen op GND aangesloten en de DATA op pin D0 met een weerstand 4,7KOhm naar 5volt.
De sensor hangt in de meterkast en blijft schommelen rond de 2.9 graden.
Ik heb al 2 verschillende sensor geprobeerd en ook al verschillende aansluitingen met en zonder weerstand.
Heb jij hier enig idee van?

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


Acties:
  • 0Henk 'm!
Klump, op het Netduino forum is een draadje over de sensor, hoe deze aan te sluiten, kom je er niet uit, dan kan ik pas volgende week aanpassingen doen aan de software.
Er komen een hele reeks aanpassingen die al geschreven zijn incl LCD ondersteuning.

Ik ben begonnen aan een APP voor de MobilePhone

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Joop, op het Netduino forum staan verschillende aansluitingen die ik allemaal heb geprobeerd echter de temperatuur blijft tussen 1 en 3 graden.
Heb ook al verschillende pinnen van de Netduino geprobeerd.
Het viel me wel op dat als je via de webpagina iets verandert in de Netduino dat het dagtotaal van de solar opbrengst zich weer op 0 zet.
Ook Pvoutput telt dan niet meer verder en Cosm begint dan weer op 0 verder te tellen.

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
klump4u schreef op maandag 13 mei 2013 @ 20:17:
Joop, op het Netduino forum staan verschillende aansluitingen die ik allemaal heb geprobeerd echter de temperatuur blijft tussen 1 en 3 graden.
Heb ook al verschillende pinnen van de Netduino geprobeerd.
Het viel me wel op dat als je via de webpagina iets verandert in de Netduino dat het dagtotaal van de solar opbrengst zich weer op 0 zet.
Ook Pvoutput telt dan niet meer verder en Cosm begint dan weer op 0 verder te tellen.
Heb je er een sd kaartje in? Nou weet ik niet wat ie daar wegschrijft?

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Ja ik heb een SD kaartje in de Netduino.

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 13:54
quote:
JoopC schreef op maandag 13 mei 2013 @ 18:55:

Ik ben begonnen aan een APP voor de MobilePhone
Ah, dat klinkt erg interessant :) . Voor welk(e) platform(en)?

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


Acties:
  • 0Henk 'm!
quote:
klump4u schreef op maandag 13 mei 2013 @ 20:17:
Joop, op het Netduino forum staan verschillende aansluitingen die ik allemaal heb geprobeerd echter de temperatuur blijft tussen 1 en 3 graden.
Heb ook al verschillende pinnen van de Netduino geprobeerd.
Het viel me wel op dat als je via de webpagina iets verandert in de Netduino dat het dagtotaal van de solar opbrengst zich weer op 0 zet.
Ook Pvoutput telt dan niet meer verder en Cosm begint dan weer op 0 verder te tellen.
Omdat de software allemaal nieuwe code is hebben we ons totaal geconcentreerd op de juiste werking van het loggen, alle andere wordt er ingebouwd zoals dagtotalen. EEA is wel te wijzigen vanaf de browser commandline. (zie eerdere posts)

Willie Wortel wijzigde deze reactie 14-05-2013 19:34 (4%)

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!
quote:
Cranberry schreef op maandag 13 mei 2013 @ 21:26:
[...]


Ah, dat klinkt erg interessant :) . Voor welk(e) platform(en)?
Windows Phone eerst, als het leuk is Android maar zeker geen Apple.

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!
quote:
Rol-Co schreef op zondag 12 mei 2013 @ 08:17:
[...]


Helaas niet joop, dan krijg je een signature melding en kom je niet verder.

Mfdeploy is van Net.framework en niet van Vb, je hebt de mfdeploy van N.framework 4.3 nodig om te deployen naar een ND v2 met de 4.3 beta1 firmware.
Ik kan de HEX veranderen naar 4.2, dat bedoelde ik,

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!
quote:
klump4u schreef op maandag 13 mei 2013 @ 20:58:
Ja ik heb een SD kaartje in de Netduino.
Met de data van de sdkaart kan je later grafieken maken, ook is de opstart configuratie opgeslagen op de sdkaart.

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 13:54
quote:
JoopC schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 07:30:
[...]

Windows Phone eerst, als het leuk is Android maar zeker geen Apple.
Geweldig! Ik heb een WP8 toestel, dus bij dezen meld ik me alvast aan als tester >:)

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • EnsconcE
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 02-05 15:00
quote:
Rol-Co schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 23:57:
[...]

Ok
Help me eens op weg, ik heb een netduino, een synology met webserver ingestelt, waar begin ik?
Heb je al gekeken op: http://p1pnetduino.codeplex.com ?
Daar is de download plus installatiehandleiding

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
Newsflash: Cosm.com heet vanaf heden Xively.com. Alles lijkt nog te werken.

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • elmo_1978
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 10:39
Kreeg net er ook een mail over.

En een van mijn 3 s0 meters is binnen :-)
Dus kan weer aan de klus.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

quote:
Gé Brander schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 15:18:
Newsflash: Cosm.com heet vanaf heden Xively.com. Alles lijkt nog te werken.
Ik zie mijn streams nergens meer op de site
Edit: niet goed gekeken

klump4u wijzigde deze reactie 14-05-2013 16:45 (6%)

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
EnsconcE schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 09:47:
[...]


Heb je al gekeken op: http://p1pnetduino.codeplex.com ?
Daar is de download plus installatiehandleiding
Ja
Maar zie geen handleiding, of bedoel je het stukje text onder installation.

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
quote:
EnsconcE schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 09:47:
[...]


Heb je al gekeken op: http://p1pnetduino.codeplex.com ?
Daar is de download plus installatiehandleiding
Heb je een link met een demo site dat we kunnen zien wat het is?

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Hmmm, de v2 lijkt er mee gestopt
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=16883

Half 9 niets meer, zie het nu pas.

Geen blue led geen contact via explorer met ip.

Rol-Co wijzigde deze reactie 14-05-2013 23:30 (16%)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
Kreeg gisteren een melding van Sense dat ze me volgen op mijn Twitter account. Eens even gekeken naar de mogelijkheden van Sense en dat ziet er erg gelikt uit. Eens kijken of ik leuke dingen kan doen daarmee. Je kan onder andere de data ophalen vanuit 'Pachube' ;) is dus Xively nu na eerst Cosm geheten te hebben en andere zaken.

Binnenkort zal ik een resultaat hier posten met data uit Xively en misschien wel andere dingen die we vanuit de P1 oplossing naar de cloud schieten.

http://www.sen.se

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 13:54
quote:
Rol-Co schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 23:12:
Hmmm, de v2 lijkt er mee gestopt
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=16883

Half 9 niets meer, zie het nu pas.

Geen blue led geen contact via explorer met ip.
Da's minder. Hoelang heeft 'ie trouwens gedraaid? Met de oude versie had je toch geen problemen met vastlopers?

Mss te wijten aan firmware...

  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
http://open.sen.se/sensemeters/tab/4244/?preview=on

Dat werkt leuk! Data komt vanaf mijn Cosm / Xively feed.

Embedden van informatie vanaf Sense op een webpagina:
http://www.p1portlogging.nl/informatie
Onderaan de pagina.

Gé Brander wijzigde deze reactie 15-05-2013 09:43 (34%)

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 06:57
quote:
Gé Brander schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 13:55:
[...]

Hoezo kan je niet in het andere topic posten?
[...]
[...]

Ik geloof niet dat ik je tekst begrijp.
Ik heb een experimenteerbordje met weerstanden tussen plus& min van ND+2 >3 connectors/connector-kabel > S0 meter
-stap 1 1 S0 in option-pagina alles één voor één aangesloten, weergegeven vermogen komt overeen.
-stap 2 3 S0 in option pagina met zelfde ID en alle 3 gelijktijdig aangesloten alleen de bovenste wordt weergegeven.
-stap 3 als ik 2 aansluit met 3 S0 zelfde ID in option pagina weergegeven vermogen is bijv 463W terwijl omvormer 1 275W en Omvormer 2 730W is in die 10 minuten.

Wat ik wil bereiken is dat alle 3 omvormers bij elkaar geteld worden omdat de omvang (33 panelen) minder vaak verandert dan de paneel verdeling over de omvormers

Edit: dit principe, 1 stream ID en meerdere S0's

Domba wijzigde deze reactie 15-05-2013 15:19 (6%)

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


  • DanTm
  • Registratie: juni 2002
  • Niet online
quote:
Gé Brander schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 09:07:
http://open.sen.se/sensemeters/tab/4244/?preview=on

Dat werkt leuk! Data komt vanaf mijn Cosm / Xively feed.

Embedden van informatie vanaf Sense op een webpagina:
http://www.p1portlogging.nl/informatie
Onderaan de pagina.
ik wacht nog op mijn invitation code.. in iedergeval een boel meer weergave mogelijkheden dan Cosm/Xively heeft.

pvoutput 3600wp


  • schijf
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 12-09-2015
het koste een beetje uitzoekwerk maar alles draait bij mij nu ook met de nieuwe software >:)
Ik gebruik 1 S0 en de P1 op thingspeak en PVoutput.

Super gedaan Ge, Joop en alle anderen die hieraan hebben meegewerkt, het is echt klasse geworden.
De temperatuurmeter onewire heb ik nog niet aangesloten, komt dit weekend wel.

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
Cranberry schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 08:55:
[...]


Da's minder. Hoelang heeft 'ie trouwens gedraaid? Met de oude versie had je toch geen problemen met vastlopers?

Mss te wijten aan firmware...
Een dag of wat, en vandaag weer gestopt.

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging

quote:
Rol-Co schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 18:36:
[...]

Een dag of wat, en vandaag weer gestopt.
Ik vind het vreemd dat Netduino de software zolang in Beta houdt, er is duidelijk iets niet stabiel.

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

De netduino lijkt nog te werken, de blauwe led knippert gewoon met de pulse maar krijg geen verbinding met hem, router al gereset enz maar nog niks.

Vreemd, ik denk dat ie nog wel naar sd schrijft ook, hoe kan ik dat zien?

Edit:
Hij is ook zichtbaar in de router , huh?

Rol-Co wijzigde deze reactie 15-05-2013 19:28 (10%)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • tw_eek
  • Registratie: september 2006
  • Laatst online: 03-11 11:39
Is er met meer ligging op de SD kaart geen mogelijkheid om de oorzaak te achterhalen van de vastlopers?
Zelf heb ik nog nooit een vast loper gehad zoals beschreven op het forum.
Ik gebruik alleen de s0 meetfunctionaliteit.

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Ik gebruik ook alleen S0 en tot de 4,3 firmware geen last gehad ervoor van vastlopers, maar het is geen vastloper lijkt het,

1) blauwe led knippert gewoon
2) netduino is wel bereikbaar
maar niets op pv output na 17:15


dit zegt ie met het command now

Command Now

LastTimeReceivedTelegram: 01/01/1601 00:00:00
ConsumedElectraNight: 0.00
ConsumedElectraDay: 0.00
ConsumedGas: 0.00
SolarDeliveryDay: 0.00
SolarDeliveryNight: 0.00
ElectraRate: Day (High)
CurrentSolarDeliver: 0.00
CurrentConsumingElectra: 0.00
Solar soMeter Deliver Now: 158
Solar soMeter Total KWH: 1.53

Dat is vreemd omdat hij rond 13kwh moet zitten voor de ene S0 en rond 6,5kwh voor de ander, verbruik weet ik niet.

edit:
als ik het zo bereken is hij opnieuw begonnen om kwart over 5 vanmiddag, dus gereset of volgens hem aan een nieuwe dag begonnen, pvoutput gaat dan niet verder natuurlijk.

Ik hoop dat joop iets weet.

Edit2:
Ik hoor net dat de stroom er af is geweest, loos alarm dus. :)

Rol-Co wijzigde deze reactie 15-05-2013 20:36 (16%)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • tw_eek
  • Registratie: september 2006
  • Laatst online: 03-11 11:39
Punt is dat je met dit soort dingen je eerste helemaal suf moet loggen. Het gevaar is dan wel dat met veel loggen je het normale proces gaat verstoren. Dus zeker weet je het helemaal niet.

  • Bruzski
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 07-10 22:06
quote:
Gé Brander schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 19:49:
[...]

Heb je een link met een demo site dat we kunnen zien wat het is?
draait bij mij sinds 13 maart prima op de synology! ;)
http://bruzski-netduino.stx.nl/live/

ik wacht trouwens nog even met V2 beta aangezien ik geen panelen heb en met een aangepast webpage draai en ook omdat de netduino nog steeds prima draait nog sinds ik de oudere firmware heb toegepast :)

zit nu even met mijn nieuwe gemodificeerde S4 te spelen >:) leuk telefoontje 8)
heerlijk nog even wat vakantie te hebben.

Bruzski wijzigde deze reactie 16-05-2013 11:54 (36%)
Reden: edit


  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
quote:
Bruzski schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 11:46:
[...]


draait bij mij sinds 13 maart prima op de synology! ;)
http://bruzski-netduino.stx.nl/live/
Misschien handig om even een screenshot bij je CodePlex pagina te plaatsen, dan zien mensen wat ze eventueel gaan downloaden.

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


  • EnsconcE
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 02-05 15:00
quote:
Rol-Co schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 19:25:
[...]

Ja
Maar zie geen handleiding, of bedoel je het stukje text onder installation.
Klopt :)
quote:
Gé Brander schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 19:49:
[...]

Heb je een link met een demo site dat we kunnen zien wat het is?
Nee, maar dat heeft er meer te maken dat ik mijn energieverbruik niet bekend wil maken aan de buitenwereld.

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Vrij beknop dan

Maak een database aan met een user
Yeah right, hoe? Waarmee?
En kan dat op een synology? Ik snap werkelijk geen reet van dat php.

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


  • Bruzski
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 07-10 22:06
quote:
Rol-Co schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 18:01:
Vrij beknop dan

Maak een database aan met een user
Yeah right, hoe? Waarmee?
En kan dat op een synology? Ik snap werkelijk geen reet van dat php.
EnsconcE heeft er een handleiding bij... iz nie moeielijk >:)

zorg dat de laatste packages van mysql en php op je synology geinstalleerd zijn en dat de webserver actief is

Installation
1.Copy the files to your webserver.
2.Create a database with a user
3.Add the database and user to the inc/settings.inc.php.example
4.Rename settings.inc.php.example to settings.inc.php
5.Run the install.php within your webbrowser
6.Fill in all the data, except the Cosm Feed, Key and thingspeak feed, those do not work yet
7.If you check history, wait untill the browser is done loading
8.Rename or remove the install.php.
9.Add the cronjob.php to your crontab or taskmanager

Bruzski wijzigde deze reactie 16-05-2013 18:58 (48%)


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

ja ik heb web station geïnstalleerd en ingeschakeld , php my admin ook nodig?

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging

quote:
Rol-Co schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 18:01:
Vrij beknop dan

Maak een database aan met een user
Yeah right, hoe? Waarmee?
En kan dat op een synology? Ik snap werkelijk geen reet van dat php.
Rolco, volgende week, als ik thuis ben heb ik voor jou een video cursus van 30 minuten en dan weet je van de hoed en de rand , how to install etc. (Voor mij althans) Zonder handleiding is het (denk ik) eeeeeel moeilijk. Enconse is een prof.

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
quote:
EnsconcE schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 17:41:
[...]


Nee, maar dat heeft er meer te maken dat ik mijn energieverbruik niet bekend wil maken aan de buitenwereld.
Plaatje zonder datum zegt ook vrij weinig. Het maakt het wat makkelijker voor anderen om te beslissen of ze het willen gebruiken of niet.

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


  • EnsconcE
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 02-05 15:00
quote:
Gé Brander schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 21:14:
[...]

Plaatje zonder datum zegt ook vrij weinig. Het maakt het wat makkelijker voor anderen om te beslissen of ze het willen gebruiken of niet.
+1, ga ik regelen.
quote:
Rol-Co schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 18:01:
Vrij beknop dan

Maak een database aan met een user
Yeah right, hoe? Waarmee?
En kan dat op een synology? Ik snap werkelijk geen reet van dat php.
Ik begrijp je probleem, maar om in mijn handleiding uit te gaan leggen hoe en wat m.b.t. php en mysql dan wordt de handleiding een aantal maal zo dik.

Wat betreft synology kan ik wel vrij simpel zijn: zorg dat je webstation enabled hebt, installeer phpmyadmin (is een bestaande package). Ga na installatie naar http://[address van je syno]/phpMyAdmin, login met gebruikersnaam root en voer geen pw in. Klik vervolgens rechts op users -> add user:
Username: watjijwil
Host: localhost
Klik op generate password en kopieer het wachtwoord voor de php, waar ook de gebruiksnaam en dbase naam komen.
Vink " Create database with same name and grant all privileges" aan en klik Add User.

En klaar, je hebt je database die dezelfde naam heeft als de username. Vervolgens moet je zorgen dat de bestanden in de web directory komen. Hier zijn wel tutorials van te vinden op het internet.

Het probleem van php en mysql is dat het op 1001 manieren beschikbaar gemaakt kan worden. Als ik een tutorial zou schrijven dan zou dat ongeveer gelijk zijn aan een tutorial van JoopC die je vertelt hoe je een pc moet installeren voordat je Visual Studio kan installeren.

  • Bruzski
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 07-10 22:06
quote:
EnsconcE schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 21:32:
Als ik een tutorial zou schrijven dan zou dat ongeveer gelijk zijn aan een tutorial van JoopC die je vertelt hoe je een pc moet installeren voordat je Visual Studio kan installeren.
_/-\o_ >:) _/-\o_

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
EnsconcE schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 21:32:
[...]

+1, ga ik regelen.


[...]


Ik begrijp je probleem, maar om in mijn handleiding uit te gaan leggen hoe en wat m.b.t. php en mysql dan wordt de handleiding een aantal maal zo dik.

Wat betreft synology kan ik wel vrij simpel zijn: zorg dat je webstation enabled hebt, installeer phpmyadmin (is een bestaande package). Ga na installatie naar http://[address van je syno]/phpMyAdmin, login met gebruikersnaam root en voer geen pw in. Klik vervolgens rechts op users -> add user:
Username: watjijwil
Host: localhost
Klik op generate password en kopieer het wachtwoord voor de php, waar ook de gebruiksnaam en dbase naam komen.
Vink " Create database with same name and grant all privileges" aan en klik Add User.

En klaar, je hebt je database die dezelfde naam heeft als de username. Vervolgens moet je zorgen dat de bestanden in de web directory komen. Hier zijn wel tutorials van te vinden op het internet.

Het probleem van php en mysql is dat het op 1001 manieren beschikbaar gemaakt kan worden. Als ik een tutorial zou schrijven dan zou dat ongeveer gelijk zijn aan een tutorial van JoopC die je vertelt hoe je een pc moet installeren voordat je Visual Studio kan installeren.
Ok dank je, ik was al een heel eind alleen wel met ww, dus die er even uit gemikt :)

tuurlijk zijn er 1001 manieren, maar als je nog nooit iets met php gedaan hebt is het even abacadabra, ieder zijn ding he. :)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!
Ik heb mijn Nick laten veranderen van JoopC naar WillieWortel, dit sluit wat beter aan bij de Portfolio PromotieFilm die in de maak is. JoopC stond een beetje raar. Intro is reeds klaar.
Een ieder die heeft meegewerkt aan dit programma komt met Nick in de promo terug, degene die een andere (Nick)naam wil moet dit even aan me melden via PM. Maar het geheel wordt eeeeeeel mooi.

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

Ok willie :)

Rol-Co wijzigde deze reactie 17-05-2013 08:36 (13%)

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 06:57
@Willie Wortel
Gelijk maar en vraag aan de schrijver dan, kan de huidige V2 Beta al een stream stapelen en hoe doe je dat?

Ik heb drie S0's die ik graag wil optellen bij elkaar (stapelen) en heb dat nu zo geprobeerd:
strStartupDATA;-1,,,,,,,;0,1,API key,12863,300,;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;0,v1=,P0K;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;0,1,D8,1000,0,D1!0,1,D9,1000,0,D2!0,1,D10,1000,0,D3;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;1,P1W,,0,,D0,0;1,119,L14;0,,,,,80,64531,1,16380;
Echter maar 1 van 3 SO wordt weergegeven!

Edit: Deze //;0,v1=,P0K!0,v1=,P0K!0,v1=,P0K;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;0,1,D8,1000,0,!0,1,D9,1000,0,!0,1,D10,1000,0,;//
als ook //;0,v1=,P0K!0,v1=,P1K!0,v1=,P2K;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;0,1,D8,1000,0,D4!1,1,D9,1000,0,D5!2,1,D10,1000,0,D6;//
naar voorbeeld van deze heb ik ook geprobeert met het zelfde resultaat; 1 van 3

Domba wijzigde deze reactie 17-05-2013 11:22 (30%)

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • fauquemont
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 17-09-2014
Ik wil vandaag de nieuwe beta installeren op mijn Netduino. Ik heb hiervoor de handleiding gevolg echter ik loop al vast bij stap 2.1. Ik krijg namelijk niet mijn Netduino te zien.
Als ik bij de device manager ga kijken zie ik dat de Netduino als Unknown Device wordt opgevoerd. Dit terwijl ik met de installatie van de Netduino SDK wel de drivers mee installeer.

Wat doe ik verkeerd?

Link naar SVG pagina http://www.mijnbestand.nl/Bestand-UWG8MHP4PC3O.rar


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
quote:
fauquemont schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 10:19:
Ik wil vandaag de nieuwe beta installeren op mijn Netduino. Ik heb hiervoor de handleiding gevolg echter ik loop al vast bij stap 2.1. Ik krijg namelijk niet mijn Netduino te zien.
Als ik bij de device manager ga kijken zie ik dat de Netduino als Unknown Device wordt opgevoerd. Dit terwijl ik met de installatie van de Netduino SDK wel de drivers mee installeer.

Wat doe ik verkeerd?
Ik heb daar ook problemen mee gehad.
1) Heb je alle vereisten geïnstalleerd? (software die bij stap 1 staan)
2) Heb je je pc al herstart?
3) Sluit je hem aan via een USB Hub of direct op de PC?

Soms zag de pc mijn Netduino ook niet, maar na een aantal keer proberen opeens wel. Heel vaag inderdaad.

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • fauquemont
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 17-09-2014
quote:
Gé Brander schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 10:30:
[...]

Ik heb daar ook problemen mee gehad.
1) Heb je alle vereisten geïnstalleerd? (software die bij stap 1 staan)
2) Heb je je pc al herstart?
3) Sluit je hem aan via een USB Hub of direct op de PC?

Soms zag de pc mijn Netduino ook niet, maar na een aantal keer proberen opeens wel. Heel vaag inderdaad.
Ik heb de alle pakketten opnieuw gedownload. Hierna heb ik de volgende situatie:

Als ik de Netduino aansluit en druk niet op de button, dan zie ik de Netduino terug komen bij de USB Controllers in de Device Manager.

Als ik de Netduino aansluit en druk gelijktijdig op de button, dan zie ik de Netduino staan als Other Devices->STM32 Bootloader. Als ik kijk de properties geeft hij aan dat er geen driver geinstalleerd is.

In de STDFU Tester komt hij dan ook niet terug.

Ik heb de PC al herstart en sluit hem rechtreeks aan zonder hub.

Link naar SVG pagina http://www.mijnbestand.nl/Bestand-UWG8MHP4PC3O.rar


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
Het heeft bij mij op een gegeven moment ook geholpen om de knop nog even ingedrukt te houden na het aansluiten.

Ik had drie NP2's die ik wilde upgraden naar een andere firmware en twee gingen zonder problemen en een heb ik net zo mee lopen rommelen. Opeens deed de derde het wel. Heel raar.

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: februari 2008
  • Niet online

klump4u

4980wp-Zuid-Limburg,

Hier de beta vannacht ook gestopt, 2 dagen gelopen.

3020wp-ZW Live 1960wp-ZZW Live


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • fauquemont
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 17-09-2014
Het is inmiddels met hulp van een andere PC gelukt om de Netduino te flashen.

Ik heb nog een vraag over de website: Bij Options kan ik allerlei zaken configureren. Bij Save zie ik dat deze kan opslaan in de Netduino. Ik heb echter geen SD kaartje. Is dat erg?

Link naar SVG pagina http://www.mijnbestand.nl/Bestand-UWG8MHP4PC3O.rar


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
klump4u schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 12:00:
Hier de beta vannacht ook gestopt, 2 dagen gelopen.
Wachten op de final firmware en hopen dat het beter word.

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!
Ik heb steeds meer de indruk dat de problemen veroorzaakt worden de het Netwerk, ben er nog niet achter waarom bij de een wel en bij de ander niet. Zelf heb ik een linksys modem/router.

Streams zijn eenvoudig te stapelen, als je dezelfde veldnaam gebruikt. Ik heb eerder al wat voorbeelden gemaakt.

Willie Wortel wijzigde deze reactie 17-05-2013 19:03 (6%)

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!
Als je zonder een sdkaart je systeem geconfigureerd hebt en er is bijvoorbeeld een stroomuitval, waar moet het Netduino programma dan zijn opstartdata vandaan halen. Het is hetzelfde als een computer zonder harddisk.
Een Raspberry (een ander systeem) is zelfs niet te gebruiken zonden micro sdkaart.

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 13:46

Rol-Co

3,70kWp Z ,3,3kWp O-Z-W

quote:
Willie Wortel schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 18:56:
Ik heb steeds meer de indruk dat de problemen veroorzaakt worden de het Netwerk, ben er nog niet achter waarom bij de een wel en bij de ander niet. Zelf heb ik een linksys modem/router.

Streams zijn eenvoudig te stapelen, als je dezelfde veldnaam gebruikt. Ik heb eerder al wat voorbeelden gemaakt.
100% dat het netwerk is maar wel van de netduino, de V2 is hier nog nooit vastgelopen voordat firmware 4.3 er op stond.
Nu 1 x, de ander was stroomuitval

37x 100Wp (mono) @ Stecagrid 3600 Coolcept op 180º zuid Live , Advanced PV Logging


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • fauquemont
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 17-09-2014
quote:
Willie Wortel schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 19:02:
Als je zonder een sdkaart je systeem geconfigureerd hebt en er is bijvoorbeeld een stroomuitval, waar moet het Netduino programma dan zijn opstartdata vandaan halen. Het is hetzelfde als een computer zonder harddisk.
Een Raspberry (een ander systeem) is zelfs niet te gebruiken zonden micro sdkaart.
Welk wachtwoord moet ingeven? En moet ik dan de functie Save of Load gebruiken om de Netduino te configureren zonder SD kaart?

Link naar SVG pagina http://www.mijnbestand.nl/Bestand-UWG8MHP4PC3O.rar


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
quote:
fauquemont schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 19:30:
[...]


Welk wachtwoord moet ingeven? En moet ik dan de functie Save of Load gebruiken om de Netduino te configureren zonder SD kaart?
Default wachtwoord is

Netduino

Ik vermoed dat je Save moet gebruiken om de configuratie door te voeren, maar daar kan Willie Wortel een definitief antwoord op geven.

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 06:57
quote:
Willie Wortel schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 18:56:
Ik heb steeds meer de indruk dat de problemen veroorzaakt worden de het Netwerk, ben er nog niet achter waarom bij de een wel en bij de ander niet. Zelf heb ik een linksys modem/router.

Streams zijn eenvoudig te stapelen, als je dezelfde veldnaam gebruikt. Ik heb eerder al wat voorbeelden gemaakt.
Dat ik de zelfde veldnaam dien te gebruiken begrijp ik.

Ik gebruik uiteraard de webpagina's bij de hex en dan zou eigenlijk deze dienen te werken
//;0,v1=,P0K!0,v1=,P1K!0,v1=,P2K;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;0,1,D8,1000,0,!1,1,D9,1000,0,!2,1,D10,1000,0,;//

Als ik kijk naar dit voorbeeld en hier waarschijnlijk de string van te zien is.
//;0,v2=,P0W!0,v2=,P1W!0,v2=,P2W;-1,,,,,,,;-1,,,,,,,;2,1,D0,2000,0,!1,1,D0,2000,0,!0,1,D0,2000,0,;//

Echter alleen de eerste energiegeneratie V1 wordt weergegeven op de index webpagina en het is de zelfde waarde die doorgestuurd wordt naar PVoutput

Ik zie wel drie kleine verschillen zoals dat i.v.m. energie, vermogengeneratie V2 gestapeld wordt en contents ID in omgekeerde volgorde staan op de pulse tabblad en alle afkomstig van D0 in het voorbeeld, maar is dit essentieel (omgekeerd/ afkomstig van 1 kWh-meter)?
(edit: de reverse ID volgorde 2-1-0 voor sopulse heb ik al geladen voor de 18e,, met deze regen zijn de opbrengsten laag, als ook het wisselen van settings)

Domba wijzigde deze reactie 17-05-2013 22:23 (5%)

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • fauquemont
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 17-09-2014
quote:
Gé Brander schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 19:33:
[...]

Default wachtwoord is

Netduino

Ik vermoed dat je Save moet gebruiken om de configuratie door te voeren, maar daar kan Willie Wortel een definitief antwoord op geven.
@Willie Wortel: Als ik een wijziging doe, bijvoorbeeld P1 aanzetten en ik vul het wachtwoord in en druk op save dan lijkt het alsof het goed is gegaan. Als ik dan naar de Home pagina ga en dan terug naar Options, staan alle instellingen weer verkeerd.

Welke procedure moet ik aanhouden?

Link naar SVG pagina http://www.mijnbestand.nl/Bestand-UWG8MHP4PC3O.rar


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 06:57
quote:
fauquemont schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 19:49:
[...]


@Willie Wortel: Als ik een wijziging doe, bijvoorbeeld P1 aanzetten en ik vul het wachtwoord in en druk op save dan lijkt het alsof het goed is gegaan. Als ik dan naar de Home pagina ga en dan terug naar Options, staan alle instellingen weer verkeerd.

Welke procedure moet ik aanhouden?
Gebruik tab Load + wachtwoord om setting op te halen om te controleren of te wijzingen en weer te saven

cncdrifter.nl . Mijn schema 2x Pana Mono MDC06G3E5


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • fauquemont
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 17-09-2014
quote:
Domba schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 19:51:
[...]


Gebruik tab Load + wachtwoord om setting op te halen om te controleren of te wijzingen en weer te saven
Mijn fout: ik had het IP adres in de solar.ini pagina verkeerd ingevuld. |:(

Ik krijg nu ook een melding dat het schrijven correct is gegaan.

Link naar SVG pagina http://www.mijnbestand.nl/Bestand-UWG8MHP4PC3O.rar


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • elmo_1978
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 10:39
iemand dit filmpje al gezien op tweakers:
video: HomeWizard: nooit meer van de bank af

ziet er leuk uit, maar ben erg blij met de netduino v2 want dit is duur.... maar wel leuk !

  • Bruzski
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 07-10 22:06
quote:
Rol-Co schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 17:08:
[...]

Wachten op de final firmware en hopen dat het beter word.
hier weer een blue LED!! zucht.. oudere firmware op de +2 zoals elmo_1978 heeft, heeft dus niet geholpen... ik geef het een beetje op :-( :-( :-(

ps, dat homewizard heeft wel wat :)

Bruzski wijzigde deze reactie 18-05-2013 02:08 (22%)

quote:
Rol-Co schreef op vrijdag 17 mei 2013 @ 19:26:
[...]

100% dat het netwerk is maar wel van de netduino, de V2 is hier nog nooit vastgelopen voordat firmware 4.3 er op stond.
Nu 1 x, de ander was stroomuitval
Nu weet ik al wat meer hè ivm Netwerk, Ik filter alle posts maar weet ook dat er veel Tweakers in het begin het programma niet juist instellen.

Zal kijken of ik low level aanpassingen kan doen en periodiek de Netduino aan kan melden.
Zal ook Netduino zelf verwittigen van een en ander maar ze zijn daar zo snel als dikke str.t. 8)

Zolang milieuconferenties negeren, dat er op wereldschaal ieder jaar netto ongeveer 70 miljoen mensen bijkomen: 190.000 mensen per dag, betekent iedere milieumaatregel dweilen met de kraan open.


  • Gé Brander
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 14:26
quote:
Bruzski schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 02:03:
[...]


hier weer een blue LED!! zucht.. oudere firmware op de +2 zoals elmo_1978 heeft, heeft dus niet geholpen... ik geef het een beetje op :-( :-( :-(

ps, dat homewizard heeft wel wat :)
Aan iedereen die last heeft van vast lopers, willen jullie even via onderstaande link de Excel sheet invullen?
Dan kunnen we inventariseren wie problemen hebben en kijken of er iets is wat bij iedereen gelijk is waar het fout gaat.

Dat maakt het troubleshooten wat makkelijker hopelijk.

http://sdrv.ms/10AMa87

Graag zo volledig mogelijk invullen.

Gé Brander wijzigde deze reactie 18-05-2013 10:40 (57%)

In Forza 6 and Forza Horizon 3: The Racer Also Known As Aad1970 - http://dalue.codeplex.com - http://www.brander.site


  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 13:54
In het kader van troubleshooting, zou ik adviseren ook de volgende gegevens nog naar Gé te DM-en:
- gebruikte voeding
- of je Netduino wel of niet via internet bereikbaar is
Pagina: 1 2 3 ... 39 Laatste


Apple iPhone X Google Pixel 2 XL LG W7 Samsung Galaxy S8 Google Pixel 2 Sony Bravia A1 OLED Microsoft Xbox One X Apple iPhone 8

© 1998 - 2017 de Persgroep Online Services B.V. Tweakers vormt samen met o.a. Autotrack en Hardware.Info de Persgroep Online Services B.V. Hosting door True

*