Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Slux
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
aard01 schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 09:12:
Ik heb nu een VeraPlus omdat mijn oude Vera 3 is overleden, maar ik heb een probleem met mijn ZWave netwerk. Alles is nu nog gepaird met de Vera 3 die het niet meer doet. Ik moet nu alles excluden, maar dat kan niet meer omdat de Vera 3 het dus niet meer doet.

Klopt het dat de enige manier om mijn bestaande ZWave aan mijn nieuwe VeraPlus te pairen is om alle ZWave modules te resetten?????

Dit betekent dat ik alle ingebouwde (voornamelijk Fibaro) modules moet gaan benaderen om de B-switch in te drukken (en de spanning ervan af moet halen). Dus schakelaars en stopcontacten openschroeven en hierna alles weer terugfrotten. |:(

Iemand een idee hoe dit eenvoudiger kan????
Ben bang dat als de oude echt niks meer doet en je geen zwave backup hebt, het handmatig moet.
ik kan in de veraplus een aparte zwave backup maken, geen idee waar die dat opslaat misschien in de cloud van hun en is het gekoppeld aan je account ? een full backup slaat ie wel op de pc op

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Loekie
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:46
Vaak kun je de fibaro modules ook 'resetten' door de controller in learn-modus te zetten en dan triple-click op de aangesloten schakelaar. Meen dat je dit via de IOS-app tegenwoordig ook kan, anders met tablet via web-interface.
Begreep dat je een opgeslagen backup van vera3 wel terug kan zetten, maar dat batterij gevoede sensors dan niet naar behoren werken en alsnog gereset moeten worden.

specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 21-10 21:52
@aard01 ik heb een defecte Vera Light gehad en toen een nieuwe Edge gekregen en ja ik moest alles handmatig omzetten. De Fibar's waren het meest lastig om te resetten. Ik heb onderstaande procedure een keer op het forum van Micasaverde gezet

Procedure of resetting of FIbaro DImmer and Relay Switch it :

1. Turn off power supply,
2. Hold B button
3. While holding B button, turn on supply
4. Hold B button for 5 sec (In relay you should hear click sound)
5. Release button and turn off and on power supply.

This procedure is working properly and rule 5 is very important.

Succes.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zwoellie
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 28-01-2023
Klinkt mij in de oren alsof het in ieder geval het proberen waard is om je Vera3 tijdelijk weer leven in te blazen.

Als het je lukt kun je hem na afloop nog voor weinig verkopen ook :)

Ik had vorige maand hetzelfde probleem. Ik ben er anderhalf uur mee bezig geweest, maar hij draait nu weer als een zonnetje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aard01
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 11:30
aard01 schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 09:12:
Ik heb nu een VeraPlus omdat mijn oude Vera 3 is overleden, maar ik heb een probleem met mijn ZWave netwerk. Alles is nu nog gepaird met de Vera 3 die het niet meer doet. Ik moet nu alles excluden, maar dat kan niet meer omdat de Vera 3 het dus niet meer doet.
Even een update:

Ik heb mijn VeraPlus aangesloten en heb gisteren bijna alle modules kunnen resetten en opnieuw kunnen includen. Mijn ervaringen:

- Een backup van de software van de Vera3 kan in de VeraPlus worden ingeladen. De LUUP code gaat dus niet verloren, veel van de rest wel. Omdat alle ID-adressen van het ZWave netwerk zijn aangepast dient de code doorlopen en aangepast te worden. Omdat de devices die scenes triggeren niet bekend zijn, worden de triggers niet meegenomen. Deze moet ik dus opnieuw instellen, samen met de devices die aan/uitgezet moeten worden. Schedules zijn wel overgezet. Ook worden de Apps die je gebruikt vanzelf meegenomen.

- Voordeel van de VeraPlus is dat deze modules ook kan includen die verder weg van de controller staan (behalve door locks). Dit scheelt enorm en is een goede verbetering tov de Vera3. De controller kan dan ook in de meterkast blijven zitten.

- Fibaro raam/deur sensoren FGK101 zijn batterij gevoed. Het resetten gebeurt niet zoals in de handleiding maar er is wel een video op youtube hoe het wel moet. Maar deze klopt ook niet helemaal mbt het aantal keren dat het ledje knippert na een gedane reset.

- Fibaro dubbele schakelaars FGS221 resetten/includen via het driekeer snel drukken lukt niet. Hiervoor moet dus het B-knopje ingedrukt worden zoals @Sunnybird hierboven heeft beschreven (Thanks Sunnybird!). Resetten komt dus (weer) niet overeen met de handleiding van Fibaro. Uiteindelijk valt het enigszins mee. Omdat alle schakelaars al aangesloten zijn in de inbouwdozen moet je op zoek gaan naar het gaatje van de Fibaro module waarachter de B-knop zit. Gelukkig is dit over het algemeen redelijk eenvoudig te bereiken zonder draden los te hoeven maken. Het hierna weer terugfrotten zodat alles weer in de inbouwdoos past is nog het meeste werk. Wel moeten steeds elektrische groepen in de meterkast worden in- en uitgeschakeld om de reset uit te kunnen voeren, dus vooraf goed kijken wat er allemaal uitvalt (en de vera, router en Wifi access point even op een andere groep zetten anders valt er weinig te includen op de Vera). Ook de gezinsleden even inlichten dat de Wifi uitvalt en zo.

- Om de Fibaro schakelmodules te includen heb ik de truc dat een module die gereset is en weer van spanning wordt voorzien automatisch in de include modus komt. Dus net voordat de spanning erop gezet wordt, zet ik mijn Vera in de include modus, spanning op de module en voila hij gaat automatisch includen.

- De Fibaro schakelmodules worden iedere keer met drie instances geinclude. Nog steeds een bug in de Vera die al een aantal jaren bestaat. Het is dus even uitzoeken welke van de drie modules nu wat schakelt van de beide schakelaars.

- Ik heb ook een Aeotec multisensor 4 in 1 (DSB05). Als je deze wilt includen in de EdgePlus en dit lukt niet, geeft de Vera je de mogelijkheid deze eerst te resetten. Hiervoor dus geen ingewikkelde knopjes procedure nodig (had het eerst wel geprobeerd op te zoeken en alles al geprobeerd voordat ik hier achter kwam…). Een prima methode die goed werkt. Als je het weet tenminste. |:(

- Ik heb twee schakelstekkers (TZ68 van TKBHome) waarvan ik wel drie verschillende handleidingen heb gevonden hoe deze te resetten. Je raadt het al, geen enkele methode werkte, in ieder geval niet in een keer. Na heel veel proberen (drie keer drukken, soms een keer) is het uiteindelijk gelukt deze weer te includen. Ik had ze bijna in de kliko geflikkerd… :(

- Een grote les: Goed documenteren waar nu alle modules zitten helpt enorm. Het blijkt dat ik vier(!) jaar geleden een Fibaro module in een lege inbouwdoos achter een kast heb ingebouwd. Niet zo handig. Het heeft even geduurd voordat ik hier achter was. De kast moet ik nog verschuiven.. 8)7

- Naast het documenteren van de modules is het ook verstandig om de LUUP code in TXT bestanden op een andere plek op te slaan. Mocht het nodig zijn dan kun je de LUUP code knippen en plakken in een nieuwe Vera zonder afhankelijk te zijn van de backup van de Vera.

- Een aantal modules heb ik nog apart moeten parametreren. Gelukkig had ik dit wel goed opgeschreven O-) (parameters voor bijvoorbeeld voor het aansturen van Somfy en gordijnmotor en voor het aansturen van de badkamer ventilatie).

Concluderend is het jammer dat ZWave producten (en zelfs producten van dezelfde fabrikant) niet op een eenduidige wijze gereset kunnen worden en de juiste methode zelfs niet in de handleiding staat. Het heeft veel moeite gekost dit uit te zoeken.

Mijn gezin en ik hebben nu een aantal dagen alles met de hand moeten doen (gordijnen, licht). Het valt me op hoe je eraan gaat wennen dat alles automatisch gaat. Ik heb voor de eerste keer sinds vier jaar de gordijnen met de hand weer open en dicht moeten doen… haha. Even wennen, maar is nu weer gelukkig
opgelost.

Als alles achter de rug is ga ik eens proberen om mijn oude Vera3 weer nieuw leven in te blazen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
vwb die code, inderdaad handige tip om dat op txt op te slaan op je pc. dat heb ik ook nog schade en schande gedaan sinds paar jaar.

overigens is het ook handig om je code op een bepaalde manier op te bouwen, zo heb ik altijd dit stukje template, waardoor bij wijzigende ID's de code makkelijk is aan te passen, zonder de gehele code te doorlopen.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
--Doel script

--Device ID's
local [b]device[/b]         = 135

--Variables
local scenerood     = 45                    --Boiler is op temperatuur

--Code
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1", "Variable1", currentTemp, [b]device[/b])

--XBMC messages

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fRiEtJeSaTe
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 12-10 17:32
Misschien leuk voor anderen. Zelf recent ontdekt en nu druk aan het knutselen:

https://www.mysensors.org
Bouw je eigen low-cost sensors met Arduino en hang ze aan je Vera. Net voor 6 euro een temperatuursensor in elkaar gezet.

Tip van mij, koop een originele Arduino Nano als serial gateway, de clones werken niet.

[ Voor 10% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 30-08-2016 00:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
iemand ervaring met kaku modules toevoegen aan de Vera? morgen komen er twee modules binnen, die ik moet gaan toevoegen. voor het eerst dat ik iets met de RFXcomE en Kaku ga doen. op de RFXcomE staat momenteel alleen somfy rolluiken geprogrammeerd.

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 21-10 21:52
Ik heb een vraag over DataYours plus. Heb de app op de Vera gezet. Een USB stick op de VeraEdge geplaatst en deze via Settings-Logs laten "installeren". Maar hoe krijg ik nu de gegevens van twee devices op die stick via DataYours plus. Of zijn er andere handige oplossingen om gegevens van devices te loggen.
Alvast bedankt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
zijn er meer mensen die sinds enige tijd met hun Qubino devices, géén status updates meer krijgen in vera?

als je de schakelaar indrukt update vera de status niet. de relais gaan wel om zo is te horen, maar er wordt niets met de status gedaan in de vera.

iemand? :$

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
na lang heen en weer gemail deze reactie van vera:
Hello,

The issue that you’ve described having it with the Qubino relays has already been reported to our development team and should be fixed with next firmware releases.
Please keep an eye on the release notes page: http://support.getvera.co...97-release-notes/articles

Thank you!

Regards,
even geduld dus. betekent wel dat dit ook door andere gebruikers merkbaar moet zijn. niemand die hier hetzelfde ervaart?

ik merkte het doordat ik een schakelaar gebruikte om scenes mee te starten. verder is er niets aangesloten op de schakelaar. hiervoor ben je afhankelijk van de status dat die wordt geupdate, zodat je die kan gebruiken als trigger.

helaas dus...

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 21-10 21:52
Sinds vanmorgen krijg ik geen contact meer met mijn Vera Edge. Zie hem nog wel in het netwerk maar krijg verder geen contact. Hebben meer mensen daar last van of weet iemand wat er gebeurt kan zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
ik heb dat ook wel eens gehad. heb je hem paar keer gereboot? in het slechtste geval (dat was zo bij mij), kan je hem terug doen naar fabrieksinstellingen en een recente backup terug zetten.

hoewel dat terugzetten van een backup ook niet altijd lekker ging op mijn lite.

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 21-10 21:52
Ik heb de spanning van de Vera Edge afgehaald en daarna weer aangesloten en gelukkig was de verbinding daarna weer hersteld en kon ik alles weer bedienen. Ik blijf het heel merkwaardig vinden maar het werkt nu in ieder geval weer.

  • Jaerock
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
Eindelijk vorige maand de overstap gemaakt van ui5 naar ui7 op een veralite. Alle schakelunits en gordijnen werken perfect, echter de Aeon mutlisensor is toch een tegenvaller. Deze heb ik op batterijen werken en hing op zo'n 10 meter afstand van de vera. Dit werkt nu niet betrouwbaar meer, signalen worden niet of met uren vertraging doorgegeven, kortom nutteloos. Na uitgebreid googlen en testen is de enige werkbare oplossing de sensor binnen 5 meter van de vera de hangen, het mesh netwerk werkt in dit geval kennelijk niet goed (meer).

Iemand een andere ervaring? Of een andere sensor op batterijen als aanrader icm de veralite?

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
geen optie om hem met kabel aan te sluiten?

ik heb hem ook in de trap hangen en daar doet ie het prima. bekabeld, dat dan weer wel.

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

De Aeon mutlisensor 6 werkt niet goed met de Vera Plus ook niet op als je hem bekabeld aansluit . Vera zou komen met een update maar ik wacht nog steeds. Eigenlijk op dit moment een nutteloze sensor. Ik vind het jammer dat de verkopende winkels zeggen werkt met de Vera Plus terwijl dit zeker niet het geval is. Vera erkent dit en zegt met een oplossing te komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
ja, ze zeggen ook met een oplossing te komen voor de Qubino switches die momenteel geen status meer aangeven....

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Geofencing werkt helaas niet 100% met mijn Vera Plus. Ik was van plan mijn Vera Plus als alarm systeem te gaan gebruiken maar na een paar maanden begin ik toch te twijfelen. Na slechte updates, multisensoren die niet werken begin ik te denken dat een alarm systeem van bv Honeywell beter zou werken. Zijn er mensen die ervaring hebben met de Vera familie als alarm systeem? Of kan ik beter de andere weg kiezen en de Vera alleen gebuiken als controller voor domotica???? 8)7 8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 21-10 21:52
Mijn persoonlijke mening is om draadloos systeem niet te gaan gebruiken voor een alarm systeem. Ook hier moet ik ontdekken dat de Vera mij best wel eens in de steek laat en ik gebruik hem alleen voor domotica.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:11
Ik ben zelf altijd voorstander geweest om de 2 gescheiden te houden.
Maar neemt niet weg dat je misschien wel een merk/type alarmsysteem kunt nemen welke via plugin goed te gebruiken is met de vera. Zo creer je het beste van 2 werelden. Bijvoorbeeld een fysiek alarm keypad bij je meest gebruikte in/ uitgang en daarnaast ook bedienen via de vera mogelijk.
Een honeywell - galaxy is daarvoor wat minder geschikt aangezien er geen plugin voor is. Ben zelf wel in bezit van het protocol wat er voor rs232 wordt gebruikt maar het lukt mij niet om hiervoor een plugin te maken voor mijn eigen HomeSeer systeem.

PS rs232 documentatie valt onder NDA dus kan ik niet posten

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • LeGato23
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
giancarlo_f schreef op vrijdag 26 augustus 2016 @ 09:59:
Heeft iemand ervaring met de Vera Plus en het koppelen van Plugwise Circles (zigbee) ?
Voor zover ik weet bestaat er geen kant-en-klare Plugwise plugin voor Vera.
Ik ben zelf aan het proberen om mijn PlugWise Source en Circles te 'koppelen' aan een Vera Lite (UI5).

De PlugWise Source software heeft een webserver ingebouwd, die je kan aanspreken om gegevens uit te lezen, maar ook om Circles te schakelen. Mocht je geen Source/USB stick hebben, maar een Stretch, geen probleem. Daar werkt het volgens hetzelfde principe. (met wellicht afwijkende commando's, zie deze post)

Met behulp van informatie uit deze post is het inmiddels gelukt om met een 'scene' een Circle te schakelen vanuit de Vera interface.

Het commando wat ik daarvoor gekoppeld heb aan de scene is:
luup.inet.wget("http://192.168.1.100:8080/api/actions.html?option=switchon&id=12")

Om buiten de Vera scene om te testen voer je dit commando uit:
http://192.168.1.100:8080/api/actions.html?option=switchoff&id=12

Het is nogal omslachtig, maar het werkt, dus volgens mij moet hier best iets van te maken zijn met een virtual devices of iets dergelijks.

Om het stroomverbruik weer te geven in Vera kan de statistics.xml gebruikt worden
http://192.168.1.100:8080/statistics.xml

Hiermee krijg je een overzicht van je modules en waarden met daarin ook het verbruik per module.
In ben in het geheel geen programmeur, maar wat ik gelezen heb is dat zo'n .xml te 'parsen' is om de gewenste gegevens uit te lezen. Hulp is welkom :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 18-10 17:00
Ik weet niet goed of de vraag hier terecht is of in het warmtepomp forum maar denk dat hij beter hier past (ondanks dat dit denk ik voor gevorderden is die kunnen programmeren).

Ik heb een warmtepomp waarvan ik het stroomverbruik uitlees met een fibaro wall plug.
Verder meet ik de aanvoer en retour van de CV en weet ik dat de flow altijd 1,08m3/uur is.

De coëfficiënt of performance ("COP") van de installatie is:

(1080*0,998*4,186/3600) * (T aanvoer - T retour) / kwh verbruik

T aanvoer = temp sensor op binaire fibaro sensor (id 434)
T retour = temp sensor op binaire fibaro sensor (id 435)
kwh verbruik = fibaro wall plug (id 289)

mijn vraag: kan ik hier een stukje LUA code voor schrijven zodat de vera middels een dummy device oid zelf de COP "live" uitrekent??

-----
tot nu toe zelf kunnen maken:

local Ta = luup.variable_get("urn:schemas-micasaverde-com:TemperatureSensor1",“CurrentTemperature”, 434)
local Tr = luup.variable_get("urn:schemas-micasaverde-com:TemperatureSensor1",“CurrentTemperature”, 435)
local kwh = luup.variable_get(“urn:schemas-upnp-org:device:BinaryLight1”,”Watts”,289)
local COP = 1080 * 0,998 * 4,186 / 3600 * (Ta – Tr) / kwh
end

en hoe krijg ik die COP nu gepresenteerd als een device in de vera? :'(

[ Voor 25% gewijzigd door develdonk op 14-10-2016 20:53 ]

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
develdonk schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 20:39:
Ik weet niet goed of de vraag hier terecht is of in het warmtepomp forum maar denk dat hij beter hier past (ondanks dat dit denk ik voor gevorderden is die kunnen programmeren).

Ik heb een warmtepomp waarvan ik het stroomverbruik uitlees met een fibaro wall plug.
Verder meet ik de aanvoer en retour van de CV en weet ik dat de flow altijd 1,08m3/uur is.

De coëfficiënt of performance ("COP") van de installatie is:

(1080*0,998*4,186/3600) * (T aanvoer - T retour) / kwh verbruik

T aanvoer = temp sensor op binaire fibaro sensor (id 434)
T retour = temp sensor op binaire fibaro sensor (id 435)
kwh verbruik = fibaro wall plug (id 289)

mijn vraag: kan ik hier een stukje LUA code voor schrijven zodat de vera middels een dummy device oid zelf de COP "live" uitrekent??

-----
tot nu toe zelf kunnen maken:

local Ta = luup.variable_get("urn:schemas-micasaverde-com:TemperatureSensor1",“CurrentTemperature”, 434)
local Tr = luup.variable_get("urn:schemas-micasaverde-com:TemperatureSensor1",“CurrentTemperature”, 435)
local kwh = luup.variable_get(“urn:schemas-upnp-org:device:BinaryLight1”,”Watts”,289)
local COP = 1080 * 0,998 * 4,186 / 3600 * (Ta – Tr) / kwh
end

en hoe krijg ik die COP nu gepresenteerd als een device in de vera? :'(
ik heb hier een script die hele waardes in een virtual device zet.

heb je de plugin variable container al?

een simpele

code:
1
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1", "Variable2", TempMon, BoilerTempVarID)


volstaat dan :) waarbij TempMon dan vervangen moet worden door COP, en BoilerTempVarID je ID is van je variable container. je kan in 1 container 5 waardes opslaan.

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 18-10 17:00
fabstar81 schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 12:23:
[...]

ik heb hier een script die hele waardes in een virtual device zet.

heb je de plugin variable container al?

een simpele

code:
1
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:VContainer1", "Variable2", TempMon, BoilerTempVarID)


volstaat dan :) waarbij TempMon dan vervangen moet worden door COP, en BoilerTempVarID je ID is van je variable container. je kan in 1 container 5 waardes opslaan.
plugin bestaat helaas niet meer :(

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
develdonk schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 19:14:
[...]


plugin bestaat helaas niet meer :(
hij bestaat nog wel, maar is vervangen/hernoemd naar de Multistring app:
https://drive.google.com/...RMWZKWms/view?usp=sharing

ik kan google drive meuk niet openen op het werk, dus weet niet wat voor URL het is, maar het is iig de Help URL in de plugin. Zoek in de vera (UI7) onder Apps, multistring en voila. _/-\o_

het maakt gebruik van dezelfde code als de Variable Container, dus mijn code kan je gewoon gebruiken.

[ Voor 5% gewijzigd door fabstar81 op 18-10-2016 11:07 ]

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Hallo,

Iets nieuws wat ook voor de Vera werkt. Krijgt goede kritieken.
http://www.sceneflow.com/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 11:33:
Hallo,

Iets nieuws wat ook voor de Vera werkt. Krijgt goede kritieken.
http://www.sceneflow.com/
mwah, alleen voor iphone.

moet ik dit zien als een imperihome?

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Hallo,

Ja het is een soort imperihome maar ik kan niet inloggen lukt me niet.
Dus kan het niet proberen en kan er helaas dus geen oordeel over
geven. is iemand die wel kan inloggen???

Verwijderd

een nieuwe Beta van Vera Control.

We’re thrilled to announce that our 7.0.19 software update is available now for beta users. This significant release includes a host of exciting new features like Central Monitoring Service (available in select US markets), Amazon Alexa Native Skills Integration (Climate, Lighting, and Scenes), Multi Language Support (French and Latin American Spanish), and dramatically improved compatibility with 3rd party cameras, and the Advanced Camera Management service.


8)7 8)7

  • scorpion303
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Mijn 'Aeon Labs MiniMote' afstandsbediening begon steeds slechter te reageren. Soms moest een toets wel 20-30 keer worden ingedrukt, voordat het Z-Wave signaal eindelijk bij de controler (Vera Lite, UI5) aankwam. Ik heb de minimote gisteren succesvol kunnen voorzien van de laatste firmware (EU 1.19A), maar sinds ik hem van de controller heb verwijderd, lukt het me niet meer om hem als device toe te voegen.

Ik heb de gangbare internet procedure (zoals onder onder beschreven op http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=8630.0 : minimote resetten, daarna pairen via 'Devices=>Add a Device=>Advanced zwave devices" Add a secondary" battery operated handheld remotes') wel tien keer doorlopen, maar hij wordt nooit gevonden.

Heeft iemand anders hier ervaring mee? Mogelijke oplossingen? Of zal ik gewoon een nieuwe minimote moeten bestellen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 25-07-2024
Inmiddels gebruik ik bijna 3 jaar Vera 3 (twee zelfs inmiddels) met vele z-wave devices, 433 MHz devices via RFXcom, en diverse plugins o.a. voor Hue, Sonos, Wunderground. Ik zit nog steeds op UI5 doordat deze gewoon goed werkt en de verhalen over UI7 niet positief waren, althans tot voor kort.
Ik volg ook het micaverde forum vrij intensief en daar zijn de eerste positieve ervaringen gemeld met een recente UI7 beta upgrade. De veel voorkomende "can't detect device error" zou nu eindelijk opgelost zijn ? Ook de nieuwe VeraPlus controler schijnt nu een stuk beter te werken.
Met mijn huidige setup loop ik tegen de (memory) grenzen van de Vera 3 aan dus ik moet een keer wat. Ik ben nu aan het experimenteren met Domoticz maar dat heeft naast diverse plussen ook zijn minnen.
Vraag: wat zijn hier de ervaringen met de Vera Plus EN met de recente UI7 beta?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Hallo Mai Pensato,

ik heb maandje of zeven de Vera plus en heb er tot nu toe alleen een zestal Smart Switches 6 en 1 dimmer van hetzelfde merk. De smart switches werken gewoon goed. De dimmer wat schokkerig als je de licht stand groter of kleiner wil maken. Ik heb ook de MultiSensor 6 die werkt niet goed.

Veel contact gehad met Vera maar de problemen blijven bestaan. Zelf als de sensor niet aan staat blijft hij alerts geven. Heb ook een sirene van dit merk maar deze ligt al maanden in de doos omdat ik zie dat deze niet goed werkend kan worden gekregen.

Ga over een tijdje verhuizen en denk er over naar Homeseer over te stappen. Vera reageert altijd snel maar het oplossen van problemen duurt allemaal wel erg lang. Ik zou graag bij Vera blijven maar het moet wel werken. Ondertussen heb ik ook andere bewegingsmelder geprobeerd maar heb deze niet werkend gekregen. Ik vindt UI7 een beetje gedateerd maar het werkt wel.

Ik wacht nog even af om up te daten omdat dit de laatst keer verkeerd is gegaan. Maakt altijd een backup als je gaat up daten

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tdolder
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22-10 16:34
Mai Pensato schreef op zondag 27 november 2016 @ 00:33:
Inmiddels gebruik ik bijna 3 jaar Vera 3 (twee zelfs inmiddels) met vele z-wave devices, 433 MHz devices via RFXcom, en diverse plugins o.a. voor Hue, Sonos, Wunderground. Ik zit nog steeds op UI5 doordat deze gewoon goed werkt en de verhalen over UI7 niet positief waren, althans tot voor kort.
Ik volg ook het micaverde forum vrij intensief en daar zijn de eerste positieve ervaringen gemeld met een recente UI7 beta upgrade. De veel voorkomende "can't detect device error" zou nu eindelijk opgelost zijn ? Ook de nieuwe VeraPlus controler schijnt nu een stuk beter te werken.
Met mijn huidige setup loop ik tegen de (memory) grenzen van de Vera 3 aan dus ik moet een keer wat. Ik ben nu aan het experimenteren met Domoticz maar dat heeft naast diverse plussen ook zijn minnen.
Vraag: wat zijn hier de ervaringen met de Vera Plus EN met de recente UI7 beta?
Ik heb sinds maart een Vera Plus. Heb hiervoor jaren een Zipabox gehad.
Ik ben zeer tevreden en geen problemen met devices tot nu toe. Wel wat issues gehad maar die samen met support opgelost. De scene creator is vrij beperkt maar voor de meeste scenes voldoet deze wel. (er komen overigens meer opties aan heb ik van Vera vernomen)
Regelen van de diverse thermostaten met de iOS app gaat wel wat minder maar dit komt doordat dit niet goed geprogrammeerd is. Hierover heb ik contact met beta support.

EX30 - SMER - Ultra sinds 16-03-2024 / Wallbox Pulsar Max / HomeAssistant / Unifi / 3 x Marstek Venus E v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Ik heb een Vera Edge met een RFX433 controller aangeschaft. Nu wil ik de klik aan klik uit schakelaars en dimmers registreren bij Vera maar ik kom niet verder.

Wat heb ik gedaan?
Ik heb de handleiding gelezen op http://www.vesternet.com/...otes/apnt-47#.WEqpj1PhBUM

Ik heb de stappen exact gevolgd. Echter ik krijg het niet aangemeld. Wat doe ik fout? De luup files heb ik geïnstalleerd.

Waarschijnlijk is het antwoord simpel maar ik kom niet verder....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MichaelReitsma
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 22-10 14:19
Hoi,
Ik vroeg me af of je een Philips hue bridge nodig hebt als je je een Vera plus hebt en daar je Philips hue lampen via zigbee aan kan koppelen.
Of biedt een bridge extra mogelijkheden dan wel voordelen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zwoellie
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 28-01-2023
Je hebt de bridge nodig. Veraplus werkt sowieso niet lekker met Zigbee devices. Zie ook Micasaverde forum.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Slux
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
de Hue met bridge icm vera hue app werkt zeer goed bij mij nog nooit problemen mee gehad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zwoellie
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 28-01-2023
Zodra je eenmaal hebt uitgevonden hoe je hue scenes kunt starten in een Vera scene, werkt het inderdaad probleemloos.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Hallo,

Na de laatste update van Vera werkt mijn Vera Plus beter en is de sensor van Aeotec 6-in-1 Smart Gen 5 uitendelijk totaal werkend en nu zonder loze alerts. Geofencing werk ook naar behoren. Had alleen wat problemen met de meting van gebruik van Aeotec Smart Switch 6. Maar dat is door hulp van het micasaverde forum opgelost. Helaas is de ondersteuning van Vera wel redelijk snel meestal binnen 2 dagen maar de geboden hulp vaak niet zo goed. Het forum daar in tegen biedt snelle ondersteuning en meestal met goede werkzame oplossingen. Dus ben nu wel tevreden met mijn Vera Plus.

Er is nog 1 probleem wat ze moeten oplossen en dat is het vervelende can not detect bug.

8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jfwiet
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 13:17
Eens kijken of er iemand hier mij kan helpen. Ik heb een Vera Light en heb daar een aantal switches bij die energie verbruik zouden moeten weergeven. Helaas is dat verbruik nooit echt gelukt.

Heb de laatste FW op de Vera Light staan. De switches zijn van Aeotec (Gen 5 of 6) en van Neo Coolcam. Ik kan prima schakelen met de switches maar krijg dus geen verbruik te zien. Voordat ik de hele boel reset, iemand een idee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Hallo Jfwiet,

So go to device options,
add configuration setting
make 2 settings
Parameter 101 [4 byte dec] = 12 //report kwh and watt
Parameter 111 [4 byte dec] = 60 //report every 60 seconds

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Goedemorgen,

is er iemand die is overgestapt van Vera naar Homeseer en zo ja wat zijn je ervaringen?
Ben namelijk aan het denken aan een overstap.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • papaleo
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16-10 08:07
Ik was benieuwd of dat dit mogelijk was...;
Op dit moment draai ik met een 6 jaar oude Vera2, maar wil overstappen op een Vera plus alvorens ik dit gaat doen wil ik eerst weten of het mogelijk is wanneer ik van mijn Vera2 een backup maak ik deze zonder problemen op de Vera plus kan zetten?
Ik wil dus niet opnieuw beginnen aan een nieuwe configuratie ik wil dus dat de nieuwe Vera Plus deze backup van de Vera2 configuratie oppakt en ik met de Vera plus verder kan configureren en ik niet helemaal opnieuw zou moeten beginnen met een lege/schone unit.

Mijn Vera2 draait op dit moment met UI5, de software version is 1.5.622

9kW Nefit Enviline,17x Yingli Solar 245Wp panelen.(4085Wp) / 17x Enphase 215 Micro-inverters / Envoy Enlighten Communicatie Gateway,Tonzon vloerisolatie,Schlüter®-BEKOTEC-THERM Vloerverwarming,Panasonic climatcontrole, Nefit HR107,Vera domotica,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zwoellie
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 28-01-2023
Op het Micasaverde forum zie ik meer verhalen van mensen die van een Vera2 willen upgraden. Ik zou daar verder lezen als ik jou was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 21-10 21:52
Ik wil wat luup files gaan uitproberen. Maar hoe test je zo'n file in de VeraEdge. Ik heb de test file van Rex Beckett proberen te installeren maar als ik wil testen krijg ik de melding "No Handler".
Weet iemand een andere weg, die wel werkt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Heb een vraag ik heb een vera3 overgenomen en ben een leek in het domotica gebeuren.
heb de ver3 met de nieuwste update geinstaleert, ook een account aangemaakt maar krijg bij het inloggen steeds de melding Checking Credentials dit gaat uren door.
Welke stappen kan ik ondernemen, desnoods alle reset en opnieuw stap voor stap?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 21-10 21:52
Even contact opnemen met http://getvera.com. Die helpen je in ieder geval verder. Waarschijnlijk moeten de oude gegevens gereset worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • legalr
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 12:29
Verwijderd schreef op zondag 12 februari 2017 @ 10:30:
Heb een vraag ik heb een vera3 overgenomen en ben een leek in het domotica gebeuren.
heb de ver3 met de nieuwste update geinstaleert, ook een account aangemaakt maar krijg bij het inloggen steeds de melding Checking Credentials dit gaat uren door.
Welke stappen kan ik ondernemen, desnoods alle reset en opnieuw stap voor stap?
dit probleem had ik vorige week ook,
bij mij was de oplossing i.p.v. chrome met een andere browser inloggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

bedankt het is gelukt anders browser,

ik heb nu de frxcom plugin geinstalleerd maar vraagt
rfxcom : IP Address attribute must be configured kan iemand mij verrtelen hoe ik dit moet doen

BVD

groet

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • makooy
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 17:25
Ik heb sinds vandaag een Vera Plus, heb daar een Fibaro Motion Sensor aan gekoppeld alleen leest deze de huidige temperatuur niet goed uit.

Er staat nu:
3 in 1 sensor (temperature) = 76.1 C
Lijkt wel alsof hij de temp niet goed kan uitlezen/geupdate krijgt.

Iemand enig idee?

TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Shaggie_NB
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 28-09-2024
TerrorSource schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 15:32:
Ik heb sinds vandaag een Vera Plus, heb daar een Fibaro Motion Sensor aan gekoppeld alleen leest deze de huidige temperatuur niet goed uit.

Er staat nu:
3 in 1 sensor (temperature) = 76.1 C
Lijkt wel alsof hij de temp niet goed kan uitlezen/geupdate krijgt.

Iemand enig idee?
76 F is 24 C. Iets met Farenheit en Celcius??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • makooy
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 17:25
Shaggie_NB schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 18:33:
[...]

76 F is 24 C. Iets met Farenheit en Celcius??
Ik heb wel Celcius ingesteld.
Nu staat die op 71.2 C.

Afbeeldingslocatie: http://makooy.nl/public/motion-temp.png

Het lijkt alsof de "CurrentTemperature" waarde niet automatisch wordt bijgewerkt.

[ Voor 14% gewijzigd door makooy op 25-03-2017 20:54 ]

TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:49
Ik heb een vraag over de Vera
Momenteel draai ik zelf thuis op een Pi domoticz
Dat bevalt goed al heb ik al een paar keer problemen gehad met de sd kaart.
Maar goed door de backups in een uurtje alles terug.

Nu wil ik voor het bedrijf van mijn vrouw ook dingen automatiseren.
Alleen zou ik voor de vera willen gaan juist omdat daar alles moet blijven werken.

Wat wil ik regelen
In elke ruimte temperatuur meten en dan dmv een aparte schakelaar word deze aangestuurd aan de hand van de gemeten temperatuur.
Maar ook het licht moet zorgen dat de lampen aan of uit gaan.
Dit afhankelijk van de dag en tijd.
Sensoren dacht ik de Aeotec 6-in-1 Multisensor die meet temp en licht en kan mooi in het plafond gemonteerd worden.
En de schakelaars maakt niet veel uit maar de goedkopere duo schakeleraar b.v. Philio Tech Schakelaar 2x1,5kW
Daarnaast in de toekomst nog meer schakelaars dmv bewegings sensoren

Vraag is dus heeft de vera qua regelingen dezelfde mogelijkheden?
Is de vera stabiel over zeer lange tijd?

Veel fabrikanten hebben een demo site waar je kan spelen met dingen.
Kan helaas van de vera zoiets niet vinden of is die er wel?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:49
hmm niemand!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • makooy
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 17:25
SpikeHome schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 15:38:
Ik heb een vraag over de Vera
Momenteel draai ik zelf thuis op een Pi domoticz
Dat bevalt goed al heb ik al een paar keer problemen gehad met de sd kaart.
Maar goed door de backups in een uurtje alles terug.

Nu wil ik voor het bedrijf van mijn vrouw ook dingen automatiseren.
Alleen zou ik voor de vera willen gaan juist omdat daar alles moet blijven werken.

Wat wil ik regelen
In elke ruimte temperatuur meten en dan dmv een aparte schakelaar word deze aangestuurd aan de hand van de gemeten temperatuur.
Maar ook het licht moet zorgen dat de lampen aan of uit gaan.
Dit afhankelijk van de dag en tijd.
Sensoren dacht ik de Aeotec 6-in-1 Multisensor die meet temp en licht en kan mooi in het plafond gemonteerd worden.
En de schakelaars maakt niet veel uit maar de goedkopere duo schakeleraar b.v. Philio Tech Schakelaar 2x1,5kW
Daarnaast in de toekomst nog meer schakelaars dmv bewegings sensoren

Vraag is dus heeft de vera qua regelingen dezelfde mogelijkheden?
Is de vera stabiel over zeer lange tijd?

Veel fabrikanten hebben een demo site waar je kan spelen met dingen.
Kan helaas van de vera zoiets niet vinden of is die er wel?
Vera Plus icm Fibaro Motion Sensors 4-in-1 zou kunnen, moet je wel met LUA script aan de gang zover ik weet.

TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:49
ah dus de vera kent geen blocky zoals met domoticz (en ja daar moet ik me nog in verdiepen de lua)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Unneoetech
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 12-09 10:10
Ik heb een Fibaro universal sensor gekoppeld aan 2 monostabiele schakelaars. Ik wil deze nu gebruiken zoals ander Fibaro units met 2 monostabiele schakelaars. Derhalve zou ik graag willen schakelen op dubbel klik en driedubbel klik. Ik heb de parameters hiervoor gezet (par. 3 en 4 op 2 input monostabiele en parameter 14 op 1). Het probleem is dat Vera hem nog weergeeft als motion sensors en dat ik niet de optie heb hiervoor de trigger te gebruiken als je dubbel of driedubbel klikt. Weet iemand hoe je dit moet doen?
Ik vermoed dat je het device type binnen Hera moet aanpassen zodanig dat deze de signalen juist interpreteert maar ik kan hier niet veel over vinden op internet...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • r0nny116
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 19-10 14:22
Beste allemaal,

1. Is het iemand toevallig al gelukt om de thermostaat van Eneco (Toon) inzichtelijk te krijgen in Vera Edge (UI7)? Dit moet namelijk lukken ivm Toon ook Z-Wave gebruikt.

2. Ook ben ik nog steeds aan het zoeken om Geofencing goed werkend te krijgen met 2 iPhone's. Mensen daar eventueel een duidelijk handleiding/stappenplan voor? Wat ik ook doe, ik krijg dit ook maar niet zoals het moet.

Mvg,
Ronny

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Hallo Ronny,

Geofencing werk gewoon op dit moment niet met meerdere iphones. Ik al gesproken met Vera en instellingen veranderd maar geofencing werkt gewoon niet goed. Misschien in de volgende update:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zorki
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22-01 16:11

Zorki

pffffft

Sinds gisteren staat mijn Vera 3 er zo bij en werkt niet meer. Stekker eruit ( 10 min plus) en er weer in helpt niet, gaat direct weer in deze stand. reset helpt niet. andere lankabel helpt niet, iemand een idee?

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/5ngytmb5nirrz.jpg

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Topicstarter
Heb je al een andere adapter geprobeerd? ik heb ook weleens gekke issues gehad met mijn V3 en een ervan was een instabiel geworden voeding.
Ook lang uit laten en savonds weer aangezet waarna hij de volgende dag het weer deed met nieuwe software er ineens op (draaide blijkbaar spontaan een update?)
Geen idee wat het daarbij is geweest maar spontaan deed hij het weer:)
Er zwerft nog een manual voor een harde reset ergens op internet die ik ook een keer heb moeten gebruiken waarna hij ook weer pas na een tijd weer tot leven kwam.
Succes:)

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zorki
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 22-01 16:11

Zorki

pffffft

De Vera3 was duidelijk dood en niet meer te reanimeren door de helpdesk van Getvera ( hulde voor de energie die ze er in hebben gestoken) . Een nieuwe Veraplus besteld en vandaag geprobeerd in te stellen. Ik kan alleen die kapotte Vera3 niet verwijderen en denk daarom dat de controllers ook niet zijn te vinden door de nieuwe Veraplus. De backup (staat die op de dode Vera3 of in Mios?) werkt ook niet. Heb het idee dat de helpdesk wat moet verwijderen en de controllers moet resetten,,, kloppen mijn gedachtes?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaerock
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
SpikeHome schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 15:38:
Ik heb een vraag over de Vera
Momenteel draai ik zelf thuis op een Pi domoticz
Dat bevalt goed al heb ik al een paar keer problemen gehad met de sd kaart.
Maar goed door de backups in een uurtje alles terug.

Nu wil ik voor het bedrijf van mijn vrouw ook dingen automatiseren.
Alleen zou ik voor de vera willen gaan juist omdat daar alles moet blijven werken.

Wat wil ik regelen
In elke ruimte temperatuur meten en dan dmv een aparte schakelaar word deze aangestuurd aan de hand van de gemeten temperatuur.
Maar ook het licht moet zorgen dat de lampen aan of uit gaan.
Dit afhankelijk van de dag en tijd.
Sensoren dacht ik de Aeotec 6-in-1 Multisensor die meet temp en licht en kan mooi in het plafond gemonteerd worden.
En de schakelaars maakt niet veel uit maar de goedkopere duo schakeleraar b.v. Philio Tech Schakelaar 2x1,5kW
Daarnaast in de toekomst nog meer schakelaars dmv bewegings sensoren

Vraag is dus heeft de vera qua regelingen dezelfde mogelijkheden?
Is de vera stabiel over zeer lange tijd?

Veel fabrikanten hebben een demo site waar je kan spelen met dingen.
Kan helaas van de vera zoiets niet vinden of is die er wel?
Late reactie, maar ik switch juist van een Veralite naar Domoticz vanwege de betrouwbaarheid. Sinds de upgrade ruim een jaar geleden naar UI7 ervaar ik te veel gezeur. Het probleem met de SD-kaart probeer ik te vermijden door het filesysteem op usb te zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SpikeHome
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 09:49
Jaerock schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 13:23:
[...]


Late reactie, maar ik switch juist van een Veralite naar Domoticz vanwege de betrouwbaarheid. Sinds de upgrade ruim een jaar geleden naar UI7 ervaar ik te veel gezeur. Het probleem met de SD-kaart probeer ik te vermijden door het filesysteem op usb te zetten.
OK heb zelf juist een aantal keer SD defect gehad zodat er niet geboot werd.
Maak gelukkig elke nacht een backup van de database en 1x in de maand van de hele installatie.
Maar ook het af en toe moeten stoppen en starten van de domoticz service is vervelend.
Sinds ik er een accu pack tussen heb is het wel beter met de SD kaarten.
1x gehad daarna nog maar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaerock
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
Dat is goed om te horen, ik heb ook een ups op locatie. Wat ik begrijp is dat de sd kaarten bij (veel) schrijven kapot gaan. Vooral idd bij powerloss en schrijven gaat het dan mis. Door te booten vanaf de sd kaart maar het hele filesysteem incl Domoticz op de USB te draaien hoop ik dat het goed gaat. Ik ben de setup nu met een aantal devices aan het testen voordat ik alles overzet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 25-07-2024
Nou ik heb Domoticz vorig jaar getest maar ben weer terug bij Vera. Ben dik tevreden met mijn VeraPlus en VeraEdge en daar draait echt heel veel op inmiddels. Ieder domotica systeem heeft wel eens zijn issues maar Vera gaat de lastste tijd goed. Regelmatig updates en de support is echt flink verbeterd

  • kipppertje
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 29-09 15:47
Weet iemand trouwens of die slimme lampen van de Ikea ook samenwerken met de Vera?

Maar het had ook zo gekunt


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Slux
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Nog steeds erg blij met de vera hier, draait echt als een zonnetje verbaast me soms waarom ik geen storingen krijg.

Weet iemand misschien waarom deze luup code niet goed werkt ?

Zodra ik deze uitvoer dan stop ie niet na 10 seconden
luup.inet.wget("http://root:pass@192.168.1.101/axis-cgi/io/port.cgi?action=3:/10000\")

Maar als ik deze link in een browser plak dan stopt ie wel na 10 seconden
http://192.168.1.101/axis-cgi/io/port.cgi?action=3:/10000\

/ start het en \ stopt het dus /10000\ betekend dat ie na 10 seconden moet stoppen maar het werkt niet in vera


Zijn er al mensen die de verasecure hebben ? denk dat ik er 1 koop om als alarm systeem te gebruiken op kantoor maar kan er nog weinig reviews over vinden

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tdolder
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22-10 16:34
kipppertje schreef op donderdag 10 augustus 2017 @ 16:47:
Weet iemand trouwens of die slimme lampen van de Ikea ook samenwerken met de Vera?
De Vera Plus heeft wel ZigBee echter maakt deze gebruik van het ZigBee Home Automation protocol. De lampen gebruiken ZigBee Light Link. Je kunt dus niet de lampen rechtstreeks koppelen met de Vera Plus.

Voor zover ik is er nog geen plugin voor de Ikea bridge.
Voor de Philips Hue bridge is er wel een mooie plugin. (gebruik deze al jaren) Je kunt de lampen van Ikea koppelen met Hue bridge en dan bedienen met Vera Plus.

linkje Ikea en Hue bridge

EX30 - SMER - Ultra sinds 16-03-2024 / Wallbox Pulsar Max / HomeAssistant / Unifi / 3 x Marstek Venus E v2


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
hi,

na een mislukte upgrade van de vera en een restoren erop, zijn al mijn KaKu apparaten ontkoppeld van de RFXcomE. De Somfy rolluiken waren zeer gemakkelijk weer toe te voegen met hun oude ID's en unit codes, echter, de KaKu meuk niet.

Nu heb ik een AWMR-300 en zo een ACM-3500-3 van KaKu maar ik krijg ze met geen mogelijkheid meer aan de praat in de Vera.

Kan iemand mij eens op weg helpen? terugzoeken in het forum levert niets zinnigs op en op google geven ze als antwoord een bepaalde unit code die zou werken, maar niet via de vera want die is alleen maar numeriek, terwijl de voorgestelde oplossing alfanumeriek is.

thanks!

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sunnybird
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 21-10 21:52
Worden ze nog wel ondersteund door de Vera. Ik heb namelijk zoiets gehad met oude fibaro digatale schakelaar. Mij restte niets anders dan de units te verkopen en nieuwe te kopen, die wel gewoon werken op de Vera.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Topicstarter
waarom niet, de vera ondersteund namelijk compleet geen KaKu maar dit doet de RFXCOM voor hem;)
Ik heb een Vera3 met RFXCom en mijn gashaard en zonnescherm doen het nog (verder geen kaku erop)

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
klopt, heeft niets te maken met ondersteuning van KaKu. Want die is er niet :).

het probleem is dat ik hem niet lekker krijg aangemeld bij de RFXcomE....

iemand nog tips of walkthroughs?

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Topicstarter
Heb je die auto-aanmaak-functie aan staan c.q. eens aan en uitgezet?
verzin maar even iets maar meestal ben je met die dingen aan het heksen en ineens werkt het zonder dat je echt weet wat je nu precies gedaan hebt;)

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 05-10 22:48
ook die ervaring heb ik!! raar verhaal die RFXcomE!

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Shaggie_NB
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 28-09-2024
fabstar81 schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 13:09:
klopt, heeft niets te maken met ondersteuning van KaKu. Want die is er niet :).

het probleem is dat ik hem niet lekker krijg aangemeld bij de RFXcomE....

iemand nog tips of walkthroughs?
rfxcom in je laptop stoppen en met de software van rfxcom testen?
rfxmanager:
http://www.rfxcom.com/epa...5469/Categories/Downloads

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Goedemorgen,

Is het mogelijk om door een device of app, je status van Night naar Home te laten gaan?
Ik laat nu als het huis in Night staat op basis van bewegingsensoren gedimd licht meegaan met de bewegingen door het huis. Iemand een idee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Verwijderd schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 10:38:
Goedemorgen,

Is het mogelijk om door een device of app, je status van Night naar Home te laten gaan?
Ik laat nu als het huis in Night staat op basis van bewegingsensoren gedimd licht meegaan met de bewegingen door het huis. Iemand een idee?
Zelf al gevonden en opgelosd. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nldls
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 09:04
Sinds een week ongeveer de eerste stap gemaakt met domotica in de vorm van Fibaro icm de VeraPlus module.

Opstart
VeraPlus
4x Fibaro smoke alarm
2x Fibaro double switch
1x Fibaro single switch
1x 3 in 1 motion sensor

Nu probeer ik wat zaken ingesteld te krijgen, maar merk dat hier nog wel wat zoek werk in zit.

Onder andere:
3in1 sensor staat in de keuken voor schakelen licht, indien boven 40 graden, dan rookalarm triggeren. Ik krijg de waarde >40 graden er wel in, maar kan dan het rookalarm niet triggeren
Ook zou ik graag een maandelijkse test van het rookalarm inplannen, dus 1x per maand alles tegelijk af, maar ook die zie ik nog niet.

Verder ga ik wel inplannen (maar dat is nog wat montage werk), als er een rook alarm afgaat, dat de lampen die aan de 3 switches zitten, ook allemaal aanspringen.

Alvast bedankt voor het meedenken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • screamhouse
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 14:17
Ik moet de stap van UI5 naar UI7 maken, iemand tips voor een simpele migratie :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

nldls schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:03:
Sinds een week ongeveer de eerste stap gemaakt met domotica in de vorm van Fibaro icm de VeraPlus module.

Opstart
VeraPlus
4x Fibaro smoke alarm
2x Fibaro double switch
1x Fibaro single switch
1x 3 in 1 motion sensor

Nu probeer ik wat zaken ingesteld te krijgen, maar merk dat hier nog wel wat zoek werk in zit.

Onder andere:
3in1 sensor staat in de keuken voor schakelen licht, indien boven 40 graden, dan rookalarm triggeren. Ik krijg de waarde >40 graden er wel in, maar kan dan het rookalarm niet triggeren
Ook zou ik graag een maandelijkse test van het rookalarm inplannen, dus 1x per maand alles tegelijk af, maar ook die zie ik nog niet.

Verder ga ik wel inplannen (maar dat is nog wat montage werk), als er een rook alarm afgaat, dat de lampen die aan de 3 switches zitten, ook allemaal aanspringen.

Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik zie niet in, waarom je je rookmelder wil laten triggeren door ruimtetemperatuur. De Fibaro rookmelder heeft zelf ook een temperatuursensor.
Check de parameters 2 en 30 in gebruikershandleiding, eventueel in combinatie met 3 en 4.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 17:21 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Topicstarter
screamhouse schreef op zondag 10 december 2017 @ 23:07:
Ik moet de stap van UI5 naar UI7 maken, iemand tips voor een simpele migratie :)
Ik heb niet heel veel laat gehad van de migratie met mijn vera3 en dan was ik er nog snel bij...
Even goed kijken naar de plug-ins die je gebruikt, daar waren de meeste issues mee volgens mij..
Oh ja, en scheldwoorden oefenen maar dat gaat vanzelf;)

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nldls
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 09:04
Verwijderd schreef op maandag 11 december 2017 @ 17:08:
[...]

Ik zie niet in, waarom je je rookmelder wil laten triggeren door ruimtetemperatuur. De Fibaro rookmelder heeft zelf ook een temperatuursensor.
Check de parameters 2 en 30 in gebruikershandleiding, eventueel in combinatie met 3 en 4.
Ik heb 4 rookmelders:
Nr 1: Entree / hal met trap naar boven
Nr 2: Overloop boven
Nr 3: Zolder
Nr 4: Woonkamer waar ook de open haard zit
De motion sensor is in de keuken, dus zonder rookmelder. Daarom zou het wel mooi zijn als je het alarm van de rookmelder kan triggeren als de temperatuur in de keuken boven een maximale ingestelde temperatuur komt.
Anders in de toekomst nog een 5e rookmelder toevoegen.
Of nadenken over een los alarm die af gaat.

Is het overigens ook zo dat als 1 brandalarm afgaat, ze allemaal afgaan, of alleen degene die detecteert?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

nldls schreef op maandag 11 december 2017 @ 21:13:
[...]


Ik heb 4 rookmelders:
Nr 1: Entree / hal met trap naar boven
Nr 2: Overloop boven
Nr 3: Zolder
Nr 4: Woonkamer waar ook de open haard zit
De motion sensor is in de keuken, dus zonder rookmelder. Daarom zou het wel mooi zijn als je het alarm van de rookmelder kan triggeren als de temperatuur in de keuken boven een maximale ingestelde temperatuur komt.
Anders in de toekomst nog een 5e rookmelder toevoegen.
Of nadenken over een los alarm die af gaat.

Is het overigens ook zo dat als 1 brandalarm afgaat, ze allemaal afgaan, of alleen degene die detecteert?
Aha, dan snap ik het. Volgens mij kan je ze niet koppelen qua geluid. Ik heb er (nog) maar 1. Wellicht weet een ander dit. Je kan wel een sirene laten aansturen.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 15:09
Ik probeer met de Vera Edge de I2 ingang van een Qubino dimmer in te lezen, helaas tot op heden zonder succes. Na de inclusion verschijnt de Qubino netjes, echter slechts met enkel als dimmer, geen additionele inputs.

Het doel is om een hotelschakeling (officieel wissel) te maken met 2 Qubino dimmers, waarvan één van beide dimmers aangesloten is aan de lamp. De 2e dimmer (waar dus geen lamp op aangesloten is), heb ik nu via I2 verbonden, dat leek mij de netste oplossing. Mogelijk ander issue is vervolgens de logica in de Edge voor elkaar te krijgen, de standaard scene functie lijkt dit niet te ondersteunen, maar dat is van latere zorg.

Iemand een suggestie? Is het misschien via een alternatieve route met directe associatie mogelijk?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • screamhouse
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 14:17
Iemand een linkje hoe ik mijn vera 3 naar ui7 upgrade, ik kan het nergens vinden :(

  • DRuw
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-08 20:36

DRuw

Bacardi Bat on Ice:)

Topicstarter
screamhouse schreef op woensdag 27 december 2017 @ 13:29:
Iemand een linkje hoe ik mijn vera 3 naar ui7 upgrade, ik kan het nergens vinden :(
Ik zou het even via de helpdesk doen. Je kunt het in principe via de interface zelf doen bij firmware onder settings maar mijne stopte wegens tekort aan geheugen... Dat kan de helpdesk op een of andere manier oplossen:)

Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput


  • screamhouse
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 14:17
ja is gelukt via helpdek, flink geklooi, maar bijna alles werkt behalve de motion sensors van mijn cameras

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Is iemand er al achter hoe het kan dat als je een Qubino 1 relay koppelt aan je Vera Lite of plus, je ook twee motion sensors krijgt die niet te verwijderen zijn? 😕

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HeroS
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 13:18

HeroS

SmartHome Nerd

Ben bezig met een review van de FGS-223 (double relay), iemand deze werkend gekregen op de Vera?

Ik zie wel de S1 maar de S2 wil niet werken, terwijl dit wel het geval zou moeten zijn met de nieuwste firmware.

Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nldls
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 09:04
Een tijdje geleden heb ik een Iskra SMR 5.0 slimme meter gekregen van Liander. Nu wil ik deze graag in mijn VeraPlus gaan toevoegen als device zodat ik het meterverbruik eruit kan halen.

Ik heb inmiddels een P1 / USB kabel in huis welke van de meter naar de VeraPlus loopt.

Ik zie alleen niet hoe ik deze nu toe kan voegen als device zonder fout melding te krijgen.
Ik heb deze getest en uitgewerkt, maar ook hierbij krijg ik nog geen info door.

Overigens had ik nog wel usb back up aanstaan, deze heb ik nu uit staan.

Iemand nog een idee waar dit gelukt is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • highandstoned
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 12-10 16:57
nldls schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 20:59:
Een tijdje geleden heb ik een Iskra SMR 5.0 slimme meter gekregen van Liander. Nu wil ik deze graag in mijn VeraPlus gaan toevoegen als device zodat ik het meterverbruik eruit kan halen.

Ik heb inmiddels een P1 / USB kabel in huis welke van de meter naar de VeraPlus loopt.

Ik zie alleen niet hoe ik deze nu toe kan voegen als device zonder fout melding te krijgen.
Ik heb deze getest en uitgewerkt, maar ook hierbij krijg ik nog geen info door.

Overigens had ik nog wel usb back up aanstaan, deze heb ik nu uit staan.

Iemand nog een idee waar dit gelukt is?
Ik heb hier een VeraLite (nu nog op UI5, ben net bezig om naar Ui7 te gaab), en daar werkt die verbinding. Volgens mij heb ik toen deze gedaan:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,10736.0.html

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nldls
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 09:04
Van de week ben ik nog eens aan het klieren geweest en nu werkt het. Ik zie in mijn vera de live waardes, maar ook de totalen van zowel gas als elektra (dubbele meter, ook inzicht in welke nu actief is).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • computergek92
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10-10 18:57
Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 12:56:
[...]


Zelf al gevonden en opgelosd. :)
@Verwijderd Hoe heb je het uiteindelijk opgelost?

[ Voor 2% gewijzigd door computergek92 op 09-06-2019 23:32 . Reden: Tag toegevoegd ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

computergek92 schreef op zondag 9 juni 2019 @ 23:27:
[...]


@Verwijderd Hoe heb je het uiteindelijk opgelost?
In de Vera zit een app om dit te doen, de app kan je aansturen via een scene. ;) Succes

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • GrooV
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 13:45
Ik deel het even hier, misschien loopt iemand er ook tegen aan.

Van het weekend bleef mijn Vera Edge steeds rebooten en was ook niet meer online te krijgen. Als ik lokaal inlogde zag ik de error's dat er geen bestanden weggeschreven konden worden. Ik heb toen via SSH ingelogd (user: root password is je wifi password) en in de logs gekekn. Daar kwam steeds de volgende melding voorbij:

FileUtils::WriteBufferIntoFile cannot write to /etc/cmh/user_data.json.lzo.new err No space left on device

Na het een het ander zoeken heb ik het volgende bestand verwijderd: /etc/cmh/ergy_cache_paired_devices.conf welke bij mij meer dan 37MB groot was geworden.

Hier na een hard reboot commando gegeven via de terminal en alles werkte weer als vanouds :)

  • Jaerock
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
Even een waarschuwing voor de Vera gebruikers hier, mijn uniek voor Vera gebruikte account kwam zojuist voor in dit lek:

https://www.security.nl/p...oegd+aan+HIBP?channel=rss

Ook mijn vader (van wij het systeem is) heeft nu zijn eerste lek te pakken. Op een of andere manier zijn er dus accounts vanuit Vera uitgelekt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Loekie
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:46
Heb toentertijd helaas geen uniek account gebruikt voor Vera, maar misschien weet je of het komt van het forum of van het Vera-account(dit zijn/waren aparte accounts)?

Voor zekerheid wachtwoorden aangepast. wegens uniek gebruik geen issue verder. Was toch wel graag op hoogte gesteld geweest door Vera.

specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jaerock
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
Ja ik heb inmiddels kunnen herleiden tot de oude remote omgeving van Vera, uit de micasaverde tijd. Ik had eroverheen gekeken in mijn eerste check, maar ik heb met de overgang naar UI7 en het nieuwe remote platform ook weer een nieuw unieke mailadres gebruikt en het betreft dus de oude die in het lek voorkomt.

Edit: ik ben overigens al in augustus 2016 overgestapt op het nieuwe platform.

[ Voor 11% gewijzigd door Jaerock op 20-11-2020 20:00 ]

Pagina: 1 ... 18 19 Laatste