Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels

Pagina: 1 ... 37 38 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MDL573
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12:47
Na wat onderzoek op internet en deze topic ben ik uitgekomen op Belden Cat 6 (https://www.sandervunderi...rijs-7965e-per-meter.html).

Begrijp ik het goed dat ik deze kabel ook kan gebruiken voor kortere runs zoals bijvoorbeeld patchkabels of is 23 awg hier te stug voor?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Dat is een UTP kabel voor in buis. Voor patchkabels gebruik je geen massieve kern.

@Flans ja. :p

[ Voor 11% gewijzigd door bjusterbaarlik op 20-08-2024 11:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flans
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 06-06 06:26
bjusterbaarlik schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 23:18:
Dat is een UTP kabel voor in buis. Voor patchkabels gebruik je geen passieve kern.
Ik neem aan dat je bedoelt massieve kern :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snuurtje
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07-06 10:48
Ik wil enkele kabels trekken door bestaande loze leidingen. Die komen per 1 loze leiding uit op een wandcontactdoos waar ik 2x utp connectie wil maken. Weet helaas de maat van de loze leiding nog niet (nieuwbouw). Zal een vrij standaard maat zijn. Is dit product dan zinnig of kan je beter 2 enkele kabels door 1 leiding trekken? https://www.sandervunderi...twin-utp-kabel-cat-6.html

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FreakNL
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 20:40

FreakNL

Well do ya punk?

MDL573 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:18:
Na wat onderzoek op internet en deze topic ben ik uitgekomen op Belden Cat 6 (https://www.sandervunderi...rijs-7965e-per-meter.html).

Begrijp ik het goed dat ik deze kabel ook kan gebruiken voor kortere runs zoals bijvoorbeeld patchkabels of is 23 awg hier te stug voor?
Patchkabels koop je kant en klaar. Al het andere is prutswerk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:11
@Snuurtje Ga je echt overal 2 UTP punten gebruiken? 95 procent gaat waarschijnlijk toch via Wifi. Scheeltje een hoop ruimte op een patchpaneel in je meterkast. Ik denk dat in de meeste kamers dat ene punt al niet gebruikt gaat worden. En als er bijv. een kantoortje is dan zet je daar een switch neer als je meerdere poorten nodig hebt.

Ik zou dus persoonlijk overal 1 kabel heentrekken en anders 2 gewone kabels en niet van die speciale tweeling kabels.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snuurtje
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07-06 10:48
jongetje schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 07:45:
@Snuurtje Ga je echt overal 2 UTP punten gebruiken? 95 procent gaat waarschijnlijk toch via Wifi. Scheeltje een hoop ruimte op een patchpaneel in je meterkast. Ik denk dat in de meeste kamers dat ene punt al niet gebruikt gaat worden. En als er bijv. een kantoortje is dan zet je daar een switch neer als je meerdere poorten nodig hebt.

Ik zou dus persoonlijk overal 1 kabel heentrekken en anders 2 gewone kabels en niet van die speciale tweeling kabels.
Nee tis zeker niet overal nodig. Maar bvb bij kantoor en plekken waar een tv komt sluit je nog wel twee apparaten aan. En dacht als ik dan toch zo’n dubbele kabel nodig heb, waarom dan niet direct overal dubbele aansluiting maken.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:28
Gewoon doen.
Later een kabel bijtrekken is een ramp.

En die dual kabel is best handig, twee kabels aan elkaar maken is vrij lastig en maakt het trekken niet gemakkelijker.
Ook moet je tevoren de lengte bepalen en twee van die lengtes eerst van de rol halen om twee losse kabels te trekken, ook weer veel omslachtiger en je zult niet de eerste zijn die een kabel te kort afknipt van de rol.

En mijn insteek is zoveel mogelijk bekabelt en alleen wifi wat niet anders kan.

[ Voor 29% gewijzigd door Ben(V) op 28-08-2024 09:21 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlueSS50
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 07-06 15:34
MDL573 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:18:
Na wat onderzoek op internet en deze topic ben ik uitgekomen op Belden Cat 6 (https://www.sandervunderi...rijs-7965e-per-meter.html).

Begrijp ik het goed dat ik deze kabel ook kan gebruiken voor kortere runs zoals bijvoorbeeld patchkabels of is 23 awg hier te stug voor?
Ik heb hier 50 meter van gekocht om er 2 door een 19mm buis te trekken.
Dit past net. het is een vrij stugge degelijke kabel.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • lier
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 13:56

lier

MikroTik nerd

MDL573 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:18:
Begrijp ik het goed dat ik deze kabel ook kan gebruiken voor kortere runs zoals bijvoorbeeld patchkabels of is 23 awg hier te stug voor?
Voor patchkabels gebruik je...patchkabels :*)
Patchkabels maak je niet zelf (en al helemaal niet met solid kern).

Eerst het probleem, dan de oplossing


  • Snuurtje
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07-06 10:48
Ben(V) schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 09:19:
Gewoon doen.
Later een kabel bijtrekken is een ramp.

En die dual kabel is best handig, twee kabels aan elkaar maken is vrij lastig en maakt het trekken niet gemakkelijker.
Ook moet je tevoren de lengte bepalen en twee van die lengtes eerst van de rol halen om twee losse kabels te trekken, ook weer veel omslachtiger en je zult niet de eerste zijn die een kabel te kort afknipt van de rol.

En mijn insteek is zoveel mogelijk bekabelt en alleen wifi wat niet anders kan.
Ga ik doen, alleen zie dat die dubbele kabel cat6 is, dus ga toch maar proberen enkele cat6a te kopen en twee kabels tegelijk door een leiding te trekken. Heb ook een tweetal leidingen naar access points op het plafond waar er bvb maar 1 kabel door hoeft dus enkele kabel kopen is dan efficienter denk ik.

Heeft iemand nog aanraders vbw een net patch kastje met punch down connecties van goede prijs kwaliteit verhouding? rond de 24 poorts.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:28
Cat 6a is volkomen overbodig en ook dikker dan Cat 6

Cat 6 kan tot 55m zelfs 10Gbps aan en niemand heeft in huis grotere lengtes nodig.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TRD07
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 08-06 14:12
Snuurtje schreef op woensdag 28 augustus 2024 @ 00:48:
Ik wil enkele kabels trekken door bestaande loze leidingen. Die komen per 1 loze leiding uit op een wandcontactdoos waar ik 2x utp connectie wil maken. Weet helaas de maat van de loze leiding nog niet (nieuwbouw). Zal een vrij standaard maat zijn. Is dit product dan zinnig of kan je beter 2 enkele kabels door 1 leiding trekken? https://www.sandervunderi...twin-utp-kabel-cat-6.html
Hier ook deze twinkabel voor alle loze leidingen (19mm) gebruikt. Erg fijn werken, omdat je vooraf geen lengte hoeft te bepalen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Snuurtje
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 07-06 10:48
Ben(V) schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 15:43:
Cat 6a is volkomen overbodig en ook dikker dan Cat 6

Cat 6 kan tot 55m zelfs 10Gbps aan en niemand heeft in huis grotere lengtes nodig.
thanks, lees dit vaker, maar weet jij toevallig voor mijn gemoedsrust ook ergens een test waar mensen verschillende types kabel testen op daadwerkelijke snelheden icm lengtes?

Ander vraagje:
Heb op de plafonds op de overlopen een loze leiding laten aanbrengen waar ik een access point op wil hangen. Hoe kan ik het beste de connectie qua stekker / wcd daar realiseren? Liefst met zo min mogelijk kabel zichtbaar.

[ Voor 22% gewijzigd door Snuurtje op 30-08-2024 09:59 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • appel00
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 06-05 19:41
Snuurtje schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 13:23:
[...]

Ga ik doen, alleen zie dat die dubbele kabel cat6 is, dus ga toch maar proberen enkele cat6a te kopen en twee kabels tegelijk door een leiding te trekken. Heb ook een tweetal leidingen naar access points op het plafond waar er bvb maar 1 kabel door hoeft dus enkele kabel kopen is dan efficienter denk ik.

Heeft iemand nog aanraders vbw een net patch kastje met punch down connecties van goede prijs kwaliteit verhouding? rond de 24 poorts.
Ik heb die dubbele cat6 getrokken door onze loze leidingen en dat ging al niet heel makkelijk, zeker wanneer er veel bochten inzaten. Ik denk dat twee losse cat6a te ambiteus kan blijken, en ook niet nodig lijkt me.

Succes!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:28
Snuurtje schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 09:57:
[...]

thanks, lees dit vaker, maar weet jij toevallig voor mijn gemoedsrust ook ergens een test waar mensen verschillende types kabel testen op daadwerkelijke snelheden icm lengtes?

Ander vraagje:
Heb op de plafonds op de overlopen een loze leiding laten aanbrengen waar ik een access point op wil hangen. Hoe kan ik het beste de connectie qua stekker / wcd daar realiseren? Liefst met zo min mogelijk kabel zichtbaar.
Nee kabels worden nergens getest.

De ieee en de iso stellen gewoon heel specifieke eisen aan kabels die een Cat predicaat mogen dragen en daar voldoen ze dan ook aan.
Dat gaat veel verder dan alleen maar de snelheid specificatie, dus een kabel waar Cat 6 opstaat kan echt tot 55m met een snelheid van 10Gbps aan.
Tenzij je Chinese rommel koopt want die trekken zich weinig van regelgeving aan.

Cat 6A voor thuis kopen is echt volkomen overbodig en aangezien cat 6A bijna altijd een afscherming heeft ook nog veel lastiger.
Afscherming aansluiten moet namelijk zeer zorgvuldig gebeuren en op de juist manier ander loop je kans last te krijgen van aardlussen en/of common mode spanningen.

Aangezien je vvast vaste bekabeling atijd met stugge aders gebruikt kun je het beste van die "toolless' RJ45's gebruiken voor die AP's, die hebben een lsa connectie die daarvoor geschikt is.

Zoiets dus.
https://www.onlinekabelsh...at6-utp-netwerkkabel.html

[ Voor 10% gewijzigd door Ben(V) op 30-08-2024 14:52 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dyckie
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 22:28
Ben(V) schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:48:
[...]


Nee kabels worden nergens getest.

De ieee en de iso stellen gewoon heel specifieke eisen aan kabels die een Cat predicaat mogen dragen en daar voldoen ze dan ook aan.
Dat gaat veel verder dan alleen maar de snelheid specificatie, dus een kabel waar Cat 6 opstaat kan echt tot 55m met een snelheid van 10Gbps aan.
Tenzij je Chinese rommel koopt want die trekken zich weinig van regelgeving aan.

Cat 6A voor thuis kopen is echt volkomen overbodig en aangezien cat 6A bijna altijd een afscherming heeft ook nog veel lastiger.
Afscherming aansluiten moet namelijk zeer zorgvuldig gebeuren en op de juist manier ander loop je kans last te krijgen van aardlussen en/of common mode spanningen.

Aangezien je vvast vaste bekabeling atijd met stugge aders gebruikt kun je het beste van die "toolless' RJ45's gebruiken voor die AP's, die hebben een lsa connectie die daarvoor geschikt is.

Zoiets dus.
https://www.onlinekabelsh...at6-utp-netwerkkabel.html
De norm spreekt nog altijd niet van 10Gbps op Cat6. Het kan mss lukken om 10Gbps te halen maar als het niet werkt mag je niet zeggen dat die Cat6 kabels niet aan de norm voldoen want staat zelfs niet in de norm.

Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/eendraadschema Met vriendelijke groeten, Björn


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:28
Snelheden staan ook helemaal niet in de norm.
De norm spreekt over frequenties en maximaal toegestane degradatie van het signaal bij bepaalde frequenties.

En de specs van Cat 6 zijn zodanig dat een kabel van 55m die 10Gbps aankan, daarboven zal de kwaliteit van het signaal met de specs van een Cat 6 kabel niet meer binnen de norm blijven.

Wat overigens helemaal niet betekent dat het niet meer werkt, ik heb zelf al eens 10Gbps door een rol van 60m gehaald zonder problemen en dat terwijl een rol kabels veel slechter voor het signaal is dan een uitgerolde kabel.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dyckie
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 22:28
Ben(V) schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 19:57:
Snelheden staan ook helemaal niet in de norm.
De norm spreekt over frequenties en maximaal toegestane degradatie van het signaal bij bepaalde frequenties.

En de specs van Cat 6 zijn zodanig dat een kabel van 55m die 10Gbps aankan, daarboven zal de kwaliteit van het signaal met de specs van een Cat 6 kabel niet meer binnen de norm blijven.

Wat overigens helemaal niet betekent dat het niet meer werkt, ik heb zelf al eens 10Gbps door een rol van 60m gehaald zonder problemen en dat terwijl een rol kabels veel slechter voor het signaal is dan een uitgerolde kabel.
Dan denk ik dat je eens een opleiding over de norm moet volgen want staat duidelijk wel in de norm.

Dit is nu uit de norm:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BaYLBN00weDJbfDtJv1XVoLf2TM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mKHRkbkGk5kMX10GF3asxvPg.jpg?f=fotoalbum_large

En dit is uit een oudere versie van de norm:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dWAt3G0PXAzYXFdnPJpr0Tp5Iuw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nAzeckFtfJi2J805RbmQPEWQ.jpg?f=fotoalbum_large

Dus best eens de norm opzoeken voor je hier iets uit u duim zuigt.

Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/eendraadschema Met vriendelijke groeten, Björn


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Piet91
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Ben(V) schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:48:
Aangezien je vvast vaste bekabeling atijd met stugge aders gebruikt kun je het beste van die "toolless' RJ45's gebruiken voor die AP's, die hebben een lsa connectie die daarvoor geschikt is.

Zoiets dus.
https://www.onlinekabelsh...at6-utp-netwerkkabel.html
Ik heb daar ook een aantal van gebruikt voor andere situaties, maar dat zijn vrij forse connectoren.
Passen die wel achter/in de bekende Unifi/Omada AP's?

Kan zijn dat ik binnenkort een aantal van die AP's moet monteren (geen eerdere ervaringen mee) en was ook wel benieuwd of deze passen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Phusebox
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 19:38
Ik moet 100m CAT6a kabel hebben (stugge kabel, CU uiteraard). Iemand een tip welke echt goed is gebleken? Want ik zie overal Chinese merken en ja, dat kan best goed zijn maar ja kan ook troep zijn.

Is dit goede kwaliteit:
https://www.sandervunderi...et-1683enh-doos-100m.html

[ Voor 23% gewijzigd door Phusebox op 04-09-2024 20:11 ]

xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iasix
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 02-05 13:48
Ik ben hierheen verwezen vanuit het Ubiquiti topic en hoop dat jullie kunnen helpen.

Ik zoek een pragmatische oplossing.

Situatie: UDM SE in meterkast, allemaal loze leidingen naar de plafonds op de eerste, tweede, en derde verdieping. Het doel is om een kabel van de UDM SE naar het plafond te trekken en dan via POE een NanoHD aan te sluiten op elk plafond.

De kabel die ik dacht nodig te hebben is deze: https://www.sandervunderi...7965e-doos-100-meter.html

Echter nu hoor ik dat dat niet 'mag' omdat het een stugge kabel is en ik daar beter geen RJ45 op kan monteren.

Ik zie echt door de kabels de kabelboom niet meer zeg maar. Welke rol van 100 meter adviseren jullie om mijn doel te bereiken en welke RJ45 stekkers kan ik hier het beste op klikken met mijn krimptang?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Koekstra
  • Registratie: November 2012
  • Niet online
iasix schreef op woensdag 4 september 2024 @ 20:28:
Ik ben hierheen verwezen vanuit het Ubiquiti topic en hoop dat jullie kunnen helpen.

Ik zoek een pragmatische oplossing.

Situatie: UDM SE in meterkast, allemaal loze leidingen naar de plafonds op de eerste, tweede, en derde verdieping. Het doel is om een kabel van de UDM SE naar het plafond te trekken en dan via POE een NanoHD aan te sluiten op elk plafond.

De kabel die ik dacht nodig te hebben is deze: https://www.sandervunderi...7965e-doos-100-meter.html

Echter nu hoor ik dat dat niet 'mag' omdat het een stugge kabel is en ik daar beter geen RJ45 op kan monteren.

Ik zie echt door de kabels de kabelboom niet meer zeg maar. Welke rol van 100 meter adviseren jullie om mijn doel te bereiken en welke RJ45 stekkers kan ik hier het beste op klikken met mijn krimptang?
Je kan prima een rj45 op een stugge kabel monteren.
Je moet alleen de juiste connectoren kopen, die dus geschikt zijn voor de kabel die je toepast.

Je tang is in principe geschikt voor zowel de 'normale' rj45 stekkers, als de variant waarbij je de aders door steekt en laat knippen door de tang. Dus dat moet goed gaan.

Gewoon even oefenen, en je niet te bang laten maken.

De zeurpieten en puristen zullen zeggen dat je een stugge kabel nooit moet afmonteren op een stekker maar op een keystone en dan vanuit daar moet patchen. Allemaal leuk en aardig, maar voor in een stationaire thuissituatie gaat dit meer dan prima werken.

Succes! En laat even weten hoe het afloopt :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • iasix
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 02-05 13:48
Koekstra schreef op woensdag 4 september 2024 @ 20:35:
[...]

Je kan prima een rj45 op een stugge kabel monteren.
Je moet alleen de juiste connectoren kopen, die dus geschikt zijn voor de kabel die je toepast.

Je tang is in principe geschikt voor zowel de 'normale' rj45 stekkers, als de variant waarbij je de aders door steekt en laat knippen door de tang. Dus dat moet goed gaan.

Gewoon even oefenen, en je niet te bang laten maken.

De zeurpieten en puristen zullen zeggen dat je een stugge kabel nooit moet afmonteren op een stekker maar op een keystone en dan vanuit daar moet patchen. Allemaal leuk en aardig, maar voor in een stationaire thuissituatie gaat dit meer dan prima werken.

Succes! En laat even weten hoe het afloopt :+
Dank je wel, zal vanavond nog die kabel bestellen dan :)
Is deze of deze een betere connector voor de kabel die ik wil en de tang die ik heb?

[ Voor 5% gewijzigd door iasix op 04-09-2024 21:00 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • qwasd
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 13:42
iasix schreef op woensdag 4 september 2024 @ 20:46:
[...]

Dank je wel, zal vanavond nog die kabel bestellen dan :)
Is deze of deze een betere connector voor de kabel die ik wil en de tang die ik heb?
Je hebt een tang met passthrough dus je zou deze kunnen nemen
https://www.sandervunderi...rs-met-kabeldoorvoer.html

Anders gewoon deze
https://www.sandervunderi...geschikt-voor-cat-5e.html

[ Voor 7% gewijzigd door qwasd op 04-09-2024 21:13 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • crunchytail
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 22:35
Iemand hier ervaring met deze stugge Wentronic/Goobay Cat6a CU 23AWG U/UTP-kabel (50 meter)?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eL8OCgnhkOUi0_i6WgEkv6PMJvs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4uRNbV6u9M6Urmkfsh9vseXI.png?f=user_large

Kost 39 euro bij Amazon. Zoek een kabel om door leidingen in huis te trekken om twee Deco X50 nodes ethernet backhaul te geven.

[ Voor 13% gewijzigd door crunchytail op 11-09-2024 19:47 ]


  • fkaktas
  • Registratie: Juni 2020
  • Niet online
Ik wil in een nieuwbouwwoning een internetkabel aanleggen in een loze leiding. De ene uiteinde monteer ik aan een wcd. En de andere direct in de router. De kabel is in totaal ongeveer 14 meter. De aansluiting zal ik gebruiken voor aan de tv (chromecast op ethernet/iptv/streamers, etc. icm een switch). Er zal 1 aansluitpunt zijn op de wcd en dan een switch aan de wcd hangen.

Ik ben op de volgende kabel gekomen:

https://www.sandervunderi...s-10gxe00d-per-meter.html

Daarbij wil ik dan de volgende connector gebruiken:
https://www.sandervunderi...j45-connector-cat-6a.html

Nu heb ik gekozen voor cat6a (vraag me niet waarom, maar ik blijf het liefst hierbij). Alleen vraag ik mij of dit een goed merk is en of ik beter voor een patchkabel van 15meter of 20meter kan gaan en dan een uiteinde kan knippen.

Ik lees daarnaast dat s/ftp beter is. De kabel hierboven is f/utp. Prijsverschil is niet veel meen ik, dus kan net zo goed de goede nemen.

Andere suggesties zijn allemaal welkom.

[ Voor 9% gewijzigd door fkaktas op 12-09-2024 22:58 ]


Acties:
  • +6 Henk 'm!

  • Wildfire
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 23:02

Wildfire

Joy to the world!

fkaktas schreef op donderdag 12 september 2024 @ 22:57:
Ik wil in een nieuwbouwwoning een internetkabel aanleggen in een loze leiding. De ene uiteinde monteer ik aan een wcd. En de andere direct in de router. De kabel is in totaal ongeveer 14 meter. De aansluiting zal ik gebruiken voor aan de tv (chromecast op ethernet/iptv/streamers, etc. icm een switch). Er zal 1 aansluitpunt zijn op de wcd en dan een switch aan de wcd hangen.

Ik ben op de volgende kabel gekomen:

https://www.sandervunderi...s-10gxe00d-per-meter.html

Daarbij wil ik dan de volgende connector gebruiken:
https://www.sandervunderi...j45-connector-cat-6a.html

Nu heb ik gekozen voor cat6a (vraag me niet waarom, maar ik blijf het liefst hierbij). Alleen vraag ik mij of dit een goed merk is en of ik beter voor een patchkabel van 15meter of 20meter kan gaan en dan een uiteinde kan knippen.

Ik lees daarnaast dat s/ftp beter is. De kabel hierboven is f/utp. Prijsverschil is niet veel meen ik, dus kan net zo goed de goede nemen.

Andere suggesties zijn allemaal welkom.
F/UTP is voor thuisgebruik praktisch altijd al overkill, net zoals Cat. 6A. Cat. 6 U/UTP is voor praktisch iedereen ruimschoots voldoende, dus met Cat. 6A F/UTP zit je echt wel met extreem goede specificaties te werken.

Belden is een uitstekend merk. Ik werk zelf voor KPN en Belden wordt aan ons monteurs verstrekt voor bekabelingswerkzaamheden. :)

By the way, patchkabels niet op maat knippen. Die moet je kant-en-klaar gebruiken zoals geleverd.

[ Voor 8% gewijzigd door Wildfire op 12-09-2024 23:54 ]

Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fkaktas
  • Registratie: Juni 2020
  • Niet online
Wildfire schreef op donderdag 12 september 2024 @ 23:52:
[...]


F/UTP is voor thuisgebruik praktisch altijd al overkill, net zoals Cat. 6A. Cat. 6 U/UTP is voor praktisch iedereen ruimschoots voldoende, dus met Cat. 6A F/UTP zit je echt wel met extreem goede specificaties te werken.

Belden is een uitstekend merk. Ik werk zelf voor KPN en Belden wordt aan ons monteurs verstrekt voor bekabelingswerkzaamheden. :)

By the way, patchkabels niet op maat knippen. Die moet je kant-en-klaar gebruiken zoals geleverd.
Als ik een patchlabel koop, moet ik het sowieso knippen, want de ene uiteinde moet aangesloten worden op een wcd. Dus een patchkabel valt af.

Belden is goed zeg je, dus ik kan die wel kopen.

Maar een ander vraagje dan. Ik lees hier allemaal over dat je kabels niet met een tang moet knijpen, omdat je snelheidsverlies hebt, maar een keystone moet gebruiken? Ik had niet eerder van een keystone geboord, maar nu begrijp ik het wel.

Ik wil alleen niet de ene uiteinde in een wcd en de andere in een keystone. En vanuit de keystoone met een patchkabel de router in. Lijkt mij lelijker.

Maar wat raadt jij aan? Toch een keystone kopen OF die connector gebruiken die ik hierboven heb genoemd? Heb je geen sneldheidsverlies met een keystone?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08-06 15:26

Sharky

Skamn Dippy!

fkaktas schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 09:47:
[...]


Als ik een patchlabel koop, moet ik het sowieso knippen, want de ene uiteinde moet aangesloten worden op een wcd. Dus een patchkabel valt af.

Belden is goed zeg je, dus ik kan die wel kopen.

Maar een ander vraagje dan. Ik lees hier allemaal over dat je kabels niet met een tang moet knijpen, omdat je snelheidsverlies hebt, maar een keystone moet gebruiken? Ik had niet eerder van een keystone geboord, maar nu begrijp ik het wel.

Ik wil alleen niet de ene uiteinde in een wcd en de andere in een keystone. En vanuit de keystoone met een patchkabel de router in. Lijkt mij lelijker.

Maar wat raadt jij aan? Toch een keystone kopen OF die connector gebruiken die ik hierboven heb genoemd? Heb je geen sneldheidsverlies met een keystone?
Als je het netjes wilt doen maak je aan beide kanten een WCD of aan de routerkant een eenvoudig patchpaneel zoals dit: https://www.allekabels.nl...8-poorts-patchpaneel.html

Stekkers knijpen en dan rechtstreeks aansluiten zou ik vermijden, dat moet je precies goed doen anders krijg je vroeg of laat gedoe.Als je een patchpaneel gaat gebruiken heb je wel een punchtool nodig overigens, maar die kosten ook niet de hoofdprijs.

This too shall pass


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fkaktas
  • Registratie: Juni 2020
  • Niet online
Sharky schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 09:53:
[...]


Als je het netjes wilt doen maak je aan beide kanten een WCD of aan de routerkant een eenvoudig patchpaneel zoals dit: https://www.allekabels.nl...8-poorts-patchpaneel.html

Stekkers knijpen en dan rechtstreeks aansluiten zou ik vermijden, dat moet je precies goed doen anders krijg je vroeg of laat gedoe.Als je een patchpaneel gaat gebruiken heb je wel een punchtool nodig overigens, maar die kosten ook niet de hoofdprijs.
Ik ga maar één aansluitpunt maken, dus een patchpaneel vind ik een beetje overkill hierbij.
En een wcd aan de andere kant vind ik wel een goed idee, maar qua prijs zit je veel hoger dan met een keystone.

Uit jouw reactie begrijp ik dus dat een patch paneel het beste zou zijn, daarna wcd, daarna keystone, omdat de keystone het meeste lijkt op bovenstaande (in vergelijking met die connector die ik eerder heb genoemd)

Ik ga dan voor een keystone. Dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08-06 15:26

Sharky

Skamn Dippy!

fkaktas schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 10:16:
[...]


Ik ga maar één aansluitpunt maken, dus een patchpaneel vind ik een beetje overkill hierbij.
En een wcd aan de andere kant vind ik wel een goed idee, maar qua prijs zit je veel hoger dan met een keystone.

Uit jouw reactie begrijp ik dus dat een patch paneel het beste zou zijn, daarna wcd, daarna keystone, omdat de keystone het meeste lijkt op bovenstaande (in vergelijking met die connector die ik eerder heb genoemd)

Ik ga dan voor een keystone. Dank!
Volgens mij zijn keystones niet bedoeld om los te gebruiken, maar klik die altijd in een paneel of wcd. Ze hebben doorsnee geen trekontlasting of iets dergelijks dus dan loop je alsnog risico op storingen. Ik zou er wel een goedkope wcd bijkopen die bedoeld is voor het inklikken van een keystone.

This too shall pass


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fkaktas
  • Registratie: Juni 2020
  • Niet online
Sharky schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 10:27:
[...]


Volgens mij zijn keystones niet bedoeld om los te gebruiken, maar klik die altijd in een paneel of wcd. Ze hebben doorsnee geen trekontlasting of iets dergelijks dus dan loop je alsnog risico op storingen. Ik zou er wel een goedkope wcd bijkopen die bedoeld is voor het inklikken van een keystone.
Kan ik deze bijvoorbeeld niet los gebruiken?

https://www.sandervunderi...ystone-rj45-toolfree.html

Dat ie hangt in de meterkast. Ik raak het toch nooit aan (als het goed is). Uiteraard zal ik de kabel bevestigen aan de muur, maar dan hangt ie maar een klein stukje.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Piet91
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
@fkaktas Gebruik in de meterkast dan zoiets (willekeurig voorbeeld).
Dan kort patchkabeltje van daaruit naar de router.

Wel grappig dat in dit topic elke x-tijd weer dezelfde vragen komen. :P
Stugge kabel vs. soepele kabel.
Cat6 vs. Cat6A.
Keystone vs. stekkertje.
Koper vs. ccu/cca.

Men zou eigenlijk wel bij reactie veld zo'n banner kunnen neerzetten (of hoe dat ook maar heet) met puntsgewijs deze zaken benoemen en dan zou dit halve topic qua reacties overblijven. :+

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fkaktas
  • Registratie: Juni 2020
  • Niet online
Piet91 schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 11:17:
@fkaktas Gebruik in de meterkast dan zoiets (willekeurig voorbeeld).
Dan kort patchkabeltje van daaruit naar de router.

Wel grappig dat in dit topic elke x-tijd weer dezelfde vragen komen. :P
Stugge kabel vs. soepele kabel.
Cat6 vs. Cat6A.
Keystone vs. stekkertje.
Koper vs. ccu/cca.

Men zou eigenlijk wel bij reactie veld zo'n banner kunnen neerzetten (of hoe dat ook maar heet) met puntsgewijs deze zaken benoemen en dan zou dit halve topic qua reacties overblijven. :+
Geweldig! Er is blijkbaar zo een doos die kant en klare is en een loze doos waar je je keystone in kan doen. Dit is precies wat ik nodig heb. DANK ALLEN!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 17:04
fkaktas schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 10:47:
[...]
Dat ie hangt in de meterkast. Ik raak het toch nooit aan (als het goed is). Uiteraard zal ik de kabel bevestigen aan de muur, maar dan hangt ie maar een klein stukje.
Kan. Moet geen problemen opleveren. Ik heb jaren lang losse keystones in de meterkast laten hangen. Dit omdat het er maar 3 of zo waren. Sommige zelfs met ducktape aan de muur geplakt. Vorig jaar maar eens een klein patchpanel voor keystones opgehangen. Door extra kabels genoeg voor een kleine patchpaneel. Dat staat het alsnog wat netter.

  • piotr123
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 08-06 15:14
verplaatst naar ander topic

[ Voor 95% gewijzigd door piotr123 op 25-09-2024 17:54 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 15:31
Ik heb van het weekend deze kabel gekocht: https://netwerkkabel.eu/p...os=2&_fid=8b84e8a58&_ss=c

Ik neem aan dat dit geen slechte kwaliteit kabel is? Ik ben zelf eigenlijk helemaal geen voorstander van koper i.v.m. de flexibiliteit. Maar zodra je naar cat7 gaat, heb je alleen maar koper.

De kabel doet z'n werk in ieder geval.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vanaalten
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 18:25
turkeyhakan schreef op maandag 30 september 2024 @ 08:29:
Ik heb van het weekend deze kabel gekocht: https://netwerkkabel.eu/p...os=2&_fid=8b84e8a58&_ss=c

Ik neem aan dat dit geen slechte kwaliteit kabel is? Ik ben zelf eigenlijk helemaal geen voorstander van koper i.v.m. de flexibiliteit. Maar zodra je naar cat7 gaat, heb je alleen maar koper.

De kabel doet z'n werk in ieder geval.
Met koper is niets mis. Sterker nog, voor netwerkkabel heeft dat verreweg de voorkeur omdat het, zeker bij langere kabels, met niet-koperen kabels (meestal aluminium met een dun koperlaagje ofzo) vrij moeilijk wordt om de gewenste snelheid te halen.

Dus als je voor netwerkkabels gaat: haal vooral WEL 100% koperen kabels. Niet bezuinigen en iets anders nemen, want als je ooit onverklaarbare problemen krijgt kan een niet-koperen kabel de oorzaak zijn.

Wat er wel 'mis' is met je keuze:
CAT7 is onnodige overkill. CAT6 is al prima, al helemaal voor thuisgebruik.
En SFTP is onnodig en onhandig. In een thuissituatie en ook de meeste kantoorsituaties is shielding onnodig.

Pas bij een industriele omgeving met flink schakelende vermogenselektronica wordt het zinnig. Thuis is zo'n kabel dik, onhandig om aan te leggen en shield is, als je het niet correct aansluit, eerder een bron van storingen dan een oplossing.

Dus gewoon UTP, CAT6, 100% koper halen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • turkeyhakan
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 15:31
vanaalten schreef op maandag 30 september 2024 @ 08:54:
[...]

Met koper is niets mis. Sterker nog, voor netwerkkabel heeft dat verreweg de voorkeur omdat het, zeker bij langere kabels, met niet-koperen kabels (meestal aluminium met een dun koperlaagje ofzo) vrij moeilijk wordt om de gewenste snelheid te halen.

Dus als je voor netwerkkabels gaat: haal vooral WEL 100% koperen kabels. Niet bezuinigen en iets anders nemen, want als je ooit onverklaarbare problemen krijgt kan een niet-koperen kabel de oorzaak zijn.

Wat er wel 'mis' is met je keuze:
CAT7 is onnodige overkill. CAT6 is al prima, al helemaal voor thuisgebruik.
En SFTP is onnodig en onhandig. In een thuissituatie en ook de meeste kantoorsituaties is shielding onnodig.

Pas bij een industriele omgeving met flink schakelende vermogenselektronica wordt het zinnig. Thuis is zo'n kabel dik, onhandig om aan te leggen en shield is, als je het niet correct aansluit, eerder een bron van storingen dan een oplossing.

Dus gewoon UTP, CAT6, 100% koper halen.
Maar het kan geen kwaad toch? De kabel is al getrokken en werkt :-) Het is meer overkill dan verkeerde (duurdere) keuze?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vanaalten
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 18:25
turkeyhakan schreef op maandag 30 september 2024 @ 09:05:
[...]


Maar het kan geen kwaad toch? De kabel is al getrokken en werkt :-) Het is meer overkill dan verkeerde (duurdere) keuze?
Als 'ie er ligt en werkt, dan kan het zeker geen kwaad. Enkel uitkijken met de aarding om aardlussen te voorkomen. Ben geen expert op dit gebied, maar volgens mij enkel (shield) aarde aansluiten in de meterkast. Of misschien zelfs beter helemaal niet aansluiten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:28
Aarden van alle shielding van alle kabels moet op een centraal punt dus het beste bij het patchpaneel.
De andere kant van de kabel moet je de shieling nergens op aansluiten en goed controleren of dat shield niet ergens per ongeluk een muur raakt of een metalen doos, want dan heb je een aardlus gemaakt.
Gebruik ook unshielded patch kabels om je apparatuur aan te sluiten anders loop je het risico een aardlus via je apparatuur te maken.

Beste advies is gewoon nooit shielded netwerkkabel gebruiken, geeft alleen maar potentiële problemen en voegt helemaal niets toe.

Bedenk dat een aardlus niet meteen een storing hoeft te veroorzaken, maar zomaar in de toekomst wel of alleen maar een slechtere verbinding veroorzaakt die lang door het netwerk protocol gecompenseerd kunnen worden.

[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 30-09-2024 13:45 ]

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomovich
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 27-05 22:58
Wat denken jullie van deze cat 6 patchkabel? Ik ben op zoek naar haakse patchkabels (bijna niet te vinden aan normale prijzen) ofwel "slanke" patchkabels die makkelijk gebogen kunnen worden.

Ik zie dat deze AWG 28 is maar vraag me af als dat kwalitatief goed genoeg is. Ik zou lengtes van 0.25m tot 4m nodig hebben. Wat denken jullie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jongetje
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:11
Tomovich schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 16:16:
Ik ben op zoek naar haakse patchkabels (bijna niet te vinden aan normale prijzen) ofwel "slanke" patchkabels die makkelijk gebogen kunnen worden.
https://www.google.com/se...&oq=haakse+utp+patxhlabel

Ik krijg dan een berg resultaten met kabels van tussen de 2 a 5 euro. Dat is toch niet prijzig?

[ Voor 12% gewijzigd door jongetje op 03-10-2024 16:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomovich
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 27-05 22:58
Aan beide zijden haaks en in verschillende kleuren vind ik er bijna geen.
Maar wat is de kwaliteit van zo een slimline kabel als van ACT?

[ Voor 30% gewijzigd door Tomovich op 03-10-2024 16:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SL65
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 22:15
Wat is aan te raden voor de UTP-kabel Belden Cat.6 grijs 7965E qua stekkers? Ik wil deze kabel gebruiken om van de meterkast naar wandcontactdozen te gaan. Een deel zal naar RUTENBECK Netwerk / Telefoon Basiselementen gaan en een deel rechtstreeks naar Unify in-walls. Kan ik hiervoor UTP stekker Cat. 6 gebruiken bij de aansluitingen in de meterkast en naar de Unify in-walls?

Idee is om in de meterkast vervolgens alles aan te sluiten op een Unify switch die weer naar een cloud gateway en dan de router gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FreakNL
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 20:40

FreakNL

Well do ya punk?

fkaktas schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 10:16:
[...]


Ik ga maar één aansluitpunt maken, dus een patchpaneel vind ik een beetje overkill hierbij.
En een wcd aan de andere kant vind ik wel een goed idee, maar qua prijs zit je veel hoger dan met een keystone.

Uit jouw reactie begrijp ik dus dat een patch paneel het beste zou zijn, daarna wcd, daarna keystone, omdat de keystone het meeste lijkt op bovenstaande (in vergelijking met die connector die ik eerder heb genoemd)

Ik ga dan voor een keystone. Dank!
Dat hoeft toch geen patch paneel te zijn?

Je hebt ook mooie opbouwdoosjes van 1 of 2 poorten.

Een stekker moet je niet aan een installatie kabel zetten, dat is prutswerk. Keystone kan wel. Maar dan kun je het zo goed een opbouwdoosje pakken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fkaktas
  • Registratie: Juni 2020
  • Niet online
FreakNL schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 13:00:
[...]


Dat hoeft toch geen patch paneel te zijn?

Je hebt ook mooie opbouwdoosjes van 1 of 2 poorten.

Een stekker moet je niet aan een installatie kabel zetten, dat is prutswerk. Keystone kan wel. Maar dan kun je het zo goed een opbouwdoosje pakken.
Ja, ik wist niet dat zoiets bestond. Maar @Piet91 heeft dat al eerder boven aangekaart en heb het al een 1-poorts doosje besteld. Ik wacht nog op mijn bestelling.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BHQ
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 01:11

BHQ

Tomovich schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 16:51:
Maar wat is de kwaliteit van zo een slimline kabel als van ACT?
Prima kabels en ik heb volgens mij ook geen kabels van ze gezien die niet 'in spec' zijn (i.e. CCA).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fkaktas
  • Registratie: Juni 2020
  • Niet online
Iemand een suggestie voor CAT6A Patch Kabels? Welk merk is bijvoorbeeld goed?

Kan ik niet iets van AliExpress bestellen. Zijn die allemaal slecht?

Eventueel ook een suggestie (merk) voor een keystone is ook welkom

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mhpwolf
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 15:11
Ik ben even in de war met keystones en kant en klare cat6 wandcontactdozen met rj45 aansluitingen, ik wil dus vanaf mijn router in de meterkast een cat6 kabel trekken naar 1 van de slaapkamers, is een cat6 wandcontactdoos met rj45 goed of moet ik dan toch keystones gebruiken om het maximale uit een cat6 kabel te halen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sloth
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
HaNS1443 schreef op vrijdag 14 juni 2024 @ 10:23:
Op Amazon nu 500 meter DIGITUS 500 m Cat 6 Netwerkkabel voor €172,52. Dit lijkt me wel een erg goede deal, is dat ook zo? Het zou namelijk 100% koper moeten zijn.
Heb je trouwens iets minder nodig, de 305m variant is €139
Niemand?
Ik heb 100 meter stugge cat6 kabel nodig. Wil geen CCA zooi maar echt koper.
AWG 23, low smoke. Lijkt me gewoon prima?

DIGITUS netwerk installatiekabel DK-1613-VH-1, Cat-6 - Simplex - U-UTP 100m paars https://www.amazon.nl/dp/B00HWI31L8

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

sloth schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:30:
[...]


Niemand?
Ik heb 100 meter stugge cat6 kabel nodig. Wil geen CCA zooi maar echt koper.
AWG 23, low smoke. Lijkt me gewoon prima?

DIGITUS netwerk installatiekabel DK-1613-VH-1, Cat-6 - Simplex - U-UTP 100m paars https://www.amazon.nl/dp/B00HWI31L8
Alles in de specs duid op koper. (Specs overzicht, ohm/km, afbeelding van de kern met "cu-wire")
Dus als het CCA is lekker terug sturen onder de noemer niet conform de specs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DonJunior
  • Registratie: Februari 2008
  • Nu online
vanaalten schreef op maandag 30 september 2024 @ 08:54:
[...]

Met koper is niets mis. Sterker nog, voor netwerkkabel heeft dat verreweg de voorkeur omdat het, zeker bij langere kabels, met niet-koperen kabels (meestal aluminium met een dun koperlaagje ofzo) vrij moeilijk wordt om de gewenste snelheid te halen.

Dus als je voor netwerkkabels gaat: haal vooral WEL 100% koperen kabels. Niet bezuinigen en iets anders nemen, want als je ooit onverklaarbare problemen krijgt kan een niet-koperen kabel de oorzaak zijn.

Wat er wel 'mis' is met je keuze:
CAT7 is onnodige overkill. CAT6 is al prima, al helemaal voor thuisgebruik.
En SFTP is onnodig en onhandig. In een thuissituatie en ook de meeste kantoorsituaties is shielding onnodig.

Pas bij een industriele omgeving met flink schakelende vermogenselektronica wordt het zinnig. Thuis is zo'n kabel dik, onhandig om aan te leggen en shield is, als je het niet correct aansluit, eerder een bron van storingen dan een oplossing.

Dus gewoon UTP, CAT6, 100% koper halen.
Top advies. Ik was het topic aan het doorspitten omdat ik een kabel moet trekken van de meterkast helemaal naar zolder en dat wil ik maar 1x doen.
Dus vooral nu goed inlezen wat handig is en wat niet.
Je reactie is top. Ik kom onderweg wel door de meterkast is het dan niet alsnog aan te raden om voor sftp te kiezen in plaats van utp? Moet flink wat bochten maken (waaronder haaks, dus moet sowieso een soepele kabel van een meter of 30 minimaal)

*sowieso


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Freee!!
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 22:33

Freee!!

Trotse papa van Toon en Len!

DonJunior schreef op zondag 19 januari 2025 @ 20:17:
[...]

Top advies. Ik was het topic aan het doorspitten omdat ik een kabel moet trekken van de meterkast helemaal naar zolder en dat wil ik maar 1x doen.
Dus vooral nu goed inlezen wat handig is en wat niet.
Je reactie is top. Ik kom onderweg wel door de meterkast is het dan niet alsnog aan te raden om voor sftp te kiezen in plaats van utp?
Die 50 Hz in je meterkast mag geen probleem zijn, dat pikt utp echt niet op.
Moet flink wat bochten maken (waaronder haaks, dus moet sowieso een soepele kabel van een meter of 30 minimaal)
Echt haakse bochten kun je ook met een soepele kabel niet trekken.

The problem with common sense is that sense never ain't common - From the notebooks of Lazarus Long

GoT voor Behoud der Nederlandschen Taal [GvBdNT


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • vanaalten
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 18:25
DonJunior schreef op zondag 19 januari 2025 @ 20:17:
Ik kom onderweg wel door de meterkast is het dan niet alsnog aan te raden om voor sftp te kiezen in plaats van utp?
Nee. Enkel als je een heftig industrieële omgeving hebt met veel storende machines. Reguliere meterkast zal wat 50Hz brom opwekken en juist het 'twisted pair' ontwerp van UTP kan dat er perfect uitfilteren.
Moet flink wat bochten maken (waaronder haaks, dus moet sowieso een soepele kabel van een meter of 30 minimaal)
Nog meer argumenten dus om NIET voor SFTP te kiezen. Want, shielding enzo maakt het alleen maar moeilijker om door de buis heen te trekken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DonJunior
  • Registratie: Februari 2008
  • Nu online
Dank voor de reacties heren!

@vanaalten en/of @Freee!! Ik vind zojuist een set RJ45 CAT6 connectoren.
(om precies te zijn, deze: https://www.todotipo.nl/k...-connector-kit-rj45-grijs)

Ik heb al een krimptang welke ik jaren geleden voor deze connectoren heb gebruikt.

Gaat dat werken op deze kabel: https://www.kabelshop.nl/...020-06-i36310-t25090.html

[ Voor 89% gewijzigd door DonJunior op 20-01-2025 14:34 . Reden: Vraag connectoren/kabel toegevoegd ]

*sowieso


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vanaalten
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 18:25
DonJunior schreef op maandag 20 januari 2025 @ 09:31:
Dank voor de reacties heren!

@vanaalten en/of @Freee!! Ik vind zojuist een set RJ45 CAT6 connectoren.
(om precies te zijn, deze: https://www.todotipo.nl/k...-connector-kit-rj45-grijs)

Ik heb al een krimptang welke ik jaren geleden voor deze connectoren heb gebruikt.

Gaat dat werken op deze kabel: https://www.kabelshop.nl/...020-06-i36310-t25090.html
Ik zou geen soepele (stranded) kabel door leidingen trekken. Te kwetsbaar, meer kans op aderbreuken.

Los daarvan durf ik niet in te schatten of die connectoren gaan passen. Zag zo snel niet voor wat voor aderdiktes (AWG) ze bedoeld zijn. Waarschijnlijk past het, maar weet niet zeker.

Maar beter: stugge (solid) kern trekken. Afmonteren op patchpaneel of netwerk wandcontactdoos. Patchkabel naar apparaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DonJunior
  • Registratie: Februari 2008
  • Nu online
@vanaalten Thanks voor de tips. Helaas geen mogelijkheid tot afmonteren met patchpanelen etc.
Stugge kern kan ik sowieso niet trekken want ik moet, zoals in een eerder post aangegeven, een aantal krappe bochtjes om.

*sowieso


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vanaalten
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 18:25
DonJunior schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:06:
Stugge kern kan ik sowieso niet trekken want ik moet, zoals in een eerder post aangegeven, een aantal krappe bochtjes om.
Zo stug is een stugge-kern-kabel nou ook weer niet. :)
Als het puur van die gele 16mm PVC bochten zijn, dan moet dat gewoon kunnen. En ik zou hoe dan ook bij lange afstand kabelglijmiddel gebruiken en met twee man de kabel trekken (eentje recht laten invoeren en glijmiddel aanbrengen, de ander vanaf de andere kant trekken). En echt geen ruimte om aan beide kanten zo iets:
https://netwerkkabel.eu/products/cat6-opbouwdoos-1x-rj45-utp
...te plaatsen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DonJunior
  • Registratie: Februari 2008
  • Nu online
vanaalten schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:23:
[...]

Zo stug is een stugge-kern-kabel nou ook weer niet. :)
Als het puur van die gele 16mm PVC bochten zijn, dan moet dat gewoon kunnen. En ik zou hoe dan ook bij lange afstand kabelglijmiddel gebruiken en met twee man de kabel trekken (eentje recht laten invoeren en glijmiddel aanbrengen, de ander vanaf de andere kant trekken). En echt geen ruimte om aan beide kanten zo iets:
https://netwerkkabel.eu/products/cat6-opbouwdoos-1x-rj45-utp
...te plaatsen?
Dank voor het meedenken, nee de kabel komt helaas in het zicht dus het worden kabelgootjes ipv pvc bochten.
Die opbouwdoos is nog wel een optie voor in de meterkast ja. Dan hoef ik ook niet te kloten met het krimpen van die kabel.

*sowieso


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Satangel
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 12:10
Heb een vraag die ietwat relevant is voor hier;

op het werk hebben we een camera die niet meer reageert. Camera is POE en andere camera's vh zelfde type op dezelfde switch werken wel nog.
Heb de kabel aan de switch al eens opnieuw ingestoken, geen beterschap.

Nu volgens mij is het vd switch naar de camera rond de 100m. Kabel is nu 6 jaar in gebruik en misschien met ouderdom + vrieskou (camera hangt buiten)

Wat kan ik doen om deze situatie te vermijden id toekomst? Zijn er hogere kwaliteit van kabels beschikbaar voor dit doel?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Cybersijp
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:08
Satangel schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 16:01:
Heb een vraag die ietwat relevant is voor hier;

op het werk hebben we een camera die niet meer reageert. Camera is POE en andere camera's vh zelfde type op dezelfde switch werken wel nog.
Heb de kabel aan de switch al eens opnieuw ingestoken, geen beterschap.

Nu volgens mij is het vd switch naar de camera rond de 100m. Kabel is nu 6 jaar in gebruik en misschien met ouderdom + vrieskou (camera hangt buiten)

Wat kan ik doen om deze situatie te vermijden id toekomst? Zijn er hogere kwaliteit van kabels beschikbaar voor dit doel?
Kabel even loshalen in de camera en de aders doormeten. Kan ook zijn dat de camera gewoon kapot is he ?

Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • joopv
  • Registratie: Juli 2003
  • Niet online
Kans dat er vocht de camera is binnengekomen met die mist van de laatste dagen. Als dat bij die rj45 komt dan gaat het snel fout in combinatie met de PoE spanning van 48V.

Kortom, naar buiten, de aansluiting bij de camera inspecteren en als er electrolytische corrosie te zien is het spul vervangen (camera + kabel). Schoonmaken is zinloos bij electrolytische corrosie, het goud / koper op de contacten is weggevreten.

Als het een manageble switch is kan je misschien nog iets in de logging uitlezen, een kabeltest doen, de PoE status uitlezen enzovoorts.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomovich
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 27-05 22:58
Zijn er specificaties voor utp-kabels wat betreft poe?
Kan deze hiervoor gebruikt worden, ook al is die minder qua sectie? Voor lengtes tot een meter heeft de mindere sectie ook geen invloed op de doorvoersnelheid denk ik? Die moet gewoon 1Gbps aankunnen?

[ Voor 16% gewijzigd door Tomovich op 25-01-2025 18:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AriGold
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 03-06 20:37
vanaalten schreef op maandag 30 september 2024 @ 08:54:
[...]

Met koper is niets mis. Sterker nog, voor netwerkkabel heeft dat verreweg de voorkeur omdat het, zeker bij langere kabels, met niet-koperen kabels (meestal aluminium met een dun koperlaagje ofzo) vrij moeilijk wordt om de gewenste snelheid te halen.

Dus als je voor netwerkkabels gaat: haal vooral WEL 100% koperen kabels. Niet bezuinigen en iets anders nemen, want als je ooit onverklaarbare problemen krijgt kan een niet-koperen kabel de oorzaak zijn.

Wat er wel 'mis' is met je keuze:
CAT7 is onnodige overkill. CAT6 is al prima, al helemaal voor thuisgebruik.
En SFTP is onnodig en onhandig. In een thuissituatie en ook de meeste kantoorsituaties is shielding onnodig.

Pas bij een industriele omgeving met flink schakelende vermogenselektronica wordt het zinnig. Thuis is zo'n kabel dik, onhandig om aan te leggen en shield is, als je het niet correct aansluit, eerder een bron van storingen dan een oplossing.

Dus gewoon UTP, CAT6, 100% koper halen.
Er is ook CAT6a UTP? Lijkt me ook niets mis mee?

Iemand suggesties voor kwalitatieve Duplex UTP kabel voor nieuwbouw appartement?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vanaalten
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 18:25
AriGold schreef op zondag 26 januari 2025 @ 18:49:
Er is ook CAT6a UTP? Lijkt me ook niets mis mee?
CAT6a is vaak net wat dikker, stugger, dus iets lastiger om aan te leggen. En heeft voor thuisgebruik geen voordelen, dus op zich is er niets mis mee maar is dus ook geen aanrader. CAT6 is daarom mijn advies.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:28
AriGold schreef op zondag 26 januari 2025 @ 18:49:
[...]

Iemand suggesties voor kwalitatieve Duplex UTP kabel voor nieuwbouw appartement?
Cat 6A alsook shielded is volkomen overbodig, neem gewoon Cat 6 U/UTP
En als je twin kabel wilt kan ik je dit aanraden.

https://www.sandervunderi...abel-cat-6-per-meter.html

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomovich
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 27-05 22:58
Tomovich schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 18:37:
Zijn er specificaties voor utp-kabels wat betreft poe?
Kan deze hiervoor gebruikt worden, ook al is die minder qua sectie? Voor lengtes tot een meter heeft de mindere sectie ook geen invloed op de doorvoersnelheid denk ik? Die moet gewoon 1Gbps aankunnen?
Niemand?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Ben(V) schreef op maandag 27 januari 2025 @ 10:50:
[...]


Cat 6A alsook shielded is volkomen overbodig, neem gewoon Cat 6 U/UTP
En als je twin kabel wilt kan ik je dit aanraden.

https://www.sandervunderi...abel-cat-6-per-meter.html
Ik zal er overheen kijken maar is dit koper? Of cca?

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Superhuuper
  • Registratie: November 2003
  • Nu online
Ronald.42 schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:00:
[...]


Ik zal er overheen kijken maar is dit koper? Of cca?
Dit is 100% koper.
Als je klikt op ‘leveranciers info’ dan kom je op de spec sheet terecht.
‘Bare Copper’

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Superhuuper schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:18:
[...]


Dit is 100% koper.
Als je klikt op ‘leveranciers info’ dan kom je op de spec sheet terecht.
‘Bare Copper’
Bedankt.
Ik moet 2x 30 meter naar de schuur maar dan is dit wel een handige kabel denk ik.

Ook nog tips welke connector en tang ik moet mee bestellen?

Aan de ene kant moeten ze in een shelly ct63 meter en het kpn modem de andere kant moeten ze beide in een kleine router.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Superhuuper
  • Registratie: November 2003
  • Nu online
Ronald.42 schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:24:
[...]


Bedankt.
Ik moet 2x 30 meter naar de schuur maar dan is dit wel een handige kabel denk ik.

Ook nog tips welke connector en tang ik moet mee bestellen?

Aan de ene kant moeten ze in een shelly ct63 meter en het kpn modem de andere kant moeten ze beide in een kleine router.
Dit is een installatiekabel met stugge (solid) kern.
Hier moet je geen stekkers aan krimpen maar deze moet je afmonteren op een patchpaneel, keystone of (opbouw)wandcontactdoos.
Van daaruit dan met een (korte) patchkabel naar de router/modem/shelly.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Superhuuper schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 19:33:
[...]


Dit is een installatiekabel met stugge (solid) kern.
Hier moet je geen stekkers aan krimpen maar deze moet je afmonteren op een patchpaneel, keystone of (opbouw)wandcontactdoos.
Van daaruit dan met een (korte) patchkabel naar de router/modem/shelly.
Ik heb nog wel wat patch kabels van 1 meter liggen dus dat komt alvast goed.

Maar voor die wandcontactdoos is dan onderstaande geschikt?
Ik ben echt niet thuis in dat spul..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fcanTeRwJyD4y09zbVY96iWPA0w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/irEiFke974eWvMJ5GoruX9SN.jpg?f=fotoalbum_large

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Superhuuper
  • Registratie: November 2003
  • Nu online
Ja, dat is inderdaad prima.
Nog wel even een LSA tool erbij voor het monteren van de kabels.
Bij Amazon beide stukje goedkoper te vinden nog:

https://amzn.eu/d/dnDrBZY

https://amzn.eu/d/hrZLx5B

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Superhuuper schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 20:14:
Ja, dat is inderdaad prima.
Nog wel even een LSA tool erbij voor het monteren van de kabels.
Bij Amazon beide stukje goedkoper te vinden nog:

https://amzn.eu/d/dnDrBZY

https://amzn.eu/d/hrZLx5B
Top! Mijn dank is groot!