Fire69 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 08:51:
Amazon.de :)
Je hebt ook Robbshop, maar je vroeg ook naar goeie prijzen dus meestal toch Amazon dan :)
Helaas dat de homekit varianten dan weer niet in prijs verschillen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 11-05 07:00
Die Fibaro key fob. Ze adverteren met always with you en aan een sleutelbos. Maar bij mijn weten is een zwave netwerk niet erg gecharmeerd van een node die het netwerk verlaat. Gaat dat goed als je zo'n ding aan je sleutelbos hebt en een dag of langer weg bent? En misschien zelfs wel per ongeluk een knopje drukt als je buiten bereik bent :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Batterij nodes zijn niet van invloed op de routering. Aangezien ze dat zelf niet doen. Dus het moet geen probleem vormen.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UltraSub
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 11-05 07:00
Begrijp ik. Ze worden ook niet als dead geregistreerd. Heb in mijn oude domoticz install nog steeds battery nodes die al lang naar een andere zwave controller zijn verplaatst. Zijn door Domoticz wel dood verklaard, maar dat is op tijd. OZWCP loopt vrolijk door en alleen de last seen time blijft staan.

Maar andersom. Een node die niet op het netwerk zit en wil communiceren. Gaat die node zelf geen problemen krijgen? Heb ook ooit gedacht om een deur sensor en een eye te gebruiken in mijn auto om die zo onderdeel te krijgen van het alarmsysteem. Zou dan dus theoretisch ook moeten kunnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
Dan moet je ze misschien uit je node list verwijderen ;)
Overigens kun je de poll tijd ook aanpassen zodat als je deze bijvoorbeeld op 24h zet hij zelf maar 1x per 24 uur probeert te communiceren en als dat dan niet lukt in de queue gezet word en bij een wake-up weer recht getrokken word.

Zo gaat dat bij mijn systeem in ieder geval. Maar ik heb zeer veel mogelijkheden om op zwave gebied te veranderen en ook veranderen van z-wave stick is een eitje. Zo kwam ik van een Aeon stick naar een ander merk Zwave+ stick en kon gewoon config rechtstreeks in de nieuwe stick overzetten en draaien weer.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elsinga
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 04-06 07:19

elsinga

=8-)

Vraag: ik verhuis over een paar weken en wil dan naast de wall plugs die ik nu al heb ook de standaard schakelaars in de woning smart maken. Nu heb je voor de meeste switches/dimmers een nuldraad nodig. Kan ik de Zwave switch ook bij de lampaansluiting in het plafond plaatsen? Daar is alles aanwezig namelijk.

Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 00:28

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

elsinga schreef op maandag 13 maart 2017 @ 08:33:
Kan ik de Zwave switch ook bij de lampaansluiting in het plafond plaatsen? Daar is alles aanwezig namelijk.
Meestal wel, om welke gaat het ?

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elsinga
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 04-06 07:19

elsinga

=8-)

Qubino Flush

Ik overweeg trouwens ook Aeontec/Aeon Labs switches (40 euro ipv 60, scheelt een hoop als je er 15 nodig hebt), maar las daar ergens over dat als je ze handmatig bedient (dus er met een fysieke schakelaar spanning op zet of afhaalt) ze hun status niet aanpassen naar "aan" of "uit". Herkent iemand dit?

[ Voor 92% gewijzigd door elsinga op 17-03-2017 10:39 . Reden: aanvulling ]

Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 06-06 15:52

Antonio di

a mi me dijeron que si

Nieuws op het front Z-wave:
zie https://drzwave.blog/2022...800-series-soc-or-module/
Ik ga mij er een in verdiepen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de Z-wave Long range (ster netwerk).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Niels.68
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 03-08-2024
Antonio di schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 15:52:
Nieuws op het front Z-wave:
zie https://drzwave.blog/2022...800-series-soc-or-module/
Ik ga mij er een in verdiepen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de Z-wave Long range (ster netwerk).
Wow, vorig bericht was 5 jaar en 5 dagen geleden....

Ik ga me even inlezen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 06-06 15:52

Antonio di

a mi me dijeron que si

Ik ben vooral getriggerd door dat Long range ster-netwerk als dat er nu zou komen voor Z-wave.
Voor Alarmsystemen worden bijna allemaal "eigen" 868Mhz ster-netwerken gebruikt. Met als grote voordeel de beheersing/management makkelijk is en dat bij stroomuitval de HUB met backup batterij altijd alle componenten (met batterij, of bedraad) kan blijven bereiken. Bij al die mesh-netwerken (bijv: Zigbee) zit je vaak mooi mis met je alarm componenten, stroomuitval en automatisch beheer. Hoop dus dat Z-wave long range met ster netwerk de uitwisselbare standaard wordt voor de draadloze alarmcomponenten. Zal nog wel even duren, ben benieuwd, niet altijd het beste protocol wordt de marktwinnaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 06-06 15:52

Antonio di

a mi me dijeron que si

De 1 april grap 2022 van dr Z-Wave
https://drzwave.blog/2022...ange-reaches-to-the-moon/

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kai_the_one
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07:24
Na wederom een aantal jaar, geef ik dit topic weer een zetje. Repost vanuit het HA topic, verwacht dat dit topic een betere plek is.
kai_the_one schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:05:

Al mijn Robb Zwave dimmers vertonen vreemd gedrag, sporadisch dimmen de lampen (naar 0), om vervolgens weer in dezelfde dimstand terug te keren. Dit gebeurt niet op hetzelfde moment en niet altijd bij dezelfde dimmer, het kan ook prima zijn dat dit verschijnsel weken niet waargenomen wordt.

[...]
Al mijn Robb Zwave dimmers (sunricher branded) vertonen vreemd gedrag, sporadisch dimmen de lampen (naar 0), om vervolgens weer in dezelfde dimstand terug te keren. Als parameter “State After Power Failure” op off staat, blijft de dimmer uit.

Samenvatting:
  1. In de ZwaveJS logs zie ik dat er in een tijdsbestek van ~8 seconden, er ongeveer 29 keer een “Verbruiks(consumption)” update ontvangen wordt (zie log hieronder) - en dit dus mogelijk de Power Failure van de dimmer veroorzaakt.
  2. Op basis van bovenstaande, heb ik in de dimmer de parameters: Metering time cycle’s (Energy, voltage, current) op verschillende tijden gezet, in de hoop dat ze niet op hetzelfde moment een update versturen, ook dit mocht niet baten (zie screenshot hieronder).
  3. Robb servicedesk is niet bekend met het probleem. Ze hebben wel aangeboden dat ik een dimmer ter inspectie mag opsturen.
  4. Geen verschil wanneer 0 draad aanwezig is.
Mijn voorzichtige conclusie is dat de dimmer het verkeer niet aan kan en zichzelf dus even “reset” (power failure). Heeft iemand dit eerder meegemaakt en mij de juiste richting op kan helpen (parameter aanpassen?)?

Overige relevante info:
Setup: HA (Core 2024.7.3) & ZwaveJS (v13.02) in docker. Ongeveer 22 actieve Zwave apparaten, dekking is goed.
Betreft de volgende dimmer: https://www.robbshop.nl/r...nwJI8q2zx_kwaAsXzEALw_wcB
Google brengt me enkel hier (helaas geen oplossing geboden): https://community.homey.a...er-z-wave-dimmers/22944/2

Screenshot, parameter state after power failure (wanneer op off, dimmer blijft uit na een event float)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RGX4plqwpYaQJsXn5Kth1MJMsyg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dP39m2i03n3AzOd4zf0xJcA6.jpg?f=fotoalbum_large

Screenshot, Time Cycles aangepast (zodat ze elkaar niet overlappen en (te)veel events genereren)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eUReQ_tYIWCojBljuuMxXrisbMs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aGLafzBPj6gG3UgNELTNJQMr.jpg?f=fotoalbum_large

Log (van vandaag);
12/5/2024, 8:14:28 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66049
└─endpoint: 0
└─newValue: 3.903
└─prevValue: 0.866
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_W_Consumed
12/5/2024, 8:14:28 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66817
└─endpoint: 0
└─newValue: 0.042
└─prevValue: 0.042
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_A_Consumed
12/5/2024, 8:14:28 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66817
└─endpoint: 0
└─newValue: 0.042
└─prevValue: 0.017
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_A_Consumed
12/5/2024, 8:14:28 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66561
└─endpoint: 0
└─newValue: 139.972
└─prevValue: 12.102
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_V_Consumed
12/5/2024, 8:14:25 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: currentValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 45
└─propertyName: currentValue
12/5/2024, 8:14:25 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66049
└─endpoint: 0
└─newValue: 0.866
└─prevValue: 0
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_W_Consumed
12/5/2024, 8:14:25 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: currentValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 45
└─propertyName: currentValue
12/5/2024, 8:14:25 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: duration
└─endpoint: 0
└─newValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─prevValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─propertyName: duration
12/5/2024, 8:14:25 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: targetValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 45
└─propertyName: targetValue
12/5/2024, 8:14:24 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66817
└─endpoint: 0
└─newValue: 0.017
└─prevValue: 0
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_A_Consumed
12/5/2024, 8:14:24 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66561
└─endpoint: 0
└─newValue: 12.102
└─prevValue: 5.616
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_V_Consumed
12/5/2024, 8:14:23 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: currentValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 0
└─propertyName: currentValue
12/5/2024, 8:14:23 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: duration
└─endpoint: 0
└─newValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─prevValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─propertyName: duration
12/5/2024, 8:14:23 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: targetValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 255
└─propertyName: targetValue
12/5/2024, 8:14:23 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─property: targetValue
└─newValue: 255
└─prevValue: 0
└─propertyName: targetValue
12/5/2024, 8:14:07 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66049
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 3.918
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_W_Consumed
12/5/2024, 8:14:07 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66817
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0.044
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_A_Consumed
12/5/2024, 8:14:07 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66561
└─endpoint: 0
└─newValue: 5.616
└─prevValue: 140.258
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_V_Consumed
12/5/2024, 8:14:03 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: currentValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0
└─propertyName: currentValue
12/5/2024, 8:14:03 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: currentValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 45
└─propertyName: currentValue
12/5/2024, 8:14:03 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: duration
└─endpoint: 0
└─newValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─prevValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─propertyName: duration
12/5/2024, 8:14:03 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: targetValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 45
└─propertyName: targetValue
12/5/2024, 8:14:02 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Configuration
└─commandClass: 112
└─property: 12
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0
└─propertyName: Load Type
12/5/2024, 8:14:02 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Configuration
└─commandClass: 112
└─property: 11
└─endpoint: 0
└─newValue: 1
└─prevValue: 1
└─propertyName: Wiring Type
12/5/2024, 8:14:02 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Configuration
└─commandClass: 112
└─property: 7
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0
└─propertyName: MOSFET Driving Type
12/5/2024, 8:14:02 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Configuration
└─commandClass: 112
└─property: 6
└─endpoint: 0
└─newValue: 76
└─prevValue: 76
└─propertyName: Maximum Brightness Value
12/5/2024, 8:14:02 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Configuration
└─commandClass: 112
└─property: 5
└─endpoint: 0
└─newValue: 15
└─prevValue: 15
└─propertyName: Minimum Brightness Value

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
@kai_the_one als dit probleem bij meerdere dimmers speelt dan kan je met de state after power failure eens spelen door de probleem dimmers anders te configureren.
Ik heb alleen zigbee dimmers van robbshop en Fibaro op basis van z-wave.
Zie je binnen HA in het logboek nog iets specifieks voorbij komen?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kai_the_one
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07:24
@The-Source thanks! In de logs is niets anders te vinden dan wat ik hierboven gepost heb. Ben de dimmers wederom anders aan het configureren (parameter settings). Verder zal ik een dimmer opnieuw toevoegen. Heb jij een specifieke configuratie in gedachte?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online
@kai_the_one meer iets in gedachte van, als nu alle dimmers probleem vertonen, dan bijvoorbeeld dimmer a config a en dimmer b config B met power failure parameter.
Puur om uit te sluiten of die parameter er iets mee te maken heeft ;)

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kai_the_one
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07:24
@The-Source check, heb inderdaad 3 dimmers anders geconfigureerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kai_the_one
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 07:24
Probleem lijkt verholpen te zijn. Afgelopen vrijdag(13/12) wat aanpassingen gedaan en vooralsnog zijn de dimmers weer stabiel. Omdat ik onderstaande stappen gezamelijk heb doorgevoerd kan niet precies aangeven waar het probleem zat, hierbij de doorlopen stappen:
  1. Zwave USB dongel met verlengkabel verplaatst naar een andere locatie
  2. ZwaveJS geüpdatet (v13.02 naar 14.3.7)
  3. NAS & Docker Containers herstart
  4. Dimmers opnieuw toegevoegd (exclude/include)
  5. Parameters terug naar "default"