Ik ben afgelopen week begonnen met de cascade voor got-user Syngrow.
Voor de cascade zal ik de compressors gebruiken van 2 airco's. Deze airco's bevatten erg krachtige rotary compressors 1 van 910 watt voor de low stage en 1 van 1200 watt voor de high stage. Met deze power verwacht ik de -100 zonder al te veel problemen te halen.
de 1200watt airco gestript: (links zie je de condensor van de 910watt airco)

Aangezien in 1 airco bijna 1 kg koudemiddel(r407c) zit is het nogal zonde om niks ermee te doen en je mag het officieel ook niet in de atmosfeer laten lopen dus heb ik een stalen opslag tank gelast en het koudemiddel daarin opgeslagen.

het mooie van r407c is dat het voor de helft r410a is en de andere helft r134a. Als ik de high stage af heb dan vul ik de high stage gewoon gasfasig weer terug uit de stalen container en ik verwacht dat ik dan grotendeels r410a heb, r410a is natuurlijk een erg leuk gas voor een high stage. ik ben ook bezig een TEX2 (een r22 TXV) te modden zodat ik hem kan gebruiken met r410a.
Ik ben dit keer begonnen met de heat exchanger te maken. En als alles goed gaat wordt dit een vacuum geisoleerde HX.
Ik heb een stalen 50mm buis gepakt en wilde daar dunwandige 8mm buis om heen wikkelen, helaas knakte de 8mm buis net iets te vaak en ben ik over gegaan op dunwandig(0.6mm) 6mm buis. Doordat het dunwandige buis is zal de efficiente van de HX flink toenemen verwacht ik.
3 meter koperbuis later:

Op de middelste foto, dat buisje wat je van binnenuit ziet komen is de r410a aanvoer. En op de rechter foto zit een 70mm OD buis erom heen geschoven. De ruimte tussen de 2 buizen zijn afgedekt met een staal plaatje en dicht gesoldeert. (reminder, gebruik altijd een veiligheidbril als je staal bewerkt!!! Ik zat gister bij de dokter om een staal splinter uit me oog te laten boren omdat ik het weer is "vergeten" was.)

de r410a toevoer door het midden. en de r410a zuigleiding en de ethyleen ingang rechtsonder. Ethyleen uitgang zie je als je goed kijkt onderaan de HX bovenaan de foto
Hierom heen komt nog een 80mmOD buis die dichtgelast gaat worden met me nieuwe speeltje (ben het staal solderen beetje zat) en die 80mm buis zal vacuum getrokken worden. Hier ben ik alleen nog niet aan toe gekomen omdat ik de HX nu aan het druktesten ben met co2 en omdat ik nog even moet oefenen met lassen.
Maar 8cm brede HX lijkt mij erg compact. de hoogte zal rond de 25cm komen te liggen denk ik.
binnekort meer over mijn vooruitgang!
Voor de cascade zal ik de compressors gebruiken van 2 airco's. Deze airco's bevatten erg krachtige rotary compressors 1 van 910 watt voor de low stage en 1 van 1200 watt voor de high stage. Met deze power verwacht ik de -100 zonder al te veel problemen te halen.
de 1200watt airco gestript: (links zie je de condensor van de 910watt airco)

Aangezien in 1 airco bijna 1 kg koudemiddel(r407c) zit is het nogal zonde om niks ermee te doen en je mag het officieel ook niet in de atmosfeer laten lopen dus heb ik een stalen opslag tank gelast en het koudemiddel daarin opgeslagen.

het mooie van r407c is dat het voor de helft r410a is en de andere helft r134a. Als ik de high stage af heb dan vul ik de high stage gewoon gasfasig weer terug uit de stalen container en ik verwacht dat ik dan grotendeels r410a heb, r410a is natuurlijk een erg leuk gas voor een high stage. ik ben ook bezig een TEX2 (een r22 TXV) te modden zodat ik hem kan gebruiken met r410a.
Ik ben dit keer begonnen met de heat exchanger te maken. En als alles goed gaat wordt dit een vacuum geisoleerde HX.
Ik heb een stalen 50mm buis gepakt en wilde daar dunwandige 8mm buis om heen wikkelen, helaas knakte de 8mm buis net iets te vaak en ben ik over gegaan op dunwandig(0.6mm) 6mm buis. Doordat het dunwandige buis is zal de efficiente van de HX flink toenemen verwacht ik.
3 meter koperbuis later:



Op de middelste foto, dat buisje wat je van binnenuit ziet komen is de r410a aanvoer. En op de rechter foto zit een 70mm OD buis erom heen geschoven. De ruimte tussen de 2 buizen zijn afgedekt met een staal plaatje en dicht gesoldeert. (reminder, gebruik altijd een veiligheidbril als je staal bewerkt!!! Ik zat gister bij de dokter om een staal splinter uit me oog te laten boren omdat ik het weer is "vergeten" was.)

de r410a toevoer door het midden. en de r410a zuigleiding en de ethyleen ingang rechtsonder. Ethyleen uitgang zie je als je goed kijkt onderaan de HX bovenaan de foto
binnekort meer over mijn vooruitgang!