• Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
We willen voor hoogwaardige isolatie, luchtdicht en niveau 0 op de teller maar twijfelen over de manier van isoleren die ons nu wordt aangeboden.

We hebben een huis uit 39 met een zeer kleine spouw en gaan voorzetwanden plaatsen.
Voorstel van de aannemer is,
  1. Een regelwerk van SLS delen van 38 x 89mm wat we ongeveer een 10mm los zetten van de buitenwand.
  2. Daarin plaatsen we 80mm PIR-isolatieplaat met tweezijdig aluminium cachering, deze plaat komt tegen de binnenkant van het binnenblad te staan, hierdoor creëren we aan de anderen zijde een ruimte voor de elektra-installatiebuis van 16mm
  3. Nu wordt er een OSB 12mm plaat aangebracht en daarop een damp remmende folie
  4. Dan wordt er een 9,5mm stucplaat overheen geschroefd en daarna nog een laag stucwerk gemiddeld 3-5mm
De installatie komt dus aan de woningzijde in de voorzetwand direct achter de OSB-plaat. De naden van de damp remmende folie zouden we kunnen afplakken als dat gewenst is.
Volgens mij verlies je met het houten regelwerk al bijna 0.6rc en heb je met de luchtlaag juist weer risico op tocht. Je gaat ook met je electra door je isolatie laagste heen. Klinkt als vrij veel risico op luchtlekkage.
Is dit wel de correcte manier?
Zo niet wat zou dan de juiste manier zijn?

Voor het dak gaan voor cellulose.

Alvast bedankt voor het meedenken.

  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 00:39

orf

Reveal! schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:20:
We willen voor hoogwaardige isolatie, luchtdicht en niveau 0 op de teller maar twijfelen over de manier van isoleren die ons nu wordt aangeboden.

We hebben een huis uit 39 met een zeer kleine spouw en gaan voorzetwanden plaatsen.
Voorstel van de aannemer is,


[...]


Volgens mij verlies je met het houten regelwerk al bijna 0.6rc en heb je met de luchtlaag juist weer risico op tocht. Je gaat ook met je electra door je isolatie laagste heen. Klinkt als vrij veel risico op luchtlekkage.
Is dit wel de correcte manier?
Zo niet wat zou dan de juiste manier zijn?

Voor het dak gaan voor cellulose.

Alvast bedankt voor het meedenken.
Volgens mij is het beter en gebruikelijker om een leidingspouw voor de dampremmende folie te houden, dan hoef je geen doorvoeren dampdicht af te werken. In de voorgestelde situatie is er ook geen plek voor inbouwdozen, zonder de dampremmende folie te doorbreken.

Aan de binnenkant moet dit inderdaad goed dampdicht afgewerkt worden. De naden aftepen is daarom niet optioneel.

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Zie op alle sites etc, over bestaande wandcontactdozen.
Maar niet over nieuwe electra leidingen die je bij een renovatie legt.
Ze houden blijkbaar geen rekening met een installatiespouw.

  • ko9
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 23:22

ko9

Kijk maar eens naar oplossing 1bis op blz 17 van onderstaande document.

Dat is een hele nette oplossing, waarbij de luchtdichte laag niet wordt doorboord.

Bovendien dampopen opgebouwd, maar vraagt wel meer ruimte dan PIR

https://www.isoproc.be/si...ose-totaaloplossing_0.pdf

Verder; Als je aannemer het heeft over 'optioneel tapen' betwijfel ik zeer of dat de juiste persoon is om jouw huis naar passief niveau te brengen.

[ Voor 17% gewijzigd door ko9 op 13-10-2026 23:50 ]


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
ko9 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 23:49:
Kijk maar eens naar oplossing 1bis op blz 17 van onderstaande document.

Dat is een hele nette oplossing, waarbij de luchtdichte laag niet wordt doorboord.

Bovendien dampopen opgebouwd, maar vraagt wel meer ruimte dan PIR

https://www.isoproc.be/si...ose-totaaloplossing_0.pdf

Verder; Als je aannemer het heeft over 'optioneel tapen' betwijfel ik zeer of dat de juiste persoon is om jouw huis naar passief niveau te brengen.
We hadden ook cellulose overwogen voor de muren maar dit zou 21cm kosten, dit wilde we niet kwijt.
Dus kijken toch naar PIR hiervoor, maar ook hier zouden we een 30 tot 40mm installatie spouw kunnen maken waar nodig, vraag is of je dan niet beter een dikkere plaat kan nemen en de leiding erin kan vrezen, haal je hogere isolatiewaarde?

  • big bang
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 27-11 11:01
Bij ons dampopen huis bestaat de luchtdichte laag uit (afgetapete) osb platen. Op die osb platen zitten weer balkjes van 44x44mm, daarop weer 9mm osb+12mm gipsplaat. Dat is genoeg om de 55mm diepe hollewanddozen met goed fatsoen kwijt te kunnen. Die installatiezone is verder ook weer gevuld met gutex houtvezelisolatie. Bij een dampdicht huis heb je volgens mij een folie op de plek waar wij de eerste osb hebben.

Wil je gedeeltelijk de oude installatie behouden of ga je alles vernieuwen?

[ Voor 20% gewijzigd door big bang op 14-10-2026 08:36 ]

It's time to play the music, it's time to light the lights


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Als je maximale isolatie op minimale ruimte wil zou je leidingen ook in de PIR kunnen leggen. Als je het zelf doet een optie, weet niet of een aannemer er blij van wordt.

Dus bijvoorbeeld, 100mm PIR met cachering afgetaped. Daar overheen 50mm PIR waar de elektra/leidingen ingewerkt worden. Dat naar wens bekleden met gips of OSB+gips.

Voor isolatie aan de warme zijde wordt doorgaans de 2/3 versus 1/3 regel genoemd. Zou het wel door ukabus willen halen.

[ Voor 16% gewijzigd door assje op 14-10-2026 08:34 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
assje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 07:48:
Als je maximale isolatie op minimale ruimte wil zou je leidingen ook in de PIR kunnen leggen. Als je het zelf doet een optie, weet niet of een aannemer er blij van wordt.

Dus bijvoorbeeld, 100mm PIR met cachering afgetaped. Daar overheen 50mm PIR waar de elektra/leidingen ingewerkt worden. Dat naar wens bekleden met gips of OSB+gips.

Voor isolatie aan de warme zijde wordt doorgaans de 2/3 versus 1/3 regel genoemd. Zou het wel door ukabus willen halen.
Hoe bedoel je 2/3 vs 1/3? Isolatie vs installatie ruimte?

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Reveal! schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:34:
[...]


Hoe bedoel je 2/3 vs 1/3? Isolatie vs installatie ruimte?
Bij het combineren van isolatie aan twee kanten van dampscherm is de vuistregel dat minimaal 2/3 van de totale isolatiewaarde (Rd) aan de koude zijde zit (buiten het dampscherm). Vandaar mijn voorbeeld van 100mm met cachering/luchtdicht aangevuld met 50mm PIR t.b.v. inwerken leidingen.

Een leidingspouw is veel makkelijker werken maar als het doel is hoogste isolatiewaarde bij minimaal ruimteverlies is dit een overweging. Het is sowieso beter dan een dampscherm wat doorbroken wordt met leidingen. Of het wenselijk is zal ook een beetje afhangen van de hoeveelheid leidingen die weggewerkt moeten worden.

In principe kan 80mm+40mm ook nog, in combinatie met 12.5mm gips kan je daar ook inbouwdoos van 50mm in kwijt. Wordt wel heel voorzichtig werken bij de dozen om dampscherm intact te houden (of de gaten al boren bij monteren van de platen).

[ Voor 40% gewijzigd door assje op 14-10-2026 10:33 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Reveal! schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:20:
We willen voor hoogwaardige isolatie, luchtdicht en niveau 0 op de teller maar twijfelen over de manier van isoleren die ons nu wordt aangeboden.
Wellicht ook zinvol de definitie van een passief huis eens na te lezen want ik heb zo'n vermoeden dat deze hele conversatie hier eigenlijk off-topic is ;)

Mijn woning heeft ongeveer -10.000kWh/jaar op de teller maar heeft alsnog niets met passief te maken.

[ Voor 11% gewijzigd door assje op 14-10-2026 10:37 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
assje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:35:
[...]

Wellicht ook zinvol de definitie van een passief huis eens na te lezen want ik heb zo'n vermoeden dat deze hele conversatie hier eigenlijk off-topic is ;)

Mijn woning heeft ongeveer -10.000kWh/jaar op de teller maar heeft alsnog niets met passief te maken.
Naja passief is een groot woord natuurlijk, er zijn berekeningen gedaan aan het huis dat deze naar een verwarmingsvraag gebracht kan worden van 36 kWh/(m2a) mits natuurlijk alles gehaald word.
Er staan redelijk enthousiaste doelen in :)
Passiefhuis bovengrens is <26kWh/(m2a) dus haal het zoiezo niet helemaal.

Hoe zou de bevestiging van de PIR laag zijn, verlijmd aan de muur of rachels en dan de omlijsting die ervoor komt tbv de installatiespouw. Hoe bevestig je die, door de PIR laagheen vast schroeven?

  • rupie99
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 23:42
Reveal! schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 13:38:
[...]


Naja passief is een groot woord natuurlijk, er zijn berekeningen gedaan aan het huis dat deze naar een verwarmingsvraag gebracht kan worden van 36 kWh/(m2a) mits natuurlijk alles gehaald word.
Er staan redelijk enthousiaste doelen in :)
Passiefhuis bovengrens is <26kWh/(m2a) dus haal het zoiezo niet helemaal.

...
Maak vooral duidelijke afspraken vooraf zodat je weet waar je voor betaalt, en dat ook krijgt.

Dat gaat over dingen als: is het een gecertificeerde EnerPHit renovatie? Is er een PHPP-berekening? Aan welke norm voldoet luchtdichting na renovatie zoals blijkt uit controle met blowerdoor test?

Dan blijft het niet bij redelijk enthousiaste doelen :)

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Reveal! schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 13:38:

Naja passief is een groot woord natuurlijk, er zijn berekeningen gedaan aan het huis dat deze naar een verwarmingsvraag gebracht kan worden van 36 kWh/(m2a) mits natuurlijk alles gehaald word.
Er staan redelijk enthousiaste doelen in :)
Passiefhuis bovengrens is <26kWh/(m2a) dus haal het zoiezo niet helemaal.
Volgens mij gaat de definitie van passief nog wat verder dan dat maar dat weten andere hier beter dan ik. Persoonlijk vind ik de enige sluitende definitie van passief een woning die gebouwd is om zonder actieve verwarming op temperatuur te blijven (actieve verwarming via ventilatie vind ik al vals spelen :9 )
Hoe zou de bevestiging van de PIR laag zijn, verlijmd aan de muur of rachels en dan de omlijsting die ervoor komt tbv de installatiespouw. Hoe bevestig je die, door de PIR laagheen vast schroeven?
Het is allemaal afhankelijk van situatie en voorkeuren. Voor de maximale isolatiewaarde zou je helemaal niet werken met regels of rachels en alles verlijmen. Gevolg is wel dat je op zo'n wand niet zomaar veel meer dan een schilderij op kan hangen.

Ik neem aan dat je de optie buitengevelisolatie al bekeken hebt en niet haalbaar was? Dat blijft toch wel echt de beste oplossing qua isolatie en koudebruggen.

[ Voor 6% gewijzigd door assje op 14-10-2026 14:17 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
rupie99 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 13:54:
[...]

Maak vooral duidelijke afspraken vooraf zodat je weet waar je voor betaalt, en dat ook krijgt.

Dat gaat over dingen als: is het een gecertificeerde EnerPHit renovatie? Is er een PHPP-berekening? Aan welke norm voldoet luchtdichting na renovatie zoals blijkt uit controle met blowerdoor test?

Dan blijft het niet bij redelijk enthousiaste doelen :)
Het is geen gecertificeerde EnerPhit, maar er zijn wel PHPP berekeningen gemaakt en er is ook een doel vastgesteld voor de luchtdichting (door degene die de berekening heeft gemaakt).
Alleen aannemer geeft geen garanties, er is wel een controle met blower test.
Het doel wat ik enthousiast vind voor een groot jaren 30 huis is qv10=0,4 :9
assje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 14:15:
[...]

Volgens mij gaat de definitie van passief nog wat verder dan dat maar dat weten andere hier beter dan ik. Persoonlijk vind ik de enige sluitende definitie van passief een woning die gebouwd is om zonder actieve verwarming op temperatuur te blijven (actieve verwarming via ventilatie vind ik al vals spelen :9 )


[...]

Het is allemaal afhankelijk van situatie en voorkeuren. Voor de maximale isolatiewaarde zou je helemaal niet werken met regels of rachels en alles verlijmen. Gevolg is wel dat je op zo'n wand niet zomaar veel meer dan een schilderij op kan hangen.

Ik neem aan dat je de optie buitengevelisolatie al bekeken hebt en niet haalbaar was? Dat blijft toch wel echt de beste oplossing qua isolatie en koudebruggen.
Ja helaas is dat geen optie, jaren 30 huis raak je wel de hele look en feel kwijt.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:21
Dit onderwerp ("hoe een goede opbouw maken van de voorzetwanden en eventuele alternatieven") past mijn inziens meer in het onderstaande topic:
Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
assje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 14:15:
[...]

Volgens mij gaat de definitie van passief nog wat verder dan dat maar dat weten andere hier beter dan ik. Persoonlijk vind ik de enige sluitende definitie van passief een woning die gebouwd is om zonder actieve verwarming op temperatuur te blijven (actieve verwarming via ventilatie vind ik al vals spelen :9 )


[...]

Het is allemaal afhankelijk van situatie en voorkeuren. Voor de maximale isolatiewaarde zou je helemaal niet werken met regels of rachels en alles verlijmen. Gevolg is wel dat je op zo'n wand niet zomaar veel meer dan een schilderij op kan hangen.

Ik neem aan dat je de optie buitengevelisolatie al bekeken hebt en niet haalbaar was? Dat blijft toch wel echt de beste oplossing qua isolatie en koudebruggen.
Echte definitie is volgens mij dat je het huis kan verwarmen met maar 15kWh/m2a en dat is volgens mij alleen haalbaar in nieuwbouw. Vandaar dat de eisen voor renovatie lager liggen.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
Beschrijving van wat we bij mijn zoon gedaan hebben.
In de badkamer hebben we het gedaan zoals BigBang beschreef maar dan vanaf de halve hoogte ( vanaf net onder de kranen ), daarboven een verdiepte gedeelte voor alle leidingen; geeft veel vrijheid in het monteren van leidingen en kabels e.t.c. Scheelde kosten vanwege minder materiaal nodig en meer isolatie en werk/montage gemak.

Voor de rest is hoofdzakelijk een verdiepte horizontale koker, van 22 cm hoog als ik me goed herinner, maken op de hoogte waar de WCD's moeten komen. Onder de schakelaars bij de deuren daar vertikaal een koker omhoog naar het plafond. Daar lopen dus de stroom aanvoer en licht bediening en Domotica. Dan weet je duizend procent zeker waar je leidingen lopen. Dan kan de folie direct achter het gips op de OSB3 en afgetapet. De koker werd met de folie aan zijn buitenzijde in het frame gemonteerd en afgetapet. Nul komma nul vocht/damp lekkage mogelijk en ook hier voldoende vlees om de leidingen/kabels en inbouwdozen vast te zetten. Tevens bij de badkamer; mocht ooit het koperwerk ook gaan lekken dan is de schade zeer beperkt tot allen de gipsplaat er onder en geen constructie.
Zelfde idee in het plafond; want dat wordt wel eens vergeten om het daar ook gemakkelijk te houden.

Terzijde; wij gebruiken kabels en geen pijpjes met draden er in. Veel te veel geklooi t.o.v een simpel kabeltje leggen.

[ Voor 9% gewijzigd door Lord Anubis op 15-10-2026 09:32 ]


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Heb wel een werkomschrijving gevonden die leunt tegen wat ik dacht,
https://www.roofingmegast...pdf/celotex_pir_bba_1.pdf (vanaf pagina 12)

Dus eerst PIR direct op de muur of op latten vastgemaakt, met een folie ervoor in dit geval.
Dan latten (min. 25x47mm) door de PIR aan de muur of op de latten bevestigd voor installatie ruimte en dan OSB / afwerking.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
@Reveal! De opbouw wat is normaal voor de buitenmuur aan de buitenzijde lijkt me.
Er wordt wel gipsym en elektra leidingen aangehaald maar de tekening vind ik vaag kwa opbouw.

Voor aan de binnenzijde moet je wel zorgen dat de buitenmuur niet doorslaat. Dus je moet tussen de buitenmuur binnenzijde en de eerste isolatie wat ruimte houden en dan pas PIR ( terzijde, ik zou nooit PIR gebruiken maar steenwol ) voor vocht doorslag. Zeker bij oude een steensmuren.


En waar lees jij dat een passief huis lagere eind eisen heeft in geval van renovatie? Niet behaalde eisen betekend simpel 'geen passief huis'.

[ Voor 11% gewijzigd door Lord Anubis op 15-10-2026 13:15 ]


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Lord Anubis schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:10:
@Reveal!
En waar lees jij dat een passief huis lagere eind eisen heeft in geval van renovatie? Niet behaalde eisen betekend simpel 'geen passief huis'.
Die standaard is hier te vinden, https://passipedia.org/certification/enerphit
of bv hier https://kennisinstituutkern.nl/enerphit-gebouwcertificering/

[ Voor 9% gewijzigd door Reveal! op 15-10-2026 13:48 ]


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Dit is trouwens mede waar ik bang voor ben ...
YouTube: Badly fitted insulation between joists and thermal imaging

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:44

DIY

warmtepompen & bouwkunde

Reveal! schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:16:
Dus eerst PIR direct op de muur of op latten vastgemaakt, met een folie ervoor in dit geval.
Dan latten (min. 25x47mm) door de PIR aan de muur of op de latten bevestigd voor installatie ruimte en dan OSB / afwerking.
Ik ben niet zo dol op PIR en zou ondanks het ruimteverlies voor houtvezel kiezen. Met PIR zou ik bovenstaande doen en dan deze opbouw:
- PIR met alu cachering op wanden verlijmen. Geen luchtspouw. Naden aftapen of dampdichte folie erop.
- 44x44mm balkjes met schroeven door de PIR bevestigen. Dit wordt je leidingspouw.
- leidingspouw opvullen met bv houtvezelmatten
- 12mn Fermacell met rechte kanten.
- 2mm dunpleister

Een luchtspouw tegen het binnenspouwblad heeft geen zin als je die niet ventileert (het vocht kan immers niet weg). Uiteraard moet je buitenschil in orde zijn. Ik hebt niets gelezen of je bestaande muur een spouw heeft en of die gevuld is?

[ Voor 5% gewijzigd door DIY op 16-10-2026 10:22 ]

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
Zie toch echt geen passief huis certificering staan. Het is een alternatief om het richting een PH te krijgen.

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Dit is toch een certificering van Passive house institute?

https://kennisinstituutke...-Kennisisntituut-KERN.png

Of bedoel je wat anders?

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
DIY schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 07:41:
[...]

Ik ben niet zo dol op PIR en ondanks het ruimteverlies voor houtvezel kiezen, maar zou met PIR bovenstaande doen en dan deze opbouw:
- pir met alu cashering op wanden verlijmen. Geen luchtspouw. Naden aftapen of dampdichte folie erop.
- 44x44mm balkjes door de pir met schroeven bevestigen. Dit is je leidingspouw.
- leidingspouw opvullen met bv houtvezelmatten
- 12mn fermacell met rechte kanten.
- 2mm dunpleister

Een luchtspouw tegen het binnenspouwblad heeft geen zin als je die niet ventileert. Uiteraard moet je buitenschil in orde zijn. Ik hebt niets gelezen of je bestaande muur een spouw heeft en of die gevuld is?
Er is een spouw van 3 tot 5cm moet nog geïnspecteerd worden.
Ah fermacell is ook een goeie idd.
Zou de wand zo stevig genoeg zijn?
Die 45mm verankerd door de pir heen?

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:21
Als er al een spouwmuur is, is een extra luchtspouw aan de koude zijde van de voorzetwand overbodig. De spouw (een niet geventileerde) is zinnig om vochtdoorslag te voorkomen als de buitenzijde van de gevel wat poreus ofzo is. Al kun je de kans op vochtdoorslag ook flink verlagen door de gevel te hydrofoberen.

Aangenomen dat de bestaande gevel dampopen is aan de buitenzijde.

Mocht je PIR met alu cachering nemen, gebruik dan eentje met tand en groef zodat je geen (of iig minder) kieren tussen de platen hebt die lastig te vullen zijn. Alsnog de overgangen aftapen met alu tape is verstandig.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:21
PS: Zoals eerder aangegeven is dit ook een prima onderwerp voor het Isoleren 101 topic.

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:44

DIY

warmtepompen & bouwkunde

Reveal! schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:53:
[...]
Er is een spouw van 3 tot 5cm moet nog geïnspecteerd worden.
Ah fermacell is ook een goeie idd.
Zou de wand zo stevig genoeg zijn?
Die 45mm verankerd door de pir heen?
- Het buitenspouwblad van de bestaande muur fungeert dan als regenscherm, waardoor je binnenspouwblad droog blijft en je daar van binnen dus direct tegenaan kan isoleren. Gooi de opbouw ook even in Ubakus, dan kan je zien of je problemen kan verwachten.
Note: is er ook gekeken naar houten balklagen? die balken steken straks door je isolatie heen, dus dat is een heel kritisch punt om te voorkomen dat ze gaan rotten, zeker als je met zo'n hoog ambitieniveau gaat isoleren!

- inderdaad 44x44mm balkjes tegen de PIR aanzetten en met schroeven verankeren door de PIR.
- De naden van de PIR cachering tapen of een los dampscherm is noodzakelijk, niet zozeer vanwege naden/tocht, maar als dampscherm om te voorkomen dat het leefvocht in je constructie condenseert.
- 12mm Fermacell voor de wanden en plafonds 10mm is zeker sterk genoeg. De versie met rechte kanten kun je onderling verlijmen en dan word het een geheel. Als je de installatiespouw vult met houtvezel win je nog een Rc1 en de wanden klinken niet hol. Voor de balkafstand de breedte vd matten min 5mm aanhouden, dan klemmen ze mooi.

@Reveal! verkijk je niet op de zeer complexe detaillering (denk aan de balklagen, binnenmuren, kozijnen, dagkanten en de totale luchtdichting) om later (vocht) problemen te voorkomen. Als je daadwerkelijk op EnerPHit niveau gaat renoveren is het financieel waarschijnlijk interessanter om het buitenspouwblad te slopen en opnieuw op te laten metselen in jaren 30 stijl.

[ Voor 20% gewijzigd door DIY op 16-10-2026 11:05 ]

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
Reveal! schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:49:
Dit is toch een certificering van Passive house institute?

https://kennisinstituutke...-Kennisisntituut-KERN.png

Of bedoel je wat anders?
krijg ‘forbidden’ melding

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Lord Anubis schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:22:
[...]

krijg ‘forbidden’ melding
Ah, zie hieronder.
DIt is een officiele certificering van Passive House
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Iapz-40D1_MlgR4CYxMTxqIUwI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Eq7i1UcLQ5jSIGSB7sTbEYih.png?f=user_large

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
@Reveal! verkijk je niet op de zeer complexe detaillering (denk aan de balklagen, binnenmuren, kozijnen, dagkanten en de totale luchtdichting) om later (vocht) problemen te voorkomen. Als je daadwerkelijk op EnerPHit niveau gaat renoveren is het financieel waarschijnlijk interessanter om het buitenspouwblad te slopen en opnieuw op te laten metselen in jaren 30 stijl.
Ubakus is zeer handig om ideeën uit te werken. Kan je ook zien in hoeverre je het Passief huis niveau bereikt of overheen gaat. Maar het belangrijkste is je gedetailleerdheid van je werkzaamheden. Mooie tekeningen maar beroerde of gemiste afwerkingen zijn rampzalig.

En idd, is zelfs nieuw opzetten regelmatig goedkoper dan renovatie. En makkelijker om je doel te bereiken.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
Reveal! schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:27:
[...]


Ah, zie hieronder.
DIt is een officiele certificering van Passive House
[Afbeelding]
Zie nog steeds geen Passief Huis niveau certificaat. Ze hebben een alternatief gecreëerd om dicht bij te komen voor renovatie . Als je “Passie huis” certificering kan behalen tijdens een renovatie is de EnerPHit certificering toch niet nodig. Daarom hebben ze lijkt mij een tweede certificering in het leven geroepen.

De organisatie is “Passief Huis Instituut” en ze geven meerdere certificaten uit, zoals het “Passief Huis” en het “EnerPHit” certificaat.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
—

[ Voor 99% gewijzigd door Lord Anubis op 16-10-2026 13:05 ]


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Ik overweeg schuimbeton in de oude aangebouwde garage, dit wordt nu woonruimte.
Zou je bij de randen naar de buitenmuren XPS platen plaatsen om de buiten muren te ontkoppelen?
Er komen voorzetwanden bovenop....

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:44

DIY

warmtepompen & bouwkunde

Reveal! schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:40:
Ik overweeg schuimbeton in de oude aangebouwde garage, dit wordt nu woonruimte.
Zou je bij de randen naar de buitenmuren XPS platen plaatsen om de buiten muren te ontkoppelen?
Er komen voorzetwanden bovenop....
Uiteraard, anders zit je met een gigantische koudebrug.

Het is verstandig om een eigen topic aan te maken aangezien je een (niet gecertificeerde) Enerphit renovatie aan het doen bent en we nu het Passiefhuis topic met allerlei minder relevante details vervuilen. Misschien wil een van de mods dan ook de gerelateerde posts daarheen verplaatsen.

[ Voor 28% gewijzigd door DIY op 23-11-2026 17:02 ]

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
Reveal! schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:40:
Ik overweeg schuimbeton in de oude aangebouwde garage, dit wordt nu woonruimte.
Zou je bij de randen naar de buitenmuren XPS platen plaatsen om de buiten muren te ontkoppelen?
Er komen voorzetwanden bovenop....
Zoals DIY schrijft; zeker.
Zorg 1. voor folie tussen het schuimbeton en het eps kader, 2,. dat de voorzet wanden met folie eronder ruimschoots op het schuimbeton staan. De dikte van je EPS bepaalt veel van de de totale isolatie nut waarde; vul dat deel erboven, dat tussen de buitenmuur en de voorzetwand ook met isolatie. Bv. misschien wilde je 180mm voorzetwand gevuld met steen of glaswol. Nu maak je een voorzetwand van 85mm SLS met 85mm steenwol ertussen en dan het deel boven de eps 85-100mm glaswol. 0,0% koudebrug, stil en goed geïsoleerd.

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Lord Anubis schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:25:
[...]

Zoals DIY schrijft; zeker.
Zorg 1. voor folie tussen het schuimbeton en het eps kader, 2,. dat de voorzet wanden met folie eronder ruimschoots op het schuimbeton staan. De dikte van je EPS bepaalt veel van de de totale isolatie nut waarde; vul dat deel erboven, dat tussen de buitenmuur en de voorzetwand ook met isolatie. Bv. misschien wilde je 180mm voorzetwand gevuld met steen of glaswol. Nu maak je een voorzetwand van 85mm SLS met 85mm steenwol ertussen en dan het deel boven de eps 85-100mm glaswol. 0,0% koudebrug, stil en goed geïsoleerd.
Thanks!
Hoe dik zou je de eps maken dan?
Ik dacht aan 50mm ofzo, ookal komt er een 100 of 110mm voorzetwand voor

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:21
Ik ben nu toch even nieuwsgierig naar welke ‘gigantische koudebrug’ jullie zien als de schuimbeton (met een folie er tussen) tegen de binnenkant van de buitengevels gestort wordt. En bovenop die schuimbetonvloer de voorzetwand komt.

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
Franciesco schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:32:
Ik ben nu toch even nieuwsgierig naar welke ‘gigantische koudebrug’ jullie zien als de schuimbeton (met een folie er tussen) tegen de binnenkant van de buitengevels gestort wordt. En bovenop die schuimbetonvloer de voorzetwand komt.
De isolatiewaarde van schuimbeton is niet super.
In mijn gedachten geve de buitenmuren dus best wat kou af aan de eerste 30cm ofzo.
Leek mij niet ideaal voor de vloerverwarming en ook niet voor de stralingswarmte.

Bij mij is dit verder niet onderbouwd.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:21
Dat klinkt al wat anders dan ‘gigantische koudebrug’. Dat waren niet jouw woorden overigens.

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:44

DIY

warmtepompen & bouwkunde

Franciesco schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:32:
Ik ben nu toch even nieuwsgierig naar welke ‘gigantische koudebrug’ jullie zien als de schuimbeton (met een folie er tussen) tegen de binnenkant van de buitengevels gestort wordt. En bovenop die schuimbetonvloer de voorzetwand komt.
Bereken eens het warmteverlies over alleen al de eerste 10 cm naast de voorzetwand en dan over de hele lengte van de buitenmuur. Je hebt daar maar 15cm isolatie van het schuimbeton Rc1,5? Voor reguliere bouw misschien acceptabel, maar voor passief is dat door het oppervlak wel een significant verlies. Met vloerverwarming word dat nog groter.

@Reveal! Om van een halfsteensmuurtje op enerphit niveau te komen, haal je jezelf wel veel ellende op de hals. Is het niet simpeler en goedkoper om de oude garage te herbouwen?

Edit: correctie ivm ander type buitenmuur.

[ Voor 21% gewijzigd door DIY op 24-11-2026 09:37 ]

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 23:37
DIY schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 00:16:
[...]

Bereken eens het warmteverlies over alleen al de eerste 10 cm naast de voorzetwand en dan over de hele lengte van de buitemuur. Je hsbt daar maar 15cm isolatie van het schuimbeton Rc1,5? Voor reguliere bouw misschien acceptabel, maar voor passief is dat door het oppervlak wel een significant verlies. Met vloerverwarming word dat nog groter.

@Reveal! Om van een halfsteensmuurtje op enerphit niveau te komen, haal je jezelf wel veel ellende op de hals. Is het niet simpeler en goedkoper om de oude garage te herbouwen?
Het is wel een wand met spouw.
Jaren 30, 5cm

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 22:21
DIY schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 00:16:
[...]

Bereken eens het warmteverlies over alleen al de eerste 10 cm naast de voorzetwand en dan over de hele lengte van de buitemuur. Je hsbt daar maar 15cm isolatie van het schuimbeton Rc1,5? Voor reguliere bouw misschien acceptabel, maar voor passief is dat door het oppervlak wel een significant verlies. Met vloerverwarming word dat nog groter.
Mee eens hoor dat 15cm ofzo schuimbeton geen hoge isolatiewaarde heeft. Ik vond alleen de term "gigantisch" wat kort door de bocht. Ook omdat we niet wisten wat de huidige opbouw van de gevel is (halfsteens/steens/spouw/geisoleerde spouw).
En ook niet weten om hoeveel strekkende meter het gaat.

Maar uiteraard: een rand van XPS zal de thermische brug (daar spreek ik liever van dan een "koude" brug) tussen vloer en gevel duidelijk verminderen.

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

@Reveal! je hebt een nieuw, eigen topic.

Wise enough to play the fool


  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
Franciesco schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:30:
[...]


Mee eens hoor dat 15cm ofzo schuimbeton geen hoge isolatiewaarde heeft. Ik vond alleen de term "gigantisch" wat kort door de bocht. Ook omdat we niet wisten wat de huidige opbouw van de gevel is (halfsteens/steens/spouw/geisoleerde spouw).
En ook niet weten om hoeveel strekkende meter het gaat.

Maar uiteraard: een rand van XPS zal de thermische brug (daar spreek ik liever van dan een "koude" brug) tussen vloer en gevel duidelijk verminderen.
Bij geen EPS is de 'Gigantische koudebrug' net zo lang als de muren waar het beton ( schuimbeton of niet ) tegen aan liggen? Dus ja t.o.v van een muur anker of cement hoopje is het
gigantisch.
;)

Folie is voor de kleine deeltjes die tussen de EPS naden anders zouden kunnen komen.

  • Lord Anubis
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 00:37
Reveal! schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:31:
[...]


Thanks!
Hoe dik zou je de eps maken dan?
Ik dacht aan 50mm ofzo, ookal komt er een 100 of 110mm voorzetwand voor
Minimaal 70, 100+ is beter. Maak dus de voorzetwand offset + 10mm net zover van de muur als de eps dikte zodat je daarboven verder kan isoleren.


Aanvulling terwijl de rijst kookt. :P
Eerder is het aangehaald dat je Abakus kan gebruiken om de Passiefhuis vereisten te benaderen. Je kan vier doorsnedes tekenen; 1. oud en nieuw verticaal door je vloer en 2. oud en nieuw horizontaal door je wand naar buiten. Beiden kan je dan nog aanvullen met folie's om het vocht te beheren.
Zo kan je bepalen welke EPS dikte je moet gebruiken.

Geen idee hoe je inbeeldings vermogen is maar hierbij een plaatje. De EPS hoogte naast je vloer is afhankelijk van hoe hoog of hoe niet zo hoog je fundering is en waar je buitenmuur begint. Soms is de buiten muur van hoogte lager dan de binnenmuur begonnen.

Uiteraard is je fundering isoleren aan de buiten kant ook een goede manier om een verbeterde isolatie waarde te krijgen. Makkelijk te graven maar wat werk om het goed te isoleren. De onderste SLS heeft een mm of 10 offset t.o.v het EPS om daar nooit enige vocht ophoping te creëren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BjzJBxZydA3QWpgpLDqhSCIZwDk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/w4dsZxOKHfosDhlTDD97riBn.png?f=fotoalbum_large

Tekstueel is dit o.a. door anderen hier boven ook beschreven.

[ Voor 66% gewijzigd door Lord Anubis op 24-11-2026 17:34 ]

Pagina: 1