Na eerder bezig te zijn geweest op basis van dit Topic: Slimme meter P1 aansluiten op SolarEdge omvormer. was ik behoorlijk vastgelopen
. Mijn Solaredge SE6K omvormer bleek behoorlijk kieskeurig in RS485 -berichten.
Na heel wat uitzoekwerk en testen heb ik een zelfstandige, 100% lokaal werkende koppeling draaiend gekregen die mijn P1 slimme meter emuleert als een officiële WattNode energiemeter richting mijn SolarEdge SE6K omvormer
. Hiermee krijg je in zowel SolarEdge Go als de mySolarEdge-app live inzicht in import, export, eigen verbruik én de cumulatieve kWh-grafieken.
Omdat ik onderweg tegen een aantal specifieke valkuilen aanliep (vooral rond RS485-timing en Modbus-registers), deel ik hier de werkende opzet voor anderen die dit ook willen bouwen.
1. De architectuur:
P1 Slimme meter -> P1 Ethernet Mini (Zuidwijk.com) -> p1-reader (Python/Docker) -> Mosquitto MQTT -> ESP32 (ESPHome modbus_server) -> MAX485-pcb(met DE/RE) -> SolarEdge SE6K (RS485-1)
2. Belangrijkste technische valkuilen (en de oplossingen)
Na heel wat uitzoekwerk en testen heb ik een zelfstandige, 100% lokaal werkende koppeling draaiend gekregen die mijn P1 slimme meter emuleert als een officiële WattNode energiemeter richting mijn SolarEdge SE6K omvormer
Omdat ik onderweg tegen een aantal specifieke valkuilen aanliep (vooral rond RS485-timing en Modbus-registers), deel ik hier de werkende opzet voor anderen die dit ook willen bouwen.
1. De architectuur:
P1 Slimme meter -> P1 Ethernet Mini (Zuidwijk.com) -> p1-reader (Python/Docker) -> Mosquitto MQTT -> ESP32 (ESPHome modbus_server) -> MAX485-pcb(met DE/RE) -> SolarEdge SE6K (RS485-1)
2. Belangrijkste technische valkuilen (en de oplossingen)
- Vermijd RS485-printjes met "auto-direction" (automatische flow-control): Standaard blauwe TTL-naar-RS485 bordjes zonder DE/RE-pinnen missen door hun interne RC-vertraging de startbit van de SolarEdge-aanvraag. Een standaard groene MAX485-module (of bijv. een Soldered SN65176B) waarbij DE en RE samengeknoopt op één GPIO-pin van de ESP32 zitten (flow_control_pin), werkt direct en foutloos.
- 120Ω eindweerstand: Op de meeste groene MAX485-modules zit standaard een vaste 120Ω-weerstand (R7) tussen A en B. Laat dipswitch SW1 in de SolarEdge-omvormer daarom op OFF staan.
- WattNode bytevolgorde & registers: SolarEdge leest de 32-bits floating point registers van WattNode uit als Word-Swapped Float32 (eerst het lage 16-bits woord op het even adres, daarna het hoge woord op het oneven adres). Daarnaast moet je PowerB en PowerC (1012–1015) expliciet op 0 zetten om dubbeltelling met PowerSum/PowerA te voorkomen.
- VCC ➔ 5V (VIN) van ESP32
- GND ➔ GND van ESP32 én de bruine GND-draad van de SolarEdge RS485-kabel (samen in een Wago-klem)
- DI ➔ GPIO17 (tx_pin)
- RO ➔ GPIO16 (rx_pin)
- DE + RE (samengeknoopt) ➔ GPIO4 (flow_control_pin)
- A & B ➔ Respectievelijk op A+ en B- van poort RS485-1 in de omvormer
- Locatiecommunicatie ➔ RS485-1: Protocol = Modbus (meerdere apparaten)
- Meter 1: Functie = Export+Import (E+I) | Protocol = WattNode | Apparaat-ID = 2 | Nettopologie = WYE | CT waarde = 0
- RS485-2: Geen
- (Inclusief zowel het actuele netto vermogen in Watt als de cumulatieve import/export kWh-tellers uit T1+T2):
Zie github pagina:
https://github.com/git3smurf/solaredge-wattnode-esphome-p1