Virtuele SolarEdge WattNode-meter op ESP32 via P1 MQTT

Pagina: 1
Acties:

  • knalsmurf
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 21-11 22:17
Na eerder bezig te zijn geweest op basis van dit Topic: Slimme meter P1 aansluiten op SolarEdge omvormer. was ik behoorlijk vastgelopen |:( . Mijn Solaredge SE6K omvormer bleek behoorlijk kieskeurig in RS485 -berichten.

Na heel wat uitzoekwerk en testen heb ik een zelfstandige, 100% lokaal werkende koppeling draaiend gekregen die mijn P1 slimme meter emuleert als een officiële WattNode energiemeter richting mijn SolarEdge SE6K omvormer :) . Hiermee krijg je in zowel SolarEdge Go als de mySolarEdge-app live inzicht in import, export, eigen verbruik én de cumulatieve kWh-grafieken.

Omdat ik onderweg tegen een aantal specifieke valkuilen aanliep (vooral rond RS485-timing en Modbus-registers), deel ik hier de werkende opzet voor anderen die dit ook willen bouwen.

1. De architectuur:
P1 Slimme meter -> P1 Ethernet Mini (Zuidwijk.com) -> p1-reader (Python/Docker) -> Mosquitto MQTT -> ESP32 (ESPHome modbus_server) -> MAX485-pcb(met DE/RE) -> SolarEdge SE6K (RS485-1)

2. Belangrijkste technische valkuilen (en de oplossingen)
  • Vermijd RS485-printjes met "auto-direction" (automatische flow-control): Standaard blauwe TTL-naar-RS485 bordjes zonder DE/RE-pinnen missen door hun interne RC-vertraging de startbit van de SolarEdge-aanvraag. Een standaard groene MAX485-module (of bijv. een Soldered SN65176B) waarbij DE en RE samengeknoopt op één GPIO-pin van de ESP32 zitten (flow_control_pin), werkt direct en foutloos.
  • 120Ω eindweerstand: Op de meeste groene MAX485-modules zit standaard een vaste 120Ω-weerstand (R7) tussen A en B. Laat dipswitch SW1 in de SolarEdge-omvormer daarom op OFF staan.
  • WattNode bytevolgorde & registers: SolarEdge leest de 32-bits floating point registers van WattNode uit als Word-Swapped Float32 (eerst het lage 16-bits woord op het even adres, daarna het hoge woord op het oneven adres). Daarnaast moet je PowerB en PowerC (1012–1015) expliciet op 0 zetten om dubbeltelling met PowerSum/PowerA te voorkomen.
3. Aansluitschema (ESP32 ➔ MAX485 ➔ SolarEdge RS485-1)
  • VCC ➔ 5V (VIN) van ESP32
  • GND ➔ GND van ESP32 én de bruine GND-draad van de SolarEdge RS485-kabel (samen in een Wago-klem)
  • DI ➔ GPIO17 (tx_pin)
  • RO ➔ GPIO16 (rx_pin)
  • DE + RE (samengeknoopt) ➔ GPIO4 (flow_control_pin)
  • A & B ➔ Respectievelijk op A+ en B- van poort RS485-1 in de omvormer
4. Instellingen in SolarEdge Go (Inbedrijfstelling)
  • Locatiecommunicatie ➔ RS485-1: Protocol = Modbus (meerdere apparaten)
  • Meter 1: Functie = Export+Import (E+I) | Protocol = WattNode | Apparaat-ID = 2 | Nettopologie = WYE | CT waarde = 0
  • RS485-2: Geen
5. Werkende ESPHome YAML-configuratie