Historisch gasverbruik: X m³/jaar (winter '20/21?)
Niet in bezit van dit huis. Het beste wat ik heb zijn de histrorische data van de afgelopen twee jaar. Daar hadden we gemiddeld 1450m³ aardgas verstookt. Twee jaar geleden waren we nog druk in het isolatieproces en dit zorgde er dan ook voor dat het niet heel erg comfortabel was. Maar de rekening een beetje onder controle houden was ook wel prettig. Nu is dat zover wel afgerond en zal enkel nog verbeteren door het laatste stuk af te werken.
- 63 m² vloerverwarming, slangen 10/cm HoH, 9 groepen, 9 daarvan staan altijd open
-6,5m² vloerverwarming in badkamer, 10cm HoH, 1 groep en altijd open.
Het systeem
Geen radiatoren, enkel VV. Beneden een verdeler geschikt voor gesloten systeem en pomploos.
1e verdieping een open verdeler met aan de zijkant geplaatste pomp. Deze zal ik ook ombouwen naar gesloten.
Inhoud van het systeem heb ik berekend op 80L.
Kelder, staand.
- X liter nodig?
Ik denk dat 200 al wel genoeg zal zijn. Maar we willen hierop toekomst perspectief openhouden. Het prijsverschil is niet erg groot tussen 200 en 300L, dus het wordt 300L staand in de kelder. De ruimte is er, dus prima. De legionella run is duurder want groter.
- DWTW aanwezig?
Ja, 200cm versie.
Plan is zelf installatie. Een telefoon offerte van 20K is wat stevig voor ons. WeHeat BB P80 is op de lange baan geschoven door 1e installateur kreeg een ongeval, 2e installateur wilde er 18K voor via de telefoon.
We kijken nu naar een Vaillant Arotherm. Geluid is ons toch wel belangrijk gebleken. De LG airco welke hangt voor verwarming van de bovenverdieping was in het begin een brompot. Dit was erg vervelend en heeft mij de nodige uurtjes tweaken gekost om stil te krijgen.
Ben zelf kundig in vele aspecten van E en W, dus zelf de handjes laten wapperen is onze mindset.
[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]
De buitenunit moet op het platdak komen. We hebben een geschikt stukje plat dak aan de zij-voorkant van onze woning en daar kan deze ruimschoots staan. De dakconstructie wordt verzwaard zodat deze een hoger draagvermogen krijgt. Ik zag namelijk dat er 200kg ballast onder de VWL75/8.1 moet en de unit zelf 130kg weegt.
Op een voetafdruk van 60x110cm is dat een aanzienlijke belasting en is het huidige dak niet voor geschikt. Kunnen we ook gelijk isoleren.
Maar het vermogen goed krijgen is gewoon erg belangrijk en dus dit topic om even te sparren met andere Tweakers.
De woning is uit 1921: BG is totaal 66m² en boven nog eens 59m².
Alle verticale delen zijn voorzien van voorzetwanden met 90mm PIR. Rc waarde is iets rond de 3,5. Vloer is opgebouwd uit beton,24cm XPS en bij de kelder 14cm PIR. Gemiddelde vloer Rc 5,5 -6. Daarop een cementvloer 8cm dikte met de vloerverwarming. Het dak is nageisoleerd van binnenuit met 120mm glaswol tussen de gordingen. Dat is dus een koude brug. Bij dakherstel bleek er bovenop het dakbeschot ook 50mm glaswol te liggen van 40jr oud. De Rc waarde is dus rond de 5.
Dat is al met al best aardig. De koevlaas methode geeft aan 7,6kW WP.
Als ik een vuistregel invul; 66m² VV. x 100w/m2 afgifte dan komt deze op 6,6kW uit. Dat is gerekend met 40c aanvoer en 35c retour. Gevoelsmatig is deze temp nog wat aan de hoge kant, maar ik weet niet de echte ventilatie verliezen van de woning. Het zal sinds de renovatie heel stuk beter zijn.
Of een serie buffervat van 20/50? liter nodig is, volgens mij niet. De thermische massa van de vloer is behoorlijk groot, het systeem volume overschrijdt de eis van Vaillant dat er Een extra expansie vat lijkt het ook niet op. De MEH97/7 is voorzien van een 10L expansievat en als je systeem 10% uitzet is dat 8L. 20L ernaast zitten lijkt me gek.
Op hoofdlijnen denk ik aan de volgende componenten;
VWL 75/8.1A 230V
MEH97/7 hydraulische module
Leidingwerk rondom module/verdeler van koper 28mm en transport lengte meerlagen buis 32x3
Boilervat Aerowatt AWBL300L met VR10 sensor
Vaillant VRC720 bedraad
MyVaillant connect VR 940f wifi module
Mijn discussie vraagstuk;
Of het 75/8.1 model voldoende groot is voor CV en SWW bedrijf in deze situatie.
Of het plaatsen van een VWL AI passender kan zijn dan de MEH97/7?
Of ik nog iets mis qua componenten.
Niet in bezit van dit huis. Het beste wat ik heb zijn de histrorische data van de afgelopen twee jaar. Daar hadden we gemiddeld 1450m³ aardgas verstookt. Twee jaar geleden waren we nog druk in het isolatieproces en dit zorgde er dan ook voor dat het niet heel erg comfortabel was. Maar de rekening een beetje onder controle houden was ook wel prettig. Nu is dat zover wel afgerond en zal enkel nog verbeteren door het laatste stuk af te werken.
Afgiftesysteem:
- X m² vloerverwarming, slangen 10/15 cm HoH, Y groepen, Z daarvan staan altijd open- 63 m² vloerverwarming, slangen 10/cm HoH, 9 groepen, 9 daarvan staan altijd open
-6,5m² vloerverwarming in badkamer, 10cm HoH, 1 groep en altijd open.
Het systeem
Geen radiatoren, enkel VV. Beneden een verdeler geschikt voor gesloten systeem en pomploos.
1e verdieping een open verdeler met aan de zijkant geplaatste pomp. Deze zal ik ook ombouwen naar gesloten.
Inhoud van het systeem heb ik berekend op 80L.
SWW:
- plek voor boiler?Kelder, staand.
- X liter nodig?
Ik denk dat 200 al wel genoeg zal zijn. Maar we willen hierop toekomst perspectief openhouden. Het prijsverschil is niet erg groot tussen 200 en 300L, dus het wordt 300L staand in de kelder. De ruimte is er, dus prima. De legionella run is duurder want groter.
- DWTW aanwezig?
Ja, 200cm versie.
Warmtepompvoorkeur
L/W of W/W, zet op volgorde: stil, zuinig, goedkoop, verkrijgbaarheid, DIY/tweakersvriendelijk, milieuvriendelijkWie gaat het installeren?
Doe het zelf / het wordt uitbesteedPlan is zelf installatie. Een telefoon offerte van 20K is wat stevig voor ons. WeHeat BB P80 is op de lange baan geschoven door 1e installateur kreeg een ongeval, 2e installateur wilde er 18K voor via de telefoon.
We kijken nu naar een Vaillant Arotherm. Geluid is ons toch wel belangrijk gebleken. De LG airco welke hangt voor verwarming van de bovenverdieping was in het begin een brompot. Dit was erg vervelend en heeft mij de nodige uurtjes tweaken gekost om stil te krijgen.
Ben zelf kundig in vele aspecten van E en W, dus zelf de handjes laten wapperen is onze mindset.
[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]
De buitenunit moet op het platdak komen. We hebben een geschikt stukje plat dak aan de zij-voorkant van onze woning en daar kan deze ruimschoots staan. De dakconstructie wordt verzwaard zodat deze een hoger draagvermogen krijgt. Ik zag namelijk dat er 200kg ballast onder de VWL75/8.1 moet en de unit zelf 130kg weegt.
Op een voetafdruk van 60x110cm is dat een aanzienlijke belasting en is het huidige dak niet voor geschikt. Kunnen we ook gelijk isoleren.
Maar het vermogen goed krijgen is gewoon erg belangrijk en dus dit topic om even te sparren met andere Tweakers.
De woning is uit 1921: BG is totaal 66m² en boven nog eens 59m².
Alle verticale delen zijn voorzien van voorzetwanden met 90mm PIR. Rc waarde is iets rond de 3,5. Vloer is opgebouwd uit beton,24cm XPS en bij de kelder 14cm PIR. Gemiddelde vloer Rc 5,5 -6. Daarop een cementvloer 8cm dikte met de vloerverwarming. Het dak is nageisoleerd van binnenuit met 120mm glaswol tussen de gordingen. Dat is dus een koude brug. Bij dakherstel bleek er bovenop het dakbeschot ook 50mm glaswol te liggen van 40jr oud. De Rc waarde is dus rond de 5.
Dat is al met al best aardig. De koevlaas methode geeft aan 7,6kW WP.
Als ik een vuistregel invul; 66m² VV. x 100w/m2 afgifte dan komt deze op 6,6kW uit. Dat is gerekend met 40c aanvoer en 35c retour. Gevoelsmatig is deze temp nog wat aan de hoge kant, maar ik weet niet de echte ventilatie verliezen van de woning. Het zal sinds de renovatie heel stuk beter zijn.
Of een serie buffervat van 20/50? liter nodig is, volgens mij niet. De thermische massa van de vloer is behoorlijk groot, het systeem volume overschrijdt de eis van Vaillant dat er Een extra expansie vat lijkt het ook niet op. De MEH97/7 is voorzien van een 10L expansievat en als je systeem 10% uitzet is dat 8L. 20L ernaast zitten lijkt me gek.
Op hoofdlijnen denk ik aan de volgende componenten;
VWL 75/8.1A 230V
MEH97/7 hydraulische module
Leidingwerk rondom module/verdeler van koper 28mm en transport lengte meerlagen buis 32x3
Boilervat Aerowatt AWBL300L met VR10 sensor
Vaillant VRC720 bedraad
MyVaillant connect VR 940f wifi module
Mijn discussie vraagstuk;
Of het 75/8.1 model voldoende groot is voor CV en SWW bedrijf in deze situatie.
Of het plaatsen van een VWL AI passender kan zijn dan de MEH97/7?
Of ik nog iets mis qua componenten.
:strip_exif()/f/image/21gfEVYQ6faDWPG4qfPX5urJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lR0MIUR0JP4Z2w3VHIoAMuHO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/95iyEsR79y6vdpoTYkdhjDIA.jpg?f=fotoalbum_large)