- Vrijstaand, bouwjaar 1989, ca. 160 m² woonoppervlak, energielabel B- Begane grond + verdieping onder de kap (verdiepingsvloer 2,80 m, zoldervloer 5,20 m, nok 7,60 m, dakhelling ca. 42°). Zolder is bergruimte, laag verwarmd (ca. 12 °C)
- Vloer: PS-isolatievloer Rc 3 boven kruipruimte
- Gevel: spouw met 55 mm Rockwool, Rc ca. 1,9
- Dak: Stramit dakelementen R 2,0. De slaapkamers liggen direct onder het schuine dak, het vlakke deel van hun plafond grenst aan een ongeïsoleerde houten zoldervloer
- Glas: HR++ beneden (ca. 20 m² in woonkamer/eetkamer/keuken), boven nog dubbel glas uit 1989, twee Velux dakramen
- Ventilatie: natuurlijk, roosters in de ramen + afzuigkap, geen MV-box. Open haard verwijderd, rookkanaal dicht
- Aansluiting 1x50A, koken op inductie, 14 PV-panelen (SolarEdge SE3500H, ca. 4.200 kWh/jaar), dynamisch stroomcontract
- Huidige ketel: Nefit Trendline 2015, 30 kW, aanvoer nu 60-65 °C
Historisch gasverbruik: 1.567 m³/jaar (afgelopen 12 maanden). Zomer ca. 16 m³/maand, dus ca. 230 m³ tapwater en ca. 1.340 m³ ruimteverwarming. Thermostaat (tado) 19 °C overdag, 20 °C 's avonds, 15 °C 's nachts.
Warmteverlies
- Eigen berekening per ruimte (opzet ISSO 51, maten uit de bouwtekeningen): ca. 7,3 kW bij -10 °C, met alle kamers op 20 °C en zolder op 12 °C. Bandbreedte 6,5 tot 8 kW; ventilatie via roosters is de grootste onzekerheid.- Op basis van gasverbruik (graaddagen): ca. 4,8 tot 5,4 kW bij -10 °C, bij het huidige stookgedrag met nachtverlaging
- 50°C-test bij ca. -5 °C buiten: beneden bleef het warm, de slaapkamers bleven wat achter, de zolder bleef koud
Per ruimte (verlies bij -10 °C / huidige afgifte bij 55/45):
- Wonen/eten/keuken, open, ca. 60 m², 20 °C: 3,2 kW / 3,7 kW
- Hal, 18 °C, trapgat naar onverwarmde overloop: 0,67 kW / 0,87 kW
- Bijkeuken, 16 °C: 0,54 kW / 0,55 kW
- Slaapkamer 2 (grootste, onder dak, Velux): 0,76 kW / 0,56 kW
- Slaapkamer 1 (kleinste, onder dak, Velux): 0,68 kW / 0,46 kW
- Slaapkamer 3 (dakterras, ca. 2,8 m² oud dubbel glas + deur): 1,07 kW / 0,56 kW
- Zolder, 12 °C: ca. 0,4 kW netto / ruim voldoende
Afgiftesysteem:
- 10 radiatoren + 1 lage convector op de cv. Totale afgifte bij 40/35 ca. 4,0 kW (na vervanging slaapkamers ca. 4,8 kW), bij 45/40 ca. 5,4 kW (na vervanging ca. 6,5 kW). Waterinhoud radiatoren ca. 50 liter (na vervanging ca. 58 liter), plus leidingen- Beneden: T22 50x90, T22 50x100, T11 50x222, T22 60x60 en een lage convectorkast 205x22x10 cm zonder ventilator in de woonkamer; T22 50x100 in de hal; T11 60x90 in de bijkeuken. Beneden alleen open/dicht-kranen, geen thermostaatkranen
- Boven: T22 60x60 (slk 2), T20 60x90 (slk 1), T22 60x60 (slk 3), allemaal met thermostaatkraan; zolder T11 50x180 met thermostaatkraan
- Plan: slaapkamers vervangen door T22 60x100, T22 60x90 en T33 60x100, met voorinstelbare kranen, en de hele installatie waterzijdig laten inregelen
- Badkamer en garagekamer: elektrische radiatoren
SWW:
- Plek voor boiler: cv-strook van 1 m in de voormalige garage, op de plek van de huidige ketel. Ruimte voor een All-in-One (ca. 164x60x60) of een losse boiler- 3 bewoners, regendouche ca. 15 l/min. Uit het zomergasverbruik: ca. 180 liter douchewater van 38 °C per dag. Ik denk aan 185 tot 250 liter
- DWTW aanwezig? Nee
Warmtepompvoorkeur:
L/W monoblock, all-electric (gasaansluiting mag eraf). Volgorde: [zuinig, verkrijgbaarheid/service, milieuvriendelijk (R290), domotica-integratie (dynamisch tarief, Home Assistant/Homey), DIY/tweakersvriendelijk, stil, design, goedkoop]Geluid speelt nauwelijks: de buitenunit komt in de voortuin op de grond voor de zijmuur van de garage, op korte afstand van het binnendeel. Niemand heeft daar last van.
In overweging: Panasonic Aquarea L 9 kW All-in-One (1-fase) en Vaillant aroTHERM plus 10 kW (230V).
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed. Offertes worden opgevraagd; ik wil de opdracht nog in 2026 tekenen vanwege de ISDE.Mijn vragen
1. Moet ik uitgaan van mijn berekening (ca. 7 kW) of van het gasverbruik (ca. 5 kW)? Wat zou jullie dimensionering bij -10 °C zijn?2. Panasonic L 7 of 9 kW, of Vaillant 7 of 10 kW? Hoe zit het met de minimale modulatie van die varianten?
3. Is een buffervat in mijn situatie nodig? Beneden staan alle radiatoren altijd open.
4. Slaapkamers onder een R2-dak: zijn grotere radiatoren genoeg, of eerst het dak van binnen isoleren of ventilatoren op de radiatoren?
5. Regeling: tado eruit en volledig op stooklijn?
6. Ervaringen met de Panasonic L-serie (eventueel met HeishaMon) of Vaillant aroTHERM plus in een vergelijkbaar huis?
4130 WP zuidelijke oriëntatie 14 x ja solar en SE 3500 HD
:strip_exif()/f/image/rdnMDfCQzFpPUuk7uMPkk7B0.jpg?f=fotoalbum_large)