Elektrahulp gevraagd; tussen-stopcontact loos maken?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • YK2000
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 00:08
Hoi allemaal,

Hopelijk kunnen elektriciens en/of reageerders met elektra ervaring, mij op weg helpen.

Situatie:
Vanaf de centraaldoos in het plafond, lopen er kabels, naar WCD A, en daarna door naar WCD B (zie afbeelding). Dus WCD B, is een aftakking van WCD A.

Vanwege het feit dat de gaskookplaat in de nieuwe keukenopstelling, pal voor WCD A komt, zou ik WCD A ‘loos’ willen maken. Ook vanwege het feit dat er een dikke composieten achterwand tegenaan komt, op de plek waar nu WCD A zit. Stopcontact uitsparingen hiervoor maken heeft geen zin (denk ik?), want door de hitte van de gaskookplaat loop ik het risico dat het stopcontact of de draden (door de jaren heen) gaan smelten.

Maar als ik dus WCD A loos maak, dan kan ik WCD B niet meer gebruiken (omdat WCD B weer een aftakking is van WCD A).

Met mijn weinige ervaring heb ik dus even een paar mogelijkheden op een rij gezet:
  • De 3 elektra kabels (positief, negatief, aarde) die samenkomen in WCD A (enerzijds vanuit de centraaldoos van boven, anderzijds van aftakking WCD B beneden), verbinden met elkaar (d.m.v. krimpkous? Solderen?) -> mag dit? Is dit veilig?
  • 3 nieuwe kabels trekken vanuit centraaldoos richting WCD B, door WCD A. Dus de inbouwdoos van WCD A, wordt gewoon een doorgeefluik van draden ipv dat er een stopcontact zit. -> dit is steviger/veiliger denk ik? Dan hoef ik niet bang te zijn dat bij het vervangen van een lamp bij de centraaldoos, een krimpverbinding/lasverbinding/soldeerverbinding losschiet waar ik vervolgens niet meer bij kan.
 

Hopelijk kunnen jullie mij van advies voorzien, want ik heb er te weinig verstand van om hier een oordeel over te geven. Ontzettend bedankt allemaal!

Als ik iets onduidelijks heb gesteld, dan hoor ik dat graag, dan verduidelijk ik dat :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72FfyX6kBAAzXew2cNOeuoMKHNw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MkoFlHuCP6LyD9gVSQoU74HM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y1W_rRGZmvtutWz8cGtf586jgeg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dmzKkykPshZYvR4j6wCpIcIm.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • JdM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:57

JdM

Humbled

Nu het toch zo open ligt is de netste manier om de WCD A te verwijderen en de inbouwdoos/dozen ervan ook. De ruimte die dan ontstaat in de muur gebruiken om de buis in de muur met elkaar te verbinden, zodat er feitelijk 1 elektrabuis ontstaat tussen centraaldoos en WCD B. In die elektrabuis trek je dan inderdaad drie nieuwe draden vanaf de centraaldoos naar WCD B.
De (enigszins) beunmanier is om in WCD A 3 lasklemmen te plaatsen (WAGO klemmen, bijvoorbeeld) en de drie kleuren: Fase (bruin), Nul (blauw) en aarde (geel/groen) door te verbinden naar WCD B. Dan zet je op WCD A een afdekkap en zet je je muurafwerking ervoor.
Nieuwe draden trekken op een later moment is dan niet meer mogelijk, tegelijkertijd komt dat eigenlijk ook nooit meer voor.

  • Paul Hewson
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 02:16
Wat @JdM zegt aangaande de beunmanier mag niet, je mag geen lasklemmen op onbereikbare plaatsen toepassen.

Wat hij als eerste zegt is wel de beste oplossing. Trek dan alleen niet alle 3 draden er uit, maar laat er eentje zitten om je trekveer in de buis te voeren, voor het geval de leiding wat scherpe bochten heeft.

  • DJMaze
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Paul Hewson schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 00:00:
Wat @JdM zegt aangaande de beunmanier mag niet, je mag geen lasklemmen op onbereikbare plaatsen toepassen.
Klopt. Helaas moest ik 1x dit doen (elektricien had zitten klooien met xmvk kabels in de buis met knikken, daardoor was doortrekken onmogelijk).
Wago 221-2411 was de oplossing.
Die passen in de buis, zodat je ze er alsnog doorheen kan trekken.
Nood breekt wet, maar in zijn situatie is het een no-go omdat alles bereikbaar is.

Ik begrijp alleen de centraaldoos niet. Alsof er te weinig groepen in de keuken zitten.
Een oven moet een eigen groep ivm de 2kW regel.

Horizontaal+verticaal frezen in betonnen prefab draagmuur?

[ Voor 16% gewijzigd door DJMaze op 27-10-2026 02:36 ]

Maak je niet druk, dat doet de compressor maar