Elektrahulp gevraagd; tussen-stopcontact loos maken?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • YK2000
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-11 20:04
Hoi allemaal,

Hopelijk kunnen elektriciens en/of reageerders met elektra ervaring, mij op weg helpen.

Situatie:
Vanaf de centraaldoos in het plafond, lopen er kabels, naar WCD A, en daarna door naar WCD B (zie afbeelding). Dus WCD B, is een aftakking van WCD A.

Vanwege het feit dat de gaskookplaat in de nieuwe keukenopstelling, pal voor WCD A komt, zou ik WCD A ‘loos’ willen maken. Ook vanwege het feit dat er een dikke composieten achterwand tegenaan komt, op de plek waar nu WCD A zit. Stopcontact uitsparingen hiervoor maken heeft geen zin (denk ik?), want door de hitte van de gaskookplaat loop ik het risico dat het stopcontact of de draden (door de jaren heen) gaan smelten.

Maar als ik dus WCD A loos maak, dan kan ik WCD B niet meer gebruiken (omdat WCD B weer een aftakking is van WCD A).

Met mijn weinige ervaring heb ik dus even een paar mogelijkheden op een rij gezet:
  • De 3 elektra kabels (positief, negatief, aarde) die samenkomen in WCD A (enerzijds vanuit de centraaldoos van boven, anderzijds van aftakking WCD B beneden), verbinden met elkaar (d.m.v. krimpkous? Solderen?) -> mag dit? Is dit veilig?
  • 3 nieuwe kabels trekken vanuit centraaldoos richting WCD B, door WCD A. Dus de inbouwdoos van WCD A, wordt gewoon een doorgeefluik van draden ipv dat er een stopcontact zit. -> dit is steviger/veiliger denk ik? Dan hoef ik niet bang te zijn dat bij het vervangen van een lamp bij de centraaldoos, een krimpverbinding/lasverbinding/soldeerverbinding losschiet waar ik vervolgens niet meer bij kan.
 

Hopelijk kunnen jullie mij van advies voorzien, want ik heb er te weinig verstand van om hier een oordeel over te geven. Ontzettend bedankt allemaal!

Als ik iets onduidelijks heb gesteld, dan hoor ik dat graag, dan verduidelijk ik dat :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72FfyX6kBAAzXew2cNOeuoMKHNw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MkoFlHuCP6LyD9gVSQoU74HM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y1W_rRGZmvtutWz8cGtf586jgeg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dmzKkykPshZYvR4j6wCpIcIm.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • JdM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:54

JdM

Humbled

Nu het toch zo open ligt is de netste manier om de WCD A te verwijderen en de inbouwdoos/dozen ervan ook. De ruimte die dan ontstaat in de muur gebruiken om de buis in de muur met elkaar te verbinden, zodat er feitelijk 1 elektrabuis ontstaat tussen centraaldoos en WCD B. In die elektrabuis trek je dan inderdaad drie nieuwe draden vanaf de centraaldoos naar WCD B.
De (enigszins) beunmanier is om in WCD A 3 lasklemmen te plaatsen (WAGO klemmen, bijvoorbeeld) en de drie kleuren: Fase (bruin), Nul (blauw) en aarde (geel/groen) door te verbinden naar WCD B. Dan zet je op WCD A een afdekkap en zet je je muurafwerking ervoor.
Nieuwe draden trekken op een later moment is dan niet meer mogelijk, tegelijkertijd komt dat eigenlijk ook nooit meer voor.

  • Paul Hewson
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 20:54
Wat @JdM zegt aangaande de beunmanier mag niet, je mag geen lasklemmen op onbereikbare plaatsen toepassen.

Wat hij als eerste zegt is wel de beste oplossing. Trek dan alleen niet alle 3 draden er uit, maar laat er eentje zitten om je trekveer in de buis te voeren, voor het geval de leiding wat scherpe bochten heeft.

  • DJMaze
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Paul Hewson schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 00:00:
Wat @JdM zegt aangaande de beunmanier mag niet, je mag geen lasklemmen op onbereikbare plaatsen toepassen.
Klopt. Helaas moest ik 1x dit doen (elektricien had zitten klooien met xmvk kabels in de buis met knikken, daardoor was doortrekken onmogelijk).
Wago 221-2411 was de oplossing.
Die passen in de buis, zodat je ze er alsnog doorheen kan trekken.
Nood breekt wet, maar in zijn situatie is het een no-go omdat alles bereikbaar is.

Ik begrijp alleen de centraaldoos niet. Alsof er te weinig groepen in de keuken zitten.
Een oven moet een eigen groep ivm de 2kW regel.

Horizontaal+verticaal frezen in betonnen prefab draagmuur?

[ Voor 16% gewijzigd door DJMaze op 27-10-2026 02:36 ]

Maak je niet druk, dat doet de compressor maar


  • FreakNL
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 02:39

FreakNL

Well do ya punk?

Paul Hewson schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 00:00:
Wat @JdM zegt aangaande de beunmanier mag niet, je mag geen lasklemmen op onbereikbare plaatsen toepassen.

Wat hij als eerste zegt is wel de beste oplossing. Trek dan alleen niet alle 3 draden er uit, maar laat er eentje zitten om je trekveer in de buis te voeren, voor het geval de leiding wat scherpe bochten heeft.
Als het niet lukt om draden te trekken is er ook nog een tussenoplossing; Wel wago's gebruiken en dan een blindplaatje ervoor (dus bereikbaar houden!!!)

Nu snap ik dat de TS dat in zijn geval niet wil. Ik heb het op de overloop wel gedaan (timmerman wilde het wegwerken).. Tot nu toe natuurlijk niet nodig gehad :+


Andere oplossingsrichting:
Sluit die WCD-B aan via de meterkast (die er waarschijnlijk achter ligt).

Of maaak er een opbouw-WCD van en sluit hem aan op de WCD een paar meter naar rechts.. (behalve als die wellicht een aparte groep voor je vaatwasser is?).

Het is mij sowieso niet geheel duidelijk waarom je hier nog een WCD zou nodig hebben trouwens... Is dat voor een koelkast? Die kan ook de groep delen met een afzuigkap. Ik zie echt heel veel WCDs op de foto..

[ Voor 23% gewijzigd door FreakNL op 27-10-2026 06:40 ]


  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 22:23

dragonhaertt

@_'.'

Je hebt 2 opties.
Wcd A afdekken en bereikbaar houden.
Wcd A verwijderen en één buis naar B aanleggen.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


  • DerBart84
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 28-11 15:58
Ik zou ook aanraden wat JdM zegt:
Nu het toch zo open ligt is de netste manier om de WCD A te verwijderen en de inbouwdoos/dozen ervan ook. De ruimte die dan ontstaat in de muur gebruiken om de buis in de muur met elkaar te verbinden, zodat er feitelijk 1 elektrabuis ontstaat tussen centraaldoos en WCD B. In die elektrabuis trek je dan inderdaad drie nieuwe draden vanaf de centraaldoos naar WCD B.
Lassen op plaatsen die naderhand niet meer bereikbaar zijn is niet toegelaten en kan veel ellende geven (in het slechtste geval moet je de achterwand van de keuken weer opentrekken).

Er is een vergezochte oplossing waarbij het volgens mij wel zou mogen: de aders doorverbinden met stootverbinders ("AMP'ies"). Dit zou ik hier absoluut afraden, omdat nieuwe draden trekken hier erg makkelijk is en omdat zo'n stootverbinder toch weer een zwakke plek is

  • PetervdM
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
links van WCD B zie ik twee inbouwdozen, één bedraad en één loos. kun je daar niks mee? dan kan WCD B verhuizen en kunnen zowel WCD A als de nu bestaande WCD B vervallen.

  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 28-11 13:02

Theo

moederbord

Hiervoor lijkt inderdaad maar één oplossing de juiste te zijn; de kabels tussen de centraaldoos en WCDA en B verwijderen, en één nieuwe set kabels trekken van WCDB naar de centraaldoos.

Gezien alles nu toch open ligt is het eruit beuken van de WCDA ook een eitje om te doen.

  • Tiger Woods
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 25-11 16:52
Wago 2245 is beter...

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
draad tussen centraaldoos <> A <> B er uit trekken.
dozen A er uithakken.
stukje buis maken waar doos A zat.
nieuw draad trekken vanaf centraaldoos naar B ..
gaten in de wand dicht smeren waar doos A zat.

of het handig is om een grote stroomvreter op je keukengroep te zetten.. is een 2de :-)

en wcd's / schakelaars mogen afaik niet eens zo in de achterwand bij de kookplaat (en je moet het inderdaad ook niet willen :-) )

ohja, het lijkt wel een betonwand.. dus een beetje powertool is wel nodig denk ik..

[ Voor 11% gewijzigd door SMSfreakie op 27-10-2026 19:05 ]

404 Signature not found


  • YK2000
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-11 20:04
JdM schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:55:
Nu het toch zo open ligt is de netste manier om de WCD A te verwijderen en de inbouwdoos/dozen ervan ook. De ruimte die dan ontstaat in de muur gebruiken om de buis in de muur met elkaar te verbinden, zodat er feitelijk 1 elektrabuis ontstaat tussen centraaldoos en WCD B. In die elektrabuis trek je dan inderdaad drie nieuwe draden vanaf de centraaldoos naar WCD B.
De (enigszins) beunmanier is om in WCD A 3 lasklemmen te plaatsen (WAGO klemmen, bijvoorbeeld) en de drie kleuren: Fase (bruin), Nul (blauw) en aarde (geel/groen) door te verbinden naar WCD B. Dan zet je op WCD A een afdekkap en zet je je muurafwerking ervoor.
Nieuwe draden trekken op een later moment is dan niet meer mogelijk, tegelijkertijd komt dat eigenlijk ook nooit meer voor.
Ik had er nog niet aan gedacht om ook de inbouwdoos te verwijderen en dan op die manier er een tussenstuk aan pvc buis in te zetten, dat is handig! Ik had het idee om de inbouwdoos te laten zitten, en daar gewoon in een tussenstuk aan pvc buis in te zetten, en dan magnetische inbouwdeksels erop te doen (net zoals bij het stucen/schilderen) voor de composieten achterwand wordt geplaatst, zodat ik over 10 jaar bijvoorbeeld nog met een magneetzoeker precies kan zoeken waar die loze inbouwdoos zich bevindt, voor het geval ik ook precies moet weten waar die zich bevindt?

  • YK2000
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-11 20:04
DJMaze schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 02:33:
[...]


Klopt. Helaas moest ik 1x dit doen (elektricien had zitten klooien met xmvk kabels in de buis met knikken, daardoor was doortrekken onmogelijk).
Wago 221-2411 was de oplossing.
Die passen in de buis, zodat je ze er alsnog doorheen kan trekken.
Nood breekt wet, maar in zijn situatie is het een no-go omdat alles bereikbaar is.

Ik begrijp alleen de centraaldoos niet. Alsof er te weinig groepen in de keuken zitten.
Een oven moet een eigen groep ivm de 2kW regel.

Horizontaal+verticaal frezen in betonnen prefab draagmuur?
Hey DJMaze, bedankt voor je reactie again haha. De oven komt aan de andere kant van de keuken (inderdaad op een aparte groep, daar is al voor gezorgd!). Aan de kant waar de gasleiding uit de vloer komt, komt dus alleen een gaskookplaat qua ovenapparatuur (en afzuigkap erboven). Of bedoel je wat anders?

  • YK2000
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-11 20:04
SMSfreakie schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 19:04:
draad tussen centraaldoos <> A <> B er uit trekken.
dozen A er uithakken.
stukje buis maken waar doos A zat.
nieuw draad trekken vanaf centraaldoos naar B ..
gaten in de wand dicht smeren waar doos A zat.

of het handig is om een grote stroomvreter op je keukengroep te zetten.. is een 2de :-)

en wcd's / schakelaars mogen afaik niet eens zo in de achterwand bij de kookplaat (en je moet het inderdaad ook niet willen :-) )

ohja, het lijkt wel een betonwand.. dus een beetje powertool is wel nodig denk ik..
Aan die kant van de keuken komen er geen stroomvreters, er zijn aparte groepen gemaakt voor oven/vaatwasser enz aan de andere kant van de keuken (niet op de foto). Het is idd een prefab betonnenwand, maar volgens mij is boren/hakken niet nodig. Toch bedankt voor de reply!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:39
Komen er ook nog stopcontacten bij? 2 stuks is wel erg karig voor een aanrechtblad.

Spel en typfouten voorbehouden


  • JdM
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 23:54

JdM

Humbled

En als je bij je meterkast kunt komen: maak een 3/4 buis daar naartoe zodat je later 3 fasen naar je keuken kunt leggen als je van het gas af gaat binnen de levensduur van je nieuwe keuken. Nu kun je alles nog maken tegen lage kosten, over 5 jaar als alles erin zit niet meer.

  • YK2000
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-11 20:04
FredvZ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:04:
Komen er ook nog stopcontacten bij? 2 stuks is wel erg karig voor een aanrechtblad.
Hey Fred, thanks voor het meedenken, ik waardeer het! Er komen meer stopcontacten inderdaad. Ook nog een wcd van twee stopcontacten aan de rechterkant van de lange kant van het werkblad, en ook nog in de andere hoek (het is een U-keuken), dus totaal 6 stopcontacten in de achterwant, verdeeld over 3 wcd's :)

  • YK2000
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 25-11 20:04
JdM schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 22:30:
En als je bij je meterkast kunt komen: maak een 3/4 buis daar naartoe zodat je later 3 fasen naar je keuken kunt leggen als je van het gas af gaat binnen de levensduur van je nieuwe keuken. Nu kun je alles nog maken tegen lage kosten, over 5 jaar als alles erin zit niet meer.
Meterkast zit aan de andere kant van het huis, maar gelukkig is er al een loze wcd die we in de toekomst evt. daarvoor kunnen gebruiken over 5 jaar, namelijk net boven de vuilniszak (dat ronde zwarte gat). Maar bedankt voor het meedenken!! Weet niet hoe snel de energietransitie gaat, maar dat zou ik dan pas willen doen, trekveer en loze wcd is er al voor de 3-fasen wcd
Pagina: 1