meesje schreef op woensdag 4 november 2026 @ 20:19:
[...]
Leuk om even te spieken bij andermans instellingen.

Het volgende valt me/heb ik een vraag over:
1. Wat is de reden waarom je drie fase beveiliging aan hebt staan?
2. De systeemvermogenslimieten heb je ingesteld uit extra beveiliging? De apparaten zelf zullen nooit over hun eigen harde limiet heen gaan.
3. Bij systeemstatus staat nu 0,01/0,03. Als je de config even opnieuw doorloopt (niks spannends, er wijzigt daardoor niks wezenlijks) kun je bij je elke batterij de capaciteit van ingeven. Dit was ik destijds vergeten. Dan zie je ook de daadwerkelijke capaciteit ipv een percentage.
Uuuuh, over die beveiliging...ik ben met de noodstroompoort bezig nu de zon lekker schijnt. Als de off-grid poort geactiveerd is, en je hebt er zonnepanelen op aangesloten dan is de laadstroom = ingestelde netstroom PLUS de PV stroom.
Met Omnibattery: als je dus 3000 W netstroom (handmatig) hebt ingesteld en je PV levert 675 W dan wordt de accu met 3675 geladen. Praktijkcijfers. Zag het ineens gebeuren en op de energiestroom diagram van de accu in de Zendure app stond het ook. Heb het maar supersnel teruggezet.
De Mix 3000 is wel een fantastisch ding. Je kunt 'm gewoon op de netspanning houden EN AC-gekoppelde PV op de off-grid poort zetten EN daarboven op ook nog eens 2x Solar 800 Plus aansluiten.
In dit geval wordt de Mix geladen zowel uit het net als uit de PV.
Het draait nu al een aantal uren want ik wil zien wat er gebeurt als de accu vol is.
Voor deze opzet behoeft Omnibattery nog wat aanpassingen. Denk ook niet dat er meer mensen zijn die dit uitgetest hebben.
P.S.: ik heb op de app net nog even ingesteld dat overtollige energie geëxporteerd moet worden.
Kan ik niet vinden in OB. 88% nu, gaat spannend worden.
[
Voor 4% gewijzigd door
GJzon op 05-11-2026 13:56
]