Aparte groep en kabel aanleggen voor thuisbatterij

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
Hallo allemaal,

De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met uitzoekwerk naar en simulatie van een thuisbatterij. De keuze is gevallen op een IndeVolt SolidFlex 3000 AC 7,2kWh. Om deze optimaal te gebruiken wil ik daar een aparte groep voor aanleggen, zodat hij met 3000 watt kan (ont)laden. Tevens wil ik de standaard schuko stekker afknippen en in plaats daarvan een CEE-stekker monteren. Deze zou dan aangesloten worden op een CEE-stekkerdoos. Achterliggende gedachte hiervan is dat er voor langere tijd zwaardere belasting kan zijn en daar lijkt CEE dan beter geschikt voor te zijn dan schuko.

Nou is het plan om de batterij op zolder neer te zetten, naast de trap. In de hoek van de trap loopt een koof helemaal van boven naar beneden, waar nu riolering en warmtepompleidingen in verstopt zitten. Deze koof is nu uiteraard netjes afgewerkt, en bij voorkeur laat ik die zo heel mogelijk. Het idee is om de koof alleen op zolder open te maken (afdekplaat eraf) om te kunnen werken. Uiteindelijk komen er gaten in de afdekplaat voor de te leggen stroomkabel, die vervolgens direct door de railing kan om uit te komen op de nieuw aan te leggen wdc.

De koof grenst direct aan de meterkast, dus een gat boren moet lukken. Het resultaat is alleen maar van 1 kant te zien, omdat de koof beneden dus gesloten blijft. Ik heb online geprobeerd e.e.a. te vinden, maar ik vind het lastig om goed te bepalen welke boor ik het beste kan gebruiken om een 'mooi' (maar niet té groot) gat te maken voor de kabel. Naar alle waarschijnlijkheid is de muur van gasbeton, maar zeker weten doe ik het niet.

Dus, samenvattend: gat boren in de meterkast naar links naar de koof, op zolder de afdekkap van de koof eraf en dan een kabel van boven naar beneden (of andersom) leggen, waarschijnlijk zonder deze ergens vast te zetten (of alleen boven en beneden). Mijn vraag aan jullie is, welke kabel kan ik hier het beste voor gebruiken? Mijn eerste keuze was XMVK kabel, maar na wat meer onderzoek lijkt YMVK 4mm misschien beter? Hoe kijken jullie daar naar? Maakt het nog wat uit of het om massieve aders gaat? Het werkt wel prettiger als de kabel enige flexibiliteit heeft.

Ik ben geen ervaren klusser, dus ik hoor graag feedback op bovenstaand plan. Eigenlijk wil ik alles zelf realiseren, alleen het aansluiten en monteren van de groep laat ik door een elektricien doen (en evt. het monteren van de CEE stekker en wcd). Zouden jullie dit ook zo doen, of op een andere manier?

Mijn vragen nav bovenstaand verhaal dan nog even op een rijtje:
  1. De CEE-stekker en wcd bestaan in een variant met schroeven en schroefloos. Maakt dat nog iets uit?
  2. Welke kabel kan ik het beste aanleggen tussen de CEE-stekker en de nieuwe groep in de meterkast?
  3. Wat is de beste manier om het gat te boren tussen de meterkast en de trapkoof? Welke boor kan ik daar het beste voor gebruiken? Edit: ter verduidelijking, ik vraag dit vooral ivm de benodigde diameter voor de kabel.
  4. Wat is de makkelijkste manier om de kabel te trekken? Vanuit boven naar beneden en dan door het gat 'hengelen', of juist andersom? Of iets anders?
Om het nog even compleet te maken, hier wat foto's van de situatie (van tijdens de bouw, maar de groepenkastfoto is actueel).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VsKe-WtYVc1VekUGCMlNh5g6fTg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XZbBCfn4NwcDMHNaTE0gWdwt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y3LZcm9IhLgQOY6pinMprTzDhvE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZMLiW0I7GJfZplc32kSInz0Z.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ud9uCW_oiKGLQkXq3oUYbCy8rRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/naufGHwcP1gon4fRnXkKVmoR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bemejr0f-W4wVuFl9ZcXT91U1SQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wpYGke3Vo64Ef8YYaZLWOUPT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f4XsC_XQG3kf_OFC3B22JTu8__0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5eJpYJl0coX8JQtZVYcbR8du.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 28-11 13:09
Zou de aansluiting met een werkschakelaar doen, dat is meer gangbaar gezien het een statisch apparaat is.

Het lijkt een enkelfase apparaat te zijn. Goed opletten welke fase je pakt en of je wellicht ook de zonnepanelen aansluiting wilt gebruiken of niet.

Die kabel los naar beneden gooien mag niet, de kabel moet ondersteund zijn. Gebeurt het vaak wel: Ja.
Wat kan je doen: De kabel aan een hangkabel bevestigen zodat deze niet aan zijn eigen gewicht hangt. In een buis stoppen en dan er in steken kan ook. En dan onderweg paar gaten met de dozenboor maken om deze vast te maken. Of een luikje zagen.

Als je de kabel gaat leggen is 4mm2 inderdaad handig. Zou meteen 5 aderig pakken mocht je richting 3 fase willen later. Dan hoeft de hele exercitie niet nog een keer. 6mm2 kan ook uiteraard. Dat geeft je ruimte meer ruimte voor een onderverdeler later mogelijk.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
@djluc Dank voor je reactie :)

Een werkschakelaar kan ook een mogelijkheid zijn. De reden dat ik nu voor de CEE stekker gekozen had was het gemak om hem op te kunnen pakken bij bijv. een verhuizing. Ik zal me eens verdiepen in zo'n werkschakelaar.

Het is inderdaad een enkelfase apparaat. Onze zonnepanelen zijn ook op een fase aangesloten (12 stuks). De fases zijn nu als volgt verdeeld:

L1: zonnepanelen, airco, en vrijwel al het normaal verbruik
L2: warmtepomp, oven, kookplaat en nog wat klein verbruik
L3: wasmachine en droger

Ik zat aan L3 te denken, maar misschien is L1 dan toch beter?

Zo'n hangkabel zal ik ook eens bekijken. Dank voor de tip.

Als er sprake is van ten minste 4mm2 kabel, dan kom ik bij YMVK uit? Zoiets (of dus 5 aderig, of dikker dan 4). Is dat voldoende buigzaam om zo door te trekken en uiteindelijk rechtstreeks op de groep in te pluggen?

  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 09:41
Ik zou zelf voor L2 gaan, deze apparaten kunnen dan mooi gecompenseerd worden door de batterij tijdens de dure uren. De meter saldeert natuurlijk wel intern, maar als je dan toch een batterij hebt om het net te ontlasten dan is het natuurlijk het mooist als dat op de fase is waar je verbruikers zitten.

Zit je kookplaat trouwens niet achter K1 of K2? Als dit niet zo is dan heb je daar nog wel wat te winnen, ik zie geen kookgroep zitten in je kast.

Ikzelf heb een 2,5 mm2 XMVK kabel door zo'n goot laten zakken, is minder zwaar dan YMVK en voor deze toepassing meer dan voldoende. Vastgezet bij het verlaten van de koof, gaat geen kant op.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
@Knielen dank voor je reactie, leuk om de ervaring van iemand te zien die al iets soortgelijks gedaan heeft.

Mbt je verhaal over de fases. Mijn aanname was inderdaad dat de meter intern saldeert, dus dat het dan niet meer heel erg uit zou maken. En verder dat de batterij aardig wat kan trekken, tegelijkertijd met de zware verbruikers op dezelfde fase dacht ik dat dat dan beter was op een andere fase.

De kookplaat zit op K2. K1 is de binnenunit van de warmtepomp.

  • pman63
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 00:49
Hengelen wordt nog een hele klus, beter probeer je meteen met een pvc pijp (grijs is iets flexibeler) van beneden naar boven te gaan en daarna de kabel er door. van boven of beneden maakt dan niet zoveel uit. De boor zal iets dikker dan de pijp moeten zijn en minimaal de lengte van de dikte van de muur als je horizontaal boort.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
pman63 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:56:
Hengelen wordt nog een hele klus, beter probeer je meteen met een pvc pijp (grijs is iets flexibeler) van beneden naar boven te gaan en daarna de kabel er door. van boven of beneden maakt dan niet zoveel uit. De boor zal iets dikker dan de pijp moeten zijn en minimaal de lengte van de dikte van de muur als je horizontaal boort.
Interessante take, dan zou het gat niet haaks moeten zijn maar in een schuine hoek naar boven ofzo..

  • pman63
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 00:49
Tommiiee schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 17:30:
[...]

Interessante take, dan zou het gat niet haaks moeten zijn maar in een schuine hoek naar boven ofzo..
Inderdaad, ik weet niet precies hoe groot/diep die koof is maar je kan denk ik beter een boor van een cm of 25 of 40 lang kopen dan kun je wel diagonaal door de muur heen en buigt die pvc-pijp ook wat makkelijker zodra die tegen de tegenoverliggende wand komt.

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 28-11 13:09
Tommiiee schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:01:
@djluc Dank voor je reactie :)

Een werkschakelaar kan ook een mogelijkheid zijn. De reden dat ik nu voor de CEE stekker gekozen had was het gemak om hem op te kunnen pakken bij bijv. een verhuizing. Ik zal me eens verdiepen in zo'n werkschakelaar.

Het is inderdaad een enkelfase apparaat. Onze zonnepanelen zijn ook op een fase aangesloten (12 stuks). De fases zijn nu als volgt verdeeld:

L1: zonnepanelen, airco, en vrijwel al het normaal verbruik
L2: warmtepomp, oven, kookplaat en nog wat klein verbruik
L3: wasmachine en droger

Ik zat aan L3 te denken, maar misschien is L1 dan toch beter?

Zo'n hangkabel zal ik ook eens bekijken. Dank voor de tip.
Batterij om spanning te verlagen tbv uitval zon-PV omvormer? er is al best veel over faseverdeling geschreven. Zeker ook meten als het goed zonnig is (nu wellicht wat lastig) om te zien hoe de fases verdeeld zijn. Je kan ook in de grafieken van je omvormer zoeken. Mocht die nu soms geblokkeerd worden in de zomer omdat het voltage op het net te hoog is zou je die batterij er bij kunnen zetten. zie verder dat topic.
Als er sprake is van ten minste 4mm2 kabel, dan kom ik bij YMVK uit? Zoiets (of dus 5 aderig, of dikker dan 4). Is dat voldoende buigzaam om zo door te trekken en uiteindelijk rechtstreeks op de groep in te pluggen?
Ik zou dus dit pakken:

https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-5x6-per-meter/

Maar het kan zeker met minder. De kabel die je aanhaalt die kan het al.


Als je wil maak eens goede foto's van die koof nu die klaar is zowel zijkant als bovenzijde.

[ Voor 25% gewijzigd door djluc op 16-10-2026 19:00 ]


  • Amarja
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17-10 11:53
Precies weer een voorbeeld van'waarom ik liever 1 fase 40 ampere als hoofdaansluiting gebruik dan 3 fase 25 ampere.


Ik heb trouwens mijn batterijen als zelfbouwproject gedaan. 4 maal 16s lifepo4 à 360 Ah per cel. Daar zitten 45 zonnepanelen op aangesloten, en de overproductie van stroom gebruik ik inmiddels om crypto mee te minen, aangezien terugleveren netto geld kost als ik afschrijving systeem incalculeer.

  • Cyberpope
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

ik was (nou ja ben, kan het nog niet altijd laten) ook z'n idioot. Als tijd voor de maximaal optie gaan, wat is het beste en meteen voorbereid zijn voor de rest. Alleen in het verleden meer dan eens gebleken dat de werkelijkheid 5 a 10 jaar later toch anders was en nog een keer aan de bak mocht. )

Dus tenzij heel concrete toekomst plannen hebt (laadpaal op zolder wellicht? Nog 10x zonnepanelen erbij? Extra grote batterij waarmee je week off-grid kunt?) bespaar je de extra kosten van een extra zware kabel en het bijbehorende gedoe van het veel lastiger trekken.

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
batterij op zolder ja? is er geen betere plek ivm brandveiligheid te vinden in je huis? zou in ieder geval zo brandveilig mogelijk maken door eigen hokje met paar lagen gips eromheen te timmeren en rookmelders in de buurt te hangen.

[ Voor 45% gewijzigd door Fr33z op 17-10-2026 08:26 ]


  • i-chat
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Amarja schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 06:07:
Precies weer een voorbeeld van'waarom ik liever 1 fase 40 ampere als hoofdaansluiting gebruik dan 3 fase 25 ampere.
Ik had er destijds geen extra geld voor over maar de 8 panelen van nu zou ik best nog wel willen upgraden naar 12 en dan ook de EQ overzetten naar een 3fase systeem
Ik heb trouwens mijn batterijen als zelfbouwproject gedaan. 4 maal 16s lifepo4 à 360 Ah per cel. Daar zitten 45 zonnepanelen op aangesloten, en de overproductie van stroom gebruik ik inmiddels om crypto mee te minen, aangezien terugleveren netto geld kost als ik afschrijving systeem incalculeer.
crypto minen vind ik dan weer echt jammer Als je dat op gpu’s doet kun je nog beter gewoon ai capaciteit aanbieden dat is ook stroomvreterij maar in ieder geval niet ten goede aan wappies en drugsimperiums

Hell ik zou die overcapaciteit nog eerder aan de buren verkopen dan dat ik er witwassen mee zou faciliteren
batterij op zolder ja? is er geen betere plek ivm brandveiligheid te vinden in je huis? zou in ieder geval zo brandveilig mogelijk maken door eigen hokje met paar lagen gips eromheen te timmeren en rookmelders in de buurt te hangen.
batterij op zolder is juist een van de betere plekken vergeleken met de keuken helemaal beneden of onder de trap.

Natuurlijk is buiten het allerbeste al helemaal omdat de brandweer er dan ook bij kan ( voor zover dat zin heeft)

Rookmelders zou ik overigens vervangen door hittemelders lang voordat ze gaan roken of branden worden kapotte accu’s heel heet. Als je dan al kunt schakelen zou je uiteindelijk ontbranden kunnen voorkomen
(Als je zoveel geluk hebt)

Een dubbele laag brandwerende platen met daartussen een goede isolatie van een niet brandbaar materiaal Kan ook een goede optie zijn


Overigens vraag ik me af waarom ts een cee stekker wil ik dacht dat al deze thuisaccu’s met een stekker maar 800w mochten (ont)laden en je bij zwaarder gebruik altijd een vast aansluitkabel nodig had en dus niet alleen een losse contactdoos op een lege groep

[ Voor 35% gewijzigd door i-chat op 17-10-2026 09:21 ]


  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
Dank voor de reacties allen :)
djluc schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 18:57:
Batterij om spanning te verlagen tbv uitval zon-PV omvormer? er is al best veel over faseverdeling geschreven. Zeker ook meten als het goed zonnig is (nu wellicht wat lastig) om te zien hoe de fases verdeeld zijn. Je kan ook in de grafieken van je omvormer zoeken. Mocht die nu soms geblokkeerd worden in de zomer omdat het voltage op het net te hoog is zou je die batterij er bij kunnen zetten. zie verder dat topic.
De omvormers kunnen vrij draaien, qua voltage zijn er geen beperkingen te zien.
Als je wil maak eens goede foto's van die koof nu die klaar is zowel zijkant als bovenzijde.
U vraagt, wij draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yiTQFRO0OpNJcBDM7HVp0LBlQ6U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s0aa33gKrheGY5QwcKjnh6rW.jpg?f=fotoalbum_large
Er staat nu achter de railing een hoop troep, dat gedeelte wordt dan dus helemaal vrijgemaakt en daar zou de batterij komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wz_7NqEQKDJYT2w_rJ9euqw6QZw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kdzIZLg9d4oo0eBXbXFJeGOh.jpg?f=fotoalbum_large
Fr33z schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 08:25:
batterij op zolder ja? is er geen betere plek ivm brandveiligheid te vinden in je huis? zou in ieder geval zo brandveilig mogelijk maken door eigen hokje met paar lagen gips eromheen te timmeren en rookmelders in de buurt te hangen.
Ik begrijp je zorgen. Het betreft hier een tussenwoning met erg weinig mogelijkheden qua ruimte maar dus ook qua aanleg van een aparte groep. Onder de trap was een mogelijkheid, maar dat zag ik absoluut niet zitten. De keuken was misschien nog een optie, maar daar kon ik niet (goed) een nieuwe groep krijgen. Buiten of in de berging is de ruimte ook beperkt en onverwarmt, dus dat gaat ten koste van de effectiviteit. Dus uiteindelijk is dit de minst slechte oplossing.

Wel is het ook de reden waarom ik dus voor de IndeVolt SolidFlex heb gekozen. Vanwege de semi-solid batterij techniek en daarmee acht ik de kans op brand lager dan bij andere batterijen. Desalniettemin komt er zeker een melder boven de batterij en iets van blusmateriaal wat ervoor geschikt is.
i-chat schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:09:
Overigens vraag ik me af waarom ts een cee stekker wil ik dacht dat al deze thuisaccu’s met een stekker maar 800w mochten (ont)laden en je bij zwaarder gebruik altijd een vast aansluitkabel nodig had en dus niet alleen een losse contactdoos op een lege groep
Ja hierboven kreeg ik ook al de suggestie voor een werkschakelaar, dus dat ga ik uitzoeken. De CEE-stekker kwam meerdere keren naar voren als goede optie in een van de thuisbatterij topics en ik vond het wel een prettige gedachte dat ik hem eenvoudig helemaal los zou kunnen koppelen en verplaatsen/meenemen.

[ Voor 12% gewijzigd door Tommiiee op 17-10-2026 10:01 ]


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Batterij in je trapgat. Slecht plan, als dat ding gaat roken is je vluchtweg geblokkeerd.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
Wolly schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:12:
Batterij in je trapgat. Slecht plan, als dat ding gaat roken is je vluchtweg geblokkeerd.
Op deze manier dus niet. De trap is vrij toegankelijk want de batterij staat dus aan de andere kant van de trap. En mocht er brand uitbreken, dan fikt "alleen" de zolder af ipv het hele huis.

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Tommiiee schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:22:
[...]

Op deze manier dus niet. De trap is vrij toegankelijk want de batterij staat dus aan de andere kant van de trap. En mocht er brand uitbreken, dan fikt "alleen" de zolder af ipv het hele huis.
En de giftige dampen/rook vullen in no time je gehele huis.

Ik zou niet zo lichtzinnig denken over de veiligheid, tenzij je alleen woont dan moet je het zelf weten natuurlijk.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
Wolly schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:29:
[...]


En de giftige dampen/rook vullen in no time je gehele huis.

Ik zou niet zo lichtzinnig denken over de veiligheid, tenzij je alleen woont dan moet je het zelf weten natuurlijk.
Oké, fair enough. Ik waardeer de waarschuwing. Wat zou jij een goede plek vinden in een tussenwoning?

  • djazzy
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 28-11 00:43
En vergeet niet gelijk even utp kabeltje mee te trekken als je toch bezig bent

uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 28-11 12:52
Vaak worden de accu's in kasten buiten opgesteld (in schuur/ afdak) als binnen geen optie is, de accu heeft dan wel 'heat-pads' nodig.
Lifepo4 accu's kunnen uit zich zelf niet dóór branden zoals lithium accus in auto's bijvoorbeeld, lifpo4 kunnen wel roken en ontgassen als bij kortsluiting geen 60 volt DC zekering per accu is toegepast.

[ Voor 7% gewijzigd door natural colour op 17-10-2026 10:36 ]

20x JA Solar 6.9KW; Victron RS6000 1 fase; accu 32kwh: Panasonic 7H Mono; Midea fancoils; Atlantic Explorer V4;


  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
natural colour schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:35:
Vaak worden de accu's in kasten buiten opgesteld (in schuur/ afdak) als binnen geen optie is, de accu heeft dan wel 'heat-pads' nodig.
Lifepo4 accu's kunnen uit zich zelf niet dóór branden zoals lithium accus in auto's bijvoorbeeld, lifpo4 kunnen wel roken en ontgassen als bij kortsluiting geen 60 volt DC zekering per accu is toegepast.
Geldt dat ook voor PiB's? Ik dacht dat dit het geval was voor thuisbatterijen met grote capaciteit en vaste aansluitingen die echt door een installateur moet worden geïnstalleerd.

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
trap is inderdaad wel een open verbinding.. maar goed, hitte en rook hebben de eigenschap vooral omhoog te willen... de overige giftige gassen die mogelijk vrij komen geen idee...


misschien kan je nog een ventilatie (vooral afzuiging) naar buiten realiseren en een mooie kast om de accu heen met fermacell platen...

[ Voor 11% gewijzigd door SMSfreakie op 17-10-2026 10:39 ]

404 Signature not found


  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
Ik zie veel reacties over de brandveiligheid en daar ben ik ook wel blij om, want dat is wel een onderwerp waar ik me druk over maak. Zoals geschetst is dat dé reden waarom ik voor de IndeVolt SolidFlex heb gekozen. Ik begrijp dat er nooit 100% garantie is tegen brand, maar ik heb daar wel een beter gevoel bij dan bij andere PiB's vanwege de semi-solid techniek.

Ik zie daar echter geen inhoudelijk reacties op. Hoe kijken jullie daar specifiek naar?

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 28-11 12:52
Tommiiee schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:38:
[...]

Geldt dat ook voor PiB's? Ik dacht dat dit het geval was voor thuisbatterijen met grote capaciteit en vaste aansluitingen die echt door een installateur moet worden geïnstalleerd.
is Pib het type accu? want die jij had genoemd ken ik niet, de cellen in thuis accu's is vrijwel altijd het Lifepo4 type.
In Nederland mogen we thuis accu's nu nog zelf aanleggen, in buitenland ligt dat vaak heel anders!
Hier in een ongebruikte slaapkamer een kleine ruimte gemaakt van 3 lagen speciale gipsplaat voor de de 2 accu's van á 16 kwh, voorzien van rookmelder... ventilatie moet nog een keer- in afwachting op de regelgeving voor thuis accu's-

20x JA Solar 6.9KW; Victron RS6000 1 fase; accu 32kwh: Panasonic 7H Mono; Midea fancoils; Atlantic Explorer V4;


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
als de overheid (en energie bedrijven) teveel geld gaan verliezen op thuis accu's schroeven ze de regelgeving wel op...

404 Signature not found


  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
natural colour schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:47:
[...]


is Pib het type accu? want die jij had genoemd ken ik niet, de cellen in thuis accu's is vrijwel altijd het Lifepo4 type.
In Nederland mogen we thuis accu's nu nog zelf aanleggen, in buitenland ligt dat vaak heel anders!
Hier in een ongebruikte slaapkamer een kleine ruimte gemaakt van 3 lagen speciale gipsplaat voor de de 2 accu's van á 16 kwh, voorzien van rookmelder... ventilatie moet nog een keer- in afwachting op de regelgeving voor thuis accu's-
Ja dit betreft dus een plugin battery, alleen zou ik de schuko afknippen (zoals in de handleiding beschreven) en die vervangen voor CEE of dus een werkschakelaar.

  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 11:35

PeepPeepPeep

Ik zei het nog!

Tommiiee schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:43:
Ik zie veel reacties over de brandveiligheid en daar ben ik ook wel blij om, want dat is wel een onderwerp waar ik me druk over maak. Zoals geschetst is dat dé reden waarom ik voor de IndeVolt SolidFlex heb gekozen. Ik begrijp dat er nooit 100% garantie is tegen brand, maar ik heb daar wel een beter gevoel bij dan bij andere PiB's vanwege de semi-solid techniek.

Ik zie daar echter geen inhoudelijk reacties op. Hoe kijken jullie daar specifiek naar?
Als het voor jou de gewenste (brand)veiligheid geeft: prima! Het systeem is veilig, maar andere systemen net zo goed. Anders zou het allang uit de handel gehaald zijn. Ik heb ook nooit gehoord van een situatie waarbij een brand is ontstaan door een goed en juist aangesloten batterijsysteem. Maar als dat het geval zou zijn, dan is het altijd door prutswerk, onjuiste en inferieure producten (denk aan de bekabeling) enz.

Zorg wel voor een goede betrouwbare rookmeldsysteem en zeker ook een hittemelder. Dan ben je nooit te laat mocht een situatie zich voordoen. En slapen/verblijven er personen op zolder? Dan zorgen voor vluchtwegen en alle mogelijkheden in een voorkomende situatie doornemen.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
@PeepPeepPeep nee er verblijven zeker geen personen op zolder. Is gewoon wasruimte / opslag / warmtepomp, etc. Die rook- en hittemelder gaan er zeker komen.

  • Raven
  • Registratie: November 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

M.b.t. brandveiligheid, zijn (relatief nieuwe) natrium accu's dan niet een beter idee?

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
goed dat je er over nadenkt! het is waarschijnlijk een aanvaardbaar risico maar wel iets om bij stil te staan. Waarschijnlijk is je batterij relatief veilig inderdaad maar als er een veiliger plek beschikbaar zou zijn kan da een overweging zijn. Het is alleen moeilijk hard/binair te maken in de zin van 'wel/niet veilig'.

over de vraag wat dan een goede plek is in een tussenwoning: misschien wel gewoon niet. elk type woning heeft zn voor- en nadelen. Een thuisbatterij is een hebbedingetje/leuke gadget geen levensbehoefte. Dus mocht iemand concluderen dat het veiligheidsrisico groot is dan is de keuze voor 'geen thuisbatterij' natuurlijk okm valide.

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 28-11 13:09
Tommiiee schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:57:
Dank voor de reacties allen :)


[...]

De omvormers kunnen vrij draaien, qua voltage zijn er geen beperkingen te zien.


[...]

U vraagt, wij draaien.
[Afbeelding]
Er staat nu achter de railing een hoop troep, dat gedeelte wordt dan dus helemaal vrijgemaakt en daar zou de batterij komen.

[Afbeelding]


[...]

Ik begrijp je zorgen. Het betreft hier een tussenwoning met erg weinig mogelijkheden qua ruimte maar dus ook qua aanleg van een aparte groep. Onder de trap was een mogelijkheid, maar dat zag ik absoluut niet zitten. De keuken was misschien nog een optie, maar daar kon ik niet (goed) een nieuwe groep krijgen. Buiten of in de berging is de ruimte ook beperkt en onverwarmt, dus dat gaat ten koste van de effectiviteit. Dus uiteindelijk is dit de minst slechte oplossing.

Wel is het ook de reden waarom ik dus voor de IndeVolt SolidFlex heb gekozen. Vanwege de semi-solid batterij techniek en daarmee acht ik de kans op brand lager dan bij andere batterijen. Desalniettemin komt er zeker een melder boven de batterij en iets van blusmateriaal wat ervoor geschikt is.


[...]

Ja hierboven kreeg ik ook al de suggestie voor een werkschakelaar, dus dat ga ik uitzoeken. De CEE-stekker kwam meerdere keren naar voren als goede optie in een van de thuisbatterij topics en ik vond het wel een prettige gedachte dat ik hem eenvoudig helemaal los zou kunnen koppelen en verplaatsen/meenemen.
Als je die deksel van de koof af haalt kan je denk ik best netjes 1 of meerdere buizen aanleggen. Ik zou dan ergens onderweg ook nog een gat of luikje maken zodat je de buis goed vast kan zetten.

Meteen meerdere buizen leggen, dan hoef je nu geen dikkere kabel, en kan je later wat bijtrekken. Omdat het dan niet zoveel werk is kan je later prima er een kabel bij krijgen dus zou ik niet investeren in teveel kabel nu.

UTP er bij is een goede.

Betreft brandvoorschriften van accu's ben ik niet goed op de hoogte qua exacte regelgeving (voor zover die al klaar is). Vraag: Heb je een schuurtje o.i.d?

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
@djluc Ik heb een schuurtje, dat is een houten berging zonder isolatie en verwarming. Daarnaast zou het een hels karwei zijn om daar een nieuwe groep naartoe te krijgen. Ik ben ook bezig met een verkenning voor een laadpaal dus vandaar dat ik dat ook al weet.

  • i-chat
  • Registratie: Maart 2005
  • Niet online
Tommiiee schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:33:
[...]

Oké, fair enough. Ik waardeer de waarschuwing. Wat zou jij een goede plek vinden in een tussenwoning?
niet in maar naast

Een buitenkast of schuurtje zou perfect zijn of een loze plek tegen de gevel kan ook eventueel een klein afdakje erboven
Veel merken zijn geschikt voor buitenmontage

  • audb
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 18-11 10:15
natural colour schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:47:
[...]


is Pib het type accu? want die jij had genoemd ken ik niet, de cellen in thuis accu's is vrijwel altijd het Lifepo4 type.
In Nederland mogen we thuis accu's nu nog zelf aanleggen, in buitenland ligt dat vaak heel anders!
Hier in een ongebruikte slaapkamer een kleine ruimte gemaakt van 3 lagen speciale gipsplaat voor de de 2 accu's van á 16 kwh, voorzien van rookmelder... ventilatie moet nog een keer- in afwachting op de regelgeving voor thuis accu's-
Je mag idd het zelf aanliggen maar de verzekering eist dat je deze door een erkende instalateur laat na kijken.
En zelf zou ik alles voor de veiligheid doen even een schoef verkeerd in de verdeelkast aandraaien en je hebt problemen.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
audb schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:54:
[...]

Je mag idd het zelf aanliggen maar de verzekering eist dat je deze door een erkende instalateur laat na kijken.
En zelf zou ik alles voor de veiligheid doen even een schoef verkeerd in de verdeelkast aandraaien en je hebt problemen.
Zeker, ik heb een elektricien die de boel zal aansluiten maar die werkt naar eigen zeggen alleen nog maar in de meterkast, dus het aanleggen moet ik allemaal zelf doen. Ik laat hem de groep doen en de stekker wellicht ook (of ten minste controle).

[ Voor 22% gewijzigd door Tommiiee op 17-10-2026 17:15 ]


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

audb schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 16:54:
[...]

Je mag idd het zelf aanliggen maar de verzekering eist dat je deze door een erkende instalateur laat na kijken.
Waar heb je dat gelezen? Want in Nederland is er VZIW geen enkele verplichting tot controle/aanleg door erkend installateur. In Belgie is dat anders.

Ja, je kan voor gaas gaan als je hebt lopen beunen. Maar wie eist die bewijst. Als jij je kabel netjes aansluit, de boel hebt berekend en hebt afgezekerd, dan wens ik ze veel succes.
Qua brandveiligheid, ik heb nog geen enkel nieuwsbericht gezien over een thuisaccu die in de fik is gevlogen. Toeval? Of misschien vliegen ze gewoon niet zo snel in de fik?
Ik wordt er altijd een beetje kriegelig van als mensen daar over beginnen "omdat autos en fietsen en telefoons ook in de fik vliegen". Terwijl die doorgaans andere type accus hebben, er bespaard wordt op BMS, laders en kabels beschadigd raken en aan weersinvloeden blootgesteld worden. Idem met PV waar hoge temperaturen, hoge spanning en vocht tot brandgevaar kunnen leiden. Prove me wrong.

Kabel: meer dan 2,5mm2 is overbodig. Misschien wil je er later nog een onderverdeler of 3-fase setup bouwen, maar dan kun je de kabel altijd nog vervangen. 6mm2 is overkill. En 4mm2 ga je niet terugverdienen oid, worst case verlies je een watt of 20 over de kabel bij maximale belasting.
Hier heb ik de omvormers direct aangesloten in een lasdoos, werkschakelaar is ook netjes/prima, stekker zou ik zelf niet gauw kiezen. Alleen maar weer extra overgangen en kosten voor die ene keer dat je hem ooit los gaat halen.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
@_ferry_ zou jij dan gewoon voor 3-ader XMVK 2,5mm gaan?

  • Cyberpope
  • Registratie: April 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

Tommiiee schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:55:
@_ferry_ zou jij dan gewoon voor 3-ader XMVK 2,5mm gaan?
Ja, als de max 3000 watt is. De verliezen die je hebt als gevolg van de kabel, verdien je met de meerprijs van de kabel amper terug.

En wat ik in de discussie over brandveiligheid vooral ook mis, is dat een batterij lastig met water te blussen is als het fout gaat. Dat is mede een reden waarom de brandweer niet zo blij is met zolder. Dan is hij heel lastig het huis het te krijgen.

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Waarom leg je niet meteen 3-fase aan op een verdeelkastje boven op zolder?
Ymvk 5x 2,5 of 4 mm2

Kan je nog eens wat uitbreiden.
Dit heb ik in mijn schuurtje hangen voor 6 batterijen, autolader en 3fase PV omvormer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ak4_VVjgjhsHI6WCSIKMhvGTleY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DeJoC21rL5gwvtVfgcMMnE9h.jpg?f=fotoalbum_large

Ik erger me kapot (ja echt) aan die enphase klojo van een installateur, pico bello BV.
Niet eens de moeitje nemen om er een wartel in te draaien van 40 ct als doorvoer en trekontlasting..
Ik zou niet te hard aan die kabel trekken, die schroefjes van de q-relay is toch al niet veel soeps.

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Tommiiee schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 17:55:
@_ferry_ zou jij dan gewoon voor 3-ader XMVK 2,5mm gaan?
Ja. Of eventueel een 5x2,5, voor als je in de toekomst nog meer zou willen doen en er een onderderverdeler gewenst is, zoals hierboven. Maar dat is een beetje kosten versus baten kwestie.

[ Voor 11% gewijzigd door _ferry_ op 17-10-2026 18:08 ]


  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
Dank voor de reacties weer tot dusver. Ik zie een aantal suggesties om een wat zwaardere kabel aan te leggen voor het geval dat.

Ik voorzie daar eigenlijk niets op dit moment, dus in denk dat ik nu gewoon de voorkeur geef aan neerleggen wat ik nodig heb voor dit. Wel wil ik het proberen zo te doen dat ik de kabel in de toekomst eenvoudig zou kunnen vervangen mocht dat toch nodig zijn.

Ik denk dat ik wel utp mee trek en heel misschien nog iets voor een normaal stopcontact (op weer een andere groep dan de batterij uiteraard), maar ik denk eigenlijk zelfs dat niet.

Ik ga er eens over nadenken :)

  • Fua
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 28-11 04:01

Fua

Ik heb in het verleden ook wat kabels door zo'!n koof aangebracht. Bij mijn zaten ze met weggewerkte schroeven vast. Even zoeken, maar ook op de trap 1 plaat eruit gehaald. Dan kan je je pvc wat makkelijker aanbrengen en vastzetten.

Ik heb toen de andere koof gebruikt en de kabels via de kruipruimte weer richting de meterkast gebracht.

In ieder geval succes. En neem inderdaad een dikkere kabel dan je nodig hebt en leg meteen wat netwerkkabel mee.

Fua


  • tmcenergi
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-10 17:26
Als eerste zou ik beginnen met een geschiktere plaats te vinden voor jouw batterij. De locatie lijkt niet geschikt naar NEN 1010 normen en bij welke schade dan ook (waar we niet op hopen) ben je niet gedekt bij een brand of inboedelverzekering. Je hebt ook brandvertragende gipsplaten nodig voor erachter en ernaast en ze moeten minimaal 60cm in de breedte en hoogte ruimte hebben in omtrek en mogen niet naast deuren of ramen geplaatst worden. Verder over de vraag L1 2 of 3. Je hebt minimaal 15 ampere op de fase nodig waar je deze groep op gaat zetten wanneer je 3kw wil laden/ontladen. Monitor dus welke fase dit aantal ampere over heeft met een marge van zekee 2 ampere en zeker af met minimaal een b25 0.3 ma aardlek zekeringsautomaat (geen 0.03) ivm het piekvermogen van jouw zonnepanelen. Gebruik minimaal 6 kwadraats kabels. Maar meet vooral je fases goed door hoeveel ruimte je hebt per fase en zet de batterij voor je er problemen mee krijgt op een geschikte locatie.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 28-11 22:14
tmcenergi schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:26:
Als eerste zou ik beginnen met een geschiktere plaats te vinden voor jouw batterij. De locatie lijkt niet geschikt naar NEN 1010 normen en bij welke schade dan ook (waar we niet op hopen) ben je niet gedekt bij een brand of inboedelverzekering. Je hebt ook brandvertragende gipsplaten nodig voor erachter en ernaast en ze moeten minimaal 60cm in de breedte en hoogte ruimte hebben in omtrek en mogen niet naast deuren of ramen geplaatst worden. Verder over de vraag L1 2 of 3. Je hebt minimaal 15 ampere op de fase nodig waar je deze groep op gaat zetten wanneer je 3kw wil laden/ontladen. Monitor dus welke fase dit aantal ampere over heeft met een marge van zekee 2 ampere en zeker af met minimaal een b25 0.3 ma aardlek zekeringsautomaat (geen 0.03) ivm het piekvermogen van jouw zonnepanelen. Gebruik minimaal 6 kwadraats kabels. Maar meet vooral je fases goed door hoeveel ruimte je hebt per fase en zet de batterij voor je er problemen mee krijgt op een geschikte locatie.
Heb ik iets gemist? Sinds wanneer staat in de nen1010 waar je een accu wel en niet neer mag zetten?

0.3 mA aardlek? Dat is wel heel weinig, die zou meteen trippen, je bedoelt 30 mA. En die 6 mm2, niet direct voor 10 mm2 gaan? Sorry met dit soort adviezen hebben geen waarde, vul gewoon even calculator voor kabel berekening in, moet wel beste afstand zijn om met max 3 kW belasting op 6 mm2 uit te komen.

  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

tmcenergi schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:26:
Als eerste zou ik beginnen met een geschiktere plaats te vinden voor jouw batterij. De locatie lijkt niet geschikt naar NEN 1010 normen en bij welke schade dan ook (waar we niet op hopen) ben je niet gedekt bij een brand of inboedelverzekering.
Welke wet regelt ook al weer dat de (niet openbare) NEN1010 verplicht is voor particulieren en een voorwaarde voor je verzekering?

Of roep je maar wat in de rondte ;)

[ Voor 3% gewijzigd door fsfikke op 18-10-2026 18:24 ]

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 11:14
fsfikke schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:23:
[...]

Welke wet regelt ook al weer dat de (niet openbare) NEN1010 verplicht is voor particulieren en een voorwaarde voor je verzekering?

Of roep je maar wat in de rondte ;)
NEN1010 is openbaar, je moet alleen naar NEN-connect en gratis account aanmaken.
En delen worden vernoemd in het bouwbesluit, wat wel door wet is aangewezen.
Makkelijk is anders...

[ Voor 13% gewijzigd door Dapdodo op 18-10-2026 18:38 ]


  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11:25
Voor wat betreft dat boren van een gat van de meterkast naar die koof, hoe is bedacht om dat zo te doen dat je niet door je afvoer of de leidingen van je warmtepomp gaat?

Surrounded by fragile little souls.


  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Nu online

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

Tommiiee schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 10:22:
Op deze manier dus niet. De trap is vrij toegankelijk want de batterij staat dus aan de andere kant van de trap. En mocht er brand uitbreken, dan fikt "alleen" de zolder af ipv het hele huis.
En wat denk je van het bluswater? Dat loopt ook overal heen natuurlijk.. geeft heel veel nevenschade als je pech hebt. Als het je alleen om een vrije aftocht gaat dan snap ik je, maar een schuur of bijkeuken is wellicht een beter idee. Buiten onder een afdak kan meestal ook maar staat de accu in de winter zichzelf warm te houden wat uiteraard zonde van de energie is.

[ Voor 23% gewijzigd door Alfa Novanta op 18-10-2026 19:17 ]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 11:48
Frappuccino schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:48:
Voor wat betreft dat boren van een gat van de meterkast naar die koof, hoe is bedacht om dat zo te doen dat je niet door je afvoer of de leidingen van je warmtepomp gaat?
Goede vraag, daar zit zeker een deel van de zorgen. Ik heb goede foto's van voor de bouw, en dat betekent in principe dat het goed uit te meten zou moeten zijn. Maar het risico bestaat inderdaad dat ik door de afvoer of warmtepompleidingen ga en dat is absoluut niet de bedoeling.

Gisteren gekeken of ik de top van de koof eenvoudig kon openen, maar dat is helaas niet gelukt. Het werken in een trapgat is alles behalve ideaal, dus ik ga daar binnenkort even het juiste materiaal voor halen. Als de koof open is, kunnen we in ieder geval goed checken of de foto's nog overeenkomen met de werkelijkheid. Ik twijfel nog of we de koof toch bij de trap zelf ook gaan openen in het kader van better safe than sorry. Maargoed, is er ook geen haast bij, dus we gaan met gepaste snelheid.
Alfa Novanta schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:02:
[...]

En wat denk je van het bluswater? Dat loopt ook overal heen natuurlijk.. geeft heel veel nevenschade als je pech hebt. Als het je alleen om een vrije aftocht gaat dan snap ik je, maar een schuur of bijkeuken is wellicht een beter idee. Buiten onder een afdak kan meestal ook maar staat de accu in de winter zichzelf warm te houden wat uiteraard zonde van de energie is.
Fair point, het blijft wel een risico om de batterij binnen te zetten. Zoals hierboven vaker benoemd lijkt er nog geen praktijkvoorbeeld te zijn van een PiB brand (mits goed aangesloten), maarja wat niet is kan nog komen. Het is dus wel weer een reden waarmee ik voor die semi-solid zou gaan. Maarja als er brand is, dan krijg je dat ding inderdaad niet naar buiten.

Hoewel ik dus wel nog bezig ben met de uitwerking van de klus, denk ik ondertussen zeker nog door over het vraagstuk dit wel of niet door te zetten (al leun ik nu nog naar wel).

[ Voor 33% gewijzigd door Tommiiee op 19-10-2026 14:17 ]