Aparte groep en kabel aanleggen voor thuisbatterij

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 17:30
Hallo allemaal,

De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met uitzoekwerk naar en simulatie van een thuisbatterij. De keuze is gevallen op een IndeVolt SolidFlex 3000 AC 7,2kWh. Om deze optimaal te gebruiken wil ik daar een aparte groep voor aanleggen, zodat hij met 3000 watt kan (ont)laden. Tevens wil ik de standaard schuko stekker afknippen en in plaats daarvan een CEE-stekker monteren. Deze zou dan aangesloten worden op een CEE-stekkerdoos. Achterliggende gedachte hiervan is dat er voor langere tijd zwaardere belasting kan zijn en daar lijkt CEE dan beter geschikt voor te zijn dan schuko.

Nou is het plan om de batterij op zolder neer te zetten, naast de trap. In de hoek van de trap loopt een koof helemaal van boven naar beneden, waar nu riolering en warmtepompleidingen in verstopt zitten. Deze koof is nu uiteraard netjes afgewerkt, en bij voorkeur laat ik die zo heel mogelijk. Het idee is om de koof alleen op zolder open te maken (afdekplaat eraf) om te kunnen werken. Uiteindelijk komen er gaten in de afdekplaat voor de te leggen stroomkabel, die vervolgens direct door de railing kan om uit te komen op de nieuw aan te leggen wdc.

De koof grenst direct aan de meterkast, dus een gat boren moet lukken. Het resultaat is alleen maar van 1 kant te zien, omdat de koof beneden dus gesloten blijft. Ik heb online geprobeerd e.e.a. te vinden, maar ik vind het lastig om goed te bepalen welke boor ik het beste kan gebruiken om een 'mooi' (maar niet té groot) gat te maken voor de kabel. Naar alle waarschijnlijkheid is de muur van gasbeton, maar zeker weten doe ik het niet.

Dus, samenvattend: gat boren in de meterkast naar links naar de koof, op zolder de afdekkap van de koof eraf en dan een kabel van boven naar beneden (of andersom) leggen, waarschijnlijk zonder deze ergens vast te zetten (of alleen boven en beneden). Mijn vraag aan jullie is, welke kabel kan ik hier het beste voor gebruiken? Mijn eerste keuze was XMVK kabel, maar na wat meer onderzoek lijkt YMVK 4mm misschien beter? Hoe kijken jullie daar naar? Maakt het nog wat uit of het om massieve aders gaat? Het werkt wel prettiger als de kabel enige flexibiliteit heeft.

Ik ben geen ervaren klusser, dus ik hoor graag feedback op bovenstaand plan. Eigenlijk wil ik alles zelf realiseren, alleen het aansluiten en monteren van de groep laat ik door een elektricien doen (en evt. het monteren van de CEE stekker en wcd). Zouden jullie dit ook zo doen, of op een andere manier?

Mijn vragen nav bovenstaand verhaal dan nog even op een rijtje:
  1. De CEE-stekker en wcd bestaan in een variant met schroeven en schroefloos. Maakt dat nog iets uit?
  2. Welke kabel kan ik het beste aanleggen tussen de CEE-stekker en de nieuwe groep in de meterkast?
  3. Wat is de beste manier om het gat te boren tussen de meterkast en de trapkoof? Welke boor kan ik daar het beste voor gebruiken? Edit: ter verduidelijking, ik vraag dit vooral ivm de benodigde diameter voor de kabel.
  4. Wat is de makkelijkste manier om de kabel te trekken? Vanuit boven naar beneden en dan door het gat 'hengelen', of juist andersom? Of iets anders?
Om het nog even compleet te maken, hier wat foto's van de situatie (van tijdens de bouw, maar de groepenkastfoto is actueel).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VsKe-WtYVc1VekUGCMlNh5g6fTg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XZbBCfn4NwcDMHNaTE0gWdwt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y3LZcm9IhLgQOY6pinMprTzDhvE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZMLiW0I7GJfZplc32kSInz0Z.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ud9uCW_oiKGLQkXq3oUYbCy8rRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/naufGHwcP1gon4fRnXkKVmoR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bemejr0f-W4wVuFl9ZcXT91U1SQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wpYGke3Vo64Ef8YYaZLWOUPT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f4XsC_XQG3kf_OFC3B22JTu8__0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5eJpYJl0coX8JQtZVYcbR8du.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Nu online
Zou de aansluiting met een werkschakelaar doen, dat is meer gangbaar gezien het een statisch apparaat is.

Het lijkt een enkelfase apparaat te zijn. Goed opletten welke fase je pakt en of je wellicht ook de zonnepanelen aansluiting wilt gebruiken of niet.

Die kabel los naar beneden gooien mag niet, de kabel moet ondersteund zijn. Gebeurt het vaak wel: Ja.
Wat kan je doen: De kabel aan een hangkabel bevestigen zodat deze niet aan zijn eigen gewicht hangt. In een buis stoppen en dan er in steken kan ook. En dan onderweg paar gaten met de dozenboor maken om deze vast te maken. Of een luikje zagen.

Als je de kabel gaat leggen is 4mm2 inderdaad handig. Zou meteen 5 aderig pakken mocht je richting 3 fase willen later. Dan hoeft de hele exercitie niet nog een keer. 6mm2 kan ook uiteraard. Dat geeft je ruimte meer ruimte voor een onderverdeler later mogelijk.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 17:30
@djluc Dank voor je reactie :)

Een werkschakelaar kan ook een mogelijkheid zijn. De reden dat ik nu voor de CEE stekker gekozen had was het gemak om hem op te kunnen pakken bij bijv. een verhuizing. Ik zal me eens verdiepen in zo'n werkschakelaar.

Het is inderdaad een enkelfase apparaat. Onze zonnepanelen zijn ook op een fase aangesloten (12 stuks). De fases zijn nu als volgt verdeeld:

L1: zonnepanelen, airco, en vrijwel al het normaal verbruik
L2: warmtepomp, oven, kookplaat en nog wat klein verbruik
L3: wasmachine en droger

Ik zat aan L3 te denken, maar misschien is L1 dan toch beter?

Zo'n hangkabel zal ik ook eens bekijken. Dank voor de tip.

Als er sprake is van ten minste 4mm2 kabel, dan kom ik bij YMVK uit? Zoiets (of dus 5 aderig, of dikker dan 4). Is dat voldoende buigzaam om zo door te trekken en uiteindelijk rechtstreeks op de groep in te pluggen?

  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:03
Ik zou zelf voor L2 gaan, deze apparaten kunnen dan mooi gecompenseerd worden door de batterij tijdens de dure uren. De meter saldeert natuurlijk wel intern, maar als je dan toch een batterij hebt om het net te ontlasten dan is het natuurlijk het mooist als dat op de fase is waar je verbruikers zitten.

Zit je kookplaat trouwens niet achter K1 of K2? Als dit niet zo is dan heb je daar nog wel wat te winnen, ik zie geen kookgroep zitten in je kast.

Ikzelf heb een 2,5 mm2 XMVK kabel door zo'n goot laten zakken, is minder zwaar dan YMVK en voor deze toepassing meer dan voldoende. Vastgezet bij het verlaten van de koof, gaat geen kant op.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 17:30
@Knielen dank voor je reactie, leuk om de ervaring van iemand te zien die al iets soortgelijks gedaan heeft.

Mbt je verhaal over de fases. Mijn aanname was inderdaad dat de meter intern saldeert, dus dat het dan niet meer heel erg uit zou maken. En verder dat de batterij aardig wat kan trekken, tegelijkertijd met de zware verbruikers op dezelfde fase dacht ik dat dat dan beter was op een andere fase.

De kookplaat zit op K2. K1 is de binnenunit van de warmtepomp.

  • pman63
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 17:51
Hengelen wordt nog een hele klus, beter probeer je meteen met een pvc pijp (grijs is iets flexibeler) van beneden naar boven te gaan en daarna de kabel er door. van boven of beneden maakt dan niet zoveel uit. De boor zal iets dikker dan de pijp moeten zijn en minimaal de lengte van de dikte van de muur als je horizontaal boort.

  • Tommiiee
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 17:30
pman63 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:56:
Hengelen wordt nog een hele klus, beter probeer je meteen met een pvc pijp (grijs is iets flexibeler) van beneden naar boven te gaan en daarna de kabel er door. van boven of beneden maakt dan niet zoveel uit. De boor zal iets dikker dan de pijp moeten zijn en minimaal de lengte van de dikte van de muur als je horizontaal boort.
Interessante take, dan zou het gat niet haaks moeten zijn maar in een schuine hoek naar boven ofzo..

  • pman63
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 17:51
Tommiiee schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 17:30:
[...]

Interessante take, dan zou het gat niet haaks moeten zijn maar in een schuine hoek naar boven ofzo..
Inderdaad, ik weet niet precies hoe groot/diep die koof is maar je kan denk ik beter een boor van een cm of 25 of 40 lang kopen dan kun je wel diagonaal door de muur heen en buigt die pvc-pijp ook wat makkelijker zodra die tegen de tegenoverliggende wand komt.

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Nu online
Tommiiee schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 15:01:
@djluc Dank voor je reactie :)

Een werkschakelaar kan ook een mogelijkheid zijn. De reden dat ik nu voor de CEE stekker gekozen had was het gemak om hem op te kunnen pakken bij bijv. een verhuizing. Ik zal me eens verdiepen in zo'n werkschakelaar.

Het is inderdaad een enkelfase apparaat. Onze zonnepanelen zijn ook op een fase aangesloten (12 stuks). De fases zijn nu als volgt verdeeld:

L1: zonnepanelen, airco, en vrijwel al het normaal verbruik
L2: warmtepomp, oven, kookplaat en nog wat klein verbruik
L3: wasmachine en droger

Ik zat aan L3 te denken, maar misschien is L1 dan toch beter?

Zo'n hangkabel zal ik ook eens bekijken. Dank voor de tip.
Batterij om spanning te verlagen tbv uitval zon-PV omvormer? er is al best veel over faseverdeling geschreven. Zeker ook meten als het goed zonnig is (nu wellicht wat lastig) om te zien hoe de fases verdeeld zijn. Je kan ook in de grafieken van je omvormer zoeken. Mocht die nu soms geblokkeerd worden in de zomer omdat het voltage op het net te hoog is zou je die batterij er bij kunnen zetten. zie verder dat topic.
Als er sprake is van ten minste 4mm2 kabel, dan kom ik bij YMVK uit? Zoiets (of dus 5 aderig, of dikker dan 4). Is dat voldoende buigzaam om zo door te trekken en uiteindelijk rechtstreeks op de groep in te pluggen?
Ik zou dus dit pakken:

https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-5x6-per-meter/

Maar het kan zeker met minder. De kabel die je aanhaalt die kan het al.


Als je wil maak eens goede foto's van die koof nu die klaar is zowel zijkant als bovenzijde.

[ Voor 25% gewijzigd door djluc op 16-10-2026 19:00 ]