• JEHO73
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 26-10 16:04
Hallo

Ik woon in een zogenaamd duurzaam huis vollledig electrisch. We hebben een warmte pomp van 8kw. 17 zonnepanelen en volgens de energie leverancier hebben we eind van het jaar een rekening voor 3000kwh. Dus verbruik min de opgewekte energie.

Nu loop ik tegen 2 vraagstukken aan met op het oog een nieuw energie contract en warmte.

Vraag 1 : hoe ga ik stroom besparen?

Vraag 2 : hoe verwarm ik mijn huis zonder de warmtepomp teveel aan te hebben. ( we hebben alleen beneden vloerverwarming en boven (we hebben een vide) word het ik de kinderkamers max 18 graden met de wp op 21 graden.

Groetjes Jeremy

  • Bravertal
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 13:49
  1. Dus isolatie is top?
  2. Welke ligging zonnepanelen?
  3. Wat voor energiecontract?
  4. Sturing WP?
  5. Thuisbatterij?
  6. Hoeveel verbruikt de wp voor verwarmen woning en voor sww?
Dat zijn de vragen die ik mij stel voor een (mogelijk) gedegen antwoord.

2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:24
Nachtverlaging verhoogt vaak stroomverbruik. Een warmtepomp is energetisch 2% efficiënter per graad aanvoer temperatuur die lager kan. Voor opwarmen na uit hebben betaal je dus dubbel extra.

Dito door het hele huis te verwarmen met alleen de vloer: Dit vraagt een hogere water temperatuur dan het hele huis mee laten draaien.


Wil je het complex maken: Zonnestroom en dynamische tarieven: Je wil kosten besparen, niet stroom.

[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 02-10-2026 23:18 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 14:00
  1. zo min mogelijk elektrische apparatuur aanzetten
  2. als je warmtepomp je enige verwarmingsbron is dan kun je wel elektrische kacheltjes neerzetten maar dat is veel minder zuinig dan een warmtepomp.
Voor minder stroom gebruiken hebben we een mooi topic: Serieus elektriciteit besparen

[ Voor 19% gewijzigd door No Hands op 03-10-2026 06:36 ]

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 12:50
Heb je al een P1 meter? En liefst aparte kwh meter voor de warmtepomp? Begin met monitoren om te kijken waar te besparen valt.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 14:19
Je zou naar je stooklijn kunnen kijken, verder lijkt het mij al vrij goed?

gasweg.nl


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:40

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@JEHO73 Het onderstaande uit jouw "opening post" klopt waarschijnlijk niet:
... en volgens de energie leverancier hebben we eind van het jaar een rekening voor 3000kwh. Dus verbruik min de opgewekte energie.
De 3000 kWh is dat wat de "slimme" meter als "levering" registreert, maar dat is niet gelijk aan het (werkelijke) verbruik in huis min de opwek. Het verbruik in huis bereken ik op de volgende manier:
Verbruik in huis = levering + (opwek - teruglevering)
Of levering = verbruik in huis - (opwek - teruglevering)

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • jurjen_g
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 12:53
Waarom zeg je 'zogenaamd' energie zuinig? Een jaarverbruik van 3000 kWh en 0 m3 gas lijkt mij - afhankelijk van de grootte van je huis - best heel goed?

Je huis verwarmen met iets anders dan je warmtepomp zal naar alle waarschijnlijkheid minder energiezuinig zijn.

Uiteraard kan je spelen met instellingen om er zoveel als mogelijk uit te halen, maar dan moet je wel weten wat je precies wil, en bedenken of de huidige instellingen misschien al best goed zijn.

Kortom, waarom wil je minder elektriciteit gebruiken? Is het omdat je denkt dat 3000 kWh veel teveel is?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:24
jurjen_g schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 18:58:
Kortom, waarom wil je minder elektriciteit gebruiken? Is het omdat je denkt dat 3000 kWh veel teveel is?
3000kWh is netto verbruik, want saldering. Daar komt dus alle opwek van de 17 panelen bij.
Als dat 300W panelen in steile O-W ligging zijn dan levert dat 4100kWh op en wordt het echte verbruik dus 7100 kWh... Maar waarschijnlijk is de opwek meer. Recentere panelen op zuid kan het ook 6000kWh zijn (echt verbruik 9000kWh)

Helemaal niet zo laag dus. Een 8kW warmtepomp die goed gedimensioneerd is en efficiënt zijn werk kan doen heeft een verwacht verbruik van 3300kWh - vervangt 1650 m³ gas volgens omgekeerde koevlaas formule.

En dan is het overig verbruik dus 3800-5700kWh, wat ook alles behalve laag is

Maar @JEHO73 geeft totaal geen informatie waarmee hulp geboden kan worden.

Dus is het gokken en aannames...

[ Voor 5% gewijzigd door Ronald op 03-10-2026 19:27 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • JEHO73
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 26-10 16:04
Ronald schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 19:25:
[...]


3000kWh is netto verbruik, want saldering. Daar komt dus alle opwek van de 17 panelen bij.
Als dat 300W panelen in steile O-W ligging zijn dan levert dat 4100kWh op en wordt het echte verbruik dus 7100 kWh... Maar waarschijnlijk is de opwek meer. Recentere panelen op zuid kan het ook 6000kWh zijn (echt verbruik 9000kWh)

Helemaal niet zo laag dus. Een 8kW warmtepomp die goed gedimensioneerd is en efficiënt zijn werk kan doen heeft een verwacht verbruik van 3300kWh - vervangt 1650 m³ gas volgens omgekeerde koevlaas formule.

En dan is het overig verbruik dus 3800-5700kWh, wat ook alles behalve laag is

Maar @JEHO73 geeft totaal geen informatie waarmee hulp geboden kan worden.

Dus is het gokken en aannames...
Hallo

Daar ben ik weer . Volgend jaar ga ik natuurlijkl meer betalen voor energie . Dus in mijn ogen als ik 10kw afneem en 6 opwek betaal ik gewoon die 10 toch? Ik wil dus die 10 naar beneden brengen maar geen comfort inleveren.

Ik heb 17 panelen van 420wp die op zuid zuidoost. .De warmte pomp is een Intergas xcourse van 8kw .

Ik zal een screenshot van de energie leverancier uploaden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rYmfnKChfFOOW49dibZKmbAy-Ps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NCfjiUzYW6ZDMTioQyUEfbuO.jpg?f=fotoalbum_large dit is van vandaag. Moet ik mij zorgen maken over energie kosten volgend jaar ?

Wat zijn de tips?

Groetjes Jeremy

[ Voor 17% gewijzigd door JEHO73 op 06-10-2026 22:17 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:24
Je gaat de 10 betalen én energie belasting over betalen.
De 6 ga je weinig voor terug zien.

Het heeft dus waarde om stroom te gebruiken als de zon schijnt. Tapwater maken als de zon schijnt is de eerste stap.
Kan dat niet met slimme aansturing, configureer het op moment dat de zon hoogste staat. Voor 0 complexiteit 80% van het effect.

Je kunt dagverhoging inzetten om minder te verwarmen tijdens de avond piek , die is duur met dynamische contracten.

Kleine verlaging in de ochtend om die dure piek te dempen.

Het gaat niet idioot schelen helaas.

Jouw winst zit niet in verbruik warmtepomp maar onderzoeken waarom je huis excl de pomp circa 7000kWh nodig heeft. Dat is 2x gemiddelde van een gezin en daar verwacht ik dat meer te winnen is.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 08:13

Sport_Life

Solvitur ambulando

De grootste besparing (in geld) is de energieprijzen een beetje in de gaten houden, er zijn diverse topics over te vinden. Momenteel is de prijs best hoog, afgelopen voorjaar was de prijs 30-40% lager (rond de 20ct vs 32ct nu), dat is snelle winst. Maar daar heb je nu niet zoveel aan.

7000 kWh naast de warmtepomp is vrij fors, heb je niet toevallig een electrische auto of airco?

[ Voor 6% gewijzigd door Sport_Life op 06-10-2026 23:32 ]

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | 2x Zappi v2.1 | Stevens Super Flight '25


  • JEHO73
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 26-10 16:04
Sport_Life schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 23:29:
De grootste besparing (in geld) is de energieprijzen een beetje in de gaten houden, er zijn diverse topics over te vinden. Momenteel is de prijs best hoog, afgelopen voorjaar was de prijs 30-40% lager (rond de 20ct vs 32ct nu), dat is snelle winst. Maar daar heb je nu niet zoveel aan.

7000 kWh naast de warmtepomp is vrij fors, heb je niet toevallig een electrische auto of airco?
Hoi

Die warmtepomp van 7 kw komt van de warmte berekening van het huisontwerp. Hij verwarmt alleen de beneden verdieping en de badkamer op de verdieping. We hebben een 300 liter buffervat. En we hebben een vide.

Zou wat extra panelen een optie wezen?

Groetjes Jeremy

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:24
De 7kW van de warmtepomp is echt iets anders dan het verbruik (7000 kWh) van alles behalve die warmtepomp… je grootste verbruik is niet warmtepomp…

Ja dat vraagt even omdenken omdat je zelf primair de warmtepomp verdenkt van het heel hoge verbruik van je huishouden…

PS: ga niet in de eenheden grabbelton wroeten… daardoor begrijp je het denk ik niet

[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 08-10-2026 23:46 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • JEHO73
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 26-10 16:04
Hoi Ronald

Ik ben electromonteur al een jaar of 30 dus eenheden snap ik wel.

Op.zich klopt alles wel natuurlijk als ik zie dat alles electrish is in huis . 2 ovens ,qooker , vaatwasser, wasmachine,droger enz

Vroeg me alleen af hoe kan je nog energie besparen.

Groetjes Jeremy

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:24
Meten is weten...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 13:40

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Maar weet wat je meet ...

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights