Geen gas via P1, Stedin wijst naar leverancier

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • KillerZero86
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 25-09 16:35
Recentelijk heb ik een P1 dongel aangeschaft zodat ik mijn energieverbruik in Home Assistant kan laten zien. Maar hier zit geen gasdata bij. Het gaat om de slimmelezer mini, ik heb daar wat firmware op geschoten zodat ik nu ruwe telegrammen kan zien (ik dacht eerst dat het een mbus/index probleem was). Er zit geen gasdata in het telegram.

Dus ik verder kijken. Ik heb een Landys + Gyr E350, en wat ik daarover vindt (https://www.gebruikershandleiding.com/Landis-Gyr-E350/preview-handleiding-896714.html) hoort er een 1.24.1.0 in de roulatie van gegevens op het display te staan met daarin het serienummer van de gasmeter. De slimme meter slaat 1.24.1.0 over, wat volgens bovenstaande handleiding zou kunnen betekenen dat er geen gasmeter is geconnect. Huh.

Dus ik op de gasmeter zelf kijken. Volgens de handleiding van stedin (https://www.stedin.net/klantenservice/veelgestelde-vragen/mijn-slimme-gasmeter-communiceert-niet-met-mijn-slimme-elektriciteitsmeter) ben ik op zoek naar ‘>>>’. Dat staat er niet op. Dus dan maar de knoppencombinatie zoals aangegeven en 48 uur (!) wachten.

Dat helpt niet. Dan maar contact met Stedin (alles via Whatsapp, tot zo ver). Alles wat Stedin wil zeggen is dat omdat de gasdata wel op afstand uitgelezen kan worden, de connectie wel goed moet zijn. Mijn gasmeter is een E06D40 56 van Landys + Gyr. Volgens de handleiding (https://www.liander.nl/-/media/alliander/liander/meter-manuals/handleidingen/landis-gyr/technische-handleiding-landis-gyr-g4--e06d40-56-g6--e10d40-59.pdf, pagina 7) kan deze direct via GPRS met de wereld praten. Stedin wil hier niets van weten. Zij zien data, leiden hier direct uit af dat de gasmeter en elektriciteitsmeter met elkaar moeten praten (gasmeter kan volgens hun niet direct data versturen, dat moet via de electriciteitsmeter). Ik stuur ze een P1 telegram, doet ze niets. Ik moet maar contact opnemen met de energieleverancier (hoe zijn zij verantwoordlijk voor P1 telegrammen?) en contact opnemen met de leverancier van de P1 lezer.

Lieve Tweakers, wat moet ik nu? Morgen ga ik maar even voor de vorm contact opnemen met de energieleverancier, maar de meter is van Stedin, niet van de energieleverancier. Aangezien ik ruwe P1 telegrammen uit de meter kan lezen en daar geen gasdata instaat wil ik ook niet de leverancier van de P1 lezer lastigvallen, hij kan ook geen gasdata tevoorschijn toveren. Ik heb zelfs nog dit topic gevonden: Geen gasverbruik via P1 meter waar het advies is om contact op te nemen met de Netbeheerder. Stedin, dus.

Voor reference:
XMX5LGBBFG1009321608

1-3:0.2.8(42)
0-0:1.0.0(260924193154S)
0-0:96.1.1(4530303331303033313938303635353136)
1-0:1.8.1(011364.024*kWh)
1-0:1.8.2(011410.843*kWh)
1-0:2.8.1(000000.000*kWh)
1-0:2.8.2(000000.000*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.352*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00001)
0-0:96.7.9(00003)
1-0:99.97.0(3)(0-0:96.7.19)(260314000108W)(0000008712*s)(180522171555S)(0000004352*s)(171220115924W)(0000000190*s)
1-0:32.32.0(00000)
1-0:32.36.0(00000)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
1-0:31.7.0(002*A)
1-0:21.7.0(00.352*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
!5C5E