Vol elektrische warmtepomp op vloerverwarming uit '96

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Stefertje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06:21
Hi allemaal,

Ik lees al een behoorlijk tijdje mee op het forum maar nu toch mijn eerst echte post.

Ik heb een huis gekocht uit 96. Ik wil hier de boel verduurzamen en direct de CV ketel laten vervangen door een vol elektrische warmtepomp.

Er zit op de beneden verdieping van het huis vloerverwarming met 2 jaga radiatoren. Dit is sinds de bouw (96) en hier is nog niets aan gedaan. Huis wordt netjes warm, alles werkt prima.

De vloerverwarming bestaat uit WTH slang. op de minder dan 70m2 zitten 4 groepen voor de vloerverwarming. Zoals op de foto te zien is die ik ga toevoegen is de toevoer van de CV op de verdeler knepen en dient deze vergroot te worden en verder dient ook de verdeler vervangen te worden.

Nu het volgende: Ik krijg gemengde berichten van verschillende installateurs, de ene zegt de hele vloer eruit en nieuwe vloerverwarming met meer groepen, de ander zegt lekker laten zitten, werkt prima met een warmtepomp.

Nu ben ik opzoek naar oprecht advies wat nu te doen: Hele vloer (tegels, dekvloer+slangen) verwijderen en compleet nieuwe vloer leggen. Of bestaande tegels eruit, nieuwe gietvloer erin en met de nieuwe warmtepomp werkt dit prima.

Ja, ik begrijp dat in de wereld van nu je misschien meer groepen zou willen maar het is me opgevallen hoe dik de leidingen zijn, verder kan ik overal €15k verbranden maar als het niet nodig is, is het niet nodig.


Jullie advies: Vloer eruit of werkt prima.


Graag jullie reacties


Afbeeldingslocatie: https://iili.io/nfX7907.md.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door Stefertje op 11-09-2026 21:36 ]

Alle reacties


  • Stefertje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06:21
Ooh ja, vergeten te melden, er is eind maart 3 dubbel glas gemonteerd in de grote ramen in de huiskamer, dit zal vast mee helpen

  • MisterMailman
  • Registratie: Februari 2006
  • Nu online
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

Iets meer info helpt, gebruik het template :)

Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos


  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 08:03
Lijkt op wth slangen 20x3,4mm.

we hebben tientallen woningen met zulke vloerverwarmingsslangen voorzien van een fe- warmtepomp…


Op basis van de foto kunnen we natuurlijk niet zien hoe ver de slangen uit elkaar liggen etc..


Maar als het voorheen (gasketel) warm werd zonder extreme temperaturen zal het dat met een warmtepomp ook doen.


Aandachtspuntjes;

Koppelingen even vooraf bestellen, liggen niet overal op voorraad.

Nieuwe pomploze verdeler plaatsen en leidingwerk naar verdeler vergroten.

juist dimensioneren warmtepomp

Wellicht systeem toch even preventief spoelen :)

2050vandaag, waarom wachten?


  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:28

DIY

Ik sluit me aan bij Bjorn.

De verdeler die je nu hebt mengt het te hete water van de cvketel terug naar een temperatuur die je vloer in kan (25-40 graden), dat is bij een warmtepomp niet nodig. Dus die zeker vervangen voor een pomploze ltv verdeler, zodat je warmtepomp geen onnodig hoge aanvoer temperatuur hoeft te leveren.

[ Voor 50% gewijzigd door DIY op 11-09-2026 23:07 ]


  • Stefertje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06:21
Dank voor jullie reacties. Dus even voor de duidelijkheid, er zou geen reden zijn omdat de vloerverwarming uit 1996 komt om deze te vervangen?

Systeem zou prima moeten kunnen werken lees ik, en eigenlijk is het dus echt geld weg gooien om je vloer helemaal opnieuw te doen? Correct?

Ik zal mij eens buigen over de template, maar ik zie dat dit best moeilijk wordt. Ik weet het verbruik, maar dit was voordat er HR+++ (3 dubbel) werd geïnstalleerd. Verder heb ik de sleutel nog niet en is bijv. hoh afstand van de vloerverwarming nu nog onmogelijk om te meten.

  • Croga
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 07:15

Croga

The Unreasonable Man

De hele truuk met een warmtepomp is dat hij wellicht nóg zuiniger wordt bij de juiste afgifte maar ook bij minder perfecte afgifte al behoorlijk goed werkt.

Een warmtepomp werkt het beste bij lage temperatuur afgifte. De perfecte oplossing is dan ook een perfecte vloerverwarming. Een warmtepomp is een hele slechte keuze bij kleine radiatoren waar het water met 80+ graden doorheen moet. Maar daar zit echt heel erg veel tussenin.
Als je enorme radiatoren hebt in een goed geïsoleerd huis kun je ook gewoon een warmtepomp gebruiken. Wellicht zit ie dan niet op de perfect COP maar het werkt wel.

Jij hebt hier een oudere vloerverwarming. Die zal niet zo'n perfect rendement halen als een nieuwe. Maar hij is absoluut geschikt om een warmtepomp op aan te sluiten. Daar moet je echt niet de hele vloer voor open gaan breken; die kosten ga je er nooit meer uit halen.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 19:38
Stefertje schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 06:26:

Systeem zou prima moeten kunnen werken lees ik, en eigenlijk is het dus echt geld weg gooien om je vloer helemaal opnieuw te doen? Correct?
Je hebt een systeem liggen wat het huis warm krijgt met water op lage temperatuur.

Dus ja, het is geschikt… ongeacht h-o-h


Het enige is dus zorgen dat het hogere debiet naar de afgifte kan, want met lage deltaT heb je veel meer water nodig.
Met 4 groepen is dn20, 25/26mm pex of 22mm staal gewenst.

De Jaga’s zijn nog extra te pushen met fans (zie jaga DBE zelfbouw en heatmeister topics)


Hoe zit het met afgifte in rest van huis?

Je wil zoveel mogelijk afgifte inzetten. Daarmee druk je de benodigde Ta nog verder. Het is een opvatting dat bovenverdiepingen niet verwarmd worden als de afgifte dicht gezet is: die worden dan verwarmd door beneden en daar moet dus extra gewerkt worden: hogere Ta.

Alle afgifte inzetten geeft meer comfort, minder vocht, en het kost amper tot geen extra stroom door hogere COP.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 20:09

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Stefertje schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 06:26:


Systeem zou prima moeten kunnen werken lees ik, en eigenlijk is het dus echt geld weg gooien om je vloer helemaal opnieuw te doen? Correct?
Je bent heel erg op zoek naar een positief antwoord. Het kan ook zo zijn dat het net niet lekker werkt en je je vloer er alsnog uit moet halen, maar dan staan al je meubels er al op. Je moet dus echt wat meer onderzoek doen; je wil echt voldoende debiet kunnen halen.

Verder: hoe is de rest van het huis verwarmd? Gewone radiatoren doen niks bij 27 graden watertemperatuur. Vervolgens gaat er warmte van beneden naar boven en jij vraagt af waarom het niet lekker aanvoelt in je huis.

[ Voor 17% gewijzigd door teacher op 12-09-2026 09:07 ]

Wise enough to play the fool


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:36
teacher schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 09:02:
[...]


Je bent heel erg op zoek naar een positief antwoord. Het kan ook zo zijn dat het net niet lekker werkt en je je vloer er alsnog uit moet halen, maar dan staan al je meubels er al op. Je moet dus echt wat meer onderzoek doen; je wil echt voldoende debiet kunnen halen.

Verder: hoe is de rest van het huis verwarmd? Gewone radiatoren doen niks bij 27 graden watertemperatuur. Vervolgens gaat er warmte van beneden naar boven en jij vraagt af waarom het niet lekker aanvoelt in je huis.
Ik heb hier boven T33’s hangen die bij 27 graden toevoer en 25 graden retour prima kamers op temperatuur houden. Zonder extra ventilatoren.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Nu online

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Djvdb schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 09:38:
[...]

Ik heb hier boven T33’s hangen die bij 27 graden toevoer en 25 graden retour prima kamers op temperatuur houden. Zonder extra ventilatoren.
Dat wil ik en @Stefertje horen! - Overtuigend als anekdote, maar ik kan dit niet bevestigen.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:36
dunklefaser schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 10:08:
[...]

Dat wil ik en @Stefertje horen! - Overtuigend als anekdote, maar ik kan dit niet bevestigen.
In dat geval vetrouwen op natuurkunde ;). Hytools app kan je een mooie inschatting geven hoeveel kw radiatoren nog afgeven bij bepaalde aanvoer en retour temperatuur. Met een warmteverliesberekening weet je wat je nodig hebt per kamer en kun je zien of de radiator groot genoeg is om de kamer op temperatuur te houden. Zolang er warmer water door een radiator stroomt dan de kamertemperatuur geven radiatoren warmte af. De vraag is doen ze genoeg om de kamers op temperatuur te houden.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Jager
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 01-10 19:59
Hier ook warmtepomp + radiatoren waarbij maximale gemeten aanvoer temperatuur 35 graden is geweest.

Wel moet ik zeggen dat mijn warmtepomp in de winter wel 24hr verwarmt.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 19:38
@teacher ik draai al jaren op een vergelijkbare configuratie vloer zonder de Jaga’s… met pomploze verdeler en Ta <35
(De Jaga’s zullen het verschil in vloeroppervlak tussen onze situaties kunnen opvangen )

Waarom ben je bezorgd?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Stefertje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06:21
De rest van het huis is verwarmd met normale radiatoren welke in de basis uit staan. Omdat wij het fris/koud in de winter houden. Even eventueel het idee om de normale radiatoren te vervangen voor jaga’s. De warmte uit de huiskamer blijft beneden omdat deze gescheiden is door een tussendoor naar de hal.

Ik snap dat ik het positief wil zien, maar ik krijg constant tegenstrijdige berichten, zo ook in deze thread..

Ik snap dat het niet 100% ideaal is. Maar 15k uitgeven om alles eruit te bikken en een volledige nieuwe vloer te leggen is ook niet ideaal..


@ Ronald: bedoel je dat je op een soortgelijk systeem als ik draai thuis en hier geen problemen mee ondervindt?

Wat belangrijk is om te melden is dat we dus van dubbel glas uit 96 naar 3 dubbel glas HR+++ zijn gegaan en misschien het verlies wat je met een warmtepomp krijgt is hiermee opgevangen.?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 19:38
4 groepen 14mm slang 10 h-o-h over 55m² en daar druk ik via een dn16 leiding (nu nog met CV) max 35 graden heen.

Komt binnenkort een Vaillant 55/8.1 en we gaan aftakken van de DN25 pex die heel dichtbij de verdeler langs gaat komen.. Ik heb geen enkele angst dat het niet gaat werken.
Ik moet alleen niet denken aan snel opwarmen... ik ben blij met 0,3C per uur... en met een wamtepomp wil je dat ook niet... kost weer extra stroom.

Wat betreft die verwarming boven: Stap ajb van de illusie af dat je daar niet verwarmd.

De isolatie waarde van de verdiepingsvloer is nihil... en een binnendeur is er ook niet goed in. Dus je duwt stevig veel vermogen naar boven.

Stel je hebt het boven 15C... en het vriest buiten 5 graden. Dan heb je 20 graden delta en dat gaat door je muren, ramen en dak heen...

Dat is 80% van het verlies als je boven op 20C zou houden.

Jouw tussenvloer transporteert dus snel ergens in de 2,5kW +- 1kW.

En dat vermogen moet je vloer en jaga's leveren bovenop het verlies van de woonkamer zelf direct naar buiten...

Dus je moet echt veel, veel meer vermogen in de woonkamer rammen en dat gaat dus enkele graden (tot rustig 10) - aan 2% extra stroom per graad, kosten...

Deelverwarming is een draak voor een warmtepompsysteem... en bestaat dus de-facto niet.
Dit is je grootste risico (als de zorg van @teacher al klopt) om niet goed te gaan draaien op een FE-systeem.

[ Voor 25% gewijzigd door Ronald op 12-09-2026 13:21 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:15
Ik draai deze dagen 's morgens ook gewoon 27 graden met radiatoren. T20 radiatoren doen idd vrij weinig onder de 35 graden, maar het T22 en T21 spul doet gewoon mee, ook zonder boosten.

  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Ik zou dit wel aandurven. als je meer rekenkundige zekerheid wil kan met mindergas.nl je jaarlijks gasverbruik uitrekenen (of je kan de vorige bewoner vragen). Gasweg.nl vertelt dan of je leidingen dik genoeg zijn.

je kan dan ook een beetje pielen en voor jezelf zien wat het met je aanvoertemperatuur doet als je de radiatoren boven wel of niet mee laat werken.

Als ik geld er op in zou moeten zetten zou ik zeggen dat dit goed gaat, niet in de laatste plaats omdat je al met lage temperatuur verwarmt!

[ Voor 7% gewijzigd door asdfvdsa op 12-09-2026 18:34 ]

gasweg.nl


  • Stefertje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06:21
teacher schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 09:02:
[...]


Je bent heel erg op zoek naar een positief antwoord. Het kan ook zo zijn dat het net niet lekker werkt en je je vloer er alsnog uit moet halen, maar dan staan al je meubels er al op. Je moet dus echt wat meer onderzoek doen; je wil echt voldoende debiet kunnen halen.

Verder: hoe is de rest van het huis verwarmd? Gewone radiatoren doen niks bij 27 graden watertemperatuur. Vervolgens gaat er warmte van beneden naar boven en jij vraagt af waarom het niet lekker aanvoelt in je huis.
Ik zit net even te kijken, de rest van het huis wordt volledig verwarmd door jaga tempo radiatoren op 2 radiatoren na (in de nieuwe aanbouw slaapkamer, wil ik toch veranderen voor een saga en op de gang beneden hangt een design radiator / kapstop.

  • Stefertje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06:21
Deelverwarming is een draak voor een warmtepompsysteem... en bestaat dus de-facto niet.
Dit is je grootste risico (als de zorg van @teacher al klopt) om niet goed te gaan draaien op een FE-systeem.
Wat bedoel je met deelverwarming? een hybride systeem?

Excuus als niet helemaal mee komen maar er komen zoveel termen voorbij dat Ik duizelig van wordt...

Ik heb inmiddels contact gehad met 3 installateurs, en ze zeggen allemaal iets anders... :-)

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 18:15
Deelverwarming is je huis maar deels verwarmen. Omdat alle ruimtes binnen de geïsoleerde schil zitten en onderling weinig isolatie hebben zal er altijd warmte van de ene ruimte naar de ander lekken. Als jij dan boven helemaal niet stookt moet de vloerverwarming van beneden dat opvangen.
Handiger is om gewoon boven mee te verwarmen, thermostaatkraan op 18-19 graden afstellen en verder van afblijven. Dan heb je minder warmteverlies op de benedenverdieping, krijgt je warmtepomp zijn vermogen makkelijker weg, is er meer water beschikbaar voor een defrost en warmt je huis een stuk makkelijker en zuiniger op.

Lage temperatuur verwarming is overigens een stuk lekkerder dan die stoten die een CV ketel geeft. Voor je gevoel staat een radiator van 32 graden niet eens aan, maar je slaapkamer warmt wel gewoon op.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 19:38
Stefertje schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 19:12:
[...]

Wat bedoel je met deelverwarming? een hybride systeem?

Excuus als niet helemaal mee komen maar er komen zoveel termen voorbij dat Ik duizelig van wordt...

Ik heb inmiddels contact gehad met 3 installateurs, en ze zeggen allemaal iets anders... :-)
@_JGC_ heeft antwoord denk ik al duidelijk genoeg gegeven…


Maar vragen is goed, stel ze, en vraag door als je meer/andere uitleg nodig hebt.

De domme vraag is de vraag niet gesteld.


Installateurs kennis laat te vaak te wensen over, dus leg hun ideeën ook gewoon hier neer

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Stefertje
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06:21
Aah, duidelijk.

Zo snap ik hem beter.

Maar dan even resume: Ik heb als het goed is 20mm slangen, wat mee helpt aan de doorstroming, verder met de Jaga’s in het gehele huis is dit in principe goed omdat jaga’s goed kunnen werken met een warmtepomp (zelfs beter met fans erbij)

Volgende mij begrijp ik uit bovenstaande reacties dat het niet ideaal is maar wel zou moeten werken met de huidige installatie. Ik snap dat het het mooiste zou zijn om de gehele vloer eruit te halen, nieuwe dekvloer storten, komt dit ook met kosten (15k+?) ga ik deze kosten er nog uit halen? Cq. Gaat het vernieuwen van de vloer een beter rendement opleveren voor de warmtepomp of gaat de warmtepomp het gewoonweg niet doen ?


Ik ben blij met al jullie adviezen en uiteraard zou ik graag hebben dat iedereen hetzelfde zegt: ja of nee.

Ik heb het gevoel dat er overwegend positief wordt gereageerd of lees ik dit verkeerd?
Pagina: 1