Vraag


  • superduper
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 20-10 10:48

superduper

Z3_3.0 Woeiiii

Topicstarter
Nav alle nieuwsberichten ben ik me ook maar aan het orienteren op een warmtepomp. redelijk wat gelezen en AI adviezen ingewonnen en alles lijkt erop dat voor mij een hybride WP past.

Ik heb een huis uit ~1970, matig geisoleerd, geen vloerverwarming (kan ook niet, ga ik niet aan beginnen), CV ketel 9 jaar oud (ITAG i28C), zonnepanelen, gaskookplaat.

Op kantoor en slaapkamer hangt een airco waar ik mee kan verwarmen. Daardoor is de radiator verwarming alleen nodig in de woonkamer/keuken.

Gasverbruik ~900m3 / jaar.

Adviezen komen uit op ATAG energion M 40 of 50. (waarschijnlijk wel gedomineerd door lekkere samenwerking met de ATAG ketel).

De eerste offerte van mijn vaste lokale, installateur (die mijn huidige ketel heeft geplaatst en odnerhoud), en ook ATAG dealer komt op 13k en een lever/installatie termijn van 3-12 maanden. 8)7

Ik heb daarom maar andere bedrijven om een offerte gevraagd, want dit was niet helemaal wat ik verwacht. Of is dit het effect van een warmtepomp wilde westen hoogseizoen? Dat men simpel de max vraagt?

Alle reacties


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:25
Maar waarom de hybride warmtepomp? Voor dat geld zou in de meeste gevallen een full electric installatie mogelijk moeten zijn, waarmee de besparing op lange termijn veel hoger is. En de complexiteit van het verwarmingssysteem niet toeneemt.

Maar voordat hier echt advies gegeven kan worden, kijk eens naar het FAQ-topic en loop de FAQ na. Er is meer informatie nodig (leidingwerk, afgiftevermogen, warmteverlies).

En kijk eens op warmtepompofgas.nl én gasweg.nl voor berekeningen op jouw situatie.

Mening: AI is een handige adviseur, maar is vooral heel goed in het samenvatten van vaak herhaalde informatie in haar bronnen. En die bronnen zijn niet neutraal op dit onderwerp. Ik krijg in Gemini "Remeha" als belangrijkste bron, dat is een CV-boer.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • superduper
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 20-10 10:48

superduper

Z3_3.0 Woeiiii

Topicstarter
mar-10 schreef op donderdag 10 september 2026 @ 13:02:
Maar waarom de hybride warmtepomp? Voor dat geld zou in de meeste gevallen een full electric installatie mogelijk moeten zijn, waarmee de besparing op lange termijn veel hoger is. En de complexiteit van het verwarmingssysteem niet toeneemt.

Maar voordat hier echt advies gegeven kan worden, kijk eens naar het FAQ-topic en loop de FAQ na. Er is meer informatie nodig (leidingwerk, afgiftevermogen, warmteverlies).

En kijk eens op warmtepompofgas.nl én gasweg.nl voor berekeningen op jouw situatie.

Mening: AI is een handige adviseur, maar is vooral heel goed in het samenvatten van vaak herhaalde informatie in haar bronnen. En die bronnen zijn niet neutraal op dit onderwerp. Ik krijg in Gemini "Remeha" als belangrijkste bron, dat is een CV-boer.
Waarom? De woning is al ouder en matig geisoleerd, en dan wijzen alle advies sites naar hybride. Ben met je eens dat de opgegeven prijs niet echt past bij een vrij simpele hybride WP....

  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:25
Dat advies is leuk, maar hier willen we meer weten voordat er advies komt. Kijk naar die drie linkjes en ga data verzamelen en informatie delen.

Voor jouw opgegeven verbruik kan een kleine WP het helemaal alleen aan. Ook die kleine "hybride" warmtepomp kan het alleen aan. Tenzij jouw afgifte te klein is, maar dat weten we nu niet. Dus FAQ-topic doorlezen en radiatoren opmeten.

Het is naar mijn mening zonde om enkel een gasaansluiting en CV-ketel te hebben om SWW te maken. Een gasaansluiting kost 300 euro per jaar, CV-ketel heeft ook onderhoudskosten.
En dan negeren we het belangrijkste nadeel van hybride: als een van de twee apparaten niet werkt, werkt het hele systeem niet meer.

De tweede vraag is of je ergens ruimte hebt voor een SWW-vat of een warmtepompboiler. Dan kun je in een keer van het gas a.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 21:30
Wellicht kun je voor dat bedrag ook een full electric propaanwarmtepomp laten installeren.

PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:22
Matige isolatie... 1970, relatief laag gasverbruik...

Deeltijd stoken in een deel van het huis... of gecamoufleerd met de airco.
Dit zijn factoren voor een matig presterend hybride systeem.

Wees alsjeblieft niet eigenwijs en vooringenomen, @superduper, Wees duidelijk hoe je het huis verwarmd en gebruikt...


Vind je de airco prettig, dan is een airco voor beneden en een warmtepomp boiler een prima optie... even een inductieplaat in de keuken droppen en klaar is Clara.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • superduper
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 20-10 10:48

superduper

Z3_3.0 Woeiiii

Topicstarter
Bedankt allemaal; ik ga het dan maar eens van scratch af bekijken. Ik moet zeggen dat ik met die Faq er ook niet helemaal uitkom (kW per radiator?). Ik had niet gedacht aan airco beneden voor verwarmen, zou nog kunnen. Een elect kookplaat 'droppen' blijkt ook wat lastig ivm upgraden van meterkast en daarbij hele lange wachttijd.


Het type huis is een drive-in woning; ik woon dus op de eerste boven de garage. De huidige ketel hangt in een heel klein stookhokje, waar ik het niet voor me zie om een buffervat te plaatsen. Ik woon hier alleen, waarbij soms mijn vriendin erbij is, maar soms ben ik ook tijden bij mijn vriendin en is het hele huis 'uit'.


Volgens gasweg.nl:
Als ik alleen de woonkamer en badkamer meeneem:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
🟠  Alleen een hoge temperatuur warmtepomp is geschikt

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Aanbevolen warmtepomp │                 5 kW │
│ Schatting warmtevraag │               4.4 kW │
│ Gasverbruik           │               900 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                64 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │              751 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              375 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 15mm (binnen Ø 13mm) │
└───────────────────────┴──────────────────────┘

┌───────────────────────┬───────────────────┬────────┐
│ Afgifte               │ Vermogen bij 64°C │ Inhoud │
├───────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ T10 50×120  woonkamer │             500 W │    3 L │
│ T33 180×60  woonkamer │            3500 W │   18 L │
│ T10 50×100  badkamer  │             400 W │    3 L │
├───────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ Totaal                │            4400 W │   24 L │
└───────────────────────┴───────────────────┴────────┘

Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 64°C  ·  0°C → 53°C  ·  +15°C → 33°C

→ https://gasweg.nl/?gas=900&rad=T10:50x120:woonkamer,T33:180x60:woonkamer,T10:50x100:badkamer
Neem ik alle kamers mee (waar zelden iemand is, kinderen zijn het huis uit). Ik twijfel wel of dit goed is ingeschat, want mijn opgegeven gas verbuik is ook zonder deze radiatoren:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
🟡  Warmtepomp kan!

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Aanbevolen warmtepomp │                 5 kW │
│ Schatting warmtevraag │               4.4 kW │
│ Gasverbruik           │               900 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                48 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │              751 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              375 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 15mm (binnen Ø 13mm) │
└───────────────────────┴──────────────────────┘

┌───────────────────────────────┬───────────────────┬────────┐
│ Afgifte                       │ Vermogen bij 48°C │ Inhoud │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ T10 50×120  woonkamer         │             300 W │    3 L │
│ T33 180×60  woonkamer         │            1900 W │   18 L │
│ T10 50×100  badkamer          │             200 W │    3 L │
│ T20 120×60  Gang beneden      │             500 W │    7 L │
│ T20 180×60  Slaapkamer kids1  │             800 W │   11 L │
│ T20 180×60  Slaapkamer kids 2 │             800 W │   11 L │
├───────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ Totaal                        │            4400 W │   53 L │
└───────────────────────────────┴───────────────────┴────────┘

Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 48°C  ·  0°C → 41°C  ·  +15°C → 29°C

→ https://gasweg.nl/?gas=900&rad=T10:50x120:woonkamer,T33:180x60:woonkamer,T10:50x100:badkamer,T20:120x60:Gang%20beneden,T20:180x60:Slaapkamer%20kids1,T20:180x60:Slaapkamer%20kids%202

[ Voor 113% gewijzigd door superduper op 11-09-2026 12:39 ]


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 22:25
Met de huidige radiatoren is het best wel lastig, een hybride zal ook niet lekker werken.

De T33 kun je van ventilatoren (bv heatmeister) voorzien waardoor de afgifte verbeterd. Bij de andere radiatoren wil dat amper. Voor een WP moeten die vervangen worden :-(

Een inductieplaat heeft geen driefase nodig. Dat kan prima met een kookgroep.

Driefase is overhyped (zeg ik met mijn 3x25A uit 1965 ;) ). Je hebt het enkel nodig voor een laadpaal of een grote WP (>9kW)

[ Voor 6% gewijzigd door mar-10 op 11-09-2026 16:12 ]

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • superduper
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 20-10 10:48

superduper

Z3_3.0 Woeiiii

Topicstarter
mar-10 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:10:
Met de huidige radiatoren is het best wel lastig, een hybride zal ook niet lekker werken.

De T33 kun je van ventilatoren (bv heatmeister) voorzien waardoor de afgifte verbeterd. Bij de andere radiatoren wil dat amper. Voor een WP moeten die vervangen worden :-(

Een inductieplaat heeft geen driefase nodig. Dat kan prima met een kookgroep.

Driefase is overhyped (zeg ik met mijn 3x25A uit 1965 ;) ). Je hebt het enkel nodig voor een laadpaal of een grote WP (>9kW)
Klopt, 3 fase heb ik ook al uit mijn hoofd gezet. Maar ik heb ook geen kookgroep en geen ruimte meer in mijn kast. En de gevraagde electriciens hadden duidelijk geen zin en 'tijd' om dit te fixen. Een plaat op 1 groep vind ik te beperkt.

Als ik nu kijk naar mijn recente gasverbruik met het 1 pers huishouden is het nog maar 500 m3 / jaar. MIsschien laat ik het hele idee wel varen. En misschien verkoop ik de tent wel..

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 20:47
Doe voor de zekerheid anders even een warmte verliesberekening via bv Heatpunk.co.uk dan weet je beter waar je aan toe bent en krijg je ook een advies over het afgifte vermogen.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:22
superduper schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:14:
Een plaat op 1 groep vind ik te beperkt.
Een kookgroep is 7,2kW.

Daar is echt ontzettend weinig beperkt aan... Effectief waarschijnlijk meer dan de gasplaat daadwerkelijk in de pannen weet te krijgen... Want die dingen zijn daar heel erg niet goed in.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • superduper
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 20-10 10:48

superduper

Z3_3.0 Woeiiii

Topicstarter
Ronald schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 19:26:
[...]


Een kookgroep is 7,2kW.

Daar is echt ontzettend weinig beperkt aan... Effectief waarschijnlijk meer dan de gasplaat daadwerkelijk in de pannen weet te krijgen... Want die dingen zijn daar heel erg niet goed in.
Op een kookgroep is er inderdaad geen probleem, maar die heb ik dus niet en heeft een uitbreiding van mijn groepenkast nodig. Op 1 enkele groep (normale stekker) zijn de kookplaten mi wel te beperkt..
Pagina: 1