Beste Tweakers,
Al jaren lees ik graag mee op dit mooie forum, nu toch echt zelf een vraag waarbij ik een beroep op jullie kennis doe.
4 installateurs op bezoek gehad en allen geven ze te hoge vermogens op en adviseren altijd een buffervat.
Mijn insteek is gericht op een nauwkeurig gedimensioneerde warmtepomp zonder buffervat met beperkte elektrische piekondersteuning, terwijl de installateur kiest voor een overgedimensioneerde warmtepomp met buffervat om piekbelasting volledig thermisch op te vangen.
Zijn mijn berekeningen en daaraan verbonden conclusies correct?
Kan iemand een installateur aanbevelen in mijn regio die dezelfde insteek heeft als ik?
Regio weert/venlo/roermond
Mijn situatie:
• Historisch gasverbruik: 2022 775 m³, 2023 805 m³, 2024 817 m³, 2025 924 m³
• Bouwjaar woning: 1953
• Isolatieniveau: vloer Rc 3,5 / wanden Rc 4,5 / dak Rc 2,0, kozijnen HR++ glas, Ventilatie met WTW
• Verwarmde ruimtes: BG 75 m² @ 20°C, hal 5 m² @ 16°C, verdieping 48 m² @ 16°C
• Vloerverwarming: 65 m², 100 mm h.o.h., 16x2 mm, 8 groepen altijd open, 40°C ontwerp
• Huidig systeem: vloerverwarming + 3 radiatoren type 22 40x120cm (met dynamische radiator afsluiters
en thermostaatknoppen)
• Cv-ketel draait al ruim 2 jaar met een maximum temperatuur van 40 graden en dat zonder comfort
klachten. Ook staat de thermostaat continue ingesteld dus geen nachtverlaging
• Ontwerpbuitentemperatuur: -7°C
Piekwarmtevraag
• Totaal gemiddeld gasverbruik: 830 m³/jaar
• Gemiddeld zomer/tapwaterverbruik: 8 m³/maand
• Tapwaterverbruik per jaar = 8 × 12 = 96 m³/jaar
• Ruimteverwarming gasverbruik = 830 - 96 = 734 m³/jaar
• Warmtebehoefte ruimteverwarming = 734 × 8 = 5872 kWh/jaar
• Gemeten winterdagverbruik: 8,8 m³/dag
(11 jan. 2026; gem -3.4, max 0,7 min. -8.9)
• Warmteproductie winterdag = 8,8 × 8 = 70,4 kWh/dag
• Gemiddeld thermisch vermogen = 70,4 / 24 = 2,93 kW
• Gemeten buitentemperatuur meetdag: -3,4°C gemiddeld
• Gemiddelde binnentemperatuur woning: 18,5°C
• DeltaT meetdag = 18,5 – (-3,4) = 21,9 K
• DeltaT ontwerp = 18,5 - (-7) = 25,5 K
• Opschalingsfactor = 25,5 / 21,9 = 1,16
• Piekwarmtevraag = 2,93 × 1,76 = 3,41 kW
• Met 15% veiligheidsmarge = 3,41 × 1,15 = 3,92 kW
• Aanbevolen maximaal warmtepompvermogen: circa 4 kW
Ik zie de dimensionering van het systeem liever niet gebaseerd op één gemeten piekdag, omdat dat voor mij een momentopname is die niet representatief is voor het grootste deel van het stookseizoen. Ik vind het belangrijker dat het systeem zo ontworpen wordt dat het in voor- en najaarscondities efficiënt en stabiel kan moduleren op de vloerverwarming, bij voorkeur buffervrij en zonder pendelgedrag. Als dat goed is ingeregeld en de afgifte klopt, is het voor mij minder relevant wat het piek vermogen is. Zolang er voor uitzonderlijke koude situaties een beperkte elektrische back-up beschikbaar is om het comfort te garanderen.
Controle afgiftesysteem
• Geschatte slanglengte vloerverwarming = 65 × 10 = 650 m
• Gemiddelde groepslengte = 650 / 8 = 81 m
• Waterinhoud slang = 0,113 L/m
• Waterinhoud vloerverwarming = 650 × 0,113 = 73,5 L
• Geschatte totale systeeminhoud incl. radiatoren/leidingen = 90–110 L
• Benodigd systeemvolume buffervrij = 10 L/kW × 6 kW = 60 L
• Conclusie: buffervrij draaien mogelijk op enkel de vloerverwarming omdat de radiatoren nageregeld zijn.
• Vloerafgifte bij 35–40°C ≈ 60–80 W/m²
• Totale vloerafgifte = 65 × 70 = 4,6 kW
• Radiatorafgifte LT geschat = 3–4 kW (staan enkel aan bij lage buiten temperaturen)
• Totale afgiftecapaciteit systeem = 7–8 kW+
SWW:
- voldoende plek voor boiler
- 200 liter nodig
- geen DWTW aanwezig, we hebben een nebia spashower 2.0 neveldouche 5ltr/min
Warmtepompvoorkeur:
L/W: stil, zuinig, verkrijgbaarheid en goede aftersales, home assistant integratie
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed
foto's:


Al jaren lees ik graag mee op dit mooie forum, nu toch echt zelf een vraag waarbij ik een beroep op jullie kennis doe.
4 installateurs op bezoek gehad en allen geven ze te hoge vermogens op en adviseren altijd een buffervat.
Mijn insteek is gericht op een nauwkeurig gedimensioneerde warmtepomp zonder buffervat met beperkte elektrische piekondersteuning, terwijl de installateur kiest voor een overgedimensioneerde warmtepomp met buffervat om piekbelasting volledig thermisch op te vangen.
Zijn mijn berekeningen en daaraan verbonden conclusies correct?
Kan iemand een installateur aanbevelen in mijn regio die dezelfde insteek heeft als ik?
Regio weert/venlo/roermond
Mijn situatie:
• Historisch gasverbruik: 2022 775 m³, 2023 805 m³, 2024 817 m³, 2025 924 m³
• Bouwjaar woning: 1953
• Isolatieniveau: vloer Rc 3,5 / wanden Rc 4,5 / dak Rc 2,0, kozijnen HR++ glas, Ventilatie met WTW
• Verwarmde ruimtes: BG 75 m² @ 20°C, hal 5 m² @ 16°C, verdieping 48 m² @ 16°C
• Vloerverwarming: 65 m², 100 mm h.o.h., 16x2 mm, 8 groepen altijd open, 40°C ontwerp
• Huidig systeem: vloerverwarming + 3 radiatoren type 22 40x120cm (met dynamische radiator afsluiters
en thermostaatknoppen)
• Cv-ketel draait al ruim 2 jaar met een maximum temperatuur van 40 graden en dat zonder comfort
klachten. Ook staat de thermostaat continue ingesteld dus geen nachtverlaging
• Ontwerpbuitentemperatuur: -7°C
Piekwarmtevraag
• Totaal gemiddeld gasverbruik: 830 m³/jaar
• Gemiddeld zomer/tapwaterverbruik: 8 m³/maand
• Tapwaterverbruik per jaar = 8 × 12 = 96 m³/jaar
• Ruimteverwarming gasverbruik = 830 - 96 = 734 m³/jaar
• Warmtebehoefte ruimteverwarming = 734 × 8 = 5872 kWh/jaar
• Gemeten winterdagverbruik: 8,8 m³/dag
(11 jan. 2026; gem -3.4, max 0,7 min. -8.9)
• Warmteproductie winterdag = 8,8 × 8 = 70,4 kWh/dag
• Gemiddeld thermisch vermogen = 70,4 / 24 = 2,93 kW
• Gemeten buitentemperatuur meetdag: -3,4°C gemiddeld
• Gemiddelde binnentemperatuur woning: 18,5°C
• DeltaT meetdag = 18,5 – (-3,4) = 21,9 K
• DeltaT ontwerp = 18,5 - (-7) = 25,5 K
• Opschalingsfactor = 25,5 / 21,9 = 1,16
• Piekwarmtevraag = 2,93 × 1,76 = 3,41 kW
• Met 15% veiligheidsmarge = 3,41 × 1,15 = 3,92 kW
• Aanbevolen maximaal warmtepompvermogen: circa 4 kW
Ik zie de dimensionering van het systeem liever niet gebaseerd op één gemeten piekdag, omdat dat voor mij een momentopname is die niet representatief is voor het grootste deel van het stookseizoen. Ik vind het belangrijker dat het systeem zo ontworpen wordt dat het in voor- en najaarscondities efficiënt en stabiel kan moduleren op de vloerverwarming, bij voorkeur buffervrij en zonder pendelgedrag. Als dat goed is ingeregeld en de afgifte klopt, is het voor mij minder relevant wat het piek vermogen is. Zolang er voor uitzonderlijke koude situaties een beperkte elektrische back-up beschikbaar is om het comfort te garanderen.
Controle afgiftesysteem
• Geschatte slanglengte vloerverwarming = 65 × 10 = 650 m
• Gemiddelde groepslengte = 650 / 8 = 81 m
• Waterinhoud slang = 0,113 L/m
• Waterinhoud vloerverwarming = 650 × 0,113 = 73,5 L
• Geschatte totale systeeminhoud incl. radiatoren/leidingen = 90–110 L
• Benodigd systeemvolume buffervrij = 10 L/kW × 6 kW = 60 L
• Conclusie: buffervrij draaien mogelijk op enkel de vloerverwarming omdat de radiatoren nageregeld zijn.
• Vloerafgifte bij 35–40°C ≈ 60–80 W/m²
• Totale vloerafgifte = 65 × 70 = 4,6 kW
• Radiatorafgifte LT geschat = 3–4 kW (staan enkel aan bij lage buiten temperaturen)
• Totale afgiftecapaciteit systeem = 7–8 kW+
SWW:
- voldoende plek voor boiler
- 200 liter nodig
- geen DWTW aanwezig, we hebben een nebia spashower 2.0 neveldouche 5ltr/min
Warmtepompvoorkeur:
L/W: stil, zuinig, verkrijgbaarheid en goede aftersales, home assistant integratie
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed
foto's: