Hele smalle meterkast en doorvoer naar onderen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
Beste medeklussers,

Ik sta voor een flinke uitdaging bij de renovatie van mijn jaren '50 woning. Ik ga de begane grondvloer vervangen door een nieuwe betonvloer (met PIR-isolatie) en grijp dit moment aan om de volledige elektrische installatie te vernieuwen en te verzwaren naar 3-fase.

De situatie:

Meterkast: Typisch jaren '50: erg smal (ca. 35 cm) en ondiep. Er is geen ruimte om twee kasten naast elkaar te hangen.

Groepenplan: Vanwege een warmtepomp, inductie (kracht), laadpaal (11kW), kantoor aan huis en een moderne keuken, kom ik uit op circa 22 tot 24 groepen/posities.

Bekabeling: Omdat de vloer open ligt, wil ik bijna alle nieuwe leidingen (keuken, woonkamer, buiten) via de vloer laten opkomen in de meterkast.

Mijn probleem:
De meeste voorbeelden online laten een 'bos' van 20+ gele PVC-buizen zien die via de zijkanten met bochten de kast in gaan. In mijn smalle kast heb ik die ruimte aan de zijkant absoluut niet, mede omdat de gasmeter ook in de weg zit.

Mijn vragen aan jullie:

Compacte invoer: Hoe krijg ik 20+ kabels (mix van YMvK voor kracht en normale groepen) op een nette en compacte manier de kast in vanuit de vloer? Is het werken met een brede kabelkoker (bijv. 150mm) waar de groepenkast direct bovenop 'rust' de juiste weg?

Kastkeuze: Welke 3-fase kast (3 of 4 rijen) raden jullie aan die specifiek goede mogelijkheden heeft voor onderinvoer van kabels (in plaats van buisjes)? Ik zat zelf te denken aan ABB Hafonorm met een kabelinvoerstuk, maar sta open voor suggesties.

Indeling: Hoe houd ik dit overzichtelijk in een smalle ruimte? Is het verstandig om met 1P+N aardlekautomaten (Alamats) te werken om ruimte te besparen op de DIN-rails?

Data: Er komen ook 4x Cat6 en 1x Glasvezel vanuit de vloer. Hoe scheiden jullie dit fysiek in zo’n krappe kast?

Alle tips over compacte kabelvoering of foto's van vergelijkbare 'smalle' renovaties zijn meer dan welkom!

Alvast bedankt voor het meedenken.

Alle reacties


  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Geef anders eens een foto of een situatieschets met wat afmetingen er in.

Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.


  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
ik was al bang dat je het zou gaan vragen. Ik heb alleen de sleutel van het huis nog niet ;). Het is een smalle meterkast bestaande uit twee deuren. De onderkant is bedoeld voor de gast meter e.d. De deur daarboven hangt de slimme meter met (nu nog) een enkele stop naar een 3 of 4 groepenkasjte uit de jaren 50. De 1 fase gaan door Enexis omgezet worden naar 3-fase (deze ligt bij iedere woning in ons dorp). Ik dacht misschien zelf dat ik een kabelgoot ga maken en daarover de groepenkast monteren zodat misschien lans de achterkant of wel via de bovenkant de YMvK kan invoeren. Gele PVC buizen zijn sowieso geen optie in deze kast. Omdat het YMvK kabels zijn dacht ik ze makkelijk te kunnen bundelen tijdens het naar binnen brengen in de meterkast en dat ik ze dan op de kabelgoot monteer. Ik weet alleen niet of dit NEN waardig is ivm warmtevorming. Ik hoopte dat er mensen zijn op dit forum die in het zelfde schuitje hebben gezeten en het op hebben gelost zonder de meterkast te verhuizen (dat is een duur geintje).

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Als je toch op dit slopersniveau aan de gang gaat, dan zou ik de muren van de meterkast ook aanpakken. Met een beetje geluk/pech zijn ze van korrelbetonsteen en is vervangen minder werk dan behouden.
En denk nog eens na of je geen buis wil gebruiken. Op alle fronten veel eenvoudiger.

A'dam PVOutput


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:17
zonder foto kan echt niemand wat zinvols zeggen zonder aannames te doen en ik heb het idee dat jouw standpunt ook wat aannames bevat over wat wel of niet kan.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Waar zit de meter? Normaal komt dat van onderen.

Er zijn overigens kasten die een onderinvoer optie hebben.

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

No Hands schreef op donderdag 2 april 2026 @ 17:33:
zonder foto kan echt niemand wat zinvols zeggen zonder aannames te doen en ik heb het idee dat jouw standpunt ook wat aannames bevat over wat wel of niet kan.
Of een floorplannerplaatje en wat foto’s van Funda.

A'dam PVOutput


  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
No Hands schreef op donderdag 2 april 2026 @ 17:33:
zonder foto kan echt niemand wat zinvols zeggen zonder aannames te doen en ik heb het idee dat jouw standpunt ook wat aannames bevat over wat wel of niet kan.
je hebt gelijk. Ik ga binnenkort eens vragen of ik naar binnen mag om te meten en wat foto's mag maken. zou geen probleem moeten zijn denk ik. Mochten er mensen soortgelijk probleem hebben gedaan dan ben ik benieuwd naar foto's van de oplossing..

En ja, de meter zit er onder.

  • Bastien
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
Je hebt zoiets als stapelbare zadels (bijvoorbeeld https://www.sandervunderi...eem-55-groepenkasten.html) maar dan moet je denk ik wel een bijpassende kast hebben. Zou niet alles in 1 grote kabelgoot frotten, dan kan warmte wel tegen je gaan werken. Maar dat stapelbare is wat ik laatst eens ergens gezien heb, verder geen nuttige input van mijn kant aangezien je tekst mij te vaag is.

Dus met wat bovenstaande mensen, regel wat elektra porno en dan krijg je betere feedback. :)

Ik ben een mens en dus onderdeel van het probleem.
Je privacy is voor het eerst geschonden bij de eerste echo. Daarna wordt het er de rest van je leven niet meer beter op.


  • jeronimo
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 20:29
Of stel de vraag in dit topic. Daar zitten de experts.
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

Maar ook daar vragen ze om foto's. :)

  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
jeronimo schreef op donderdag 2 april 2026 @ 18:55:
Of stel de vraag in dit topic. Daar zitten de experts.
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

Maar ook daar vragen ze om foto's. :)
Oh wauw, wat vet dat iemand de moeite heeft genomen om dit te noteren!

  • tlpeter
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 14:54
Als je kabel gebruikt dan mag het ook met een (brede) kabelgoot.

  • whatyoudoing
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 11:43
nicksboson schreef op donderdag 2 april 2026 @ 15:26:


…mede omdat de gasmeter ook in de weg zit.…
Klinkt als een goed moment om afscheid van je gasmeter te nemen :)

  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 17:21
24 groepen is wel erg veel.
Heb je die echt nodig of kan je er een paar combineren.
Dat scheelt al in aansluitingen

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 17:54
TheGhostInc schreef op donderdag 2 april 2026 @ 17:38:
Waar zit de meter? Normaal komt dat van onderen.

Er zijn overigens kasten die een onderinvoer optie hebben.
Als het over Nederland gaat is invoer (dus van straat naar meter) van onderaf niet alleen "normaal" maar bij het verplaatsen van een meterkast moet je je houden aan de richtlijnen meterkast. Of dit geldt als verplaatsen, durf ik niet te zeggen. Als het dezelfde kast blijft en meter en invoerpunt daarvan niet wijzigen, denk ik van niet. Als je daar wel aan moet zitten, zou ik denken van wel. En dat kan uiteraard niet zonder medewerking van de netbeheerder.

Waar zit nu de invoer? Ga je het op die plek redden zonder verplaatsen van de meter?

Hier bijvoorbeeld de betreffende richtlijn van Enexis:

https://www.enexis.nl/met...nen-meterkast-en-bouwkast

Voldoet het niet, sluiten ze je in principe niet aan.

O.a. wat ik me zo herinner moet de invoer (dus naar de meter toe) in een mantelbuis met een bepaalde kleur van onderaf komen, onder een bepaalde hoek en bocht met bepaalde straal naar boven, de groepenkast/meter moet op een houten bord van specifiek materiaal, dikte en (minimum) afmetingen, enz. enz. Enfin, blader die richtlijn zelf eens door.

In een oud huis levert dat regelmatig een gevalletje "one does not just..." op.

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Nu online
@nicksboson zo te horen ga je een flinke verbouwing tegemoet.
Is het een optie om alleen een kastje met een hoofdschakelaar boven je meterbord te plaatsen en je complete verdeler elders te plaatsen in b.v. technische ruimte?

Tevens vanuit je meterkast dan ook je internet verdeling etc verplaatsen naar die technische ruimte.
Edit:
Of een "gewone" verdeler daar bij de meter voor wat daar binnen komt en niet omgelegd kan worden en een subverdeler elders weer je de rest doet.

[ Voor 19% gewijzigd door Annuk op 06-04-2026 23:12 ]

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 24-04 23:43

Freakie1NL

Grote Baas

Hoe kom je aan 22/24 groepen? Hier een huis met sauna, inductie, warmtepomp, droger, wasmachine, laadpaal, 2* airco, 2* PV allemaal apart kom ik aan; 18 groepen.

10*290 WP (2900) op ZW & 9*450 WP (4050).


  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
Dit klink heel interessant mss doe ik dat inderdaad wel. Thanks
Annuk schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:41:
@nicksboson zo te horen ga je een flinke verbouwing tegemoet.
Is het een optie om alleen een kastje met een hoofdschakelaar boven je meterbord te plaatsen en je complete verdeler elders te plaatsen in b.v. technische ruimte?

Tevens vanuit je meterkast dan ook je internet verdeling etc verplaatsen naar die technische ruimte.
Edit:
Of een "gewone" verdeler daar bij de meter voor wat daar binnen komt en niet omgelegd kan worden en een subverdeler elders weer je de rest doet.

  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
Keuken 6 groepen (combi, stoomoven, quooker, vaatwasser, koelkast/vriezer, stopcontacten los)
Kook groep (3 fase)
3 woonkamer
2 boven verdieping
Warmtepomp (3 fase)
Laadpaal (3 fase)
Kantoor 3 groepen
Tuin 1 groep
Schuur 1 groep

Geen 24 maar wel de plek voor door de 3 fases
Freakie1NL schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 07:29:
Hoe kom je aan 22/24 groepen? Hier een huis met sauna, inductie, warmtepomp, droger, wasmachine, laadpaal, 2* airco, 2* PV allemaal apart kom ik aan; 18 groepen.

  • Freakie1NL
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 24-04 23:43

Freakie1NL

Grote Baas

nicksboson schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 22:50:
Keuken 6 groepen (combi, stoomoven, quooker, vaatwasser, koelkast/vriezer, stopcontacten los)
Kook groep (3 fase)
3 woonkamer
2 boven verdieping
Warmtepomp (3 fase)
Laadpaal (3 fase)
Kantoor 3 groepen
Tuin 1 groep
Schuur 1 groep

Geen 24 maar wel de plek voor door de 3 fases


[...]
Ah zo bedoel je, ja met 3 Fase inderdaad snel een volle kast/kasten.

10*290 WP (2900) op ZW & 9*450 WP (4050).


  • timenator
  • Registratie: Juni 2001
  • Nu online
Zelf woon ik in een huis uit 1948 en de "meterkast" is een nis in de muur van circa 50x70 cm. Hierin zitten de automaten en meter van Enexis, daarboven past precies nog maar één groepenkast. Ik heb het opgelost door op andere plekken in het huis de onderverdeling te doen. Dus in de hoofdgroepenkast de hoofdschakelaar en wat groepen en in andere groepenkasten in het huis de automaten voor warmtepomp en overige zaken. Misschien kun je het op deze manier oplossen.

  • BrainCrash
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 12:46
nicksboson schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 22:50:
Keuken 6 groepen (combi, stoomoven, quooker, vaatwasser, koelkast/vriezer, stopcontacten los)
Kook groep (3 fase)
3 woonkamer
2 boven verdieping
Warmtepomp (3 fase)
Laadpaal (3 fase)
Kantoor 3 groepen
Tuin 1 groep
Schuur 1 groep
Drie groepen voor de woonkamer en drie groepen voor een kantoor?
Wat ben je daar allemaal van plan dan?
In de meeste huizen is de woonkamer samen met andere vertrekken op de benedenverdieping gewoon 1 groep gecombineerd. (En soms zelfs nog met een deel van de bovenverdieping erbij)

Zelfs als je een losse groep voor kantoor aanhoud, lijkt me dat je hier nog steeds makkelijk 3-4 groepen kunt besparen.

Verder hoeft de koelkast/vriezer in de keuken ook echt geen eigen groep te hebben. Die kun je prima combineren met een van de andere apparaten die daar in de buurt zit.

Overigens mis ik dan wel een groep voor zonnepanelen. Wel een laadpaal en warmtepomp, maar geen zonnepanelen?

-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!


  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19:19
nicksboson schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 22:50:
Keuken 6 groepen (combi, stoomoven, quooker, vaatwasser, koelkast/vriezer, stopcontacten los)
Kook groep (3 fase)
3 woonkamer
2 boven verdieping
Warmtepomp (3 fase)
Laadpaal (3 fase)
Kantoor 3 groepen
Tuin 1 groep
Schuur 1 groep

Geen 24 maar wel de plek voor door de 3 fases
[...]
Koelkast/vriezer zou ik bij de vaatwasser opzetten. Moeten wel hele grote modellen zijn of met energieslurpende opties als ijsmachine/koffiezetapparaat in de deur als dat niet wil.

3 Groepen woonkamer, het is jouw keuze. Maar bijna niemand verbruikt zoveel in de woonkamer dat dit nodig is. 1 Voor je apparatuur met eventueel algemene WCD's die daarbij in de buurt zitten en de rest in de kamer op een andere groep.

Kantoor 3 groepen, klinkt ook als enorm gortig.

Maar pak gewoon een standaard smalle kast met 3 rijen en gebruik smalle apparatuur, dan heb je voldoende posities, dus ook ruimte voor de aardlekschakelaars en de hoofdschakelaar. Kabelgootje 80x80 ernaast, en dan een paar gaten tussen de kast en de goot zodat je met je draden op de juiste hoogte de kast via de zijkant in kunt gaan. En dan heb je nog ruimte op de achterwand over voor een andere leiding.

Wil je nog meer posities (en heb je de hoogte beschikbaar) dan koop je er 1 met 4 rijen en zit je normaal op 48 posities.

Uit mijn hoofd weet ik dat Hager een kast heeft van 250x500 met 39 posities, en 220x550 met 36 posities is ook een standaard.

  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
Voor de woonkamer wil ik een losse “schone” groep voor de hifi, en 2 aparte groepen ivm een keer steengril oid ( is dit too much?)

Op mijn kantoor wil ik drie groepen ivm:
Krachtige rendernodes en een server waar twee voedingen inzitten, daarnaar komt er een boiler icm een doka dus ik heb daar warm water nodig.

Vriezer en koelkast worden 170 modellen, dus die kunnen samen maar niet met een combi oid.

Ja je hebt gelijk, de zonnepanelen hebben ook een groep. En mss moet daar ooit een tweede bij als ik er meer ga nemen.

Omdat ik een nieuwe betonvloer ga storten wil ik liever te veel dan te weinig. Ik kan er nooit mee bij.
BrainCrash schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 09:25:
[...]


Drie groepen voor de woonkamer en drie groepen voor een kantoor?
Wat ben je daar allemaal van plan dan?
In de meeste huizen is de woonkamer samen met andere vertrekken op de benedenverdieping gewoon 1 groep gecombineerd. (En soms zelfs nog met een deel van de bovenverdieping erbij)

Zelfs als je een losse groep voor kantoor aanhoud, lijkt me dat je hier nog steeds makkelijk 3-4 groepen kunt besparen.

Verder hoeft de koelkast/vriezer in de keuken ook echt geen eigen groep te hebben. Die kun je prima combineren met een van de andere apparaten die daar in de buurt zit.

Overigens mis ik dan wel een groep voor zonnepanelen. Wel een laadpaal en warmtepomp, maar geen zonnepanelen?

  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19:19
nicksboson schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 13:10:
Voor de woonkamer wil ik een losse “schone” groep voor de hifi, en 2 aparte groepen ivm een keer steengril oid ( is dit too much?)

Op mijn kantoor wil ik drie groepen ivm:
Krachtige rendernodes en een server waar twee voedingen inzitten, daarnaar komt er een boiler icm een doka dus ik heb daar warm water nodig.

Vriezer en koelkast worden 170 modellen, dus die kunnen samen maar niet met een combi oid.

Ja je hebt gelijk, de zonnepanelen hebben ook een groep. En mss moet daar ooit een tweede bij als ik er meer ga nemen.

Omdat ik een nieuwe betonvloer ga storten wil ik liever te veel dan te weinig. Ik kan er nooit mee bij.
[...]
Er is niemand die het je verbied of zegt dat je dit niet zo moet doen. Ik geef vooral commentaar op dergelijke indelingen om te weten of mensen er een goede redenatie bij hebben i.p.v. uit onkunde teveel groepen installeren (en dus tijd en geld verkwisten), jaren geleden. (Ergens eind '90) leidingen moeten leggen voor beton storten van een groot vrijstaand huis. En dat kreng had 90 groepen omdat zowel eigenaar als ontwerper samen volledig uit de bocht waren geschoten.

  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
Oei, dat is wel heel extreem. Ik wil enkel goed voorbereid zijn. En ook voor mijn kantoor als ik meer rendernodes neem oid dan heb ik liever een groep te veel dan te weinig.
Groningerkoek schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 13:18:
[...]

Er is niemand die het je verbied of zegt dat je dit niet zo moet doen. Ik geef vooral commentaar op dergelijke indelingen om te weten of mensen er een goede redenatie bij hebben i.p.v. uit onkunde teveel groepen installeren (en dus tijd en geld verkwisten), jaren geleden. (Ergens eind '90) leidingen moeten leggen voor beton storten van een groot vrijstaand huis. En dat kreng had 90 groepen omdat zowel eigenaar als ontwerper samen volledig uit de bocht waren geschoten.

  • spork
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 24-04 23:48
Groningerkoek schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 13:09:
[...]

Koelkast/vriezer zou ik bij de vaatwasser opzetten. Moeten wel hele grote modellen zijn of met energieslurpende opties als ijsmachine/koffiezetapparaat in de deur als dat niet wil.

..
Als je alle elektra aanpakt en dus vrije keuze hebt in welk stopcontact op welke groep zit:
Koelkast altijd op dezelfde groep als de verlichting van een ruimte waar je vaak de lichten aanzet. Dan heb je het snel door dat je gehakt aan het ontdooien is.

  • AtomicShockwave
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 19:17

AtomicShockwave

Hadde maar een vak moette lere

nouja, natuurlijk kun je het altijd overdrijven.

Maar als je meterkast zo smal is dat er niet 2x 12 modules naast elkaar past, dan zou ik daar toch echt wat aan doen.

Ik kan gelukkig bij mij thuis net 2x hager vision naast elkaar duwen en heb gelukkig 16 groepen + 4xALS er in gekregen op de bovenste rij.
Maar omdat er ook nog ruimte nodig is voor kracht als, hoofschakelaar en krachtgroep zit het al aardig vol nu.

  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19:19
AtomicShockwave schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 17:40:
nouja, natuurlijk kun je het altijd overdrijven.

Maar als je meterkast zo smal is dat er niet 2x 12 modules naast elkaar past, dan zou ik daar toch echt wat aan doen.

Ik kan gelukkig bij mij thuis net 2x hager vision naast elkaar duwen en heb gelukkig 16 groepen + 4xALS er in gekregen op de bovenste rij.
Maar omdat er ook nog ruimte nodig is voor kracht als, hoofschakelaar en krachtgroep zit het al aardig vol nu.
Als je de hoogte beschikbaar hebt is er geen enkele reden om de hele meterkast te verbouwen.

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Groningerkoek schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 22:21:
[...]
Als je de hoogte beschikbaar hebt is er geen enkele reden om de hele meterkast te verbouwen.
En bouw je de achterwand op met gipsplaat, achterhout en metalstud, dan kan je prima met buis door de wand vanaf de vloer naar de bovenkant.

A'dam PVOutput


  • AtomicShockwave
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 19:17

AtomicShockwave

Hadde maar een vak moette lere

Groningerkoek schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 22:21:
[...]

Als je de hoogte beschikbaar hebt is er geen enkele reden om de hele meterkast te verbouwen.
Ja... met de voetnoot dat al die groepen ook nog een PVC leiding hebben die ergens die kast in moet. En of je dat nou van onder of boven gaat doen. Dat is echt wel proppen in 35cm met 20+ groepen.
Bovendien hangt er ook nog ergens een kwh meter +hoofdzekeringen, op een voorgeschreven hoogte. En mag je dus niet zomaar ergens beginnen met je stoppenkast. Dan ben je in zo'n oud kastje gauw genoeg bij de bovenzijde van de deur beland.

  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19:19
AtomicShockwave schreef op zondag 12 april 2026 @ 08:47:
[...]

Ja... met de voetnoot dat al die groepen ook nog een PVC leiding hebben die ergens die kast in moet. En of je dat nou van onder of boven gaat doen. Dat is echt wel proppen in 35cm met 20+ groepen.
Bovendien hangt er ook nog ergens een kwh meter +hoofdzekeringen, op een voorgeschreven hoogte. En mag je dus niet zomaar ergens beginnen met je stoppenkast. Dan ben je in zo'n oud kastje gauw genoeg bij de bovenzijde van de deur beland.
Daarom gootje 80x80 ernaast. Als je met 20 groepen uit dezelfde plek komt is het onzin om die elk afzonderlijk heen te brengen.

  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19:19
ericplan schreef op zondag 12 april 2026 @ 07:46:
[...]

En bouw je de achterwand op met gipsplaat, achterhout en metalstud, dan kan je prima met buis door de wand vanaf de vloer naar de bovenkant.
Klopt, maar dan moeten hoofdzekering en meter ook naar voren worden gebracht.

  • ericplan
  • Registratie: Mei 2006
  • Nu online

ericplan

5180 Wp PV

Groningerkoek schreef op zondag 12 april 2026 @ 12:08:
[...]
Klopt, maar dan moeten hoofdzekering en meter ook naar voren worden gebracht.
Gipsplaat en metalstud zijn door mij bedoeld als vervanging van de huidige muur uit de jaren 50, niet als voorzetwand.

A'dam PVOutput


  • nicksboson
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13-04 08:45
Thanks allemaal. Ik ga zodra het kan uitvogelen hoe en wat. Maar hier zitten echt zeker waardevolle tips tussen.
Pagina: 1