Vraag


  • loopezz
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:10
Momenteel zit ik in een oriënterende fase voor de aanschaf van een all-electric l/w warmtepomp. Gezien de (weer) stijgende gasprijzen en de onzekerheid in de toekomst, wil ik zeer waarschijnlijk toch gaan verduurzamen mits het financieel interessant is en dus de terugverdientijd reëel is. Het is immers een redelijke investering. Het beoogde doel is om er over +- 2 weken uit te zijn.

Het geluk is dat we een relatief nieuwe woning hebben en het goed geïsoleerd is. Mede daardoor heb ik deze stap nog niet eerder gezet, omdat het gasverbruik niet erg hoog is.

Sinds ik er steeds meer in verdiep, kom ik erachter dat er talloze merken en types l/w warmtepompen bestaan. Uiteindelijk zie ik door de bomen het bos niet meer en weet ik niet waar ik goed aan doe. Wat zijn goede merken? Welke merken moeten (absoluut) vermeden worden? Of beter gezegd wat is de perfect fit voor onze situatie?

Graag ben ik benieuwd naar jullie advies in deze zoektocht.
Situatie
  • Woningtype: twee-onder-eenkapwoning
  • Bouwjaar: 2019
  • Oppervlakte: 190 m²
    • Woonruimte: +- 83 m²
    • Garage: +- 17 m² (onverwarmd; buizen vloerverwarming wel aanwezig 10 cm hoh)
    • Eerste verdieping: +- 56 m²
    • Zolder: restant
  • Historisch gasverbruik: 750 m³/jaar. De verwachting is dat dit zal toenemen met twee opgroeiende jonge kinderen.
  • PV: 10 zonnepanelen van elk 290 Wp op het zuidwesten.
Afgiftesysteem:
  • Woonruimte:
    • Oorspronkelijke bouw: 56 m² 15 cm hoh, 4 groepen en staan altijd open.
    • Aanbouw: 27 m² 10 cm hoh, 2 groepen en staan altijd open.
  • Eerste verdieping: 4 LTV radiatoren. Deze staan nagenoeg nooit open.
Notitie: de verdelers op de begaande grond en eerste verdieping zijn zonder pomp. De CV-ketel pompt het water door de slangen. Enkel de flow kan enigszins worden beïnvloed.
SWW:
  • Plek voor boiler: ja
  • +-280 liter nodig (4-persoonshuishouden)
  • DWTW aanwezig: nee
Warmtepompvoorkeur:
  • L/W: zuinig, goedkoop, stil, design, verkrijgbaarheid, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, milieuvriendelijk
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BdBUb9wlN0aIaBcdjOO9a7D0e4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UVDLe2ancdu9caRUwpIBFkWT.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door loopezz op 31-03-2026 22:31 ]

Alle reacties


  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 13:43
Met 750€ wordt je terugverdientijd al een stuk langer, tenzij gasprijs flink gaat stijgen natuurlijk. Ik heb website gemaakt die het financiële plaatje verheldert: Www.warmtepompofgas.nl.

Op basis van je gasverbruik zou je uit de voeten kunnen met een 4 of 5kw warmtepomp. Je hebt hem wat vloerverwarming. Wel iets grotere hart op hart dan standaard, maar is prima voor die paar kw die je je huis in moet krijgen.

Wat bedoel je met een "passieve verdeler"? Een zonder pomp neem ik aan? Dat is ook prima natuurlijk.

Je hebt een twee onder een kap, en andere buren lijken niet ver van je af te liggen. Wat is het materiaal van je schuttingen? Maak een geluidsberekening, zodat je een goede plek vindt waar de buitenunit binnen de geluidseisen kan staan. De meeste installateurs doen dit niet, maar jij blijft verantwoordelijk. In dit topic vind je meer informatie over hoe dit te doen.

Met zo'n laag verbruik zou je ook een ventilatie warmtepomp kunnen overwegen, er is een ander topic over hier op het forum.

Als je voor een l/w wp wil gaan, genoeg voorbeelden hier. Zuinig en stil, dan is de Arotherm Plus lijn van Vaillant een goede optie. Binnen een paar maanden komt de nieuwe generatie uit.

  • loopezz
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:10
marvel27 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 21:58:
Met 750€ wordt je terugverdientijd al een stuk langer, tenzij gasprijs flink gaat stijgen natuurlijk. Ik heb website gemaakt die het financiële plaatje verheldert: Www.warmtepompofgas.nl.

Op basis van je gasverbruik zou je uit de voeten kunnen met een 4 of 5kw warmtepomp. Je hebt hem wat vloerverwarming. Wel iets grotere hart op hart dan standaard, maar is prima voor die paar kw die je je huis in moet krijgen.

Wat bedoel je met een "passieve verdeler"? Een zonder pomp neem ik aan? Dat is ook prima natuurlijk.

Je hebt een twee onder een kap, en andere buren lijken niet ver van je af te liggen. Wat is het materiaal van je schuttingen? Maak een geluidsberekening, zodat je een goede plek vindt waar de buitenunit binnen de geluidseisen kan staan. De meeste installateurs doen dit niet, maar jij blijft verantwoordelijk. In dit topic vind je meer informatie over hoe dit te doen.

Met zo'n laag verbruik zou je ook een ventilatie warmtepomp kunnen overwegen, er is een ander topic over hier op het forum.

Als je voor een l/w wp wil gaan, genoeg voorbeelden hier. Zuinig en stil, dan is de Arotherm Plus lijn van Vaillant een goede optie. Binnen een paar maanden komt de nieuwe generatie uit.
Met een passieve verdeler bedoel ik inderdaad zonder pomp. Dit zal ik even corrigeren in de beginpost. Pompcapaciteit van de cv lijkt soms wat beperkt. Al heeft onze aanbouw ook twee redelijk grote groepen van +-120 meter elk.

De woning wordt in zijn geheel op lage temperatuur verwarmd. We hebben zelf nooit iets nadelig ervaren van die 15 cm hoh. Aanbouw in eigen beheer wel natuurlijk 10 cm hoh gelegd.

De buitenunit zou ik aan de zijkant van de woning kunnen plaatsen op het plat dak. Van woning tot erfgrens is het 3 meter en dus woning tot woning 6 meter.

Volgens jouw website zou de terugverdientijd +- 8 jaar zijn. Dit vind ik zelf best reëel. Of is een (veel) kortere terugverdientijd gebruikelijker? Kosten voor aanpassing meterkast en aanschaf inductiekookplaat moet ik overigens ook nog meenemen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O8Net0Rq2L2N84GGrhQQOFlbQIU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BbrhYf6ybePeH9rjQjWJnyrO.jpg?f=fotoalbum_large

Op dit moment nog buiten beschouwing gelaten, maar idealiter zou het ook fijn zijn om in de zomermaanden de warmtepomp te kunnen gebruiken voor te koelen. Al is het slechts een paar graden.

[ Voor 3% gewijzigd door loopezz op 31-03-2026 22:36 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:41
Als de vloerverwarming nu voldoet, dan voldoet hij met een warmtepomp. Wat de h-o-h ook is.
Dat er een andere warmteopwekker voor zit weet het water echt niet meer als het bij de vloer komt.

Wat @marvel27 al aangeeft: met laag verbruik is de TVT wat langer, ik denk dat je met 8 jaar echt oké zit.


Je geeft niet aan wat voor jou belangrijk is in warmtepomp eigenschappen. Dus het is lastig je daar mee te helpen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • cgms
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 17:45
loopezz schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 22:30:
[...]
De buitenunit zou ik aan de zijkant van de woning kunnen plaatsen op het plat dak. Van woning tot erfgrens is het 3 meter en dus woning tot woning 6 meter.
Hou er rekening mee dat het geluid op de erfgrens (wettelijk) bepalend is. In de topic starter van het warmtepomp topic staat hier ook het een en ander over.

Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers


  • loopezz
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:10
Ronald schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 23:13:
Als de vloerverwarming nu voldoet, dan voldoet hij met een warmtepomp. Wat de h-o-h ook is.
Dat er een andere warmteopwekker voor zit weet het water echt niet meer als het bij de vloer komt.

Wat @marvel27 al aangeeft: met laag verbruik is de TVT wat langer, ik denk dat je met 8 jaar echt oké zit.


Je geeft niet aan wat voor jou belangrijk is in warmtepomp eigenschappen. Dus het is lastig je daar mee te helpen.
Het belangrijkste van een warmtepomp is natuurlijk dat die een hoog rendement heeft, maar dat moet wel in verhouding staan met de prijs/kwaliteit. De fabrikant ervan moet goed aangeschreven staan, zodat eventuele garantie en service gedegen verloopt en ze niet zomaar failliet gaat. Ik wil er verder weinig naar omkijken en moet de warmtepomp zijn ‘ding’ doen. Als Tweaker zijnde is het wel fijn om de data ervan zelf uit te kunnen lezen via HA en instellingen kunnen optimaliseren.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@loopezz Die twee 120 meter lange groepen in je aanbouw zijn echt van de pot gerukt, zeker omdat een aanbouw door het grotere verliesgevend oppervlak normaliter een grotere warmtebehoefte heeft. Dat hadden er minimaal 3 of liefst zelfs 4 groepen moeten zijn.
En dergelijke info was in 2019 (toen warmtepompen voor nieuwe vergunningen trouwens al verplicht waren) ook al bekend.
Daardoor ben je genoodzaakt om een hogere watertemperatuur te draaien, wat nadelig is voor je CoP.
Maar dat gezegd hebbende: Aangezien je al een pomploze verdeler hebt, kun je gemakkelijk een WP aansluiten. Elk 4 à 5 kW exemplaar voldoet. En als je veel zelf doet kun je ook de t.v.t. nog een beetje redelijk houden.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 01-04-2026 10:54 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • loopezz
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:10
Helemaal mee eens.

Helaas hadden wij geen andere mogelijkheid meer. De verdeler staat in het trapgat (midden van de woning), waardoor we geen mogelijkheid hadden om extra groepen erbij te zetten zonder een dure vloer eruit te slopen en ander breekwerk. Enige optie was destijds om de slangen direct naar buiten te leiden en dan naar de aanbouw.

Enfin, tijdens de projectbouw had ik wel rekening gehouden met de aanbouw, maar slechts met 2 extra groepen (als starter een dure optie a 700 euro meerwerk voor enkel deze groepen en dus moesten er keuzes gemaakt worden).

[ Voor 12% gewijzigd door loopezz op 01-04-2026 11:03 ]


  • Gosse_W
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 08-05 13:10

Gosse_W

Brims

Goede vraag. Mijn ervaring (vrijstaand huis, 180m2, bouwjaar 2003) is dat je veel energie bespaart (50%!) maar dat het qua kosten totaal niet uit kan. Mijn wp is financieel gezien een flinke deceptie. Een tvt van 8 jaar is bij ons volstrekt onrealistisch, draai die 8 op z'n kant en het klopt. Alleen m'n geweten heeft er voordeel van.

De investering om het hele huis van lage temp. radiatoren of vloerverwarming te voorzien hebben we niet gedaan, daarom nu 's winters boven óf steenkoud, óf zijn er allerlei convectoren van 1 kW (COP 1) aan het draaien. Alleen beneden hebben we vv laten aanleggen. Bij een buitentemp. van <5 °C is de wp zowat elk kwartier aan het ontdooien. Eén doffe ellende dus. Cynisch gezegd: doe het niet.

[ Voor 10% gewijzigd door Gosse_W op 01-04-2026 11:07 ]

5300Wp Fryslân 53¼°NB ZZO 45° SMA 5kW | Gasloos sinds 4/9/23 Hitachi Yutaki S 8kW | Leaf 40kWh 2018
Your best friend is you, I'm my best friend too, I share the same views and hardly ever argue


  • fub
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 15-05 17:18

fub

Het hele project staat of valt met het feit of je genoeg warmte in je huis gepompt krijgt. Laat dus een warmteverlies-berekening maken zodat je weet wat je precies nodig hebt. Je moet inderdaad je huis geschikt maken voor verwarming met lage temperatuur, want anders krijg je het gewoon niet warm gestookt met een warmtepomp. Als je dan, als resultaat, van het gas af kan, dan scheelt dat ook qua netbeheerkosten enorm en wordt de 'business case' beter.
Wij hebben bij de renovatie van ons huis daar niet naar gekeken, maar we zijn gewoon voor comfort gegaan. Een hele investering, maar nu is onze energie-rekening gemiddeld 1 euro per dag voor verwarming, warm water, electriciteit, alles. (OK, daar zit nog saldering bij, maar toch.)

Als je het niet aandurft kan je natuurlijk ook kijken of je een warmtepomp naast je ketel kunt zetten voor een hybride oplossing.

  • Gosse_W
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 08-05 13:10

Gosse_W

Brims

Voordat ik een wp had, waren de systeembeheerskosten voor gas 183 euro per jaar, die hebben we nu niet meer. Maar deze 183 euro maken vrijwel geen impact op de kosten overall. Maar misschien heb ik de verduurzaming volstrekt verkeerd aangepakt hoor. Reken je echter niet rijk.

5300Wp Fryslân 53¼°NB ZZO 45° SMA 5kW | Gasloos sinds 4/9/23 Hitachi Yutaki S 8kW | Leaf 40kWh 2018
Your best friend is you, I'm my best friend too, I share the same views and hardly ever argue


  • Scientific
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 18:09
Gosse_W schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:05:

De investering om het hele huis van lage temp. radiatoren of vloerverwarming te voorzien hebben we niet gedaan, daarom nu 's winters boven óf steenkoud, óf zijn er allerlei convectoren van 1 kW (COP 1) aan het draaien.
Tja, als je het niet doet zoals het moet, dan heb je inderdaad het risico dat je geen rendabele installatie hebt.
Voor de rest is er zonder verdere data weinig te zeggen over je concrete case...

  • Gosse_W
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 08-05 13:10

Gosse_W

Brims

Scientific schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:29:
[...]


Tja, als je het niet doet zoals het moet, dan heb je inderdaad het risico dat je geen rendabele installatie hebt.
Voor de rest is er zonder verdere data weinig te zeggen over je concrete case...
Klopt helemaal hoor, mede dankzij een fantastische installateur [/s] en dat terwijl het vooraf best goed doorgerekend leek. De praktijk blijkt bij ons dus fors tegen te vallen, waardoor ik er nu uberhaupt geen zin / vertrouwen meer in heb om achteraf te gaan optimaliseren. Ik ga niet nogmaals 20k uitgeven voor nog een verdieping, om er dan achter te komen dat ook dat weer voor niks blijkt.

5300Wp Fryslân 53¼°NB ZZO 45° SMA 5kW | Gasloos sinds 4/9/23 Hitachi Yutaki S 8kW | Leaf 40kWh 2018
Your best friend is you, I'm my best friend too, I share the same views and hardly ever argue


  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 13:43
Gosse_W schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:05:
Goede vraag. Mijn ervaring (vrijstaand huis, 180m2, bouwjaar 2003) is dat je veel energie bespaart (50%!) maar dat het qua kosten totaal niet uit kan. Mijn wp is financieel gezien een flinke deceptie. Een tvt van 8 jaar is bij ons volstrekt onrealistisch, draai die 8 op z'n kant en het klopt. Alleen m'n geweten heeft er voordeel van.

De investering om het hele huis van lage temp. radiatoren of vloerverwarming te voorzien hebben we niet gedaan, daarom nu 's winters boven óf steenkoud, óf zijn er allerlei convectoren van 1 kW (COP 1) aan het draaien. Alleen beneden hebben we vv laten aanleggen. Bij een buitentemp. van <5 °C is de wp zowat elk kwartier aan het ontdooien. Eén doffe ellende dus. Cynisch gezegd: doe het niet.
Wellicht even in een apart topic je situatie schetsen om te zien of er goedkoop of gratis wat te optimaliseren valt?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:41
Andrehj schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:51:
@loopezz Die twee 120 meter lange groepen in je aanbouw zijn echt van de pot gerukt, zeker omdat een aanbouw door het grotere verliesgevend oppervlak normaliter een grotere warmtebehoefte heeft. Dat hadden er minimaal 3 of liefst zelfs 4 groepen moeten zijn.
En dergelijke info was in 2019 (toen warmtepompen voor nieuwe vergunningen trouwens al verplicht waren) ook al bekend.
Daardoor ben je genoodzaakt om een hogere watertemperatuur te draaien, wat nadelig is voor je CoP.
Maar dat gezegd hebbende: Aangezien je al een pomploze verdeler hebt, kun je gemakkelijk een WP aansluiten. Elk 4 à 5 kW exemplaar voldoet. En als je veel zelf doet kun je ook de t.v.t. nog een beetje redelijk houden.
Het is niet ideaal... maar genoeg warmte in de toko krijgen gaat geen enkel probleem zijn. De warmtebehoefte is zeer laag voor het oppervlak.

De aanbouw is ook nog eens 10 h-o-h ipv 15 voor de primaire ruimte...


Dit moet echt wel in balans te brengen zijn... en de hogere Ta... ja iets... maar onder de 35C als de Friese kanalen op 15cm ijsdikte dreigen te komen gaat ook echt wel lukken.

Dus laten we het niet erger maken dan het is.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:41
fub schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:20:
Als je het niet aandurft kan je natuurlijk ook kijken of je een warmtepomp naast je ketel kunt zetten voor een hybride oplossing.
Soms vraag ik me af of de topicstart gelezen wordt... Vloerverwarming en LTV convectoren... voor slechts 5kW maximale warmtevraag... Wat moet daar nog aan gebeuren?

Waarom suggereer je hybride met een afgifte systeem wat echt ruim in de jas zit.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Scientific
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 18:09
Gosse_W schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:34:
[...]

Klopt helemaal hoor, mede dankzij een fantastische installateur [/s] en dat terwijl het vooraf best goed doorgerekend leek. De praktijk blijkt bij ons dus fors tegen te vallen, waardoor ik er nu uberhaupt geen zin / vertrouwen meer in heb om achteraf te gaan optimaliseren. Ik ga niet nogmaals 20k uitgeven voor nog een verdieping, om er dan achter te komen dat ook dat weer voor niks blijkt.
Een warmtepomp van 8kW is bijvoorbeeld misschien overgedimensionneerd voor een woning van 180m2 uit 2003, terwijl de afgifte-oppervlakte wellicht te klein is, waardoor de pomp wellicht niet rustig draait, dat verklaart dan gelijk ook de te frequente defrosts bij temperaturen iets boven 0.

Niet alle installateurs beheersten het onderwerp goed. Het is niet zo ontzettend moeilijk, maar je moet wel de boel goed berekenen en een paar principes respecteren.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:41
loopezz schreef op woensdag 1 april 2026 @ 10:49:
[...]

Het belangrijkste van een warmtepomp is natuurlijk dat die een hoog rendement heeft, maar dat moet wel in verhouding staan met de prijs/kwaliteit. De fabrikant ervan moet goed aangeschreven staan, zodat eventuele garantie en service gedegen verloopt en ze niet zomaar failliet gaat. Ik wil er verder weinig naar omkijken en moet de warmtepomp zijn ‘ding’ doen. Als Tweaker zijnde is het wel fijn om de data ervan zelf uit te kunnen lezen via HA en instellingen kunnen optimaliseren.
Persoonlijk wil ik helemaal geen aandacht aan mijn verwarming moeten geven... en een goede machine heeft dat mijns inziens niet nodig. Puur energetisch is het het meest efficiënt om het hele huis permanent op gelijke temperatuur te houden. Geen verlaging niets. De thermostaat grijpt in als de zon teveel doet, of de wind te weinig zeg maar.

Als je het boven kouder houdt, dan verliest de woonkamer niet alleen direct aan buiten, maar ook aan boven: de vloer moet harder werken. Isolatie intern is minimaal.

Laat je boven rustig mee draaien, dan verdeel je de warmtevraag over veel meer afgifte en gaat de benodigde Ta omlaag en COP omhoog.

Comfort ook omhoog overigens ;-)

Ik vermoed dat je gaat voor een groot deel van het stookseizoen dicht bij de minimum temperatuur die de machine wil maken zal zitten op die manier.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • loopezz
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:10
Zover ik uit de reacties kan opmaken is een lucht-water warmtepomp van 5kW met een terugverdientijd van +- 8 jaar dus best realistisch. Dit vind ik zelf de investering wel waard.

Voor onze situatie ben ik nog wel benieuwd welke warmtepompen het beste past (merk / type). Na her en der wat gelezen te hebben heb ik een voorkeur voor een monoblock warmtepomp. In onze directe omgeving zie ik veelal Nefit Bosch en Quatt, maar dat zijn een van de vele fabrikanten. Hoe kan hierbij de beste keuze gemaakt worden?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:41
De Bosch compress 5800i is de stilste 5kW op de markt.
Daarna de Vaillant pluys 55/6 - maar het is het mogelijk waard te wachten op 55/8.1 plus (niet te verwarren met split 55/8.2) - bij dat model - volgens oostenrijkse specs - valt de tonaaltoeslag weg.

Quatt is beduidend minder stil op papier.

[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 01-04-2026 20:50 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • loopezz
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:10
Momenteel twee installateurs gesproken waarbij ik met de eerste telefonisch tot de conclusie ben gekomen dat het voor beide partijen niet zinvol is. Diegene adviseerde enkel Viessmann of NIBE, want 'dat zijn de top A merken' met een prijsklasse van >= 20.000 euro exclusief subsidie.

De tweede installateur die ik heb gesproken heeft een bezoek gebracht aan onze woning en heeft een rondje gelopen. Diegene raadt een Daikin split warmtepomp aan vanwege eventuele bevriezing van de waterleidingen bij een monoblock. Specifiek naar een monoblock heb ik wel gevraagd, omdat er vanaf 2027 geen warmtepompen met R32 meer verkocht mogen worden en ik veelal monoblock warmtepompen tegenkom met R290. (Water)leidingen kunnen over de gevel naar de zolder (+-1,5 meter; zie foto: optie in het rood). Een andere optie (groen) is om een gat naar de leidingschacht te boren vanuit de gevel en door de betonnen vloer op zolder, maar de vraag is natuurlijk of dit mogelijk is en met welk risico (bouwtekeningen zijn beschikbaar).

Van deze tweede installateur heb ik al een offerte ontvangen en het valt mij gelijk op dat er een 8 kW warmtepomp geoffreerd is. Met een warmtebehoefte van 750 m³/jaar lijkt mij dit (veel) te veel. Al zullen we nog wel meer warmtebehoefte gaan krijgen met twee jonge kinderen van 2,5 jaar en 3 maanden.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Daarom een paar vragen:
  1. Is een 8 kW warmtepomp oké?
  2. Split unit met R32 of monoblock met R290?
  3. Leidingen proberen door de schacht te voeren of 'gewoon' over de gevel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y22jH4M2fb1VCyd2LBhQcJ0j0uA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EytsXwqfgII6kmjZqLJ1rkW6.jpg?f=fotoalbum_large

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Nu online
loopezz schreef op woensdag 22 april 2026 @ 21:29:
Momenteel twee installateurs gesproken waarbij ik met de eerste telefonisch tot de conclusie ben gekomen dat het voor beide partijen niet zinvol is. Diegene adviseerde enkel Viessmann of NIBE, want 'dat zijn de top A merken' met een prijsklasse van >= 20.000 euro exclusief subsidie.

De tweede installateur die ik heb gesproken heeft een bezoek gebracht aan onze woning en heeft een rondje gelopen. Diegene raadt een Daikin split warmtepomp aan vanwege eventuele bevriezing van de waterleidingen bij een monoblock. Specifiek naar een monoblock heb ik wel gevraagd, omdat er vanaf 2027 geen warmtepompen met R32 meer verkocht mogen worden en ik veelal monoblock warmtepompen tegenkom met R290. (Water)leidingen kunnen over de gevel naar de zolder (+-1,5 meter; zie foto: optie in het rood). Een andere optie (groen) is om een gat naar de leidingschacht te boren vanuit de gevel en door de betonnen vloer op zolder, maar de vraag is natuurlijk of dit mogelijk is en met welk risico (bouwtekeningen zijn beschikbaar).

Van deze tweede installateur heb ik al een offerte ontvangen en het valt mij gelijk op dat er een 8 kW warmtepomp geoffreerd is. Met een warmtebehoefte van 750 m³/jaar lijkt mij dit (veel) te veel. Al zullen we nog wel meer warmtebehoefte gaan krijgen met twee jonge kinderen van 2,5 jaar en 3 maanden.

***members only***


Daarom een paar vragen:
  1. Is een 8 kW warmtepomp oké?
  2. Split unit met R32 of monoblock met R290?
  3. Leidingen proberen door de schacht te voeren of 'gewoon' over de gevel?
[Afbeelding]
1. Wat is het minimumvermogen? Met voldoende afgifte (met name vloerverwarming) en een goede regeling van de warmtepomp hoeft dit helemaal geen probleem te zijn.
2. Kan allebei: ieder zijn eigen voor- en nadelen, zie de FAQ.
3. Weet ik niet.

Iets anders: in jouw TS was de eerste prioriteit zuinig. Dan moet je vooral geen parallel buffervat hebben; zie ook de FAQ. Deze offerte met buffervat en extra circulatiepomp suggereert dat deze installateur een parallel buffervat wil plaatsen. Als jij zorgt dat er voldoende vloerverwarming permanent open staat, dan is dat helemaal niet nodig, scheelt bovendien aanzienlijk in de kosten (>€800) en ruimte.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:24

Jan2023

KISS

Persoonlijk zou ik helemaal geen waterleidingen , die zijn fors in diameter plus isolatie , tegen die gevel willen.
Dat ziet er toch niet uit.
Ik zie daar op dat platte dak al een doorvoer zitten , garage?
Waar die kabel uit komt.
Zou mij daar op focussen om binnen te komen , kan je gelijk de garage aansluiten en door naar de verdeler op de beganegrond , vanaf daar zal er toch wel een standleiding naar de bovenverdiepingen lopen?

En een BUH van 9 KW ?
Lijkt mij overdreven veel en vereist een 3 fase aansluiting.
Als het systeem goed gedimensioneerd is heb je helemaal geen BUH nodig.

[ Voor 15% gewijzigd door Jan2023 op 23-04-2026 10:23 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • loopezz
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:10
SebastiaanPs schreef op woensdag 22 april 2026 @ 22:50:
[...]

1. Wat is het minimumvermogen? Met voldoende afgifte (met name vloerverwarming) en een goede regeling van de warmtepomp hoeft dit helemaal geen probleem te zijn.
2. Kan allebei: ieder zijn eigen voor- en nadelen, zie de FAQ.
3. Weet ik niet.

Iets anders: in jouw TS was de eerste prioriteit zuinig. Dan moet je vooral geen parallel buffervat hebben; zie ook de FAQ. Deze offerte met buffervat en extra circulatiepomp suggereert dat deze installateur een parallel buffervat wil plaatsen. Als jij zorgt dat er voldoende vloerverwarming permanent open staat, dan is dat helemaal niet nodig, scheelt bovendien aanzienlijk in de kosten (>€800) en ruimte.
Goede opmerking! Het FAQ topic heb ik nogmaals aandachtig doorgenomen en de video bekeken over het buffervat. Dit scheelt inderdaad in kosten en dus neem ik mee.
Jan2023 schreef op donderdag 23 april 2026 @ 10:17:
Persoonlijk zou ik helemaal geen waterleidingen , die zijn fors in diameter plus isolatie , tegen die gevel willen.
Dat ziet er toch niet uit.
Ik zie daar op dat platte dak al een doorvoer zitten , garage?
Waar die kabel uit komt.
Zou mij daar op focussen om binnen te komen , kan je gelijk de garage aansluiten en door naar de verdeler op de beganegrond , vanaf daar zal er toch wel een standleiding naar de bovenverdiepingen lopen?

En een BUH van 9 KW ?
Lijkt mij overdreven veel en vereist een 3 fase aansluiting.
Als het systeem goed gedimensioneerd is heb je helemaal geen BUH nodig.
Het is helaas niet zo simpel om door die doorvoer bij de verdeler te komen. Zie bijgevoegde afbeelding (verdeler in het rood, doorvoer in het blauw).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1JUDmvYvuPMJj7DYvLOqnCfizxo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yaTWTj5x7QqyhogO8u88Gltw.png?f=fotoalbum_large

Zover ik lees op internet kan een BUH op zich geen kwaad, of wel? Die springt alleen bij als het nodig is. Maakt dit nog iets uit in de kosten en/of complexiteit met het inregelen van de warmtepomp?

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@loopezz Zie Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" Er komen nieuwe split warmtepompen met R454C, en ik verwacht dat er binnen niet al te lange tijd ook split R290 warmtepompen komen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 15:28
loopezz schreef op woensdag 22 april 2026 @ 21:29:
Momenteel twee installateurs gesproken waarbij ik met de eerste telefonisch tot de conclusie ben gekomen dat het voor beide partijen niet zinvol is. Diegene adviseerde enkel Viessmann of NIBE, want 'dat zijn de top A merken' met een prijsklasse van >= 20.000 euro exclusief subsidie.

De tweede installateur die ik heb gesproken heeft een bezoek gebracht aan onze woning en heeft een rondje gelopen. Diegene raadt een Daikin split warmtepomp aan vanwege eventuele bevriezing van de waterleidingen bij een monoblock. Specifiek naar een monoblock heb ik wel gevraagd, omdat er vanaf 2027 geen warmtepompen met R32 meer verkocht mogen worden en ik veelal monoblock warmtepompen tegenkom met R290. (Water)leidingen kunnen over de gevel naar de zolder (+-1,5 meter; zie foto: optie in het rood). Een andere optie (groen) is om een gat naar de leidingschacht te boren vanuit de gevel en door de betonnen vloer op zolder, maar de vraag is natuurlijk of dit mogelijk is en met welk risico (bouwtekeningen zijn beschikbaar).

Van deze tweede installateur heb ik al een offerte ontvangen en het valt mij gelijk op dat er een 8 kW warmtepomp geoffreerd is. Met een warmtebehoefte van 750 m³/jaar lijkt mij dit (veel) te veel. Al zullen we nog wel meer warmtebehoefte gaan krijgen met twee jonge kinderen van 2,5 jaar en 3 maanden.

***members only***


Daarom een paar vragen:
  1. Is een 8 kW warmtepomp oké?
  2. Split unit met R32 of monoblock met R290?
  3. Leidingen proberen door de schacht te voeren of 'gewoon' over de gevel?
[Afbeelding]
Ik zou een leidinggoot inaba 77 in wit of antraciet nemen. Net links van de regenpijp tegen de andere gevel, dan via de overstek mooi naar binnen.
Buitenuit kan wel op garagedak, leiding om het hoekje met goot.

Die Daikin installateur snapt m ook niet. Een buffer 50L en een pomp= parallelle buffer
En vreemd genoeg is die te goedkoop in de arbeid+materialen. Voor dat geld ga je geen kwaliteit krijgen.

Ik zou hier eerder voor split systeem kiezen.
Mooie hiervoor is de Vaillant Split Plus 55/8,2
Heb je een betonnen platdak onder het dakleer?

  • loopezz
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 13:10
Langs de regenpijp is inderdaad ook nog een optie. Het platdak is een houten constructie. De warmtepomp moet dus op een beugel aan de gevel gemonteerd worden.

Binnenkort komt nog een installateur die o.a. Daikin en WeHeat verkoopt. Al vermoed ik dat diegene ook een buffervat zal offreren. Het is dus op zoek gaan naar een installateur die het wel allemaal begrijpt?

  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 19:02

Sport_Life

Solvitur ambulando

Gosse_W schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:05:
Goede vraag. Mijn ervaring (vrijstaand huis, 180m2, bouwjaar 2003) is dat je veel energie bespaart (50%!) maar dat het qua kosten totaal niet uit kan. Mijn wp is financieel gezien een flinke deceptie. Een tvt van 8 jaar is bij ons volstrekt onrealistisch, draai die 8 op z'n kant en het klopt. Alleen m'n geweten heeft er voordeel van.

De investering om het hele huis van lage temp. radiatoren of vloerverwarming te voorzien hebben we niet gedaan, daarom nu 's winters boven óf steenkoud, óf zijn er allerlei convectoren van 1 kW (COP 1) aan het draaien. Alleen beneden hebben we vv laten aanleggen. Bij een buitentemp. van <5 °C is de wp zowat elk kwartier aan het ontdooien. Eén doffe ellende dus. Cynisch gezegd: doe het niet.
Mijn ervaring is wel positief, vrijstaand huis bouwjaar 2000 met 225m2 vloerverwarming en een 8kw warmtepomp. Op het dak liggen 26 zonnepanelen, dus we hebben al 3 jaar geen uitgaven meer voor verwarming. (Voorheen 1900m3 gas).
Bij de aanleg van vloerverwarming heb ik ook 32mm uponor laten leggen door het hele huis.
Hele huis is 24/7 21 graden, ook bij -5. Verbruik is dan wel vrij stevig. Maar qua kosten nog steeds veel lager dan met een cv ketel (ook na salderen).

De situatie bij TS is wel compleet anders.

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | 2x Zappi v2.1


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:24

Jan2023

KISS

@loopezz
Zover ik lees op internet kan een BUH op zich geen kwaad, of wel? Die springt alleen bij als het nodig is. Maakt dit nog iets uit in de kosten en/of complexiteit met het inregelen van de warmtepomp?
Nee een BUH kan geen kwaad.
Maar een 9 KW vereist een 3 fase aansluiting , 3 x 16 Ampere , het aanleggen daarvan zijn natuurlijk extra kosten.
Eventueel ook aanpassen zekeringkast.
En dan heb ik het nog niet over de extra belasting die dit veroorzaakt op je gehele elektrische installatie.
Als deze in de settings van de WP ook nog wordt bijgeschakeld na een defrost ( zoals wel eens wordt gedaan ) dan is het niet te hopen dat je in de toekomst wordt afgerekend op piekbelasting.

Mijn BUH van 3 KW , (1 x 16 Ampere afgezekerd ) , is de afgelopen jaren nog nooit aangesproken , loopt via een aparte Homewizard KWh meter.
En mijn WP draait ook op slechts 1 x 16 Ampere aansluiting.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt

Pagina: 1