Hallo allemaal,

Ik ben net verhuisd naar een huis uit 1985 en heb de groepenkast eens goed bekeken. Nu heb ik een aantal vragen waar ik graag jullie meningen van hoor. De vorige bewoner heeft zonnepanelen laten plaatsen, koken doen we nog op gas. De situatie is verder als volgt:

De kast hangt aan een kunststof montageplaat (achter de meter). Daar zit een gat in (zie foto 3). Gaat de netbeheerder (Liander) hier moeilijk over doen bij het verzwaren van de aansluiting?

Rechtsboven aan de zijkant van de groepenkast zit ook een gat (foto 5). Kan ik dat zo laten of moet dat dicht?

De verdeling: er zitten 4 slaapkamers en 1 badkamer op één groep. Is dat nog acceptabel of moet dat worden gesplitst?

De hele kast zit niet helemaal goed vast: twee schroeven zijn verloren gegaan (verpoerd). Is dat een probleem? (foto 4)

De aardlekschakelaars en automaten zijn volgens mij 30-40 jaar oud. Zijn ze aan vervanging toe?

Specifiek: er zitten EMAT componenten in (o.a. een EMAT 16-32, E3, 240V 50Hz, 300mA). Moet ik die vervangen door een moderner merk? Of is EMAT oké?

Kortom: moet ik de hele kast (laten) vervangen, of kan ik nog even wachten? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Alvast bedankt voor de reacties!
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cufDNKO78FKAOLoDvJFDvZDnOF8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vuXuLm28MCdmHQtlDjvqvjN1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XPy8VzbfK0M-WvudYtTIZCQwHUo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m5BQ1C3LjerGpjtr9DGmTrHj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y-FuNNDtdqJtDJ0a-QQO-wdhtz0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hJ2x8cLvbmkVB3oGXOwkkIYT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hMzL2N2XCAY7Dh9lQw6dd2iAx9Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J0hh74e8Q7l8jjHOBybaxzDJ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/py1J_ipuzSQTa-mVy7X9jbkOS28=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Kdvd9uznFFSu3xujalrcs9fo.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via lukashh op 12-03-2026 09:20)


  • strandbal
  • Registratie: Juli 2003
  • Nu online

strandbal

Was het maar zo'n feest.

Liander gaat vooral moeilijk doen over je 2-polige EMAT hoofdschakelaar. Die is sowieso niet 3-fase geschikt.
De kast is aan het desintegreren zoals je zelf al ziet. Dat repareren is al gauw niet interessant, zeker niet als het gros van je componenten uit de jaren 80 komt. Ik zou er een nieuwe 3-fase geschikte kast op laten zetten met een 3-fase hoofdschakelaar, gebrugd zodat je die aan je eenfase aansluiting kan hangen. Dan kan je altijd nog over naar 3x25 als je dat wilt, zonder dat je dan nog extra kosten hoeft te maken.

Of je groepen moet splitsen is aan jezelf, op zich schrik ik niet zo van een paar slaapkamers en een badkamer op één groep. Daar zitten geen zware gebruikers op over het algemeen.

Zou zelf zware gebruikers apart zetten, zoals bijv ovens. Ook zonnepanelen en een eventueel toekomstig elektrische kookplaat.

Hier stond een dode link.

Alle reacties


  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 21:35
Lekker belangrijk, en off topic

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pb2P-7tf3M_QP7jq1O2vsj7_As4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HWuxO39eddEJRCwDHI4jrMiU.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 85% gewijzigd door RobbieT op 11-03-2026 19:28 ]


  • lukashh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 02-04 22:56
Ik heb onlangs de groepenkast even opengedraaid en een tweetal foto's gemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iphl4RrSIr14ztfeJgw462ZVAJM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DBsL6HYpRctMFL2KJf2qymOG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b9VWdu-DUxAPhuqP8Z6tuITMTFI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YGQ3XRBn44ALD3T0Mx0s382K.jpg?f=fotoalbum_large

Zoals te zien op de foto's is een van de alamats "made in West-Germany". Dit suggereert dat deze van voor de val van de muur is? Dus ouder dan 1989. Is deze nog veilig te gebruiken?

Ook zie ik allemaal koper dat zomaar aan te raken is. Dat is niet veilig toch?

Kortom; is deze groepenkast nog conform NEN 1010 (aanleg zonnepanelen 2018), en gaat de verzekering moeilijk doen bij brand e.d.?