Bedankt allemaal voor de antwoorden. Gelukkig kan Enphase gewoon op 1 fase blijven dat scheelt veel gedoe met nieuwe Q cables en nieuw Q relay. ABB heeft groepenkasten die niet al te lang zijn maar wel breed 390 x 330 mm. Dat zou perfect zijn, alleen de Enphase Envoy verplaatsen van naast de groepenkast naar erboven. En als ik dan toch bezig ben heb ik nu 3x ALS 2P en 1x Alamat 4P toegevoegd. Dan heb ik nog ruimte over om nieuwe groepen aan te leggen voor bijvoorbeeld een thuisaccu en dan max terug te kunnen laden zoals de Marstek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SHUL7EGlqtyLbmd4wwWFRAvNZf4=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/aafTMp3c7ycVG4wySOAGRTSc.png?f=fotoalbum_small

Kookplaat kan dus op 2 fase maar dan met 2 aparte N? Zou dus ook op een 3 fase Alamat kunnen, dan is het gelijk goed voorbereid mochten we een grotere kookplaat willen die tot 11 kW mag/kan trekken.

Kast is van 2019 volgens mij (oude bewoners hebben dit veranderd) dus niet al te oud.

Laadpaal wordt idd met load balancing, ik vind de Zaptec wel mooi en voldoet aan de wensen. Load balancing icm Tibber Pulse.

Als ik de kookplaat ook op 3 fase zou aansluiten dan heb ik onderstaande kast in elkaar gezet. Met reserve automaten dus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ayjnsJyfGYMTHp7-M3Xdjdsn_WY=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/z3t8SyLG0BddNieqeAjR5VNX.png?f=fotoalbum_small

Marstek Venus E 2.0 5,12 kWh v153 | 9x Jinko 435 WP met Enphase iQ8+ | HW P1 6.0304 | Quatt | Vvw | Tibber


  • User9
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 03-07 21:12
@Septillion
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nt2yHEUdr_x6JvUZvjC6KmKz9iA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/96VwPIsEACfWkaTm7MONbplF.jpg?f=fotoalbum_small

Kan ook het uitbreidingsdeel leeg houden inderdaad. Stopcontact uit de kast zal ik dan verwijderen, nu heb ik een opbouwstopcontact naast de groepenkast zitten met daaraan de bel en een stekkerblok.
Ik heb ongeveer 40 cm breed en 60 cm hoog ruimte voor een andere kast.

Ik heb niet 100% in beeld waar wat op zit. Wel weet ik waar de warmtepomp op zit, pv, kookplaat, oven, wasmachine. Andere dingen moet ik testen. Er hangt wel een lijstje van de vorige bewoners. Is makkelijk te testen toch, met een telefoonoplader alles afgaan. Waarom is dat zo belangrijk om te weten? Voor het herverdelen over de 3 fases?

We hebben nu al een thuisaccu, maar deze zit gewoon op de garage groep dus mag maar 800 W terugleveren. Het liefste wil ik ook 2,5 kW kunnen terugleveren dus met een aparte groep, misschien zelfs 2 voor een extra accu. Verder hebben we alles wat we willen qua elektra. Mocht er in de toekomst een full electric WP komen dan is daar elektrisch gezien iig ruimte voor in deze configuratie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zTSuoZyo_tptLBiuH--gmcLuZ6Y=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/2TlU9k5WYoGLLq21MU8uL5fj.png?f=fotoalbum_small
Schneider is stuk goedkoper dan ABB en meer ruimte. Deze kast zou passen in de meterkast.

[ Voor 12% gewijzigd door User9 op 28-02-2026 00:00 ]

Marstek Venus E 2.0 5,12 kWh v153 | 9x Jinko 435 WP met Enphase iQ8+ | HW P1 6.0304 | Quatt | Vvw | Tibber


  • User9
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 03-07 21:12
We hebben blijkbaar een ABB busboard groepenkast. En om dan van 1 fase naar 3 fase te gaan is er weer extra werk nodig blijkbaar. Aan wat moet ik dan denken? Moet er dan een nieuwe busboard aansluiting in om van 1 fase busboard naar 3 fase te gaan?
Zoiets als dit? https://www.elektramat.nl...=Mid+low+productscoringv2|performance+max|Elektramat|NL&&utm_id=22911216444&utm_term=_&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22911219735&gbraid=0AAAAAD5RVIfdNmw_xk-2ivuQR_FdN-DMD&gclid=Cj0KCQiAk6rNBhCxARIsAN5mQLteNovuKFxblzC0VXxVwUt8WbR4xNAIc3JtwVqhDZWPG-UaWMIot1MaAnxoEALw_wcB

Hoe worden de fases normaliter herverdeelt van 1 naar 3 fase? Elke ALS bijvoorbeeld op een fase?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/61DwpEyMcvIEwtmgCMc4Ct9F2cY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v8htSLET9pkbbhBUpCnv37EC.jpg?f=fotoalbum_small

Marstek Venus E 2.0 5,12 kWh v153 | 9x Jinko 435 WP met Enphase iQ8+ | HW P1 6.0304 | Quatt | Vvw | Tibber


  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 03-07 14:53
User9 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:15:
We hebben blijkbaar een ABB busboard groepenkast. En om dan van 1 fase naar 3 fase te gaan is er weer extra werk nodig blijkbaar. Aan wat moet ik dan denken? Moet er dan een nieuwe busboard aansluiting in om van 1 fase busboard naar 3 fase te gaan?
Zoiets als dit? https://www.elektramat.nl...=Mid+low+productscoringv2|performance+max|Elektramat|NL&&utm_id=22911216444&utm_term=_&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22911219735&gbraid=0AAAAAD5RVIfdNmw_xk-2ivuQR_FdN-DMD&gclid=Cj0KCQiAk6rNBhCxARIsAN5mQLteNovuKFxblzC0VXxVwUt8WbR4xNAIc3JtwVqhDZWPG-UaWMIot1MaAnxoEALw_wcB

Hoe worden de fases normaliter herverdeelt van 1 naar 3 fase? Elke ALS bijvoorbeeld op een fase?

[Afbeelding]
Je hebt nu 2 aardlekschakelaars vanaf de hoofdschakelaar.

Daarboven zit zo te zien een Busboard stroomrail 1F 2x6modulen, ABB Haf Hafonorm - Busboard 105252
Zo eentje: https://www.elektrototaal...hafonorm-busboard-4140262

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DEp6cqXNkOEFDKrlsDuS2QIa4vQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VEP0u5QqVGk58ihLORKChoki.png?f=user_large

Die twee aardlekschakelaars kan je ieder op een aparte fase zetten.

Onderin de kast even een paar aansluitblokken erbij voor fase 2 en 3:
https://www.elektramat.nl...23-renovatie-aansluitset/

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wadxtO5ttx6bkVKBAcDYdEHR538=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/TouR8NGGL7inUF1eqBTg3kR0.jpg?f=user_large

Dan de rest op de onderste rij naar een nieuwe kast ernaast (om ruimte te maken voor de bredere hoofdschakelaar), en een nieuwe hoofdschakelaar in de kast.
https://www.elektramat.nl...polig-40a-rood-sd-204-40/

En in die nieuwe kast een aardlekschakelaar (met misschien 2 groepen extra om de verdeling goed te krijgen), je 3 fase spul en je Emat / Enphase / Merlin Gerin spul.
Dat kastje zal je dus even in de configurator moeten ontwerpen, hoeft natuurlijk een busboard systeem te zijn,

Installatiedraad 6mm2 kan je met voorgeperste uiteinden in verschillende lengtes krijgen zodat je geen adereindhulzen en adereindhulstang nodig hebt.

Tel per fase even de grootverbruikers op, en doe het totaal x0,6. Dan wil je onder de 5750W zitten.
Kom je erboven, probeer dan dingen naar een andere fase te verschuiven tot je op alle fasen eronder zit.

(Kijk ook naar wat waarschijnlijk tegelijk aan staat)

Je zou eventueel de Emat kunnen vervangen door een ABB aardlekautomaat:
https://www.elektramat.nl...-1p-n-6ka-ds301c-b16-a30/

[ Voor 7% gewijzigd door RobbieT op 06-03-2026 20:01 ]