Vraag


  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-03 16:21
Beste Tweakers,

Wij zijn op zoek naar een passende hybride warmptepomp voor ons jaren 30 huis. Nu zijn wij ingelezen, maar zeker geen expert op het gebied van dit onderwerp en doen daarom graag beroep op jullie kennis en ervaring.
Het huis
Het gaat om een jaren 30 twee onder één kap van 124 m2 woonoppervlakte verdeeld over 3 woonlagen. Het huis is recentelijk voorzien van HR++ beglazing, 15 cm vloerisolatie, 8 cm dakisolatie. Spouwmuur isolatie i op dit moment niet haalbaar gezien deze gevuld is met veel rommel/cement. Daarnaast is het huis voorizen van 8 zonnepanelen die jaarlijks ongeveer 3000 kwh opleveren.

De afgifte is momenteel door middel van radiatoren, combinatie van type 22 en type 21 radiatoren aangesloten op een Vaillant ecotec plus HR-ketel. Overwegend willen we efficientere radiatoren plaatsen en in de toekomst vloerverwarming in in ieder geval de woonkamer.

Het verbruik is jaarlijks 1200 m3 gas en 2400 kwh, gebaseerd op 2 personen, en het stoken van het huis op 18 °C. Afgelopen winter is er getest met de afgifte tussen 45 en 50 °C te houden en te stoken op 18 °C, dit was aangenaam en relatief snel behaald. Het huis behoudt de warmte ook relatief lang.
Warmtepompvoorkeur
Er is in en rondom het huis voldoende plek voor units dus daar hebben we geen problemen mee. We willen graag een goede investering doen met het oog op gezindsuitbreiding en in de toekomst over te gaan om all electric (mits alle isolatie en randzamen geoptimaliseerd zijn).

We hebben een aantal offertes ontvangen, maar vragen ons af waar wij het meeste aan hebben:
1. Vaillant AroTHERM pure VWL 45/7.2 AS 5,8 kW hybride warmtepomp, 45L buffervat voor €6622,- incl. subsidie.
2. WeHeat Flint 6,0 kW hybride warmtepomp, 20L buffervat voor €4991,- incl subsidie.
3. Vaillant AroTHERM plus 55/6 5,5 kW hybride warmtepomp, 20L buffervat voor €7597,- incl subsidie.

Alle installaties zijn incl. thermostaat etc.

Alvast bedankt voor jullie advies.

Alle reacties


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10-03 16:24

Jan2023

KISS

Waarom de voorkeur voor hybride?
Als je de WP goed dimensioneerd kan je op de Warmtepomp blijven verwarmen.
Volgens de koevlaas formule zou je ongeveer 6 KW bij -10 graden nodig hebben als je even uitgaat van 1000 kuub gas voor verwarmen , wellicht iets meer omdat je de toko nu slechts tot 18 graden verwarmt en dan uit komt op 1000 kuub.
(Resterende 200 kuub reken ik voor sanitair warm water)
Dus kijk goed naar de specificaties van de WP.
Dan kan je de gasketel voorlopig nog gebruiken voor te douchen en tapwater ,
De warmteafgifte van T22 radiatoren bij zo,n 30 a 32 graden water valt reuze mee , en bedenk dat dat vele uren door gaat bij lange runs van een WP.
Dus niet even een korte boost zoals bij de gasketel.

[ Voor 4% gewijzigd door Jan2023 op 20-02-2026 16:54 ]

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07:23
Ik heb een excel sheet gemaakt die je inzicht geeft in of je huis geschikt is voor een warmtepomp. Je kan ik de sheet ook je afgifte uitrekenen. En gemakkelijk uitvogelen hoe je meer afgifte kan creëren, indien nodig. Kan helpen bij je keuze. Benieuwd naar je feedback. Er zit ook een financiële module in die je terugverdientijd berekent.

Met jouw verbruik zou ik niet naar een hybride gaan, maar meteen een warmtepomp, mits je afgifte in orde is.

  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-03 16:21
marvel27 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 16:55:
Ik heb een excel sheet gemaakt die je inzicht geeft in of je huis geschikt is voor een warmtepomp. Je kan ik de sheet ook je afgifte uitrekenen. En gemakkelijk uitvogelen hoe je meer afgifte kan creëren, indien nodig. Kan helpen bij je keuze. Benieuwd naar je feedback. Er zit ook een financiële module in die je terugverdientijd berekent.

Met jouw verbruik zou ik niet naar een hybride gaan, maar meteen een warmtepomp, mits je afgifte in orde is.
Thanks, leuke tool! ik heb hem zojuist ingevuld en kom eigenlijk tot het resultaat dat hybride nog lonender is dan ik had verwacht, zeker wanneer ik voor de WeHeat Flint ga. In mijn overweging was ook om iig de woonkamer radiatoren te voorzien van ventilatoren, leuk dat je dit ook opgenomen hebt in je Excel. Is er naast een kleine financiële winst, ook meer comfort te ervaren van ventilatoren?

  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-03 16:21
Jan2023 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 16:48:
Waarom de voorkeur voor hybride?
Als je de WP goed dimensioneerd kan je op de Warmtepomp blijven verwarmen.
Volgens de koevlaas formule zou je ongeveer 6 KW bij -10 graden nodig hebben als je even uitgaat van 1000 kuub gas voor verwarmen , wellicht iets meer omdat je de toko nu slechts tot 18 graden verwarmt en dan uit komt op 1000 kuub.
(Resterende 200 kuub reken ik voor sanitair warm water)
Dus kijk goed naar de specificaties van de WP.
Dan kan je de gasketel voorlopig nog gebruiken voor te douchen en tapwater ,
De warmteafgifte van T22 radiatoren bij zo,n 30 a 32 graden water valt reuze mee , en bedenk dat dat vele uren door gaat bij lange runs van een WP.
Dus niet even een korte boost zoals bij de gasketel.
De voorkeur voor hybride is eigenlijk gevallen omdat onze ketel eigenlijk nog goed is en een kleine 10 jaar oud is. Daarnaast heeft het huis relatief veel warmteverlies doordat bepaalde isolatiemogelijkheden (nog) niet mogelijk zijn. Het werd ons ook bij alle offertes afgeraden door de adviseur.
We stoken het huis op 18 graden omdat we dat comfortabel vinden, ik heb tijdens de winter ook meermaals naar 20 graden gestookt om te kijken of dit haalbaar en comfortabel was met de ingestelde temperatuur.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:56
Voor jouw situatie kun je eens vragen om een offerte voor een Vaillant Plus Split 85/8.2 met hydromodule
Deze heeft voldoende vermogen voor all electric. En kan ook goed hybride draaien in eerste instantie.
En is stil, efficiënt en goed geprijsd, maar wel iets duurder (en beter) dan de pure waar je al een prijs voor had.
Binnendeel heeft een ingebouwde driewegklep en naverwarmer (en magneetfilter en expansievat).
Dus kun je later alleen een indirecte boiler toevoegen en je bent all electric.

Dit kan ook met de monobloc Plus, in hybride opstelling. Deze is marginaal duurder. Maar kijk goed naar vermogen bij -7C, zodat dit alvast hoog genoeg is voor toekomstig all electric gebruik.

[ Voor 16% gewijzigd door Technician- op 20-02-2026 22:06 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:52

paQ

cyclobs schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:43:
[...]

De voorkeur voor hybride is eigenlijk gevallen omdat onze ketel eigenlijk nog goed is en een kleine 10 jaar oud is.
*googlet sunken cost fallacy

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-03 16:21
paQ schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 22:57:
[...]

*googlet sunken cost fallacy
Toen ik het verstuurde betrapte ik me ook op deze drogreden 😂

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:52

paQ

cyclobs schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 23:07:
[...]

Toen ik het verstuurde betrapte ik me ook op deze drogreden 😂
Good ;)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 08:52
Hybride is hier echt zonde van het geld zeker als je overweegt dat je voor rond de 8-9kfull electric kunt.. Heb je bedacht dat het aanhouden van je gasaansluiting hoge vaste kosten met zich meebrengt? Persoonlijk zou ik Weheat links laten liggen en voor Vaillant gaan. Als er veel leidingen buiten komen dan zou ik ook voor split gaan ipv monoblock.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07:23
cyclobs schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:39:
Thanks, leuke tool! ik heb hem zojuist ingevuld en kom eigenlijk tot het resultaat dat hybride nog lonender is dan ik had verwacht, zeker wanneer ik voor de WeHeat Flint ga. In mijn overweging was ook om iig de woonkamer radiatoren te voorzien van ventilatoren, leuk dat je dit ook opgenomen hebt in je Excel. Is er naast een kleine financiële winst, ook meer comfort te ervaren van ventilatoren?
Wellicht eerder een negatief effect op je comfort, want je krijgt er een mogelijke bron van geluid bij (hoewel uit ervaringen blijkt dat de laagste standen al een grote impact op het boosten van de afgifte hebben terwijl de ventilator dan niet of amper hoorbaar zijn. En je hebt er een nieuw systeem bij in huis dat je moet "onderhouden" en regelen 😉 maar ervaringen zijn doorgaans erg positief.

Zoals de anderen al gezegd hebben, hybride is zonde, want kost je veel meer (vastrecht, onderhoud, duur gas) dan meteen full electric. Kijk maar even naar de financiële tab in mijn sheet. Als je toch hybride gaat, zorg dat de unit groot genoeg is om op zichzelf je huis te verwarmen, zodat je full electric over kan zonder nieuwe aanpassingen als je je cv ketel afkoppelt (bv omdat die het niet meer doet op een bepaald moment).

Tot slot nog de resultaten van de meest recente installatiemonitor, een enquête bij bijna 2000 (hybride) warmtepomp eigenaren. Dit zijn de minpunten die het vaakst genoemd worden ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r8HMeKTLkSg4oMF5ZouVykBMJaI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0G8EyHzNy8ao5WQvFfFcJ46m.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 38% gewijzigd door marvel27 op 21-02-2026 12:27 ]


  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-03 16:21
marvel27 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 09:02:
[...]

Wellicht eerder een negatief effect op je comfort, want je krijgt er een mogelijke bron van geluid bij (hoewel uit ervaringen blijkt dat de laagste standen al een grote impact op het boosten van de afgifte hebben terwijl de ventilator dan niet of amper hoorbaar zijn. En je hebt er een nieuw systeem bij in huis dat je moet "onderhouden" en regelen 😉 maar ervaringen zijn doorgaans erg positief.

Zoals de anderen al gezegd hebben, hybride is zonde, want kost je veel meer (vastrecht, onderhoud, duur gas) dan meteen full electric. Kijk maar even naar de financiële tab in mijn sheet. Als je toch hybride gaat, zorg dat de unit groot genoeg is om op zichzelf je huis te verwarmen, zodat je full electric over kan zonder nieuwe aanpassingen als je je cv ketel afkoppelt (bv omdat die het niet meer doet op een bepaald moment).

Tot slot nog de resultaten van de meest recente installatiemonitor, een enquête bij bijna 2000 (hybride) warmtepomp eigenaren. Dit zijn de minpunten die het vaakst genoemd worden ;)

[Afbeelding]
Bedankt!
Het liefst zouden we all electric gaan maar werd ons tot op heden afgeraden door de offertemakers. Onweer andere doordat het huis niet optimaal geïsoleerd is (geen spouwisolatie) en we oudere typen radiatoren hebben. Maar tot op heden is ons huis wel makkelijk op temperatuur te houden met een aanvoer van 50 graden.
Volgens het eerdere excel bestand zou het all electric kunnen, dus vinden het raar dat dit dan (ook tegen jullie adviezen in) wordt afgeraden door installateurs.

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 07:23
Hoe zit het precies met die radiatoren? Hoeveel afgifte heb je in huis? Wellicht kun je al uit met wat radiator ventilatoren. Als je later nog vloerverwarming gaat plaatsen is er geen reden waarom het niet zou kunnen.

Je hebt een gasverbruik van 1200m3. Ik zie dat je maar tot 18 graden verwarmt, dus even rekenen met een hoger verbruik zodat de unit het toch tot 20 graden krijgt indien nodig.

Mate van isolatie zegt niets over of je huis wel of niet met een wp verwarmd kan worden, alleen dat je warmteverlies dan hoger is. Zolang de wp het nodige vermogen kan leveren om het verlies aan te vullen, en je afgifte die warmte inderdaad oom aan je huis kan afgeven, kan een warmtepomp gewoon. Enige punt is: hoe slechter geïsoleerd, hoe meer stroomverbruik. Maar dat valt in jouw geval zo te zien niet echt een punt.

[ Voor 5% gewijzigd door marvel27 op 22-02-2026 14:27 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 08:33
cyclobs schreef op zondag 22 februari 2026 @ 14:11:
[...]

Bedankt!
Het liefst zouden we all electric gaan maar werd ons tot op heden afgeraden door de offertemakers. Onweer andere doordat het huis niet optimaal geïsoleerd is (geen spouwisolatie) en we oudere typen radiatoren hebben. Maar tot op heden is ons huis wel makkelijk op temperatuur te houden met een aanvoer van 50 graden.
Volgens het eerdere excel bestand zou het all electric kunnen, dus vinden het raar dat dit dan (ook tegen jullie adviezen in) wordt afgeraden door installateurs.
Hier huis uit 1978 FE met Vaillant Monobloc met radiatoren ook uit 1978.

Het is niet raar dat installateurs hybride willen want de meeste zijn ketelmannen die helaas niet voldoende kennis hebben en dat keteltje ook zorgt dat ze verzekert blijven van inkomsten. Immers heeft een WP minimaal onderhoud nodig (kan je zelf) en een ketel altijd onderhoud nodig blijft houden. Eruit met die ketel, op inductie koken en je steekt ook nog eens alle vaste kosten van gas in je zak. Kan je stroom voor kopen.

Lees je goed in Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

Hybride doen als je geen boiler kwijt kan. Anders FE en eventueel dikke T33 hangen.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:52

paQ

cyclobs schreef op zondag 22 februari 2026 @ 14:11:
[...]

Bedankt!
Het liefst zouden we all electric gaan maar werd ons tot op heden afgeraden door de offertemakers. Onweer andere doordat het huis niet optimaal geïsoleerd is (geen spouwisolatie) en we oudere typen radiatoren hebben. Maar tot op heden is ons huis wel makkelijk op temperatuur te houden met een aanvoer van 50 graden.
Volgens het eerdere excel bestand zou het all electric kunnen, dus vinden het raar dat dit dan (ook tegen jullie adviezen in) wordt afgeraden door installateurs.
Omdat je hem als eerste belt als je de hut niet warm krijgt ;)
Meer een kwestie van: ga ik mijn vingers niet aan branden.
Als er nog een CV ketel hangt dan springt die wel bij en heb je het weer warm. Weg van de minste weerstand eigenlijk. (met een soms onnodig complexe installatie)

Ik ben uitermate tevreden over mijn 55/6 trouwens, die er gewoon 6.5 kW uitpoept, en met -8 nog niet een keer onder de 5.5kW nominaal heeft gepresteerd. :)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 08:33
@paQ Ik ben na ruim 2 jaar voorwerk, inlezen, kennis opdoen en nu na 2 winters als een kind zo blij ook met mijn Vaillant 55/6. Top spul!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:56
cyclobs schreef op zondag 22 februari 2026 @ 14:11:
[...]

Bedankt!
Het liefst zouden we all electric gaan maar werd ons tot op heden afgeraden door de offertemakers. Onweer andere doordat het huis niet optimaal geïsoleerd is (geen spouwisolatie) en we oudere typen radiatoren hebben. Maar tot op heden is ons huis wel makkelijk op temperatuur te houden met een aanvoer van 50 graden.
Volgens het eerdere excel bestand zou het all electric kunnen, dus vinden het raar dat dit dan (ook tegen jullie adviezen in) wordt afgeraden door installateurs.
Waarom heb je geen spouw isolatie? Dat is met de huidige subsidies en soms extra gemeentelijke subsidies bijna gratis?
Heb je een foto van je radiatoren?

  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-03 16:21
Technician- schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:12:
[...]

Waarom heb je geen spouw isolatie? Dat is met de huidige subsidies en soms extra gemeentelijke subsidies bijna gratis?
Heb je een foto van je radiatoren?
We hadden plannen om onze spouw te laten isoleren, de opdrachtnemer had al eens gekeken met een camera in de spouw. Hierin zat veel rommel. Om de dag van het verwijderen van de rommel, was het meer dan verwacht en wilden ze niet verder gaan. Andere partijen durfden het ook niet aan.

Radiatoren in onze woning:
Woonlaag 1: woonkamer is voorzien van een ledenradiator(?) met drie kolommen van 40x300cm zoals op de foto is te zien. En een variant met twee kolommen van 40x300cm.
Gang is voorzien van een type 22 van 60x50cm.
Woonlaag 2: slaapkamer 1 is voorzien van een ledenradiator met 3 kolommen van 60x90cm. Slaapkamer 2: ledenradiator met 2 kolommen van 60x200cm
Slaapkamer 3: ledenradiator met 2 kolommen van 60x90cm.
Kledingkamer: type 11 van 200x40cm.

kelder:
Gangetje een type 11 van 60x90 cm.
Kamer 1: type 11 60x150 cm
Kamer 2: type 11 40x300 cm


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wMoosjrFK5iUwU9q9losTimaPU0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mts24MqlmCKqO60kfZ8L8ntn.jpg?f=fotoalbum_large

Volume van het huis is ongeveer 330m3.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 08:56
cyclobs schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:31:
[...]


We hadden plannen om onze spouw te laten isoleren, de opdrachtnemer had al eens gekeken met een camera in de spouw. Hierin zat veel rommel. Om de dag van het verwijderen van de rommel, was het meer dan verwacht en wilden ze niet verder gaan. Andere partijen durfden het ook niet aan.

Radiatoren in onze woning:
Woonlaag 1: woonkamer is voorzien van een ledenradiator(?) met drie kolommen van 40x300cm zoals op de foto is te zien. En een variant met twee kolommen van 40x300cm.
Gang is voorzien van een type 22 van 60x50cm.
Woonlaag 2: slaapkamer 1 is voorzien van een ledenradiator met 3 kolommen van 60x90cm. Slaapkamer 2: ledenradiator met 2 kolommen van 60x200cm
Slaapkamer 3: ledenradiator met 2 kolommen van 60x90cm.
Kledingkamer: type 11 van 200x40cm.

kelder:
Gangetje een type 11 van 60x90 cm.
Kamer 1: type 11 60x150 cm
Kamer 2: type 11 40x300 cm


[Afbeelding]

Volume van het huis is ongeveer 330m3.
Isolatie kan niet door rommel heb ik nog niet eerder gehoord.

Die 2 grote radiatoren zul je moeten vervangen voor type 33 (met lamellen dus) zowel bij hybride als all electric. Misschien die in de gang kelder ook door moderne radiatoren type 22 ofzo.
En dan kan je de woonkamer nog wat boosten met fans (heeft pas zin als je de type 33 hebt)
Je zult dan zien dat je met 40C ruim warm gaat krijgen.

En die spouw, vraag eens een goed bedrijf, die kan misschien er wel wat mee.

  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 02-03 16:21
Technician- schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:41:
[...]

Isolatie kan niet door rommel heb ik nog niet eerder gehoord.

Die 2 grote radiatoren zul je moeten vervangen voor type 33 (met lamellen dus) zowel bij hybride als all electric. Misschien die in de gang kelder ook door moderne radiatoren type 22 ofzo.
En dan kan je de woonkamer nog wat boosten met fans (heeft pas zin als je de type 33 hebt)
Je zult dan zien dat je met 40C ruim warm gaat krijgen.

En die spouw, vraag eens een goed bedrijf, die kan misschien er wel wat mee.
Bedankt voor je advies! Is het toepassen van Radiator fans op het type van de foto is niet mogelijk?
De spouw hebben ze opengemaakt maar zat rondom vol met beton, niet iets wat ze zonder heel de gevel eruit te halen kunnen herstellen.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 08:33
Technician- schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:41:
[...]

Isolatie kan niet door rommel heb ik nog niet eerder gehoord.

Die 2 grote radiatoren zul je moeten vervangen voor type 33 (met lamellen dus) zowel bij hybride als all electric. Misschien die in de gang kelder ook door moderne radiatoren type 22 ofzo.
En dan kan je de woonkamer nog wat boosten met fans (heeft pas zin als je de type 33 hebt)
Je zult dan zien dat je met 40C ruim warm gaat krijgen.

En die spouw, vraag eens een goed bedrijf, die kan misschien er wel wat mee.
Isolatie kan niet door rommel heb ik wel gehoord....hier. Bij mijn jaren 70 woning is er met een camera in de spouw gekeken. Zit sowieso al wat glaswol maar ook puin en en dat tesamen kan blijkbaar voor koudebruggen zorgen. Verder omdat er al glaswol in zit en als je dat vol pompt met ander spul druk je dat in elkaar en heb je totaal geen ventilatie meer in je spouw en kan het vochtprobleem "feest" beginnen. Ik sla even over.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:48
cyclobs schreef op zondag 22 februari 2026 @ 18:54:
[...]

Bedankt voor je advies! Is het toepassen van Radiator fans op het type van de foto is niet mogelijk?
De spouw hebben ze opengemaakt maar zat rondom vol met beton, niet iets wat ze zonder heel de gevel eruit te halen kunnen herstellen.
Fans zonder lamellen zet geen zoden aan de dijk... Je hebt oppervlak nodig.

En t22 kan echt wel geboost. Het is het meest voorkomende type en de Zelfbouw DBE en Heatmeister topics staat er vol mee.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Pagina: 1