Advies gevraagd: overstap van pellet-CV naar L/W warmtepomp (DIY) – is 12 kW logisch in mijn situatie?
Ik wil graag advies inwinnen over mijn plan om mijn huidige pellet-CV te vervangen door een lucht/water warmtepomp, met focus op comfort, toekomstvastheid en DIY-installatie. Ik heb mijn situatie zo compleet mogelijk beschreven, zodat jullie gericht kunnen meedenken.
- Historisch gasverbruik: 0 m³/jaar
- Huidige warmtebron: Pellet-CV moederhaard 20 kW (Biodom H20)
- Reden om te vervangen:
- Huidige pelletprijzen
- Onderhoud (schoonmaken, bijvullen)
- Onpraktisch bij afwezigheid (aslade vol / pellets op)
Gemeten verbruik (praktijkdata)
Op 3 februari 2026 (daggemiddelde buitentemperatuur -3,3 °C):
- Kachel aan: ± 12,3 uur
- Verbruik: 3 kg pellets/uur
- Energie-inhoud pellets: ±4,6 kWh/kg
→ Totale warmteproductie:
12,3 × 3 × 4,6 ≈ 171 kWh/dag (verwarming + SWW)
→ Omgerekend continu vermogen:
171 / 24 ≈ 7,1 kW
Dit is inclusief ruimteverwarming, ±120 liter SWW (62 °C) en een vorstdag.
- 50 m² vloerverwarming
- Slangen: 10 cm h.o.h.
- 6 groepen, allemaal altijd open
- Eén open leefruimte + wc
- 100 liter buffervat op zolder, verwarmd via spiraal door pellet-CV
Radiatoren
- 5 radiatoren:
- 3 slaapkamers + badkamer (1e verdieping)
- 1 radiator op zolder
- Staan nu meestal dicht i.v.m. pelletverbruik
- Doel: comfort in het hele huis
- Per kamer een thermostaat (via Home Assistant)
- Exacte afgifte bij 40 °C moet ik nog bepalen
Isolatie
- Recent alle kozijnen vervangen + Triple Glass
- Spouwmuurisolatie staat gepland
- Geen dakisolatie (nog)
- Huidige situatie:
- 120 L vat met interne spiraal
- 150 L vat met platenwisselaar (i.v.m. zonnecollectoren)
- Huishouden: 4 personen, geen bad
- Geschatte behoefte: ±250–300 liter
- Geen DWTW
Voorkeur: één geïntegreerde oplossing, geen losse SWW-installatie.
- Lucht / Water
- R290
- 3-fase
- DIY-installatie
Prioriteiten (op volgorde)
1. Comfort
2. Kosten
3. Beschikbaarheid
4. Domotica-integratie
5. DIY / tweakersvriendelijk
6. Geluid
7. Efficiëntie
8. Design
9. Milieuvriendelijkheid
HouseHeating HH-C3-12 (12 kW, R290, 3-fase)
Gecombineerd met een OEG HSP 300-2 buffervat (hygiënisch SWW-concept).
Hydraulisch concept
- Warmtepomp parallel op het buffervat
- VVW en radiatoren halen warmte direct uit de buffer
- 32 mm leidingen voor voldoende flow
- Interne RVS-spiraal uitsluitend voor SWW
- Huidige VVW-pomp vervalt → centrale pomp bij buffervat
Leidinglengtes (indicatief)
- WP → buffervat: ±8 m (32 mm meerlagen)
- Buffervat → VVW-verdeler: ±15 m (32 mm)
- Buffervat → radiatoren: 4–12 m (32 → 20 mm)
COP-gegevens (datasheet)
- 45 °C outlet, ambient -2 °C tot +7 °C → COP 2,9 – 3,6
- 55 °C outlet → COP 2,4 – 3,0
- 65 °C outlet → COP 1,9 – 2,4
- Inclusief SWW
- Rekening houdend met:
- Defrost
- Radiatoren op verdieping
- Geen dakisolatie
- Comfort als prioriteit
- Geen aparte SWW-oplossing
Daarom verwacht ik dat 12 kW licht overgedimensioneerd is, maar wel comfortabel en toekomstvast.
- Alternatief: frame in de tuin
- Locatie (gaat om nummer 5059):

- Is het parallelle buffervat met hygiënisch SWW hier logisch?
- Zien jullie hydraulische of regeltechnische valkuilen?
- Zijn er alternatieve merken/types die ik serieus moet overwegen?
- Wat zouden jullie anders doen als dit je eigen woning was?
Alle feedback is welkom, ook kritisch. Liever nu discussie dan later spijt 🙂
Alvast dank!
Ik wil graag advies inwinnen over mijn plan om mijn huidige pellet-CV te vervangen door een lucht/water warmtepomp, met focus op comfort, toekomstvastheid en DIY-installatie. Ik heb mijn situatie zo compleet mogelijk beschreven, zodat jullie gericht kunnen meedenken.
1. Huidige situatie & warmtebehoefte
- Woning: bouwjaar 1972- Historisch gasverbruik: 0 m³/jaar
- Huidige warmtebron: Pellet-CV moederhaard 20 kW (Biodom H20)
- Reden om te vervangen:
- Huidige pelletprijzen
- Onderhoud (schoonmaken, bijvullen)
- Onpraktisch bij afwezigheid (aslade vol / pellets op)
Gemeten verbruik (praktijkdata)
Op 3 februari 2026 (daggemiddelde buitentemperatuur -3,3 °C):
- Kachel aan: ± 12,3 uur
- Verbruik: 3 kg pellets/uur
- Energie-inhoud pellets: ±4,6 kWh/kg
→ Totale warmteproductie:
12,3 × 3 × 4,6 ≈ 171 kWh/dag (verwarming + SWW)
→ Omgerekend continu vermogen:
171 / 24 ≈ 7,1 kW
Dit is inclusief ruimteverwarming, ±120 liter SWW (62 °C) en een vorstdag.
2. Afgiftesysteem
Vloerverwarming- 50 m² vloerverwarming
- Slangen: 10 cm h.o.h.
- 6 groepen, allemaal altijd open
- Eén open leefruimte + wc
- 100 liter buffervat op zolder, verwarmd via spiraal door pellet-CV
Radiatoren
- 5 radiatoren:
- 3 slaapkamers + badkamer (1e verdieping)
- 1 radiator op zolder
- Staan nu meestal dicht i.v.m. pelletverbruik
- Doel: comfort in het hele huis
- Per kamer een thermostaat (via Home Assistant)
- Exacte afgifte bij 40 °C moet ik nog bepalen
Isolatie
- Recent alle kozijnen vervangen + Triple Glass
- Spouwmuurisolatie staat gepland
- Geen dakisolatie (nog)
3. Sanitair warm water (SWW)
- Ruimte voor boiler aanwezig- Huidige situatie:
- 120 L vat met interne spiraal
- 150 L vat met platenwisselaar (i.v.m. zonnecollectoren)
- Huishouden: 4 personen, geen bad
- Geschatte behoefte: ±250–300 liter
- Geen DWTW
Voorkeur: één geïntegreerde oplossing, geen losse SWW-installatie.
4. Warmtepomp – voorkeuren & uitgangspunten
Type- Lucht / Water
- R290
- 3-fase
- DIY-installatie
Prioriteiten (op volgorde)
1. Comfort
2. Kosten
3. Beschikbaarheid
4. Domotica-integratie
5. DIY / tweakersvriendelijk
6. Geluid
7. Efficiëntie
8. Design
9. Milieuvriendelijkheid
5. Voorgestelde oplossing (mijn huidige plan)
Mijn huidige keuze:HouseHeating HH-C3-12 (12 kW, R290, 3-fase)
Gecombineerd met een OEG HSP 300-2 buffervat (hygiënisch SWW-concept).
Hydraulisch concept
- Warmtepomp parallel op het buffervat
- VVW en radiatoren halen warmte direct uit de buffer
- 32 mm leidingen voor voldoende flow
- Interne RVS-spiraal uitsluitend voor SWW
- Huidige VVW-pomp vervalt → centrale pomp bij buffervat
Leidinglengtes (indicatief)
- WP → buffervat: ±8 m (32 mm meerlagen)
- Buffervat → VVW-verdeler: ±15 m (32 mm)
- Buffervat → radiatoren: 4–12 m (32 → 20 mm)
COP-gegevens (datasheet)
- 45 °C outlet, ambient -2 °C tot +7 °C → COP 2,9 – 3,6
- 55 °C outlet → COP 2,4 – 3,0
- 65 °C outlet → COP 1,9 – 2,4
6. Vermogen: waarom 12 kW?
- Praktijkmeting: ±7,1 kW continu bij -3,3 °C- Inclusief SWW
- Rekening houdend met:
- Defrost
- Radiatoren op verdieping
- Geen dakisolatie
- Comfort als prioriteit
- Geen aparte SWW-oplossing
Daarom verwacht ik dat 12 kW licht overgedimensioneerd is, maar wel comfortabel en toekomstvast.
7. Plaatsing
- Voorkeur: plaatsing op het garagedak (mits trillings- en resonantievrij)- Alternatief: frame in de tuin
- Locatie (gaat om nummer 5059):

8. Vragen aan jullie
- Zouden jullie in mijn situatie ook voor 12 kW gaan, of juist kleiner?- Is het parallelle buffervat met hygiënisch SWW hier logisch?
- Zien jullie hydraulische of regeltechnische valkuilen?
- Zijn er alternatieve merken/types die ik serieus moet overwegen?
- Wat zouden jullie anders doen als dit je eigen woning was?
Alle feedback is welkom, ook kritisch. Liever nu discussie dan later spijt 🙂
Alvast dank!
[ Voor 66% gewijzigd door Turk op 07-02-2026 21:43 ]
:strip_exif()/f/image/rLur625objKZU7AdTl0roy9I.jpg?f=fotoalbum_large)