Centraal aardpunt badkamer

Pagina: 1
Acties:

  • MH63
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 14-01 21:41
Hoi Tweakers,

We zijn bezig met het verbouwen van onze badkamer (ergens uit de jaren 70). Ik lees op veel plekken dat het verplicht is om in de badkamer aan potentiaalvereffening te doen. Dat begrijp ik natuurlijk, alleen begrijp ik nog niet helemaal hoe ik dat precies kan uitvoeren. In de vorige badkamer was dit niet aanwezig en er is dus ook geen CAP.

In de badkamer komt een douche (geen bad), een wastafel met twee kranen, een verwarming, een toilet, een wasmachine en een droger. Wasmachine en droger worden beiden aangesloten op een aparte groep, natuurlijk op een geaard stopcontact. Verder is er in de badkamer een algemene groep voor verlichting, stopcontacten, etc. Alle stopcontacten zijn uiteraard geaard en voldoen aan de regels qua zones rondom de douche.

In het hele huis liggen alleen kunststof leidingen (meerlagenbuis), wel met metalen koppelingen ertussen. Zowel voor waterleiding als voor de CV (we hebben alle leidingen in het hele huis opnieuw gelegd, dus dat weten we zeker).

Mijn concrete vraag is welke van bovenstaande elementen ik de badkamer nu nog moet vereffenen. En hoe moet ik dat aanpakken? Alles verbinden met de aarde in de centraaldoos van de badkamer? En moet dat dus ook met de wasmachine en droger, ook al zijn die al apart geaard (dat is iets anders dan vereffend, weet ik)? En zo ja, mag dat dan verbonden worden met de aarde van de centraaldoos, ook al is dat een andere groep?

Ik zie door alle bomen het bos niet meer, dus tips zijn zeer welkom. Alvast bedankt!

  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 11:18

orf

Los van de centraaldoos maak je een beschikbare doos, bijvoorbeeld achter de lade van je wasmeubel in de muur. Dat wordt je CAP.

In de doos gebruik je een aardklem en je verbindt het aardingsnet in de vloer en alle metalen objecten (kranen, radiator, wc-frame) met een eigen blanke aarde-draad door een buis naar dit punt. De aardedraad van je stopcontacten verbind je ook hierop.

  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Nu online
@MH63
In dit topic is deze vraag ook gesteld:
Renovatie badkamer aarding

TLDR: Alles wat van metaal is aarden, kunststof hoeft inderdaad niet.

  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
Dat er kunststof leidingen tussen zitten is mooi, onthoud alleen even dat het water wat er doorheen gaat juist zorgt voor de geleiding. Wat je doet in de badkamer is potentiaalvereffening (geen aarding!) zodat je er geen spanningsverschil kan ontstaan tussen vreemde geleidende delen. Dit moet voorkomen dat je bijvoorbeeld tussen douche en douchedrain geëlektrocuteerd wordt.