Ik probeer te bestuderen of we uberhaupt om kunnen schakelen naar een warmtepomp.
C.V. ketel Nefit EcomLine HRC30 ('08?)
-Ik heb de potmeter van het c.v. water op de 3e stand wat overeen komt met +/-52 graden. (op de radiatoren komt 38 a 42 graden aan)
-Ik heb de potmeter van de brander op de 1e stand wat overeen komt met 9.2kW. (Bij 80/60 volgens het boekje)
-Edit n.a.v @Proton_ radiatoren zijn T22 ongeboost.
Ik weet dat in de t.s. staat; testen met 45 graden maar dan staat de ketel te veel te pendelen... denk ik. Het van 16.5 naar 18 gaan duurt al 1 a 1,5u i.v.m. pendelen. Overal zitten Heimeier radiatorthermostaten welke "hopelijk" ingeregeld zijn want ik zie nergens voetventielen.
Woonkamer en keuken temperatuur
Overdag 18, in de nacht(verlaging) 16,5
Gasverbruik wk 52/60m2, wk 1/70m2 en deze wk 2/80m2
Ik zoek wat houvast dus mijn vraag: Kan ik de conclusie trekken dat ik puur in de huidige situatie 1 op 1 een warmtepomp van 9.2kW of minder nodig heb? Of zit ik er zo ver naast dat ik het hele warmtepomp idee kan afschrijven?
Nog langer van stof:
We wonen sinds september in een woonboerderij uit 1890. Het woongedeelte heeft spouwmuren, de ramen zijn dubbel glas (vermoedelijk geen HR++) en de deuren hebben enkel glas. Houten verdiepingsvloer en minimaal geisoleerde plafonds op de eerste verdieping. Het dak is 0,0 geisoleerd en begint vanaf de verdiepingsvloer. (goothoogte +/-2.6m)
We stoken op de slaapkamers van de kinderen +/- 12 graden en bij ons niet.
De C.V. "transport leidingen" lopen helaas overal waar het huis ongeisoleerd en dus bijna buitentemperatuur is, wel zit er flink steenwol omheen gewikkeld.
C.V. ketel Nefit EcomLine HRC30 ('08?)
-Ik heb de potmeter van het c.v. water op de 3e stand wat overeen komt met +/-52 graden. (op de radiatoren komt 38 a 42 graden aan)
-Ik heb de potmeter van de brander op de 1e stand wat overeen komt met 9.2kW. (Bij 80/60 volgens het boekje)
-Edit n.a.v @Proton_ radiatoren zijn T22 ongeboost.
Ik weet dat in de t.s. staat; testen met 45 graden maar dan staat de ketel te veel te pendelen... denk ik. Het van 16.5 naar 18 gaan duurt al 1 a 1,5u i.v.m. pendelen. Overal zitten Heimeier radiatorthermostaten welke "hopelijk" ingeregeld zijn want ik zie nergens voetventielen.
Woonkamer en keuken temperatuur
Overdag 18, in de nacht(verlaging) 16,5
Gasverbruik wk 52/60m2, wk 1/70m2 en deze wk 2/80m2
Ik zoek wat houvast dus mijn vraag: Kan ik de conclusie trekken dat ik puur in de huidige situatie 1 op 1 een warmtepomp van 9.2kW of minder nodig heb? Of zit ik er zo ver naast dat ik het hele warmtepomp idee kan afschrijven?
Nog langer van stof:
We wonen sinds september in een woonboerderij uit 1890. Het woongedeelte heeft spouwmuren, de ramen zijn dubbel glas (vermoedelijk geen HR++) en de deuren hebben enkel glas. Houten verdiepingsvloer en minimaal geisoleerde plafonds op de eerste verdieping. Het dak is 0,0 geisoleerd en begint vanaf de verdiepingsvloer. (goothoogte +/-2.6m)
We stoken op de slaapkamers van de kinderen +/- 12 graden en bij ons niet.
De C.V. "transport leidingen" lopen helaas overal waar het huis ongeisoleerd en dus bijna buitentemperatuur is, wel zit er flink steenwol omheen gewikkeld.
[ Voor 9% gewijzigd door Vogels60 op 11-01-2026 21:24 ]