Bij een vloerverwarming wordt altijd constante druk aangeraden, maar geldt dat ook als er een zoneregeling is die de verschillende groepen kan dichtzetten?
Volgens mij wel naar wat ik heb kunnen vinden, omdat het drukverlies in de verdeler bijna 0 is, waardoor je per groep altijd dezelfde druk hebt. Als er een tweede groep open gaat, zal het debiet verhoogd worden waarbij de druk op beide groepen dan hetzelfde blijft.
Bij radiatoren heb je drukverlies in de leidingen naar de radiator toe, wat via proportionele druk opgevangen wordt: gaat de kraan bij radiator 2 open, dan is er naast meer debiet ook meer druk nodig om de drukverliezen in de leidingen naar de tweede radiator op te vangen. Hierbij moet de initiële druk bij de CV ketel hoger zijn, omdat de leiding daarna splitst en je de druk na de splitsing hetzelfde wil hebben. Deze situatie is bij een vloerverwarming niet van toepassing omdat de splitsing direct gebeurd.
Heb ik het zo goed begrepen?
Is het hier nog relevant of de twee vloerverwarmingsgroepen even lang zijn? Dat zal bij een constante druk toch voor een ander debiet per groep zorgen? Of is dat iets wat je eigenlijk via de instelvoetjes vd groepen moet regelen, en als je dat niet hebt gedaan dan vertrouw je simpelweg op de thermostaat die de individuele groepen verder/minder ver knijpt
Volgens mij wel naar wat ik heb kunnen vinden, omdat het drukverlies in de verdeler bijna 0 is, waardoor je per groep altijd dezelfde druk hebt. Als er een tweede groep open gaat, zal het debiet verhoogd worden waarbij de druk op beide groepen dan hetzelfde blijft.
Bij radiatoren heb je drukverlies in de leidingen naar de radiator toe, wat via proportionele druk opgevangen wordt: gaat de kraan bij radiator 2 open, dan is er naast meer debiet ook meer druk nodig om de drukverliezen in de leidingen naar de tweede radiator op te vangen. Hierbij moet de initiële druk bij de CV ketel hoger zijn, omdat de leiding daarna splitst en je de druk na de splitsing hetzelfde wil hebben. Deze situatie is bij een vloerverwarming niet van toepassing omdat de splitsing direct gebeurd.
Heb ik het zo goed begrepen?
Is het hier nog relevant of de twee vloerverwarmingsgroepen even lang zijn? Dat zal bij een constante druk toch voor een ander debiet per groep zorgen? Of is dat iets wat je eigenlijk via de instelvoetjes vd groepen moet regelen, en als je dat niet hebt gedaan dan vertrouw je simpelweg op de thermostaat die de individuele groepen verder/minder ver knijpt