Hoi, ik heb min of meer dezelfde vraag. Maar net iets andere situatie. Ik heb PV-omvormer op zolder. verbonden met meterkast via 5x4,0mm2 kabel. Nu wil ik daar ook 3 1-fase batterijen plaatsen.
Beste oplossing lijkt extra groepenkast op zolder. Maar dan komen er wel wat vragen op wanneer je gaat googlen. Hopelijk hebben jullie antwoorden op 1 of meerdere van mij vragen hierover:
- Kabel (5x4,0mm2) naar zolder dik genoeg?
- Moet er nog een extra installatie- of REM automaat tussen zolder en groepenkast?
- Waardes automaat 5, in grote groepenkast:
20 Amp. Mag dat? Heeft dat zin?]
300 mA. Anders gaat hij er uit met deze PV omvormer. Probleem?
- Selectiviteit zekeringen? Factor 1,6 alleen tussen hoofd- en eindzekeringen?
- 300mA automaat achter batterijen? Probleem? Maar daar zit al een 30mA aardlek tussen.
- Te zware belasting aardlek- en hoofdschakelaar? Omdat PV + batterijen + net kunnen in theorie 45A per fase leveren
Zie ook volledige schema.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gs7VdYJHwRGGRKn-2bEnUZTNXA0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qCG1rqR9tdMPZi63F9HAdJKn.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben benieuwd.

Eigen vraag => eigen topic. Origineel gepost in Tweede groepenkast op zolder?

[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 30-12-2025 14:46 ]

Alle reacties


  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19:00
Hoeveel kW is je batterijomvormer.

Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven


  • RJV2
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 30-12-2025
Batterijen kunnen tot 2500W / 10A per stuk terugleveren. Standaard 800W maar dat kun je aanpassen wanneer je hem direct aansluit met eigen automaat. Ik zou dan dus tot 3x2500= 7,5 kW kunnen ontladen.