Toch maar even een eigen topic geopend. Ik heb een Vaillant 105/6 met MEH binnenunit en 100L buffervat, voorzien van een secundaire pomp direct achter de aanvoer van het buffervat. Over het buffervat is genoeg dialoog op dit forum dus daar gaat de vraag niet over
Waar ik tegen aan loop is dat ik, voor m'n gevoel, een vrij lage COP behaal met het systeem en momenteel een hogere retour dan aanvoer heb. (Ta27 / Tr27,5)
- Kan dat überhaupt kwaad?
- Hoe krijg ik een goede verhouding tussen aanvoer en retour? Ik heb al met flowmeters en de secundaire pomp zitten spelen maar kom nog niet echt verder.
De situatie:
Ons huis is uit 1994, hier en daar nageisoleerd en volledig voorzien van HR++ glas. Benedenis de oppervlakte zo'n 67 m2 met ingefreesde vloerverwarming. Deze bestaat uit 7 groepen van tussen de 66 en 75 meter, alles hoh 10cm en 16mm buis.
Boven is in 2002 een opbouw over de gehele garage geplaatst, waardoor we boven in totaal ongeveer 83m2 vloeroppervlak hebben. Hier is een warp vloerverwarmingssysteem met een verdeler met 17 groepen geplaatst, waar in totaal 23 groepen op zitten (sommige groepen met dubbele koppelingen, zie foto). Omdat warp met dunne 7-10mm? buisjes werkt en de buizen hoh 7cm van elkaar liggen zijn de groepen tussen de 35 en 50 meter op advies van warp. Eventueel heb ik die legtekening nog als dat helpt.
Hier een paar fotootjes van tijdens de aanleg:
De buisdiameter vanaf de WP is 28mm. Deze wordt middels een t-stuk verdeeld over een 28mm leiding naar de vvw verdeler boven en ik denk dat het een 22mm leiding is die door loopt naar de verdeler beneden. Waarom dit door de installateur zo gedaan is weet ik niet. Beide verdelers zijn pomploos overigens.
Wat ik al heb bekeken:
De flow op de binnenunit geeft ongeveer 1275l/h aan en de secundaire pomp achter het buffervat rond de 1300l/h nadat ik deze een stand hoger heb kunnen zetten. Dat lijkt dus redelijk goed op elkaar afgestemd (vooralsnog).
Van sommige waardes in de binnenunit weet ik niet wat ze betekenen, maar lees ik een energie integraal van -126 min en compressor modulatie van 29,4% met de temperaturen van nu.
De COP in de app is 2,42 vandaag, ik draai met binnentemperatuur compensatie op actief vanwege de buitentemperatuur. De WP staat ingesteld op een stooklijn van 0,25 nu in actief, meestal 0,3 met binnentemperatuur compensatie op uitgebreid. (Op actief wordt het binnen te snel warm met 0,3.) Minimale aanvoertemperatuur staat op 26 graden en de thermostaat staat op 21 graden binnen. De vloer op de bovenverdieping is echt voelbaar warm, op de benedenverdieping is het niet voelbaar. Maar ook daar is het redelijk aangenaam.
Wat ik als mogelijke oorzaak zie:
- Door de grote diameter en vele groepen verdwijnt het meeste water naar de verdeler boven. Mogelijk de flow in deze verdeler heel erg beperken zodat er meer water naar de verdeler beneden gaat?
- Alle buizen liggen redelijk dicht tegen het oppervlak aan. Ingefreesd is er zo'n 4mm laagdikte met PVC overheen gekomen en boven ligt er een PU gietvloer op dus dat is helemaal dicht tegen de buizen aan. Kan het zijn dat de vloer op een gegeven moment zo warm is dat hij als een soort isolator voor de buizen werkt en daarom de buizen geen warmte meer kunnen af geven aan de vloer?
- Mogelijk kan de warmtepomp zijn vermogen niet kwijt omdat het overbemeten is? Moet de stooklijn omhoog o.i.d.?
Alle suggesties zijn welkom, alvast bedankt!
Waar ik tegen aan loop is dat ik, voor m'n gevoel, een vrij lage COP behaal met het systeem en momenteel een hogere retour dan aanvoer heb. (Ta27 / Tr27,5)
- Kan dat überhaupt kwaad?
- Hoe krijg ik een goede verhouding tussen aanvoer en retour? Ik heb al met flowmeters en de secundaire pomp zitten spelen maar kom nog niet echt verder.
De situatie:
Ons huis is uit 1994, hier en daar nageisoleerd en volledig voorzien van HR++ glas. Benedenis de oppervlakte zo'n 67 m2 met ingefreesde vloerverwarming. Deze bestaat uit 7 groepen van tussen de 66 en 75 meter, alles hoh 10cm en 16mm buis.
Boven is in 2002 een opbouw over de gehele garage geplaatst, waardoor we boven in totaal ongeveer 83m2 vloeroppervlak hebben. Hier is een warp vloerverwarmingssysteem met een verdeler met 17 groepen geplaatst, waar in totaal 23 groepen op zitten (sommige groepen met dubbele koppelingen, zie foto). Omdat warp met dunne 7-10mm? buisjes werkt en de buizen hoh 7cm van elkaar liggen zijn de groepen tussen de 35 en 50 meter op advies van warp. Eventueel heb ik die legtekening nog als dat helpt.
Hier een paar fotootjes van tijdens de aanleg:
![]() | ![]() |
Wat ik al heb bekeken:
De flow op de binnenunit geeft ongeveer 1275l/h aan en de secundaire pomp achter het buffervat rond de 1300l/h nadat ik deze een stand hoger heb kunnen zetten. Dat lijkt dus redelijk goed op elkaar afgestemd (vooralsnog).
Van sommige waardes in de binnenunit weet ik niet wat ze betekenen, maar lees ik een energie integraal van -126 min en compressor modulatie van 29,4% met de temperaturen van nu.
De COP in de app is 2,42 vandaag, ik draai met binnentemperatuur compensatie op actief vanwege de buitentemperatuur. De WP staat ingesteld op een stooklijn van 0,25 nu in actief, meestal 0,3 met binnentemperatuur compensatie op uitgebreid. (Op actief wordt het binnen te snel warm met 0,3.) Minimale aanvoertemperatuur staat op 26 graden en de thermostaat staat op 21 graden binnen. De vloer op de bovenverdieping is echt voelbaar warm, op de benedenverdieping is het niet voelbaar. Maar ook daar is het redelijk aangenaam.
Wat ik als mogelijke oorzaak zie:
- Door de grote diameter en vele groepen verdwijnt het meeste water naar de verdeler boven. Mogelijk de flow in deze verdeler heel erg beperken zodat er meer water naar de verdeler beneden gaat?
- Alle buizen liggen redelijk dicht tegen het oppervlak aan. Ingefreesd is er zo'n 4mm laagdikte met PVC overheen gekomen en boven ligt er een PU gietvloer op dus dat is helemaal dicht tegen de buizen aan. Kan het zijn dat de vloer op een gegeven moment zo warm is dat hij als een soort isolator voor de buizen werkt en daarom de buizen geen warmte meer kunnen af geven aan de vloer?
- Mogelijk kan de warmtepomp zijn vermogen niet kwijt omdat het overbemeten is? Moet de stooklijn omhoog o.i.d.?
Alle suggesties zijn welkom, alvast bedankt!
All Electric met Vaillant 105/6 & 300L boiler | 10.700wP | Skoda Enyaq & Fiat 500E | WARP vvw | Homewizard | Zonneplan Nexus 20 kWh
:strip_exif()/f/image/nmel7ulVn0d4ITxdMAbnp0HR.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/3gRVqJqMVJ16FnEWzXZQKXsj.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/QXxICLVWtX1kFcewR1wRigeP.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/OmwH5wwZwGLfLg4ccboQqCh4.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/8k2zMMDu9FVVZRbADi49XxuQ.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/ZoauOxkVZR1jDwaFXudO3PJ0.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/g7jSyBXLJd3xeSnB0N05VMja.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/10Uaw6vNM4di7Ncis2BjSvQO.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/1DkGlRuAVQXmu3lzagIEMkuQ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/ViClzIBGAh7VUkJu7mAEBtAx.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/m1kmRmjgBLynop72joRoFZYR.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/SCXA5QYg3MAwFTeAQs6Cteds.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/kiufnA0UNoeTG0ALZ3qRAV4b.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/NKi9K97niSBsDYUBajJyo1y8.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/YslX4hJ2AR5RqrsWoNAFchyJ.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/y9B9LEw3NfXjh621ALAqnuJT.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/oTRUdRZaT8b1dDLJlltJmYPo.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/vBhuXZIR4y5YIW7tGubJdupF.png?f=fotoalbum_tile)