Wij zitten in het traject om een warmtepomp te laten installeren in ons huis van 135m2, echter zijn er een paar zaken waar ik zelf niet uit kom. Er zijn aardig wat isolatiemaatregelen getroffen (HR++ glas overal, vloerverwarming aangelegd op de beneden verdieping, 12cm PIR vloerisolatie, 6cm XPS parels in de spouwmuren, 16cm naturoll 32 glaswol aan de binnenkant van het dak). Het huis is mechanisch geventileerd voor de badkamer de rest op natuurlijke wijze. Het huidige gasverbruik (is niet helemaal realistisch, want de vloerisolatie is halverwege dit jaar verbeterd) lijkt uit te gaan komen op ongeveer 1000m3 per jaar.

We hebben drie offertes voor een Weheat Sparrow P60 die in de voortuin zal worden geplaatst, prijzen variëren tussen de 11.5 en 12.5k.

Zoals aangegeven hebben we beneden vloerverwarming (ongeveer 45m2) en boven radiatoren. Echter zijn het één-plaats radiatoren (T1). In de badkamer hebben we wel net een nieuwe handdoek radiator opgehangen met in principe genoeg vermogen bij lage temperatuur en elektrische vloerverwarming als bijverwarming voor de voetjes. Het huis boven bestaat uit twee werkkamers, onze slaapkamer (die eigenlijk nooit wordt verwarmd), een slaapkamer voor onze zes weken oude dochter en een zolder welke fungeert als logeerkamer. Ik heb twee T33 radiatoren op de kop getikt voor één van de werkkamers en de slaapkamer van mijn dochter van hetzelfde formaat als de huidige plaatradiator.

Nu heb ik twee offertes liggen, één van coolblue voor 11.5k zonder schouw voor een sparrow p60 met 300L boilervat en buffervat en één offerte van een andere partij voor 12.6k die wel zijn komen kijken voor dezelfde warmtepomp met alleen een 200L boilervat zonder buffervat. Ik had als voorbereiding bij de badkamer verbouwing leidingen laten trekken door een koof binnen in het huis, maar achteraf blijkt dat ik helaas een model gekozen heb dat een vrij stevige wanddikte heeft (buitendiameter 25mm en wanddikte 3,7mm), waardoor deze waarschijnlijk te weinig flow gaat krijgen naar boven als we deze buis gebruiken. Deze zou kunnen worden vervangen, maar dat zou wel ingewikkeld zijn omdat ze in een dichte koof zitten, mogelijks kunnen ze door die mantelbuis heen worden getrokken (?).

Momenteel heb ik de cv ketel al een jaar op 50 graden staan en gaat dat op zich goed, maar ik merk dat als ik beneden geen warmtevraag heb ik het boven niet altijd even warm krijg. Nu is het voorstel van de tweede offerte om direct aan te sluiten op de vloerverwarming, de huidige open verdeler (VTR SLIM mengverdeler met WILO pomp) te vervangen voor een gesloten verdeler en dan de binnenunit van de warmtepomp beneden te plaatsen zonder boilervat. De vloerverwarming zou dan het buffervat zijn, maar dat betekent dat deze niet kan worden gebypassed. De buizen die ik heb laten trekken kunnen dan worden gebruikt voor het tapwater. Dat zou alleen wel betekenen dat ik nooit meer de mogelijkheid heb om warmer water door het huis te sturen voor de radiatoren of om zones aan te leggen met een tweede thermostaat als het boven niet warm genoeg wordt. In de offerte van de tweede partij zit ook nog een stukje werk om in de tuin wat graafwerkzaamheden te doen en een huidige leiding naar de vloerverwarming te vervangen voor een grotere diameter. Momenteel is dat 15mm, dat zou dan 20mm worden. Het cv water zou dan dus eerst de vloer in gaan en dan rond het hele huis gaan naar de radiatoren boven. Het huidige eindpunt van één van twee hoofdleidingen door het huis wordt dan dus de nieuwe ingang van het systeem. In dit systeem komt dan dus geen buffervat te zitten.

Coolblue heeft voor hun offerte natuurlijk nu nog geen schouw gedaan, dus het zou zomaar kunnen dat die offerte ook hoger wordt als ze komen kijken, maar in principe gaan zij wel uit van een buffervat van +-50L en dan alles boven plaatsen i.c.m. een groter boilervat. Dus qua prijs lijken zij in de basis iets voordeliger. Ik had eigenlijk voor mezelf het totale kostenplaatje voor de warmtepomp op 12K gelegd, dus het begint al een beetje krap te worden.

Wat is nu de beste keuze om te maken? Als we direct de vloer in gaan kan de temperatuur nooit hoger worden dan 40 graden, maar is dat genoeg met mijn huidige opstelling?
Mogelijks kan er in de toekomst op de zolderverdieping een airco worden bijgeplaatst om het op te warmen, maar ik wil voorkomen dat ik 12+K uitgeef en dan de helft van ons huis niet warm ga krijgen. De installateur van de tweede offerte begon op een gegeven moment namelijk wel al over dat het mogelijks met wat extra elektrische kacheltjes wel warm genoeg zou worden op specifieke kamers boven...
Is dit een terechte zorg of hoef ik me daar alleen voor de edge cases van -10graden buitentemperatuur daar zorgen over te maken?

Nu voel ik me licht opgejaagd om snel een keuze te gaan maken door de aanbieding van Weheat met de gratis toevoeging van Weheat intelligence tot het einde van het jaar als je een offerte ondertekent. Coolblue kan niet dit jaar nog een schouw doen, maar daar kan je in principe wel vrijblijvend van af mocht het toch te duur worden na de schouw. Ik verwacht wel dat zij ook extra kosten rekenen, aangezien de 15mm leiding naar de vvw sowieso waarschijnlijk moet worden aangepakt.

Hopelijk is het een beetje een duidelijk verhaal zo!

[ Voor 3% gewijzigd door Zinloos1 op 17-12-2025 08:41 ]

Alle reacties


  • DaWizza
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online
door de aanbieding van Weheat met de gratis toevoeging van Weheat intelligence tot het einde van het jaar
Dit loopt tot eind januari en dan komt het vast nog een keer. Heb je er ook iets aan met je energiecontract en zonnepanelen?

Over de rest: als je nu met 50graden als last hebt van te weinig warmte boven, gaat dat met 40 graden ook niet werken.
De t11 naar t33 zal wel iets helpen, heb je daar ook de specs van zodat je weet hoeveel het gaat helpen?

Je hebt heel wat onzekerheden, wat ik zou doen:
- eerst de t33s plaatsen en checken of het dan wel warm genoeg is boven.
- evt een warmteverliesberekening laten maken zodat je weet waar je aan toe bent ipv een keuze maken op hoop en verwachtingen
- meer installateurs aanschrijven en vragen wat zij ervan vinden
- geen overhaaste beslissing maken van 12k op basis van een extra verkoop optie

SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW


  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
DaWizza schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:14:
[...]

Dit loopt tot eind januari en dan komt het vast nog een keer. Heb je er ook iets aan met je energiecontract en zonnepanelen?

Over de rest: als je nu met 50graden als last hebt van te weinig warmte boven, gaat dat met 40 graden ook niet werken.
De t11 naar t33 zal wel iets helpen, heb je daar ook de specs van zodat je weet hoeveel het gaat helpen?

Je hebt heel wat onzekerheden, wat ik zou doen:
- eerst de t33s plaatsen en checken of het dan wel warm genoeg is boven.
- evt een warmteverliesberekening laten maken zodat je weet waar je aan toe bent ipv een keuze maken op hoop en verwachtingen
- meer installateurs aanschrijven en vragen wat zij ervan vinden
- geen overhaaste beslissing maken van 12k op basis van een extra verkoop optie
We hebben inderdaad wel zonnepanelen, 10 stuks van 400WP, dus vandaar dat het interessant kan zijn. Nu nog wel een vast contract vooralsnog. Overigens stuur ik verder alles aan met home assistant dus wellicht kan ik het zelf ook prima emuleren?
Ik zie overigens nu dat ze inderdaad wat aangepast hebben en dat er voor februari staat nu (het staat overigens in de voorwaarden nog steeds op "aangeschaft in 2025"), maar dat geeft weer wat lucht!

Er is een warmteverliesberekening gedaan, maar daar staat verder niets in over de afgiftesystemen die er zijn. Maar ik ben met je eens dat ik gewoon de zaken op orde moet hebben voordat we een keuze maken hier.

Ik zal vanmiddag even de T33s nameten en kijken welk formaat ze exact hebben versus wat er nu hangt en de inhoud van de kamers.
Overigens kan ik het in de kamers wel warm krijgen met de radiatoren, alleen slaat de ketel zo weinig aan dat de radiatoren eigenlijk het grootste deel van de tijd koud blijven omdat de vloerverwarming in de woonkamer de temperatuur hoog genoeg krijgt en de thermostaat afslaat.

  • fabudop
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 14-01 20:40
DaWizza schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:14:
[...]

Over de rest: als je nu met 50graden als last hebt van te weinig warmte boven, gaat dat met 40 graden ook niet werken.
TS zei het net anders:
Momenteel heb ik de cv ketel al een jaar op 50 graden staan en gaat dat op zich goed, maar ik merk dat als ik beneden geen warmtevraag heb ik het boven niet altijd even warm krijg.

Logisch, als er beneden geen warmtevraag is, zal de ketel niet aanslaan en wordt het boven ook niet warm.

De vraag is eerder, als het buiten goed koud is ,en er dus wel warmtevraag is, krijg je het dan boven met 50 graden wel warm?

  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
fabudop schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 20:47:
[...]

TS zei het net anders:
Momenteel heb ik de cv ketel al een jaar op 50 graden staan en gaat dat op zich goed, maar ik merk dat als ik beneden geen warmtevraag heb ik het boven niet altijd even warm krijg.

Logisch, als er beneden geen warmtevraag is, zal de ketel niet aanslaan en wordt het boven ook niet warm.

De vraag is eerder, als het buiten goed koud is ,en er dus wel warmtevraag is, krijg je het dan boven met 50 graden wel warm?
Ik heb het deze week boven helemaal open gezet om te kijken hoe dat gaat. Vannacht was het rijkelijk warm boven. Komende week wordt het nog wat kouder, dus ik ga kijken wat er gebeurt boven. Maar ik heb wel besloten om als ik een warmtepomp neem ik deze via de originele weg laat aanleggen met de mogelijkheid tot hogere aanvoer temperaturen. Dan zou ik altijd over tijd nog de radiatoren verder kunnen vervangen.

Dan hou ik de eerste tijd toch nog een mengverdeler voor de vloer en kan ik die altijd nog ombouwen of helemaal vervangen.
Een alternatief is dan in eerste instantie ook nog een zone systeem.

Het valt me wel op dat mijn nefit trendline hrc30 cw5 vaak over zijn maximaal ingestelde aanvoertemperatuur gaat. Ik heb nu 45 graden ingesteld, maar zie op de thermostaat dat de aanvoer dan alsnog naar 50-60 gaat. Dan is er verder helemaal geen warmtevraag meer in het huis op dat moment, ik zie het ook niet terug in de aanvoertemperatuur in de leidingen. Misschien doordat de ketel te veel vermogen heeft? (staat op z'n laagst met 6.9kW)

[ Voor 15% gewijzigd door Zinloos1 op 20-12-2025 13:09 ]


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17-01 17:26

Jan2023

KISS

Een WP is een laag temperatuursysteem , bij de huidige buitentemp een 30 graden water of zo.
Als je gaat tot 40 graden of nog hoger ? , ga je daar gierend veel elektra voor gebruiken.
Dus ja , je afgifte systeem moet wel voldoende zijn .

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10:05
Zinloos1 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:36:
[...]
Overigens kan ik het in de kamers wel warm krijgen met de radiatoren, alleen slaat de ketel zo weinig aan dat de radiatoren eigenlijk het grootste deel van de tijd koud blijven omdat de vloerverwarming in de woonkamer de temperatuur hoog genoeg krijgt en de thermostaat afslaat.
Met een warmtepomp ga je denk ik ook anders stoken, dus beter waterzijdig inregelen waardoor je minder snel in een situatie komt waardoor je boven warmtevraag hebt, maar beneden niet.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:14
@Zinloos1 met 1000m3 per jaar is het actuele verlies van je huis zo rond de 2,5kW (5 graden buiten bij mij)

Dus dat 7 kW minimum is wel veel hè.

En die pijp die lastig te vervangen is? Je moet harder pompen en je hebt kans op stromingsgeluid. Dik zoveel en zo snel mogelijk op. Uiteindelijk wil je niet veel meer dan 5-6 kW transporteren en een iets hogere deltaT door lagere flow (moet je wel machine hebben die dat kan) is ook niet een groot probleem… ja kost weer een fractie efficiëntie…

Don’t let perfect be the enemy of good.

@Jan2023 niet aan te veel overdrijven… 45C bij -10 is echt prima. Ja het verbruikt meer dan een stooklijn slechts naar 35C moet, maar we praten over een % of 10… er zijn ergere dingen…


@Antonl91 inregelen is altijd nuttig, ook met CV.

[ Voor 39% gewijzigd door Ronald op 20-12-2025 23:02 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:20
T10/T11 eruit, T33 erin en dan moet het met 30 graden aanvoer ook gewoon kunnen.
Als ik hier de T21 open draai op de slaapkamer wordt het daar ook gewoon een sauna. De T20 radiatoren op de andere slaapkamers doen niks bij die temperatuur.

Vergeet niet: je CV ketel verwarmt nu met korte stoten je benedenverdieping. Beneden op temperatuur betekent dat je CV niks doet. Zodra je een warmtepomp hebt die laag genoeg kan, zal dat ding 24/7 kunnen stoken als je dat wilt en wordt het boven ook gewoon warm.

  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
Goeie tips allemaal, dankjulliewel! Maakt met iets minder nerveus over het geheel. Ik ga inderdaad de moeilijke hoofdbuis laten vervangen en die naar de vloerverwarming. Ik laat de zolder nog even met de t10 (is een 60x300 versie, dus die krijg ik niet zomaar beneden ben ik bang) en kijk hoe het zich ontwikkelt.
Ik vind het lastig voor te stellen hoe de verwarming er nu precies uit gaat zien, maar als er inderdaad langer meer warmte naar boven gaat zal dat wel een positieve impact hebben.

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:32
Wil je het goed gaan doen , dan laat je ( of maak jezelf) een warmteverlies berekening voor de complete woning.

Daarna kan je per verdieping/ kamer gaan bekijken hoeveel vermogen je nodig hebt en welk leiding diameter daarbij behoort.
Bij een een 22mm leiding kan je ongeveer 6kw aan vermogen transporteren bij een delta t van 5.

Neem geen overhaaste beslissing, het kost al genoeg en als het niet functioneert nog veel meer...

  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
Ramon_1984 schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:12:
Wil je het goed gaan doen , dan laat je ( of maak jezelf) een warmteverlies berekening voor de complete woning.

Daarna kan je per verdieping/ kamer gaan bekijken hoeveel vermogen je nodig hebt en welk leiding diameter daarbij behoort.
Bij een een 22mm leiding kan je ongeveer 6kw aan vermogen transporteren bij een delta t van 5.

Neem geen overhaaste beslissing, het kost al genoeg en als het niet functioneert nog veel meer...
Er is een Warmteverliesberekening gemaakt door een van die partijen en die komt op 8.5kW.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o2ZPuzE2fu3Bw5AxAPDr_8jxBCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j7KXBTfIB7yrXCYxDuJH10oU.jpg?f=fotoalbum_large

Welke leidingdiameter hoort daarbij? Ik ben nu van plan Coolblue te vragen nieuwe 25mm Upinor leidingen te trekken in plaats van de aangelegde 25mm rehau leidingen. Hopelijk lukt dat door de mantelbuis van die oude buis.

Welke tool raad je aan voor het berekenen per kamer? Online tools met vermogens van je radiator lijken niet echt te kloppen, want daar kom ik op systemen uit van 5000Watt op de zolder, dat doet de huidige radiator bij lange na niet en krijgt het daar wel warm op de oude temperatuur.

[ Voor 13% gewijzigd door Zinloos1 op 21-12-2025 20:17 ]


  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:32
Zinloos1 schreef op zondag 21 december 2025 @ 20:16:
[...]


Er is een Warmteverliesberekening gemaakt door een van die partijen en die komt op 8.5kW.

[Afbeelding]

Welke leidingdiameter hoort daarbij? Ik ben nu van plan Coolblue te vragen nieuwe 25mm Upinor leidingen te trekken in plaats van de aangelegde 25mm rehau leidingen. Hopelijk lukt dat door de mantelbuis van die oude buis.

Welke tool raad je aan voor het berekenen per kamer? Online tools met vermogens van je radiator lijken niet echt te kloppen, want daar kom ik op systemen uit van 5000Watt op de zolder, dat doet de huidige radiator bij lange na niet en krijgt het daar wel warm op de oude temperatuur.
Hmm, als er een warmteverlies berekening is gemaakt van 8.5 kw bij een buitentemperatuur van -10 dan is een Sparrow p60 een beetje aan de kleine kant.

Vermogen radiatoren kan je in de playsrore hytools vinden van imi.

Voor je warmteverlies berekening kan je in dit topic wat informatie vinden.
Hulp met berekenen warmte verlies bepalen warmtepomp

Mocht het lukken dan naar de verdeler 32mm alupex of 28 koper / rvs

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:14
@Ramon_1984 Het ventilatieverlies lijkt erg hoog...
Ben net bij mij de hele woning door geweest om transmissie en ventilatie verlies te modelleren... Als ik het ventilatieverlies op 3-4kW wil krijgen bij -10 dan moet ik de hele woning op 1-1,5 verversingen per uur gaan zetten.
Ik zit serieus veel lager in mijn ventilatie (kunnen we vraagtekens bij zetten, waarschijnlijk ondergeventileerd...)
Maar het model zit redelijk dichtbij de warmte toegevoegd uit gas...

1000m³ gas past ook niet bij 8,5kW verlies bij -10.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
Het leek mij ook nogal stevig, dat verlies op de ventilatie. Maar in principe kan een p60 tot 9kW zoals ik het begreep?
Ik zal zelf nog eens wat berekeningen proberen te maken inderdaad. Maar ik denk dat het best haalbare naar boven 28mm flexibel zal zijn, aangezien de koof redelijk beperkt is. Wellicht zou dan toch direct de vloer in gaan beter zijn, maar dat vind ik toch wel een tricky setup met de maximale aanvoertemperatuur die je dan meteen hebt.

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:32
Zinloos1 schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:29:
Het leek mij ook nogal stevig, dat verlies op de ventilatie. Maar in principe kan een p60 tot 9kW zoals ik het begreep?
Ik zal zelf nog eens wat berekeningen proberen te maken inderdaad. Maar ik denk dat het best haalbare naar boven 28mm flexibel zal zijn, aangezien de koof redelijk beperkt is. Wellicht zou dan toch direct de vloer in gaan beter zijn, maar dat vind ik toch wel een tricky setup met de maximale aanvoertemperatuur die je dan meteen hebt.
Let goed dat je het vermogen selecteert bij -10, dan doet een p60 maar 6kw.
Je ventilatie verlies is inderdaad wat fors, wellicht kan je er zelf nog 1 maken.

Bedoel je met direct de vloer in, dat je nu een verdeler met pomp hebt?

  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
Ramon_1984 schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:42:
[...]

Let goed dat je het vermogen selecteert bij -10, dan doet een p60 maar 6kw.
Je ventilatie verlies is inderdaad wat fors, wellicht kan je er zelf nog 1 maken.

Bedoel je met direct de vloer in, dat je nu een verdeler met pomp hebt?
Ja, ik heb twee offertes, één waarbij de warmtepomp direct de vloer in zou gaan door een pomploze verdeler en daarna verder het cv-systeem in, de ander eerst het normale systeem in en dan via de (nu in ieder geval nog) pomp verdeler in. Die pompverdeler zou ik nu nog houden voor het geval de temperatuur boven een hogere temperatuur nodig heeft dan de vloer in kan. Als ik wel lager kan, was ik van plan zelf een gesloten pomploze verdeler te installeren.

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:32
Zinloos1 schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:51:
[...]


Ja, ik heb twee offertes, één waarbij de warmtepomp direct de vloer in zou gaan door een pomploze verdeler en daarna verder het cv-systeem in, de ander eerst het normale systeem in en dan via de (nu in ieder geval nog) pomp verdeler in. Die pompverdeler zou ik nu nog houden voor het geval de temperatuur boven een hogere temperatuur nodig heeft dan de vloer in kan. Als ik wel lager kan, was ik van plan zelf een gesloten pomploze verdeler te installeren.
Aaah oke, neem de offerte met een pomploze verdeler.
Na een jaar vervang je de radiatoren in de ruimtes die niet warm genoeg worden.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:14
En/Of gebruik je fans op de radiatoren.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 10:48
Zinloos1 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 08:36:
Wij zitten in het traject om een warmtepomp te laten installeren in ons huis van 135m2, echter zijn er een paar zaken waar ik zelf niet uit kom. .....Het huidige gasverbruik (is niet helemaal realistisch, want de vloerisolatie is halverwege dit jaar verbeterd) lijkt uit te gaan komen op ongeveer 1000m3 per jaar.

We hebben drie offertes voor een Weheat Sparrow P60 die in de voortuin zal worden geplaatst, prijzen variëren tussen de 11.5 en 12.5k.
kan dat ook qua geluid ? wat voor een huis heb je ?
en ben je niet bang dat ze de warmtepomp uit je voortuin wordt gejat, ik vrees dat je hierbij echt niet de enige zou zijn. zo'n ding is binnen een paar minuten gewoon weg.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:14
Jan-tweak schreef op zondag 21 december 2025 @ 23:09:
[...]

en ben je niet bang dat ze de warmtepomp uit je voortuin wordt gejat, ik vrees dat je hierbij echt niet de enige zou zijn. zo'n ding is binnen een paar minuten gewoon weg.
https://duckduckgo.com/?t...armtepomp+gestolen&ia=web

Heb jij een betere referentie daarvan?

De TV is ook in een paar minuten uit en huiskamer gehaald… weegt erg veel minder.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
Jan-tweak schreef op zondag 21 december 2025 @ 23:09:
[...]
kan dat ook qua geluid ? wat voor een huis heb je ?
en ben je niet bang dat ze de warmtepomp uit je voortuin wordt gejat, ik vrees dat je hierbij echt niet de enige zou zijn. zo'n ding is binnen een paar minuten gewoon weg.
Qua geluid maak ik me in zoverre geen zorgen dat contactgeluid als het goed is geen ding is omdat hij op de grond staat. Ook zou er een geluidslabel worden opgesteld om aanpassingen voor te stellen als er te veel geluid zou zijn omdat hij op de erfgrens staat.
Over diefstal heb ik eerlijk gezegd nooit nagedacht, er staan er hier wel meer in de voortuinen. Volgens mij zijn we er ook voor verzekerd?
Ramon_1984 schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:56:
[...]

Aaah oke, neem de offerte met een pomploze verdeler.
Na een jaar vervang je de radiatoren in de ruimtes die niet warm genoeg worden.
Het grote nadeel aan die offerte vind ik dat er geen buffervat bij zit. Zij geven aan dat de vloerverwarming voldoende inhoud zou hebben. Ik heb nu de andere offerte "getekend" bij coolblue, maar dat is voornamelijk om ze komen laten schouwen. Ik weet nu namelijk nog niet hoeveel het daadwerkelijk gaat kosten voor mijn situatie. In principe kan ik daarna nog besluiten om alsnog van het geheel af te zien.
Waarom zou je voor die andere offerte kiezen? Vanwege de hogere flow?

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:32
Zinloos1 schreef op maandag 22 december 2025 @ 07:44:
[...]

Qua geluid maak ik me in zoverre geen zorgen dat contactgeluid als het goed is geen ding is omdat hij op de grond staat. Ook zou er een geluidslabel worden opgesteld om aanpassingen voor te stellen als er te veel geluid zou zijn omdat hij op de erfgrens staat.
Over diefstal heb ik eerlijk gezegd nooit nagedacht, er staan er hier wel meer in de voortuinen. Volgens mij zijn we er ook voor verzekerd?


[...]


Het grote nadeel aan die offerte vind ik dat er geen buffervat bij zit. Zij geven aan dat de vloerverwarming voldoende inhoud zou hebben. Ik heb nu de andere offerte "getekend" bij coolblue, maar dat is voornamelijk om ze komen laten schouwen. Ik weet nu namelijk nog niet hoeveel het daadwerkelijk gaat kosten voor mijn situatie. In principe kan ik daarna nog besluiten om alsnog van het geheel af te zien.
Waarom zou je voor die andere offerte kiezen? Vanwege de hogere flow?
Buffervat is in jouw situatie zinloos, je vloerverwarming heeft voldoende inhoud.

Door de pomp te verwijderen kan je met een veel lagere aanvoer temperatuur je woning gaan verwarmen.
En hoe lager de aanvoer des te hoger het rendement.

  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
Ramon_1984 schreef op maandag 22 december 2025 @ 08:06:
[...]

Buffervat is in jouw situatie zinloos, je vloerverwarming heeft voldoende inhoud.

Door de pomp te verwijderen kan je met een veel lagere aanvoer temperatuur je woning gaan verwarmen.
En hoe lager de aanvoer des te hoger het rendement.
Maar dat zou toch ook kunnen als ik de huidige route blijf volgen? Dus eerst naar de zolder en dan het cv systeem in?

  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09:32
Zinloos1 schreef op maandag 22 december 2025 @ 08:26:
[...]


Maar dat zou toch ook kunnen als ik de huidige route blijf volgen? Dus eerst naar de zolder en dan het cv systeem in?
Jahoor dat is goed mogelijk.

  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 10:48
Ronald schreef op maandag 22 december 2025 @ 07:17:
[...]

https://duckduckgo.com/?t...armtepomp+gestolen&ia=web

Heb jij een betere referentie daarvan?

De TV is ook in een paar minuten uit en huiskamer gehaald… weegt erg veel minder.
met die TV heb je helemaal gelijk, maar met die huidige buitentemperaturen is het toch wat minder TV kijken buiten, moet naast de TV ook nog de bank naar buiten. :)

en je voorbeeld, bij een kleine WP is dat nog veel eenvoudiger, je knipt gewoon de leidingen door en pakt de WP incl met zijn bigfoots op, met twee man is dat zo gebeurt, 30 sec en weg is die.

[ Voor 17% gewijzigd door Jan-tweak op 22-12-2025 12:14 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:14
Jan-tweak schreef op maandag 22 december 2025 @ 10:52:
[...]

met die TV heb je helemaal gelijk, maar met die huidige buitentemperaturen is het toch wat minder TV kijken buiten, moet naast de TV ook nog de bank naar buiten. :)
Mijn woonkamer is bij mij gewoon binnen, maar leuk dat jij dat gewoon echt anders hebt bij jou 🤪🤪🤪

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 10:48
Ronald schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:17:
[...]

Mijn woonkamer is bij mij gewoon binnen, maar leuk dat jij dat gewoon echt anders hebt bij jou 🤪🤪🤪
haha, nee, die is net als bij jou gewoon binnen, alleen die WP staat buiten, en die staat achter tralies, willen ze die meenemen dan hebben ze wel een behoorlijke uitdaging.

  • Zinloos1
  • Registratie: Februari 2011
  • Laatst online: 10:43
Jan-tweak schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:39:
[...]

haha, nee, die is net als bij jou gewoon binnen, alleen die WP staat buiten, en die staat achter tralies, willen ze die meenemen dan hebben ze wel een behoorlijke uitdaging.
Hier staan ze dan in ieder geval wel op de deurbelcamera, maar zal ze vragen een paar extra lange bouten te laten gebruiken bij montage tegen de muur. ;)
Pagina: 1