Daikin Altherma 4 of Panasonic Aquarea L

Pagina: 1
Acties:

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:42
Als rekenvoorbeeld de woonkamer (belangrijkste ruimte)
2 radiatoren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4GSGmhPLtXsF6ATcUvmZkKkImo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OgOqkDgM0pBFg2i7lod70kB7.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LA6ra7xnhPlxYAtGuDvJ8ESGKuo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/d22Ck1zAMk2GVCcDiPXJPqxo.png?f=fotoalbum_large

Vermogen 50/40-
1400W + 1200W =2.600 W
Opp = 117/2,7=43,333 m2
Is 60 W/m2

Nu kun je beter warmteverlies van buitenmuren en glas berekenen met echte Rd waardes wat je verlies is.

Noot:
Radiator temperatuur op 50/40 gezet. Is reel omdat -10C nauwelijks voorkomt en de realiteit dan gemiddeld 40/30 is.

De delta T op 10K geeft al een flinke flow op de 15mm buis en radiatorkraan 114kpa per meter 15mm bij 2l/min
Bij delta T 5K is deze bijna 400 kpa meter en is de stromingssnelheid te hoog, dus lawaai.

Zo zie je ook mooi dat de regelstrategie bij radiatoren naar 10K (of iig 7K) moet itt LTV VV.

  • RpW
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 20:32

RpW

sjoneah schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 19:48:
Minimaal debiet
Inmiddels ben ik ook verder met het minimaal debiet. Via de aangedragen tools de verschillende temperaturen gesimuleerd. Als je bijvoorbeeld naar Daikin Altherma 4 kijkt, dan moet dat 22 L/m zijn tijdens defrost en opstarten. Daarna/daaromheen kan debiet 7 L/m naar minimaal terugvallen. Maximaal debiet is 42,5 L/m voor deze installatie.

De 22 L/m haal ik met een aanvoer van 42 graden, retour van 38 graden bij 20 graden binnentemperatuur. De totale afgifte is dan nog 6,2 kW.

42/38/20
50 x 90 cm type 21 300w 65,4 L/h
100 x 70 cm type 33 900w 194,3 L/h
200 x 50 cm type 22 890w 192,6 L/h
180 x 70 cm type 22 1060w 228,8 L/h
130 x 50 cm type 33 890w 191,4 L/h
150 x 60 cm type 22 780w 167,6 L/h
120 x 50 cm type 22 540w 115,6 L/h
160 x 60 cm type 22 830w 178,7 L/h
  • Bij 50/40/20 (delta T = 10) haalt het afgiftesysteem nog 8,11 kW en is debiet 699,3 L/h -> 11,65 L/m (dus boven minimum warmtepomp)
  • Bij 50/43/20 (delta T = 7) haalt het afgiftesysteem 8,88 kW en is debiet 1093,9 L/h -> 18,23 L/m
  • Volgens mij zie ik dat bij hogere temperaturen en delta T van ong. 5-6 graden altijd nog minimale debiet wordt gehaald. Genoemde 42/38/20 zou dan de instelling zijn waarbij de WP het meeste rendement levert en toch zijn minimale debiet haalt voor defrosten/opstarten. Ik neem aan dat ik dit straks allemaal onder de noemer van stooklijnen e.d. ingesteld krijg.
Dus het plan lijkt ook qua optimale aanvoertemperatuur, gevraagde kW - geleverde kW vanuit WP en afgiftesysteem, klein mogelijke delta T, niet te bizar hoge debieten en minimale/maximale vereisten WP allemaal goed te gaan?
Is een minimaal debiet tijdens defrost van 22 liter per minuut niet een beetje veel?
Ik zag een tabel met leiding diameters en liters per uur. Hier staat bij 28mm koper/cv buis 1120 L/H en bij kunststof meerlangenbuis 32mm 1150 L/H en dat zou per minuut dan 19 liter zijn..... dat zou dan betekenen dat je een altherma 4 niet met 28/32 mm aan zou mogen sluiten....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwBqbNYvucKrHiSJfMJOXM4suCc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TEhZGa80k9HHKvvPw12FVQyI.jpg?f=fotoalbum_large