Als rekenvoorbeeld de woonkamer (belangrijkste ruimte)
2 radiatoren
/f/image/OgOqkDgM0pBFg2i7lod70kB7.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/d22Ck1zAMk2GVCcDiPXJPqxo.png?f=fotoalbum_large)
Vermogen 50/40-
1400W + 1200W =2.600 W
Opp = 117/2,7=43,333 m2
Is 60 W/m2
Nu kun je beter warmteverlies van buitenmuren en glas berekenen met echte Rd waardes wat je verlies is.
Noot:
Radiator temperatuur op 50/40 gezet. Is reel omdat -10C nauwelijks voorkomt en de realiteit dan gemiddeld 40/30 is.
De delta T op 10K geeft al een flinke flow op de 15mm buis en radiatorkraan 114kpa per meter 15mm bij 2l/min
Bij delta T 5K is deze bijna 400 kpa meter en is de stromingssnelheid te hoog, dus lawaai.
Zo zie je ook mooi dat de regelstrategie bij radiatoren naar 10K (of iig 7K) moet itt LTV VV.
2 radiatoren
/f/image/OgOqkDgM0pBFg2i7lod70kB7.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/d22Ck1zAMk2GVCcDiPXJPqxo.png?f=fotoalbum_large)
Vermogen 50/40-
1400W + 1200W =2.600 W
Opp = 117/2,7=43,333 m2
Is 60 W/m2
Nu kun je beter warmteverlies van buitenmuren en glas berekenen met echte Rd waardes wat je verlies is.
Noot:
Radiator temperatuur op 50/40 gezet. Is reel omdat -10C nauwelijks voorkomt en de realiteit dan gemiddeld 40/30 is.
De delta T op 10K geeft al een flinke flow op de 15mm buis en radiatorkraan 114kpa per meter 15mm bij 2l/min
Bij delta T 5K is deze bijna 400 kpa meter en is de stromingssnelheid te hoog, dus lawaai.
Zo zie je ook mooi dat de regelstrategie bij radiatoren naar 10K (of iig 7K) moet itt LTV VV.