Ergens in de komende jaren wil ik overstappen op een (all electric) warmtepomp, in plaats van de huidige HR CV (Nefit Proline HRC 24/CW4 uit 2014). Maar nu wil ik een radiator vervangen voor een met een hoger vermogen, die dan ook geschikt moet zijn voor als er een warmtepomp komt. Ik kom alleen niet uit het benodigde vermogen.
Ik loop vast op het afgiftsysteem. Vorige winter heb ik de 50-graden test gedaan: toen bleek dat het op de koudste dagen net niet comfortabel bleef. Er is te weinig warmteafgifte in de woonkamer. De temperatuur van de CV staat sindsdien op 60 graden. Vloerverwarming zien we niet als optie, omdat we erg blij zijn met de huidige houten vloer beneden.
Situatie:
Woonkamer (zitgedeelte en keuken, ca 70 m2) wordt standaard verwarmd, in de rest van het huis worden de hal en twee badkamers standaard verwarmd en de andere ruimtes sporadisch. In de woonkamer is wtw ventilatie.
Het huis is van 1993 en redelijk geïsoleerd. HR++ glas twee jaar geleden overal laten plaatsen. Het gasverbruik is ca. 1000 m3 per jaar, waarvan ca. 880 m3 aan verwarming.
In de woonkamer staan 3 radiatoren, waarvan twee met heatfans uitgerust:
Radiator 1: 600x1400 T22 Vlak
75° / 65° C Wattage 2465
met 2 heatfans eronder
Radiator 2: 2200x700 T20 Verticaal Vlak
75° / 65° C Wattage 3128
Radiator 3: 400x2400 T21
75° / 65° C Wattage 2409
met 3 heatfans eronder
Radiator 3 staat aan de voorkant van de woonkamer in een deel dat met schuifdeuren afgesloten kan worden. Ik merk dat die deur steeds vaker dicht wordt gedaan (pubers) en dat de temperatuur in die ruimte dan hoger wordt dan in de rest van de woonkamer waar ook de thermostaat is. In plaats van die radiator wat af te knijpen, zou ik liever de warmteafgifte van de andere radiatoren verhogen, ook omdat dit voor LTV nodig zal zijn.
Plan:
Een of twee radiatoren vervangen door LTV zoals de Jaga Tempo of Hybrid. Maar als ik de wattages vergelijk met wat ik al heb hangen, dan is het verschil met de Tempo niet zo groot. De huidige T22 is al 2465 W zonder de heatfans, het is voor mij wel de vraag wat de grootte van het effect van de heatfans op het afgegeven vermogen is. De Hybrids kunnen wel duidelijk hogere vermogens leveren.
⇒ alternatief radiator 1 - 1:
Jaga Hybrid 500x1400 breedte 16
75° / 65° C Wattage 4117 (middenstand)
⇒ alternatief radiator 1 - 2:
Jaga Hybrid 500x1400 breedte 21 (dit is eigenlijk te breed voor het mooie)
75° / 65° C Wattage 4951 (middenstand)
⇒ alternatief radiator 2:
Jaga Hybrid 500x1000 breedte 21
75° / 65° C Wattage 3388 (middenstand)
Omdat ik geen info heb over vermogens van de huidige radiatoren bij lagere temperaturen (zoals nu bij 60 graden, of bij LTV nog lager), is het moeilijk in te schatten of het een goed idee is om de radiator(en) nu te vervangen. En zo ja, waarvoor.
Jullie inzichten of advies hierover zijn welkom.
Ik loop vast op het afgiftsysteem. Vorige winter heb ik de 50-graden test gedaan: toen bleek dat het op de koudste dagen net niet comfortabel bleef. Er is te weinig warmteafgifte in de woonkamer. De temperatuur van de CV staat sindsdien op 60 graden. Vloerverwarming zien we niet als optie, omdat we erg blij zijn met de huidige houten vloer beneden.
Situatie:
Woonkamer (zitgedeelte en keuken, ca 70 m2) wordt standaard verwarmd, in de rest van het huis worden de hal en twee badkamers standaard verwarmd en de andere ruimtes sporadisch. In de woonkamer is wtw ventilatie.
Het huis is van 1993 en redelijk geïsoleerd. HR++ glas twee jaar geleden overal laten plaatsen. Het gasverbruik is ca. 1000 m3 per jaar, waarvan ca. 880 m3 aan verwarming.
In de woonkamer staan 3 radiatoren, waarvan twee met heatfans uitgerust:
Radiator 1: 600x1400 T22 Vlak
75° / 65° C Wattage 2465
met 2 heatfans eronder
Radiator 2: 2200x700 T20 Verticaal Vlak
75° / 65° C Wattage 3128
Radiator 3: 400x2400 T21
75° / 65° C Wattage 2409
met 3 heatfans eronder
Radiator 3 staat aan de voorkant van de woonkamer in een deel dat met schuifdeuren afgesloten kan worden. Ik merk dat die deur steeds vaker dicht wordt gedaan (pubers) en dat de temperatuur in die ruimte dan hoger wordt dan in de rest van de woonkamer waar ook de thermostaat is. In plaats van die radiator wat af te knijpen, zou ik liever de warmteafgifte van de andere radiatoren verhogen, ook omdat dit voor LTV nodig zal zijn.
Plan:
Een of twee radiatoren vervangen door LTV zoals de Jaga Tempo of Hybrid. Maar als ik de wattages vergelijk met wat ik al heb hangen, dan is het verschil met de Tempo niet zo groot. De huidige T22 is al 2465 W zonder de heatfans, het is voor mij wel de vraag wat de grootte van het effect van de heatfans op het afgegeven vermogen is. De Hybrids kunnen wel duidelijk hogere vermogens leveren.
⇒ alternatief radiator 1 - 1:
Jaga Hybrid 500x1400 breedte 16
75° / 65° C Wattage 4117 (middenstand)
⇒ alternatief radiator 1 - 2:
Jaga Hybrid 500x1400 breedte 21 (dit is eigenlijk te breed voor het mooie)
75° / 65° C Wattage 4951 (middenstand)
⇒ alternatief radiator 2:
Jaga Hybrid 500x1000 breedte 21
75° / 65° C Wattage 3388 (middenstand)
Omdat ik geen info heb over vermogens van de huidige radiatoren bij lagere temperaturen (zoals nu bij 60 graden, of bij LTV nog lager), is het moeilijk in te schatten of het een goed idee is om de radiator(en) nu te vervangen. En zo ja, waarvoor.