Mijn vraag
Sinds begin april een Samsung Mono Quit warmtepomp met climate hub 200 liter als binnenunit. We overlegden met de installateur en onze wensen: 42 m2 vloerverwarming en boven 3 radiatoren die we of vervangen of voorzien van climatebox'en om ze laagtemperatuur te maken.
Er kwam de offerte met de Samsung 8 Kw pomp en is ook geïnstalleerd. Tot verleden week veel problemen gehad met drukverlies, lekkages, foutmeldingen enz. Duurde 6 maanden voordat men op het idee kwam de overstort en inlaatcombinatie na te kijken.
Wat de installateur had moeten weten is dat deze installatie een buffervat nodig heeft, is alsnog aangebracht incl. pomp en 2e expansievat. Nu blijft de druk goed en geen meldingen meer van te laag debiet.
Nu haalde ik er een klimaattechnicus bij en die verbaasde zich nogal over de installatie. Veel te zware pomp , 5 Kw zou voldoende zijn en er is een hoogtemperatuurpomp toegepast terwijl laagtemperatuur overeenkwam met wat we hadden aangegeven. Helaas kijk je achteraf een koe in de ...we hadden ons meer moeten verdiepen in de techniek als leken zijnde. Samsung verleende uiteindelijk wel beperkt advies: downgraden van de pomp is geen optie, evenals ombouw naar laagtemperatuur. De installateur moet je alles 3 keer vragen die begrijpt er volgens mij niet veel van. Hebben nu rechtshulp aangevraagd , ligt nu ter beoordeling bij de advocaat. Hopelijk pakt het positief voor ons uit. Er is aantoonbaar verkeerd advies uitgebracht op 2 punten: het vermogen van de pomp en het had laagtemperatuur moeten zijn.
Iemand weleens iets dergelijks meegemaakt? Hoor graag.....
Relevante software en hardware die ik gebruik
...
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...
Sinds begin april een Samsung Mono Quit warmtepomp met climate hub 200 liter als binnenunit. We overlegden met de installateur en onze wensen: 42 m2 vloerverwarming en boven 3 radiatoren die we of vervangen of voorzien van climatebox'en om ze laagtemperatuur te maken.
Er kwam de offerte met de Samsung 8 Kw pomp en is ook geïnstalleerd. Tot verleden week veel problemen gehad met drukverlies, lekkages, foutmeldingen enz. Duurde 6 maanden voordat men op het idee kwam de overstort en inlaatcombinatie na te kijken.
Wat de installateur had moeten weten is dat deze installatie een buffervat nodig heeft, is alsnog aangebracht incl. pomp en 2e expansievat. Nu blijft de druk goed en geen meldingen meer van te laag debiet.
Nu haalde ik er een klimaattechnicus bij en die verbaasde zich nogal over de installatie. Veel te zware pomp , 5 Kw zou voldoende zijn en er is een hoogtemperatuurpomp toegepast terwijl laagtemperatuur overeenkwam met wat we hadden aangegeven. Helaas kijk je achteraf een koe in de ...we hadden ons meer moeten verdiepen in de techniek als leken zijnde. Samsung verleende uiteindelijk wel beperkt advies: downgraden van de pomp is geen optie, evenals ombouw naar laagtemperatuur. De installateur moet je alles 3 keer vragen die begrijpt er volgens mij niet veel van. Hebben nu rechtshulp aangevraagd , ligt nu ter beoordeling bij de advocaat. Hopelijk pakt het positief voor ons uit. Er is aantoonbaar verkeerd advies uitgebracht op 2 punten: het vermogen van de pomp en het had laagtemperatuur moeten zijn.
Iemand weleens iets dergelijks meegemaakt? Hoor graag.....