Die Alfen paal heb ik ook en die heeft twee poorten op zijn moederbord zitten:Woolfie schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:29:
[...]
De laadpaalinstallateur heeft me nochtans gezegd dat die UTP-kabel bedoeld was om de laadpaal aan te sluiten op de elektriciteitsmeter. (Toen de laadpaal geplaatst werd, had ik nog geen digitale elektricteitsmeter.)
Het betreft deze laadpaal: Alfen Eve Single Pro-Line (BE) - 22,0 kW 3F / 32A
- Een netwerkaansluiting RJ45, voor het verbinden met het internet.
- Een RJ12 aansluiting, voor verbinden met je P1-poort.
Vermoedelijk heeft jouw installateur dus hetzelfde gedaan. Die heeft vermoedelijk dus een CAT6 kabel gebruikt om te verbinden met de RJ-12 poort. Het is alleen even de vraag welke pin-out hij gebruikt heeft. Zelf heb ik de onderstaande logica aangehouden en dat werkt perfect:
:strip_exif()/f/image/gQiXMTRxMDhwyxTZfgr1u38x.png?f=user_large)
Conclusie, knijp dus de onderstaande kleuren in je RJ12 connector. Een RJ11 connector werkt overigens ook, dan hoef je 2 en 6 niet aan te sluiten.
2. Oranje
3. Groen/Wit
4. Blauw
5. Blauw/Wit
6. Groen
Let wel op dat de installateur deze kleuren dan ook op die manier heeft aangesloten. Het enige zinnige antwoord wat we je dus kunnen geven is, neem contact op met de installateur of schroef zelf even de kap eraf en bekijken hoe de kabel is aangesloten.
Het is overigens wel een gemiste kans dat hij niet twee kabels heeft getrokken, want nu kan je de paal niet uitlezen via een app of instellingen aanpassen vanuit je netwerk.
[ Voor 20% gewijzigd door rens-br op 17-10-2025 15:49 ]