Hybride warmtepomp en aanleg VVW op 1e en 2e verdieping

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • THxZ0NE
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 03-10 19:51
Ik ben een verduurzaamprojectje aan het starten en ben benieuwd naar jullie visie. Ik krijg in december de sleutel van ons nieuw huis uit 1993. Daar zit een oude vloerverwarming met houtkachel op de begane grond, 1e en 2e verdiep heeft radiatoren. De woning heeft een hybride Remeha Elga Ace hybride installatie. Dus al deels voorbereid op low temp heating.

Alle water radiatoren willen wij eruit hebben en op de 1e en 2e verdieping vloerverwarming laten leggen. Ook willen wij af van de op de muur lopende leidingen. Ik heb een offerte bij JK vloerverwarming aangevraagd obv vrij beperkte (voor nu bekende) info van mijn kant. Ja en dan begint het kwartje te vallen dat er een hele wereld voor mij opengaat. Dat er complexiteit bij komt kijken zodra ik de houtkachel weleens wil aanstoken. Dat de studeer/werkkamers maar ook de slaapkamers op de eerste verdieping dezelfde temperatuur krijgen van mijn woonkamer. Dit betreft dan de offerte en meest basisversie van vloerverwarming van JK en ik denk in basis ook een prima opzet. Maar nu moet ik gaan nadenken wat ik nu specifieker wil en of de uitgebrachte offerte moet worden uitgebreid met extra functionaliteit.

Nu blijkt ook dat ik nog een loodgieter moet gaan regelen, slopen van leidingwerk en radiatoren wil ik zelf doen. Maar JK biedt geen loodgieter blijkt, en sommige loodgieter/installatiebedrijven bieden een loodgieter + installatie in 1 pakket aan. Dan hebben we de hybride installatie nog. De installateur is geen loodgieters bedrijf maar installeert + onderhoud alleen de installatie. Kortom een puzzeltje.

Ik ben benieuwd naar input van jullie op een aantal punten maar eerst nog een aantal details:
  1. Woning uit 1993, 2 onder 1 kap
  2. Kozijnen zijn nu hout met dubbelglas, plan in de toekomst om ander glas en evt kozijn te plaatsen en eventueel tot die tijd elektrisch bijverwarmen in bv werkkamer.
  3. Twijfel nog om echt alle radiatoren weg te doen. Er zijn 3 lage temp radiatoren in de woonkamer, deze laat ik zitten. Er is er 1 in de hal en 1 in de badkamer die ik overweeg te verwijderen en elektrische radiator voor terug plaats.

    Badkamer heeft ook elektrische vloerverwarming. Maar de radiatoren in bv alle slaapkamers en zolder zullen dan weggaan. Vermoedelijk zal al het koper weg gaan en upinor in de plaats moeten komen, dit moet een loodgieter gaan doen.
  4. Ooit in de planning om de vloer op begane grond te vervangen en dan gelijk nieuwe vloerverwarming te plaatsen, ik doe nu ff de aanname dat in de hal geen vloerverwarming ligt. Dus dan zullen ook de radiatoren in de woonkamer weg gaan.
  5. Elektronisch naregelen van de zones werd afgeraden door de warmtepomp installateur. Niet doorgevraagd omdat nog te weinig kennis heb. Maar ze vertelden dat er kans is dat de pomp in error schiet. Dat ze dat vaker zien. Maar ik wil vooral niet dezelfde temperatuur in de slaapkamer als in de woonkamer.
De volgende punten zijn nog wat onduidelijk bij mij:
  1. Zal de Remeha hybride warmtepomp met 4KW buitenunit de zeker 140m2 trekken? Denk dat het onderbemeten is. Is mijn aanname correct dat het geen volledig efficiënte besparing opleverd en de gas cv ketel vaker moet bijspringen dan een 6kw warmtepomp maar het wel zal gaan werken? Ik zie dit ook wel als groeimodel om ooit volledig elektrisch te gaan. Maar stap voor stap.
  2. Zal ik het gaan redden met de meest eenvoudige vloerverwarmingsinstallatie? Zodra de openhaard aangaat (in het weekend) zet ik de openhaard functie aan op de thermostaat in de woonkamer.
  3. In de basisofferte is nog geen rekening gehouden met de hoeveelheid kamers. Dus is er nu een basisverdeler 5 zones in de offerte opgenomen. Ik denk dat ik per kamer een aparte zone wil. JK adviseerde om eerst voor de eenvoudigste opzet te gaan maar bij het infrezen al rekening te houden met een uitbreiding. Wat die uitbreiding exact is moet ik nog uitzoeken. Ik vermoed dat dit een zone- naregeling betreft van Danfoss Icon met een aparte thermostaat in de voorkeursruimtes. Honeywell heeft ook een mooie serie met robotthermostaten op de verdeler, wellicht is dit ook nog een optie voor mij. Maar wellicht is dit dan weer incompatible met de JK verdeler.
  4. Ik vind het best spannend of deze opzet meer kans op falen heeft als ik 1 aparte partij heb voor de warmtepomp, 1 aparte loodgieter voor leidingwerk en 1 aparte heb voor de vloerverwarming. JK is best een bekende (en naar horen zeggen) en betrouwbaar bedrijf in de regio. Vandaar dat ik daar als eerste informeerde. Maarja er zijn legio van bedrijven die het totaalpakket aanbieden, voelt qua zaken regelen prettiger.
Ik ben benieuwd naar jullie visie op bovenstaande. Ik ben aardig technisch maar heb en ga zoveel aan mijn hoofd krijgen dat ik ook weer niet teveel complexiteit wil hebben. En ik houd toch nog best van "dommere" systemen met minder kans op falen. Maar ik wil wel nu de juiste keuze maken met het oog op energieneutraler wonen.

[ Voor 4% gewijzigd door THxZ0NE op 30-09-2025 21:00 ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online
TLDR: Eerste vraag: Overal VVW, waarom dan een hybride WP? Dan is all-electric toch de logische keus? En inderdaad: Geen zoneregeling doen. Maar dat staat ook al in de FAQ, lees die: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • THxZ0NE
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 03-10 19:51
Nou een hybride warmtepomp omdat die al aanwezig is en 2 jaar geleden geïnstalleerd is. Ik kijk de faq ff door.

De Remeha warmtepomp is overigens een 4kw versie. Ik zal ongeveer 140m2 mn oeten gaan verwarmen. Ik hoop dat deze combinatie nog steeds gaat werken, desnoods met iets hoger gasverbruik dan een 6kw warmtepomp. Ik zie dit ook als groeimodel om naar full electric / wp te gaan.

[ Voor 55% gewijzigd door THxZ0NE op 30-09-2025 21:02 ]


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 07:45
De 4kW doet 2,5 kw bij -10, dus dat werkt wellicht tot 2 graden, maar daaronder gas erbij.
Ik zou even door de zure appel heenbijten en een FE erin en de gasmeter eruit. Dat laatste scheelt 5k vastrecht/vaste contractkosten in 15 jaar en de komende jaren kan je van je gratis zonnestroom of gratis uren dynamisch contract je douchewater maken....

Anders ben je over ca 10 jaar aan de beurt om alles om te bouwen (incl. verdelers, leidingdiameter, etc) en ben je inmiddels 3.5k armer (aan vastrecht/vaste contractkosten). Waarschijnlijk dan ook geen/minder ISDE subsidie en tegen die tijd moet je gewoon de kostprijs van ca eur 1000,- voor het weghalen van de gasmeter betalen.

Kortom 4,5k uitgegeven en dan 12k voor een wp ipv van nu 10k voor een wp.
Bij geldnood langs warmtefonds en wellicht door wp een labelsprong waardoor je meer hypo kan krijgen....

[ Voor 6% gewijzigd door BarryH op 02-10-2025 18:48 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 10:02
Ik krijg in december de sleutel van ons nieuw huis uit 1993. Daar zit een oude vloerverwarming met houtkachel op de begane grond, 1e en 2e verdiep heeft radiatoren.
Niet om lullig te doen, maar zo’n verhaal en dan is me niet duidelijk wat nu de afgifte is?

Oude vloerverwarming met houtkachel? Wat is dat?

Ps als je een handige loodgieter hebt of kunt regelen dan kun je beter direct een nieuwe grotere warmtepomp kopen, die kost je namelijk zo goed als niks na subsidie (WP zelf - subsidie) en de monteur of jijzelf moet toch al bezig met de woning.
Zet er een boiler naast op de WP en dan kan gas weg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 10:12

Sport_Life

Solvitur ambulando

BarryH schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 18:47:
De 4kW doet 2,5 kw bij -10, dus dat werkt wellicht tot 2 graden, maar daaronder gas erbij.
Ik zou even door de zure appel heenbijten en een FE erin en de gasmeter eruit. Dat laatste scheelt 5k vastrecht/vaste contractkosten in 15 jaar en de komende jaren kan je van je gratis zonnestroom of gratis uren dynamisch contract je douchewater maken....

Anders ben je over ca 10 jaar aan de beurt om alles om te bouwen (incl. verdelers, leidingdiameter, etc) en ben je inmiddels 3.5k armer (aan vastrecht/vaste contractkosten). Waarschijnlijk dan ook geen/minder ISDE subsidie en tegen die tijd moet je gewoon de kostprijs van ca eur 1000,- voor het weghalen van de gasmeter betalen.

Kortom 4,5k uitgegeven en dan 12k voor een wp ipv van nu 10k voor een wp.
Bij geldnood langs warmtefonds en wellicht door wp een labelsprong waardoor je meer hypo kan krijgen....
Precies dit :).

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | Zappi v2.1