Wie heeft ervaring met het verhelpen van foutcode 6A op een Nefit Topline HRC30/CW5?
In ons (nieuwe) huis hangt zo'n ketel, en die heeft een paar jaar stilgestaan. De vorige bewoner verwarmde het huis middels een houtkachel die water verwarmt wat bij een bepaalde temperatuur door de radiatoren gaat stromen. Op zich werkt dat wel, maar ik wil niet elke dag hout stoken. Dus toen de ketel weer aangesloten, want die hing er nog.
Aansluiten was het makkelijke gedeelte. Verhelpen van de storing blijkt meer werk.
...
Relevante links die ik al gevonden en/of geprobeerd heb:
En wat ik zelf al geprobeerd heb:
Wat nog op de lijst staat om te proberen:
Maar misschien hebben jullie nog gouden ideeën?
In ons (nieuwe) huis hangt zo'n ketel, en die heeft een paar jaar stilgestaan. De vorige bewoner verwarmde het huis middels een houtkachel die water verwarmt wat bij een bepaalde temperatuur door de radiatoren gaat stromen. Op zich werkt dat wel, maar ik wil niet elke dag hout stoken. Dus toen de ketel weer aangesloten, want die hing er nog.
Aansluiten was het makkelijke gedeelte. Verhelpen van de storing blijkt meer werk.
...
Relevante links die ik al gevonden en/of geprobeerd heb:
- https://www.klusidee.nl/F...basic-code-6a-227.124473/
- heeft het over de gloeiplug, ionisatiepen en condensbak
- Nefit 6A 227 storing
- raakt aan dit onderwerp, maar net een ander model ketel
- https://www.warmteklacht....storing=5243&subcode=1015
- uitgebreide uitleg over oorzaak en oplossingen
En wat ik zelf al geprobeerd heb:
- resetten
- lost niets op. 3x proberen en weer een 6A...
- condensbak leegmaken
- had wel wat gruis, maar blokkeerde niet. Schoongemaakt en teruggeplaatst. Geen verbetering.
- vuil loskloppen en afborstelen
- waar ik bij kon, lost ook niks op.
- stekker omdraaien
- polarisatie andersom, schijnt dat Nefits soms wat issues daarmee hebben, maar lost de storing niet op.
- ionisatiepen schoonborstelen met staalborstel
- zat was as op, maar lost ook de storing niet op.
Wat nog op de lijst staat om te proberen:
- Pakkingen vervangen (want ik heb eea losgehad)
- dit ga ik sowieso doen
- ionisatiepen vervangen
- gloeibougie vervangen
- maar eerst doormeten. Hoort <100 ohm te zijn.
- gasdruk meten
- eigenlijk hoor je dasr specialistische tools voor te hebben, maar ik ga het met een slangetje doen in een omgekeerd glas onder water. In weet al wel dat er gas loopt, maar heb geen idee van de druk in mbar.
Maar misschien hebben jullie nog gouden ideeën?